文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › STEP7 V5.5 汉化说明.txt

STEP7 V5.5 汉化说明.txt

STEP7 V5.5 汉化说明.txt

把附件的s7wsvlrb.dll这个文件复制到你的PLCSIM软件的安装好的

PLCSIM_v5.4\s7wsi文件夹里面【安装的路径根据自己的确定】,替换原来的

s7wsvlrb.dll文件就可以了【最好先把源文件复制一下,这样不满意了可以恢

复成原来的英文的】。我的是5.4 SP2的,注意软件的版本。PLCSIM5.4汉化版.RAR

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤 硬件需求和软件需求 硬件: ① S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0及以上 ) ② PC 机(带普通以太网卡) ③交换机、以太网线 软件: ① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.0 ② STEP 7 V5.5 SP4 ③ SIMATIC NET V8.2 ④ WINCC V7.2 ⑤操作系统 WIN 7 64位专业版 STEP7中组态 PC Station 1.在 STEP7 中新建项目,组态 PC Station。 打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”,通过“Insert”>“Station”>“SIMATIC PC Station”插入一个PC站,PC站的名字为:“SIMATIC PC Station(1)”。如图1.所示。 注意:STEP7 中 PC Station 的名字“SIMATIC PC Station(1)”要与SIMATIC NET 中“站组态编辑器”的“站名”相同。

图1.插入并组态PC 站 2.双击 Configuration 即可进入 PC Station 硬件组态界面。 在第一个槽中,从“SIMATIC PC Station”>“User Application”>“OPC Server”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 OPC Sever 的应用。如图2.所示。 注意:选择的OPC Server 版本需要与SIMATIC NET 软件版本一致。 图2.PC Station的硬件组态 在第二个槽中,从“SIMATIC PC Station” >“CP Industrial E thernet”>“IE General”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 IE General。 并在弹出的“Ethernet interface IE General ”属性对话框中点击“New”, 新建一个以太网络,并设置IP 地址。如图3.所示。 注意:IP address 的设置需要与 PC 机网卡的实际地址相同。

STEP7常用功能块FC105等介绍

Step7编程常用功能块的使用介绍 1、FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下: 其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;

OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_V AL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10; 3、FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能在中,打开Libraries\standard library\ PID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下: 4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard library\ PID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:

STEP7常用功能块FC105、FB41、FB43

目的:FC105的使用 1、FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下: 其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;

OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_V AL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10; 3、FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能在中,打开Libraries\standard library\ PID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下: 4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard library\ PID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:

5、果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID的输出通道,如下:

STEP7 系列培训课程——硬件组态.pdf

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMA TIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络

其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上; 11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。

step7 PID功能块详解

PID控制软件包包括以下几部分 9 CONT_C、 CONT_S和PULSEGEN功能模块 PID控制的概念 PID控制软件包里的功能块包括连续控制功能块CONT_C,步进控制功能块CONT_S以及具有脉冲调制功能的PULSEGEN。控制模块利用其所提供的全部功能可以实现一个纯软件控制器。 循环扫描计算过程所需的全部数据存储在分配给FB的数据区里,这使得无限次调用FB变成可能。功能块PULSEGEN一般用来连接CONT_C,以使其可以产生提供给比例执行器的脉冲信号输出。 基本功能在功能块组成的控制器中,有一系列你可以通过设置使其有效或无效的子功能。除了实际采用PID算法的控制器外,还包括给定点值处理、过程变量处理以及调整操作值范围等功能。应用用两个控制模块组成控制器就可以突破局限的特定应用。控制器的性能和处理速度只与所采用的CPU性能有关。对于任意给定的CPU,控制器的数量和每个控制器被调用的频率是相互矛盾的。控制环执行的速度,或者说,在每个时间单元内操作值必须被更新的频率决定了可以安装的控制器的数量。对要控制的过程类型没有限制,迟延系统(温度、液位等)和快速系统(流量、电机转速等)都可以作为控制对象。过程分析注意:控制过程的静态性能(比例)和动态性能(时间延迟、死区和重设时间等)对被控过程控制器的构造和设计以及静态(比例)和动态参量(积分和微分)的维数选取有着很大的影响。准确地了解控制过程的类型和特性数据是非常必要的。控制器的选取注意:控制环的特性由被控过程或被控机械的物理特性决定,并且我们可以改变的程度不是很大。只有选用了最适合被控对象的控制器并使其适应过程的响应时间,才能得到较高的控制质量。生成控制器不用通过编程你就可以生成控制器的大部分功能(构造、参数设置和在程序中的调用等),前提是你掌握了STEP 7的编程知识。在线帮助 STEP 7的在线帮助同样也可以为你提供各种功能块的帮助信息进一步帮助 PID控制器是标准控制器的子集,想得到标准控制器进一步的资料,请参阅/350/参数设置调用参数分配用户界面在Windows95下按照下面的选项调用PID控制器的参数设置用户界面Start—SIMATIC_Step 7—PID Control ParameterAssignment 在第一个对话框中你可以打开一个已经存在的CONT_C或CONT_S的背景数据块,或者你新建一个数据块作为功能的背景数据块。如果你新建了一个新的背景数据块,你会被提示将这个数据块分配给某一个功能块。FB43 PULSEGEN没有参数设置的界面,你必须用STEP 7的工具给其分配参数。在线帮助当你给控制模块设置参数时可以使用参数设置用户界面的在线帮助,你可以以三种方式调用在线帮助 9 用菜单选项中的Help 9 按下F1键 9 按下参数设置用户界面里的帮助按钮用功能块FB41“CONT_C”实现连续控制简介 在SIMATIC S7 可编程控制器上,功能块FB41用来控制具有连续输入输出的技术过程。 在参数设置过程中,你可以通过参数设置来激活或取消激活PID控制的某些子功能来设计适应过程需要的控制器应用你可以将其作为一个给定点PID控制器,或者在多环路控制中作为串级、混合或比率控制器。控制器的算法是基于具有模拟输入信号的采样PID控制。如果扩展需要的话可以引入一个脉冲发生器,来产生具有脉宽调制的操作值输出,以提供给带有比例执行器的两级或三级步进控制器。描述除了给定点和过程变量分支的功能外,FB自己就可以实现一个完整的具有连续操作值输出并且具有手动改变操作值功能的PID控制器,下面你会找到各子功能的详细描述

STEP7 常用功能块(FC块)-推荐下载

常用功能块(FC105、FB41、FB43)课程 目的:FC105的使用 1、FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\ 中,给各个管脚输入地址;如下: Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1 IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;

OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; ; 2、热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10 PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能在中,打开Libraries\standard library\ ,再给各个管脚输入地址;如下: PID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41 4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard library\ PID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址;如下:

将程序下载调试,看PID 的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变P 、I 参数!5、如果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入PID 的输出通道,如下:

为什么项目 程序块或硬件组态根本无法打开 或者打开时出现错误信息 或是显示 只读

为什么项目、程序块或硬件组态根本无法打开,或者打开时出现错误信息,或是显示“只读”? 显示订货号 序号关于处理STEP 7 项目的注意事项: 1 使用早期版本STEP7 处理当前新版本的STEP 7 项目 例如,STEP 7 版本V5.3 可以向下兼容STEP 7 版本V5.2。在版本V5.3 中创建的项目可以在V5.2 版本中处理,前提是V5.3 项目中没有使用V 5.2 的STEP 7 版本不支持的组件和功能,例如新CPU 或新功能。 举例来说,如果要使用STEP 7 V5.2 处理一个STEP 7 V5.3 项目,则在V5.3 项目中只能使用版本V5.2 已知的模块订货号。如必要的话,应当使用“原有产品订货号”组态新模块。 将来,在STEP 7 V5.2 和更高版本中,将能够“重载”新模块。 请参阅自述文件中第6.6 小节“Changing between the different versions of STEP 7”的内容“New modules in old versions of STEP 7”。如果您在STEP 7 V5.2 中打开或者解压缩一个在V5.3 或V5.4 中创建的项目,将会出现以下消息,然后只能读取硬件组态。 ?S7 Hardware Update options package not available. (S7 硬件更新选件包不可用) ?The project includes objects of the "Hardware Update" options package that cannot be processed, because the options package is not installed or an obsolete version of it is installed..(项目中包含“硬件 更新”选件包中无法处理的对象,因为该选件包未安装或者安装的版本为过期版本) 2 更新硬件目录 建议安装缺失的更新包以更新硬件目录。在Hardware Configuration 中执行功能“Options > Install Hardware Updates...”。关于这方面的更多详情还可以参阅Internet 上以下条目号的FAQ: ?“在STEP 7 V5.2 和V5.3 中如何更新STEP 7 模块目录?”,条目号:17581199. ?“不能直接访问Internet 的情况下如何更新硬件目录?”,条目号:22374877

西门子STEP7常用功能块说明

西门子STEP7常用功能块说明【工控老鬼】 (2012-10-26 09:02:55) 转载▼ 标签: 分类:PLC plc培训 plc实例 感悟人生 工控老鬼 深圳plc培训 1. SFB0 "CTU" SFB1 "CTD" SFB2 "CTUD" SFB4 "TON" SFB5 TOF 兼容IEC61131-3的计数和计时功能块 2. SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" 用于PID控制 41---连续 42---离散 43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的 占空比与模拟量的数值大小成正比. 3. SFC0 "SET_CLK" SFC1 "READ_CLK" 用于读写PLC中的系统时间 4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT" 用于读写DP从站中的一致性数据如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL" 块拷贝,块填充 6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT" SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机7. SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV" MPI的GD通讯 8.IEC Function Blocks FC22 "LIMIT" FC25 "MAX" FC27 "MIN" FC22 ---限幅输出 FC25,FC27 --- 3个数比大小 9.PID Control Blocks

FB41/42/43 同SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID 10.Ti-S7 Converting Blocks FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE" 模拟量输入输出的比例和数据类型转换 【工控老鬼】 (2012-10-26 09:02:55) 转载▼ 分类:PLC 标签: plc培训 plc实例 感悟人生 工控老鬼 深圳plc培训 1. SFB0 "CTU" SFB1 "CTD" SFB2 "CTUD" SFB4 "TON" SFB5 TOF 兼容IEC61131-3的计数和计时功能块 2. SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" 用于PID控制 41---连续 42---离散 43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的 占空比与模拟量的数值大小成正比. 3. SFC0 "SET_CLK" SFC1 "READ_CLK" 用于读写PLC中的系统时间 4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT" 用于读写DP从站中的一致性数据如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL" 块拷贝,块填充 6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT" SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机7. SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV" MPI的GD通讯

实验二STEP7硬件组态实例

STEP7硬件组态实例 硬件组态的任务就是在STEP 7种生成一个与实际的硬件系统完全相同的系统,例如要生成网络、网络中各个站的导轨和模块,以及设置各硬件组成部分的参数,即给参数赋值。所有模块的参数都是用编程软件来设置的,完全取消了过去用来设置参数的硬件DIP开关。硬件组态确定了PLC输入/输出变量的地址,为设计用户程序打下了基础。 组态时设置的CPU的参数保存在系统数据块SDB中,其他模块的参数保存在CPU中。在PLC启动时CPU自动的向其他模块传送设置的参数,因此在更换CPU之外的模块后不需要重新对它们赋值。 PLC在启动时,将STEP 7中生成的硬件设置与实际的硬件配置进行比较,如果二者不符,将立即产生错误报告。

目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STA TION 将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STA TION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。

STEP7常用功能块说明

STEP7常用功能块说明 STEP7 常用功能块说明 1. SFB0 "CTU" SFB1 "CTD" SFB2 "CTUD" SFB4 "TON" SFB5 TOF 兼容IEC61131-3的计数和计时功能块 2. SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" 用于PID控制 41---连续 42---离散 43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的占空比与模拟量的数值大小成正比. 3. SFC0 "SET_CLK" SFC1 "READ_CLK" 用于读写PLC中的系统时间 4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DA T" 用于读写DP从站中的一致性数据如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL" 块拷贝,块填充 6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT" SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机 7. SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV" MPI的GD通讯 8.IEC Function Blocks FC22 "LIMIT" FC25 "MAX" FC27 "MIN" FC22 ---限幅输出 FC25,FC27 --- 3个数比大小 9.PID Control Blocks FB41/42/43 同SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID 10.Ti-S7 Converting Blocks FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE" 模拟量输入输出的比例和数据类型转换 11、SFC1 读取系统时钟 12、SFC3 启动/停止运行时间定时器 13、OB1:主程序循环

如何将新的 PROFIBUS 或 PROFINET GSD 文件集成到 STEP 7 硬件配置中

如何将新的PROFIBUS 或PROFINET GSD 文件集成到STEP 7 硬件配置中? 推荐文档: 西门子工程师推荐本文档! ?文献 ?涉及产品 说明:在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 ...... 说明: 在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。 ?从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。 ?从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 根据下表安装 GSD 文件。 No.步骤: 1确保可以通过 PG/PC 中的目录访问到要集成的 GSD 文件。文件位于硬盘,软盘,CD,或一个 STEP7 项目中。 2打开硬件配置,关闭其中打开的项目。 3选择菜单命令“Options > Install GSD file...”。 图01

4在下一对话框浏览到文件目录,然后点击“Install”。可以选择是否在目录或 STEP7 项目中搜索 GSD 文件。在安装过程中,可能会出现错误{error)消息帮助(例如,显示某个 GSD 文件已经安装)。一旦安装完成,可以调用安装记录。必要时,使用在线帮助(“Help”按钮)。 图02 5现在使用菜单命令“Options > Update catalog”更新硬件目录。STEP7 启动后,已安装 GSD 文件的从站被读入模块的目录中。现在可以在 STEP7 项目中配置从站。新安装的设备在以下硬件目录中 ?PROFIBUS DP 设备位于目录“PROFIBUS DP > Other Field Devices > I/O ...”下。 ?PROFINET 设备位于目录“PROFINET IO > I/O ...”下。 在硬盘上保存 GSD 文件: GSD 文件保存在硬盘目录“\ Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD”下。

PLC,step7 常用逻辑块,逻辑位

描述 ---| |--- 存储在指定<地址>的位值为"1"时,(常开触点)处于闭合状态。触点闭合时,梯形图轨道能流流过触点,逻辑运算结果(RLO) ="1"。 否则,如果指定<地址>的信号状态为"0",触点将处于断开状态。触点断开时,能流不流过触点,逻辑运算结果(RLO) ="0"。 串联使用时,通过AND逻辑将---| |--- 与RLO位进行链接。并联使用时,通过OR逻辑将其与RLO位进行链接。 描述 ---| / |--- 存储在指定<地址>的位值为"0"时,(常闭触点)处于闭合状态。触点闭合时,梯形图轨道能流流过触点,逻辑运算结果(RLO) ="1"。 否则,如果指定<地址>的信号状态为"1",将断开触点。触点断开时,能流不流过触点,逻辑运算结果(RLO) ="0"。 串联使用时,通过AND逻辑将---| / |--- 与RLO位进行链接。并联使用时,通过OR逻辑将其与RLO位进行链接。

描述 ---|NOT|--- (能流取反)取反RLO位。

描述 ---( ) (输出线圈)的工作方式与继电器逻辑图中线圈的工作方式类似。如果有能流通过线圈(RLO = 1),将置位<地址>位置的位为"1"。如果没有能流通过线圈(RLO = 0),将置位<地址>位置的位为"0"。只能将输出线圈置于梯级的右端。可以有多个(最多16个)输出单元(请参见实例)。使用---|NOT|--- (能流取反)单元可以创建取反输出。 描述

只有在前面指令的RLO为"1"(能流通过线圈)时,才会执行---( R ) (复位线圈)。如果能流通过线圈(RLO为"1"),将把单元的指定<地址>复位为"0"。RLO为"0"(没有能流通过线圈) 将不起作用,单元指定地址的状态将保持不变。<地址>也可以是值复位为"0"的定时器(T编号)或值复位为"0"的计数器(C编号)。 MCR (主控继电器)依存关系 只有将复位线圈置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态并且复位线圈有能流通过,将把寻址位状态复位为"0"。如果MCR处于断开状态,则无论能流状态如何,单元指定地址的当前状态均保持不变。

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能复习过程

在S T E P7V5.x中如何实现E T200S P的组态控制功能

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能 ET200SP具有组态控制(Configuation control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中,然后在程序中通过控制数据记录196的方式,使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。 本文以一个例子来说明组态控制的实现过程。在这个例子中,ET200SP站点共组态了7个插槽,具体模块类型如图1所示。 图1.ET200SP的硬件组态 而实际上,真正所用到的模块如图2所示,其中第1、2插槽为DQ8 x 24VDC/0.5A HF模块,第3、4插槽为DI8 x 24VDC HF模块,第5插槽是空

槽,没有安装电子模块,只安装了一个BU外壳,第6个插槽为服务器模块,第1和第3插槽启用了新的电势组。 图2.ET200SP实际站点配置 要实现组态控制,首先双击ET200SP,在属性对话框的参数标签下使能ET200SP 组态控制功能,如图3所示:

图3.使能组态控制 然后将硬件组态编译下载至PLC中。 接下来在PLC中编程,对接口模块写数据记录196。数据记录196的内容说明如表格1和表格2所示: 字节含义值说明 0 数据记录长度 4 +(插槽数 × 2)数据记录头 1 数据记录ID 196 2 版本 2 3 版本0 4 分配所组态的插槽 1 对应的实际插槽控制元素,在 每个元素中说 明 IO 设备中的哪 个实际插槽被 分配到了已组 态的插槽。 5 插槽 1 的其它功能 6 分配所组态的插槽 2 7 插槽 2 的其它功能 : : : 4 +((最大插槽编号 - 1)×2) 分配服务模块的插槽实际服务模块插槽4 +((最大插槽编号 - 1)×2)+ 1 服务模块插槽的附加功能 表1.数据记录196内容 控制元素的说明如表2所示: 字节位含义 分配的已组态插槽(如,在字节 4 中,偶数字节)0 到 6 0000000: 模块不可用 0000001 直到最大插槽数:实际插槽

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

STEP7中功能块属性的说明

STEP7 Description of STEP7 function block property

IA&DT&BT Service & Support Page 2-8 Property STEP7 Key Words Property STEP7

STEP7 (1) DB is write-protected in the PLC: (4) Standard block: (4) Know-how protection: (5) Unlinked: (7) Non Retain: (7) Block read-only: (7) IA&DT&BT Service & Support Page 3-8

STEP7 OB FC FB DB OB FC FB DB “Object Property”, 1 FC DB is write-protected in the PLC: DB DB DB DB CPU OB121 CPU Standard block: Know how protection Name Version Family Author IA&DT&BT Service & Support Page 4-8

IA&DT&BT Service & Support Page 5-8 Know-how protection: “File” “Generate source” 2 “Sources” “Object name” 3 2 3 FC2 FC2 “Source” “BB” “BB” 4 “KNOW_HOW_PROTECT” “File” “Compile” “Block” FC2 FC2 “Block” FC2 FC2 FC2

STEP7常用功能块教程

STEP7常用功能块教程 1、 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在 中,打开Libraries\stan dard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:

其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0; OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 2、 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10; 3、 FB41 PID控制模块的使用; PID模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能 在 中,打开Libraries\s tandard library\ PID Control block\FB41,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB41,再给各个管脚输入地址;如下:

4、脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出。Libraries\standard libra ry\ PID Control block\FB43,将其调入OB1中,首先分配背景数据块DB43,再给各个管脚输入地址; 如下:

STEP7 硬件组态教程

STEP7 系列培训课程——硬件组态(科莱德科技开发有限公司) 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置并将其下载,完成系统配置。 步骤: 1、 双击计算机桌面上的SIMATIC Manager 图标,打开STEP7 主画面。点击FILE \ NEW ,按照图例输入文件名称 (TEST )和文件夹地址,然后点击OK ;系统将自动生成项目。 3、点亮TEST 项目名称,点击右键,选中Insert new object ,点击SIMATIC 300 STATION ,将生成一个S7-300的项目。

如果项目CPU 是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION 即可。 4、 将项目名称前面的+号点开或双击项目名称,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware 并双击/或右键点OPEN OBJECT ,硬件组态画面即可打开! 5、 双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 双击项目名称 硬件组态区域 硬件模块详细

6、双击PS-300,选中PS 307 2A ,将其拖到机架RACK 的第一个SLOT ; Rail 拖 入到左边空白处

7、本步骤开始组态CPU,组态CPU的型号选择要根据实际的CPU型号而定,现以CPU312(定货号为:6ES7 312-1AD10)为例。双击CPU-300,双击CPU-312文件夹,选中6ES7 312-1AD03-0AB0,将其拖到机架RACK的第2个SLOT。 选中6ES7 312-1AD03-0AB 0,将其拖到机架 RACK的第2个 SLOT

西门子STEP7常用功能块说明

1. SFB0 "CTU" SFB1 "CTD" SFB2 "CTUD" SFB4 "TON" SFB5 TOF 兼容IEC61131-3的计数和计时功能块 2. SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" 用于PID控制 41---连续 42---离散 43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的 占空比与模拟量的数值大小成正比. 3. SFC0 "SET_CLK" SFC1 "READ_CLK" 用于读写PLC中的系统时间 4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT" 用于读写DP从站中的一致性数据如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL" 块拷贝,块填充 6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT" SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机 7. SFC60 "GD_SND" SFC61 "GD_RCV" MPI的GD通讯 Function Blocks FC22 "LIMIT" FC25 "MAX" FC27 "MIN"

FC22 ---限幅输出 FC25,FC27 --- 3个数比大小 Control Blocks FB41/42/43 同 SFB41 "CONT_C" SFB42 "CONT_S" SFB43 "PULSEGEN" FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID Converting Blocks FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE" 模拟量输入输出的比例和数据类型转换

step7PID功能块详解

功能根据下面地法则标准化输出地输出( 地输出) * 和地默认值分别为和误差信号误差是给定点和过程变量之间地差值.为了抑制由于控制量量化而引起地小扰动(例如,控制量由于其执行电子管地有限分辨率),可将死区功能运用在误差信号上.如果,则死区就不起作用. 算法此处算法是位置式地,比例、积分和微分作用并联并且可以分别激活或取消激活.这样就可以分别构造、、以及控制器,纯比例控制器或纯微分控制也是可以地. 手动值可以在手动和自动模式之间切换,在手动模式下,操作值可以由一个手动选择值来设定,积分器在内部设定为(操作值)(比例操作值)(扰动),微分器设定为并且在内部进行同步,这意味着当转换到自动模式后,不会引起操作值地突然改变. 操作值利用功能可以将操作值限定在所选地值范围内,输入值引起地输出超过界限时会在信号位上表现出来 功能根据下面地公式标准化地输出 地输出×和地默认值分别为和操作值,也可以直接输出到外设 功能将浮点形式地值根据下面地公式转化成能输出到外设式地值:×前馈控制扰动可以作为前馈信号从处输入. 模式当输入参数为真时,“”开始执行完全重启地程序.在此过程中,积分器被设定为初始值,当它被一个中断优先级更高地调用时,它就以这个值来继续工作,其他所有地输出值都被设定为默认值. 误差信息模块并不检查误差,误差输出参数并没有用到模块图输入参数 完全重启,当为真时执行重启程序 手动操作,若为真,控制环中断,操作值手动设定 过程变量直接从外设输入 为真则比例控制起作用 为真则积分控制起作用 为真则微分控制起作用 为真则积分控制地输出不变 为真,使积分器地输出为 > 采样时间 或者物理量内部地给定点地输入值 或者物理量过程变量以浮点形式输入地值 过程变量从外设直接输入地值 或者物理量通过这个参数设定手动操作地值 比例控制增益 > 决定积分器地响应时间 > 微分时间 > 微分器地延迟时间 操作值地最高限 操作值地最低限 过程变量因子,调整过程变量地范围个人收集整理勿做商业用途 过程变量偏置,调整过程变量地范围 操作值因子,调整操作值地范围 操作值偏置,调整操作值地范围 或者物理量积分器地初始化值 或者物理量输入地扰动变量 或者物理量死区宽度输出参数参数个人收集整理勿做商业用途 以浮点形式输出地有效操作值 直接输出到外设地操作值 手动操作值达到最高限设置为真 手动操作值达到最低时设置为真 比例控制产生地操作值

STEP7 V5.5 硬件更新问题

STEP7 V5.5 硬件更新问题 一直用STEP7V5.5SP1,因项目所需进行硬件更新,更新完后不能正常运行了,该如何处理呢?是否要更换版本问题补充: 我的是STEP7管理器硬件更新,更新完后管理器就打不来了,不知道是卸载软件重新安装更新还是这样,我现在打算换一个版本。以前用的是V5.5SP1 最佳答案 你是做硬件更新吗?可能你更新的方式不对,软件被破坏了,所以打开错误。 OS更新方法: 1、下载最新HSP,解压之后,使用HWUpdate更新,最新HSP是2011年3月,链接地址中有安装指导。 《硬件配置中用于安装硬件更新的STEP7硬件支持包(HSP-自2011年10月起)》: https://www.wendangku.net/doc/a017245592.html,/download/Html/download.aspx? DownloadID=1121&TreeID=8&URL=%2fdownload%2fUploa d%2fAS%2fsoftware%2f23183356.pdf 2、在线硬件更新:

1).打开你的STEP7软件,再进入HWConfig界面。 2).点击HWConfig界面的“Opition”->“InstallHWUpdates..”,进入到“InstallHWUpdates”下载界面,选择“downloadfromInternet”并点击“Execute”,就可以从西门子网站下载最新的硬件升级文档到你自己的电脑上。 3).下载完成后,还是在“InstallHWUpdates”界面中,选择你需要安装的硬件,一般选择所有,进行安装就可以了。 西门子从STEP7从版本5.2开始提供了硬件更新的功能,如果你在硬件组态时在硬件目录里无法找到你需要的硬件及其固件版本,可以从网上下载直接安装,步骤比较简单:打开硬件组态,选定“Options”(选项)/InstallHWUpdates(安装硬件升级),然后点击“DownloadfromInternet“(从因特网下载),单击”Download“(下载),从弹出的硬件更新列表中选择需要的硬件,单击”Download“,就可以把更新文件下载到你的电脑中;你在硬件目录就可以找到其硬件 安装参考:《如何在没有直接Internet访问的情况下更新硬件目录?》 https://www.wendangku.net/doc/a017245592.html,/CN/view/zh/22374877

相关文档
相关文档 最新文档