项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

2、电工日常检查及维修记录

电工巡视维修记录 巡查日期2017.6.10 电工姓名李国峰 整改人孙海涛整改日期2017.6.11 验收人程伟检查部位拌合站 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改措施 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 无 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路有老化现 象 更换新线 路 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无

电工日常检查巡视记录()

临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:5月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 3 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效

④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现 象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:6月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 2014.6.8①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 2014.618①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。

电工每日巡查记录表

Forpersonal use only instudyandresearch;not for mercial use 电工每日巡查记录表

交通中心商业服务楼项目部专职电工签名:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途. Forpersonal useonly in studyandresearch; not for mercial use、 Nur fürden pers?nlichen für Studien,Forschung,zu kommerziellen Zweckenverwendet werden、 Pour l’étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pasàdes finsmerciales、 толькодля людей, которыеиспользуютсядля обучения,исследований и не должны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only instudy and research;not for mercial use、 Nur für denpers?nlichen für Studien, Forschung,zu kommerziellen Zwecken ve rwendet werden、 Pour l'étudeet larechercheuniquementàdes fins personnelles; pas à de sfins merciales、 толькодлялюдей,которые используются для обучения, исследований инедолжны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

电工日常检查记录

中国水利水电第九工程局有限公司江口县鱼粮水库工程 电 工 日 常 巡 查 记 录 记录人: 日期:

电工巡视维修记录 工程名称: 电工姓名巡查时间年月日 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改情况 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容、发现的其他隐患。

电工巡查维修记录表

电工巡检维修记录 日期:7月日 电工姓名值班时间07时00 分至24 时00 分配电方式TN-S系统三级配电额定容量 序号巡视检查 项目 巡视检查内容隐患维修结果 1 变压器引 出线防护 按方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地或接 零 保护系统 工作接地、重复接地牢固可靠。系统保护零线重复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,定期检测重复接地电阻,阻值不大于10Ω。 保护零线正确,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同或不小于 相线的1/2,严禁将绿/黄双色线用做负荷线 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关(可视明显断开点)的负荷侧装置漏电 保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m, 固定开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏 可靠,并距离设备不大于3m,固定配电箱、开关箱装位置正确,高度 在1.4~1.6m,移动配电箱、开关箱安装高度在0.8~1.6m。电箱底进 出线,不混乱,并应加绝缘护套采用固定线夹成束卡固在箱体花栏架 构上。箱内无杂物,有门、锁、编号、防触电标志及防雨措施。闸具、 保护零线端子、工作零线端子齐全完好。箱门与箱体之间必须采用编 制软铜线电气连接。电器用途明确标识。箱内不应有带电明露点。箱 内应有本箱体的配电系统图 4 现场、生 活区照明 现场照明回路有漏电保护器,动作灵敏可靠。灯具金属外壳应做保护接 零。室内220V灯具安装高度大于2.5m,低于2.5m使用安全电压供电。 手持照明灯具必须使用电压36V(含)以下照明,电源线必须采用橡套 电缆线,不得使用塑绞线,手柄及外防护罩完好无损。低压安全变压器 应放置在专用配电箱内。碘钨灯照明必须采用密闭式防雨灯具,金属灯 具和金属支架应做好保护接零,架杆手持部位应采取绝缘措施,电源线 必须采用橡套电缆线,电源侧应装设漏电保护器 5 配电线路配电线路无老化、破损、断裂现象,与交通线路交叉的电源线应符合有关安装架设标准有线路过路保护。架空线路架符合有关规定,严禁架在树木、脚手架上 6 其它除以上内容发现的其他隐患

电工巡视维修记录表(含内容)

电工姓名维修时间 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 8 其他除以上内容发现的其他隐患。

电工姓名维修时间 供电方式额定容量630KW 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 电箱没有上锁 对没有使 用的电箱 锁好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路过道没有 保护好 在过道线 路上加盖 槽钢进行 保护 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无无