文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏某建筑物建筑结构质量安全鉴定报告

江苏某建筑物建筑结构质量安全鉴定报告

江苏某建筑物建筑结构质量安全鉴定报告
江苏某建筑物建筑结构质量安全鉴定报告

一、引言

浙江***家庭用品有限公司(简称:***公司)所属建筑物:1#车间、2#车间、仓库位于台州市*****工业区。因***公司对已竣工投入使用的1#车间、2#车间框架填充砌体及仓库部分梁柱缺陷部位加固质量是否符合设计要求、国家相关规范要求及构件的安全性存在异议。受***市***委委员会(简称:**委)委托,浙江***建设工程检测有限公司(简称:***公司)对上述三幢建筑物施工质量存在异议结构部位进行检测鉴定。

二、建筑物概况及事件过程

***公司待检三幢建筑物均由台州市***建筑设计院设计、浙江***建设有限公司施工(简称:***公司)、建设单位自行组织监理、淮南市*****科贸有限责任公司加固。

(一)、建筑物概况

1#车间:为四层框架结构;长120.24m,宽21.24m、建筑设计面积为5732㎡;结构平面呈矩型布置,设计采用预应力混凝土管桩、钢筋混凝土独立承台、连系梁,钢筋混凝土梁、板、柱,框架填充墙体采用混凝土多孔砖、混合砂浆砌筑,房屋建造于2004年。

2#车间:为四层框架结构;长120.24m,宽24.24m、建筑设计面积为6523㎡。结构平面呈矩型布置,设计采用预应力混凝土管桩、钢筋混凝土独立承台、连系梁,钢筋混凝土梁、板、柱,框架填充墙体采用混凝土多孔砖、混合砂浆砌筑,房屋建造于2005年。

仓库:为六层框架结构;结构平面呈L型布置,建筑设计面积为4493㎡;设计采用预应力混凝土管桩、钢筋混凝土独立承台、基础梁,钢筋混凝土梁、板、柱,主体结构混凝土强度设计等级为C20,框架填充墙体采用粘土多孔砖、混合砂浆砌筑,

房屋建造于2004年。

(二)、事件过程说明

1、1#车间、2#车间框架填充墙体质量问题

建设单位***公司1#车间、2#车间框架填充墙原设计采用粘土多孔砖、混合砂

浆砌筑,施工中墙体砌筑用砖变更为混凝土多孔砖。

2004年6月砌体用砖变更依据详见附件《图纸会审交底记要》;

2005年2月2#车间结构验收记录;(设计、施工、建设三方签字);

2005年8月1#车间结构验收记录;(设计、施工、建设三方签字);

2005年12月2#车间土建工程全部完成。

2006年1月1#车间土建工程全部完成。

建设单位投入使用后发现1#车间、2#车间框架填充墙体局部出现裂缝、渗水现象。

2、仓库砼柱、梁接点部位质量问题

2004年11月经检查发现仓库的框架梁、柱普遍存有孔洞、露筋现象;柱施工

缝存有夹渣、孔洞、露筋;详见附件:《建设工程质量整改通知

单》质监(2004)改字第93号。

2004年11月黄岩质监站会同建设单位、设计单位、施工单位对质量事件进行

处理,详见附件:《柱与梁接头的砼质量整改措施》。

2004年12月施工单位开始按整改措施对梁柱交接处存在缺陷的部位进行了整

改补强处理。施工完成后经取芯检查发现仓库部分梁柱新旧交接

处仍有缝隙;

2005年6月施工单位汇总各方意见后决定采取用粘贴钢板法加固;

详见附件:《黄岩***公司仓库工地柱头裂纹处理方案》。

2005年7月***公司委托专业加固施工单位淮南市立***科贸有限公司进行加固施工。详见附件:《建筑工程补强加固承包协议书》。

2005年7月根据现场情况,按设计方意见,建设方、施工方认可对原方案作

出调整。详见:《黄岩***公司仓库工地柱头裂纹处理方案》末页3

条补充意见经三方签字认可。

2005年9月加固施工单位淮南市立***科贸有限公司施工完成检验批质量

验收。(自验记录)

2005年10月仓库加固工程验收记录;(设计、施工方签字)

2007年9月***委员会经纠纷双方认可,出面委托***公司对***公司

1#、2#车间框架填充墙体及仓库梁柱加固工程质量进行检测鉴定。

委托事项如下:

1、1#车间、2#车间的墙体是否安全;

2、仓库已加固的柱头是否安全;

3、以上两项如不安全的,分析存在问题的原因并提出加固维修方案。

4、在墙体安全的情况下,检测砂浆强度是否合格,如不合格的,请

提出整改方案。

2008年1月***委员会组织建设单位与施工单位进行协调。建设单位、

施工单位均同意由浙江***建设工程检测有限公司对1#、2#车间

的框架填充墙体质量缺陷与仓库加固工程质量进行鉴定。

2008年4月***公司接受委托后分两次派技术人员到现场进行检测、检验,并

收集有关技术资料为被检房屋框架填充墙体及加固部分进行分

析、验算、鉴定提供依据。

三、检测鉴定设备及依据

(一)主要检测设备

·YE-200液压式压力试验机,内部编号:A-024,

有效检定期:2007年12月4日-2008年12月3日。

·SJY800B型贯入式砂浆强度检测仪,内部编号:B-029,

有效校准期:2007年07月27日-2008年07月26日。

·DLE150型手持激光测距仪,内部编号:B-009-1,

有效校准期:2007年07月26日-2008年07月25日。

·PROFOMETER5钢筋扫描仪,内部编号:B-013-3,

有效校准期:2007年11月19日-2008年11月18日。

(二)检测鉴定依据

·***委员会鉴定(评估)委托书、

·1#车间、2#车间及仓库设计资料与施工资料、仓库加固设计资料;

·《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001;

·《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004;

·《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001;

·《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T 4111-1997;

·《混凝土多孔砖建筑技术规程》DB 33/1014-2003 J 10295-2003

·《砌体结构设计规范》GB 50003-2001;

·《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006

四、鉴定对象、目的及工作内容

(一)鉴定对象

1、1#车间、2#车间框架填充墙体;

2、仓库梁柱接点加固部位。

(二)鉴定目的

1、检测鉴定对象是否满足安全及使用要求;

2、检测鉴定对象加固施工质量是否符合设计及相关规范要求、加固构件承载力

能否满足安全及使用要求;

3、如存在问题提出建议性加固维修或整改方案。

(三)工作内容

根据对建设单位、施工单位及相关单位人员的调查了解,结合房屋的检测环境及***委员会委托要求及相关资料;我公司进行如下工作内容:

1#车间、2#车间框架填充墙体

·相关资料的核查;

·房屋框架填充墙体观感质量检查;

·现场见证取样(抽样)砖砌块进行抗压强度检测;

·采用贯入法检测砌体砂浆强度;

·结合检测数据计算分析框架填充墙体的安全性及使用功能;

·对需要处理的部位提出建议性整改方案。

仓库梁柱接点加固部位

·相关资料的核查;

·现场加固构件观感抽样检查评定;

·抽样加固构件相关尺寸复核;

·检查加固部位及连接周边是否存在承载异常点;

·检查加固构件是否符合加固处理方案要求;

·结合相关资料数据分析加固连接处的安全;

·对需要处理的部位提出建议性整改方案。

五、现场勘验及相关数据

(一)现场勘验

1#车间、2#车间框架填充墙体

1、裂缝情况:窗户角部位墙面开裂,形态为水平裂缝、斜裂缝,宽度为

0.5㎜~3.0㎜;局部砌体与房屋框架柱、圈梁连接部位存在竖向裂缝、

水平裂缝,宽度为0.5㎜~2.0㎜。

2、损伤情况:局部窗间墙体存在渗水现象。

3、构造要求:错缝搭砌、灰缝宽度基本符合规范要求。

4、观感质量评判砂浆强度明显偏低且离散性较大。

5、抽捡部分砌体与框架柱之间拉结筋连接基本满足要求。

仓库加固层间钢筋混凝土构件

1、抽检的砼构件表面未存在裂缝。

2、对混凝土构件环境侵蚀损伤、灾害损伤、人为损伤的检查,未发现明显的

异常现象。

(二)技术数据

1#、2#车间砌体检测数据

1#车间、2#车间砌体工程检测数据主要包括:委托方提供的技术资料数据、检测数量、贯入法检测砌体砂浆强度数据、现场抽取混凝土多孔砖进行抗压强度检测数据。

1、复核委托方提供的技术资料数据

(1)黄岩区建筑工程质量监督站检测中心提供1#车间、2#车间、仓库主体结构使用的水泥《水泥检测报告》

(报告编号为2004SN01403、2004SN01529、2004SN01962);详见附件。

报告结论:检测项目符合标准要求。

(2)黄岩区建筑工程质量监督站检测中心提供1#车间、2#车间、仓库主体结构使用的混凝土普通砖、混凝土多孔砖《检测报告》

(报告编号为2005HD00004、2005HD00005、砼砖0500054);详见附件。

报告结论:检测项目符合标准要求。

2、检测数量

考虑到建筑物目前的使用状态,根据委托方要求及建设单位与施工单位意见抽

结构安全性鉴定报告正文

工程名称 结构安全性鉴定报告 ?KK001-2013 注意事项: 1.报告无“检测鉴定报告专用章”无效。 2.未经我站书面批准,复制报告(完整复制除外)无效。 3.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我站书面提出,逾期一律不予受理。 4.欢迎社会各界对我站检测工作进行监督,如发现本站检测人员存在违纪及服务质量等问题,可以向站领导进行投诉。 地址:邮编: 咨询电话:

一、概述 ()工程位于(),建筑面积约() 平方米,结构形式及层数,标准层结构平面布置示意图见 附件2,立面见右侧照片。该项目由()投资建设, ()设计,()勘察,()施工, ()监理。开完工日期或施工进度等工程基本信息。 委托原因说明(对于一般工程简要说明,侧重于结构 部分,对于重大、有争议或群体投诉类应根据工程实际情 况进行针对性的概述)。为确保结构安全使用,2013年?月? 日()委托我站对(范围)结构安全性进行检测鉴定。 二、工程概况 主要包括场地及地基土层、基础、上部结构和抗震等工程原设计信息。 三、检测、鉴定依据和主要仪器设备 3.1检测、鉴定依据 3.2主要仪器设备 四、结构检测结果(根据现场实际需要选择下列内容) 我站接到委托后,于2013年?月?日安排技术人员赶赴现场进行检测,外业工作于?月?日结束,室内试验、数据处理、结构复核、报告编写等内业工作于?月?日完成(根据情况详细说明从接到委托、确定鉴定检测方案到现场检测的过程)。鉴定检测抽样方式主要采用随机抽样,同时对(根据情况确定)进行重点检测。具体情况如下:

4.1 整体结构调查 4.1.1工程资料调查 4.1.2建筑物使用历史、现状和周边环境调查 4.1.3上部承重结构体系检查 4.1.4围护结构体系检查 4.2地基基础检测 4.2.1 岩土工程勘察报告调查 4.2.2基桩低应变动力检测报告调查 4.2.3基桩静载检测报告调查 4.2.4基础几何尺寸检测 4.2.5基础混凝土强度检测 4.2.6基础工作状态检测 4.2.7主体结构的倾斜检测 现场选取该建筑物的4个阳角部位进行倾斜测量,测量结果见表4.2.7。 主体结构倾斜测量结果表明:该建筑物各观测点2013年?月?日的倾斜率分布在H/?~H/?之间(包括施工误差和外装修的影响),各观测点倾斜量(是否)超过规范的允许限值。

质量评估报告房屋建筑模板

质量评估报告房屋 建筑

GD3004□□ 房屋建筑工程 质量评估报告 工程名称: 新豪方大厦 监理单位( 公章) : 深圳南油理业工程建设监理有限公司 发出日期: 4月20日

填写说明 1.质量评估报告由监理单位负责打印填写, 提交给建设单位。 2.填写要求内容真实, 语言简练, 字迹清楚。 3.凡需签名处, 需先打印姓名后再亲笔签名。 4.质量评估报告一式四份, 监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5.”进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6.”工程规模”是指房屋建筑的建筑面积/层数、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7.”工程监理范围”是指监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8.”施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括以下几个方面监理控制情况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否 齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控 制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新技术、新设备的情况。 9.”分部分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量( 包括桩基检测等) 。

③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计( 方案) 落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10.”工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11.”整改意见”是指对工程实体质量、工程技术资料等存在的问题及未完成工程项目提出改正、限期完成的意见。 12.”工程质量综合评估意见”是指根据工程设计、施工合同、国家有关施工验收规范和技术标准, 全面评价工程质量水平, 提出是否能够经过质量验收的意见。 一、工程概况

建筑物结构安全性及施工质量检测鉴定方案

广州金融街海珠区石岗路项目 建筑物结构安全性及施工质量检测鉴定方案 广州金融街海珠区石岗路项目部 2017年11月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (4) 三、检测鉴定目的及鉴定范围 (5) 四、检测鉴定技术要求 (6) 五、检测鉴定主要内容 (7) 六、检测质量保障措施 (23) 七、检测安全及文明作业措施 (25)

一、编制依据

03:2007 13其它相关的国家技术标准 二、工程概况 工程名 称 广州金融街海珠区石岗路项目 工程地 址 广州海珠区石岗路 建设单 位 广州融辰置业有限公司 设计单位 基坑支护设计:广东省地质建设工程勘察院 建筑结构设计:深圳市天华建筑设计有限公司 勘察单 位 广东省地质建设工程勘察院

本工程位于广州市海珠区西南部珠江北岸,通过石岗路和工业大道与广州市中心连通,北侧为新滘西路,南侧及东侧为规划道,西侧接一片市政绿地,属于轻工厂区用地,现场地形地貌条件较为简单。该项目拟建5栋建筑,主体为框架剪力墙结构,地下3层、地上39层,建筑高度120m,总用地面积56209㎡,设计总建筑面积为108787㎡。本工程±0.00相当于绝对标高+9.30m,现场地面绝对标高为+7.20m~+7.90m,现场地面相对标高为-1.50m,基坑开挖底相对标高为-12.85~-13.55m,基坑开挖深度为12.05m。项目建筑分类为一类超高层建筑,建筑性质为住宅、沿街商业及配套公建。配套公建托儿所工程结构类型为框架结构,是多层公共建筑,其中一层层高为 3.900m;二层层高为3.900m;三层层高3.650m;±0.00相当于绝对标高+9.15m。 三、检测鉴定目的及鉴定范围 1、检测鉴定目的: 通过对建筑物结构主体进行抽检,并根据检测结果和工程相关设计资料进行结构分析验算,评定建筑物结构安全性及施工质量,为建筑物后续处理提供依据。 2、鉴定范围:

水工建筑物安全监测的目的意义

1.2 水工建筑物安全监测的目的意义 水工建筑物安全监测的目的是认真贯彻“预防为主、安全第一”的方针,通过安全监测工作及早发现问题和隐患,及时补强加固,防患于未然,保证水工建筑物持久安全地运行。 安全监测是水工建筑物管理工作的耳目,是水工建筑物管理工作中必不可少的重要组成部分。如果不对水工建筑物进行检查观测,不了解其工作情况和状态变化,盲目地进行运用是十分危险的。如法国的马尔帕塞拱坝,高66.5m,1954年建成,由于该坝运行期未进行安全监测,1959年左岸拱座发生异常变形导致整个坝瞬间溃决。另一方面,水工建筑物的任何事故和破坏,都不是偶然发生的,均有一个量变至质变的发展过程。对其进行认真系统的检查观测,就能及时掌握其性态变化。发生不正常情况时,及时采取处理和加固措施,把事故消灭在萌芽状态中,就能确保水工建筑物的安全运行。如果马尔帕塞拱坝在运行期间进行系统的变形监测,及时掌握拱座的变形情况(事后分析,该坝在1958年拱座就发生了异常变形),采取有效措施,就可以避免垮坝事故。如我国梅山连拱坝因坝基地质问题在运行期通过安全监测发现右岸山坡有严重渗漏,变形监测测出13#坝垛向左岸倾斜达57mm,后及时放空水库进行加固处理,避免了一起恶性事故。此类正反例子屡见不鲜。 总体上讲,水工建筑物的安全监测工作具有十分重要的意义,可以达到下述目的: 1)监视掌握水工建筑物的状态变化,及时发现不正常迹象,分析原因采取措施,改善运用方式,防止发生破坏事故,确保其安全。 2)掌握水位、蓄水量等情况,了解水工建筑物在各种状态下的安全程度,为正确运用提供依据,确定科学合理的运行方案,发挥工程最大效益。 3)及时掌握施工期间水工建筑物的状态变化,据以指导施工,保证工程质量。 4)分析判断水工建筑物的运用和变化规律,验证设计数据,鉴定施工质量,为提高设计施工和科学研究工作水平提供资料。 做好大坝安全监测及管理,施工及运行期间管理都十分重要。当然一个好的施工管理,对工程的影响极大,往往会建造成一座高质量的大坝。需要提出的是施工期间对工程各种质量检查和大坝的安全监测十分重要,特别是大坝蓄水前的监测初始值尤为重要。这些资料对今后大坝的查考、分析和研究是非常重要的,甚至对大坝的安危也是至关重要的。 要按照规定经常对大坝安全进行监测,定期进行安全检查和鉴定。对监测资料及时进行整理和分析。大坝监测具有长期性、连续性,必须持之以恒,同时它还具有一定的特殊性和突发性等。故大坝监测资料整理分析必须及时,发现异常情况必须及时处理,否则会延误时机,酿成大祸。国外有的工程,设有预警装置,一旦监测分析知有险情,当即发出警报,必要时通知下游居民转移,这些经验值得借鉴。近年来我国大坝安全监测进展较快,监测资料分析除统计模型外,在反分析的基础上又发展了确定性模型,这样可以预测在今后高水位或其他特殊情况下大坝的性态,以判断大坝的实际安全度。如发现异常迹象,可及时进行加固或处理,以保证大坝安全。大坝的及时监测分析和及时维护处理对提高大坝安全具有重要的现实意义。 1.3 安全监测工作的内容及要求 1)监测设计:包括监测项目、监测方法的确定和布置,监测设备的采用,仪器设备的埋设和安装,并绘制监测设计总图、主要监测设备布置和结构图。所需投资和设备应一并列入基建计划。 各监测项目、测次、时间要确定,要有明确的目的和针对性,既要全面,又要有重点,以便监视工程的工作情况,掌握工程状态变化规律。

框架结构鉴定报告

博亚J1栋(12#)计算报告 1. 结构设计信息 1.1. 自然条件 1.1.1. 基本风压 基本风压值w0,按50年一遇的风压值取0.9kN/m2,建筑物地粗糙度类别为B 类;风载体型系数规则的取1.3。 1.1. 2. 地震设防 8度,0.20g,第一组;场地类别:Ⅱ类Tg=0.35秒,amax=0.16。 1.2. 材料选用 结合设计及检测结果确定。 剪力墙(柱):9、14、15、16层取C30;其余16层以下各层均取C35。 梁板:11层、16层、17层取C25,其余17层以下各层均取C30。 1.3. 荷载取值 1.3.1. 主要楼面活荷载标准值 类别标准值 不上人屋面0.5kN/m2 卫生间、上人屋面 2.0kN/m2 走廊、门厅、楼梯、 3.5kN/m2 阳台 2.5kN/m2 卧室、餐厅、客厅、厨房 2.0kN/m2 通风机房、电梯机房7.0kN/m2 消防疏散楼梯 3.5 kN/m2 墙体材料 外墙(灰砂砖) 容重≤8kN/m2 内隔墙(加气砼)容重≤8 kN/m2

1.3. 2. 主要线荷载 1). 外墙(200mm): (0.2x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)=5.76kN/m 取5.8kN/m 2). 外墙开门、窗(200mm): (0.2x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)x0.7=2.68kN/m 取2.7kN/m 3). 内隔墙(100mm): (0.1x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)=3.84kN/m 取3.8kN/m 4). 内隔墙开门、拉门(100mm): (0.1x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)x0.7=4.03kN/m 取4.0kN/m 1.4. 抗震等级 混凝土剪力墙的抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级不改变。 1.5. 相关计算参数 1、砼容重:27 KN/m3。 2、地下室层数:1层 3、周期折减系数:0.8 4、柱、墙、基础设计时,活荷载:折减。 5、框架梁端负弯矩调幅:0.85 6、梁跨中弯矩放大系数:1.0 (高层建筑) 7、地下室及塔楼按活载不利布置计算 8、梁扭矩折减系数:0.4 9、连梁刚度折减系数:0.7 10中梁刚度放大系数:按2010规范取值 10、梁主筋强度300 KN/mm2 (II级) 360 KN/mm2 (III级) 11、柱墙主筋强度:300 KN/mm2 12、梁箍筋强度:210 KN/mm2 (配II级钢时可换算) 13、梁箍筋间距:根据检测结果及设计图纸确定 14、墙水平分布筋间距:根据检测结果及设计图纸确定 15、结构重要性系数:1.0 2. 结构计算结果

对目前建筑工程质量司法鉴定几个关键问题第2页

对目前建筑工程质量司法鉴定几个关键问题第2页 举例来说,笔者曾经接到一份委托:对某冷库的建筑工程质量进行鉴定。寥寥几字,表达十分简单。那么从字面意思来分析,本次鉴定可能至少存在以下两种可能:一是对该楼主体结构的重要参数进行检测并用设计图纸的相关参数 进行判定,这包括构件的钢筋分布、截面尺寸和混凝土强度等,检测对象涉及到主体结构;二是对该楼进行结构安全性鉴定和使用性鉴定,检测对象涉及到主体结构和围护结构,两者的工作量和所需要的鉴定费用相差较大。笔者通过委托方(法院)提供的卷宗,经过与鉴定申请方进行深入沟通后,了解到:鉴定申请方仅怀疑柱、梁、板的钢筋配置不符合设计要求。因此,经过沟通统一后,委托鉴定事项就应明确为:对柱、梁、板的钢筋分布进行检测,并判定是否符合设计要求,抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》(GB50344)。为了确保报告结论的严谨,避免日后因委托鉴定事项不明确而产生纠纷,因此笔者请法院重新发函对此事予以明确,然后才开展检测鉴定工作。所以在委托时就明确委托事项,做到有的放矢,有利于提高工作效率,避免不必要的纠纷与矛盾。 三、建筑工程质量司法鉴定方法和规范的选用由于原被告双方对建筑工程质量鉴定的不熟悉等原因,在委托

书(也包括当事人的鉴定申请)中关于所检测参数和鉴定结论对应的检测方法和检测规范往往不明确。《司法鉴定程序通则》第二十二条规定,“司法鉴定人进行鉴定,应当依下列顺序遵守合采用该专业领域的技术标准和技术规范:(1)国家标准和技术规范;(2)司法鉴定主管部门、司法鉴定行业组织或者相关部门制定的行业标准合技术规范;(3)该专业领域多数专家认可的技术标准合技术规范。不具备前款规定的技术标准合技术规范的,可以采用所属司法鉴定机构制定的有关技术规范。”这只是个原则性的规定,具体到鉴定实践中就会产生一些问题。笔者从自身的工作实践中,举2个例子; 例1:建筑工程质量检测类。某司法鉴定协议书的委托鉴定事项为:对某混凝土柱的混凝土抗压强度进行检测。若司法鉴定协议书对具体的检测方法和检测规范未有明确约定,会出现以下几个可能情况:(1)采用回弹法检测该柱的混凝土抗压强度,依据《回弹法检测混凝土的抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)。(2)采用超声回弹综合法检测该柱的混凝土抗压强度,依据《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS02:2005)。(3)采用钻芯法检测该柱的混凝土抗压强度,依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)。采用以上3种检测方法,很可能会有3种不同的检测结果,这对最后的司法鉴定结论会有决定

水工建筑物安全监测总结

一、名词解释(包括填空题) 监测—对某个对象的运行发展过程进行抽查、测量以便掌握其发展状况的行为。 检测—对某个对象进行量测,与要求的指标进行对比,以便判定其质量是否发到要求的行为。 水工建筑物类型:水坝、水闸、水工隧洞、泵站、渠道、堤防、竖井··· 水电工程安全由科学先进的设计、高质量的施工和运行中的维护管理所决定,其中后两者离不开检测和监测。 大坝破坏的7种类型:管涌、散浸、滑坡、空洞、脱坡、崩岸、漫顶。 安全监测的目的:设置安全监测系统,按时科学观测,并用科学的方法进行资料分析,及时发现问题,及时处理;除了及时掌握建筑物的工作状态,确保期安全外,其还有诊断、预测、法律、研究等方面的作用。(1)诊断的需要:包括验证设计参数、改进设计;对施工技术进行评估和改进;对不安全迹象和险情的诊断并采取措施进行加固等。(2)预测的需要:运用长期积累的观测资料掌握变化规律,对建筑物的未来状态做出及时有效的预报。(3)法律的需要:对由于工程事故而引起的责任和赔偿问题,观测资料有助于确定原因和责任,以便法庭作出公正判决。(4)研究的需要:观测是建筑物工作形态的真实反映,可为未来设计提供定量信息等。 传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 数据采集器(Bar code Hand Terminal),又称盘点机、掌上电脑。它是将条码扫描装置与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。 大坝安全监测技术的现状与发展:国外——人工观测(人工观测是观测人员用仪器测量、用肉眼观察的方法);自动化观测(监测系统通常包括传感器、数据采集器、传输网络和中心数据处理系统。) 自动化监测系统经历了如下几个发展阶段:(1)自动数据记录仪;(2)自动化采集系统(自动化监测采集系统根据其结构形式的不同分为集中式系统、分布式系统和混合式系统。)(3)自动化采集系统的现代化。集中式数据采集系统结构如下:

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

水工建筑物作业答案

《水工建筑物》课程测验作业 及课程设计 一.平时作业 (一)绪论 1、我国的水资源丰富吗?开发程度如何?解决能源问题是否应优先开发水电?为什么? 我国水资源总量丰富,但人均拥有量少,所以应选不丰富。 我国水资源开发利用程度接近25%,从全国而言,不完全一样,呈现“北高南低”,南方特别是西南,水资源丰富而利用量少,利用程度低,而北方尤其是西北干旱地区和华北地区利用程度高。 解决能源问题应优先开发水电,因为水能在可再生能源中是开发技术最成熟,开发经验最丰富,发电成本最经济。 2、什么是水利枢纽?什么是水工建筑物?与土木工程其他建筑物相比,水工建筑物有些什么特点? 水利枢纽是修建在同一河段或地点,共同完成以防治水灾、开发利用水资源为目标的不同类型水工建筑物的综合体。 水工建筑物是控制和调节水流,防治水害,开发利用水资源的建筑物。 水工建筑物特点:工作条件的复杂性、设计选型的独特性、施工建造的艰巨性、失事后果的严重性。 3、水工建筑物有哪几类?各自功用是什么? 挡水建筑物:用以拦截江河,形成水库或壅高水位。如拦河坝、

拦河闸。 泄水建筑物:用以宣泄多余水量,排放泥沙和冰凌,或为人防、检修而放空水库等,以保证坝和其他建筑物的安全。如溢流坝、溢洪道、隧洞。 输水建筑物:为灌溉、发电和供水的需要,从上游向下游输水用的建筑物。如:引水隧洞、渠道、渡槽、倒虹吸等。 取(进)水建筑物:是输水建筑物的首部建筑物,如引水隧洞的进口段、进水闸等。整治建筑物、专门建筑物。 整治建筑物(改善河道水流条件、调整河势、稳定河槽、维护航道和保护河岸)。 专门性水工建筑物(为水利工程种某些特定的单项任务而设置的建筑物)。 4、河川上建造水利枢纽后对环境影响如何?利弊如何?人们应如何对待? 河流中筑坝建库后上下游水文状态将发生变化。上游水库水深加大,流速降低,河流带入水库的泥沙会淤积下来,逐渐减少水库库容,这实际上最终决定水库的寿命。较天然河流大大增加了的水库面积与容积可以养鱼,对渔业有利,但坝对原河鱼的回游成为障碍,任何过鱼设施也难以维持原状,某些鱼类品种因此消失了。水库调蓄的水量增加农作物灌溉的机会;但水温可能不如原来情况更适应作物生长。此外,库水化学成分的改变,营养物质浓集导致水的异味或缺氧等,也会对生物带来影响。 人们应该充分考虑生态等因素及影响,合理开发河流。

厂房建筑结构可靠性鉴定报告材料完整版

厂房建筑结构可靠性鉴定报 告 委托单位: 建筑地址: 鉴定日期: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: xxxx有限公司 xx年 xx月 xx日

目录 建筑结构可靠性鉴定报告 (1) 一、建筑物概况 (3) 二、鉴定目的、内容、依据及检测仪器 (3) 2.1 鉴定目的 (3) 2.2 检测鉴定内容和方法 (3) 2.3 主要依据 (4) 2.4 检测仪器设备 (4) 三、建筑使用历史及图纸资料调查 (4) 3.1 建筑使用历史、现状和使用环境调查 (4) 3.2 建筑资料调查 (5) 四、结构构件工作状态检查 (5) 4.1 地基基础检查情况 (5) 4.2 上部结构变形、损伤检查情况 (5) 4.2.1 上部承重结构 (5) 4.2.2 围护构件 (6) 五、建筑主体结构构件检测 (6) 5.1 结构平面布置图测绘 (6) 5.2构件尺寸检测 (6) 5.3钢筋配置检测 (8) 5.4 材料强度检测 (9) 5.4.1混凝土强度检测 (9) 5.4.2钢材的强度检测 (11) 5.5钢结构构件焊缝检测 (11) 六、结构承载力验算 (11) 6.1 计算参数 (12) 6.2 结构分析模型 (13) 6.3 柱承载力验算及安全性评定 (13) 6.3.1柱承载力验算 (13)

6.3.2框架柱的轴压比验算 (14) 6.4 梁承载力验算及安全性评定 (15) 6.5 屋桁架杆件验算及安全性评定 (15) 七、结构系统的鉴定评级 (16) 八、结构可靠性鉴定结论 (17) 九、处理建议 (18) 评级解释 (20) 附图一:结构平面布置图............................... 错误!未定义书签。附件1 部分现场工作照片及部分缺陷照片................. 错误!未定义书签。附件2 混凝土芯样抗压强度检验报告..................... 错误!未定义书签。附件3 钢材力学及工艺性能检验报告..................... 错误!未定义书签。附件4 焊缝质量检测报告............................... 错误!未定义书签。

房屋建筑(监理)质量评估报告

GD 房屋建筑工程 质量评估报告 工程名称:太阳鸟3D模块化研发和制造连湾基地项目技术改造项目监理单位(公章):珠海英铭建设监理咨询有限公司 发出日期:

填写说明 1、质量评估报告由监理单位负责打印填写,提交给建设单位。 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。 3、凡需签名处,需打印姓名后再亲笔签名。 4、质量评估报告一式四份,监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5、“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6、“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积/层数、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7、“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8、“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括一下几个方面监理控 制情况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新设备的情况。 9、“分部分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量(包括桩基检测等)。 ③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计(方案)落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10、“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11、“工程质量综合评估意见”是指根据工程设计、施工合同、国家有关施工验收规范和 技术标准,全面评价工程质量水平,提出是否可以通过质量验收的意见。

建筑工程评估报告

上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 工程质量竣工评估报告 (辅助用房) 建设单位:上海应用技术学院 设计单位:上海轻工业工程设计研究院有限公司 承包单位:上海康桥建设工程有限公司 监理单位(章):上海环亚工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证资料核查情况 四、分部分项工程说明 五、评估结论

上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 (辅助用房) 工程质量竣工评估报告 一、工程概况 1.项目名称: 奉贤新校区-期工程室外运动场. 2.建设地点: 上海应用技术学院奉贤新校区位于上海市奉贤区海湾镇,一期室 外运动场东临奉炮公路,北临奉柘公路,西临学生公寓,南临海工路。 3.建设单位: 上海应用技术学院. 4.设计单位: 上海轻工业设计研究院. 5.监理单位: 上海环亚工程咨询监理有限公司. 6.施工单位: 上海康桥建设工程有限公司. 7.建筑面积. 554m2; 8.结构类型: 基础部分: 条形基础;主体部分: 砖混结构二层建筑(新增斜屋面),层高3.3m,建筑总高度8.6m,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为三级,结构柱、梁、板、雨逢、楼梯砼强度为C25,墙体为M7.5混合砂浆,砌MU10砼砖。本工程设计±0.000相当于绝对标高5.600M,室内外高差-0.300M。 二、评估依据 1、国家及上海市有关工程建筑标准强制条文以及法律、法规、政策及规定; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 11、《住宅工程防渗漏管理手册》(上海市住宅发展局编)2001.12 12、设计单位设计的施工图及变更修改通知单和技术核定单 13、有关的标准图集及说明

结构检测鉴定报告.doc

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程结构检测鉴定方案 编写:

审核: 湖南省宏尚土木工程检测有限公司2012年07月21日 金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程 结构检测鉴定方案 一、工程概况 本工程为长沙金房房地产开发有限公司开发建设的金房玲珑湾商业综合楼。设计单位为湖南大学设计研究院有限公司,监理单位为湖南骥征工程建设监理有限公司。 本工程原设计为四层框架柱无梁楼盖结构,两电梯井为剪力墙。原楼层为0.00、6.000、10.600、15.000四层,现用无损切割将6.000,15.000m两层楼盖切除,增加4.200、7.500、13.700、16.800、23.600楼层,将四层改造为七层。为了解该楼建筑工程改扩建后工程安全性状况,长沙金房房地产开发有限公司委托湖南省宏尚土木工程检测有限公司对该楼工程进行结构检测鉴定。 二、检测内容和主要仪器设备

2.1 主要检测内容及方法 2.1.1 现场检测工作内容: 工程概况的调查与现场踏勘,内容包括:结构形式、基础形式、墙体材料与砌筑方法、楼屋盖形式,工程地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等。 现场调查内容包括:鉴定建筑物的工程名称、委托鉴定单位名称、坐落地址、开竣工及投入使用日期、房屋用途、使用现状、结构受荷、周围环境等。明确房屋鉴定的原因。 2.1.2 材料强度及性能 材料强度的检测、评定是结构可靠性评定的重要指标,如钢筋混凝土结构的混凝土强度、砂浆强度等。现场检测主要采用回弹法、钻芯法等检测方法进行材料强度检测。 2.1.3 几何尺寸检测、评定 现浇混凝土结构及预制构件的尺寸,应以设计图纸规定的尺寸为基准确定尺寸的偏差,尺寸的检测方法和尺寸偏差的允许值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定。 对于受到环境侵蚀和灾害影响的构件,其截面尺寸应在损伤最严重部位量测,在检测报告中应提供量测的位置和必要的说明。 几何尺寸是结构和构件可靠性验算的一项指标,截面尺寸也是计算构件自重的指标,几何尺寸一般可查设计图纸,如果是老建筑物图纸不全,或图纸丢失,需要现场实测其建筑物的平面尺寸,有竣工图纸时,也可将几何尺寸的检测结果对照图纸进行复核,评定其施工质量,为可靠性

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

项目工程质量司法鉴定报告

工程质量鉴定意见书 一、基本情况 委托人:岳阳宸中创业置业有限公司 委托鉴定事项:对滨水?天玺1、2、3、5、6#栋已完成桩基及1、2#栋地下室工程质量进行鉴定 受理日期:2017年12月28日 鉴定日期:2018年03月12日~2018年03月26日 鉴定地点:岳阳市八字门营盘岭路与花子山路交汇处 在场人员:。 鉴定对象:鉴定资料: 1、岳阳市规划勘测设计院2017年5月出具的《滨水?天玺住宅小区岩土工程详细勘察报告》。 2、湖南省建筑科学研究院2017年9月出具的滨水?天玺住宅小区全套设计施工图。 3、岳阳市施工图审查中心2017年10月18日出具的滨水?天玺工程施工图设计文件审查情况报告书(编号:2017FW00914(430600)-S180120 001-SB)。 4、岳阳市科正建设工程质检有限公司于2017年11月-2017年12月出具的滨水?天玺1、2、3、 5、6#栋地基基础检测报告一套(包括单桩竖向抗压静载试验报告、单桩低应变法检测报告、桩底3d或5m持力层检测报告、桩端持力层岩石单轴抗压强度试验报告)及2018年1月出具的

1、2#栋地下室结构检测报告。 5、湖南省资源规划勘察检测中心于2017年11月出具的滨水?天玺1、2、3、5、6#栋桩基持力层3d或5m持力层检测报告。 6、建设单位及施工单位提供的桩基及地下室工程所用钢筋、商品砼、水泥等主要材料合格证、见证取样检测试验报告,旋挖钻孔灌注桩施工记录,预拌砼施工记录,预拌砼坍落度检查记录,砼灌注桩及其钢筋笼检验批质量验收记录,地基验槽及桩基础隐蔽工程验收记录,桩基子分部工程报验单及施工情况说明、工程沉降观测方案及观测数据等工程技术资料。 7、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位于2018年3月6日联合出具的滨水·天玺地下工程自评报告1份。 二、检案摘要 岳阳宸中创业置业有限公司开发建设的滨水?天玺住宅小区,位于岳阳市八字门营盘岭路与花子山路交汇处,由岳阳市规划勘测设计院负责地质勘察、湖南省建筑科学研究院负责设计、湖南广益工程项目管理有限公司监理、湘阴六塘建筑有限责任公司负责施工。该小区工程采用旋挖钻孔灌注桩,桩基工程于2017年7月31日开工,2018年1月10日完工。因需补办工程建设有关手续,特委托我所对1、2、3、5、6#栋已完成桩基及1、2#栋地下室的工程质量进行鉴定。 三、鉴定情况 受理委托后,鉴定小组于2018年3月12日到该项目所在地进行现场勘验,收集、核查、分析相关技术资料,具体情况如下:

住宅楼质量评估报告.pdf

榆林市经济适用房金苑小区20#住宅楼质量评估报告 编制: 审核: 审批: 榆林市大成建设监理有限公司二0一0年七月二十八日

一、工程建设基本概况 1、工程概况:榆林市经济适用房金苑小区20#住宅楼工程位于榆林市金沙路东侧,本工程为二类高层建筑,建筑总面积为11784平方米,建筑总高度为39.75米,其中地下一层为商业房,地上十二层为住宅楼。墙体材料:首层外墙除部分采用250mm厚加气混凝土砌块,其余为200mm厚加气混凝土砌块,卫生间隔墙及管道井墙均为100mm后增强水泥石膏轻质墙板。本工程结构体系采用钢筋砼剪力墙结构,结构安全等级:二级,使用年限:50年,耐火等级:二级,上部结构为一类,非抗震设计;地基处理采用振冲碎石桩,基础为筏板基础;基础——六层砼等级为C30,六层以上砼等级为C25。 2、单位工程各责任主体: 建设单位:榆林市房产管理局 设计单位:榆林市恒泰建筑设计有限公司 勘察单位:榆林市建筑设计研究院 监理单位:榆林市大成建设监理有限公司 施工单位:榆林市建筑工程有限责任公司 3、项目监理组织机构: 根据本工程特点、规模和施工合同约定的控制目标,我们及

时组建了由总监、专业监理和监理员组成的现场监理项目部,并根据工程进展情况适时进行调整,总监:高波、刘莹;现场监理牛柏林、柴福祥等同志参与了现场监理工作,具体组织机构框图如下: 4、施工单位概况: 本工程由榆林市建筑工程公司承建,该公司为贰级建筑施工企业,项目经理:张锋(工程师)质量目标为合格工程,项目经理部制定了较为完善的施工管理体系和质量安全保证体系。 二、监理过程中的质量控制: 1、监理规划和实施细则: 根据合同要求,监理工作的主要目标是严格控制工程质量、保证工程在受控状态下有序进行。为此,项目监理机构成立后,我们由项目总监主持编制了《监理规划》和《监理实施细则》;明确了《现场监理人员职责》,制定了《现场监理人员工作纪律》

建筑工程质量鉴定

建筑工程质量鉴定 关于加强房屋建筑工程质量鉴定 管理工作的通知 各建设单位、房屋质量鉴定单位: 为进一步加强房屋建筑工程质量鉴定管理工作,规范房屋鉴定行为,根据《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程质量检测管理实施办法》、《温岭市人民政府关于进一步规范违法建设执法工作的通知》(温政发〔20xx年内未发生较大质量安全事故或建筑市场违法违规行为的证明; 7、《法定代表人授权委托书》; 8、驻温机构配备的技术经济管理人员相关材料; (1)企业驻温机构设置及任命文件(包括驻温负责人、驻温技术负责人)和拟派主要管理人员任命文件; (2)身份证; (3)职称证书或执业注册资格证书; (4)劳动合同; (5)上年度以来单位缴纳的社保清单。 9、《温岭市外地建设工程企业印章留模登记表》; 10、其他需提交的材料。 三、外地鉴定企业进温登记备案有效期为一年,在有效期内,建设行政主管部门对外地鉴定实行动态管理并实施监督检查,严格清出制度。 四、建立鉴定企业在温鉴定业务月报制度,每月25日前向建设行政主管部门上报在温业务开展情况。 五、鉴定企业在从事鉴定业务时应严格执行《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)、《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-20xx年限及总体鉴定结果,经现场检测、编写、验算、审核、批准等相关责任人签字,加盖单位公章,并加盖一级注册结构工程师执业资格章。 十二、建设业主办理房屋质量鉴定备案应提交如下资料: 1、《房屋建筑可靠性鉴定报告》(一式三份);

2、《房屋建筑工程质量鉴定备案表》(一式三份); 3、规划验收意见书原件及复印件(原件核查,复印件盖章); 4、建设主管部门核定的房屋建筑面积原件及复印件(原件核查,复印件盖章); 5、建设工程消防验收意见书或建设工程竣工消防备案受理凭证原件及复印件(原件核查,复印件盖章); 6、工程所在地镇(街道)出具的房屋开工日期证明材料; 7、鉴定合同与鉴定方案; 8、构件的检测报告; 9、沉降观察资料; 10、可靠性分析与验算计算书; 11、有资质设计单位设计的施工图纸或竣工图纸; 12、施工图设计文件审查合格书。 十三、建设行政主管部门对备案材料进行审查,在7个工作日内办理备案手续,经审 查认为材料不齐或不符合条件的,在7个工作日内将补正内容或不予备案的原因书面反溃 十四、加强技术资料的整理归档工作,鉴定机构及建设业主应做好相关技术资料及施 工图纸的归档保管工作,建立健全工程建设档案管理制度,资料归档保存应符合国家有关 规定。 十五、房屋鉴定机构应当在签订鉴定合同7个工作日内到建设行政主管部门办理合同 备案手续。房屋鉴定机构在鉴定工作中发现工程质量可靠性达不到Ⅱ级及以上的,应当在 7个工作日内报建设行政主管部门。 十六、建设行政主管部门应当加强对建设工程鉴定工作的监督管理,对鉴定机构及其 鉴定活动实施监督检查,鉴定机构应当接受监督,配合检查。 十七、建设行政主管部门及有关人员为鉴定机构招揽指定业务,干预鉴定正常工作的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《水工建筑物强震动安全监测规范》

《水工建筑物强震动安全监测规范》 编制工作大纲 中国水利水电科学研究院 2009年1月19日

目录 一、编制的目的和必要性 (3) (一)编制标准的理由和目的 (3) 为了规范我国水工建筑物强震动安全监测技术工作,以及为确定抗震设计地震动参数和地震烈度提供定量资料,通过强震记录的及时处理分析做出震害评估,采取相应的应急措施,减轻和防止水工震害的进一步扩展和次生灾害的发生,特制定本标准。 (3) (二)编制标准的必要性 (3) 二、编写依据和国内相关标准 (4) (一)编写依据 (4) (二)国内相关规定 (4) 三、适用范围 (4) 四、规范的主要内容 (5) 一、总则 (5) 二、术语和定义 (6) 三、监测台阵布置 (6) 四、监测系统组成与技术要求 (7) 五、监测系统的测试、安装与验收 (9) 六、监测系统的管理与维护 (12) 七、加速度记录的处理分析 (14) 五、工作内容与计划安排 (16) (一)总体计划 (16)

一、编制的目的和必要性 (一)编制标准的理由和目的 为了规范我国水工建筑物强震动安全监测技术工作,以及为确定抗震设计地震动参数和地震烈度提供定量资料,通过强震记录的及时处理分析做出震害评估,采取相应的应急措施,减轻和防止水工震害的进一步扩展和次生灾害的发生,特制定本标准。 (二)编制标准的必要性 为了贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和《水库大坝安全条例》,并与《水工建筑物抗震设计规范》配套使用,使我国的水工建筑强震安全监测技术工作的设计、施工、管理有章可循,迫切需要总结我国近40年的强震安全监测的经验,编制出水利部《水工建筑物强震安全监测技术规范》。 我国是一个多地震国家,而西部是我国主要的地震区,地震的烈度和频度都相当高,上述这些水工建筑物的设计烈度都高达8度和9度,在如此高烈度区修建300m级高坝,其地震工况多成为设计中的控制工况,且目前世界上也尚无先例可循。由于这些高坝大库,一旦遭受强震失事,其次生灾害是极端严重的,因此加强水工建筑物强震监测工作十分必要。 我国水工建筑物安全监测始于广东新丰江水库,现在全国已建30多个台站,我国已建和在建的400余座大型水库有60%都在地震区,应该建立强震安全监测系统。但在水工建筑物抗震设计规范中只原则

相关文档
相关文档 最新文档