1.适用范围

LN-9902微机综合保护装置适用于66kV及以下电压等级的线路、电容器、配电变压器及电动机保护。装置自身不带操作回路,可集中组屏,也可以分散安装在开关柜上。同时更加适用环网柜,本装置深度仅为80mm(带端子),通讯方式为485总线。

2.主要功能

保护功能包括:三段式过电流保护;过负荷告警;零序电流保护(跳闸或告警);低压零序保护;三相一次重合闸和后加速;启动速断保护(启动时间可设);负序电流保护;零序电压保护(跳闸或告警);过电压保护(跳闸或告警);欠电压保护;失电保护;断相保护;三路非电量保护(跳闸或告警或退出,退出时用作普通遥信);PT断线检测。

3.技术数据

3.1额定参数

装置电源:直流或交流220V或110V

额定交流:线电压100V,电流5A或1A;频率50Hz

功率消耗:电源回路不大于10瓦;交流回路不大于0.5伏安/相

外形尺寸:128*166*80(宽*高*深(包括端子)),开孔尺寸:113*152

3.2技术指标

整定范围

电流:0.1In~16In(In表示额定电流,以下同)

电压:0.1Un~1.4Un(Un表示额定电压,以下同)

保护误差范围

电流(电压):当定值低于额定值时误差不超过0.02In(Un),定值高于额定值时不超过±2% 时间:动作误差时间不大于±20ms,动作时间整定为Os时,动作时间不大于40ms

3.3环境条件

工作温度:-10℃~+50℃

贮运温度:-25℃~+70℃

大气压力:80kPa~110kPa

相对湿度:不大于90%

3.4绝缘性能

绝缘电阻:装置各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的不同电路之间,用开路电压500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,不小于100MΩ。

介质强度:装置电源回路、交流回路、出口回路对地能承受2kV的工频试验电压,开入量回路之间及对地能承受1kV工频试验电压,历时1分钟,无绝缘击穿或闪络现象。

冲击电压:装置电源回路、交流回路、出口回路之间及对地能承受5kV标准雷电波的短时冲击电压试验,无绝缘击穿或闪络现象。

3.5机械性能

装置能承受《GB/T7261-2000继电器及装置基本试验方法》中第16章规定的严酷等级为I级的振动响应,振动耐久试验。

装置能承受《GB/T7261-2000继电器及装置基本试验方法》中第17章规定的严酷等级为I级的冲击响应,冲击耐久试验。

装置能承受《GB/T7261-2000继电器及装置基本试验方法》中第18章规定的严酷等级为I级的碰撞试验。

3.6触点性能

在电压不大于250V,电流不大于0.5A的直流有感负荷电路(τ=5±0.75ms)中,触点断开容量为50W,或在电压不大于250V,电流不大于0.5A的交流电路(cosψ=0.4±0.1)中触点断开容量为250VA。电寿命次数为1000次。

3.7抗干扰性能

承受高频脉冲干扰能力

装置能承受《GB/T14598.13-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验》中严酷等级为Ⅲ级、频率为1MHz和100kHz的高频脉冲干扰。

承受静电放电干扰能力

装置能承受《GB/T14598.14-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验》中规定的严酷等级为Ⅳ级、电压为15kV的静电放电干扰。

承受辐射电磁场干扰能力

装置能承受《GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验》中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰。

承受快速瞬变干扰能力

装置能承受《GB/T14598.10-1996电气继电器第22部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇:快速瞬变干扰试验》中规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰。

承受辅助激励量中断干扰能力

装置能承受《GB/T7261-2000继电器及装置基本试验方法》中第15章规定的持续时间为100ms 的辅助激励量中断,装置不会以错误的方式改变其输出状态。

承受浪涌(冲击)干扰能力

装置能承受《GB/T7261-2000继电器及装置基本试验方法》中规定的严酷等级为III级的浪涌

(冲击)干扰。试验期间,辅助激励量为额定值,输入激励量为动作值的临界状态,装置不应误动。试验后元器件不应损坏。

4.液晶显示说明

4.1人机接口

面板上各元件说明:

(a)《ENT》:确认键,用于设置或更改数据、命令。

(b)《↑、↓、←、→》:选择键,用于从液晶显示器上选择菜单功能、命令。

(c)《ESC》:复归键,在任何时间按下此键,将回复到上一级菜单。如果有故障告警界面推出时可恢复界面及告警灯。

(d)LCD:人机对话用液晶显示器。显示内容详见人机对话功能表。

(e)LED:由发光二极管组成的用于显示系统运行状态,从左至右依次是电源灯、运行灯、合位灯、故障灯和告警灯。

4.2正常运行显示

装置在正常运行时,液晶的电源关闭,按下任意键或者有故障报告页推出时自动点亮液晶(建议按复归键点亮液晶),如果持续三分钟没有任何操作,程序将自动关断液晶。正常运行时红色电源灯常亮,表示装置电源正常;绿色运行灯每隔一秒闪一次,表示液晶板程序运行正常;红色合位灯点亮,表示当前断路器合位;红色故障灯灭,装置保护跳闸动作,点亮故障灯,故障复归后故障灯不复归,需人工复归;红色告警灯灭,装置保护告警启动时,点亮告警灯,告警复归后告警灯自动熄灭。

4.3人机对话功能表

正常运行显示一级菜单二级菜单功能

液晶电源关断,没有任何显示,按下任意键,点亮液晶。测量

显示保护二次的电流、电压;一次的电

压、电流、有功、无功、功率因数等输

入模拟量

状态显示遥信状态,事故及告警软遥信

修改

时间修改系统的运行时间

定值修改系统运行的定值清单

查询可显示最近的32次故障报告记录

传动对开出点传动,包括:合闸/分闸等

通信485通讯参数

调试校正通道系数,修改通道量程

关于软件版本号

4.4各种功能键的说明

一级菜单分以下八项(如右图所示),按“确认”键,当出现带箭头光标“→”时按“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择一级菜单,再按“确认”键进入下一级。

(a)测量

调整光标出现在“测量”项的左侧,按“确认”键进入,按“←”、“→”键进行翻页操作,即可显示出“保护二次”、“测量二次”、“测量一次”的值。

“保护二次”显示保护三相电流、零序电流I0、低压零序I0L 、负序电流I2、零序电压U0、系统频率F 。

“测量二次”显示测量三相电流、线电压Uab 、线电压Ubc 、有功功率P 、无功功率Q 、功率因数Cos 。

“测量一次”显示的电压、电流是测量二次电压、电流乘以PT 、CT 变比所得,PT 、CT 变比在“定值”中根据实际情况写入,P T、CT 变比为互感器的变比值,例如电流互感器为200/5,则CT 变比为40,CT、PT 变比只对测量显示值有影响,与保护值无关;P、Q 为一次有功功率和无功功率。

(b)状态

调整光标出现在“状态”项的左侧,按“确认”键进入,按“←”、“→”键进行翻页操作,显示实时遥信状态,事故及告警软遥信以及装置异常信号。

遥信状态包括装置8路开关量输入状态;事故及告警软遥信包括所有保护功能的跳闸及告警信号;装置异常信号为AD 异常,当装置异常时装置闭锁所有保护功能。

(c)修改

调整光标出现在“修改”项的左侧,按“确认”键进入密码界面,此菜单中存有该装置的运行定值及系数,不能随意修改,必需输入密码,如下图所示,按“确认”键出现光标,按“←”、“→”键移动光标,按“↑”、“↓”键修改密码为“1001”,按“确认”键进入二级菜单,如下图所示。

(1)时间

按“确认”键出现光标,按“↑”、“↓”键选择,选定“时间”,按“确认”键进入修改系统时

Ia =

0.00A Ib =0.00A Ic =0.00A I0=

0.000A I0L=0.00A I2=

0.00A U0=0.00V U2=0.00V 保护二次Ia =0.000A Ib =0.000A Ic =0.000A Uab=

0.00V Ubc=0.00V P =

0.0W Q =0.0Vr Cos=0.0000.000测量二次Ia =

0.0A Ib =

0.0A Ic =0.0A Uab=

0.00kV Ubc=0.00kV P =0.0kW Q =

0.0kVr F =

0.00Hz

测量一次测量

传动状态通信修改调试查询

关于

过流一段分过流二段分过流三段分过负荷分遥信一分遥信二分遥信三分遥信四合遥信五分遥信六分遥信七分遥信八分低电压

分非电量1跳闸分非电量2跳闸分非电量3跳闸分

零序跳闸分低压零序分启动速断分负序过流分重合闸分加速分过压跳闸分零压跳闸分

零流告警分过压告警分零压告警分PT 断线分

失压跳闸分失压告警分断相跳闸分断相告警分

非电量1告警分非电量2告警分非电量3告警分

控回断线分充电状态分装置异常分重合失败分

间界面。按“确认”键编辑光标显示在年的最高位,按“→”、“←”键选择年的其它位,按“↑”、“↓”键修改编辑光标处的数值,如修改正确后按“确认”键;如果再修改月份,此时再按“确认”键,编辑光标显示在月的最高位,按“→”、“←”键选择月的其它位,按“↑”、“↓”键修改编辑光标处的数值,如修改正确后按“确认”键;如再修改日、时、分、秒,按“确认”键依次进行选择,修改完后按“确认”键。修改完成后装置保持带电工作五分钟,时间即修改成功。

装置内设时钟芯片,断电后时间不需要重新整定。

(2)定值

在读写定值页面按“←”、“→”键进行翻页操作,可依次对各项保护定值、时限及功能投退进行修改,在任一页按“确认”键出现光标,按“←”、“→”键移动光标,按“↑”、“↓”键修改数值,改完每项均按“确认”键,待各项定值都修改正确后,在任何一页无光标的情况下按“↑”键写入定值,此时如果定值修改成功,则显示“修改设置成功”,否则显示“修改设置失败”。按“复归”键回上一级菜单。此菜单内容应根据现场定值单具体整定。保护功能具体显示如下:

2014年5月20日8时8分8秒

时间定值

过流一段定值电流 5.00安时限0.00秒功能退出过流二段定值电流 4.00安时限 1.00秒功能退出过流三段定值电流 3.00安时限 3.00秒功能退出

过负荷定值电流 4.00安时限 1.00秒功能退出低压零序电流 5.00安时限 2.00秒功能退出零序电流定值电流 4.00安时限 1.00秒功能退出重合闸定值时限 1.00秒功能

退出

加速定值电流 4.00安时限 1.00秒功能退出启动速断定值电流 5.00安时限0.00秒功能退出过电压定值

电压110.0伏时限 2.00秒功能退出零序电压定值电压30.0伏时限 2.00秒功能退出负序电流定值电流 4.00安时限 2.00秒功能退出非电量功能非电量1退出非电量2退出非电量3退出

低电压定值电压90.0伏时限 4.00秒功能退出PT 断线退出控回断线退出启动时间

30秒

非电量时间非电量1 1.00秒非电量20.00秒非电量30.00秒

失电保护定值电压90.0伏时限 4.00秒功能退出断相保护定值时限 4.00秒功能退出

电流测量变比

20

电压

变比

100

调整光标出现在“查询”项的左侧,按“确认”键进入,当前显示页面为最新推出的故障界面,按“←”、“→”键进行翻页操作。保护动作后推故障界面,此菜单内容包含最近32次的故障记录,故障记录按时间的先后顺序,每一页显示故障内容和故障发生的时间,装置失电不会丢失。

(e)传动

“传动”菜单显示传动项,调整光标出现在“传动”项的左侧,按“确认”键进入输入密码界面,按“确认”键出现光标,按“←”、“→”键移动光标,按“↑”、“↓”键修改密码数值为“1001”。按“确认”键进入“传动”界面。按“确认”键出现光标,按“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择要操作的项,然后按“确认”键进入下一个操作界面,按“←”、“→”键进行“确认”和“复归”的选择,最后按“确认”键执行,按“复归”键回上一级菜单。

“传动”包括四项:

传动“合闸”,端子K08、K09闭合, 1.5s 后断开。传动“分闸”,端子K10、K11闭合, 1.5s 后断开。传动“控一”,端子K06、K07闭合, 1.5s 后断开。传动“控二”,端子K04、K05闭合, 1.5s 后断开。

(f)通信

调整光标出现在“通信”项的左侧,按“确认”键进入该界面。按“确认”键出现光标,按“←”、“→”键移动光标,按“↑”、“↓”键修改数值,改完每项均按“确认”键。如右图所示。

(g)调试

此菜单功能为厂家调试使用。

(h)关于

调整光标出现在“关于”项的左侧,按“确认”键进入关于“页面”,其显示的是硬件和软件的版本号。

4.5故障处理

装置保护动作后,一方面液晶推出故障界面,如右图所示,同时前面板红色故障灯或告警灯点亮。按“复归”键退出故障界面。

报告1速断

动作值A 5.15A 2013年11月13日10时10分10秒

通讯地址1

波特率9600

软件版本号: 1.00硬件版本号: 1.00

报告1速断动作值A 5.15A 2013年11月13日10时10分10秒

传动合闸取消

确认

传动

分闸控一合闸控二

5.装置定值清单

序号定值种类实际值步长

1过流三段定值过流保护电流定值0.10A~80.00A0.01过流保护时间定值0.00s~65.00s0.01过流保护控制字投入/退出

2过负荷定值过负荷保护电流定值0.10A~80.00A0.01过负荷保护时间定值0.10s~65.00s0.01过负荷保护控制字投入/退出

3零序电流定值零序电流保护电流定值0.10A~10.00A0.01零序电流时间定值0.10s~65.00s0.01零序电流控制字告警/跳闸/退出

4低压零序定值低压零序保护电流定值0.10A~80.00A0.01低压零序时间定值0.10s~65.00s0.01低压零序控制字投入/退出

5重合闸定值重合闸时间定值0.10s~65.00s0.01重合闸控制字投入/退出

6加速定值加速保护电流定值0.10A~80.00A0.01加速时间定值0.10s~3.00s0.01加速控制字投入/退出

7启动速断定值启动速断保护电流定值0.10A~80.00A0.01启动速断保护时间定值0.00s~65.00s0.01启动速断保护控制字投入/退出

8负序电流定值负序电流保护电流定值0.10A~80.00A0.01负序电流保护时间定值0.00s~65.00s0.01负序电流保护控制字投入/退出

9过电压定值过电压保护电压定值 1.0V~135.0V0.1过电压时间定值0.10s~65.00s0.01过电压控制字告警/跳闸/退出

10零序电压定值零序电压保护电压定值 1.0V~135.0V0.1零序电压时间定值0.10s~65.00s0.01零序电压控制字告警/跳闸/退出

11低电压定值低电压保护电压定值 1.0V~100.0V0.1低电压时间定值0.10s~65.00s0.01低电压控制字投入/退出

12失电定值

失电压保护电压定值

1.0V~100.0V 0.1失电压时间定值0.10s~65.00s 0.01

失电压控制字

告警/跳闸/退出13断相定值

断相时间定值0.10s~65.00s 0.01断相控制字告警/跳闸/退出14非电量定值非电量时间定值0.10s~65.00s 0.01非电量控制字告警/跳闸/退出15PT断线定值PT 断线控制字投入/退出16PT断线定值控回断线控制字投入/退出17启动定值启动时间1~99918CT、PT 变比

CT 变比1~999PT 变比

1~999

6.保护功能介绍

6.1三段式过流保护功能

三段式电流保护实现常规的线路或元件的通用电流保护,所有功能均可由用户通过控制字方便的投退。当线路因故障跳闸、重合闸动作并重合于故障线路或手动合闸于故障线路时,后加速保护可快速切除故障线路。

三段过流保护元件的动作逻辑图如下图所示:

图中,IGLset 为过流保护电流定值;TGLset 为过流保护时限定值;IN 为任一相保护电流。

6.2过负荷功能

过负荷元件的动作逻辑图如下图所示:

图中,IGFHset 为过负荷保护电流定值;TGFHset 为过负荷保护时限定值;IN 为任一相保护电流。

保护跳闸动作

TGLset

IN>IGLset

过流保护投入与

保护告警动作

TGFHset

IN>IGFHset

过负荷投入

6.3零序电流保护功能

零序电流保护的动作逻辑图如下图所示:图中,I0set 为零序电流保护电流定值;TLXset 为零序电流保护时限定值。

6.4低压零序电流保护

低压零序保护元件动作的逻辑图如下图所示:图中,IDLset 为低压零序保护电流定值;TDLset 为低压零序保护时限定值;IDL 为低压零序电流。

6.5三相一次重合闸及加速保护功能

为了保证重合闸的可靠性和稳定性,设置了充电条件,只有充电条件满足后,才能启动重合闸。充电条件完成的动作逻辑图如下图所示:重合闸保护元件的动作逻辑图如下图所示:所谓加速就是当线路第一次故障时,保护选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则断路器合闸后,再加速保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。

当线路故障保护跳闸且重合闸动作后,如果故障依然存在,则此时加速保护做为无延时保护(加速时限)瞬时切除故障,以避免系统及设备受到冲击。

重合闸投入开关在合位

15s

充电完成

重合闸保护投入保护合闸动作出口

TCHset

装置保护跳闸

充电完成与

零序电流保护告警投入

零序电流>I0set

保护告警动作

TLXset

零序电流保护跳闸投入

零序电流>I0set 与

保护跳闸动作

TLXset

低压零序保护投入IDL>IDLset

TDLset

保护动作出口

加速保护元件的动作逻辑图如下图所示:

图中,IJSset 为加速保护电流整定值;TJSset 为加速动作时限定值;IN 为任一相保护电流。

6.6启动速断保护功能

启动速断保护元件的动作逻辑图如下图所示:图中,ISDset 为启动速断整定值;TSDset 为启动速断动作时限定值;IN 为任一相保护电流。启动速断专为电动机保护设计,当投入启动速断保护,过流保护、过负荷保护在启动时间内被禁止。启动时间结束后自动开放。

6.7负序电流保护功能

保护电动机内部发生的不对称故障,用来保护电动机的断相,电流不平衡等故障,负序电流动作逻辑为:

图中,I2set 为负序电流电流定值;TFXset 为负序电流一段保护时限定值。

6.8过电压保护功能

过电压保护功能逻辑图如下图所示:图中,UGYset 为过电压保护电压定值;TGYset 为过电压保护时限定值;ULN 为任一线电压Uab 或Ubc。若选择过压告警则不判断开关位置。

加速保护投入开关合闸3s 内IN>IJSset

保护跳闸动作出口

TJSset

负序电流保护投入负序电流>I2set

保护跳闸动作出口

TFXset

启动速断投入启动时间内IN>ISDset

保护跳闸动作出口

TSDset

保护跳闸出口

过电压保护投入开关在合位TGYset

ULN>UGYset

6.9零序电压保护功能

零序电压保护功能逻辑图如下图所示:图中,ULYset 为零序电压保护电压定值;TLYset 为零序电压保护时限定值;U0为零序电压值;若选择零压告警则不判断开关位置。

6.10低电压保护功能

低电压保护元件逻辑图如下图所示:图中,UDYset 为低电压保护电压定值;TDYset 为低电压保护时限定值;ULN 为任一线电压Uab 或Ubc。

6.11失压保护功能

本装置配置了失压保护。当两线电压均小于失压保护的整定值且无流并达到整定延时后保护即动作。为了防止装置上电时母线三相失压而引起失压保护动作,出口可选择跳闸或者告警。跳闸接点保持1.5秒。

失压保护需要充电完成才启动,充电判据:大于失压保护电压定值10%并保持10秒充电完成。

6.12断相保护功能

本装置配置了断相保护。当任一相电压发生断相并达到延时后保护动作。出口可选择跳闸或者告警。

如果出口选择跳闸,出口判据增加开关位置在合位。

6.13PT 断线检测

PT 断线动作逻辑图如下图所示:保护跳闸出口

低电压保护投入开关在合位TDYset

ULN>UDYset

PT 断线控制字投入PT 断线告警

3U1<18V 3U2>18V

IN>0.5A 或

零序电压保护投入U0>ULYset TLYset

保护跳闸出口

开关在合位

图中,U1为计算正序电压,U2为计算负序电压,IN为Ia、Ic保护电流。PT断线延时10秒。7.通讯功能

装置可通过485接口与通讯管理装置或上位机通讯,保护装置上发遥测、遥信并接受对时和遥控。485总线通讯规约为MODBUS。

每个装置都有唯一的通讯地址,在“通讯”菜单中整定。

8.附图

端子定义说明:

1)电流端子排:A01、A03、A05分别为电流A、B、C三相的入;

A02、A04、A06分别为电流A、B、C三相的出;

A07、A08为零序电流的入和出;

A09、A10为低压零序电流的入和出;

2)电压端子排:U01、U02、U03分别为母线电压A、B、C三相输入;

U04为零序电压极性端输入;

U05为零序电压非极性端输入;

3)遥信端子排:K12为遥信公共端;

K20为合闸位置开入;K19为分闸位置开入

K16~K18为非电量输入(如果不投入非电量保护,则作为普通遥信输入);

K13~K15为其余3个遥信开入;4)通讯端子:T01、T02、T03为485A、485B、485G;

5)电源输入:K02、K03为装置电源输入;

K01为屏蔽地;

6)开出:K10、K11为跳闸空接点开出;

K08、K09为合闸空接点开出;

K06、K07为遥控跳闸/故障信号开出;

K04、K05为遥控合闸/告警信号开出;

开孔尺寸图:

接线原理图:

9.MODBUS通讯规约

1.通讯规格

通讯接口:RS485

工作方式:半双工

通讯格式:异步、1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验通讯速率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps

通讯地址:0~99

通讯方式:主从式、一对多、保护为从机

2.报文格式

下行报文

Add地址码

Code功能码

DataAddH数据起始地址高8位

DataAddL数据起始地址低8位

DataLenthH数据长度高8位

DataLenthL数据长度低8位

CRC-L16位CRC校验低8位

CRC-H16位CRC校验高8位

上行报文

Add地址码

Code功能码

DataLenth数据长度

Data数据

CRC-L16位CRC校验低8位

CRC-H16位CRC校验高8位

3.遥信命令(功能码0x02)

以保护地址为1举例,下行报文:

地址码功能码

遥信起始地址

Add High Add Low

遥信数据长度

High Low

CRC检验码

CRCH CRCL

01H02H00H00H00H20H79H D2H 上行报文:

地址码功能码数据长度

遥信数据

Low High

CRC检验码

CRCH CRCL

01H02H04H00H00H00H00H79H FAH 遥信序号遥信名称说明

1合闸位置

2跳闸位置

3遥信3/非电量1

4遥信4/非电量2

5遥信5/非电量3

6遥信6

7遥信7

8遥信8

9-16备用

17过流1段

18过流2段

19过流3段

20零序电流跳闸

21加速

22重合闸

23启动速断

24过电压跳闸

25零序电压跳闸

26低电压

27非电量1跳闸

28非电量2跳闸

29非电量3跳闸

30低压零序

31负序过流

32备用

33过负荷告警

34过电压告警

35零序电流告警

36PT断线

37控制回路断线

38零序电压告警

39非电量1告警

40非电量2告警

41非电量3告警

42-52备用

53充电完成无SOE

54-61备用

62装置异常无SOE

63事故总无SOE

64预告总无SOE

遥信上行报文功能码为0x82(最高位置1)时,表示装置有未读SOE记录,这时需要下发SOE查询命令,读取SOE(详见SOE命令)。

4.遥测命令(功能码0x03)

遥测数据为16位数据,以保护地址为1举例,下行报文:

地址码功能码

遥测起始地址

Add High Add Low

遥测数据长度

High Low

CRC检验码

CRCH CRCL

01H03H00H00H00H02H79H D2H 上行报文:

地址码功能码数据长度

遥测数据

High Low High Low

CRC检验码

CRCH CRCL

01H03H04H13H87H27H0FH79H FAH 遥测序号遥测名称系数

1频率0.01

2Uab0.01

3Ubc0.01

4备用

5U00.01

6Ia0.001

7Ib0.001

8Ic0.001

9I00.001

10P(最高位为符号位)0.001

11Q(最高位为符号位)0.001

12Cos0.001

13I0L0.001

5.对时命令(功能码0x04)

对时命令地址码可以是广播地址0xff,或装置地址,下行报文:

地址码功能码

时间CRC检验码ms-H ms-L秒分时日月

-H

-L

CRCH CRCL

FFH04H0000A

H

08

H

01

H

01

H

07

H

D3

H

B1H37H

对时命令没有上行报文。

6.遥控命令(功能码0x05)

遥控命令以保护地址为1举例,下行报文:

地址码功能码

遥控偏移地址

Add High Add Low

备用

High Low

CRC检验码

CRCH CRCL

01H05H00H00H00H00H CDH CAH 上行报文:

地址码功能码

遥控偏移地址

Add High Add Low High Low

CRC检验码

CRCH CRCL

01H05H00H00H00H00H CDH CAH

遥控偏移地址:

0x00跳闸出口继电器

0x01合闸出口继电器

0x02遥控跳闸/故障信号继电器

0x03遥控合闸/告警信号继电器

7.读SOE命令(功能码0x06)

当装置遥信上行报文命令码为0x82时,可下发读SOE命令来读取SOE记录。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

第篇微机综合保护装置检修规程

第9篇微机综合保护装置维护检修规程 一、总则 主题内容 本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。 使用范围 本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。 编写修订依据 本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。 检修前准备 根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。 组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。 准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。 准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。 办理工作票,做好安全措施。 交接与验收 交接内容 检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。 验收程序及要求 ①根据本单位的实际情况实行分级验收。 ②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。 ③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。 ④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。 ⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。 二、变压器、电动机、线路型综合保护装置 检修周期与项目 检修周期(见表1-1) 表1-1 检修周期

小修项目 ①清扫微机综合保护装置。 ②检查、紧固所有连接线。 ③查看运行记录有无异动作记录。 中修项目 ①完成小修项 ②检查校验各定值参数。 ③检查保护和测量回路元器件。 ④检查信号指示回路及保护出口回路。 ⑤检查控制回路元器件。 ⑥检查显示屏菜单内容。 ⑦定值参数校核。 ⑧测试与校验。 ⑨联跳试验。 ⑩试运。 大修项目 ①完成小、中修项目 ②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。 检修内容与质量标准 小修停电检查 ①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 中修停电检查与测试 ①完成小修项 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 ⑤检查面板所有按键或开关是否灵活正常。 ⑥采用综合保护校验仪对装置的测量回路和保护回路的电流、 电压显示准确度进行检查校验,接线方法见表1-2。 表1-2常用交流量输入接线表

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

JWB800系列微机综合保护装置技术说明书

J W B800系列微机综合保护 装置技术说明书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 第一章综述 (5) 一、硬件配置 (5) 二、功能概述 (6) 三、技术参数 (7) 四、外形尺寸及安装开孔 (9) 五、保护元件表 (10) 第二章型号配置及接线原理 (13) 一、JWB-811线路综合保护 (13) 1、采样通道配置 (13) 2、保护元件配置 (13) 3、开关量输入配置 (14) 4、接线端子定义 (15) 5、典型原理图 (17) 二、JWB-820变压器综合保护单元 (18) 1、采样通道配置 (18) 2、保护元件配置 (18) 3、开关量输入配置 (18) 4、接线端子定义 (20) 5、典型原理接线图 (22) 三、JWB-821变压器差动综合保护单元 (23) 1、采样通道配置 (23) 2、保护元件配置 (23) 3、开关量输入配置 (23) 4、接线端子定义 (24) 5、典型原理接线图 (25) 四、JWB-871电动机综合保护单元 (27) 1、采样通道配置 (27) 2、保护元件配置 (27) 3、开关量输入配置 (27) 4、接线端子定义 (29) 5、典型原理接线图 (30)

五、JWB-872电动机差动综合保护单元 (31) 1、采样通道配置 (31) 2、保护元件配置 (31) 3、开关量输入配置 (31) 4、接线端子定义 (32) 5、典型原理接线图 (34) 六、JWB-831电容器综合保护单元 (35) 1、采样通道配置 (35) 2、保护元件配置 (35) 3、开关量输入配置 (35) 4、接线端子定义 (37) 5、典型原理接线图 (38) 七、JWB-815母联综合保护单元 (39) 1、采样通道配置 (39) 2、保护元件配置 (39) 3、开关量输入配置 (39) 4、接线端子定义图 (41) 5、典型接线原理图 (42) 八、JWB-863母联备自投综合保护单元 (43) 1、采样通道配置 (43) 2、保护元件配置 (43) 3、开关量输入配置 (43) 4、接线端子定义 (45) 5、典型原理接线图 (46) 九、JWB-864进线备自投综合保护单元 (47) 1、采样通道配置 (47) 2、保护元件配置 (47) 3、开关量输入配置 (47) 4、接线端子定义 (48) 5、典型原理接线图 (50) 十、JWB-803单TV监控单元 (51) 1、采样通道配置 (51) 2、保护元件配置 (51)

PA140-M微机综合保护装置技术说明书

PA140-M技术说明书  一、 基本配置  PA140-M保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电动机的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护(电机启动过程中定值加倍) ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?电机启动保护(只在电机启动状态中有效) ?电机堵转保护(除电机启动外的任何状态有效) ?零序过流保护 ?低电压保护 ?负序保护 ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。

装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM 、ROM 、定值、继电器、A/D 通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。 本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3.、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 电机启动动作值误差 <±3% 电机启动动作时间误差 <±15ms 电机堵转动作值误差 <±3% 电机堵转动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 负序电流动作值误差 <±3% 负序动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率  —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据采集 通讯 画面刷新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令

微机综合保护装置检修规程

微机综合保护装置检修 规程 Hessen was revised in January 2021

第9篇微机综合保护装置维护检修规程 一、总则 主题内容 本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。 使用范围 本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。 编写修订依据 本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。 检修前准备 根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。 组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。 准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。 准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。 办理工作票,做好安全措施。 交接与验收 交接内容 检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。 验收程序及要求 ①根据本单位的实际情况实行分级验收。 ②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。 ③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。 ④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。 ⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。

二、变压器、电动机、线路型综合保护装置 检修周期与项目 检修周期(见表1-1) 表1-1 检修周期 小修项目 ①清扫微机综合保护装置。 ②检查、紧固所有连接线。 ③查看运行记录有无异动作记录。 中修项目 ①完成小修项 ②检查校验各定值参数。 ③检查保护和测量回路元器件。 ④检查信号指示回路及保护出口回路。 ⑤检查控制回路元器件。 ⑥检查显示屏菜单内容。 ⑦定值参数校核。 ⑧测试与校验。 ⑨联跳试验。 ⑩试运。 大修项目 ①完成小、中修项目 ②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。 检修内容与质量标准 小修停电检查 ①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。

WBH-800系列微机变压器保护装置技术说明书

目录 1 概述 (3) 1.1 功能简介 (3) 1.2 保护配置 (3) 1.3 功能特点 (4) 2 基本技术参数 (5) 2.1 基本数据 (5) 2.2 功率消耗 (6) 2.3 热稳定性 (6) 2.4 输出触点 (6) 2.5 绝缘性能 (6) 2.6 冲击电压 (6) 2.7 寿命 (7) 2.8 机械性能 (7) 2.9 环境条件 (7) 2.10 抗干扰能力 (7) 3 主要技术指标 (7) 3.1 动作时间 (7) 3.2 保护定值整定范围和定值误差 (7) 3.3 记录容量 (8) 3.4 通信接口 (8) 3.5 对时方式 (8) 4 装置整体说明 (8) 4.1 硬件平台 (8) 4.2 软件平台 (9) 4.3 与综合自动化监控系统接口说明 (9) 4.4 WBH-801保护装置背视图 (10) 4.5 WBH-801保护装置端子图 (11) 4.6 WBH-802保护装置背视图 (15) 4.7 WBH-802保护装置背视图 (16) 5 WBH-801装置保护原理说明 (21) 5.1 比率差动保护 (21) 5.2 阻抗保护 (24) 5.3 复合电压判别 (26) 5.4 复合电压(方向)过流保护 (27) 5.5 零序(方向)过流保护 (30) 5.6 间隙零序保护 (33) 5.7 非全相保护 (33)

5.8 失灵启动保护 (34) 5.9 过负荷(有载调压闭锁、通风启动)保护 (34) 5.10 限时速断保护 (35) 5.11 母线充电保护 (35) 5.12 TV断线判别 (36) 6 WBH-802装置非电量保护原理 (36) 7 整定内容及整定说明 (37) 7.1 WBH-801装置整定内容及整定说明 (37) 7.2 WBH-802装置整定内容及整定说明 (41) 8 保护装置整定计算 (42) 8.1 比率差动保护整定计算 (42) 8.2 阻抗保护整定计算 (48) 8.3 复合电压判别整定计算 (49) 8.4 复合电压过流保护整定计算 (50) 8.5 零序过流保护整定计算 (52) 8.6 间隙零序保护整定计算 (53) 8.7 低压侧零序过压保护整定计算 (53) 8.8 过负荷(通风启动、有载调压闭锁)保护整定计算 (53) 9 订货须知 (53) 10 附录一:装置运行说明 (54) 10.1 键盘 (54) 10.2 面板指示灯说明 (54) 10.3 运行工况及说明 (54) 10.4 故障报文和处理措施 (54) 11 附录二:装置通讯说明(IEC 60870-5-103规约) (55) 11.1 WBH-801微机变压器保护装置的信息 (55) 11.2 WBH-802微机变压器保护装置的信息 (63)

ZKJB-2000 智能微机综合保护装置

ZKJB-2000 型智能开关微机监控保护装置 一、用途 该保护装置适用于10kV、6KV、3.3KV电网中性点不接地系统或中性点欠补偿接地的供电系统,可对电网和设备起到监控和保护作用。各个保护电流整定值和时间定值均可独立设定,便于系统中保护的上下级配合,通过联机闭锁的方法解决井下配电线路越级跳闸问题,保证在井下终端用电设备发生短路故障时,保护动作跳闸不越级到地面变电所。同时装置还预留远程通讯接口,可与其他设备联网构成供电系统的远程测控系统。能够把电气设备的运行参数、电量信息、设备状态、电力系统的故障原因及故障录波数据发送到监控中心站,同时装置也能够接收监控中心站发出的控制命令,从而实现电网系统的现代化管理。装置具有后备电源,当供电线路断电时装置在电源断电的同时将自动启用后备电源给装置供电,完成soe事件记录和故障录波,并方便井下工作人员及时查看事故原因,排除故障。本装置矿用系列专门针对煤矿井下复杂电网环境及特殊使用需求在软硬件方面进行最优化设计,具有较强的抗干扰、抗震及耐潮防腐性能,遥控与键控两种操作方式确保井下操作的实用方便与可靠性。配装在BGP、PBG、PJG、QBGZ系列矿用隔爆型高压开关内使用,实现煤矿井下电力参数测控的自动化,保证井下电网的安全运行与现代化管理。 二、功能与特点 1).双CPU设计,保护运算与显示管理分开配置,使产品的稳定性和运算速度同时得到保证;(Ⅰ型16位高速单片机+8位高速单片机;Ⅱ型32位数字专用处理器DSP+16位高速单片机ARM) 2).采用新型高速高精度A/D转换器,内部集成采样保持与同步电路,外部无需调整元件,转换速度快稳定性好,功耗低。配合高精度测量模块,既能保证测量的精度(计量精度可达0.5 级),又能保证保护算法的实时性与准确性; 3).配置大容量的RAM 和非易失性存储器,用于存储保护定值和事件以及故障录波数据,掉电不丢失,并可长期追忆故障信息; 4).高精度时钟设计,便于实现全系统时钟同步; 5).可数字化、在线整定保护定值以及各种运行参数,定值维护安全方便; 6).实时显示及传送各种运行状态及数据,便于当地及远距离测控;兼有遥测、遥控、遥信、电度累计功能; 7).装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关; 8).产品采用全中文液晶显示,键盘与遥控操作使人机交互方便快捷,显示界面友好易懂。 9).装置全部采用工业级芯片,配合完善的电气隔离和电磁屏蔽设计,强弱电分开布置,全封闭铁壳机箱,使装置的硬件系统具有更高的抗干扰能力和工作可靠性; 10).高集成度电路板设计,结构简洁、可靠,主电路板采用多层板工艺及表面元件贴装技术(SMT),低功耗、高集成度,提高了装置可靠性。 11). 三段式保护可分别设定成速断、过流及过载保护,各个保护电流和时间定值均可独立设定,便于系统中保护的上下级配合,避免了保护越级跳闸

西门子微机综合保护测控装置

西门子微机综合保护测控装置 1、概要介绍 ? SIPROTEC 简介 ? DIGSI 调试软件 2、过流保护 ? 7SJ45 ? 7SJ600/602 ? 7SJ61/62/63/64 ? 7SJ68 ? 7SJ686 ? 7SK80/7SJ80 ? 7SR11/12 7SJ68 7SJ68专为发电厂和供电系统用户设计,它提供了大屏幕图形显示,中文操作界面,因此调试和操作都非常方便。 7SJ68具有不带方向/带方向时限过流/电动机/电压/频率保护,附加操作容易的就地控制功能和自动化功能。可控制开关的数量只取决于保护装置可用的开关量输入/输出点的数量。集成的可编程逻辑工具(CFC)允许用户实现自定义功能,如开关的自动化功能(联锁)等。用户也能生成自定义的信息。

7SJ686 7sj686优点: ●符合国内用户使用习惯 ●支持操作箱功能 ●支持高精度测量CT ●内置CFC可编程逻辑 ●提供自定义保护功能 ●支持USB2.0接口 ●支持IEC 61850/IEC 103/Modbus规约 ●支持冗余星型网络和环网 ●支持保护定值上送和修改 ●提供便捷的远程技术支持服务 7SK80/7SJ80 7SK80/7SJ80保护装置设备可以在高低压电网中对中性点直接接地、低阻抗

接地、不接地以及有中性点补偿设备接地的线路进行保护。该保护也可作为独立、完善的变压器后备保护使用。SIPROTEC Compact 7SJ80具有最新研发的硬件,在主要功能上都具有最高的可靠性。1,000,000台SIPROTEC保护的现场运行经验为其奠定了高可靠性的基础。该保护提供了很多功能可以灵活地对电力系统需求做出反应,并能够有效节约投入成本。例如:可更换的接口,灵活保护功能和集成的可编程逻辑功能(CFC)。自由分配的LEDs和六行显示,可以确保清晰独特的显示过程状态。加上9个功能按键,操作人员可以在任何情况下,进行快速安全的操作。这些都确保了高度的可靠性。 3、发电机保护 ? 7RW80 电压与频率保护装置 ? 7UM61/62 发电机保护 ? 7UW5010 跳闸矩阵 ? 7VE61/63 同期装置 4、线路差动保护 ? 7SD610 双端线路及线变组差动保护装置(英文版本) ? 7SD680 双端线路及线变组差动保护装置(中/英文版本) ? 7SD52/53 高压多端差动保护 ? 7SD538 全中文高压线路保护 ? 7SJ689 过电压及远方跳闸保护 5、母线/断路器失灵保护 ? 7SS60 母线保护

相关文档
相关文档 最新文档