文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导管水密性试验

导管水密性试验

导管水密性试验
导管水密性试验

水下混凝土浇筑导管水密试压记录

水下混凝土浇筑导管水密试压记录

水下混凝土浇筑导管水密试压记录

导管试验方法及步骤

导管应进行水密、承压与接头抗拉试验。

1、检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管得密封圈情况。如缺少或破旧不能使用,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当黄油。

2、选择场地,使导管在地面上平整对接。对接时就各管按顺序编号。

3、对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有试压套。在试压封闭两端安装进水孔。安装时使两孔位于管道得正上方,以使注水时空气从孔中溢出。

4、安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内充水达70%以上,方可停止。

5、将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压0、6MPa时,保持压力15分钟。检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,试压将导管翻滚180o,再次加压,保持压力15分钟,检查情况做好记录。

6、导管水密试验时得水压应不小于井孔内水深1、3倍得压力,进行承压试验时得水压不应大于导管壁可能承受得最大内压力Pmax, Pmax可按下式计算:

Pmax=1、3(ㄚcHcmax-ㄚwHw)

式中:Pmax——导管壁可能承受得最大内压力,KPa;

ㄚc——混凝土容重(用24KN/m3),KN/m3;

Hcmax——导管内混凝土柱最大高度,采用导管全长,m;

ㄚw——钻孔内水或泥浆容重,泥浆容重大于12KN/m3时不宜灌注水下混凝土,KN/m3;

Hw——钻孔内水或泥浆深度m。