文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热水供应系统中材料设备的保温

热水供应系统中材料设备的保温

热水供应系统中材料设备的保温
热水供应系统中材料设备的保温

中国西部科技
2010年03月(上旬)第09卷第07期总 第204期
浅谈热水供应系统中材料设备的保温
李 健
(广东水电二局股份有限公司,广东 增城 511340) 摘 要:在北方地区热水供应系统中的加热设备、贮热设备、蒸汽管道、热水管道及某些凝结水管道都必须采用保温措 施。本文主要介绍了保温材料、设备的保温及其施工。 关键词:保温材料;设备;结构;施工 DOI:10.3969/j.issn.1671-6396.2010.07.017 在北方地区热水供应系统中的加热设备、贮热设备、 蒸汽管道、热水管道及某些凝结水管道都必须保温。保温 良好的管网的损失一般为总输送热量的5%~8%,而保温结 构费用约为管网成本的25%~40%,由此可见,热水供应系 统中的设备和管道的保温对保证热水的水温、节能、节水 和节约投资都有重要意义。 1 保温的目的 保温的目的主要包括三个方面:(1)减少热损失,节 能,降低总费用;(2)满足热水用户的使用要求。设备和 管道的保温设计应首先满足用户的使用要求,保证最不利 用水点对水温的要求。(3)满足一定的劳动卫生条件,保 障人身安全。为了保障人身安全,保护运行检验人员避免 烫伤,蒸汽管道保温层外表面允许的最高温度与外表面的 材质有关,当保温层外表面包上金属皮时,外表面温度不 得超过55℃,当保温层外表面为非金属材料时,外表面温 度不得超过60℃。凝结水管道及附件保温层外表面允许的 最高温度与环境温度有关,当环境温度小于5℃时,保温层 外表面允许的最高温度为40℃;其他情况下为50℃。 为满足上述要求,下列情况应设置保温:(1)当管道 或设备外表面的温度>50℃时;(2)要求介质温度保持稳 定的管道和设备;(3)为防止管道、设备中的介质凝 结或 结晶时;(4)管道、设备内介质温度较高,需经常操作维 护而又容易引起烫伤的部位;(5)寒冷地区敷设在地沟、 吊顶、阁楼层以及室外架空的管道。 2 保温材料 保温性能良好是对保温材料的最基本要求,导热系数 是保温材料最重要的参数(常用保温材料的热物理性能详 见表1)。作为保温材料,要求导热系数越小越好。保温材 料的导热系数与构成保温材料的固体性质关系较小,主要 与保温材料内部所含空气的多少、分布状态以及温度和湿 度有关,静止空气的导热系数很低,约为0.025W/(m?k), 因此保温材料中所含不流动的单独小气沟或气层越多,其 导热系数就越低。保温材料的导热系数还与温度和湿度有 关。一般的讲,保温材料的导热系数与其容重、含水率和 温度呈正比。除了有良好的保温性能外,保温材料还应有
收稿日期: 2010-01-24 修回日期:2010-02-23 作者简介: 李健(1982-),男,汉族,安徽籍,助理工程师,从事水利水电工程施工工作。
良好的耐温性,有一定的使用温度范围,性能稳定,能长 期使用。保温材料的容重要小,并有一定的孔隙率,一般 不宜超过600kg/m3。容重小,除了导热系数低,保温性能好 外,还减轻保温管道的重量,减少支架。为满足施工的要 求,保温材料的抗压强度应大于0.3Mpa。另外,保温材料 应无毒,对金属无腐蚀作用,可燃物少,吸水率低,易于 制造成型,而且价格要便宜。 为了使保温层不受损坏,延长使用寿命,在保温层外 面通常还要加一层保护层。保护层内应含可燃物极少,有 良好的防水性能,耐压强度好,不易燃烧,不易开裂或脱 皮,导热系数低,一般不超过0.33W/(m?k)。
表1 常用保温材料的热物理性能

保温结构与施工 (下转第71页)
40

科 学 管 理
通过与校园网相连的物理实验教学局域网,对物理实 验教学、实验室基本工作信息和仪器设备实现网络化管 理、智能化管理。 3.7 构建新的实验课程体系 打破原有力、热、电、光、近代物理封闭的实验课程 体系,改变实验课是课堂教学内容的简单重复和验证的教 学体系,构建与军队院校人才培养和现代科技发展相适应 的“基础性、综合性、工程性、创新性” 新的课程体系, 四个层次交叉融合、相辅相成、相互支撑。 基础性实验层次着重掌握物理实验基本思想和基本方 法,着重训练基本实验技能和数据处理能力,引入计算机 接口技术,实现数据的自动采集和实时处理,使学生能从 较高起点上进入大学物理实验。 综合性实验层次以综合性实验为载体,着重培养学员 实验设计,独立操作,文献检索和科技写作等综合素质和 能力,让学员从实验原理入手,进行实验方案的设计,通 过多种途径培养学员发现、归纳、分析和解决问题的能 力。 工程性实验层次以物理实验为主,以工程实践为辅, 将物理与工程有机结合起来,使学生在基础实验课程中能 尽早触摸工程,亲历工程,增强工程意识,提高工程能 力。 创新性实验层次实施教学与科研、工科与理科、本科 与研究生相结合的创新实验教学。学员可从基础实验阶段 就切入教员的科研工作,与教员共同筹建实验室、研制仪 器、联合发表论文,这能极大启迪学生创新思维,拓展学 生的想象空间,提高学生的创新能力。 4 小结 军队院校大学物理实验室的成功建设,对锻炼学员的 动手能力和思考能力有重要的作用,而且可增加学员的创 新活力和求知兴趣,同时也使教员在教育学员的同时获取 更深、更多知识和经验,对学员和教员综合素质的提高至 关重要,甚至影响着军队院校整体的生命力和可持续发 展。军队院校大学物理实验室的规范化管理,则是从细节 着手,保证大学物理实验的教学效果和质量,使物理实验 室的使用质量和效益最大化。笔者所提的问题和意见、建 议,均是从宏观角度出发的,而每个军队院校存在着微观 的个体差异,需针对学院存在的特殊问题,参考宏观的指 导意见和建议,提出有效的解决措施和途径,从而提高实 验教学的质量和效果,使实验室充分利用,效益最大化。
参考文献: [1] 秦 俊 奇 . 军 队 工 科 院 校 实 验 室 建 设 与 管 理 [ J].实 验 室 科 学,2008,(1). [2] 王海洋.军队院校实验室建设的对策性思考[J].实验室研究与 探索,2004,23(9). [3] 叶民恩.改变传统观念 加速实验室建设[J].实验室研究与探 索,1998. [4] 姚智刚.军队院校学科专业实验室建设的探索与研究[J].实验 技术与管理,2006,23(5). [5] 崔 益 和 . 实 验 室 开 放 与 网 络 多 媒 体 教 学 [J].大学 物 理 实 验,2002,(3). [6] 王宝林.提高军队院校实验室建设与管理水平的思考,实验技术 与管理,2009,26(1).
(上接第40页) 管道和设备的保温结构由保温层和保护层两 部分组成。保温结构的设计直接影响到保温效果、投资费 用和使用年限等。对保温结构的选用要求做到以下几点: (1)保证设备和管道的热损失不超过允许值;(2)保温 结构应有足够的机械强度;(3)处理好保温结构和管道、 设备的热伸缩;(4)在满足上述条件的情况下,保温材料 宜就地取材,做到简单、可靠,节省材料;(5)为缩短工 期、保证质量,保温结构尽可能采用工厂预制成型,减少 现场制作;(6)保温结构的保护层,应根据安装的环境条 件和防雨防潮要求选用,并做到外表平整、美观。 常用的保温结构的形式有绑扎式、浇灌结构式、整体 压制式和喷涂式几种。绑扎式结构是将保温材料用铁丝固 定在管道上,外包以保护层,适用于成型保温材料如预制 瓦、管壳和棉毛毡等。这类保温结构应用较广,结构简 单,施工方便,外形平整美观,使用年限较长。 浇灌式保温结构主要用于地下无沟敷设。用于北方地 区地下水位低、土质干燥的地方,是一种比较经济的型 式。近年来,国内生产的硬质聚氨酯泡沫塑料,用110℃以 下的设备和管道上作保温材料,也可采用现场浇灌、发泡 成型。施工时可预先做好模子,套在管道外部,然后采用 现场发泡浇灌。为便于管道伸缩,浇灌前应先在管外壁涂 刷沥青和重油。这类保温结构整体性好,保温效果也好, 同时可延长管道的使用寿命。
整体压制式保温结构是将沥青珍珠岩在热态下,在工厂 内用机械力量把它直接挤压在管子上,制成整体式保温管。 沥青珍珠岩使用于介质温度不超过150℃的设备和管道。 喷涂式保温结构是现代化的一种施工技术,它适用于 大面积和特殊设备的保温。具有劳动强度低、原材料消耗 少、保温结构的整体性好和保温效果好等特点。其保温材 料一般有膨胀珍珠岩、硅酸铝纤维以及聚氨酯泡沫塑料 等。 除 了 上述几种保温结构外,过去还有胶泥式、填充 式,因其施工方法繁琐落后,费工费时,保温性能差,近 年来已很少使用,已被其他保温结构所取代。 常用的管件包括阀门、法兰、弯头、三通等。由于管 件外径大于管道外径,形状又不规则,须采取特殊的保温 结构以减少由于管件保温不好而引起的热损失。 4 结束语 要取得比较理想的保温效果,除选择好保温材料外, 还必须选择好保护层,延长保温结构的使用寿命。保护层 有金属和非金属两种,金属保护层有铝皮、镀锌铁皮等, 使用年限长,可达20年以上。非金属保护有铝箔玻璃布保 护层、铝箔牛皮纸保护层、玻璃丝布保护层、油毡玻纤布 保护层、油毡铁丝网沥青胶泥保护层、石棉水泥保护层、 玻璃钢外壳保护层等。
参考文献:(略)
71

热水供应系统的分类、组成和供水方式资料

第7章建筑内部热水供应系统?7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 ?7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备?7.3 热水供应系统的管材和附件 ?7.4 热水供应系统的敷设与保温 ?7.5 高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成和 供水方式

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 局部热水供应系统、 集中热水供应系统、 区域热水供应系统。 建筑内部热水供应系统 按热水供应范围, 可分为: 采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部 范围内一个或几个配水点使用的热水系统称局部热 水供应系统。 1、局部热水供应系统

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 例如,采用小型燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等,供给单个厨房、浴室、生活间等用水。对于大型建筑,也可以采用很多局部热水供应系统分别对各个用水场所供应热水。 热水输送管道短,热损失小;设备、系统简单,造价低;维护管理方便、灵活;改建、增设较容易。 小型加热器热效率低,制水成本较高;使用不够方便舒适;每个用水场所均需设置加热装置,占用建筑总面积较大。 优点: 缺点:

适用于: 热水用量较小且较分散的建筑,如一般单元式居住建筑,小型饮食店、理发馆、医院、诊所等公共建筑和车间卫生间布置较分散的工业建筑。 2.集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过热水管网输送到整幢或几幢建筑的热水系统称集中热 水供应系统。

加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热设备热效率较高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。 设备、系统较复杂,建筑投资较大;需要有专门维护管理人员;管网较长,热损失较大;一旦建成后,改建、扩建较困难。 优点: 缺点:

热水供应计算

热水供应计算 一、生活热水用水定额 1、集中供应热水时,各类建筑的热水用水定额可按表5.1.1-1 表5.1.1-1 热水用水定额 序号建筑物名称单位各温度时最高日用水定额(L) 50℃55℃60℃65℃70℃75℃ 1 住宅(每户设淋浴设备) 每人每天107~160 96~144 87~131 80~120 74~111 69~103 2 集体宿舍 有盥洗室每人每天33~47 30~42 27~38 25~35 23~32 21~30 有盥洗室和集中浴室每人每天47~67 42~60 38~55 35~50 32~46 30~43 3 普通旅店、招待所 有盥洗室每床每天33~67 30~60 27~55 25~50 23~46 21~43 有盥洗室和集中浴室每床每天67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 设有浴盆的客房每床每天133~200 120~180 109~164 100~150 92~138 86~129 4 宾馆客房每床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~18 5 129~171 5 医院、疗养院、休养所 有盥洗室每病床每天40~80 36~72 33~65 30~60 28~55 26~51 有盥洗室和集中浴室每病床每天80~160 72~144 65~131 60~120 55~111 51~103 设有浴盆的客房每病床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~185 129~171 6 门诊部、诊疗所每病人每次7~11 6~10 5~9 5~8 5~ 7 4~7 7 公共浴室 设有淋浴、浴盆、浴 池和理发室 每顾客每次67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 8 理发室每顾客每次7~16 6~14 5~13 5~12 5~11 4~10 9 洗衣房每千克干衣20~33 18~30 16~27 15~25 14~23 13~21 10 公共食堂 营业食堂每顾客每次5~8 5~7 4~7 4~6 4~6 3~5 工厂、机关、学校、居 民食堂 每顾客每次4~7 4~6 3~5 3~5 3~5 3~4 11 幼儿园、托儿所 有住宿每儿童每天20~40 18~36 16~33 15~30 14~28 13~26 无住宿每儿童每天11~20 10~18 9~16 8~15 7~14 7~13 12 体育场 运动员淋浴每人每天33 30 27 25 23 21 2、卫生器具一次和一小时热水用水定额及其热水使用温度可按表5.1-2 表5.1-2 卫生器具一次和一小时热水用水定额 序号卫生器具名称一次用水量 (L) 一小时用水量 (L) 水温(℃) 1 住宅、旅店 带有淋浴器的浴盆150 300 40 不带淋浴器的浴盆125 250 40 淋浴器70~100 140~200 37~40

热水供应系统

热水供应系统 1.热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2.热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。 2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。2)机械循环热水供应系统。一般公共建筑均采用机械循环方式。 (5)按热水供应系统是否敞开分类

热水供应系统选择与设计设计技术规范

热水供应系统选择与设计设计技术规范 6.8.1供水方式。 1 热水供应系统应根据使用对象、建筑物的特点、热水用水量、用水规律、用水点分布、热源类型、水加热设备及操作管理条件等因素,经技术经济比较后选择合适的供水方式。 2 设计小时耗热量不超过293100kJ/h(约折合4个淋浴器的耗热量)时,宜采用局部热水供水的方式。 3 热水用水点分散且耗热量不大的建筑(如只为洗手盆设热水供应的办公楼)或采用集中热水供应系统不合理的地方,宜采用局部热水供水的方式。 4 热水用水量大(耗热量超过293100kJ/h)宜采用集中热水供应系统。 5 在设有集中热水供应系统的建筑内,对用水量较大的公共浴室、洗衣房、厨房等用户,宜设单独的热水管网,以避免对其他用水点造成大的水量水压波动。如热水为定时供水,个别用水点对热水供应有特殊要求者(如供水时间、水温等)宜对个别用水点设局部热水供水。 6 高层建筑内热水供应系统的垂直分区应与给水系统分区一致。各区的水加热器贮水器的进水均应由同区的给水系统设专管供给,即此专管上不应分支供给其他用水,以保证

热水系统水压的相对稳定。 7 高层、多层高级旅馆建筑的顶层如为高标准套间客房,为保证其供水水压的稳定,宜设置单独的热水供水管,即不与其下层共用热水供水立管。 8 热水供水系统最不利点的供水压力应考虑卫生器具水龙头的水压要求,当采用高档卫生器具时,其水压应按产品要求设计,如缺乏资料,一般最不利点的供水压力可按不少于0.1Mh 设计。 9 水加热器宜位于热水供应系统的适中位置,应尽量避免热水出水干管过长、阻力损失大而造成用水点处冷、热水压力不平衡的问题。 10 给水管道水压变化较大而用水点要求水压稳定(如公共浴室的淋浴器等),宜采用开式热水供应系统。 11 卫生器具带有冷、热水混合器或冷、热水混合龙头时,应考虑冷、热水供水系统在配水点处有相同水压的措施,或设置恒温调压阀以保证安全、舒适供水。 6.8.2循环方式。 1 集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求: 1)一般的热水供应系统应保证干管和立管的热水循环。 2)要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,当支管循环难以实现时,可采用自控调温电伴

室内热水供应系统word版本

6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.OMPa,热水温度不超过75C的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下lOmin内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 一般项目 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

热水供应系统有几种形式

(二)换热工 1.热水供应系统有几种形式? (1)集中热水供应系统(2)区域热水供应系统 对于较分散,用水量较小可以在用水附件设置小型的加热设备 1.简述你所在换热站供热水系统的操作规程及工艺流程? 2.换热工的岗位职责是什么? (1)负责所辖区采暖,热水的供应(2)按规定对热水的温度,压力进行有效地控制(3)负责设备的保养,维护工作(4)负责工作场所的设备卫生清洁干净 (5)负责做好各类记录 3.换热工的应知应会有哪些? 应知:熟悉掌握供暖,供热系统基本情况,掌握正确操作的安全要求 应会:会正确使用换热系统设备技术 4.热水供应系统的间接加热方式常用的加热设备主要有哪些? 板式换热器,卧式容积式加热器,螺旋式换热器,快速水加热器 5.卧式容积式换热器的自力式温度调节阀的作用是什么? 起恒定温度自动调节的作用,既将稳控阀调至适当温度,当热水温度超过此温度时,温控阀自动关闭热源。直至热水温度将至近于调定温度,又自动接通热源,保持温度的恒定。6.换热器上的疏水阀的作用是什么? 它是个通水不通气的装置,在运行过程中起疏导排泄领水的作用。具体说,既当热汽进入换热器时,变为大量冷凝水,冷凝水通过疏水阀排入下水管道或集中装置,既将疏水阀部分蒸汽截留,继续在换热器为循环加热。 7.如遇突然停水或水压严重不足,换热工应采取哪些应急措施? 应立即通知锅炉房关闭热源,同时立即关闭进气阀,如遇到换热器内伴有剧烈响声,可启动循环泵以起到减速的作用。 8.在温度计,温控阀失灵的情况下,如何控制热水温度? 可以用手试探热水的温度,并通过进气阀门的适当调节来控制热水的温度。 9.如何正确使用循环泵? 平时多注意听,多观察,注意听即听泵的声音是否有异常,如有立即停止运行,并告知负责人派专人检修,同时如听到电箱内有响声,也应立即停止运行通知修复,多观察即平时多观察泵是否有漏水,缺油现象,如有通知检修人员适当检修。 10.简述你所在换热站内供暖系统的操作规程或工艺流程? (1)系统补水(2)冷水换热(3)供热总管闭路循环(4)系统排污(5)水温和水压调节(6)安全阀定压(7)工艺指标制定 12.供暖系统运行中应注意哪些问题? (1)经常检查压力表,温度计等是否完好,以便准确掌握出水,回水压力与出水回水温度(2)补水时应适当,或高或低都会影响供暖质量。 (3)循环泵连续运转,有时会造成电机过热,影响泵的使用寿命,因此在运行中,可在室外不太冷的情况下,停泵或与备用泵交替运行。 (4)注意定期排污 13.当热水预热困难时,换热工应如何处理? (1)首先看气压是否足够,若无压,与锅炉房联系要汽。 (2)检查进汽阀门是否完好打开。 (3)检查疏水阀处管路截门是否完好开启。 (4)在上述情况都正常的情况下,通知负责人派检修人员检查送水,送气,管路是否泄漏

高层建筑热水供应系统概述

高层建筑热水供应系统概述 摘要:热水的使用在高层建筑中越来越广泛,随着建筑的变化发展复杂程度也越来越高,通过对高层热水供应系统的分析,提出了各系统的优缺点及在系统选择时需要注意的方面。 关键词:高层热水设备系统特点注意方面 随着社会的发展,高档住宅及公建中配备的热水供应系统也成为不可或缺的部分。如何做好高层热水供应系统的设计就显得尤为重要。 高层热水供应系统的组成和形式根据以下情况而有所不同: 1.建筑的类型及规模:如建筑层数、高度,建筑面积,是否吊顶,有无地下室,用水点的分布及数量等; 2.热源的情况:如有无可利用的工业余热、废热、地热,是否可利用太阳能,是否有热力管网,是否为集中锅炉房; 3.用水要求:如用水量大小及用水制度,各用水点对水质和水温的要求; 4.加热、储存等热水设备和供应情况:如是否对储水量有要求,需要随时取得规定温度的水; 5.对美观和安静的要求:如是否需要对管道的敷设部位有限制及考虑减噪。 根据上述不同情况,高层热水供应系统分为以下各种类型: 按热水供应系统范围:分为局部热水供应系统和集中热水供应系统。 局部热水供应系统一般设于用水点附近,使用小型水加热器进行加热,主要供给局部范围内的用水点使用,特点是设备及系统简单,造价低,维护管理方便,热损失小,但加热设备的效率低,且每个用水场所均需设置加热装置,占地面积较大。此方式较适用于高层住宅中卫生间及厨房处。 集中热水供应系统一般设于专门的加热间,将水集中加热后通过热水管网输送至一栋或多栋建筑。集中热水供应系统由第一循环系统和第二循环系统组成,第一循环系统包括热源及加热器等设备,第二循环系统包括配水及回水管网等设备。特点是加热设备的效率高,便于管理及维修,占地面积较小,但设备及系统复杂,造价高,热损失大。此方式较适用于高级居住建筑及旅馆、饭店等高层建筑。

热水供应系统的热源加热设备和贮热设备

第7章建筑内部热水供应系统 7.2热水供应系统的热源、加热设 备和贮热设备

1、集中热水供应系统的热源 1)当条件许可时,宜首先利用工业余热、废热、地热和太阳能作热源。 利用烟气、废气作热源时,烟气、废气的温度不宜低于400℃。 利用地热水作热源时,应按地热水的水温、水质、水量和水压,采取相应的升温、降温、去除有害物质、选用合适的设备及管材、设置贮存调节容器、加压提升等技术措施,以保证地热水的安全合理利用。

利用太阳能作热源时,为保证没有太阳的时候不间断供应热水,应附设一套电热或其他热源的辅助加热装置。 (2)选择能保证全年供热的热力管网为热源。为 保证热水不间断供应,宜设热网检修期用的备用热源。 在只能有采暖期供热的热力管网时,应考虑其他措施(如设锅炉)以保证热水的供应。

(3)选择区域锅炉房或附近能充分供热的锅炉房的蒸汽或高温热水作热源。 (4)当无(1)、(2)、(3)所述热源可利用时,可采用专用的蒸汽或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组或电蓄热设备制备热源或直接供给生活热水。

2.局部热水供应系统的热源 宜因地制宜,采用太阳能、电能、燃气、蒸汽等。 当采用电能为热源时,宜采用贮热式电热水器以降低耗电功率。 3.利用废热(废气、烟气、高温无毒废液 等)作为热媒 应采取下列措施: (1)加热设备应防腐,其构造便于清理水垢和杂物。

(2)防止热媒管道渗漏而污染水质。 (3)消除废气压力波动和除油。 4.采用蒸汽直接通入水中或采取汽水混合设 备的加热方式 宜用于开式热水供应系统,并应符合下列要求:(1)蒸汽中不含油质及有害物质。

高层住宅集中热水供应系统设计的几点体会

高层住宅集中热水供应系统设计的几点体会 荣万斗 2005 年7月28日

目录 0 绪论 1 1 集中热水供应系统的循环方式选择 1 2 热水系统的冷热水水压平衡 2 3 热水系统几个重要附件的设置 4 4 热水用水量计量 5 5 工程实例 6 6 结论及建议8 参考文献表9

高层住宅集中热水供应系统设计的几点体会 摘要:本文从如何使集中热水系统达到使用方便舒适,节水节电,运行经济,计量收费合理等方面出发,针对高层住宅集中热水供应系统的循环方式的选择、冷热水管道的压力平衡、热水用水量的计量、系统附件设置等设计问题并结合工程实例进行了分析,建议高层住宅集中热水系统采用干管、立管和支管循环方式;系统各分区宜采用独立的给水和加热循环设备,尽量不采用减压阀分区的方式;应在各区配水立管最高点设排气装置;在各分区的冷、热水配水立管最高点均应设置压力表;住宅每户的冷水、热水供水和回水支管上均应装设止回阀和水表或带有止回阀的水表等,以供参考。 关键词:循环方式、水压平衡、附件设置、计量 0绪论: 随着国内经济建设的持续稳定发展及和谐社会、节约城市的建设,高中档次的高层住宅的建设速度也在快速增长,设置集中热水供应系统的高层住宅在不断增加,有些住宅的集中热水供应系统在运行过程中出现了诸如热水忽冷忽热、每次用水须先放很多冷水才出热水、计量不准、压力不稳、收费困难、集中热水系统停运等现象,有的甚至造成了住户与开发商或物业管理单位的纠纷等,如何使集中热水供应系统达到使用方便舒适,节水节电,运行经济,计量收费合理等,已经成为给排水设计人员和房地产开发商或建设单位共同关心的问题。本文针对高层住宅集中热水供应系统的循环方式的选择、冷热水管道的压力平衡、系统附件设置、热水用水量的计量等设计问题并结合工程实例提出一些建议,以供参考。 1 集中热水供应系统的循环方式选择 在集中热水供应系统的设计中,系统循环方式的选择十分重要,它关系到系统的功能、运行稳定等。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第5.2.10条对集中热水供应系统热水回水管道的设置要求,集中热水供应系统热水循环管道在建筑物内主要有以下两种设置方式1: 第一种方式:干管和立管循环方式,该方式适用于建筑标准和使用要求一般的热水系统,由于支管内的水不循环,需要热水时,需先放一段时间冷水,待支管内冷水即无效冷水2放完后,才能出热水,但无效冷水仍按热水计量收费,既造成用户使用不方便,

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统 §9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 9.1.1 热水供应系统的分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统 9.1.2 热水供应系统的组成 热水供应系统由下列部分 组成,见图。 1热媒系统(第一循环系 统) 发热设备——→加热设备 (热源 水加热器 热媒循环管) 2 热水系统(第二循环系 统) 加热设备——→用水设备 3.附件 (1)温度自动调节器 (2)减压阀 (3)膨胀管和膨胀水箱 (4)自动排气阀 (5)伸缩补偿器 9.1.3 热水供水方式 1 按加热方式 直接加热——热媒与冷 水直接混合; 间接加热——传热面传 递能量。 2 按循环与否

全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8) 半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。(见教材图144t7.9) 3 按循环动力 自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温; 机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。 4 按热水循环系统个循环环路的长度分 同程式热水供应系统 异程式热水供应系统 5 按供应时间长短 全日制供应方式 定时供应方式 6 按系统是否敞开 开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) §9-2 加热设备和管材 9.2.1 热水的加热方式 热水锅炉直接加热方式 蒸汽直接加热方式 间接加热方式 9.2.2 加热设备 1 小型锅炉 热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。 2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备) 容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。 ②盘管:铜、钢 热媒:蒸汽、高温水

建筑热水计算

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.3.1设计小时耗热量的计算: 1设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。 2全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算: (5.3.1-1) 式中--设计小时耗热量(W); --用水计算单位数(人数或床位数); --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用; --水的比热,=4187(J/Kg·℃); --热水的温度,=60℃; --冷水温度,按本规范表5.1.4选用; --热水的密度(Kg/L); --小时变化系数,可按表5.3.1-1~表5.3.1-3采用。 表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数值 居住人数m ≤100150 200 250 300 500 1000 3000 ≥6000 5.12 4.49 4.13 3.88 3.70 3.28 2.86 2.48 2.34 表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤150300 450 600 900 ≥6000 6.84 5.61 4.97 4.58 4.19 3.90

表5.3.1-3 医院的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤5075 100 200 300 500 4.55 3.78 3.54 2.93 2.60 2.23 注:招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等的建筑K h可参照表5.1.3-2选用;办公楼的K h见表3.1.10。 3 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆 (场)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: (5.3.1-2) 式中--设计小时耗热量(W); --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用; --水的比热,C=4187(J/Kg·℃); --热水的温度(℃),按本规范表5.1.1-2采用 --冷水温度(℃),按本规范表5.1.4采用; --热水的密度(Kg/L); --同类型卫生器具数; --卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100% 计,其他器具不计,但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体 育馆(场)等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时,只按照一个卫生间计 算。 4具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。 5.3.2设计小时耗热量可按下式计算: (5.3.2) 式中--设计小时耗热量(L/h);

宿舍热水设计计算

熱水供應系統規劃簡介 三已知條件:員工宿舍3棟 ,每棟地上6層,幹部1棟 1員工宿舍每棟8人房共220間,共1760人 (440支淋浴器) 2員工宿舍每棟8人房共210間,共1680人 (420支淋浴器) 3員工宿舍每棟8人房共185間,共1480人 (370支淋浴器) 4員工宿舍每棟4人房共119間,共476人(119支淋浴器) A)設計重點: 供水溫度的穩定,供水壓力的穩定,熱水供應的速度 B)需求量計算 一般集體宿舍shower一人次的用水量為70 L ~ 100 L (based on 40?C),取85 L為設計值 假設冷水最冷平均供應溫度為15?C, 熱水供應溫度為60?C <一>1棟 1)以鍋爐為能源 1760人次x85L/人次 (based on 40?C Shower用水) x 55.56%(熱水比例) = 83,118L/Day (based on 60?C供水) 熱水升溫所需熱能(?T = 45?C,based on 15?C ↑ 60?C) 83,118L/Day x 45 =3,740,310Kcal/Day 3,740,310Kcal/Day x1.1(考慮熱損) =4,114,341Kcal/Day 若供應熱水時間每日大約集中為2~3Hr 則建議鍋爐選擇為 4,114,341Kcal x90%(每天洗澡使用比率) ÷ 2.5Hr=1,481,163Kcal/Hr----1722kw 建議鍋爐採850kw x 2台 熱水產能4,292GPH (?T = 45?C)/台 =71.5 GPM/台 考慮SHOWER 瞬間用量 440支 x 3GPM/支 x 40%(同時使用率)=528GPM

室内给排水、热水、消防系统计算步骤(精)

一、建筑内部给水系统设计计算步骤 1. 初步确定系统方案 ⑴给水系统——生活、生活~生产、生产~消防、 ⑵供水方式: H0与估算的H 比较确定 H0>H H0稍<H H0<H ⑶管路图式:下行上给、上行下给、中分 ⑷建筑物的性质:重要——环状、暗装。 不重要——枝状、明装。 2. 管道平面布置 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 内容包括:引入管、干管、立管、支管、卫生设备、水池、水泵、水箱。(并向建筑、结构、暖通、电气提供地沟、立管位置、水箱位置) 3. 绘制计算草图 ⑴可不按比例画,但应按实际布置位置情况画; ⑵画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图: ⑶以流量变化为节点,对计算管路编号; 上行下给从最高最远用水点至水箱,

下行上给从最高最远用水点至水水泵或室外管网。 ⑷其他管路编号(一张草图上编号不能重)。 ⑸标出管长。 4. 据建筑物类型确定设计秒流量计算公式及参数 5. 列表进行水力计算确定各管段的 计算管路:qg 、DN 、V 、I 、hy 其他管路:qg 、DN 、V 6、求计算管路的沿程水头损失、局部水头损失、水表水头损失。 7、求系统所需压力H 8、校核室外管网资用水头Ho 。最后确定供水方式 9、增压贮水调节设备设计计算(若 Ho>H 接第 10步) 水箱:容积、选定型产品、确定水箱的安装高度。 水泵:出水量、扬程、选产品类型和数量 水池:容积、几何尺寸、标高(最高水位、最低水位)提交给搞结构的。 10、绘制正式平面图 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 11、绘制正式系统图 标出管径、坡度、管件、附件、标高 12、局部放大图

集中式空气源热泵热水系统案例分析

集中式空气源热泵热水系统案例分析 陈文婷,凃梦华,杨帆 (武汉康辰节能环保投资有限公司,武汉430015) 摘要:介绍了空气源热泵的工作原理、性能和影响因素,并以武汉某学校两栋学生宿舍楼的空气源热泵热水系统为例,对空气源热泵热水系统的技术、经济性进行研究,并与其他能源设备运行费用进行分析比较,表明空气源热泵热水系统具有较好的节能潜力,为集中热水供应系统设计提供相关参考。 关键词:建筑;热水;节能;空气源热泵;学生宿舍 当今社会科技高速发展,人类赖以生存的环境日益恶化,人们越来越意识到环境保护的重要性。随着人民环境保护意识的增强,高效、节能、环保的空气源热泵技术逐步受到人们的青睐,此项技术以吸收空气中大量的热能作为主要能量,在工作中无废气,噪声小,不污染环境。近年来,随着人民生活条件的改善,各类居住建筑生活热水的需求量迅速上升,也促进了空气源热泵热水系统的发展。 1 空气源热泵的原理和性能指标 1.1 空气源热泵的原理 水泵可以把水从低处打到高处,热泵则可以把低温物体的热量传送给高温物体。空气源热泵就是这种从低温空气中采集热量,再把热量输送给高温物体的装置。它是利用逆卡诺循环原理,即借助少量电力,推动压缩机对制冷剂工质做功,即在常温常压下让工质能通过热交换器吸收自然环境中空气的热量,同时工质从液态变为气态。再通过电力驱动的压缩机将其气体压缩为较高温高压的气体,最后将水通过另外一个热交换器从而获得热水。由此可见,空气源热泵热水机组主要由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等几大部分组成,还包括循环水泵和热水箱等末端设备。

空气源热泵工作原理图 由能量平衡原理可知所获热水包含了从环境中吸收的热以及压缩机输入做功的大部分。由压缩机消耗的功转化成的热仅是热泵输出热量的一小部分,而大部分是自然界提供的自然能,这种能量是免费和取之不尽的。所以热泵与直接使用电能相比是一种高度节能的机械装置。 1.2 空气源热泵的性能和影响因素 空气源热泵机组的一个重要参数就是COP(Coefficient of performance)值,即有效(利用)系数或性能系数,理想的性能系数为逆卡诺循环的效率,由下式表示: COP=Tc/(Tc-Te)=Tc/(1-Te/Tc) (1) 式中Tc——冷凝绝对温度,K; Te——蒸发绝对温度,K。 理想的逆卡诺循环的效率很高,可以达到8~9。但是由于空气源热泵蒸发器和冷凝器的效率小于1、压缩机效率小于1和机械摩擦损失等因素,实际的COP 值一般为3~4,仅为理想值的1/3左右。影响空气源热泵的性能还有环境温度、单位时间制热量等外界因素。通过相关试验数据得出结论:环境温度根据它对空气源热泵系统COP值的不同影响可以分为高、中、低三个温区,其中中温区(5~30℃)环境温度的变化对系统工作效率影响显著,环境温度30℃时系统运行性能最佳。系统COP值随水箱设定温度的升高呈近线性下降的趋势,当水箱设定温度为60℃时,各种环境温度下运行的COP值都降到最小,同时环境温度越低,水箱设定温度对COP值影响愈加明显,进一步表明环境温度是影响空气源热泵热水系统运行性能的最重要因素。

第五章热水系统设计与计算

第五章热水系统设计与计算 5.1热水系统选择 5.1.1热水供应系统选择 建筑热水供应系统按热水供应围的大小,可分为集中热水供应系统、局部热水供应系统和区域热水供应系统。热水供应系统类型的选择,应根据使用要求、耗热量、用水点分布、热源种类等因素确定。综合考虑,本设计中采用集中热水供应方式。 5.1.2热水供应方式确定 本设计中采用间接加热方式,加热设备选用导流型容积式水加热器,热水管网采用半循环方式,打开配水龙头时只需放掉热水支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水。并采用开式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,系统的水仍与大气相通。该方式一般在管网顶部设有高位冷水箱和膨胀管或高位开式加热水箱。为了保证良好的循环效果,采用同程式循环系统。 5.2热水供应系统组成 热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和储存设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。典型的集中热水供应系统主要由热媒系统、热水供应系统、附件三部分组成。 5.3热水管道的布置与敷设 热水管道的布置与敷设除了应满足给(冷)水管布置敷设的要求外,还应注意由于水温高带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等问题。 5.3.1热水管道的布置 热水管道的布置按热水流向分为上行下给和下行上给两种形式。根据《建筑给水排水设计规》GB 50015—2009规定根据生活给水管道的布置形式和相关规要求,确定下、上区热水管道的布置形式为均为下行上给式。另外,热水管道的

布置按循环管路水流路径可分为异程和等程两种。规要求循环管道应采用同程布置方式,并设循环泵机械循环。 故本设计中建筑热水管道的布置采取下行上给的同程式布置。 5.3.2热水管道的敷设 本次设计中热水管道布置高度统一取 1.3米,当要穿门时布置高度取 2.5米。热给水管埋地深度0.4米,户外热水管做好保温措施,坡度取0.003。热回水管与热给水管布置方式相同,底层横干管埋深0.7米。 5.3.4热水管道管材选择 热水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。 本设计中采用明设塑料热水管,并设置防撞击的保护措施。 5.4热水系统水力计算 5.4.1设计小时耗热量计算 本设计中公寓采用定时热水供应系统,其设计小时耗热量应按下式计算: 式中 Q h ——设计小时耗热量,kJ/h; C——水的比热,C=4.187kJ/(kg?℃); T r ——热水温度,T r =40℃; T l ——冷水温度,按规中表格取; ρ——热水密度,kg/L; n ——同类型卫生器具数; b——卫生器具同时用水百分数,按100%算。 q h ——卫生器具小时用水定额,L/h。

热水供应系统

热水供应系统 1.热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2.热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。

2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。

大酒店热水供应系统

酒店热水供应系统 验收规范 2、施工依据、规范与标准 2.1《机械设备安装工程施工与验收规范》GB50231-98 2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.3施工图纸及技术文件、工程更改联系单。 3、设备安装施工程序

---------------------------------------------------------精品 文 档 联动试动转 4、施工方法(一般规定) 4.1技术准备:组织施工人员熟悉施工图、规范及技术文件,参加图纸会审,向施工班 组进行技术交底等。 4.2基础验收检查 4.2.1根据土建单位提供的竣工资料,对基础的平面位置,设备的基础尺寸和位置质量 要求进行检查、验收。 4.2.2清扫基础、放线、铲麻面等 4.2.3做好基础验收记录。 4.3设备开箱检查验收并作记录 4.3.1设备和箱数以及包装情况。 4.3.2设备名称、型号、规格、合格证书。 4.3.3设备有无缺件、有无损坏和锈蚀等情况。 开箱检查验收时,应与甲方代表共同进行,做好记录。而后,妥善保管,防止丢失、损坏、搞乱。 4.4设备安装、就位 4.4.1设备的搬运、吊装要精细施工,不得碰撞与损坏,精密设备应采取防护措施,地 方狭窄,工作要缓慢细心。一般用滚拖、汽车搬运,卷扬机、人字杆、葫芦,设立工具要安全可靠,吊装位置要正确、牢固,达到安全、平稳。 4.4.2设备到位时,基础表面与设备底面杂物及污物清扫干净。 4.5设备精平找正 设备精平找正时应将纵横中心线对正,找好标高,地脚螺栓放正确,垫好垫铁,即可对地脚螺栓孔一次浇灌。 4.6设备精平 4.6.1待地脚螺栓孔内的混凝土强度达到75%要求后,应用斜垫铁组调整安装精度,不

室内热水供应系统安装(DOC)

第一小节室内热水供应系统安装 【1】施工准备 【1.1】技术准备 (1)熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 (2)认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,着重对以下部分进行确认:①各种管道穿内、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸; ②主要材料的选型、新型材料的施工工艺;③精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与安装设计有冲突。 (3)由项目技术负责人组织各专业人员对安装各分部分项工程进行更进一步的图纸会审,精心安排各专业施工程序,编制切实可行的施工方案和技术保障措施。根据图纸、会审纪要及设计变更等的内容对施工队伍作好技术交底工作。 (4)落实水电等动力来源。 (5)除事故性和灾害性抢修施工外,对于一般安装工程应办理开工申请手续,并应得到主管部门的批准后方可施工。 【1.2】材料要求 (1)室内热水供应系统的管道应采用塑料、复合管、镀锌钢管。 (2)选用管材和管件应具备质量检验部门的质量产品合格证。 (3)管材和管件的规格种类应符合设计要求,内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹;螺纹丝口符合标准,应无毛刺、缺牙。 (4)阀门的规格型号应符合设计要求,阀体表面光洁无裂纹,开关灵活;填料密封完好无渗漏。 【1.3】主要机具 (1)机械:钢锯、切管器、套丝机、砂轮机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔连接工具、电动试压泵、刨边机、铲边机、坡口机、滚槽机、垂直吊运机、磨光机、吊车等。

(2)工具:圆锉、铰刀、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手动试压泵、捻凿、大锤、断管器、管剪、整圆器、弯管弹簧、成套焊割工具、碳弧气刨、起重工具、滚杠、平头铁锹、抹灰工具等。 (3)其他:水平尺、盒尺、直角尺、量角器、线坠、钢卷尺、小线、压力表、钢丝刷、油刷、麻绳、水桶、脚手架、人字梯、高凳、圆弧形样板、钢针等。【1.4】作业条件 (1)施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。 (2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 (3)室内热水管道安装必须在土建基础工程已基本完成。 (4)暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装。 (5)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 (6)热水立管安装在主体结构达到安装条件后适当插入进行。管道穿过的房间内,位置线及地面水平线已检测完毕,室内装饰的种类、厚度已确定。地下管道已铺设完,各立管甩头已正确就位。各种热水附属设备,卫生器具样品和其他用水器具已进场,进场的施工材料和机具设备能保证连续施工的要求。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 (7)热水支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未精装修前,设有用水设备的房间地面水平线已放好,室内装饰的种类、厚度已确定;管道穿墙的孔洞已预留好;热水立管已安装完毕,立管上连接横支管用的管件位置、标高、规格、数量、朝向经复核符合设计要求及质量标准,用水设备已基本安装完毕;进场的材料、设备机具能保证连续施工的条件下进行。 (8)设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 (9)室内明敷的管道,宜在内墙面粉刷层(或贴面层)完成后进行安装,直埋暗敷的管道应配合土建施工同时安装。