无筋扩展基础计算书

一. 无筋扩展基础计算 地基承载力100kPa 。基底标高为-1.000m 。 1. 墙厚为490mm ,考虑干挂, 考虑风荷载, 故,上部结构传至基础顶面的荷载效应标准组合值为55kN/m 2 。 ①.条形基础底面宽度 ②.基础材料及尺寸 详施工图。 ③ .验算台阶宽高比 由《建筑地基基础设计规范》表8.1.1查得砖基础台阶宽高比允许值为1:1.5。 基础宽高比: 砖基础底部宽度取为: m kN 69.5385.26.585320490/..P =?+??=m 1200.100.1=+=d m 6875.000.12010055=?-=-≥d f F b G a k γm 970.0=b 取:kPa 100kPa 15.60054.0137.137.11120155max <=+????+?=++=W M A G F p k k ()5.113602402601206040 2==?+?=h b 2k m kN 14.140.009.13.10.2/w =???=m kN 45.814.185.385.321?=???=M 2 2 m kN 054.097010006 1100000045.8/P =???='

④.混凝土垫层验算 混凝土垫层宽高比允许值1:1,设计: 满足要求 2.墙厚为240mm ,考虑干挂, 考虑风荷载, 故,上部结构传至基础顶面的荷载效应标准组合值为35kN/m 2 。 ①.条形基础底面宽度 ②.基础材料及尺寸 详施工图。 ③ .验算台阶宽高比 由《建筑地基基础设计规范》表8.1.1查得砖基础台阶宽高比允许值为1:1.5。 mm 9704804906042'00=+=??+=b b m 1200.100.1=+=d m 44.000.12010035=?-=-≥d f F b G a k γm 72.0=b 取:kPa 100kPa 65.4510.01142.1142.11120135max <=+????+?=++=M W A G F p k k ()5 .1136024026012060402==?+?=h b mm b 1370=mm h 2000=()()112002/97013702/000 2=-=-=h b b h b 22m kN 10.072010006 1100000045.8=???='P 2m kN 44.3485.26.585320240=?+??=..P

无筋扩展基础设计

无筋扩展基础设计 设计资料: 某六层中学教学楼,砖石承重结构,砖墙厚240mm,相应于荷载效应标准组合时,作用于纵墙设计底面出的竖向荷载F K=294kN/m,设地基分为两层:第一层为素填土,厚0.9m,m γ; 第二层为一般粘性土(试 = kN/ 17 8. 验用土,厚10.0m)。 设计过程: (1)选择基础材料与类型 材料: MU10砖、M5砂浆、C10素混凝土 类型:“二、一间隔收”基础。(60mm、120mm) (2)确定地基持力层 初选d=0.9m (3)确定地基承载力特征值 ○1确定地基承载力基本值f0 由前面的试验可得e、I L,用内插法查表得f0,并列于下表: ○2确定地基承载力特征值f ak 采用GB5007-2002《建筑地基基础设计规范》附录E 0.1公式计算

048 .0516.0/025.0/025 .01 62516 .062516.02504.02520.02555.02506.02496.01 1 22111====-?-+++++= -∑=-= μσδμμσn n i n i 191 .0178.0/034.0/034 .01 62178 .06222.0213.0219.0217.0220.0216.01 1 22222====-?-+++++= -∑=-= μσδμμσn n i n i 067.0191 .01.0048.021=?+=+=ξδδδkPa f f f ak 1.3896.42791.00 =?=?=ψ 91 .0067.0)26 981 .76 884 .2(1)2981 .7884.2( 1=+ -=+-=δψ n n f

无筋扩展基础设计word精品

无筋扩展基础设计 设计资料: 某六层中学教学楼,砖石承重结构,砖墙厚240mm相应于荷载效应标准组合时,作用于纵墙设计底面出的竖向荷载F K=294kN/m,设地基分为两层:第一层为素填土,厚0.9m, 17.8kN/m;第二层为一般粘性土(试验用土,厚10.0m )。 设计过程: (1)选择基础材料与类型 材料:MU10砖、M5砂浆、C10素混凝土 类型:“二、一间隔收”基础。(60mm 120mr) (2)确定地基持力层 初选d=0.9m (3)确定地基承载力特征值 ①确定地基承载力基本值f o 由前面的试验可得e、I L,用内插法查表得f°,并列于下表: ②确定地基承载力特征值f ak

采用GB5007-2002《建筑地基基础设计规范》附录 E 0.1公式计算

2 2 2 2 2 2 2 0.4961 2 3 4 5 6 0.5062 0.555 2 0.5202 0.5042 0.516 -6 0.5162 6 -1 =0.025 /」-0.025/0.516 =0.048 2 2 2 2 2 2 2 0.16 0.20 0.17 0.19 0.13 0.22 6 0.178 =0.91 427.6 =389.1kPa 6 -1 = 0.034 =;丁2 2 =0.034/ 0.178 =0.191 、.=1 〔2 = 0.048 0.1 0.191 =0.067 7.981 2 n 2.884 7.981 =1 -( —)0.067 6 62 n 42 -n 」2 y | f 2.884 十 = 0.91

120 (5) 基础剖面设计并绘制基础施工图 ◎确定基础埋深修正的基承载力特征值 f a fa =fak ? d m (d -0.5) =389.1 1.6 17.8 (0.9 -0.5) =400.5kPa (4) 确定基础底面宽度 F K 294 400.5 -20 0.9 =0.769 取b=0.8m,查GB5007-2002《建筑地基基础设计规范》表 8.1.2得台阶 宽高比< 1.52,由于基础类型:“二、一间隔收” 即高60mm 120mm 贝U 宽< 90mm 考虑到砖的长度120mm 为便与砌筑和节省砖,最终取宽为 60mm 800 —60 X2 N 4.4 二 5 b=240+120X 5=840mm=0.84m f a

扩展基础设计计算书

邮电与信息工程学院 课程设计说明书 课题名称:钢筋混凝土扩展基础设计 学生学号: 专业班级: 学生姓名: 学生成绩: 指导教师:苏滔 课题工作时间:2017.6.8 至2017.6.19

钢筋混凝土拓展基础设计计算书 一、基础结构布置的选择 本工程是办公大楼,上部结构采用框架结构体系。根据附图1中的结构平面尺寸及上部结构传至基础的荷载和表1中的工程地质情况,该办公大楼基础拟采用浅基础中的扩展基础或联合基础,且扩展基础为柱下钢筋混凝土独立基础。与柱下条形基础、柱下交叉条形基础 、筏型基础、箱形基础和壳体基础等相比较,柱下钢筋混凝土独立基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高以及承受水平力和力矩荷载等情况下使用。与无筋基础相比,柱下钢筋混凝土独立基础高度较小,适宜在基础埋置深度较小时使用,该条件符合该办公楼的工程地质情况,由于⑦号轴线的基础距离原建筑物边线只有0.4m ,若设计为独立基础,其基础底面面积过小,导致其承载力不足,设计为⑥号轴线与⑦号轴线二柱矩形联合基础较为经济、合理。其余①~⑤轴线设计为钢筋混凝土独立基础。由于柱网对称且方便施工,取轴线④中轴力最大两个基础为1G 和2G ,⑥号轴线与⑦号轴线二柱矩形联合基础来设计基础。 二、持力层的选择及基础埋深的确定 综合分析《岩土工程勘察报告》和气象资料,该办公大楼宜采用“宽基础埋深”方案,以便加大基底至软弱下卧层的距离。 三、钢筋混凝土柱下独立基础1G 的相关计算 1、计算钢筋混凝土柱下独立基础的初步尺寸: 对于1G 基础,即传递于基础顶面的竖向力值为k =1531.7KN F 。 (1)地基承载力特征值的修正: 设基础埋深 1.2d m =(基础底面到室外地面的距离),此时由附表一可知地基持力层粉质粘土层,故承载力特征值200ak f kpa =,又因埋深 1.20.5d m m =>,故还要对ak f 进行修正。 由表一可知粉质粘土层的空隙比0.6700.85e =<,且液性指数 0.620.85L I =<,重度为319.6/KN m γ=,地表土层为素填土,重度 318.7/KN m γ=,查《承载力修正系数表》可知0.3b η=, 1.6d η=。 故基础底面以上土的加权平均重度为:

8-3 无筋扩展基础设计例题

例题3-1 墙下条形基础墙宽0.36m ,竖向荷载F =210kN/m ,地基承载力特征值f a =100kPa ,限制基础埋置深度在1.0m 以内,应采用何种基础? (A) C15素混凝土基础; (B) 砖基础; (C) 三合土基础; (D) 钢筋混凝土基础。 [分析] 基底宽度应满足地基承载力条件,即最小宽度为 210 2.6()10020 1.0 a G F b m f d γ≥==--? 对C15素混凝土基础,其允许台阶宽高比为1:1.0,基础高度应满足 00 2.60.36 1.12()12tan 2 1.0 b b H m α--≥==? H 0>d , 故C15素混凝土基础不能满足埋深条件,砖基础、三合土基础更不能满足。所以只能选用扩展基础即答案D 。

例题3-2 无筋扩展基础设计 某承重砖墙混凝土基础的埋深为1.5m ,墙体大放脚底面宽度b 0 =0.84 m 。上部结构传来的轴向压力F =200kN/m 。持力层为粉质粘土,其天然重度γ =17.5kN/m 3,孔隙比e =0.843,液性指数I L =0.76,地基承载力特征值f ak =150 kPa ,地下水位在基础底面以下。试设计此基础。 1) 求经深宽修正后地基承载力特征值; 2) 按承载力要求初步确定基础宽度b min ; 3) 若基底埋深为1.5m ,选择确定基础宽度b 【解】 1)地基承载力特征值的深宽修正 先按基础宽度b 小于3m 考虑,不作宽度修正。由于持力层土的孔隙比及液性指数均小于0.85,查表得 ηd =1.6。 kPa 178.0= )5.05.1(5.176.1150= ) 5.0(0d ak a -??+-+=d f f γη

毕业论文(设计)__无筋扩展基础

职业技术学院建筑工程系毕业设计无筋扩展基础设计书 姓名高晨 学号 0905020242 专业名称建筑工程技术 班级高职 0902 指导教师王海燕

职业技术学院毕业论文(设计)成绩评定表 下)。 2、此表由指导教师填写,每名学生一份。

目录 摘要 (2) 前言 (3) 1、无筋扩展基础构造 (3) 2、无筋扩展基础施工 (5) 无筋扩展基础设计 (6) 1、设计题目 (6) 2、设计资料 (6) 3、设计过程 (6) (1)外纵墙基础设计 (6) (2)山墙基础设计 (7) (3)横墙基础设计 (8) (4)纵墙基础设计 (8) 辞 (10) 参考文献 (11)

摘要 无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。 这些材料都是脆性材料,有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度往往很低。为保证基础的安全,必须限制基础的拉应力和剪应力不超过基础材料强度的设计值,基础设计时,通过基础构造的限制来实现这一目标,即基础的外伸宽度与基础高度的比值应小于规规定的台阶宽高比的允许值。 关键词: 基础埋深;淤泥层修正系数;外墙软弱下卧层承载力;修正特征值

前言 1、无筋扩展基础构造 无筋扩展基础是基础的一种做法,指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。这种基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能差。它适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小,六层和六层以下(三合土基础不宜超过四层)的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房。 无筋扩展基础的截面形式有矩形、阶梯形、锥形等。 为保证在基础的拉应力、剪应力不超过基础的容许抗拉、抗剪强度,一般通过构造上加以限制。 H0≥(b-b0)/(2tanα) 式中:b—基础底面宽度; b0—基础顶面的墙体宽度或柱脚宽 度; H0—基础高度; tanα—基础台阶宽高比b2:H0,其允许值可按表1选用。 无筋扩展基础构造示意图

无筋扩展基础施工技术交底

无筋扩展基础施工技术交底 施工企业:电力公司№:(津建安表22) 工程名称邵公庄110kV变电站工种班组 施工部位无筋扩展基础施工交底时间2019年月日 一、无筋扩展基础施工 (一)无筋扩展基础构造 无筋扩展基础是指用砖、石、混凝土、灰土、三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。这种基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能差。它适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小,六层和六层以下(三合土基础不宜超过四层)的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房。 无筋扩展基础的截面形式有矩形、阶梯形、锥形等。 为保证在基础内的拉应力、剪应力不超过基础的容许抗拉、抗剪强度,一般通过构造上加以限制。 H0≥(b-b0)/(2tanα) 式中:b—基础底面宽度; b0—基础顶面的墙体宽度或柱脚宽度; H0—基础高度; tanα—基础台阶宽高比b2:H0,其允许值可按表2-9选 用。

(a)墙下基础(b)柱下基础 无筋扩展基础构造示意图 d—柱中纵向钢筋直径表2-9 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值 基础材料质量要求 台阶宽高比的允许值 Pk≤100 100k≤200 100k≤200 200k≤300 混凝土基础C15混凝土1:1.00 1:1.00 1:1.25 毛石混凝土基础C15混凝土1:1.00 1:1.25 1:1.50 砖基础砖不低于MU10、砂浆不低于M5 1:1.50 1:1.50 1:1.50 毛石基础砂浆不低于M5 1:1.25 1:1.50 — 灰土基础体积比为3:7或2:8的灰土,其 最小干密度:粉土为1.55t/m3; 粉质粘土为1.50t/m3;粘土为 1.45t/m3。 1:1.25 1:1.50 — 三合土基础体积比比1:2:4~1:3:6(石灰: 砂:骨料),每层约虚铺220mm, 夯至150mm。 1:1.50 1:1.20 — 注:① Pk为荷载效应标准组合时基础底面处的平均压力值(kPa); ② 阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm; ③ 当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算; ④ 基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。 1.砖基础

8-2 无筋扩展基础(刚性基础)设计

第二节无筋扩展基础(刚性基础)一、设计原则 材料特点:刚性基础通常是由砖、块石、毛石、素混凝土、三合土和灰土等材料建造的,这些材料具有抗压强度较高而抗拉、抗剪强度低的特点。 刚性基础设计原则: 使基础主要承受压应力,并保证基础内产生的拉应力和剪应力均不超过材料强度的设计值。 设计方法:通过对基础的外伸宽度与基础高度的比值进行验算来实现。同时,其基础宽度还应满足地基承载力的要求。

二、无筋扩展基础的构造要求 1.砖基础 砖基础采用的砖强度等级应不低于MU7.5,砂浆不低于M2.5,地下水位以下或地基土潮湿时应采用水泥砂浆砌筑。基础底面以下一般先做100mm厚的混凝土垫层,混凝土强度等级为C10或C7.5。 2. 石灰三合土基础 石灰三合土基础由石灰、砂和骨料加适量的水充分搅拌均匀后,铺在基槽内分层夯实而成。三合土的体积配合比为1∶2∶4或1∶3∶6,在基槽内夯实。 3. 灰土基础 灰土基础由熟化石灰和粘土按比例拌和并夯实而成。常用的体积配合比有3∶7和2∶8。 4. 混凝土和毛石混凝土基础 混凝土基础一般用C10以上的素混凝土做成。

三、无筋扩展基础的设计计算步骤 (1)根据构造及建筑模数初步确定基础高度H 。 (2) 根据地基承载力条件确定基础所需最小宽度b min 素混凝土基础的高度不宜小于20cm ,一般为30cm 。 石灰三合土基础和灰土基础,基础高度应为15cm 的倍数。砖基础的高度应符合砖的模数,标准砖的规格为240×115×53。在布置基础剖面时,大放脚的每皮宽度b 1和高度h 1值见图3-8。 G F b f d γ≥ -?G F A f d γ≥ -?或矩形基础 条形基础

无筋条形基础

墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。 条形基础施工 1)无筋扩展基础。无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,为了使基础内产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为刚性基础。 无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。无筋扩展基础的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力。结构设计时可以通过控制材料强度等级和台阶宽高比(台阶的宽度与其高度之比)来确定基础的截面尺寸,而无需进行内力分析和截面强度计算。图9-3所示为无筋扩展基础构造示意图,要求基础每个台阶的宽高比(b2:h)都不得超过《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中表8.1.2中所列的台阶宽高比的允许值(可用图中角度α的正切tanα表示)。设计时一般先选择适当的基础埋深和基础底面尺寸,设基底宽度为b,则按上述要求,基础高度应满足下列条件: 由于台阶宽高比的限制,无筋扩展基础的高度一般都较大,但不应大于基础埋深,否则,应加大基础埋深或选择刚性角较大的基础类型(如混凝土基础),如仍不满足,可采用钢筋混凝土基础。 编辑本段墙下条形基础-公式 在计算墙下条形基础的宽度时,一般采用公式B=N/(R-D@Y).由于这种计算方法重复二次计算纵横墙交叉处承栽面积,因此计算的结果带有负误差,从而严重地影响了计算精度和结构的安全度.以一个简化的基础平面为例,导出计算误差较小的建议公式,以改进墙下条形基础宽度的计算方法。