文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案
工业通风试卷及答案

精心整理

一、名词术语

1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。

上部流动而形成室内空气运动的主导气流。

9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。

二、简要回答以下问题

1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。

答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运

2、吸收过程双膜理论要点。

答:Y A、X A分别表示气相和液相主体的浓度,Y i、X i分别表示相界面上气相和液相的浓度。由于在相界面上气液两相处于平衡状态。Y i、X i都是平衡浓度,即Y i=mX i。当气相主体浓度Y A>Y i时,以Y A-Y i为吸收推动力克服气膜阻力,在相界面上气液两

相达到平衡,然后以X A-X i为吸收推动力克服液膜阻力,最后扩散到液相主体,完成了整个吸收过程。

3、置换通风的原理是什么?置换通风与传统的混合通风相比有什么优点?

答:(原理)利用空气密度差在室内由下向上新的通风气流,新鲜空气以极低的流速从置换送风口流出,送风温度通常比室内设计温度低2~4℃,送风的密度大于室

将已粘附的粉尘带走,使除尘效率下降。因此,袋式除尘器运行一段时间后要及时清灰,清灰时又不能破坏初层,以免效率下降。

5、分析影响电除尘器的除尘效率的主要因素。

答:电除尘器的除尘效率与粉尘性质、电场强度、气流速度、气体性质及除尘器结构等因素有关。

6、电除尘器的工作原理。

答:(空气电离——尘粒荷电——尘粒向集尘板移动并沉积在上面——尘粒放出电荷——振打后粉尘落入灰斗。)在电场的作用下,空气中带电离子定向运动形成电流,电压越大,电流也随之增大。当电场强度增大到一定程度时,空气中的中性原子被电离成电子和正离子。含尘气流进入电场后,电离后的正负离子粘附在尘粒上,荷电后的粉尘在高压电场作用下,按其电荷性质奔向异性极,因为电晕区的范

和椎体高度。一般以不大于5倍筒体直径为宜。(4)除尘器下部的严密性。如果除尘器下部不严密,渗入外部空气,就会把已经落入灰斗的粉尘重新带走,使除尘效率显着下降。

9、一车间存在H2S、粒径小于10μm的粉尘、余热、噪声、光,试问那些物质可以采用通风技术控制,分别写出其具体措施。

答:H2S、粒径小于10μm的粉尘、余热均可以采用通风技术控制。H2S:将H2S 通入碱溶液吸收。余热:采用通入新风消除余热。粒径小于10μm的粉尘:采用通风除尘系统除尘(不确定)。

10、简述防尘密闭罩、外部吸气罩的工作原理。

答:防尘密闭罩的工作原理:密闭罩是把有害物源全部密闭在罩内,隔断生产过

粉尘向更广的范围扩散。主要是二次气流带着局部地点的含尘空气在车间内流动,使粉尘散布在整个空间。

6、外部吸气排风罩与接收罩不仅外形相似,而且它们的工作原理也相同。(错)

原理不相同。外部吸气罩是通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点上造成适当的空气流动,从而把有害物吸入罩内。接受罩只起接受作用,污染气流的运动是生产过程本身造成的,而不是由于罩口的抽吸作用造成的。

7、矩形风管单位长度单位摩擦阻力可用流量当量直径和风管中的流速查线解图得出。(对)

8、工业用电除尘器只设有两块集尘极。

10、电除尘器是直接使用的高压交流电。(错)

电除尘器中的供电装置中升压变压器首先将直流电声道除尘器所需高电压,再通过整流器将高压交流电变为高压直流电以供控制系统的调节。

19、在设计通风系统时是先考虑采用自然通风再考虑采用机械通风;先考虑采用局部通风再考虑采用全面通风。(对)

20、粉尘的比电阻越低,导电性能越好,除尘效率越高。(错)

粉尘的比电阻过高或过低都将降低导电性能和除尘效率。

21、一平口式槽边排风罩当其靠墙布置或不靠墙布置,两种布置方式的排风量相等。(错)

平口式排风罩当槽靠墙布置时,如同设置了法兰边一样,吸气范围会减少,相应的排风量也会减少。

22、在压力相同的条件下吸收剂温度愈高,吸收的溶解度愈低。(对)

23、吸收推动力愈大,吸收愈容易进行,吸收推动力愈小,吸收难以进行。(对)

24、如果室内外有空气温差或者窗孔间有高差则会产生热压作用下的自然通风。(看能否形成

求除尘效率达99.5%以上,判断该除尘器是否满足现场需要?若不满满足现场需要,建议采用两台除尘器串联使用,问其除尘效率是否满足现场需要?穿透率是多少?

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 3 4. 某车间体积 Vf =1000m,由于突然发生事故,某种污染物大量散入 车间,散发量为 350mg/s,事故发生后 10min 被发现,立即开动事故 风机,事故排风量为L=3.6m3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间 3 室内污染物浓度才能降到100mg/m以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: f 3 3 3 ∵V =1000m,L=3.6m /s ,x=350mg/m, y 0=0, y 1= 350 10 60 210mg/m , y 2=100mg/m 3 3 Vf ∴V f ln Ly 1 x Ly L Ly 2 x Ly 1000 ln 3.6210 350 3.6 0 3.6 3.6 100 350 3.6 0 1000 ln40.6 1028.82s ≈17.15min 3.6 5. 某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需 1.5h ,消耗硝基 漆12kg,硝基漆中含有 20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比 4:1 加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯 50%,环己酮8%,环己烷 8%,乙酸乙酯 30%,正丁醇 4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取 K值为 1.0 ) 解:∵加量前香蕉水含量m1=12 20%=2.4kg, 加量后12x4,解得 x =0.8kg, 2.4 x 1 则加量后香蕉水含量m2=2.4+0.8=3.2kg

∴甲苯散发量 x1=3.2 50%=1.6kg, x’1= 1.6 1000 1000 296.3mg / s ; 1.5 3600 环己酮散发量 x2=3.2 8%=0.256kg, x’2= 0.256 1000 1000 47.41mg/s 1. 5 3600 环己烷散发量 x3=3.2 8%=0.256kg, x’ 3= 0.256 1000 1000 47.41mg/s 1. 5 3600 乙酸乙酯散发量 x4=3.2 30%=0.96kg,x’4= 0.96 1000 1000 177.78mg/s 1. 5 3600 正丁醇散发量 x5=3.2 4%=0.128kg, x’ 5= 0.128 1000 1000 23.7mg/s 1. 5 3600 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯 y p1=50mg/m3, 环己酮 y p2=50mg/m3, 环己烷 y p3=250mg/m3, 乙酸乙酯 y p4=200mg/m3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= Kx ypx y0 甲苯: L1=1 296. 3 5.926m 3/s, 50 2 1 47.41 0.9482m 3 /s, 环己酮: L = 50 3 1 47.41 0.19m 3 /s, 环己烷: L = 250 乙酸乙酯: L4=1177.78 0.8889m 3/s 200 正丁醇: L5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即L=L 1+L2+L3+L4 +L5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8. 某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且 Q=350kW,围护结构

工业通风与除尘(I)答案(详细参考)

东北大学继续教育学院 工业通风与除尘(I)试卷(作业考核线上)B卷 学习中心: 姓名: (共 5 页) 一、名词解释(每题3分,共24分) 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形 式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力 等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控 制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例 称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心 力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行 除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯 头的曲率半径一般应大于 管径。

工业通风基础知识测试题

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1. 1标准大气压= 101325 Pa= 760 mm汞柱≈10 m水柱。 2. 全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3. 凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。 4. 全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5. 排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧,符合防护距离要求。 6. 厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7. 高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导风向下风侧。 8. 当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30% 。 9. 夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2m ,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m 。如低于4m 时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 10. 当工作地点气温≥35℃时,应采取局部降温和综合防暑措施 11. 高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12. 当空气温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8 kPa和高于103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为"标准采样体积"。 13. 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保护对象的上风侧。 14. 厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15. 高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒 16. 控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化或低毒害化。 17. 设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等;按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18. 室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF6作为示踪气体时,其释放量以0.5~1g /m3为宜,使用CO2作为示踪气体时,其释放量以2~4g /m3为宜。 19. 通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2~2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30~45o。 20. 全面通风的评价指标有全面通风量、换气次数和气流组织,局部通风的评价指标主要有控制风速(控制点、面风速)。 二、选择题(单选) 1、表征微小气候状态的物理量是(A ) A、温度 B、相对压力 C、绝对湿度 D、焓 2、反映除尘器性能的状态参数是(B ) A、漏网量 B、除尘效率 C、体积与形状 D、性价比 3、测定风速的常用仪器是(A )

工业通风第四版答案汇编

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m 3/s ,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028.82s ≈17.15min 5.某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1.5h ,消耗硝基漆12kg ,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1.0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2.4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0.8kg,

则加量后香蕉水含量m 2=2.4+0.8=3.2kg ∴甲苯散发量x 1=3.2?50%=1.6kg, x ’1= s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环己酮散发量x 2=3.2?8%=0.256kg, x ’2=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 环己烷散发量x 3=3.2?8%=0.256kg, x ’3=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 乙酸乙酯散发量x 4=3.2?30%=0.96kg,x ’4=mg/s 78.17736005.11000 100096.0=??? 正丁醇散发量x 5=3.2?4%=0.128kg, x ’5=mg/s 7.233600 5.11000 1000128.0=??? 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯y p1=50mg/m 3, 环己酮y p2=50mg/m 3, 环己烷y p3=250mg/m 3, 乙酸乙酯y p4=200mg/m 3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y 0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= y y Kx px - 甲苯:L 1= m 926.550 3.2961=?3 /s, 环己酮:L 2=m 9482.05041.471=?3 /s, 环己烷:L 3=m 19.0250 41.471=?3 /s, 乙酸乙酯:L 4=m 8889.0200 78.1771=?3 /s 正丁醇:L 5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即 L=L 1+L 2+L 3+L 4+L 5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8.某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且Q=350kW ,围护结构失热量Q b =450kW ,上部天窗排风量L zp =2.78m3/s ,局部排风量L jp =4.16m3/s ,室内工作区温度t n =20℃,室外空气温度t w =-12℃,

工业通风复习题全

一、概念解释 气溶胶烟尘化一次气流二次气流颗粒浓度局部排风全面通风无组织通风外部排风罩控制风速吹吸式通风高悬罩低悬罩烟气调质除尘器的全效率、分级效率、穿透率沉降速度旋风除尘器的返混悬浮速度切割粒径尘粒的驱进速度电晕反电晕电晕闭塞吸附剂的静活性和动活性流速当量直径流量当量直径爆炸浓度极限空气动力阴影区余压密闭防烟防火分区防烟分区防烟垂壁 二、简答题 1.人体控制体温的机理(途径)有哪两个? 2.工业有害物危害人体的途径有哪三方面? 3.工业有害物对人体的危害程度取决于哪些因素? 4.防治工业有害物的综合措施有哪些? 5.进行车间通风系统设计时,可采取哪些节能措施? 6.局部排风系统的可分为哪几部分? 7.如何计算消除余热、余湿、及多种有害气体所需的全面通风量? 8.通风房间的气流组织应遵循哪些原则? 9.事故通风的排风量怎样确定? 10.简述自然通风产生的必要条件和中和面的特征? 11.上吸式吸气罩的排风量有哪两种计算方法? 12.根据安装高度的不同,接受罩可分为哪两种?它们是如何划分的? 13.与除尘技术相关的粉尘特性有哪些? 14.目前除尘器的除尘机理有哪些? 15.为什么同一粒径的尘粒,在不同除尘器中的分级效率有可能不同? 16.旋风除尘器的内外涡旋的运动特点有何不同? 17.袋式除尘器的阻力由哪几部分组成?过滤风速怎样影响袋式除尘器的阻力? 18.为什么袋式除尘器安装新滤袋后的除尘效率反而不高? 19.袋式除尘器的除尘方法有哪些? 20.湿式除尘器的机理有哪几方面? 21.电除尘器的优点有哪些? 22.克服高比电阻的方法有哪些? 23.选择除尘器时应考虑哪些因素?

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4、某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3、6m 3/s,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3、6m 3/s,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028、82s ≈17、15min 5、某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1、5h,消耗硝基漆12kg,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分就是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1、0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2、4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0、8kg, 则加量后香蕉水含量m 2=2、4+0、8=3、2kg ∴甲苯散发量x 1=3、2?50%=1、6kg, x ’1=s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环 己 酮 散 发 量 x 2=3 、 2 ? 8%=0、256kg,

《工业通风与除尘》考试卷 B卷

《工业通风与除尘》考试卷B卷 一、名词解释:(3×8=2424)) 1.尘粒的沉降速度 2.堆积密度 3.全密闭罩 4.控制距离 5.湿式除尘器 6.反电晕现象 7.有爆炸危险性粉尘 8.动安置角或滑动角 二、填空:(1×26=26) 1.局部排风罩的基本型式:、通风柜、外部罩、、。2.粉尘的粒径分布也称粒径的或叫做,可用分组的质量百分数或个数百分数来表示。前者称为,后者称为。 3.除尘器按清灰方式可分为和除尘器两类。 4.按粉尘润湿性不同,一般分为易被水湿润的(如锅炉飞灰、石英等)和难被水湿润的(如石墨、炭黑等)。 5.按照通风过程中使空气流动的动力不同,可分为和两大类。按照通风范围的大小又可分为与两大类。 6.通风除尘系统属于局部机械通风系统中的一种。它一般由、、、和其它附属设备组成。 7.袋式除尘器按进风方式可分为:和两种。 8.电除尘器按收尘极形式可分为电除尘器和电除尘器。9.一次尘化气流是由于造成的尘化作用,造成的尘化作用,综合性尘化作用和造成的尘化作用产生的。 三、简答(4×5) 1、防尘用具的使用和选择的原则是什么? 2、全面通风时空气按照设计好的流程流动,称为全面通风的气流组织,设计原则是什么? 3、水力消尘的设计原则是什么? 4.产生粉尘的生产过程有几个方面? 四、计算题:(第1题7分,第2题8分,第3题15分) 1.某金属融化炉金属温度400℃,周围空气20℃,散热面直径0.7m,在热设备上0.5m处设接收罩,求其排风量。 2.有一侧吸罩罩口尺寸300×300mm,已知其排风量L=0.62m3/s,按下列情况计算距罩口0.3处的控制风速

(1)自由悬挂,无法兰边 (2)自由悬挂,有法兰边 3.某除尘器测定得到以下数据:除尘器进口处含尘浓度4g/m3,除尘器处理风量L=4000m3/h,除尘器进口处和灰斗中的粉尘粒径分布如下表,除尘器全效率η=90.8%。 粒径范围(μm)0~55~1010~2020~4040~60>60 进口处dФ1%灰斗中dФ3%10.4 7.8 14 12.6 19.6 20 22.4 23.2 14 14.8 19.6 21.6 求:(1)除尘器分级效率,(2)除尘器的粉尘排放量。

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、名词术语 1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。 2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。 3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。 4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。 5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。 6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。 7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。 8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。 9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。 二、简要回答以下问题 1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。 答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,向外壁移动,达到外壁的尘粒在气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。 (速度分布)(1)切向速度。外涡旋的切向速度随半径的减小而增加的,在内外涡旋交界面上达到最大。内涡旋的切向速度随半径的减小而减小的。旋风除尘器内某一断面上的切向速度分布规律可用下式表示: 外涡旋: c r v n t = 内涡旋: c v r ' t /= (2)径向速度。外涡旋的径向速度是内向的,内涡旋的径向速度是外向的,气流的切向分速度和径向分速度对尘粒的分离起着相反的影响。前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动,后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内涡旋。由于内涡旋的径向分速度是向外的,内涡旋对尘粒仍有一定的分离作用。(3)轴向速度。外涡旋的轴向速度是向下的,内涡旋的轴向速度是向上的。 2、吸收过程双膜理论要点。

工业通风和除尘课程的设计报告报告

工业通风与除尘课程设计 所在学院建筑工程学院 专业安全工程 班级安全112班 姓名丁沐涛 学号 119044037 指导老师韩云龙 年月日

摘要 喷涂车间在进行生产的过程中,散发的粉尘如果不加以控制,会使室内空气受到污染和破坏,危害职工健康,影响生产的正常进行。因此有效地控制生产过程中的粉尘对室内空气的影响和破坏是个非常重要的问题。工业通风就是研究这方面问题的一门技术。本设计为喷涂车间的铝粉处理的通风除尘系统设计。首先根据铝粉粒径的大小和性质选择合适的集气罩和除尘器。然后根据规范和要求进行管道布置。根据工艺计算集气罩尺寸和排风量。确定管径并进行水力计算。最后选择风机型号和功率。 关键词:喷涂;通风;除尘;设计;水力计算 Abstract In the production process of spray workshop,if not control the emission dust,it can make indoor air environment pollution and destraction ,harmful to works’health,affect the normal production.Therefore,effective control of production process of harmful effect of indoor air and damage is a very important problem.Industrial ventilation is studying this issue of a technology.The design is a ventilation and dust removal system design of aluminum powder treatment in spray workshop.Firstly,select the Appropriate hood and duster,according to the nature and size of the aluminum powder.Secondly,finish piping layout according to the requirement and standard.Calculate the size of the hood and air volume according to the craftwork.Determine the Pipe diameter and conduct the hydraulic calculation .Select the type and power of the fan at last. Keywords:spray;ventilation;dust removal;design;hydraulic calculation

0232101 工业通风与除尘试卷 A答案

河南城建学院2011—2012学年第一学期期末考试《工业通风 与除尘》(A)答案供安全工程专业0232111班级使用 (2011、12) 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、灰尘---包括所有固态分散性微粒。粒径上限约为200μm;较大的微粒 沉降速度快,经过一个定时间后不可能仍处于浮游状态。粒径在10μm以 上的称为“降尘”,粒径在10μm以下的称为“飘尘”。 2、尘化作用---使尘粒从静止状态变成悬浮与周围空气中的作用,称 为“尘化”作用。 3、全面通风---也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的 有害物浓度,同时不断把污染空气排出室外,使室内空气中有害物浓度 不超过卫生标准规定的最高允许浓度。 4、外部吸气罩---由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可把排风 罩设在有害物源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害物发散地点造成一 定的气流运动,把有害物吸入罩内,这类排风罩统称为外部吸气罩。 5、尘粒的斯托克斯粒径---一在同一种流体中,尘粒密度相同并且具有 相同沉降速度的球体直径称为该尘粒的斯托克斯粒径。 二、填空题(每空0.5分,共20分) 1、呼吸道皮肤消化道 2、对流 辐射 表面汗分蒸发 3、局部通风全面通风事故通风 4、热烟气热射流 5、粉尘的密度粘附性爆炸性荷电性与比电阻粉尘的润湿性粉尘的 粒径及粒径分布 6、总效率穿透率分级效率 7、流速当量直径流量当量直径 8、带走热湿量带入新风 9、密闭罩柜式排风罩(通风柜)外部吸气罩接受式排风罩吹吸 式排风罩 10、机械设备运动物料的运动罩内温度差 11、处理气体量压力损失负荷适应性净化效率 12、局部排气罩风管空气净化装置风机 三、选择题(每小题1分,共10分) 1D 2C 3D 4A 5D 6B 7 C 8B 9A 10C

最新工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m 3/s ,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028.82s ≈17.15min 5.某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1.5h ,消耗硝基漆12kg ,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1.0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2.4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0.8kg, 则加量后香蕉水含量m 2=2.4+0.8=3.2kg

∴甲苯散发量x 1=3.2?50%=1.6kg, x ’1= s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环己酮散发量x 2=3.2?8%=0.256kg, x ’2=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 环己烷散发量x 3=3.2?8%=0.256kg, x ’3=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 乙酸乙酯散发量x 4=3.2?30%=0.96kg,x ’4=mg/s 78.1773600 5.11000 100096.0=??? 正丁醇散发量x 5=3.2?4%=0.128kg, x ’5=mg/s 7.233600 5.11000 1000128.0=??? 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯y p1=50mg/m 3, 环己酮y p2=50mg/m 3, 环己烷y p3=250mg/m 3, 乙酸乙酯y p4=200mg/m 3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y 0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= y y Kx px - 甲苯:L 1= m 926.550 3.2961=?3 /s, 环己酮:L 2=m 9482.05041.471=?3 /s, 环己烷:L 3=m 19.0250 41.471=?3 /s, 乙酸乙酯:L 4=m 8889.0200 78.1771=?3 /s 正丁醇:L 5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即 L=L 1+L 2+L 3+L 4+L 5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8.某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且Q=350kW ,围护结构失热量Q b =450kW ,上部天窗排风量L zp =2.78m3/s ,局部排风量L jp =4.16m3/s ,室内工作区温度t n =20℃,室外空气温度t w =-12℃,机

工业通风复习题

通风工程复习题

一.填空题 1. 灰尘的粒径上限约为200μm,烟的粒径范围约为0.01~1.0μm,雾的粒径在0.10~10μm之间。 2. 列出六种常见的污染蒸汽和气体:汞蒸气、铅、笨、一氧化碳、二氧化硫和氮氧化物。 3. 对农作物危害较普遍的有害气体有:二氧化硫、氟化氢、二氧化氮和臭氧等。 4. 常见的一次尘化作用有:剪切压缩造成、诱导空气造成、综合性和热气流上升造成的尘化作用。 5. 人的冷热感觉与空气的温度、相对湿度、流速和周围物体表面温度等因素有关。 6. 污染蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。 7.利用空气污染指数(API)将环境空气质量级别分为五级,分别为空气质量优秀、良好、轻度污染、中度污染和重度污染。 二.名词解释 1.气溶胶: 2.尘化作用: 三.简答题 1)简述粉尘的主要来源。 答: 2)简述工业有害物对人体危害程度所取决的因素。 答:

3)简述防治工业污染物的综合措施。 答:1改革工艺设备和工艺操作方法,从根本上防止和减少污染物的产生 2.采用通风措施控制污染物 3.个人防护措施 4.建立严格的检查管理制度 四.计算题 无。 一.填空题 1.按照通风动力的不同,通风系统可分为机械通风和自然通风两类。 2.局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备和风机组成。 3.按照对有害物控制机理的不同,全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风等。 4.蒸发冷却是利用自然环境中未饱和空气的干球温度和湿球温度差对空气进行降温。 5.在生产车间里,当生产设备发生事故或故障时,有出现突然散发大量污染气体或有爆炸性的气体的可能时,应设置事故排风系统。 二.名词解释 1.全面通风的气流组织; 2.风量平衡; 三.简答题 1)简述通风房间气流组织的原则;

工业通风试题及答案(骄阳教育)

工业通风试题及答案 工业通风试题及答案(一) 一、填空 1、粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质,粒径大小,进入人体的粉尘量有关。 2、有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。 4、“工业三废”是指废水、废气、废渣。 5、局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备、风机构成。 6、由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房间不严密的缝隙或窗户、门洞渗到室外,渗到室外的这部分空气量称为无组织排风;当室内处于负压状态时,室外空气会渗入室内,这部分空气量称为无组织进风。 7、事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定,当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。 8、距离吸气口最远的有害物散发点称为控制点;这一点的空气运动速度称为控制风速。 9、粉尘的特性有:粘附性、爆炸性、荷电性与比电阻、

润湿性。 10、粉尘的密度分为真密度和容积密度两种。松散状态下单位体积粉尘的质量称为粉尘的容积密度;在密实状态下单位体积粉尘的质量称为真密度(或尘粒密度)。 11目前常用除尘器的除尘机理主要有重力、离心力、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电力、凝聚七个方面。 12、袋式除尘器的过滤作用主要是依靠初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的,滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用,因此,滤布的网孔不是越大越好。 13、袋式除尘器运行一段时间后要及时进行清灰,清灰时不能破坏初层,以免效率下降。 14、处理含尘浓度高的气体时,为减轻袋式除尘器的负担,最好采用两级除尘,用低阻除尘器进行预净化。 15、惯性碰撞数越大,除尘效率越高。 16、电除尘器的供电装置包括:升压变压器、整流器、控制装置。 17、有害气体的净化方法主要有四种:燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、物理吸收和化学吸收的区别:前者一般没有明显的化学反应,可以看作是单纯的物理溶解过程,是可逆的,解吸时不改变被吸收气体的性质;后者则伴有明显的化学反

工业通风课程设计任务书

建筑环境与能源应用工程专业工业通风课程设计 任务书 河南理工大学土木工程学院建环系 2015年06月

一、设计任务 XXX市(城市自选)电机公司电镀车间通风系统工程设计 二、电镀车间原始资料 1.厂址:建于(城市自选)市,气候资料查相关文献。 2.车间组成及生产设备布置由学生自定,设计资料中只给出车间的建筑尺寸,生产设备见表1。 3.建筑结构。 (1)墙——普通红砖墙;墙内有20毫米厚的1:25水泥砂浆抹面,外涮耐酸漆两遍。(2)屋顶——带有保温层的大块预制钢筋混凝土卷材屋顶; (3)窗——钢框玻璃,尺寸为1.50×1.80米; (4)地面——非保温水泥地坪; (5)外门——木制,尺寸为1.50×2.50米,带上亮子。 建筑结构的其它有关尺寸,如墙的厚度、屋顶保温层的厚度等,可参照课程设计任务指导书中表1所推荐的值,结合所给题目所在地点的冬季室外采暖计算温度确定。 4.工作班制及室内空气条件 本车间为两班工作制,车间室内空气条件如下: (1)温度 冬季14~18℃ 夏季按工业车间卫生标准要求,不高于夏季室外通风计算温度3℃(2)湿度 冬季湿作业部分取相对湿度为65%,一般部分取50%。 夏季不作规定 5.工艺过程 所有由厂内机械加工车间和热处理来的零件,首先进行表面清理,其方法有:机械处理和化学处理。 机械处理 体积较大的零件在喷砂室中去锈,体积较小的镀锌件在滚筒内用砂参石灰清除其上毛刺和氧化皮(湿法处理)。 化学处理 需要化学处理的零件,先在苛性碱溶液中去油,对氧化层很厚的零件,则需在酸液中腐蚀去锈直到锈层消失为止。 (1)需要磷化处理的条件,经表面清理后用苏打水去油,在去油后进行磷化处理,处理后再在皂液和油中进行处理,以提高防腐力。 (2)零件经过表面处理后,在电镀前还要进行精细的电解去油和用淡的酸溶液去锈,然后进行电镀。 镀锌:零件在氰化液槽中挂镀。 镀镍:零件在酸性溶液中镀镍,在镀镍前需在氰化液中镀铜。 镀锡:在碱性溶液中镀锡。 镀铬:在铬液中镀铬,镀后在回收槽洗去附在镀件上的电解液。

工业通风作业

工业通风作业答案 4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m 3/s ,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028.82s ≈17.15min 5.某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1.5h ,消耗硝基漆12kg ,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1.0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2.4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0.8kg, 则加量后香蕉水含量m 2=2.4+0.8=3.2kg

∴甲苯散发量x 1=3.2?50%=1.6kg, x ’1= s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环己酮散发量x 2=3.2?8%=0.256kg, x ’2=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 环己烷散发量x 3=3.2?8%=0.256kg, x ’3=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 乙酸乙酯散发量x 4=3.2?30%=0.96kg,x ’4=mg/s 78.1773600 5.11000 100096.0=??? 正丁醇散发量x 5=3.2?4%=0.128kg, x ’5=mg/s 7.233600 5.11000 1000128.0=??? 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯y p1=50mg/m 3, 环己酮y p2=50mg/m 3, 环己烷y p3=250mg/m 3, 乙酸乙酯y p4=200mg/m 3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y 0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= y y Kx px - 甲苯:L 1= m 926.5503.2961=?3 /s, 环己酮:L 2=m 9482.05041.471=?3 /s, 环己烷:L 3=m 19.025041.471=?3 /s, 乙酸乙酯:L 4=m 8889.0200 78.1771=?3 /s 正丁醇:L 5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即 L=L 1+L 2+L 3+L 4+L 5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8.某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且Q=350kW ,围护结构失热量Q b =450kW ,上部天窗排风量L zp =2.78m3/s ,局部排风量L jp =4.16m3/s ,室内工作区温度t n =20℃,室外空气温度t w =-12℃,机

工业通风与除尘考试复习资料题

工业粉尘防治复习题 第一章 作业场所空气与粉尘 1、粉尘:是指在生产过程中产生并能较长时间悬浮在空气中的固体微粒。 2、粉尘的分类: (1) 按粉尘成分 (2)按粒径大小 (3)按卫生学的角度 呼吸性粉尘(5um 以下) 全尘(又称为总粉尘) (4)按粉尘物性 吸湿性、不吸湿性粉尘 不粘尘、微粘尘、中粘尘、强粘尘 可燃尘、不燃尘 高比电阻尘、一般比电阻尘、导电性尘 可溶性粉尘、不溶性粉尘 ???? ? ????? ? ? ?????? ???????综合性粉尘 人工有机粉尘动物性粉尘 植物性粉尘有机粉尘人工无机粉尘金属性粉尘矿物性粉尘无机粉尘

(5)从环境保护角度 降尘(d>10um) 飘尘(d<10um0 二粉尘分散度及实验 粉尘的分散度:指各粒径粉尘占总粉尘的百分比。又分为质量分散度和数量分散度。 安置角——评价粉尘流动性的指标 (1)静安置角(自然堆积角)(<30°流动性好,30°~45°流动性中,>45°流动性差) (2)动安置角(滑动角) (3)影响因素:粒径、含水率、形状、表面光滑程度、粘滞性 (4)作用:设计除尘器灰斗或料仓锥度、除尘管道或输灰管道倾斜度以及设计漏斗排料是否加振动器的主要依据。 肺尘埃沉着病发病症状: ? 0+尘肺 ?Ⅰ期尘肺 ?Ⅱ期尘肺 Ⅲ期尘肺 粉尘爆炸条件及过程: 1)三个条件 (1)粉尘本身具有爆炸性 (2)粉尘本身悬浮在一定含氧量的空气中,并达到爆炸极限范围内。 (3)引起粉尘爆炸的点火源。 2)过程: (1)尘粒得到能量温度升高—粒子周围生成气体—与空气混合成爆炸性气体,遇火产生火焰; (2)粒子内部发生反应,迸发出微小火花,成为点火源,使粉尘着火,扩大爆炸范围; (3)燃烧产生热量促进粉尘分解,补充爆炸源,形成连锁反应。

工业通风与除尘答案

东 北 大 学 继 续 教 育 学 院 工业通风与除尘(I )试 卷(作业考核 线上) B 卷 学习中心: 姓 名: (共 5 页) 一、 名词解释( 每题3分,共24分) 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许 接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量 的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量 损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、 单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形 式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力 等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控 制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例 称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心 力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行 除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯 头的曲率半径一般应大于 管径。 A 1倍 B 1~2倍 C 3倍 D 4倍 9、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大 于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60 10、当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的 来克服的。

相关文档
相关文档 最新文档