文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁施工工艺和控制要点

地铁施工工艺和控制要点

前言(未写)

第一部地铁车站施工工艺及质量卡控要点

第一节地下连续墙施工

一、地下连续墙施工工艺

1.1施工工艺流程

地下连续墙施工工艺流程见图1-1:

1.3施工方法及质量求

1.3.1测量放线

根据业主提供的基点、导线点及水准点,在施工场地内布设施工测量控制点和水准点,经监理单位验收无误后,对地下连续墙中心线进行定位放样。施工过程中经常对基点粧位进行复测。

1.3.2导墙制作

⑴导墙结构施工

在地下连续墙成槽前,先浇筑导墙,导墙顶面平与地面。其作用是为成槽设备进行导向、存储泥浆稳定水头、维持上部土体稳定、防止土体坍落的重要措施。导墙是否坚固、位置是否准确都直接影响着连续墙的施工精度,因此导墙施工应确保位置准确,并具有足够的刚度,不至于在外力影响下位移变形。

导墙要对称浇筑,砼强度达到70%后方可拆模。拆除后沿墙体纵向每隔2m设置 10X10cm上下二道方木支撑,并在导墙顶面铺设安全网片,保障施工安全。导墙内墙面要求垂直,内外墙间距复合要求,混凝土养护期间重设备不得在导墙附近作业和停留, 成槽前墙内支撑不允许拆除,以免导墙变形。导墙质量标准及精度要求见表4-1

图1-1地下连续墙施工工艺流程

图1-1地下连续墙施工工艺流

(2)回填土

导墙拆完模并加撑后,应立即在导墙背后分层回填粘性土并压实

⑶导墙分幅

导墙施工结束后,立即在导墙顶面上画出分幅线,用红漆标明单元槽段的编号;同时测出每幅墙顶标高,标注在施工图上,以备有据可查。

⑷导墙拐角部位处理

挖槽机械在地下连续墙拐角处挖槽时,即使紧贴导墙作业,也会因为

抓斗斗壳和斗齿不在成槽断面之内的缘故,而使拐角内留有该挖而未能

挖出的土体。为此,在导墙拐角处根据所用的挖槽机械端面形状相应延

伸出去20cm,以免成槽断面不足,防碍钢筋笼下槽。

1.3.3泥浆工艺

浆系统施工工艺详见流程图4-2:

⑵ 泥浆性能

根据本工程的地质情况,拟采用膨润土和自来水为原材料搅拌而成。泥浆性能指标要求详见表4-2, 如果不能满足槽壁土体稳定,须对泥浆指标整。

⑶泥浆配制

泥浆配制工艺流程见图4-3:

图4-2泥浆系统工艺流程图

⑷泥浆储存

泥浆储存采用半埋式砖砌泥浆池或钢筋混凝土。

盛装泥浆的泥浆池的容量应能满足成槽施工时的泥浆用量。泥浆池的容积计算: Qmax = n X V X K;

Qmax:泥浆池最大容量;

n:每个泥浆池同时成槽的单元槽段;

V:单元槽段的最大挖土量;

K:泥浆富余系数。

⑸泥浆循环

泥浆循环采用3kW型泥浆泵在泥浆池内循环,7.5kW型泥浆泵输送,22kW泥浆泵回收,由泥浆泵和软管组成泥浆循环管路。

⑹泥浆的分离净化

泥浆使用一个循环之后,利用泥浆净化装置对泥浆进行分离净化并补充新制泥浆,以提高泥浆的重复使用率。补充泥浆成分的方法是向净化泥浆中补充烧碱、钠土等,使净化泥浆基本上恢复原有的护壁性能。

⑺劣化泥浆处理

采用封闭的泥浆车外运到指定的场所。

⑻泥浆施工管理

成槽作业过程中,槽内泥浆液面应保持在不致泥浆外溢的最高液位,并且必须高出地下水位1m以上,成槽作业暂停施工时,泥浆面不应低于导墙顶面50cm。

在清槽过程中应不断置换泥浆,清槽后,槽底0.2?1m处的泥浆比重应少于1.25,含砂率不大于8%,粘度不大于28s。

1.3.4成槽

⑴槽段开挖

标准槽段采取三序成槽,先挖两边,再挖中间。开挖过程中要实测垂

直度,并及时纠偏。

槽壁机定位后,抓斗平行于导墙内侧面,抓头下放时,自行坠入导墙内,不允许强力推入,以保证成槽精度。

不宜满斗挖土,即每斗不能抓满土。装土的抓斗提升到导墙顶面时,要稍停,待抓斗上泥浆流净后抓斗方可外移放土,掉在导墙上的泥土清至槽孔外,严禁铲入槽中。

抓斗挖土过程中,上、下升降速度均缓慢进行,抓斗还要闭斗下放,开挖时再张开,以免造成涡流冲刷槽壁,引起坍孔。

抓斗下放挖土时,抓斗中心对准放于导墙上的孔位中心标志物,保证挖土位置正

确。

⑵槽段成槽检查

槽段开挖结束后,检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度,合格后方可进行清槽换浆。槽段开挖质量标准见表4-3。

(3)异形槽段处理

在地下连续墙分幅中,转角墙体为“L”或“Z”型,在成槽施工时,拐角处施工顺序见图4-4。

开挖时先抓挖1,使抓斗斗齿能将拐角处槽段轮廓内的土体全部挖除,当1开挖完成后,再套挖2。清槽后即可吊放钢筋笼,灌注水下混凝土。

⑷清槽、换浆

采用反循环置换法及撩抓法清槽,在成槽完毕之后进行。当槽底沉渣已经清除干净时及时换浆,保证槽底沉渣不大于100mm及槽底泥浆比重<1.25g/cm3。后序槽施工时,还应采用钢刷清除先序槽型钢接头上的附着物。

清槽方法采用砂石泵反循环法进行。开始时利用循环泥浆进行清渣,直至清渣达到要求后改用优质泥浆进行置换,确保槽段混凝土与槽底原状土紧密结合。

1.3.5地下连续墙接头的处理

地下连续墙接头形式采用“H”型钢接头,用10mm厚钢板焊接成“H”型状后与钢筋笼焊接牢固。为防止混凝土绕流包裹钢板,降低接头止水效果,在“H”型钢两侧面采取加缀薄铁皮及外侧搁置接头箱的方法,并在钢筋笼下设到设计位置后,用土袋对“H”型钢背后的空间进行填充,相邻槽段开挖时将土袋挖出,用刷壁器清理钢板上残留的泥土后,可保证槽段间的可靠连接;接头施工质量施工时需注意:

⑴吊装接头箱使用履带吊。

⑵接头箱分段起吊入槽,在槽口逐段拼接成设计长度后,下放到槽底。

⑶工字钢接头箱的中心应与设计中心线相吻合,防止混凝土倒灌;上端口与导墙连接处用槽钢扁担搁置;接头箱后侧填砂,防止倾斜。

1.3.6钢筋笼制作和吊放

钢筋笼制作统一在搭设的钢筋笼制作平台上完成,钢筋笼在平台上整节制作,整体吊装。

⑴筋笼制作

工平台

采用砼基础、[16槽钢制作,垫块调平。在平台上画出钢筋和预埋件位置控制标记,以便于钢筋放样布置和绑扎,保证布设精度。钢筋笼加工完成后,其基本偏差值复合表4-4要求

②钢筋焊接及保护层设置

主筋焊接采用对焊接头,其余采用单面焊接,钢筋笼焊接成型,内部交点50%点焊,桁架处100%点焊;搭接错位及接头检验满足钢筋混凝土施工及验收规范要求。

③钢筋笼纵向预留导管位置,并上下贯通。预埋件按图纸安装固定牢靠。

④为了防止钢筋笼在吊装过程中产生不可复原的变形,各类钢筋笼均

设置纵向抗弯桁架。

⑵钢筋笼吊装

地下连续墙钢筋笼采用整体吊装。

吊装时合理布置吊点,钢筋笼的吊装配备1台150t履带吊与1台50t

履带吊,主、副钩同时工作,使钢筋笼渐离地面,并改变其角度,直到

垂直,吊车移动使钢筋笼对准槽段的中部缓缓入槽,不得强行入槽。

钢筋笼吊放见图4-5《钢筋笼吊放示意图》所示。

钢筋笼吊放具体分六步走:

第一步:指挥150t、50t两台吊机转移到起吊位置,起重工分别安装

吊点的卸扣。

第二步:检查两台吊机钢丝绳的安装情况及受力重心后,开始同时

平吊。

第三步:钢筋笼吊至离地面0.3m?0.5m后,应检查钢筋笼是否平稳,

然后150t 起钩,根据钢筋笼尾部距地面距离,随时指挥副机配合起钩。

第四步:钢筋笼吊起后,150t吊机向左(或向右)侧旋转、50t吊机顺

转至合适位置,让钢筋笼垂直于地面。

第五步:指挥起重工卸除钢筋笼上50t吊机起吊点的卸甲,然后远离

起吊作业范围。

第六步:指挥150t吊机吊笼入槽、定位,吊机行走应平稳,钢筋笼上应系牵引绳,人工辅助调整位置,下放时不得强行入槽.

1.3.7混凝土灌注

⑴本工程槽段混凝土的级配除了满足结构强度及抗渗要求外,还要满足水下砼的施工要求,具有良好的和易性和流动性。混凝土的坍落度应为180mm?220mm。

⑵在同一槽段内同时使用两根导管灌注时,其间距不应大于3m,导管距槽段接头不宜大于1.5m,混凝土面应均匀上升,各导管处的混凝土表面的高差不宜大于 0.5m,混凝土须在终凝前灌注完毕。

⑶混凝土灌注采用导管法施工,导管选用D=250的圆形螺旋快速接头类型。用混凝土浇筑架将导管吊入槽段规定位置,导管顶部安装方形漏斗。

⑷在混凝土浇筑前要测试坍落度,在浇筑过程中做好混凝土试块。

每一单元槽段混凝土应制作抗压试件一组,每5个槽段应制作抗渗试件一组,并做好记录(《地下防水工程质量验收规范GB50208-2011》)。

1.3.8接头箱顶拔

接头箱要有足够的刚度,在浇筑混凝土过程中要防止绕流,接头箱顶拔与混凝土灌注相结合,混凝土灌注记录作为顶拔接头箱时间的控制依据。根据水下混凝土凝固速度及施工中试验数据,混凝土灌注开始后4?5h左右开始拔动。以后每隔30分钟提升一次,其幅度不大于50?100mm,混凝土浇筑结束8小时以内,将接头箱完全拔出。具体操作步骤如下:

⑴接头箱吊装就位后,随着安装液压顶升架。

⑵浇注砼时应做好自然养护试块,正式开始顶拔接头箱的时间,应以自然养护试块达到终凝状态所经历的时间为依据,开始顶拔接头箱应在砼灌注4小时左右进行第一次起拔,以后每30min提升一次,每次50?100 mm,直至终凝后完全拔出。

⑶在顶拔接头箱过程中,要根据现场混凝土浇灌记录表,计算接头箱允许顶拔的高度,严禁早拔、多拔。

⑶头箱由液压顶升架顶拔,履带吊协同作业,分段拆卸。

2质量控制要点

2.1导墙施工

⑴导墙施工前,应平整场地,清除施工范围内的地面、地下障碍物,并测放出导墙位置。

⑵导墙的结构形式应根据地质条件、地下水位、施工荷载、挖槽方法、地下障碍物等情况确定。

⑶导墙脚应坐落于原状土层上,导墙砼要对称浇筑,强度达到70%后方可拆模,导墙内墙面垂直,导墙顶面保持水平。

⑷在导墙混凝土养护期间,严禁重型机械在导墙附近行走、停置或作业。

⑸现浇混凝土导墙拆模后,应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑,防止导墙产生位移。

2.2泥浆制作

泥浆质量的好坏,直接影响到墙体质量。泥浆的性能参数及技术指标应严格按照规范的要求制备。泥浆施工质量控制要点如下:

⑴泥浆选用环保型泥浆。泥浆搅拌严格按照操作规程和配合比要求进行,新拌制的泥浆应在槽中存放24h以上,并不断地用泵搅拌,使膨胀土充分水化后方可使用。

⑵在成槽施工中,泥浆会受到各种因素的影响而降低质量,为确保护壁效果,应对槽段被置换后的泥浆进行分离净化处理,符合标准后方可使用。对不符合要求的泥浆进行处置,直至各项指标符合要求后再使用。

⑶对严重水泥污染及超比重的泥浆作废浆处理,用密闭车辆运到指定地点,不得污染环境。

⑷施工期间,严格控制泥浆液体,保证槽内泥浆液位必须高于地下水位1.5m以上,而且不低于导墙顶面0.5m。在容易产生泥浆渗漏时,应及时堵漏和补浆,使槽内泥浆液面保持正常高度。

2.3成槽施工

⑴成槽机垂直度控制

①成槽过程中利用成槽机的显示仪进行垂直度跟踪观测,做到随挖随

纠,达到设计的垂直度要求。

②合理安排每个槽段中的挖槽顺序,使抓斗两侧的阻力均衡。

③消除成槽设备的垂直度偏差,根据成槽机的仪表控制垂直度。

④成槽结束后,利用超声波检测仪检测垂直度,如发现垂直度没有达到设计和规范要求,及时进行修正。

⑵成槽

挖槽过程中,抓斗出入槽应慢速、稳当,根据成槽机仪表及实测的垂直度及时纠偏。

⑶槽深测量及控制

①挖槽时应做好施工记录,详细记录槽段定位、槽深、槽宽等,若发生问题,及时分析原因,妥善处理。

②槽段挖至设计高程后,应及时检查槽位、槽深、槽宽等,合格后方可进行清底。

③成槽过程中利用成槽机的显示仪进行槽深跟踪观测,做到随挖随纠,达到设计要求。

④槽深采用标定好的测绳测量,每幅根据其宽度测2?3点,同时根据导墙标高控制挖槽的深度,以保证设计深度。

⑤清底应自底部抽吸并及时补浆,清底后的槽底泥浆比重不应大于

1.15,沉淀物淤积厚度不应大于100mm。

⑷槽段分段部位控制

槽段划分应综合考虑工程地质和水文地质情况、槽壁的稳定性、钢筋笼重量、设备起吊能力、混凝土供应能力等条件。槽段分段接缝位置应尽量避开转角部位,并与后浇带或诱导缝位置相重合。

⑸导墙拐角部位处理

成槽机械在地下墙拐角处挖槽时,即使紧贴导墙作业,也会因为抓斗斗壳和斗齿不在成槽断面之内的缘故,而使拐角内留有该挖而未能挖出的土体。为此,在导墙拐角处根据所用的挖槽机械端面形状相应延伸出去20cm,以免成槽断面不足,妨碍钢

筋笼下槽。

2.4钢筋笼制作安装

⑴钢筋笼制作

①钢筋笼应在平台上制作成型,纵向应预留导管位置,并上下贯通。

②钢筋笼底端应在0.5m范围内的厚度方向上作收口处理。吊点焊接应牢固,并保证钢筋笼起吊刚度。

③钢筋笼应设定位垫块,确保设计对保护层厚约度的要求。

④钢筋笼接头的连接质量应满足规范要求。

⑤预埋件应与主筋连接牢固,外露面包扎严密。

⑵钢筋笼吊装

钢筋笼采用整体成型整体吊装整体入槽的方法,为保证起吊时的刚度和强度,标准段钢筋笼起吊吊点用?32mm圆钢加固,转角槽段增加?32钢筋支撑,每4m—根。并根据现场要求适当选用大直径的钢筋做为钢筋笼最上部第一根水平筋以增加整体刚度。

2.5钢筋笼吊放

起吊设备:1台150t和1台50t履带吊抬吊。主钩起吊钢筋笼顶部,副钩起吊钢筋笼下中部,多组葫芦主副钩同时工作,使钢筋笼缓慢吊离地面,控制钢筋笼垂直度,对准槽段位置缓慢入槽并严格控制其标高。

钢筋笼放入槽中,施工接头安装固定合格自检后,通知监理工程师对槽段进行验收,检验合格后,方可灌注水下混凝土。

3、双轮铣施工方案

3.1施工工艺流程

施工工艺流程见图5-1。

3.2成槽设备选型

根据工程的特点及工程量,采用1台双轮铣槽机进行工程地连墙工程的施工,可以满足成槽施工要求,铣槽机性能参数详见表5-1。

3.3成槽施工工艺及方法

3.1成槽施工工艺

成槽施工工艺见下图5-2

3.3.2地连墙施工方法

在单元槽段施工前,用挖掘机将槽段开挖至导墙顶面以下3.5?4m的位置,以保证双轮铣的吸渣泵进入工作位置。双轮铣孔口设置有导向架(图4-5),在双轮铣开孔过程中固定铣头,起到一个导向的作用。施工时双轮铣槽机垂直槽段,将双轮铣成槽机切割轮对准孔位徐徐入槽切削。双轮铣成槽机切割轮的切齿将土体或岩体切割成 70?80mm或更小的碎块,并使之与泥浆相混合,然后由双轮铣成槽机内的离心泵将碎石和泥浆溶液一同抽出开挖槽.

图5-3双轮铣孔口导向架

为了能够切割到两个切割轮之间在开挖槽底部形成的脊状土,在切割轮上安装偏头齿。这个特殊的偏头齿可以在每次到达开挖槽底部的时候

通过机械导向装置向上翻转,切割两个切割轮之间的脊状土,其形式如

图5-4。

图5-4双轮铣成槽机偏头齿图

宝蛾双轮铣槽机采用两个独立的测斜器沿墙板轴线和垂直与墙板的两个方向进行测量。这些设备提供的数据将由车内的计算机进行处理并显示出来(见图5-5),操作人员可以连续不断的监测,并在需要的时候对开挖的垂直度加以纠偏。图5-5宝蛾双轮铣槽机垂直度控制键面

图5-6双轮铣槽机反循环示意图

双轮铣成槽机的除渣,由设在成槽机两个切割齿中间的吸渣口,依靠离心泵的吸力将渣土吸出槽段内。首先,切割轮的切齿将土体或岩体切割成小的碎块,并使之与泥浆相混合,然后机内的离心泵将碎块和泥浆溶液一同抽

出开挖槽(图5-6)

随着开挖深度增加,连续不断向槽内供给新鲜泥浆,保证泥浆液面高度,各项泥浆指标要符合技术要求,使泥浆起到良好的护壁作用,防止槽壁坍塌,利于钻渣的排出。

3.3.3地连墙连接方法

墙段连接采用“铣接法”。即在两个I期槽中间进行II期槽成槽施工时,铣掉I期槽端头的部分混凝土形成锯齿形搭接,I、II期槽孔在防渗墙轴线方向的搭接长度为 30cm。此法在国内外大型地连墙项目中应用广泛,施工工艺成熟。“铣接法”接头施工见图5-7。

II槽施工需铣掉I期槽两端的接头混凝土,两端砼强度较高,一旦形成偏斜将很难处理,所以开孔时铣头的导向定位十分重要。开孔时铣轮宜采取大扭矩低转速,铣削至一定深度,导向稳定以后再加快铣削速度,避免因开孔过快形成偏斜给下面的施工增加难度。为了保证II期槽开孔位置准确,导向稳定,采用接头板定位的施工工艺,即在I期槽浇筑砼前,在孔口接头位置下设长6m的导向板,砼浇筑完毕一段时间(由混凝土初凝时间确定,由现场混凝土试验确定)后将导向板拔出,预留出II期槽孔的准确位置,起到良好的导向作用。

图5-7“铣接法”接头施工

为确保在II期槽施工过程中不会铣削到I期槽段的钢筋笼,一方面I期槽段的钢筋笼到II期槽的边缘必须预留出足够的空隙,另一方面确保I期槽段的钢筋笼在吊放过程及浇筑混凝土时保持在正确的位置;本工程采用

在I期槽钢筋笼两侧每隔5m安装直径315mm的PVC管,作为一个固定钢筋笼位置装置。PVC管定位装置在II期槽施工时可以轻易的被双轮铣切除,不会损伤槽段的完整性。

另外,由于II期槽两端砼厚度、软硬不一,可能造成槽孔的扭偏,这种偏斜不能由双轮铣的测斜装置反映出来,施工人员可以根据铣齿磨损情况的差异并利用曰本 KODEN的DM604超声波测斜仪进行多点测量来进行判断,并及时进行纠偏。

3.3.4固壁泥浆及清孔换浆

泥浆护壁技术是地下连续墙工程的基础技术之一,其质量好坏直接影响到地下连续墙的质量和安全,地连墙成槽护壁全部采用优质膨润土泥浆进行护壁。

地下连续墙槽段开挖过程中,双轮铣成槽机要依靠泥浆将切割的碎小的岩块和土体通过反循环带出槽外,因此要连续不断地向沟槽中供给新鲜泥浆,在水下混凝土浇筑过程中,有大量的泥浆排放出来,须认真做好泥浆管理,包括制备、循环使用和废浆的处理,以确保连续墙安全、优质、高效施工。

3.3.5原材料选择

为确保泥浆的质量,本项工程选用湖南澧县产200目优质钙基膨润土制备泥浆,分散剂选用工业碳酸钠,并适当添加入增粘剂(CMC)。

所用主要原材料如下:

⑴膨润土:采用国产II级钙土;

⑵水:采用现场抽取的水;

⑷散剂:采用工业碳酸纳(Na2COj等;

⑸粘剂:采用中粘度羧甲基纤维素(CMC)

3.3.6浆液配比及性能

拟用泥浆配比及性能指标见表5-2、5-3,各泥浆指标待生产性试验后根据地层的适应性再进行相应的优化调整。

3.3.7泥浆的制作

将水加至搅拌筒1/3后,启动制浆机。在定量水箱不断加水的同时,加入膨润土粉、碱粉等外加剂,搅拌2min后,加入CMC液继续搅拌1min 即可停止搅拌放入新浆池中,待静置膨化24h后使用。新浆池内设循环系统,定期使浆池内的新浆循环流动,以保证泥浆新鲜、均匀。

3.3.7泥浆的循环使用与回收处理

铣削钻孔时,置于铣削头中的泥浆泵抽吸孔底泥浆并经6"输浆管路送至地面的泥浆净化系统进行除砂处理,处理后的泥浆经管路返回槽孔中,如下图5-8所示。

经较长时间使用,如泥浆粘度指标降低,适当掺加新浆进行调整;如粘度指标升高,可加入分散剂,经处理后仍达不到标准的做废弃处理。

浇筑混凝土时,自孔口返回的泥浆直接用泵输送至回收浆池中,作为其它槽孔开挖用泥浆;混凝土顶面以上2m左右的泥浆会被污染而造成劣化,予以废弃处理。

槽孔终孔并验收合格后,即采用双轮铣槽机进行泵吸法清孔换浆。

其方法是:将铣削头置入孔底并保持铣轮旋转,铣头中的泥浆泵将孔底的泥浆输送至地面上的BE500型泥浆净化机。经净化后的部分泥浆流回

到槽孔内,并补充适当数量的新制泥浆,保持墙内液面的高度。如此循环往复,直至孔底淤积不再增加、泥浆达到标准为止。

3.3.8墙段接缝处理

II期槽清孔换浆结束前,采用钢丝刷子钻头自上而下分段刷洗I期槽端头的砼孔壁,直至刷子钻头上基本不带泥肩,孔底淤积不再增加。

3.3.9清孔合格标准

清孔换浆工作结束后1h,进行清孔验收,标准为:

孔底淤积厚度<10cm;

从距孔底0.5m处取浆试验,应达到“泥浆性能指标控制标准”表中砼浇筑前槽内泥浆标准。

3.3.10钢筋笼制作与下设

3.3.10.1钢筋笼制作结构

根据钢筋笼设计图纸,在制作前绘制钢筋笼的加工图。并根据声测管(兼墙下帷幕灌浆预埋管)的布置要求,将灌浆管预先焊接在钢筋笼的适当位置上。

3.10.2钢筋笼制作要求

⑴分节加工

根据配备吊机的起吊能力,钢筋笼分节在同一平台上加工成型,主筋之间采用接驳器连接。

⑵钢筋笼保护层

钢筋笼内侧主筋净保护层厚度为50mm、外侧主筋净保护层厚度为70mm。为保证保护层厚度,在钢筋笼两侧焊接凸型钢片,作为定位块,I 期槽钢筋笼每侧设四列,II 期槽每侧设两列,每列纵向间距为2.0m。

⑶笼体形状

整个钢筋笼的外形应符合槽孔的形状,并按设计要求将下节钢筋笼的底端0.6m 做成向内以1:10收缩的形状。

⑷笼体钢筋连接

竖向主筋连接采用直螺纹机械接头连接。抗剪钢筋、接驳器连接筋、插筋与竖向主筋之间采用10d单面搭接焊。

水平向钢筋连接采用10d单面搭接焊。

竖向与水平钢筋之间进行焊接时,先用点焊焊牢,交叉点焊数不得少于总数的50 %。主筋与笼体四周棱边横筋及各加强筋的交叉点处全部焊接。上下节钢筋笼在槽孔口对接时,采用直螺纹套筒机械接头对接。

重要的焊接工艺和焊接参数,在正式施工前通过现场试验确定。

⑸钢筋笼加固和搁置

为满足钢筋笼起吊要求,需在钢筋笼吊点处对钢筋笼进行加固,上、下节钢筋笼各水平吊点均设置在主筋上,各用四根抗剪钢筋予以加固,各节钢筋笼顶部纵向主吊点采用加强钢板制作。

为方便吊放钢筋笼入槽,上、下节笼各内、外侧的统一高程处设置一排钢板搁置,下节笼搁置为5 = 25mm,高度100mm,上节笼搁置为5 = 25mm,高度150mm。

钢筋笼因设计顶部22m部分的钢筋分布较稀,在钢筋笼制作时设计专门的型钢定位架,以保证钢筋笼的刚度,满足钢筋的起吊下放和定位要求,定位架与钢筋笼主筋焊接连成整体,需具有足够的刚度,确保钢筋笼在下放和混凝土浇筑过程中不变形。

⑹钢筋笼的附属连接钢板、连接钢筋及各种预埋管件和仪器,在仔细核对其位置和结构型式后进行焊接或绑扎。

3.3.10.3钢筋笼制作控制标准

钢筋笼制作标准见表5-4。

钢筋笼的制作控制标准5-4

高速公路路基工程施工质量控制要点

高速公路路基工程施工质量控制要点 一、上边坡路基施工应解决的问题: (1)边坡开挖前应对边线放样,严禁采用开挖神仙土的方法,边坡每开挖一级,应将边坡整形一级: 上边坡通常坡度高、坡面大,开挖时应从上往下逐步开挖,做到上面修整到位再开挖下一级边坡,还要注意解决临时排水问题,边坡修整好,没有施工防护时坡面裸露在外面,会造成雨水冲刷,坡面水土流失,甚至造成坍塌;如果土层比较松散,宜将整个边坡或下部的大部分予以保护,边坡不允许留有松动危石,并应及时修好上边坡。 二、路基填筑应解决的问题: (1)台阶的设置方案及施工要点;施工段落处必须留台阶,每级台阶宽度不小于2m,高度不大于1m,严禁将挖出的土石料堆积在山坡脚,如不可避免要及时清除处理,以免影响台阶的开挖和填方段的压实。填方分段施工两段交接处,则先填段应留台阶与后填段分层阶梯搭接,搭接长度不小于2m。 (2)雨季路基施工的质量控制方案及施工要点 路基施工地段属丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石地段。雨季施工前应做好下列准备工作应修建施工便道并保持晴雨畅通。雨季填筑路堤雨季路堤施工地段除施工车辆外,应严格控制其他车辆在施工场地通行。在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水,如原地面松软,应采取换填措施。应选用透水

性好的碎、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。路堤应分层填筑。每一层的表面,应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。 (三)路基填筑时中间交工验收程序:对于高填方路基建议每六层交验一次,测压实度、标高、横坡度、宽度、边坡度、及中线和边线;当至路槽顶不足六层时,以实际剩余层数一次交验。(四)桥梁左右幅长度不一致时,短边路基填筑问题:因曲线半径的影响造成桥头左右幅长短不一致,在进场伊始应优先安排此处的桩基(或扩大基础)和下部结构的施工,并在梁板吊装前完成此处的路基施工及防护工程。 (五)路基顶面如采用改良土时交工验收方案; 改良土交工验收时检测的指标有1、压实度2、弯沉3、纵断高程4、中线偏位5、路基宽度6、平整度7、横坡8、边坡 表面质量验收:路基表面平整,边线顺直,曲线圆滑,边坡要顺直。路基边坡稳定,不得亏坡,曲线圆滑。对植种草皮的边坡,不得有明显缺陷。为防止路基软弹应严格控制土料的最佳含水量,含水量控制在在最佳含水量的±2%之间,采用大吨位的压路机,增加压实变数,调整松铺厚度。 (六)路基中间检查的方法(将反挖作为路基交工必须手段之一,每填二米开挖检查一次,每次开挖一米,如一米由三层组成且层

地铁建筑施工质量控制要点

精心整理 地铁施工质量控制要点 一、明挖法施工 1、围护结构施工 1)地下连续墙施工控制要点: (1)导墙施工。控制测量放线的中心线精度和标高误差;检查沟槽土体土质及其稳定性;控制导墙成型后内水平间距、竖向间距、牢固程度和控制支撑拆除时间;控制内墙面与地墙纵轴线平行度、垂直度、平整度及导墙净间距符合要求。 (2)泥浆制作。泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理。 (3)成槽施工。单元槽段分幅位置测定;成槽过程观测周边地面变形情况、槽段内泥浆液面高度;控制好槽段深度、宽度、垂直度和长度等;测定第一次清孔后槽底泥浆指标。 (4)钢筋笼制作和吊放。应控制纵横向钢筋点焊接质量、钢筋桁架焊接质量、吊点焊接质量、吊筋长度;预埋件位置、数量、规格和安装固定情况,保护垫块位置、数量;入槽后平面位置、标高和固定情况。 (5)接头管吊放。控制接头管入槽位置、深度,开始拔管时间、每次拔管长度、最终拔管时间。 (6)浇筑混凝土。导管应提前做气(水)密性试验并满足要求。钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量。 2)灌注桩施工控制要点: (1)桩位放样控制,护筒埋设深度和中心位置要正确。 (2)泥浆制作。泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理。 (3)钻孔施工:控制钻头位置、钻盘水平度、钻杆垂直度;控制成孔深度,清空后孔底沉渣厚度、孔底泥浆指标等符合要求。 (4)钢筋笼制作和吊放。应控制纵横向钢筋点焊接质量、加强箍筋焊机质量、吊点焊接质量、吊筋长度、上下接头处主筋错开长度、保护层垫块放置的位置及数量。 (5)浇筑混凝土。导管应提前做气(水)密性试验并满足要求。钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量;严禁将导管提离混凝土面。 3)基坑开挖、回填: (1)钢支撑钢管的直径、管壁厚度等尺寸必须符合设计要求. (2)钢支撑轴力预加应力的测试元件和仪器、仪表设备应齐全,并经有资质单位标定合格后才允许使用. (3)施工监测的实施情况,监测标点布设应符合设计要求,全部标点必须取得初始读数,记录清楚后,方可开始基坑开挖.

地铁车站主体结构施工

第一章主体结构施工 第1节主体施工准备 1、车站主体结构施工前准备工作 (1)首先编制结构施工专项方案,报有关部门审批后实施。方案中包括设备、机具、劳动力组织、混凝土供应方式、现场质量检查方法、混凝土浇筑流程、路线、工艺、混凝土的养护及防止混凝土开裂等的各项措施。 (2)基坑开挖至设计标高后,仔细进行测量、放样及验收,严禁超挖。 (3)结构施工前,对围护结构表面进行有效的防水处理,确保围护结构表面不渗漏。 (4)在每一结构段施工前首先进行接地网施工,接地网施工结束后,再施做垫层。 (5)对侧墙、立柱、中楼板、顶板模板支撑系统进行设计、检算,并经安全专项论证、报审批准后,根据施工进度提前安排进料。 (6)对结构施工顺序、施工进度安排、施工方法及技术要求向工班及全体管理人员进行认真交底。 2、施工节段划分 车站主体结构施工遵循“纵向分段,竖向分层,从下至上”的原则,满足车站质量要求及工期里程碑节点安排,结构施工由车站两端向中间方向施作,竖向从车站底板开始自下而上施作。主体结构共划分为17个节段,每段20m左右,施工队伍分别分段同时展开流水作业,施工节段的划分主要考虑以下因素: (1)墙体纵向施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于30cm的墙体上。 (2)明挖结构施工缝的间距宜为15~20m。

(3)环向施工缝应避开附属结构及一些设备房间的距离要求设置。 3、主体结构施工流程 车站主体结构施工工艺流程见图4-4-1-1。

图4-4-1-1 主体结构施工工艺流程图

每施工段的施工流程见表4-4-1-1所示。 主体结构每施工段施工流程表4-4-1-1

路基工程质量控制要点

路基工程质量控制要点 目录 一、准备工作----------------------------------------------------------------- 2 二、施工质量控制内容----------------------------------------------------- 2 三、填土路基检验与评定-------------------------------------------------- 2 四、填石路基及土石混合路基施工质量控制要点--------------------3 五、高填方路基施工质量控制要点-------------------------------------- 4 六、土方路堑施工质量控制要点------------------------------------------4 七、石方路堑施工质量控制内容与监理工作要点-------------------- 5 八、构造物台背回填质量控制要点--------------------------------------5

路基施工质量控制内容与监理要点 一、准备工作: 1、根据施工路段划分机械班组,确定取土场,充分取样确定土的标准。 2、根据标书承诺和合同需要人员、设备进场。尤其是专职自检员和大功率压实设备,平地机等。 3、完善试验检测手段,确保在第一时间第一现场依靠试验数据指导施工。 4、填方路基开始前宜做100~200m试验路段,科学合理进行试验段铺筑,通过试验段铺筑应分别掌握94区和96区的机械配置、碾压遍数、松铺系数等施工要点。同时得出灌砂法与核密仪测试结果的对比系数。 5、清表后填前复压至压实度90%以上,且路基内无任何杂物。 6、恢复中线,复测标高,根据填土高度放出施工边线。报请监理工程师验收。 二、施工质量控制内容 1、填方材料应尽可能地利用路基开挖中挖出的可作填方的土、石等适用材料,也可使用经监理工程师同意的,从借土场(取土坑)取得的适用材料。承包人使用新材料(如粉煤灰、工业废渣等)填筑路堤,应先进行试验,并将试验报告及其施工方案提交监理工程师批准后才可使用。 2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行(即已进行原地面清理和填前压实的路基面上)。 3、填方路基用透水性好的材料填筑时可不受含水量限制,用透水性差的材料填筑时,应使土壤含水量均匀,接近最佳含水量时方可能运往工地。若含水量小于最佳含水量时,应再适当洒水。若含水量高与最佳值时,应在场外晾晒,使之接近最佳含水量时方能用于工程。当用透水性差的土填筑路堤时,通常控制其含水量在最佳含水量+2%之内。 4、土方路堤,必须根据设计断面,分层填筑、分层压实。采用机械压实时,分层的最大松铺厚度不应超过30cm;按土质类别、压实机具功能、碾压遍数等,经过试验确定。如果用重型压实机械或条件允许,松铺厚度可适当增加,但最大松铺厚度也不宜超过50cm。填至路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于8cm。 5、原地面地势高差较大时,路基应由低的一侧开始逐层填筑,纵横向交接处应设置宽度大于1m的台阶。严禁用虚土堆成台阶形状。台阶部位应充分压实。 6、沿路线方向有多个作业段纵向衔接时,先填地段应按1:1坡度分层预留台阶。若两个段落同时填筑应相互交叠2m以上,并充分压实。 7、路基填筑宽度宜考虑有足够的余宽,以保证路基有效的压实宽度,使之经削坡整修后能满足设计宽度的要求。 8、每两段路基新老填土的结合部分和构造物台背填土的结合部,均是路基填土工程中的薄弱环节,填土时应在原填土的端部按1:1坡度分层挖出台阶并检验其密实度。当达到设计要求时,方可填筑,不可将薄层新填土粘贴在老土层上。 9、填土路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿,淋湿土除自身吸水外,还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒晾干后才能重铺碾压。若雨水过大时,对下层土是否要重新检测压实度由现场监理工程师视不同情况而定。 三、填土路基检验与评定 1、基本要求: A.在路基用地和取土坑范围内,认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求。 B、不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料强度(CBR)应符合设

地铁车站施工方案

目录1、施工方案 1.1 编制说明 1.1.1编制依据 1.1.2编制原则 1.2 工程概况 1.2.1车站结构 1.2.2工程及水文地质与气候情况 1.2.3工程环境 1.2.4工程目标 1.2.5主要工程量 1.2.6工程特点与难点 1.3 工程施工组织与部署 1.3.1施工组织管理系统 1.3.2管线切改组织 1.3.3交通导行组织 1.3.4总体施工安排 1.3.5施工测量组织 1.4 围护结构施工方法及技术措施 1.5 基坑开挖施工方法及技术措施 1.5.1基坑开挖原则 1.5.2开挖准备工作 1.5.3基坑开挖施工方法及措施 1.5.4基坑开挖注意事项及应急措施

1.5.5土方回填 1.6 车站主体结构施工方法及技术措施 1.7 防水 1.8 监测 1.9 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施1.10 冬季、雨季施工措施 1.11 工程风险分析对策 2、施工进度计划及措施 3、机械计划 4、质量保证及措施 5、文明施工、环境保护体系及措施 6、消防、安全、保卫、健康体系及措施 7、劳动力、材料计划 8、用款计划 9、分包计划和管理措施 10、与监理设计的配合措施 11、施工现场总平面

1、施工方案 1.1编制说明 1.1.1编制依据 (1)天津市区至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程招标文件的《专用技术规范》。 (2)天津滨海快速交通发展有限公司组织的现场勘察和交底答疑。 (3)国家和部颁的有关施工、设计规范、规程和标准及天津地方政府及业主颁布的有关法规性文件。 《地铁工程施工及验收规范》(GB50299—1999) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2001) 《地下防水工程施工及验收规范》(GB50208—2002) 《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120—99)等。 (4)铁道第三勘察设计院对天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程的招标设计图纸。 1.1.2编制原则 (1)严格遵循招标文件、设计图纸、地质资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施。 (2)总体考虑,全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备、人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度。 (3)进行多方案分析比较,选择可靠的供水、供电、排水、排污、防噪、防尘方案,选择最有利于工程施工,同时又对周围环境影响最小的施工布置方案。 (4)认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针政策,在业主和监理工程师的指导下,优质、快速、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷,为天津市快速轨道的高速发展贡献力量。

地铁车站主体结构及明挖法施工质量控制要点(详细)

地铁施工质量控制要点 一、明挖法施工 1、围护结构施工 1)地下连续墙施工控制要点: (1)导墙施工.控制测量放线的中心线精度和标高误差;检查沟槽土体土质及其稳定性;控制导墙成型后内水平间距、竖向间距、牢固程度和控制支撑拆除时间;控制内墙面与地墙纵轴线平行度、垂直度、平整度及导墙净间距符合要求. (2)泥浆制作.泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理. (3)成槽施工.单元槽段分幅位置测定;成槽过程观测周边地面变形情况、槽段内泥浆液面高度;控制好槽段深度、宽度、垂直度和长度等;测定第一次清孔后槽底泥浆指标. (4)钢筋笼制作和吊放.应控制纵横向钢筋点焊接质量、钢筋桁架焊接质量、吊点焊接质量、吊筋长度;预埋件位置、数量、规格和安装固定情况,保护垫块位置、数量;入槽后平面位置、标高和固定情况. (5)接头管吊放.控制接头管入槽位置、深度,开始拔管时间、每次拔管长度、最终拔管时间. (6)浇筑混凝土.导管应提前做气(水)密性试验并满足要求.钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量. 2)灌注桩施工控制要点: (1)桩位放样控制,护筒埋设深度和中心位置要正确. (2)泥浆制作.泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理. (3)钻孔施工:控制钻头位置、钻盘水平度、钻杆垂直度;控制成孔深度,清空后孔底沉渣厚度、孔底泥浆指标等符合要求. (4)钢筋笼制作和吊放.应控制纵横向钢筋点焊接质量、加强箍筋焊机质量、吊点焊接质量、吊筋长度、上下接头处主筋错开长度、保护层垫块放置的位置及数量. (5)浇筑混凝土.导管应提前做气(水)密性试验并满足要求.钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量;严禁将导管提离混凝土面. 3)基坑开挖、回填: (1)钢支撑钢管的直径、管壁厚度等尺寸必须符合设计要求. (2)钢支撑轴力预加应力的测试元件和仪器、仪表设备应齐全,并经有资质

地铁车站内部结构施工方案

目录 1编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 1.3编制原则 (1) 2工程概况 (2) 3施工部署 (2) 3.1工程总体目标 (2) 3.2施工总体部署 (3) 3.3施工组织管理 (3) 3.4工期保证措施 (4) 4施工分块及施工顺序、工艺流程 (5) 4.1施工分块 (5) 4.2施工顺序 (6) 4.3施工流程 (6) 5钢筋、模板及混凝土施工 (7) 5.1钢筋施工 (7) 5.1.1普通钢筋施工............................................................................................................................................ 7T J S O4。 5.1.2钢筋植筋施工............................................................................................................................................ 7K0F A I。 5.2模板施工 (9) 5.3混凝土施工 (10) 5.3.1砼施工技术措施 (10) 5.3.2施工缝缝面处理 (11) 5.4预埋件及预埋留孔 (11) 5.5支架施工 (11) 5.5.1支架搭设 (11) 5.5.2轨顶风道支架体系设计验算 (15) 6质量保证措施 (16) 6.1模板工程质量保证措施 (16) 6.2钢筋工程质量保证措施 (16) 6.3混凝土浇筑质量保证措施: (17) 6.4支架搭设质量保证措施: (18) 7安全文明施工措施 (18)

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

地铁地下车站施工

地下车站施工 地下铁道(地铁)工程,包括轻轨交通,已成为城市基础设施的重要组成部分。其结构由车站、区间隧道、高架桥梁等组成。 一、地铁车站形式与结构组成 (一)地铁车站形式分类 地铁车站根据其所处位置、埋深、运营性质、结构横断面、站台形式等进行不同分类,具体详见下表。 地铁【轻轨交通)车站的分类

(二)构造组成 1.地铁车站通常由车站主体(站台、站厅、设备用房、生活用房),出人口及通道,通风道及地面通风亭等三大部分组成。 2.车站主体是列车在线路上的停车点,其作用既是供乘客集散、候车、换车及上、下车;又是地铁运营设备设置的中心和办理运营业务的地方。 3.出入口及通道(包括人行天桥)是供乘客进、出车站的建筑设施。 4.通风道及地面通风亭的作用是保证地下车站有一个舒适的地下环境。 二、施工方法(工艺)与选择条件 地铁工程通常是在城镇中修建的,其施工方法选择会受到地面建筑物、道路、城市交通、环境保护、施工机具以及资金条件等因素影响。因此,施工方法的决定,不仅要从技术、经济、修建地区具体条件考虑,而且还要考虑施工方法对城市生活的影响。主要有以下几种方法: 1、明挖法施工 2、盖挖法施工 盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法及盖挖半逆作法。目前,城市中施工采用最多的是盖挖逆作法。 三、地铁车站施工工艺流程 车站施工流程为围护结构→基坑土石方开挖→主体结构→土方回填。 (一)围护结构施工 地铁车站基坑所采用的围护结构形式很多,其施工方法、工艺和所用的施工机械也各异;主要有墙板式桩、钢板桩、板式钢管桩、预制砼板桩、灌注桩、SMW工法桩、地下连续墙、自立式水泥土挡墙/水泥土搅拌桩挡墙。 下面简要介绍地铁施工中常见的地下连续墙围护结构形式: 1、地下连续墙施工 1)地下连续墙施工组织安排 (1)施工安排原则 ①合理安排,缩短地下连续墙施工时间。

地铁车站深基坑施工安全监理控制要点

摘要:以西安地铁2号线深基坑开挖施工监理为例,对深基坑施工控制要点进行了介绍。从深基坑施工的基坑开挖、支撑安装及制作、降水控制、监控量测结果等几个方面介绍了深基坑安全监理控制要点,以解决深基坑的施工安全监理问题,保证基坑施工安全。 关键词:地铁车站;深基坑;监理 地铁施工是个高风险行业,如何确保安全施工是监理的重要职责。实践说明,通过监理企业的强化管理和施工企业实施各种安全管理措施,能够确保工程建设的安全性。现将地铁车站深基坑施工中安全监理控制过程的一些做法和体会奉上,供各位同仁探讨。 我单位共监理三个车站,主体均为明挖二层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,设计埋深均为16m左右。进场后监理人员首先熟悉图纸,分析危险源,针对危险源编制了监理规划和监理细则,并组织实施。截止目前车站均已顺利封顶,无安全事故发生。回顾在基坑施工过程中的监理工作,其中开挖、降水、支撑是决定基坑施工成败的关键工序,是深基坑工程的主要危险源,现场监理人员应高度关注,具体如下: 1 基坑开挖过程的控制要点: (1)基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖完成后尽快支撑。 (2)车站端头井的开挖,应首先撑好标准段内的2根对撑,再挖斜撑范围内的土方,最后挖除坑内的其余土方。对长度大于20m的斜撑,应先挖中间再挖两端。 (3)基坑开挖过程中严禁超挖,分层开挖的每一层开挖面标高不得低于该层支撑的底面或设计基坑底标高。 (4)基坑纵向放坡不得大于安全坡度,并进行必要的人工修坡。应对暴露时间较长或可能受暴雨冲刷的纵坡采用坡面保护措施,严防纵向滑坡。 (5)开挖过程中应及时封堵或疏导墙体上的渗漏点。 (6)坑底开挖与底板施工。 a.设计坑底标高以上30cm的土方,应采用人工开挖。 b.坑底应设集水坑,以及时排除坑底积水。 c.在开挖到底后,必须在设计规定时间内浇筑混凝土垫层。 d.必须在设计规定的时间内浇筑钢筋混凝土底板。 2 支撑安装和制作要点 (1)在开挖每一层的每小段的过程中,当开挖出一道支撑的位置时,即在支撑两端墙面上测定出该道支撑两端与或围檩的接触点,以保证支撑与墙面垂直且位置准确。在地面上要有专人负责检查和及时提供开挖面上所需要的支撑及其配件,支撑在使用前应进行试装配。 (2)支撑就位后应及时准确施加预应力。所施加的支撑预应力的大小应按设计图纸确定,每根支撑施加的预应力值要记录备查。 (3)为防止支撑施加预应力后和围檩不能均匀接触而导致偏心受压,首次施加预应力后立即在空隙处以速凝的细石混凝土填实。 (4)预应力复加。 a.在第一次加预应力后12小时内观测预应力损失及桩顶水平位移,并复加预应力至设计值; b.当昼夜温差过大导致支撑预应力损失时,应立即在当天低温时段复加预应力至设计值;

地铁车站主体结构及防水工程施工监理实施细则

XG-T-003 编号:007 地铁车站工程主体结构及防水工程 质量监理实施细则 编制: 日期: 审批: 日期: 上海新光建设工程监理咨询公司 目录 1、工程概况及专业工程特点 (1) 2、编制依据 (1) 3、监理工作流程 (2) 4、监理控制要点及目标值 (2) 4、1结构工程监理控制要点 (2) 4、2防水工程监理控制要点 (12) 4、3接地及防迷流工程监理控制要点 (15) 5、监理平行检验计划 (16) 6、监理工作得方法及措施 (16) 7、安全生产、文明施工 (17) 8、旁站监理计划 (17)

1、工程概况及专业工程特点 1、1 工程概况 1、1、1 工程名称(指本地铁车站工程名称)才 1、1、2建设单位 1、1、3设计单位 1、1、4施工单位 1、1、5监理单位 1、1、6本车站工程内容及工期要求(从设计说明与施工组织设计中摘录) 1、2 专业工程特点 1、2、1 车站主体结构工程分包单位名称及承包方式 1、2、2 主体结构工程内容及工期要求 1、2、3 主体结构工程施工方法及采取得主要技术措施 (从施工组织设计中摘录) 2、编制依据 2、1 《建设工程监理规范》 (GB50319-2000); 2、2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 2、3 《混凝土结构工程质量验收规范》 (GB50204-2002); 2、4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 2、5 《地下防水工程技术规范》 (GB50108-2001); 2、6 《地下防水工程质量验收规范》 (GBJ50208-2002); 2、7 《地下铁道工程施工及验收规程》 (GB50299-1999); 2、8 《上海地铁基坑工程施工规程》 (SZ-08-2000); 2、9 《市政地下工程施工及验收规程》 (DGJ08-236-1999); 2、10《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2、11 《地基基础设计规范》 (DBJ08-11-1999); 2、12 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-96); 2、13 《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-96); 2、14 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程》 (DBJ/CT005-99); 2、15 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000);

路基路面工程质量控制要点

第二部分路基工程质量控制要点 路基工程是路面工程的基础。路基工程做不好,路面工程做得再好也没用,照样出问题。反过来也一样。 路基工程,有一整套的理论知识,内容非常丰富,相信大家都有一定的了解。今天讲的重点,不是理论知识。因为时间比较紧张,不可能把理论知识讲全、讲深、讲透。今天要讲的,是施工当中容易出现的一些质量通病。这些通病,我们要先讲清楚,在今后的施工中尽量不要出现。 (一)路基填料 路基填料的选择,是很重要的。填料选择得好,路基质量就容易保证,填料选择得不好,质量就很难保证。 1.宕渣 宕渣是一种很好的路基填料,用宕渣填筑而成的路基,强度高,稳定性好,沉降变形少。但是要控制好几点: ①粒径要控制好 在平时的抽查中,经常发现宕渣填料的粒径严重超标。某项目有一个标段,粒径严重超标,多次指出,多次不改正。最后,监理办下达指令,900米长、1.5米深的路基全部挖出来,结果重新填筑,从此,粒径得到了很好的控制。 宕渣,应该属于一种土石填料,而不是填石填料,所

以,其粒径,按施工规范要求: 路床(0~80cm):填料最大粒径:10cm 路堤(>80cm):填料最大粒径:15cm 但是,有的高速公路项目,由于起点早,起点高,对质量的要求也高,有创精品工程的口号,对粒径要求更高一些。某项目要求宕渣最大粒径不超过5cm,所有的宕渣填料都经过轧石机轧碎。 ②级配要控制好 对宕渣填料,要求有尽可能好一点的级配,目的是要减少空隙率,增强路堤的强度和稳定性。当然,宕渣填料的级配,不要求象砼的级配那么密实。但是,在填筑的过程中,要有意识地进行适当的掺配,改善天然级配。在实际施工中,往往不注意。 2.砂性土 这也是一种很好的筑路材料,只要在填筑时,注意控制好含水量,压实后,就会形成平整坚实的表面,效果很好。 3.砂土 砂土实际上就是一种粗砂或中砂或细砂。 砂土无塑性,但透水性良好,具有较大的摩擦系数。采用砂土修筑路基,强度高,水稳性好。但粘性小,易于松散,车辆通过时容易产生较深车辙。为了克服这一缺点,应该在砂土中加入适当的粘性土。这一点,往往在施工中省略

路基工程施工质量控制要点

怀通高速公路三十三标路基工程施工质量控制要点 根据合同文件和《公路路基施工技术规范》(JTJ F10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)及合同文件的相关规定,结合本项目工程的设计图纸及项目特点,为了对路基工程的施工质量达到有效地控制,现对路基工程施工质量控制要点如下: 一、基本要求 1、路基施工作业,须熟悉图纸,严格按照设计图纸和规范进行施工,并按规定切实做好路基排水和路基处理以及边坡防护工作,确保路基的强度和稳定性,并注意路基边线部位的压实。 2、每一路段开工前,应根据设计图纸认真进行施工放线,测设中心桩、边线桩,各主要构造物的位置桩。施工中应经常检查各测量标志,对遗失或位置移动者随时加密复核校正。施工放样应报经监理工程师批准并签认。 3、在路基用地(按垂直投影面积的两边各加50cm)和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,对路基范围内的坑塘洞穴应按规定进行处理,并按规范和设计要求对基底进行整平、碾压;原地面每200m 应做一个标准击实试验,以确定原地面最大干密度及最佳含水量的控制指标。 4、路基施工前,应结合设计图纸要求和现场的实际,认真做好详细的土石方调配方案,合理利用挖方。挖方应做到最大限度的利用;弃方应合理设计弃土场。 5、路基填筑前根据不同的土质和区段,确定数个试验段进行填筑试验,并编制试验段施工方案经监理工程师审批后实施,通过试验段确定施工工艺参数指导路基大面积施工。

6、路基工程施工,每道工序完成后均应按规范规定对各项检测指标自检合格,报监理工程师检验合格并签认后,方右进行下一道工序施工。坚决杜绝未经报验或报验不合格进行下一道工序施工的现象发生。 7、路基应分段水平分层填筑。本项目土质变化较大,不同的土质应分层开挖,分层或分段填筑,分别进行标准击实试验;压实后按其不同的填料填筑范围和击实标准检测压实度;严禁混挖混填,导致填料不均匀,造成压实度很难控制和产生不均匀沉降。 二、填料及检测 填方路基施工,无论是借方还是利用方填料,其各项指标均须满足设计和规范及下列要求: 1、填料强度土方填料的室内CBR值(浸水试件96h)93区3%,94区4%,96区下路床5%、上路床8%;石方填料的强度不小于30Mpa。 2、填料其它控制指标液限不大于50%,塑性指数不大于26且不小于7(用于台背回填的透水性材料的液限不大于28%,塑性指数不大于9);有机质含量不大于5%。土的标准击实每5000m3(或土质变化时)做一次; 3、石料以每处(基有变化时)做一次强度(不小于15MPa)和土含量及颗粒分析。 3、填料粒径土的粒径一般不应大于6cm,最大粒径不大于10cm;石料的粒径一般不应大于15cm,最大粒径不大于2/3层厚且不大于25cm,无明显的离析状态(大块或强度较高的石块聚集)。石料含量(2mm以上)大于70%时,应按填石路基检验密实度。 (一)检验方法 1、检测路基压实度前,应该对压实的路基外观质量(无明显轮迹,边

地铁锚索施工控制要点

锚索施工控制要点 编制:雷涛 青岛地铁2号线土建一标北京铁诚监理部 二〇一五年四月

目录 1 工程概况 (1) 1.1 车站概况 (1) 1.2 设计情况 (1) 2 锚索施工工艺流程 (4) 3 施工准备阶段控制重点 (5) 4 锚索施工过程控制重点 (6) 4.1钻孔的质量控制 (6) 4.2锚索编制的质量控制 (7) 4.3穿索的质量控制 (7) 4.4锚索灌浆质量控制 (8) 4.5锚索张拉质量控制 (8) 4.6 内业资料归档 (9) 5 锚索施工质量验收标准及方法 (10) 6 施工安全控制 (11) 4.1安全防范重点 (11) 4.2 钻孔作业安全控制 (11) 4.3锚索施工安全控制 (11) 4.4 注浆施工安全控制 (11) 4.5 其他安全控制 (12) 7 文明施工、环境保护控制措施................................................................................................................. - 13 -

1 工程概况 1.1 车站概况 青岛地铁2号线利津路车站设计为双柱三跨地下三层岛式车站,站台宽度12.5m车站标准段宽22.2m,车站总长136.5m,基坑深度为23.47~24.32m。本站共设4个出入口、2组风亭。车站采用明挖顺作法施工,标准段上部基坑(土层及强风化层)采用φ1000@1500吊脚桩+锚索支护形式;车站两端扩大段采用φ1000@1500钻吊脚桩+钢管内支撑支护形式;车站下部基坑(中风化及微风化层)均采用φ146微型钢管桩+锚杆支护形式。 1.2 设计情况 锚索设计按照地层变化情况,共分为12种断面形式。 (1)南侧典型断面形式如下图所示:

(完整版)道路施工质量控制措施

工程质量控制措施 为了加强工程施工的质量管理工作,按照分级管理、层层负责的原则,建立项目经理部、工程技术科、工程施工队三级质量管理体系。以项目经理为质量第一责任人,由施工负责人全面负责质量管理工作,具体业务工作由技术科负责开展,并组建质量自检组、资料整理组,分工协作各负其责;工程技术科以技术负责人为质量第一责任人,由质量自检员负责质量自检工作;工程施工队以各队队长为质量第一责任人,由质量自检员负责该队的质量自检工作,并制定各自的岗位职责,做到质量责任,层层落实并制订质量管理工作规章制度,使工程质量管理工作有章可循。 牢固树立“质量第一”的思想,认真做好质量管理的各项准备工作,工程开工后,项目经理部根据质量管理工作方针和项目的质量目标,全体员工的质量意识学习教育,认真做好前期准备工作,为使质量管理工作顺利开展做铺垫。 一、开工前准备 1、认真学习合同文件、技术规范,落实岗位职责进入工地现场后,组织参加施工的全体人员认真学习合同文件、技术规范,依据有关文件精神,结合本工程的实际,制定全体施工人员的质量责任明确岗位职责,并制定详细的质量管理工作计划,确保质量管理工作的顺利进行。 2、工程开工前,对参加施工的全体人员进行工程施工应知应会

教育,并严格考核,做到工程施工严格按设计与“技术规范”操作。通过教育与考核,实行全体施工人员持证上岗作业。 3、工程开工前,组织人员对原材料、机械设备、施工工艺、检测方法和可能遇到的质量问题及预防措施进行充分的施工前准备,并认真进行检查,确定完善后,再进行施工。 二、严格执行质量控制程序,确保工程质量目标的实现 1、制定严格的质量控制程序 根据工程的合同要求,在工程施工中,制定严格的质量控制程序。在工程施工中,首先进行质量自检,自检合格后,报请现场监理工程师抽检,抽检合格方可进行下道工序的施工。在工程施工中,要严格按质量控制程序操作,使各项工程的质量自检工作能够有条不紊地开展。 2、认真做好工程施工技术交底工作,明确各项工程的质量目标 在工程开工前,项目经理部认真编制《施工组织设计》,编制详细的施工工艺方案,并且明确质量目标。通过认真细致的技术交底工作,使参加施工的全体人员明确设计意图,明确工程施工技术标准及操作细则,明确工程的质量目标,使各项工程质量目标及质量控制落实到最基层的全体施工人员身上,为开展工程全面质量管理工作创造良好的条件。 3、认真做好试验路段的施工,确定切实可行的工程施工方案 在工程全面开工前,遵照“公路工程施工技术规范”的要求,认真做好各路段的施工,确定各项工程的施工技术方案及质量控制措

地铁施工控制要点

地铁施工控制要点 一、围护结构堵漏控制要点 土方开挖后围护结构出现渗水或漏水,对基坑施工带来不便,如渗漏严重时则往往会造成土颗粒流失,引起围护结构背后地面沉陷甚至支护结构坍塌。在基坑开挖过程中,出现渗水或漏水时处理方法如下:(1)大面积堵漏采用抹面堵漏法。即先堵漏后抹面,原则是以大化小,将面漏变为孔漏,将线漏变为点漏。使漏水集于一点或数点,为最后堵塞漏水点创造条件。 漏水点封堵后,认真进行防水抹面施工,防止薄弱部位又产生渗漏。抹面堵漏主要使用水泥、砂、水玻璃促凝剂和以往曾使用过的“堵漏灵”等材料。 (2)局部渗漏水采用灌浆堵漏法。根据渗漏水的流量、流速以及渗漏部位布置灌浆孔,并选用适宜的灌浆设备和灌浆材料,将浆液压入裂缝及孔隙的深部灌满、固化。主要使用水泥、水玻璃、氰凝等材料。堵漏施工中,根据需要,灵活选用方法,必要时可采取多种办法结合起来施工,达到从浅到深、由表及里、综合治理的目的。 (3)对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境时,采用坑底设沟排水的方法。 (4)对渗水量较大,但没有泥砂带出,造成施工困难,且对周边影响不大的情况,采用“引流-修补”方法。即在渗漏较严重的部位先在钻孔桩上水平(略向上)打入一根钢管,内径20~30mm,使其进入墙背土体内,将水从管引出,而后将管边的薄弱处用防水混凝土或砂浆修补封堵,待修补封堵的混凝土或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时,按上面方法再进行“引流-修补”。如果引流出的水为清水,周边环境较简单或出水量不大,则不作修补,只将水引入基坑的沟槽内排出即可。

二、降水施工的控制要点: 1、应根据工程地质和水文地质条件、场地的施工条件、周围环境条件、机具及材料供应条件等,合理地选用井点类型,以及井点构造措施。 2、井点降水以不影响邻近建筑物及地下管线的安全为原则,必要时应采取回灌措施。 3、基坑降水必须在坑内外根据需要设置数量足够观测孔,并在坑外设置地面沉降观测点; 4、若遇承压水,应对坑底稳定性进行验算。必要时,应采用降承压水的措施,并应符合下列规定: (1)正式降承压水前应做抽水试验,确定降水参数; (2)井点布置应综合考虑基坑周围环境条件、地质条件和现场施工条件,当基坑周围环境容许时,宜在基坑外设置井点; (3)施工中应将基坑内的降水和抽取承压水分成两个独立的系统,并根据各自的技术要求制定降水组织设计。 5、应对成井口径、井深、井管配置、砂料填筑、洗井试抽、出水量等关键工序做好详细的纪录,每道工序完成后应进行检查和确认; 6、应指定专人负责抽水、观测,并详细记录水位、水量变化情况; 三、深基坑开挖过程的控制要点: 1、基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖中又分层、

地铁车站内部结构施工方案

如有帮助,欢迎下载支持 目录 1编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 1.3编制原则 (1) 2工程概况 (2) 3施工部署 (2) 3.1工程总体目标 (2) 3.2施工总体部署 (2) 3.3施工组织管理 (3) 3.4工期保证措施 (4) 4施工分块及施工顺序、工艺流程 (4) 4.1施工分块 (4) 4.2施工顺序 (5) 4.3施工流程 (5) 5钢筋、模板及混凝土施工 (5) 5.1钢筋施工 (5) 5.1.1普通钢筋施工 (5) 5.1.2钢筋植筋施工 (6) 5.1.2.1工艺流程 (6) 5.1.2.2注重事项 (8) 5.2模板施工 (8) 5.3混凝土施工 (9) 5.3.1 砼施工技术措施 (9) 5.3.2 施工缝缝面处理 (9) 5.4预埋件及预埋留孔 (9) 5.5支架施工 (10) 5.5.1 支架搭设 (10) 5.5.1.1模板支架搭设型式 (10) 5.5.1.2支架材料及构件的选用 (10) 5.5.1.3 支架搭设流程 (10) 5.5.1.4 支架搭设与拆除 (10) 5.5.2轨顶风道支架体系设计验算 (13) 6质量保证措施 (14) 6.1模板工程质量保证措施 (14) 6.2钢筋工程质量保证措施 (14) 6.3混凝土浇筑质量保证措施: (15) 6.4支架搭设质量保证措施: (16) 7安全文明施工措施 (16)

如有帮助,欢迎下载支持 1编制说明 1.1编制依据 1、昆明轨道交通首期工程×××××施工图纸(设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司) ×××××内部结构主要施工图纸表表1.1-1 图纸名称图号出图日期×××××车站主体建筑KMDT1.SS.131-JZ-01 2010年5月 ×××××车站主体结构KMDT1.SS.131-JG-02 2010年1月 ×××××车站附属结构KMDT1.SS.131-JG-03 2010年5月 ×××××车站内部结构KMDT1.SS.131-JG-05 2011年6月 2、设计、施工过程中涉及的有关规范、规程: (1)《地铁设计规范》(GB50157-2003) (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (5)《混凝土耐久性设计与施工指南》(CCES01-2004) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版 (8)《钢筋混凝土锚固技术规程》(JGJ145-2004) (9)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) (10)《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11/T583-2008) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) (12)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 3、业主、设计提供的其它基础资料; 4、施工场地周边环境及施工条件。 1.2编制范围 本次施工为×××××内部结构土建工程,包括轨顶风道、站台板及站厅层、站台层的楼梯钢筋、混凝土、预留孔洞、预埋件处理等施工。 1.3编制原则 1、严格按照设计图纸施工。