文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程压力管道水锤及防范措施

建筑工程压力管道水锤及防范措施

建筑工程压力管道水锤及防范措施
建筑工程压力管道水锤及防范措施

建筑工程压力管道水锤及防范措施

【摘要】建筑工程压力管道在运行时,由于突然停电或停泵,使管道中的流速和动量发生急剧变化,而发生水锤或叫水击现象, 水锤可导致管道系统的强烈震动,对管道系统造成影响或破坏,甚至危及设备和人身的安全。因此,建筑工程汽(水)压力管道如果发生水锤,会直接影响汽(水)压力管道系统的安全运行。

如何保证汽(水)压力管道的安全稳定运行,对水锤现象进行了分析和探讨,提出了预防压力管道水锤的方法和措施,防止水锤现

象发生,对建筑工程汽(水)压力管道有着重要意义。

【关键词】建筑工程;压力管道;水锤;防范措施

1 水锤的具体表现及其特征

1.1 液体管道水锤现象及其特征

在压力管道中,在一定外界因素(如开泵、停泵、开关阀门过快)作用下,使得液体的流速急剧变化,从而造成管道中的液体压力显著、反复、迅速地变化,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象铁锤敲打一样,这种现象称为水锤(或叫水击)。水锤引起管道中的压力升高,可以超过管道中正常工作压力的几十倍至几百倍,以致管壁产生很大的应力,而压力的反复变化将引起管道和设备的振动,并造成管道、管件和设备的损坏,甚至造成管道爆裂等事故。在发生负水锤时管道中的压力降低,如压力降得过低可能导致管中产生真空,在外界压力的作用下,会将管道挤扁。

1.2 蒸汽管道水锤的现象及其特征

蒸汽管道发生水锤时,管道系统会发生振动,管道、支(吊)架及管道穿墙处均有振动,水锤越强烈振动也越强烈;投运时暖管或疏水不足的管道多阶段性地发出“咚咚”的声响;而蒸汽带水进入管道则多发出类似空袭警报声的连续啸叫声;停运后的蒸汽管道多阶段性的发出如金属敲击般的尖锐声响。管道系统在蒸汽带水进入管道时,如管道系统有法兰连接情况下,在管道的法兰结合处容易发生冒汽现象,水锤严重时,法兰垫被冲坏致使大量漏汽。

2 水锤产生的根源

由于液体存在惯性和可压缩性,管道是弹性材料,当打开的阀门突然关闭,液体对阀门及管壁,主要是对阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续液体在惯性的作用下,不断的压缩前方液体,液体把压力传递给阀门和管壁。以上情况即是通常所说的“正水锤”。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫“负水锤”。水锤是流体系统里的一种能量消耗不及时导致的现象,本质是能量波场的不平衡,多余能量无法及时在流体里消耗,所以传给管道系统,以震动、声波的方式进行消耗,同时液体粘性作用也消耗能量,使水锤的波动幅值逐渐趋于消失。

3 水锤在管道中的传播

水锤在管道中的传播就形成了水流冲击波,水流冲击波在传播过程中,管道各断面的流速和压强均周期性的升高和降低,设想流速

突然变化、波动过程无能量损失的水击模型,上游接水库,当下游阀门突然关闭时,靠近阀门的液体流速由正常降低至零,压强增大。这种减速增压的增压波以弹性波速的形式上行传播,历时一段时间到达上游末端,以压强恢复为原始压强的减速减压常压波向下行传播,经历同样的时间回到阀门。此后再以压强低于原值的增速减压波上行传播,又以增速增压的常压波下行回到阀门。完成整个水击周期。以后将不断地重复上述波动过程。阀门突然开启时,水锤现象与上述情况相反。如果不存在水力摩阻,则上述的水锤过程将永远地反复下去,但由于水力摩阻的存在,水锤过程不可能永远地振荡下去,水流冲击波因摩擦损失而逐渐衰减,在一定时段内逐渐消失。

4 水锤压强

水流冲击波在阀门和水库之间往返一次所需的时间,称为一个相长,如果引起水流速度突然变化发生的时间小于一个相长,此种水流冲击波为直接水锤,如果引起水流速度突然变化发生的时间大于一个相长,此种水流冲击波为间接水锤。由于直接水锤破坏性大,故此处只列出水锤压强最大值的公式,p=ρ.α. v,p为水锤压强最大值,ρ为液体的密度,α水流冲击波的传播速度,v为水击前管中平均流速,从上式中可以得出结论:水锤压强最大值只与水流冲击波传播速度和水击前管中平均流速有关。故在预防水锤时直接水锤为主要预防对象,并且应尽量降低水锤压强的最大值。

5 水锤的预防措施

在建筑工程各类给水管道设计中,已经采取相当多的技术措施,如尽量缩短管道长度或保证阀门一定的启闭时间;如增大管道直径以降低管中流速,从而使水锤发生时速度的变化量降低,相应地减小水锤压力的数值;如在管道上装设安全阀及抗水锤的专用阀门,当管中压力升高值超过允许数值时,安全阀开启泄压,使管中压力不致有过大的升高等一系列防范措施。运行时对于压力管道发生水锤时,也能采取适当处理措施控制防范水锤的产生与扩大:

5.1 压力管道内留有蒸汽或空气而发生水锤时,可暂将水泵停运,停止管道内水锤的能量的来源,并同时开启管道上的空气阀,排出空气,打开低点疏水阀,排尽积水。检查管道系统的放空阀没有空气排出,排水阀无积水排出时,关闭排水阀,对水泵出口阀前管道系统进行注水,此时注意放空阀不能关闭,在注水期间观察放空阀的空气排出情况。当放空阀排出的水流趋于稳定时,关闭放空阀,重新启动水泵运行,但注意水泵出水阀后的放空阀要处于打开状态,待出水流水稳定后在关闭。

此类水锤一般容易发生在循环水管道系统,最易形成水锤的运行工况是循环水泵启、停,出口蝶阀开、关过程时。避免发生水锤的措施是:水泵出口蝶阀开、关行程的时间曲线应符合设计要求进行调整,启泵前应设法向管道系统内灌水、排尽空气,启泵后再排出剩余的空气。

5.2 水泵或出口逆止阀工作不正常而发生水锤时,应及时切换为备用泵运行,检查水泵及逆止阀。若是流量不稳、波动大引起的,则应设法调整相关水泵或阀门以保持流量稳定。

5.3 要注意高温饱和水管道及相关设备的调节,防止压力骤然下降,管道内饱和水汽化引起冲击。此类水锤容易发生在凝结水管道和中低压给水管道系统中,因此在这些系统运行时,应特别注意阀门开启和关闭时间的调节。

5.4 根据管道特性调整各类电动阀门启闭时间,适当延长阀门的启闭时间。采用正确的阀门操作方法,管道操作中启停过程应严格按照调试和运行规程控制阀门的开关顺序及速度。

总之水锤在有压管道中是客观存在的,在建筑汽(水)压力管道中也是一个非常普遍的问题,并且危害非常大。但只要能正确认识水锤发生的原因,在工程中采用合理的预防措施和操作方法,一定能将水锤的危害降到最低。

第九章-水电站的水锤及调节保证计算

第九章水电站的水锤及调节保证计算 本章重点内容:水电站有压引水系统非恒定流现象和调节保证计算的任务、单管水锤简化计算、复杂管路的水锤解析计算及适用条件、机组转速变化的计算方法和改善调节保证的措施。 第一节概述 一、水电站的不稳定工况 由于负荷的变化而引起导水叶开度、水轮机流量、水电站水头、机组转速的变化,称为水电站的不稳定工况。其主要表现为: (1) 引起机组转速的较大变化 丢弃负荷:剩余能量→机组转动部分动能→机组转速升高 增加负荷:与丢弃负荷相反。 (2) 在有压引水管道中发生“水锤”现象 管道末端关闭→管道末端流量急剧变化→管道中流速和压力随之变化→“水锤”。 导时关闭时,在压力管道和蜗壳中将引起压力上升,尾水管中则造成压力下降。 导叶开启时则相反,将在压力管道和蜗壳内引起压力下降,而在尾水管中则引起压力上升。 (3) 在无压引水系统(渠道、压力前池)中产生水位波动现象。 二、调节保证计算的任务 (一) 水锤的危害 (1) 压强升高过大→水管强度不够而破裂; (2) 尾水管中负压过大→尾水管汽蚀,水轮机运行时产生振动; (3) 压强波动→机组运行稳定性和供电质量下降。 (二) 调节保证计算 水锤和机组转速变化的计算,一般称为调节保证计算。 1.调节保证计算的任务: (1) 计算有压引水系统的最大和最小内水压力。最大内水压力作为设计或校核压力管道、蜗壳和水轮机强度的依据;最小内水压力作为压力管道线路布置,防止压力管道中产生负压和校核尾水管内真空度的依据; (2) 计算丢弃负荷和增加负荷时转速变化率,并检验其是否在允许的范围内。 (3) 选择调速器合理的调节时间和调节规律,保证压力和转速变化不超过规定的允许值。 (4) 研究减小水锤压强及机组转速变化的措施。

系统压力测试报告

xx压力测试报告 编写部门:软件测试部 编写地址:xx项目现场 编写时间:2017年8月 目录 一、引言 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.测试目的............................................................ 错误!未定义书签。 2.术语说明............................................................ 错误!未定义书签。 二、系统环境 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、测试场景设计....................................................... 错误!未定义书签。 1.测试场景说明........................................................ 错误!未定义书签。 2.并发响应情况........................................................ 错误!未定义书签。

四、测试结果概要信息................................................... 错误!未定义书签。 1.虚拟用户增加、减少趋势图........................................ 错误!未定义书签。 2.每秒点击量结果图 ............................................... 错误!未定义书签。 3.系统吞吐量结果图 ............................................... 错误!未定义书签。 4.事物汇总结果图 ................................................. 错误!未定义书签。 5.事物平均响应时间结果图 ......................................... 错误!未定义书签。 五、测试结果总结:..................................................... 错误!未定义书签。

特气管道测试方案

高纯气体管道检测方案

工程概况 本工程共需要进行测试的管路系统为XX 二次配系统,包含: Special Gas System ,特气种类包括NH3、SiH4、1% PH3/H2、NF3、SF6、CL2、PH2;测试包含内容:保压、氦气检漏、氧份、颗粒、露点 Bulk Gas System ,种类包括CDA 、GN2、、GO2、GHe 、、GCO2; 测试包含内容:吹扫、保压 Bulk Gas System ,种类包括PN2、 PO2、Par 、PHe ; 测试包含内容:保压、颗粒 1.保压测试 a.测试目的 确保管路输送系统没有明显的泄漏及管路耐压情况进行判断,以便对管 路系统进行氦测漏。 b.测试规则 测试时间为24小时,测试压力不能小于设计压力的1.5倍,经温度 纠正后的允许压力降为不大于开始压力的1%. 压力变化方程式(考虑到温度影响) 2121ta P 273.16 T 273.16T P P -++?= P2=测试结束压力值 (PSIG) P1=测试开始压力值(PSIG) T2=测试结束温度值 (℃) T1=测试开始温度值(℃)

Pta=考虑到温度影响的压力变化值 c.测试仪器 保压计 d.测试前准备 在图纸上标出要进行压力测试的管路,以及保压计的放置位置。测试中在管线上拆卸的任何部件都要在图纸以及最后的测试报告中标出。测试开始之前,仔细的检查管线以确保给系统增压时的安全。保证所有已经安装的配件的额定承受压力都满足或超过测试的压力。拆除不满足要求的配件和系统。 注意事项: (1)在管线上拆卸的任何配件都要在图纸以及最后的测试报告中标出。(2)保证测试范围内所有的阀门(包括调压阀)都处于全开的状态。(3)保压计应该位于调压阀的进气口一侧,并且经调压阀出去的压力应该大于测试的压力。 (4)系统测试时须含如下内容的标示牌: 注意、系统压力测试中、联系人 e.测试方法 (1).让保压计与系统的隔离阀处于“关闭”状态。 (2).将保压计的管线支路压力增加到 20 PSIG。 (3).慢慢打开隔离阀。 (4).每次增加 10 PSIG,缓慢的将系统压力增加到最终测试压力的50% 。 观察保压计10 到15 分钟,看系统有无泄漏。如保压计显示系统 有泄漏,则减小系统压力并处理漏点。重复上述操作。

高浓度粘稠物料管道输送系统压力测试及其装置

高浓度粘稠物料管道输送系统压力测试及其装置 赵学义1路鹏2吴淼1 (1.中国矿业大学(北京)机电学院北京100083; 2.北京中矿机电工程技术研究所北京100083)摘要:高浓度粘稠物料存在于工业领域的各个行业,本文从开展对高浓度粘稠物料的流变学特性和管道输送特性的研究出发,设计制造了适合此类非牛顿流体的管道输送压力测试装置。文中详细介绍了测压装置的结构组成、主要功能以及测试方法,并对该装置的静态标定和动态标定过程及其结果做了分析,通过对多种高浓度粘稠物料的实验测定,表明该测压装置安装位置合理、测试数据全面、测试精度和性能可靠,测压装置的结构紧凑,安装方便,完全适用于测量高浓度粘稠物料的管道压力。 关键词: 高浓度粘稠物料;管道输送;压力;标定 Pressure Test and Device of Pipeline Transportation System for Viscous and Dense Materials With High Concentration Abstract: Build on the rheological properties and pipeline transportation research of viscous and dense materials with high concentration, a pipeline transportation pressure test device which is fit for the Non-Newtonian fluid has been designed and built. This issue presents the structure, main function and test method in detail, and analyses the process and the outcome of static and dynamic calibration. It shows that the test point of this device chooses rationally, the testing data is comprehensive, testing precision and performance are credible, and the structure is compact, so this device is well fit for measuring the pipeline pressure of viscous and dense materials with high concentration. Keywords: High viscous material; pipeline Transportation; pressure; calibration 1 概述 高浓度粘稠物料存在于工业领域的各个行业,最常见的有煤矿洗煤产生的原生煤泥、化工行业的电石泥、城市污水处理厂的城市污泥和造纸行业的造纸废渣污泥等,此类物料的共同特点是浓度高、粘度大、高凝聚性,难于搅拌和输送。传统的皮带机、刮板输送机属于开放式输送设备,虽然可以输送,但容易造成二次污染,而通过管道输送此类物料,既可以减少输送环节,又能达到环保节能的目的。目前,对管道输送高浓度粘稠物料的研究刚刚开始,而测试管道输送压力及压力降是研究管道输送理论的关键。 2 问题的提出及解决方案 高粘稠物料由于其本身固有的高浓度、高粘性、高磨损性等物理特性,一般的传感器不能适用此类物料的压力测试,如油压传感器的引压孔较小,物料无法进入引压孔;膜片式压力传感器的金属膜片很薄,强度及耐冲击性差,很容易被磨破或大颗粒物质击穿等。 为了解决高浓度粘稠物料在管道输送中的压力测试问题,特别设计了一种适用于该物料的管道压力传压装置,通过该装置将介质的压力转换为液压油的压力,采用普通的压力变送器对液压油的压力测试就能得到管道输送的压力,如图1所示。 压力传感器的测试原理如下:高粘稠物料经过短管1时,物料会充满短管,在压力作用下挤压橡胶隔膜2,橡胶隔膜把压力传递给油缸3内的液压油,再用压力变送器4测出油缸内的油压,即将管道内物料的压力转换为油压而间接测出物料的压力。 1.短管 2.传压膜 3.油缸 4.压力变送器 图1 高浓度粘稠物料管道压力传感装置 Fig.1 Pressure-measuring device for viscous and dense materials with high concentration 该压力传感器自安装使用2年多来,共测试了近10种物料,做实验15次,测试得出的数据、曲线

停泵水锤的计算方法详解

停泵水锤计算及其防护措施 停泵水锤是水锤现象中的一种,是指水泵机组因突然断电或其他原因而造成的开阀状态下突然停车时,在水泵及管路系统中,因流速突然变化而引起的一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象。一般情况下停泵水锤最为严重,其对泵房和管路的安全有极大的威胁,国内有几座水泵房曾发生停泵水锤而导致泵房淹没或管路破裂的重大事故。 停泵水锤值的大小与泵房中水泵和输水管路的具体情况有关。在泵房和输水管路设计时应考虑可能发生的水锤情况,并采取相应的防范措施避免水锤的发生,或将水锤的影响控制在允许范围内。我院在综合国内外关于水锤的最新科研成果并结合多年工程实践的经验,以特征线法为基础开发了水锤计算程序。这一程序可较好地模拟各种工况条件下水泵及输水管路系统的水锤状况,为高扬程长距离输水工程提供设计依据。 1 停泵水锤的计算原理 停泵水锤的计算有多种方法:图解法、数解法和电算法。其基本原理是按照弹性水柱理论,建立水锤过程的运动方程和连续方程,这两个方程是双曲线族偏微分方程。 运动方程式为:

连续方程式为: 式中H ——管中某点的水头 V——管内流速 a——水锤波传播速度 x——管路中某点坐标 g——重力加速度 t——时间 f——管路摩阻系数 D——管径 通过简化求解得到水锤分析计算的最重要的基础方程: H-H0=F(t-x/a)+F(t+x/a) (3) V-V0=g/a×F(t-x/a)-g/a×F(t+x/a) (4) 式中F(t-x/a)——直接波 F(t+x/a)——反射波 在波动学中,直接波和反射波的传播在坐标轴(H,V)中的表现形式为射线,即特征线。它表示管路中某两点处在水锤过程中各自相应时刻的水头H与流速V之间的相互关系。为了方便计算机的计算,将上述方程组变

码头——油库输油管线压力测试方案

码头——油库输油管线压力测试方案 1编制目的 检验码头——油库输油管线的在保压状态下的运行状态和安全性、合理性、稳定性。2职责 2.1油库经理负责试运行的现场指挥。 2.2维修部负责在保压过程中发生泄漏以及设备损坏维修的应急抢修工作。 2.3码头负责按工艺流程图核对作业流程,运行前管线及附件的检查,试压过程中的巡 视检查。 2.4检验中心负责试试压后的油品质量监控。 2.5自控室负责监控管线压力。 2.6保管负责按工艺流程图核对作业流程,运行前管线及附件的检查,在试压过程中油 库相关阀门的操作、试压泵的操作以及巡视检查。 3工作要求 3.1各项消防、应急物资准备到位,试压前管线及附件运行情况良好。 3.2已制定试压操作规程、安全管理规定、应急预案等,人员培训到位,能掌握试压设备 的性能和操作规程,并已考核合格。 3.3试压测试期间应确保每位参与人员都有对讲机,并已经过测试确保完好可用。 3.4人员充足,试压测试期间现场操作人员满足试压测试需要。 3.5试压设备、修补工具等已调试到位。 3.6管线试压以液压试验方式进行,以管线内油料为试验介质,测试管线应充满油料。 3.7采用8号泵加压的方式,测试管道压力为0.604Mpa。 5工作程序 5.1试压前由现场指挥组织干部、现场人员、技术骨干召开安全分析会,评估管线试压的

风险,制定可能发生的应急预案。 5.2试压测试前由现场指挥对参与人员充分讲解,包括试压流程、操作规程、安全事项、 应急预案等。组织参加管线试压的作业人员进行应急演练培训。保证试压作业人员熟悉试压工作要求,掌握试压流程,熟练掌握试压设备性能、操作要领,能应对突发的应急事故。 5.3试压测试前检查确认,对试压过程涉及设备进行一次全面检查确认,包括管线、阀门、 附件、临时用电设备、测试油泵等,并完成试压测试设备的准备工作。 5.3.1安排现场操作人员对管线进行全面检查,对工艺流程当前状态进行确认。 5.3.2现场指挥检查所有参与人员是否到位。 5.3.3检查通讯设备完好可用。 5.3.4检查消防器材及其它应急是否准备到位。 5.3.5检查试压设备和仪器仪表是否完好可用。 5.3.6拆除或关闭因压力或其它原因不能参与系统试压的设备、仪表元件(流量计、 调节阀、安全阀等) 5.3.7预先清空码头泊位的两个2m3回收罐内的油料。 5.4试压前的工序准备 5.4.1由现场指挥确认管线压力测试时间,发布压力测试指令。 5.4.2根据工艺流程开具作业工作票,并由油库经理、自控室、保管分别签字确认工 艺控制要求。 5.4.3由保管、码头分别操作确认相关阀门,提供试压条件。 5.5管线试压 5.5.1现场指挥发布检查指令。 5.5.2保管、码头检查相关设备、关闭相关阀门。 5.5.3现场指挥发布压力测试指令。 5.5.4启动8号泵对1、2组管线升压,升压时需缓慢进行,达到测试压力(0.604mpa) 时,停压13小时。 5.5.5码头和油库对管线进行全面检查,确认是否存在漏点,管线有无位移等,以无 渗漏为合格 5.5.5.1在检查时如发现管线存在漏点,设备损坏造成漏油现象时,停止加压操作。 5.5.5.2对试压管线泄压,打开2号管线高点排气阀门,将压力泄入2m3罐中。 5.5.5.3维修部准备吸油毡等物资立即清理渗漏油料,使用修补工具维修管线漏点。 5.5.5.4完成清理泄漏油料、管线漏点及设备修复后,确认无安全隐患恢复试压操作。 5.5.6管道系统试压合格后,应缓慢降压,泄压排放至油罐中。 5.5.7现场指挥通知各岗位恢复收油管线系统原有状态, 5.5.8保管、码头恢复测试相关阀门及设备。 5.5.9恢复正常检查无安全隐患后,通知管线可以使用。 5.5.10化验室对使用测试时收油管线内的油料进行质量跟踪。 5.6最后形成管线压力测试总结报告 6应急预案 6.1当试压过程中发生油料泄漏时,按油罐、码头、管线油料泄漏应急预案处置。 6.2当管线压力测试作业时发生设备损坏,应立即停止测试,并进行紧急修补。 6.3当油罐浸润后油料检验不合格时,应按《油罐冲洗浸润质量控制方案》(2008-6076) 中冲洗浸润质量控制应急预案处理。 6.4当管线压力测试期间发生油料火灾时,应按油罐、码头、管线火灾事故现场处置应急

管道系统压力测试报告(精)

管道系统压力测试报告 测试日期:2011年10月10日 一、试压、试漏工作的意义 试压、试漏是一项重要工作,必须严格认真完成。易燃、易爆、有毒介质的泄漏将危害工厂的安全生产和工作人员的生命安全。 二、试压、试漏前应具备的条件 1. 试验范围内管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2. 焊缝和其它待试验部分尚未涂漆和绝热。 3. 试验用压力表已经校验,其精度不得低于1?6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1?5~2?0倍,压力表不得少于6块。 4. 待测管道与无关系统已用盲板或采用其它方式隔开。 5. 待测管道上的安全阀、仪表元件等己经拆下或加以隔离。 三、试压、试漏前应准备的工具 准备好试压、试漏所用的无油干燥压缩空气或干燥的氮气,以及准备肥皂水、刷子(油漆刷即可、吸耳球等试气密工具若干。 1、无油干燥压缩空气或干燥的氮气, 2、洗衣粉(洗洁精) 3、没有用过的油漆刷,吸耳球 4、盛水用的盆子

5、做标志明示牌用的小牌若干,记号笔 6、临时压力表 (1)气压强度实验 使压力缓慢升高。至试验压力的50%时停止进气。检查,若无泄露及管道变形,进入下一步。 1. 继续按实验压力的10%逐渐升至实验压力,每一级稳压3min ,检查。(要求同上) 2. 达到实验压力后,稳定5min ,以无明显泄露,目测无变形为合格。 (2)气密性实验 1. 将压力升至试验压力的1/3时,用肥皂水涂抹所有的管道连接处、设备密封口、管道焊缝和螺纹接头处。 2. 开关前、后压力相等的手动截止阀2~3次,重复检查阀门的阀杆和填料压盖处。 3. 开关所有调节阀3~4次,重复检查调节阀的阀杆和填料压盖处。 4. 开关前、后压力相等的程控阀5~6次,重复检查阀门的阀杆和填料压盖处,同时检查程控阀整个行程所用的时间(应当在规定值范围内)和程控阀的动作是否与程序一致。 5. 装置试压、试漏过程中必须做好记录,记录好所有气体泄漏处。 6. 在压力≤0?25MPa 设备和管路上,发现小量气体泄漏允许小心地带压处理,较大的泄漏必须泄压处理。 7. 在压力≥0?25MPa 设备和管路上,发现气体泄漏必须泄压处理。

管道压力测试方案

管道压力测试方案

管道压力测试方案 编制: 审核: 审批:

施工单位: *******电力电子有限公司 时间: 目录 1 工程简介 (1) 2 总体部署 (1) 3 管道压力试验应具备的条件 (2) 4 试压过程 (3) 5 试压工作的安全措施 (6) 6 组织机构人员名单 (7)

1 工程简介 本方案为*****系统试压而制定”。 消防管网系统包含:室内消火栓给水主支管(管径DN100~65mm)。根据设计图纸,本次消火栓管道的试验压力为1.4MPa。 2 总体部署 2.1 按照公司质量方针和质量目标的要求以及项目部质量管理和系统控制的原则,必须对管道压力试验过程中关键的质量环节实施有效地控制,以保证管道投运后的安全运行,满足业主投产使用的要求。 2.2 应按设计规定的试验方法和使用设计规定的试验介质进行管道的压力试验,再实施过程中不论何种原因,当试验方法变更或试验介质变更时,必须经过业主征得设计的同意并办理有关手续后,方能按变更后的试验方法或试验介质进行管道的压力试验。 2.3 管道压力实验前,应由施工单位、业主单位、监理单位联合检查确认试验前的准备工作已就绪,实验条件已具备,方可进行管道的压力试验。 2.4 试压前应在管路上的设备与管道的接口处设置排气点。 2.5 在管道压力试验过程中出现缺陷,对缺陷修理时限问题的确定,应依据该缺陷的危害性或影响度、对试验过程关联程度大小的判断来确定。

当该缺陷的危害性较大,虽然出现该缺陷但已影响到试验过程不能正常进行,井项目部质量管理组与业主在现场确认,就必须立即停止试验。停止试验并泄压后,立即进行消除缺陷的修理。当该缺陷的危害性较小,且这类较小的危害不影响试验过程的正常进行,也不影响实验结果的准确性,经项目部与业主在现场协商后,就可持续进行试验。对这些缺陷部位应作好准确记录,待管道压力试验结束并泄压后,立即进行消除缺陷的修理。 2.6 管道压力试验结束后,放水时要打开放气阀,使空气从试压区域的上部进入,注意防止形成负压而对该试压区域造成损坏。 2.7 试验结束后,应及时关闭排气点位,拆除管道压力试验用的临时加固或限位设施,使该试压区域恢复正常工作状况,以便下一步进行的冲洗或可投入使用。 2.8 管道在进水的过程中,对室外进入单体栋号的进水阀进行关闭,并做好“禁止打开”的标志,并在每一层选用最佳位置的排水点。即便是同层点发现有大量漏水点,同时打开排水点泄水,确保系统正常进入试压程序。 2.9 本方案须经业主同意后方可实施。实施前交底,交底有记录。 3 管道压力试验应具备的条件 3.1 试验范围内的管道安装工程按设计文件安装完毕;安装质量符合设计有关要求。

水锤计算例题9-2

天津大学,水电站249页水锤压力例题9-2 某水电站压力管道长L=400m ,直接自水库引水,上下游水头差120m ,水击波速度a=1000m/s 。阀门全部开启(τ0=1)时,管道流速Vmax=4.5m/s 。(1)设阀门在0.5s 中全部关闭,求阀门断面最大水击压力。(2)设阀门按线性规律关闭,有效关闭时间Ts=4.8s 。①若阀门由全开到全关,求阀门断面最大水击压力。②若阀门由部分开启(τ0)到全关,求阀门断面最大水击压力。 解: 1判断水击类型 计算相长, s a L t r 8.01000 40022=?== (1)阀门在0.5s 中全部关闭, a L t 2<,发生直接水锤,)(4595.48 .910000m v g a H =?==? (2)阀门按线性规律关闭 ①有效关闭时间Ts=4.8s ,阀门由全开到全关,a L t 2> =0.8s ,发生间接水锤。 ②若阀门由部分开启(τ0=0.5)到全关,Ts=4.8s ×0.5=2.4(s ),a L t 2>=0.8s ,发生间接水锤。 2计算管道特性常数ρ、σ 91.1120 8.925.4100020max =???==gH av ρ 32.08.48.95.44000max =??== s T gH Lv σ 3判断何种间接水锤、计算水锤压力值 ①有效关闭时间Ts=4.8s ,阀门由全开到全关,ρτ0=1.91×1=1.91>1,为极限水锤。 采用表9-1中简化公式 38.032 .0232.0222=-?=-=σσξA m ; )(6.4512038.00m H H A m =?==?ξ ②若阀门由部分开启(τ0=0.5)到全关,Ts=4.8s ×0.5=2.4(s ) ρτ0=1.91×0.5=0.96<1,按照第一相水锤近似公式 32.05.091.1132.021201-?+?=-+=σ ρτσ ξA =0.39 )(8.4612039.001m H H A =?==?ξ

高纯管道测试方案

[键入文字] 高纯气体管道检测方案

目录 一:测试概要二:测试仪器 (1) (1) 三:系统管路连接方式及检测标准 (2) 四:测试项目及方法 (2) 1.耐压测试 (2) a)测试目的 (2) b)测试规则 (2) c)测试工具 (2) d)测试前准备 (2) e)注意事项 (3) f)测试方法 (3) 2.保压测试 (3) a)测试目的 (3) b)测试规则 (3) c)测试工具 (4) d)测试方法 (4) e)测试结束后注意事项 (4) 3.氦检漏测试 (5) a)测试目的 (5) b)相关名词及解释 (5) c)测试仪器 (5) d)测试前准备 (5) e)测试方法 (6)

4.水分、氧分、颗粒检测 (7) a)测试目的和测试标准 (7) b)测试仪器 (7) c)测试方法 (7) 五:测试报告 (8)

二:测试仪器 一:测试概要 设备主管路主要是通特种气体SiH4,需做测试项目有:耐压测试、保压测试、氦检测试、水分测试、氧分测试、颗粒测试。 辅助管路主要是通大宗气体,用于开启气动阀门。需做测试有:用Snoop对SWG、NPT 接点进行检漏。 氦检仪水分仪 仪器名称仪器型号产地备注 氦检仪INFICON UL1000FAB德国 水分仪HALO-H20美国 氧分仪DF-550E美国 颗粒仪PMS LPC-101-HP美国

氧分仪颗粒仪 三:系统管路连接方式及检测标准 四:测试项目及方法 1.耐压测试 a)测试目的 管道在承受高压后衔接点不会外漏,以确保所有人员的安全。另外管路中的高压可以侦测出焊道上是否有沙孔存在(沙孔会因为过高的压力造成泄露)。 b)测试规则 测试时间为0.5H,测试压力依据系统中材料的最大工作压力而定,避免因压力过大导致材料损坏。例如系统中压力表最大量程为400Kpa,则通入压力 要小于等于400Kpa。无压降即为通过。如有压降需找出漏点重新测试,直到 无压降为止。 c)测试工具 压力表 d)测试前准备 检查系统流程是否与PID图纸流程一致,核对材料型号、方向、标识是否正确。检查管线材料最大工作压力,避免因测试过程通入压力过高导致阀门损坏。

水锤计算方法

第一节概述 一、水电站的不稳定工况 机组在稳定运行时,水轮机的出力与负荷相互平衡,这时机组转速不变,水电站有压引水系统(压力隧洞、压力管道、蜗壳及尾水管)中水流处于恒定流状态。 在实际运行过程中,电力系统的负荷有时会发生突然变化(如因事故突然丢弃负荷,或在较短的时间内启动机组或增加负荷),破坏了水轮机与发电机负荷之间的平衡,机组转速就会发生变化。此时水电站的自动调速器迅速调节导叶开度,改变水轮机的引用流量,使水轮机的出力与发电机负荷达到新的平衡,机组转速恢复到原来的额定转速。由于负荷的变化而引起导水叶开度、水轮机流量、水电站水头、机组转速的变化,称为水电站的不稳定工况。其主要表现为: (1) 引起机组转速的较大变化 由于发电机负荷的变化是瞬时发生的,而导叶的启闭需要一定时间,水轮机出力不能及时地发生相应变化,因而破坏了水轮机出力和发电机负荷之间的平衡,导致了机组转速的变化。丢弃负荷时,水轮机在导叶关闭过程中产生的剩余能量将转化为机组转动部分的动能,从而使机组转速升高。反之增加负荷时机组转速降低。 (2) 在有压引水管道中发生“水锤”现象 当水轮机流量发生变化时,管道中的流量和流速也要发生急剧变化,由于水流惯性的影响,流速的突然变化使压力水管、蜗壳及尾水管中的压力随之变化,即产生水锤。导叶关闭时,在压力管道和蜗壳中将引起压力上升,尾水管中则造成压力下降。反之导叶开启时,在压力管道和蜗壳内引起压力下降,而在尾水管中引起压力上升。 (3) 在无压引水系统(渠道、压力前池)中产生水位波动现象。无压引水系统中产生的水位波动计算在第八章已介绍。 二、调节保证计算的任务 水锤压力和机组转速变化的计算,一般称为调节保证计算。调节保证计算的任务及目的是: (1) 计算有压引水系统的最大和最小内水压力。最大内水压力作为设计或校核压力管道、蜗壳和水轮机强度的依据之一;最小内水压力作为压力管道线路布置、防止压力管道中产生负压和校核尾水管内真空度的依据。 (2) 计算丢弃负荷和增加负荷时的机组转速变化率,并检验其是否在允许范围内。 (3) 选择水轮机调速器合理的调节时间和调节规律,保证压力和转速变化不超过规定的允许值。

管道压力测试方案设计

管道压力测试方案 编制: 审核: 审批: 施工单位: *******电力电子有限公司 时间:

目录 1 工程简介 (1) 2 总体部署 (1) 3 管道压力试验应具备的条件 (2) 4 试压过程 (3) 5 试压工作的安全措施 (5) 6 组织机构人员名单 (6)

 2.2 应按设计规定的试验方法和使用设计规定的试验介质进行管道的压力试验,再实施过程中不论何种原因,当试验方法变更或试验介质变更时,必须通过业主征得设计的同意并办理有关手续后,方能按变更后的试验方法或试验介质进行管道的压力试验。对这些缺陷部位应作好准确记

水锤计算

第九章水电站的水锤与调节保证计算 第一节概述 一、水电站的不稳定工况 机组在稳定运行时,水轮机的出力与负荷相互平衡,这时机组转速不变,水电站有压引水系统(压力隧洞、压力管道、蜗壳及尾水管)中水流处于恒定流状态。室内给水管道的水压试验 (GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力(工作压力指的是水以正常流速流经管道时对管道测壁产生的附加压力,即侧压力;管道上标注的一般是正常工作时的压力)的1.5 倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于0.6MPAa【6公斤】。检验方法 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPAa 【0.2公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过0.05MPAa 【0.5公斤】,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过0.03MPAa【0.3公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注 满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力. 注: 1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验. 2. 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力 试验. 3. 管道排空是为了保证室内给水管系统压力试验的准确性,一定要认真做好.

管道压力测试

《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》 8.2 强度试验: 8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。 8.2.5 强度试验应符合下列要求: 1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格; 2 在中压燃气管道系统达到试验压力时。稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h。观察压力计量装置,无压力降为合格; 3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格。 《CJJ33—2005城镇燃气输配工程施工及验收规范》 12.3 强度试验 12.3.1 强度试验前应具备下列条件: 1. 试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。 2. 试验方案已经批准,有可靠的通讯系统和安全保障措施,已进行了技术交底。 3. 管道焊接检验、清扫合格。 4. 埋地管道回填土宜回填至管上方 0.5 m 以上,并留出焊接口。 12.3.2 管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表12.3.2执行。 表12.3.2 管道试压分段最大长度 设计压力 PN (MPa )试验管段最大长度( m )PN≤ 0.410000.4 <PN≤ 1.650001.6 < P N≤ 4.010000 12.3.3 管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。 12.3.4 试验用压力计的量程应为试验压力的 1.5 ~ 2 倍,其精度不应低于1.5级。 12.3.5 强度试验压力和介质应符合表12.3.5的规定。 表12.3.5 强度试验压力和介质

简单管水锤计算及演示程序说明-程永光

简单管水击计算及演示程序说明 (武汉水利电力大学水电站教研室,武汉430072) 1 程序名称及使用方法 1.1 程序名称 执行程序Singlep.exe,原代码文件Singlep.dpr和Single.pas。 1.2 使用方法 该程序是用面向对象编程环境Delphi 4.0编制而成的,可直接在Windows环境下运行。使用界面见图1和图2。 程序使用方法:程序启动后,自动进入图1中,首先填入“水库-管道-阀门”系统的原始参数;之后用鼠标单击数据确定接受数据;然后单击进行计算获得结果;接着可击“波动过程”页标进入图2;单击开始演示观察压力变化和传播过程;得到压力极值和压力分布过程。单击打印屏幕可将屏幕上的内容打印出来,单击打印曲线可将阀端压力变化过程线、最大最小压力沿程分布线打印出来。 图1 参数输入界面

图2 结果输出和参数变化过程显示界面 2 程序功能 能对“水库-管道-阀门”这样的简单引水系统的水力过渡过程进行计算和演示。计算功能可满足初步设计要求。演示功能,作为辅助教学手段,可加深学生对水击物理实质的理解。该程序能配合教材,对下列内容进行分析和演示教学: ①水击波的传播和反射; ②直接水击和间接水击; ③一相水击和末相水击; ④起始开度对水击的影响; ⑤开度变化规律对水击压力的影响; ⑥阀门启闭终了后的水击现象。 3 数学模型及参数说明 3.1 数学模型 采用特征线法。特征方程和特征线方程为 C g a dH dt dV dt f V V D dx dt a C g a dH dt dV dt f V V D dx dt a + - ++==+?? ? ????- ++==-?? ?????: : 2020 在特征线上将特征方程积分并整理有 C H C B Q C H C B Q P P P P P M M P + - =-=+:: 由这两式可解出未知量H p 和Q P 。式中

管道气压试验方案

一、编制目的: 管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度和严密性是否能达到设计要求,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。 二、编制说明: 本次管道试压范围是该天然气管线工程所有管道系统。采用气压试验。 三、编制依据及执行标准: 3.1 设计院提供的管道施工图、工艺流程图 3.2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 四、试压流程: 试压用临时材料准备 提交试压方案并获得批准 试压用施工机具准备 试压资料检查确认 试压检查清单确认 技术交底 试压实体检查确认 安全措施检查确认

五、先决条件: 5.1 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热及允许预留的焊口、阀门之外,都已按设计图纸全部完成,安装质量符合规范要求。 5.2 试验范围内的管道焊接无损检测符合标准与项目规范要求。 5.3 管道经检查符合设计要求. 5.4试验用压力表已经校验,并在有效期内,其精度不得低于1.5 级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2 倍,压力表不得少于两块。 5.5符合压力试验的气体已经备齐。 5.6 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 5.7待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 5.8 试验方案已经过批准,并向参与试验的所有人员进行了技术交底。 六、施工准备: 6.1 管道试压包准备就绪并经批准。 6.2 管道试压前,检查清单确认并经批准。

6.3 管道试压用的临时材料及工装准备就绪并经检查确认(分气包已经试验并确认 合格)。试压用临时材料应喷上红漆,不可同正式合同材料混淆。 管道气压试验方案 6.4 空压机现场调试合格并确认可投入使用。 6.5 管道试压进气管线经现场确认符合要求并完成准备工作。 七、施工机具: 序号名称规格型号数量备注 1 电焊机400A 4 台 2 砂轮机φ125 2 台 3 空压机11.5m /min 2 台 4 压力表 1.6MPa 2 块 5 安全阀 1.815MPa 2台 八、气压试验: 8.1 试验前,应对试压管道进行预吹扫,保证试压管道内部的清洁符合要求。 8.2 测试压力表应安装在试压管道系统的最高点位置与最低点位置,每个位置至少一块。 8.3 测试用的临时盲板应同测试压力相符。 8.4 在连接试验管道系统的分气包上是安装安全阀。

管道试压

一、工程概述 本方案适于拜耳(上海)聚氨酯有限公司MMDI项目精馏装置金属管道(包括压力管道,但不包括地下管道)工程的试压工作。 本工程中金属管道主要材质有20#、20g、304L、316L;主要生产介质为循环水、洗涤水、废水、过热蒸汽、废气、净化空气、仪表风、氮气(液、气态)、MDI(含一氯苯)、一氯苯、乙醇胺、低沸MDI、MDI混合物等;其最高操作压力为45bar。 根据设计技术文件要求,金属管道试压采用水压试验及气压试验。气压试压主要采用洁净、干燥、无油的压缩空气,部分采用氮气或压缩空气加氮气为试验介质。 二、编制依据 1、设计图纸及技术要求。 2、本单位编制的拜耳(上海)聚氨酯有限公司MMDI项目精馏装置《工艺管道施工方案》。 3、本项目施工合同。 4、有关国家和行业现行标准规范。 5、拜耳公司的相关标准和技术文件。 6、我公司企业标准 a)、压力管道安装《质量手册》(QG/) b)、压力管道安装《质量体系文件》(QG/) c)、压力管道安装《作业指导书》(QG/) 三、管道试压组织机构 为确保本工程工艺管道试压工作安全、有效地运行,特成立管道试压工作指挥小组及试压工作队。如图(1)。 四、压力试验流程

压力试验流程如下图(2)。 图(1) 五、施工前准备 ㈠、管线检查 1、本工程管线检查、试压工作应根据设计图纸及系统划分的试压包进行。管道试压工作开展前,应根据试压包进行管线检查及扫尾工作。 2、试压工作前,应组织业主、监理单位、总承包商进行管线核查,以确保试压工作的完整性、正确性。

⑴、管道安装(按设计全部安装完毕,并按PID图及单线图检查无误。 ⑵、按平面图检查支架安装正确无误,部分支架可安排在试压工作后完成)、焊接、无损检测等工作全部完成。 ⑶、会同相关专业(如仪表、保温等)进行系统试压工作会签手续,避免部分遗漏,造成再次试压。 ㈡、技术资料准备 1、施工资料准备完善。试压管道的施工检查、试验记录资料齐全。施工资料整理应按试压包逐个进行编制、汇总。 ⑴、材料检查验收报告及质量证明书

相关文档