一、工程概况及特点:

本工程为福建中力房地产开发有限公司投资兴建的永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)工程1~5#楼,总建筑面积为,建筑占地面积,地下室建筑面积:。其中1#、2#楼为公共建筑,3#、5#楼为住宅楼。1#、2#楼占地面积,为框架结构,共5层;3#楼占地面积,为框架剪力墙结构,共16层;5#楼占地面积,为框架剪力墙结构,共17层。

本工程抗震设防类别为丙类,建筑安全结构等级为二级,抗震设烈度为6度,抗震等级框架为四级,剪力墙为三级;屋面防水等级为一级;耐火等级为二级,建筑设计使用年限为50年。

建设单位:福建中力房地产开发有限公司

设计单位:福建联盛建筑设计院

勘察单位:泉州市建筑设计院有限公司

监理单位:福建新时代项目管理有限公司

施工单位:福建省诚毅工程建造有限公司

二、编制依据:

1、经审批通过的《监理规划》

2、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号

3、《塔式起重机操作使用规程》

4、《建筑施工安全检查标准》

5、《建筑机械使用安全技术规程》

6、《施工现场临时用电安全技术规范》

7、《建筑施工起重机械安全检测规范》

8、《塔式起重机安全规程》

9、《建筑施工高处作业安全技术规范》

10、现行工程建设有关安全规范、标准及行政法规

三、塔式起重机监理工作流程

四、监理工作内容:

(一)装拆作业前的资料审查要点:

1、审核建筑起重机特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件:

核查塔机是否具有省建设厅颁发的建筑起重机械备案证及单机备案卡(随机携带);一机一证,未经备案的塔机或设备与备案证不相符的塔机不得进入施工现场使用。

核查塔机是否具有生产(制造)许可证,产品合格证,并加盖生产制造厂公章。有列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:

属国家明令淘汰或者禁止使用的;

超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的。

(1)根据福建省建筑施工塔式起重机使用现状和环境,塔式起重机使用年限不得超过以下年限:①最大起重量为6T(不含6T)以下的,使用年限不得超过10年;

②最大起重量为6T-10T(不含10T)的,使用年限不得超过12年;③最大起重量为10T(含10T)以上的,使用年限不得超过15年。(《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》DBJ13-89-2007。)

(2)凡使用说明书有规定的整机使用年限不大于上述规定的,应按使用说明书规定的使用年限整机及时报废。

(3)凡使用说明书未规定的整机使用年限或说明书有规定整机使用年限大于上述规定的,应按上述规定的使用年限整机及时报废。

设备超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的,必须每年出示具有资质的检验检测机构的检验合格报告单私自拼装的塔机不得进入施工现场使用。

2、审核建筑起重机安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书:

塔机的安装、拆卸单位应具有省建设厅颁发的塔机拆装许可证,并配齐技术负责人、安全员、机械管理员;直接参加塔机装拆的操作人员及电工、维修工均属于特种作业人员,必须经过培训后持证上岗。监理人员要认真核查塔机装拆单位资质及上述人员的证书,无年检资料者或无证者不得进入施工现场。

3、审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

塔机装拆施工方案审查塔机装拆单位应根据塔机自身的特点,施工现场的作业条件,编制详细、可行的塔机装拆施工方案,监理人员应认真进行审查。

审查塔机装拆施工方案中是否制定安全技术措施;塔机装拆施工方案是否符合工程建设强制性标准。

审查塔机装拆施工方案的审批签字手续是否齐全,施工企业编制、审核、批准方案人员的身份是否符合该单位质量管理体系和安全管理体系的规定。

按照生产厂家使用说明书的要求,塔机在一定的使用高度内可以不设置附墙架;监理人员应核查施工现场将要安装的塔机高度是否在允许的范围内。

若塔机装拆施工方案不可行或不完善,监理应在报审表上批注方案中存在的问题,要求限期整改后重新报验,在方案报验批准之前,该塔机不得进行安装施工。塔机装拆施工方案符合要求的,监理应在报审表上签字同意报验,要求在装拆过程中严格按照建筑施工有关的安全技术标准、规范、规程和已审批的塔机拆装方案执行。

4、查验施工企业技术人员向全体作业人员的安全技术交底书面记录,内容应包括装拆技术方案交底、安全操作技术交底及周边其它相关施工的安全状况交底。

5、审核安装与使用单位签订的安装(拆卸)合同及安全协议书。

6、审查安装单位的建筑起重机械安装(拆卸)工程生产安全事故应急预案是否符合要求。

在上述资料均完整后签署安装单位填写的《建筑起重机械安装(拆卸)告知表》。

(二)安装作业前核查对塔吊设备周边环境影响的监理工作要点:

1、周围有建筑物的场所,应注意起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于0. 5m。

2、有架空输电线的场所,应避免起重机结构进入输电线的危险近程。起重机的任何部位与架空输电线的安全距离应符合表一,如果条件限制不能保证表一的安全距离,应与有关部门协商,并采取有效安全防护措施,方可架设。防护措施应取得有关部门认可。

3、

机的塔身之间至少有2m距离。处于高位的起重机(吊钩升至最高)与低位的起重机之间,在任何情况下其垂直距离的间隙不得小于2m。

(三)装拆过程中安全生产管理监理的要点:

塔机装拆过程中的安全生产管理监理工作塔机装拆施工方案必须经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后,由施工单位的专职安全生产管理人员现场监督实施。监理人员应做好以下安全生产管理监理工作:

1、施工现场必须设置警戒区域,并设置醒目的警示标志,施工方应有专人进行安全监护。安全生产管理监理应加强巡视检查,督促落实各项安全技术措施。

2、塔吊的装拆、顶升过程中应有专人负责指挥,禁止多人指挥。

3、检查塔机基础的类型、几何尺寸及地脚螺栓的埋深是否按照生产厂家使用说明书的要求施工;若查无资料时施工单位对塔机基础进行设计计算是否满足抗倾翻的稳定性要求,地脚螺栓的锚固力是否大于上拔力。检查浇注基础的砼强度等级是否符合JGJ33—2001《建筑机械使用安全技术规程》第条不低于C35的规定。塔机基础应设置排水沟和积水井,保证排水畅通并及时抽取积水。

4、按照JGJ33—2001《建筑机械使用安全技术规程》的规定:塔机的装拆作业应在白天进行,必须要有专人指挥和监控,风力在四级及以上时,不得进行装拆作业。塔机装拆人员进行作业时往往会凭经验进行操作,在安装(特别是顶升)、拆卸过程中最容易发生安全事故;监理人员应检查装拆作业人员在施工前是否进行书面安全技术交底,并加强对装拆现场的巡视,检查安装或拆卸单位的技术人员、专职安全员是否到位,施工人员是否按照已审批的施工方案作业,是否遵循安全操作规程,是否违反安装及拆卸工艺。

5、塔机超过生产厂家使用说明书规定的独立设置高度后必须安装附墙装置,监理人员要检查附墙装置是否牢固可靠,并满足塔身垂直度的要求。

6、起重机的安全装置齐全。重点监控变幅限位器、吊钩高度、限位器和力矩限制器,并保证灵敏可靠。

7、现场安全生产管理监理在安装过程中应关注关键构件的焊缝和疲劳损伤情况。如发现问题可以向施工方提出整改要求。

8、滑轮、吊钩组的磨损及钢丝绳的磨损断丝程度达不到规程要求的应退出现场,不准安装使用。

9、安全生产管理监理在现场巡视检查中应特别注意检查起重、变幅机构的刹车装置要安全可靠。

10、起重机必须有可靠接地,所有电气设备外壳都应于机体妥善连接、可靠接地。

11、监理人员在进行塔机的安全生产管理监理中,发现违章指挥、违章作业、冒险盲干或发现存在安全隐患时应签发监理工程师通知单,要求施工单位立即整改,情况严重的,由总监下达暂时停工令,要求施工单位停工整改,并同时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工整改的,监理应向工程所在地建设行政主管部门或

工程项目的行业主管部门报告。

(四)塔吊使用前安全生产管理监理的要点:

塔机验收备案核查塔机安装完毕后安装单位应进行自检并出具自检合格证明,并由总包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收;监理应认真进行以下核查工作:

1、核查塔机安装单位是否向使用单位进行安全使用说明交底和办理验收签字手续。

2、塔机在验收前应经有资质的检验检测机构检验合格,方可投入使用;监理人员应注意核查是否具有检测合格报告。

3、塔机在验收合格之日起30日内,应向工程所在地的建设行政主管部门登记备案,并将安全登记证置于该塔机的显著位置;监理人员应注意核查塔机的登记备案资料是否齐全有效。

5、操作使用塔机的司机、信号指挥工、起重工(此3人不得重复)属于特种作业人员,需经过培训后持证上岗;监理人员要核查其证件是否符合要求。施工单位报验塔机操作使用人员的证件往往与现场作业人员不相符,监理人员在进行巡视检查时,应不定期的核查现场塔机操作使用人员的持证上岗情况。

五、塔式起重机监理要点:

(一)基础:

1、起重机的混凝土基础应按厂家基础设计施工,且符合下列要求:①混凝土强度等级不低于C35;②基础表面平整度允许偏差1/1000;③埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。若查无资料时施工单位对塔机基础进行设计计算是否满足抗倾覆的稳定性要求,地脚螺栓的锚固力是否大于上拔力。

2、塔式起重机的基础应验收合格后,方可使用。

(二)力矩限制器

1、分析许多倒塔事故的发生,其主要原因都是由于超载造成,之所以形成超载一是由于重物的重量超过了规定:二是由于重物的水平距离超过了作业半径所致。安装力矩限制器后,当发生重量超重或作业半径过大,而导致力矩超过该塔吊的技术性能时,即自动切断起升或变幅动力源,并发出报警信号,防止发生事故。

2、目前力矩限制器有两种:一种是电子型,另一种是机械型。电子型在显示上可以同时读到力矩、作业半径及重量数据,当接近塔吊的允许力矩时,有预警信号、使用方便,但是受作业条件影响大,可靠度差,易损坏、维修不便;机械型无显示装置也无预警信号,但工作可靠,比较适应现场施工作业条件,结构简单损坏率低。

3、塔吊在转换场地重新组装、变换倍率及改变起重臂长度时,都必须调整力矩限制器,电子型的超载报警点也必须以实际作业半径和实际重量试吊重新进行标定。对小车变幅的塔吊,选用机械型力矩限制器时,必须和该塔吊相适应,(|应选择同一种厂型)。

4、装有机械型力矩限制器的动臂变幅式塔吊,在每次变幅后,必须及时对超载限位的吨位,按照作业半径的允许载荷进行调整。

5、进行安全检查时,若无条件测试力矩限制器的可靠性,可对该机安装后进行

的试运转记录进行检查,确认该机当时对力矩限制的测试结果符合要求,和力矩限制器系统综合精度满足±5%的规定。

6、超载限制器(起升载荷限制器)。按照规定有的塔吊机型同时装有超载限制器。当荷载达到额定起重量的90%时,发出报警信号;当起重量超过额定起重量时,应切断上升方向的电源,机构可作下降方向运动。进行安全检查时,应同时进行试验确认。

(三)限位器

1、超过限位器。也称上升级限位置限制器,即当塔吊吊钩上升到极限位置时,自动切断起升机构的上升电源,机构可作下降运动,安全检查时应做动作试验验证。

2、变幅限位器。包括小车变幅和动臂变幅。安全检查时应做试验验证。

(1)小车变幅。塔吊采用水平臂架,吊重悬挂在起重小车上,靠小车在臂架上水平移动实现变幅。小车变幅限位器是利用安装在起重臂头部和根部的两个行程开关及缓冲装置,对小车运行位置进行限定。

(2)动臂变幅。塔吊变换作业半径(幅度),是依靠改变起重臂的仰角来实现的。通过装置触点的变化,将灯光信号传递到司机室的指示盘上。并指示仰角度数,当控制起重臂的仰角分别到了上下限位时,则分别压下限位开关切断电源,防止超过仰角造成塔吊失稳。

现场做动作验证时,应由有经验的人员做监护指挥,防止发生事故。

(四)保险装置

1、吊钩保险装置。主要防止当塔吊工作时,重物下降被阻碍吊钩仍继续下降而造成的索具脱勾事故。此装置是在吊钩开口处装设一弹簧压盖,压盖不能向上开启只能向下压开,防止索具从开口处脱出。

2、卷筒保险装置。主要防止当传动机构发生故障时,造成钢丝绳不能够在卷筒上顺排,以致越过卷筒端部凸缘,发生咬绳等事故。

3、爬梯护圈

(1)当爬梯的通道高度大于5m时,从平台以上2m处开始设置护圈。护圈应保持完好,不能出现过大变形和少圈、开焊等现象。

(2)当爬梯设于结构内部时,如爬梯与结构的间距小于,可不设护圈。

(五)附墙装置

1、自升塔的自由高度应按照说明书要求,当超过规定时,应与建筑物进行附着,以确保塔吊的稳定性。

2、附墙装置

(1)附着在建筑物时其受力强度必须满足设计要求。

(2)附着时应用经纬仪检查塔身垂直度,并进行调整。每道附墙装置的撑杆布置方式、相互间隔以及附墙装置的垂直距离应按照说明书规定。

(3)当由于工程的特殊性需改变附着杆的长度、角度时,应对附着装置的强度、刚度和稳定性进行验算,确保不低于原设计的安全度。

(六)安装与拆卸

1、塔式起重机的安装和拆卸是一项既复杂又危险的工作,再加上塔吊的类型较

多,作业环境不同,安装队伍的熟悉程度不一,所以要求工作之前必须针对塔吊类型特点,说明书的要求,结合作业条件制定详细的施工方案,包括:作业程序、人员的数量及工作位置、配合作业的起重机械类型及工作位置,地锚的埋设、索具的准备和现场作业环境的防护等。对于自升塔的顶升工作,必须有吊臂和平衡臂保持平衡状态的具体的要求,和顶升过程中的顶升步骤及禁止回转作业的可靠措施。

2、塔吊的安装和拆卸工作必须由专业队伍并取得建设行政主管部门核发的资格证书的人员担任。并设专人指挥。

(七)塔吊指挥

1、塔吊司机属特种作业人员,应经正式培训考核并取得合格证书。合格证或培训考核内容,必须与司机所驾驶吊车类型相符。

2、塔吊的信号指挥人员应经正式培训考核并取得合格证书。其信号应符合国家标准GB 5052—85《起重吊运指挥信号》的规定。

3、高塔作业司机不能清晰的听到信号指挥人员的笛声和看到手势时,应结合现场实际改用旗语或对讲机进行指挥。

(八)电气安全

1、施工现场架空线路与塔吊的安全距离,按照临时用电规范规定:“旋转臂架式起重机的任何部位置或被吊物边缘10kV以下架空线路边线最小水平距离不得小于2m.”当小于此距离时,应按要求搭设防护架,夜间施工应有36V彩泡(或红色灯泡),当起重机作业半径在架空线路上方经过时,其线路的上方也应有防护措施。

2、当现场采用TN-S系统时,塔吊应进行接地,其电阻值不大于4Ω;当采用TN系统时,除作保护接零外,还应按临时用电规范规定做重复接地,其电阻值不大于10Ω。

3、塔吊的保护接零和接地线必须分开。可将电源线送至塔吊道轨端部分配电箱,由该箱引出PE线与道轨的重复接地线相连接,即相当PE线通过轨轮与设备外壳连接。

(九)安装验收

1、塔吊的试运转及验收分为三种情况:出厂前、大修后和重复使用安装后,这里主要指重复使用安装后试运转与验收。应包括下面几个部分:

(1)技术检查。检查塔吊的坚固情况、滑轮与钢丝绳接触情况,电气线路、安全装置以及塔吊安装精度。在无载荷情况下,塔身与地面垂直度偏差不得超过千分之三。

(2)空载试验。按提升、回转、变幅、分别进行动作试验,并作提升、回转联合动作试验。试验过程中碰撞各限位器,检验其灵敏度。

(3)额定载荷试验。吊臂在最小工作幅度,提升额定最大起重量,重物离地20cm,保持十分钟,离地距离不变(此时力矩限制器应发出报警讯号)。试验合格后,分别在最大、最小、中间工作幅度进行提升、回转动作试验及联合动作试验。

2、进行以上试验时,应用经纬仪在塔吊的两个方向观测塔吊变形及恢复变形情况、观察试验过程中有无异常现象,升温、漏油、油漆脱落等情况,进行记录、测定,最后确认合格可以投入运行。

3、对试运转及验收的参加人员和检测结果应有详细如实的记录,并由有关人员签字确认符合要求。

(十)其它

1、起重机安装过程中,无荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000;装设附着框架和附着杆件,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000。

2、塔式起重机在安装、拆卸、加节或降节作业时,塔机的最大安装高度的风速不应大于13m/s。在升降作业中风力突然增大达13m/s时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。塔式起重机在作业中如遇及20m/s以上大风或阵风,应立即停止作业。

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊安装、拆卸施工监理安全控 制要点(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点(最 新版) 一、安全监理控制要点 1、塔吊基础施工控制要点: 1)塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000; 2)埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 3)混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用; 4)混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 5)塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Q。

2、塔吊安装控制要点: 1)塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 3)安装塔吊时,必须将大车行走限位装置及限位器碰块安装牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。 4)塔吊安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异响,制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应填写检验记录,经技术负责人审查签证后,方可交付使用。 5)采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓,自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用。连接螺栓时,

塔吊安全监理控制细则

塔吊安全监理控制细则 1.1塔吊是否满足市场准人条件。(查注册登记号) ⑴塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用; ⑵塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。 1.2安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗。(查资料) ⑴安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证; ⑵安拆人员应具备安拆资格并持证上岗。 1.3安拆方案是否制定。(查资料核对现场) ⑴是否有针对性的安拆方案,并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;

⑵基础定位是否合理: ①基础是否设在基础边坡上等危险部位; ②防外电是否有切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业; ③防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米,严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施。 2安拆过程 2.1履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆。(查资料) 2.2安装前基础砼强度是否达到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行,地基承载力是否符合说明书要求,并有相关部门审查验收报告。(查资料)

2.3现场安拆单位与安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。(查资料现场核对) 2.4现场安全保护工作及相关人员是否到位,是否进行交底。(查资料核对现场) ⑴安拆单位管理人员是否到岗履责; ⑵安拆现场是否设置警戒区,并由专人负责安保工作; ⑶安拆人员是否按要求配备安全防护用品; ⑷施工单位设备管理人员、现场监理人员是否到现场进行检查、监理; ⑸安拆程序是否符合安拆方案及说明书要求。 3使用过程 3.1是否经检验检测、联合验收合格;(查资料)

塔吊安全监理细则样本

贵阳市东二环道路工程 塔吊安全监理细则 编制: 审核: 批准: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司贵阳市东二环A标工程监理组 二0一0年四月二十二日 目录

1.监理依据............................... 错误!未定义书签。2.监理主要工作内容....................... 错误!未定义书签。3.塔吊各部件的具体监理控制要求 ........... 错误!未定义书签。4.监理工作的控制要求、方法及措施 (5) 5.监理部日常工作计划 (6) 塔吊安全 监理细则 1.监理依据 1.1 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 1.2 《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393

号 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.4 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 1.5 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.6 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33- 2.监理主要工作内容 2.1 审核起重吊装工程施工组织设计方案 2.1.1施工单位应制定安装、拆卸方案: 定位平面图、回转半径、防护、装拆人员资质、分部整体验收要求, 技术交底; 2.1.2作业队伍应有资格证书; 2.1.3应有作业指导书、安全责任制, 安全防护措施; 2.1.4塔吊应有指挥语言规定; 2.1.5应有塔吊验收试验规定并有验收单, 经负责人签字; 2.1.6验收试验应作: 技术检查、空载试验、额定载荷试验; 2.1.7应有使用的安全措施 ① 风速大于6级不安装; ② 塔吊尾部与外围设施之间距离不小于0.5m, 结构与架空输电线的安全距离应满足国家规定; ③ 设计满足要求的砼基础: 荷载及稳定要求; ④ 司机起重工应持征上岗按作业指导书工作; ⑤ 应作日常维护与保养. 2.2 塔吊监理要点

塔吊基础监理细则

合肥市轨道交通 1号线滨湖车辆段与综合基地施工CD01标工程监理实施细则B13 (塔吊基础) 内容提要: 工程概况 编制依据 监理工作的流程 监理工作的控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作方法及措施

一、工程概况 1、工程简介 本工程为合肥市轨道交通1号线一期工程滨湖车辆段。运用库主库(Ⅰ区)为现浇混凝土框架结构,总长为283.5m,总宽为114.9m,建筑高度9.300m。辅助用房(Ⅱ区)根据上部开发建筑方案,四层现浇混凝土框架结构,层高分部未4.500,4.500,3.000,3.000;总长135.4m,总宽11.55m,建筑高度15.300m,本次图纸仅包括二层结构顶板以下部分。由于二层顶板及以上开发方案未最终确定后,且部分图纸核对调整后方可施工。 根据现场实际情况,考虑到运用库面积较大,分析塔吊的覆盖范围与相互干扰的影响,分析塔吊定位与轨道基梁板位置关系,施工单位决定在运用库总共布置4台中联重科生产的预埋支腿式塔式起重机,型号为TC7525-16D。 2、塔吊基础选型 根据岩土工程勘察报告,运用库位置地质条件一般,初定塔吊基础采用7000×7000mm承台、整版形式;混凝土采用C35早强型混凝土,承台板板厚1600mm,基础标高为-1.55m。 3、参建单位: 建设单位:合肥城市轨道交通有限公司 设计单位:北京城建设计设计发展集团股份有限公司 施工单位:中铁二局股份有限公司 监理单位:上海地铁咨询监理科技有限公司 二、监理依据 1.《建设工程监理规范》GB50319-2013 2.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ 162-2008) 6、其它相关上级政府主管部门与建设单位文件 7、经审批同意的施工组织设计、专项安全技术方案、应急预案等 8、依法成立的监理合同

(完整版)塔吊监理细则

惠政东路3#地块商住工程 塔式起重机 安全监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 日期: _ 宁波国际投资咨询有限公司 惠政东路3#地块商住工程监理部

目录 一、工程概况 二、安全文明施工监理依据 三、安全监理工作程序 四、监理工作主要内容 五、安全监理检查方法、频率与措施 六、危险性较大工程巡视检查记录表

一、工程概况 工程名称:惠政东路3#地块商住工程 工程地点:惠政东路与桥东岸路交叉口 建设单位:奉化时代房地产开发有限公司 总包单位:浙江萧云建设工程有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 工程建设工期拟为:2017年1月—2019年12月 概况: 本工程为新建—类高层公共建筑,总建筑面积18316 0.7平方米。其中地上面积建筑面积63839.91㎡,地下室为17416㎡。1#~5#楼高层总层数为15~18层,总高度最高为55.00米(屋面),地下为一层车库。 因工程需要,在施工现场安装4台塔吊,基础为钢筋混凝土形式。 二、安全文明施工监理依据 1、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 2、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 3、关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000)第248号) 4、《建筑施工安全检查标准》JG59-99 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 8、《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003 9、《建筑起重机械安全监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号 10、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 11、《起重机械安全规程》GB6067 12、《建筑起重机安全规矩》GB5144

塔吊安全监理细则

塔吊安全 监 理 细 则 编制: 审核: 日期: 天津国际工程建设监理公司 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、1、塔式起重机的安装 2、塔式起重机的使用 3、塔式起重机的拆卸 四、附录A:起重机具安全使用要求 五、附录B:塔吊安全控制要点 塔吊安全监理实施细则一、工程概况:

工程名称:泰安万达广场 工程地址:山东省泰安市岱岳区泰安万达广场 建设单位:大连万达投资有限公司 设计单位:悉地国际顾问(深圳)有限公司 监理单位:天津国际工程建设监理公司 总包单位:中国建筑第八工程局 塔吊安装单位:山东中建物资设备有限公司 建筑类别:一类建筑 塔吊型号:STT200 本工程位于山东省泰安市岱岳区泰山大街至灵山大街,望岳西路至望岳东路交界处,总用地面积约145000平方米。总建筑面积66.7万平方米,由购物中心、五星级酒店、甲级写字楼、普通写字楼、室外商业街、配套物业等组成。 二、编制依据: 1.《建筑施工安全检查标准》JGJ-59 2.《施工现场机械设备安全技术规范》JGJ33 3.《塔式起重机安全规范》GB5144 三、1. 塔式起重机的安装 1.1 塔式起重机安装单位的条件 1.1.1 塔式起重机安装单位必须具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证。塔式

起重机安装单位必须在资质许可范围内从事塔式起重机的安装业务。 1.1.2 塔式起重机安装单位除了应具有资质等级标准规定的专业技术人员外,还应有及承担工程相适应的专业作业人员。主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员应持有安全生产考核合格证书。塔式起重机安装工、电工、司机、信号司索工等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。 1.1.3施工单位应及安装单位签订安装工程专业承包合同,明确双方安全生产责任。实行施工总承包的,应由施工总承包单位及安装单位签订。 1.2 塔式起重机的安装条件 1.2.1 塔式起重机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明,国外制造的塔式起重机应具有产品合格证,并已在建设行政主管部门备案登记。 1.2.2 塔式起重机应结构完整,符合GB5144《塔式起重机安全规程》的规定。 1.2.3 有下列情况塔式起重机的不准使用: 国家明令淘汰的;超过规定使用年限评估不合格的;安全装置和安全设施达不到国家和行业安全技术标准的;没有完整安全技术档案的。 1.2.4 塔式起重机安装前,必须经维修保养,并进行全面的安全检查。结构件有可见裂纹的、严重锈蚀的、整体或局部变形的、连接轴(销)、孔有严重磨损变形的应修复或更换符合规定后方可进行安装。 1.2.5 塔式起重机基础应符合使用说明书要求,地基承载能力必须满足塔式起重机设计要求,安装前应对基础进行隐蔽工程验收,合格后方能安装。基础周围应修筑边坡和排水设施。 1.2.6 行走式塔式起重机的路轨基础及路轨的铺设应按使用说明书要求进行,且应符合GB5144的规定。 1.3 塔式起重机安装专项施工方案的编制 1.3.1 塔式起重机安装实施前,安装单位应编制塔式起重机安装专项施工方案,指导作业人员实施安装作业。专项施工方案应经企业

塔吊施工过程中监理控制细则

塔吊施工过程中监理控制细则 对塔吊基础施工、安装拆卸、附墙、群塔作业施工监理控制要点。 一、细则编制依据 经批准的监理规划 建筑施工安全检查标准 TGT59-99建筑施工塔吊作业安全技术规范 建筑工程安全管理条例 经审核批准的施工组织设计 本工程设计图纸、地质勘察资料 二、塔吊基础施工过程中监理控制要点 1、塔吊桩基砼强度试块报告是否合格 2、塔吊基础钢筋、防雷接地是否经隐检合格 3、塔吊基础标高及地下节预埋深度是否符合要求 4、砼强度是否满足要求 5、塔吊平面布置图是否合理 6、审查塔吊基础方案是否经过审批、计算书是否正确 三、塔吊安装拆卸过程中监理控制要点 1、审核塔吊型号、技术参数及进场设备清单; 2、审核设备安全生产许可证、出厂合格证、质量保证书; 3、检查专业检测单位出具的检测报告; 4、审查设备安装拆卸单位的资质及安装拆卸人员资格; 5、审查塔吊安装、拆卸施工方案及塔吊安装安全技术交底书;

6、检查设备专业检测单位的资质及检测人员资格; 7、审查塔吊安装合同及安全生产协议书; 8、安装程序及注意事项:严格按照塔机使用说明书规定的安装程序进行作业,在基础制作完成并合格后,方可进行整机安装。 9、安装过程中关键部位控制如: (1)安装底座及基础节:安装底座前先放好调整垫板、底座及基础节就位后,调整底座水平度,控制基础节的垂直度在1%以内,注意底座定向方向,在安装时应先将销孔清理干净,孔及螺栓皆要涂黄油; (2)安装压重块:注意交替进行以保持塔机的平衡; (3)安装平衡臂及拉杆,在平衡臂吊装之前,严禁将装置在平衡臂上的所有部件一次性全部安装到位,正确做法应将护栏、电气拉线等装到位,后安装其它配件,安装过程中应随时注意平衡性,严禁先装配重; (4)严格按顶升接高安全操作规程进行接高工艺。 10、安装完毕重点检查: (1)检查平衡臂及拉杆、吊臂及拉杆、配重组件等各部位、连接螺栓轴销、保险销、开口销的安全保险安装情况; (2)检查各齿轮联接部件的坚固情况,各钢丝绳穿绕及卡紧固定情况; (3)接通各电器线路,检查塔机的绝缘电阻应不小于0.5兆欧。检查临时用电是否满足安全要求; (4)塔吊限位、报警装置是否齐全有效; (5)群塔之间是否存在安全距离。 11、严格按JGJ33-2001S规定进行检查与调试工作。

塔吊专项安全监理细则

目录 一.工程概况...................................... 2 二.专项工程特点.........................................3三.监理依据..............................................2四.危险性较大工程监理控制流程.........................3五.施工过程安全建立目标值..............................2六.塔吊装拆与施工过程中运行的安全控制点.............3

一工程概况: 猎德西区综合发展项目工程位于广州市珠江新城K3-2、K3-4地块,占地面积12335m2,总建筑面积约156976 m2。地块呈不规则反L布置,北临20m规划路,西临7m规划路,南面是新建工程,东面是30m的兴国路,西面丽雅湾住宅小区。 现场布置3台塔吊(1#、2#塔吊选用QTZ125型r=50m,3#塔吊选用QTZ80型r=45m),其中1#、2#塔吊位于基坑边(塔吊安装高度约200m),3#塔吊位于基坑底(塔吊安装高度约170m),具体平面位置详见附图。 建筑高度及标准层面积见下表: 二专项工程特点: 一)、1#、2#、3#塔吊概况 1.塔机型号:QTZ125(TCT6016C) 2.塔机生产厂家:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 3.塔机制造许可证号:TS2410639—2012 三监理依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

塔吊安装拆卸监理管理细则

塔吊安装拆卸监理管理细则

苏州农校东山分校区工程 监理实施细则塔吊安装、拆卸监理细则 (重大危险源) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

苏州现代建设监理有限公司 监理细则审批表 工程名称苏州农校东山分校 专业塔吊安装、拆卸监理细则(重大危险源) 编写人韩双喜陈红兵 报审日期2016年5月3日 总监 审批 审批人签名: 意见 日期: 备注 苏州现代建设监理有限公司编制

目录 一工程概况 (3) 二监理细则编制依据 (3) 三安全监理任务及流程 (3) 四安全监理目标 (4) 五安全监理组织架构及人员岗位职责 (4) 六安全监理控制要点 (6) 七塔吊安装、拆卸阶段施工安全监理工作内容 (10) (一) 检查安全技术管理资料 (10) (二) 检查设备租赁单位经营的基本条件 (10) (三) 督促施工单位建立塔吊单机注册登记制度 (11) (四) 检查塔吊使用的安全环境 (11) (五) 执行施工现场安装(拆除)塔吊的规定 (12) (六) 严格塔吊的使用与保养制度 (12) (七) 加强塔吊的顶升加节和拆除的监督管理 (13) (八) 核对塔吊安全检测机构的资质 (13) 八安全监理工作方法及措施 (14)

一、工程概况: 工程名称:苏州农业职业技术学院东山校区实训基地 建设单位:苏州农业职业技术学院 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:苏州中亿丰建筑集团有限公司 设计单位:苏州设计研究院股份有限公司 工程简介:本项目含实验楼与报告厅、后勤楼、宿舍楼、教学楼图书馆与实训楼和垃圾房五个子项目,除垃圾房外其余为地下1层,地上3层;建筑面积34214.07M2,其中地下室建筑面积3983.59M2,地上建筑面积26147.86M2;地下人防建筑面积3735.22M2。地上连廊建筑面积347.40M2。建筑高度最高为15.20米。 现场拟安装塔吊3台,采用天然地基筏板基础;本工程塔吊臂展直径50、55m,设计塔身1#塔吊26米、2#塔吊40.5米、3#塔吊32米。 二、监理细则编制依据: 1《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 4《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-2009) 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7监理规划 8经批准的施工组织设计(方案) 三、安全监理任务及流程 1、安全监理任务

塔吊监理细则

监理实施细则 (塔吊安装、使用、拆卸) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监理工程师:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制及监理工作依据 (3) 三、监理过程控制要点 (4) (一)塔吊安装监理控制要点 (4) (二)塔吊使用监理控制要点 (7) (三)塔吊拆卸监理控制要点 (9) (四)安全措施 (9) 四、监理控制方法 (10)

一、工程概况 本项目选用一台塔吊,型号为QTZ80(6010),基础形式为混凝土基础。 二、编制及监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员 配备办法》 5.《建筑施工安全检查标准》 JGJ-59-2011 6.《施工现场机械设备安全技术规范》 JGJ33-2012 7.《塔式起重机安全规范》 GB5144-2006 8.《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 9.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 10.《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令166号) 11.《施工现场机械设备安全检查技术规程》 JGJ160-2016 12.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】 87号文) 13.《建设施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 JGJ196-2010 14.《关于加强建筑起重机械安全监督管理的若干规定》(厦建工 【2009】47号文)

15、《施工承包合同》、《施工组织设计》、《塔吊安装、拆卸专项方案》 三、监理过程控制要点 (一)塔吊安装监理控制要点 A、塔吊进场安装前,总监组织安全监理人员及专监审核施工单位报 审的一下资料、方案: 1、塔吊有效的质保资料; 2、塔吊设计使用要求; 3、塔吊基础设计要求; 4、塔吊安装单位、专业技术人员的资质、资格证书或上岗证; 5、《塔吊安装、拆卸专项方案》。 6、按塔吊基础设计要求,对塔吊基础的定位放线、基槽进行验 收或核对桩基施工记录、检测报告,对现浇塔吊基础一一承台的钢筋制安、螺栓预埋、砼浇筑进行平行检查、验收。 B、塔吊进场后进行现场实物核查; C、督促安装单位按规定进行申请报表; D、塔吊安装时监理人员控制要点: A、核对安装作业人员及上岗证件; B、核对安装操作规程及技术交底记录; C、检查安装使用的吊装车、工具、配重等配置; D、独处安装作业人员认真核对塔机的各部件是否有遗漏; E、检查《塔吊安装、拆卸专项方案》的实施情况;

塔式起重机安全监理实施细则

编号:SY-AQ-05062 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔式起重机安全监理实施细则Implementation rules for safety supervision of tower crane

塔式起重机安全监理实施细则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、专业工程概况与特点 工程名称、建设地址: 工程名称: 建设地址: 工程项目组成及建筑规模: 专业工程特点:(结合施工组织设计或专项施工方案编写) 预计工程投资总额: 计划工程的总工期(日历天)及开竣工日期: 预计工程质量等级:合格 设计及施工总承包单位名称: 建设单位: 设计单位: 总承包单位:

勘察单位: 二、安全监理工作依据 1.《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 2.《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 3.关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000)第248号) 4.《关于进一步加强安全监理工作的通知》沪建安质监(2006)第129号 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6.《悬挑脚手架安全技术规程》DG/TJ08-2002-2006 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 9.《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003 10.已批准的安全监理方案 11.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和

塔吊安拆监理实施细则 -完整版本

海凭国际(湖南)医疗器械产业园 塔吊安拆 监理实施细则 长沙华星建设监理有限公司 海凭国际(湖南)医疗器械工程项目监理部 2014年6月

海凭国际(湖南)医疗器械产业园 塔吊安拆 监理实施细则 编制: 审批: 长沙华星建设监理有限公司 海凭国际(湖南)医疗器械工程项目监理部 2014年6月

一、工程概况及专业特点: 海凭国际(湖南)医疗器械产业园位于长沙市高新区,湖南海凭高科置业有限公司开发、中机国际工程设计研究院责任有限公司设计、中盐勘察设计院勘察、长沙华星建设监理有限公司监理、湖南岳麓山建设集团有限公司和湖南省西湖建筑集团有限公司承建。 本工程共计划安装八台塔吊,其中湖南岳麓山建设集团有限公司安装四台,分别安装于2#栋处、3#栋处、5#栋、9#栋处;湖南省西湖建筑集团有限公司安装四台,分别安装于1#栋处、4#栋处、10#栋、11#栋处。 二、编制依据: 1、建设工程相关法律、法规。 2、相关技术标准、规范、规程。 3、监理规划。 4、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 5、经批准的设计文件,施工组织设计(方案)。 三、监理工作流程 核查合同关系→检查装、拆单位专项资质→检查装、拆方案报审情况→核查操作人员持上岗位证及劳动关系情况→核查各级岗位人员到岗位情况→询查操作人员对安拆程序和应急措施熟悉,应知应会情况检查和安拆准备工作就绪情况→检查安全防护措施落实到位情况核查注册安全主任和安全管理人员到场组织指挥情况→做好装、拆过程中的监理巡查、旁站监理工作→做好安全监理记录→督促施工单位及时进行各环节验收工作→及时整理装、拆施工资料和监理资料。 四、塔吊安装控制要点: 1) 塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安

塔吊安拆监理细则(完)

贵州众益建设监理咨询有限公司 贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚 户区改造项目 塔 吊 安 拆 监 理 细 则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司

一、工程概况 二、塔吊安装原则 三、编制依据 四、安全监理范围 五、安全监理目的 六、塔吊起重机的安拆及使用过程中安全监理要点

经业主委托,贵州众益建设监理咨询有限公司对“贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目”进行工程监理,根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关建设工程施工法规、规范、技术标准,结合施工现场的实际情况,编制本塔吊安拆监理细则。 一.工程概况 1、项目名称:贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目 2、工程内容: 1.1贵州久联企业集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目位于贵阳市花溪区桐木岭村,柱下独立基础及孔桩基础,电梯,给排水,照明等。 1.2 工程简介:本工程位于贵阳市花溪区桐木岭村,规划总用地1192 2.28m2,建筑占地面积9900.04m2,总建筑面积44375.05m2。其中1#楼±0.000以下2层,±0.000以上24层房屋最大高度81.700m;2#楼±0.000以下3层,±0.000以上25层房屋最大高度9 3.400m;3#楼±0.000以下3层,±0.000以上23层房屋最大高度91.300m。柱下独立基础及孔桩基础,框架结构,建筑墙体为外墙外保温。 1.3监理服务期:按合同约为540天。 二.塔吊安装原则 高差的控制在于保证群塔吊的安全运作。高差太小,有可能造成高位塔吊钩与低位塔吊臂碰撞;高差过大由于群塔高差的连续排序,有可能过早的要求高塔未附着于未建建筑物而无法实施。结合现场实际情况,综合分析后,相邻塔的高差不得小于2.5米(不小于一个塔吊标准节的高度)。 三.编制依据 1、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

塔吊监理实施细则86744

A.0.4 XXXXXXXXXX工程 监理实施细则 (塔吊安全) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

XXXXX(XXXXXX号地块项目) 塔吊安全监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:xxxxxxx(文化创意)项目(xxxxxx地块项目) 建设单位:xxxxxxx 设计单位:xxxxx 勘察单位:xxxxx 监理单位:xxxxx 施工单位:xxxxx 建筑地点:xxxxxx 建筑规模:xxxxx(根据自己工地具体情况编写); 二、编写依据: 1、安全生产管理条例 2、《危险源较大的分部分项工程安全管理办法》建设部(09)年87号文(专项施工方案编制与专家论证) 3、建筑起重机械安全监督管理规定建设部08年第166号令 4、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5、施工单位编制的专项施工方案 6、审核通过的监理规划

三、监理工作流程: 监理安全责任落实流程图 四、监理工作的控制目标及控制要点 (一)力距限制器

1.分析许多倒塔事故,主要原因是由于超载造成,之所以形成超载一是由于重 物的重量超过了规定;二是由于重物的水平距离超过了作业半径所致,安装力矩限制器后,当发生重量超重或作业半径过大,而导致力矩超过该塔吊的技术性能时,即自动切断起升或变幅动力源,并发生报警信号,防止发生事故。 2.目前力矩限制器为电子型,电子型在显示屏上可以同时读到力矩、作业半径 及重量数据,当接近塔吊的允许力矩时,由预警信号、使用方便,但是受作业条件影响大,可靠度差,易损坏、维修不便; 3.塔吊在转换场地重新组装、变换倍率及改变起重臂长度时,都必须调整力矩 限制器,电子型的超载报警点也必须以实际作业半径和实际重量试吊重新进行标定。对小车变幅的塔吊,选用机械型力矩限制器时,必须和该塔吊相适应,(应选择同一种厂型)。 4.装有机械型力矩限制器的动臂变幅式塔吊,在每次变幅后,必须及时对超载 限位的吨位,按照作业半径的允许荷载进行调整。 5.进行安全检查时,若无条件测试力矩限制器的可靠性,可对该机安装后进行 的试运转记录进行检查,确认该机当时对力矩限制的测试结果符合要求,和力矩限制器系统综合精度满足±5%的规定。 6.超载限制器(起升载荷限制器),按照规定有的塔吊机型同时装有超载限制器, 当荷载达到额定起重量的90%时,发出报警信号;当起重超过额定起重量时,应切断上升方向的电源,机构可作下降方向运动。进行安全检查时,应同时进行试验确认。 (二)限位器 1.超过限位器。也称上升级限位置限制器,即当塔吊吊钩上升到极限位置时,

塔吊安装、拆卸监理细则

塔吊安装、拆卸监理细则 * 编制: 审批: ///////工程管理有限公司 ///////项目监理部 … 2014年3月

目录 一工程概况 (3) 二监理细则编制依据..................................................................#三安全监理任务及流程 (3) 四安全监理目标 (4) 五, 4六安全监理控制要点 (6) 七塔吊安装、拆卸阶段施工安全监理工作内容 (10) 检查安全技术管理资料 (10) ^ (二)检查设备租赁单位经营的基本条件 (10) (三)督促施工单位建立塔吊单机注册登记制度………………………………… (四)检查塔吊使用的安全环境 (11) (五)执行施工现场安装(拆除)塔吊的规定 (12) (六)、 12 (七)加强塔吊的顶升加节和拆除的监督管理 (13) (八)核对塔吊安全检测机构的资质 (13) 14 ~安全监理工作方法及措施………………………………………………… *

一、工程概况: 工程名称: ¥ 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: 工程简介:本项目主要由一个单体工程组成,总建筑面积约为m2,首层高度,标准层为3m,建筑高度,采用桩基础,塔楼均为18层,钢筋混凝土结构框架。 现场拟安装塔吊1台,采用?400人工挖孔桩基础;本工程塔吊臂展直径m,设计塔身m。 二、监理细则编制依据: 1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) | 2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 4《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98) 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 7监理规划 8经批准的施工组织设计(方案) 三、安全监理任务及流程 '

塔吊安拆安全监理细则详细版

文件编号:GD/FS-3842 (管理制度范本系列) 塔吊安拆安全监理细则详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊安拆安全监理细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 二工程概况 深圳市当代艺术馆与城市规划展览馆是深圳市福田中心区最后一个重大公共建筑项目,由一栋艺术馆和一栋城市规划展览馆组成,功能主要包括当代艺术馆、城市规划展览馆、公共服务区、地下展品中转区、设备用房、地下车库及其它配套设施。 三、安全施工监理的主要依据 1)中华人民共和国安全生产法。

2)建设工程安全生产管理条例。 3)各级建设行政主管部门颁发的有关安全生产的规定。 4)国家工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(第九篇施工安全)20xx年底 5)《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》 6)《混凝土结构设计规范GB50010-2002》 7)塔式起重机提供的《设计说明》 8)建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 9)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 10)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 11)国家工程建筑施工安全检查标准JGJ59-99 12)地方主管部门签发的塔吊装拆的备案证明 13) 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及

塔吊安拆监理安全控制要点-6

塔吊安装、拆卸施工监理安全控制要点 主讲人:薛惠兴 参加人员:详见签到表 日期:2013-6-18 一、安全监理控制要点 1、塔吊基础施工控制要点: 1) 塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000; 2)埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 3)混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用; 4)混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 5)塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Q。 2、塔吊安装控制要点: 1) 塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2)在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔吊安装专项施工方案》,安装人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊安装专项施工方案》进行施工。 3)安装塔吊时,必须将大车行走限位装置及限位器碰块安装牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。 4)塔吊安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异响,制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应填写检验记录,经技术负责人审查签证后,方可交付使用。 5)采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓,自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用。连接螺栓时,应采用扭矩扳手或专用扳手,并

应按装配技术要求拧紧。 6)安装塔吊的过程中,对各个安装部件的联接件,必须特别注意要按说明书的规定,安装齐全、固定牢靠,并在安装后做详细检查。 7)在紧固要求有预紧力的螺栓时,必须使用专门的可读数的工具,将螺栓准确地紧固到规定的预紧力值。 8)塔吊塔身升降时,应符合下列要求: a、升降作业过程,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆卸螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操纵室内应只准一人操作,必须听从指挥信号; b、升降应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明; c、风力在四级及以上时,不得进行升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓; d、顶升前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度,并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆; e、升降时,必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙,并应按规定使起重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住,当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角方向的螺栓重新插入,再采取其它措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子); f、升降时,顶升撑脚(爬爪)就位后,应插上安全销,方可继续下一动作; g、升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固,液压操纵杆回到中间位置,并切断液压升降机构电源。 3、塔吊的附着锚固控制要点: 1)塔吊附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足塔吊的设计要求。附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另行设计。 2)装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000。 3)在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10度。 4)附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加

群塔作业安全监理实施细则

邵阳桃花源着二标 群塔作业监理实施细则 编制人: 审核人: 城规监理 CHENG GUI JIAN LI 邵阳市城规建设监理有限公司 邵阳桃花源着工程项目监理部 二零一九年十月

监理实施细则报审表 工程名称:邵阳桃花源着二标编号:

目录 一工程概况 二编制依据 三群塔作业防碰撞措施 四塔吊起重吊装中应注意的事项 五塔吊司机、信号指挥工职责 六群塔作业运行规定 七事故应急准备和响应处理监理 八本专项工程所涉及的环境、职业健康方面监理要素及管理办法

群塔作业安全监理细则 一、工程概况: 工程概况: 工程名称:邵阳碧桂园桃花源着工程 工程地点:邵阳市大祥区湖口井路与紫霞路交汇处 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南中核岩土工程有限责任公司 监理单位:邵阳市城规建设监理有限公司 总包企业:湖南航天建筑工程有限公司 工程建设规模:由6#、7#、11#、12#、13#、15#、16#共7栋住宅楼,一层地下车库,主要结构形式剪力墙结构,总建筑面积。其中6#、7#、11#、12#楼建筑面积各 m2,地下1层,地上18层,建筑高度米。13#、15#楼建筑面积各 m2,地下1层,地上34层,建筑高度米。16#楼建筑面积 m2,地下1层,地上34层,建筑高度米。 二、细则编制依据: 1、监理规划 2、工程建设标准 《建设工程监理规范》 GB50319-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006。 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196—2010 《安全带》GB6095—2009 3、工程设计文件: 塔式起重机使用说明书 4、施工组织设计、塔吊防碰撞专项施工方案 5、国家及地方现行有关工程建设的政策、法律法规及其他要求如 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 三、群塔作业防碰撞措施 塔吊的拆装必须由具备相应等级资质、安全生产许可证的企业来完成,且同一台塔吊的组装、顶升、拆除必须由同一单位完成,不允许委派无资质、无安全生产许可证的单位进行施工。

塔吊建筑施工监理实施细则

工程 监理实施细则(塔吊施工专项细则) (本工程重大危险源) 容提要: 工程概况 监理工作依据 监理工作流程 监理工作主要容 监理工作控制要点及目标值 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 安全监理员: 总监理工程师: 日期:

目录 1、工程概况 (3) 2、监理依据 (3) 3、监理工作流程 (4) 4、监理工作主要容 (5) 5.监理工作的控制要点及目标值 (8) 6、监理工作方法及控制措施 (10)

1、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 总包单位: 监理单位: 1.1、本工程是《奉贤区大型居住社区14-10A-04A项目》(工程编号K271-2017),建设地点位于上海奉贤南桥新城,东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东街。 1.2、本工程包刮1#-4#楼、地下车库及配套公建服务设施(5号楼,钢结构),总建筑面积71270.9㎡,主楼为装配整体式剪力墙结构,KT、PT、门卫室为1层混凝土框架结构,1#-3#楼住宅层高设计为18层,4#楼住宅层高设计为23层。 1.3、基坑概况:本基坑工程包刮地下车库一个,(含人防)住宅及其他地下室区域,基坑总面积约18991㎡,周长约604米。 2、监理依据 2.1 《中华人民国建筑法》 2.2 《建设工程安全生产管理条例》 2.3 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2.4 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 2.5 《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 2.6 《建设工程监理规》GB50319-2013 2.7 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005