文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静力触探试验操作规程

静力触探试验操作规程

静力触探试验操作规程
静力触探试验操作规程

静力触探试验操作规程

1.根据地质勘探的布点要求,选取好的位臵,对场地进行平整,先在

触探试验点两旁的地上用铁锹,挖出一个能使地锚放入、深30cm 的坑,然后在坑内放入地锚,利用油压马达下锚器以缓慢的速度拧下,将油压马达下锚器套在地锚杆上,四人站立手扶下锚器并方向施力,两地锚相距0.9m,最后地面铲平,铺上两块木垫板。

2.安放静探机在木垫板上,使两根已下好的地锚位于静探机两边,用

水平尺调平机座,放臵2跟槽钢放在机座上,将2个装有压铁的连接螺丝通过槽钢旋转装入地锚的丝孔中,装好连接螺丝,用专用扳手将压铁压紧在槽钢上,再用水平尺校正水平,如机座不平此时通过调节亚铁上螺丝在校正机座水平。

3.把带有一端电缆线的探头与穿好探杆的电缆线相连接,用防水胶带

缠封插头处并用黄油密封,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一人手握探头,另一人手拿第一根探杆,探头不动,转动探杆,使其连接,切勿转动探头,以免电缆线断裂。

再将电缆线依次穿入其他探杆,探杆数量应满足触探深度要求,电缆线长度L满足:L>n×(l+0.2)+7

其中:n—探杆的根数;l—每根探杆的长度(m)

4.放松推进油缸卡瓦螺丝,将带有探头的第一根探杆通过上面卡瓦

孔,对齐底座上的导向孔放入推进油缸,将第二根探杆和第一根探杆连接,调节卡瓦螺丝到合适的位臵。

5.将数据采集仪与线缆线的另一端接好,数据采集装臵与第一根探杆

连接确保能正确转动并记录数据,拧紧卡瓦螺丝推进油缸提100mm,探头悬空垂直地面,校正仪器归零。

6.准备工作完成后,贯入工作开始,由专人控制推进油缸的上升与下

降,以(20±5mm/s)进行匀速贯入,数据采集装臵每贯入100mm 记录数据一次,其他人手动松紧卡瓦螺丝、连接探杆配合推进油缸工作确保油缸上下连续不间断,推进油缸升起松开卡瓦螺丝,下压时拧紧卡瓦螺丝,贯入过程中要管钳拧紧每根相连接的探杆,防止丝扣的松动,造成脱扣,保证垂直贯入。

7.在测试过程中地下6米范围内,每隔2米提升探头50mm一次,将

零漂值作为初读数记录在相应的深度旁,将采集仪调零,然后使探头复位,继续贯入。

8.贯入结束后即可将探探杆起拔,探头拔出地面后记录数据采集仪回

零数,以便进行数据修整和精度校检,油缸上升是卡瓦螺丝拧紧,下降时松开卡瓦螺丝,去掉卡在探杆上的数据采集装臵。

9.当测试中出现下列情况,应停止贯入并在记录中注明:

达到预期贯入深度;

静力触探机负荷达到额定荷载120%,或探头负荷达到额定荷载;

测量设备或测量系统异常,可能出现受损。

10.起拔探杆、探头完成后,利用手扶油压马达下锚器反向转动把地

锚起出地面,对场地进行恢复。

十字板剪切试验操作规程

1.根据地质勘探的布点要求,选好位臵,先在试验点两旁的下设两个

地锚,下锚前用铁锹在地上挖两个大小合适,深30cm左右的坑,然后以缓慢的速度拧下地锚,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两跟加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或者多人以推磨状拧下地锚,两个地锚杆相距0.9m,然后将地面铲平,铺上两块木垫板。

2.将手摇式十字板剪切仪安放在木垫板上,使两根已下好的地锚位于

支架的两边,在底座槽钢的中部,再将地锚压铁套在地锚杆上,使底座与压铁相连接,插好地锚销钉,用水平尺对底座进行调平处理,确保支架垂直地面。

3.把带有一端电缆线的十字板探头与穿好探杆的电缆线相连接,用防

水胶带缠封插头处并用黄油密封,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一人手握十字板探头,另一人手拿第一根探杆,板头不动,转动探杆,使其连接,切勿转动探头,以免电缆线断裂。

4.将带有十字板探头的第一根探杆反向穿过十字板扭力箱装臵,一人

拿起扭力箱,一人将带有探头的第一根探杆从剪切仪上面板对好下面板导向圆孔穿过,再把扭力箱安装于上面板。

5.电缆线依次穿入其他探杆,探杆数量应满足十字板剪切试验深度要

求,电缆线长度L满足:L>n×(l+0.2)+7

其中:n—探杆的根数;l—每根探杆的长度(m)

6.完成后把电缆线的另一端与数据采集仪相连接,将U型卡块卡在探

杆接头上,把山形板放在U型卡块上面,使其两边卡槽卡住链条,转动摇把使山形板卡住的两跟链条上的加长销由上向下运动,直至加长销带动山形板即探杆下压。

7. 将十字板头压入地下0.5米,使传感器与地温一致,直到仪表输出

值不变后将采集仪调零, 再将电测十字板探头压至需要做试验的深度,锁紧扭力装臵上的夹持器和探杆接头,静臵2~5分钟后测试。

8.在整个测试过程中,以0.10 o/s(1°/10s)的速度旋转扭矩头转动

扭力箱上的摇把,记录初读数,十字板每转动1°记录一次仪表读数Su,测试中峰值出现后并继续记录6个有效数据。

9.按顺时针方向快速转动10转,重复上述步骤记录重塑土相应读数Su'。

测定完毕,接长探杆,将十字板头压入到下一深度重复上述要求进行试验,在一个试验孔中连续试验,记录初读数,仪表不再调零。

10.试验结束后起拔探杆,起拔时将山形板放在U型卡块的下面,反

转摇把即可,探头拔出地面后记录探头的零漂值,移开剪切仪,反向转动地锚使其起出地面,对场地进行恢复。

旁压试验操作规程1.

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点.doc

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程 一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上0.15m处,清除残土。清孔时应避免试验土层受到扰动。当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯入器、钻杆、导向杆联接后的垂直度。孔口宜加导向器,以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于0.1m。 3.采用自动落锤法,将贯入器以每分钟15~30击打入土中0.15m后,开始记录每打入0.10m的锤击数,累计0.30m的锤击数为标准贯入击数N,并记录贯入深度与试验情况。若遇密实土层,贯入0.3吗锤击数超过50击时,不应强行打入,记录50击的贯入深度。 4.旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5.重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1.平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。 2.将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。 3.贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测孔隙压力时,应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调整到正常工作状态。 4.采用自动记录仪时,应安装深度转换装置,并检查卷纸机构运转是否正常;

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程
一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上 0.15m 处,清除残土。清孔时应避免试 验土层受到扰动。 当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下 水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯 入器、 钻杆、 导向杆联接后的垂直度。 孔口宜加导向器, 以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于 0.1m。 3. 采用自动落锤法, 将贯入器以每分钟 15~30 击打入土中 0.15m 后, 开始记 录每打入 0.10m 的锤击数, 累计 0.30m 的锤击数为标准贯入击数 N, 并记录贯入 深度与试验情况。若遇密实土层,贯入 0.3 吗锤击数超过 50 击时,不应强行打 入,记录 50 击的贯入深度。 4. 旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录, 并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5. 重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1. 平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度 值为 1mm 的水准尺校准) ,并紧固在反力装置上。 2. 将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上, 打开电源开关, 预 热并调试到正常工作状态。 3. 贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测 孔隙压力时, 应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器 内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调 整到正常工作状态。 4. 采用自动记录仪时, 应安装深度转换装置, 并检查卷纸机构运转是否正常;

工程地质勘察技术要求

1.1 技术要求 资料收集技术要求 1.1.1 要求在勘察工作开始前,到设计院、地矿、气象、农林业、交通、水利等部门广泛开展资料收集工作。 1.1.2 工程地质调查技术要求 A、工程地质调查的目的 查明场地范围内的地貌、地质条件,并结合区域地质资料,对河道工程的稳定性、适宜性作出评价,且为了工程地质勘探、测试工作及工点的布置提供依据。 B、工程地质调查的技术要求 重点查明地基稳定和现有河道边坡稳定的地质问题,沿线的不良地质现象,如滑坡、地面沉降等,地面陡坡、地下水、地表水活动情况,临河沿河边坡冲刷失稳可能调查调查精度按具体项目的具体要求来控制。 1.1.3 钻探技术要求 拟采用XY-1型回转式油压岩芯钻机钻探,开孔直径110mm,终孔直径不小于91mm,采用套管或泥浆护壁,对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)应采用双层岩芯管钻进。 钻探回次进尺:软土层小于或等于1.0m,其它土层一般不超过1.5m。 岩芯采取率:黏性土、强风化岩 > 90%砂土》65%破碎带、块状强风化岩、中等风化岩》65%岩芯有序摆放在钻孔旁并填好标示牌,拍照留档。 孔深误差:钻进深度内的误差控制在士5cn以内。探井、探槽和探洞:除文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置,并辅以代表性部位的彩色照片。 1.1.4 勘察取样技术要求

①取土样:在钻孔中采取土试样,严格按《岩土工程勘察规范》(GB50021- 2001)(2009版)(第9章第4节)有关规定执行。②取样间距:表层0?3m取土间距1.0?1.5m,变层加取,土层较薄(厚度 0.5?1.0m)时均应取样;3?15m深度范围内每隔1.5?2.0m取样;15?20m 深度范围内每隔3.0?3.0m 取样。 ③取样方式:对软土层采用敞口式薄壁取土器取样;对可塑-硬塑黏性土采用锤击普通取土器取样;对中粗砂(或粗砾砂)层,取标贯器内的芯样或采取扰动样。 ④场地要采取地表水和地下水试样。 1 . 1 . 5原位测试技术要求 A、标准贯入试验 为测定黏性土的物理力学性质指标,在钻孔中进行标准贯入试验,利用地区经验对黏性土的状态、土的强度参数、变形参数、地基承载力作出评价;试验间距一般控制在1.0?1.5范围内。 试验要点:清干净孔内残渣及扰动土,准确丈量孔深,做好记录。具体技术操作重点如下: ①标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。当孔 壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进 行试验; ②采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩擦力,避 免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min ; ③贯入器打入土层15cm 后,开始记录每打入10cm 的锤击数,累计打入 30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。当锤击数已达50击,而贯入深度未 达30cm 时,可记录50 击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm 的标准贯入试验锤击数N。

静力触探

静力触探试验 静力触探试验是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的力传感器,通过电子量测仪器将探头受到的贯入阻力记录下来。由于贯入阻力的大小与土层的性质有关,因此通过贯入阻力的变化情况,可以达到了解土层的工程性质的目的。 静力触探试验可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)侧壁阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)。静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。 一、静力触探的试验设备 静力触探设备试验由加压装置、反力装置、探头及量测记录仪器等四部分组成:(一)加压装置 加压装置的作用是将探头压入土层中,按加压方式可分为下列几种。 1.手摇式轻型静力触探。利用摇柄、链条、齿轮等用人力将探头压入土中。用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层地基土的现场测试。 2.齿轮机械式静力触探。主要组成部件有变速马达(功率2.8~3kW)、伞形齿轮、丝杆、稻香滑块、支架、底板、导向轮等。其结构简单,加工方便,既可单独落地组装,也可装在汽车上,但贯入力小,贯入深度有限。 3.全液压传动静力触探。分单缸和双缸两种。主要组成部件有:油缸和固定油缸底座、油泵、分压阀、高压油管、压杆器和导向轮等。目前在国内使用液压静力触探仪比较普遍,一般最大贯入力可达200kN。 (二)反力装置 静力触探的反力用三种形式解决: 1.利用地锚作反力。当地表有一层较硬的粘性土覆盖层时,可以是使用2~4个或更多的地锚作反力,视所需反力大小而定。锚的长度一般1.5m左右,叶片的直径可分成多种,如25、30、35、40cm,以适应各种情况。 2.用重物作反力。如地表土为砂砾、碎石土等,地锚难以下入,此时只有采用压

动力触探仪检测地基承载力试验方法

动力触探仪检测地基承载力试验方法 1、静力触探试验: 指通过一定的机械装置,将某种规格的金属触探头用静力压、静力触探试验入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析确定地基土的物理力学性质。静力触探试验适用于粘性土,粉土和砂土,主要用于划分土层,估算地基土的物理力学指标参数,评定地基土的承载力,估算单桩承载力及判定砂土地基的液化等级等。(多为设计单位采用) 。 2、动力触探试验: 指利用锤击功能,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的阻抗大小判别土层的变化,对土层进行力学分层,并确定土层的物理力学性质,对地基土作出工程地质评价。动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩及各类土。 动力触探仪分为: 轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。目前承建单位一般选用轻型和重型。 ①轻型触探仪适用于: 砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm 的锤击次数,代用公式为: R=(0.8×N-2)×9.8 (1) R-地基容许承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数。 ②重型触探仪适用于: 各类土,是目前承建单位应用最广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为: y=35.96x+23.8 (2) y-地基容许承载力 Kpa , x-重型触探锤击数。 3、标准贯入试验:

标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为 63.5kg 的标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要方法 轻型动力触探 轻型圆锥动力触探是利用一定的锤击能量(锤重10kg),将一定规格的圆锥探头打入土中,根据贯入锤击数判别土层的类别,确定土的工程性质,对地基土做出综合评价。 目录 1 前言 2 工程概况 3 轻型动力触探检测方法 4 资料整理及成果应用 5 结语 1 前言 2 工程概况 3 轻型动力触探检测方法 4 资料整理及成果应用 5 结语 1 前言 由于轻型圆锥动力触探设备简单,使用方便,可用于以下几方面的工作:

触探仪的一般使用方法和计算

精品文档,放心下载,放心阅读 触探仪的一般使用方法和计算 张宗明2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。要想满足这个要求大部分采用,轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。一般最常见的和使用最筒单的是轻型触探仪。重型也有使用的,因土质不同最好选用不同的仪器。 一、轻型触探仪适用于: 轻型触探仪一般适用于砂土、粉砂土及粘性土地基检测, (一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入 30cm 的锤击次数,代用公式为 R=(0.8×N-2)×9.8(R-为待测定的地基承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数) 就可以计算出地基承载力,计算筒单。也有的用一个更筒单的公式R=8×N-20,这个公式只是做初步估计用,一般计算表中不用,还有如果加长探杆可用下式计算:加一节时 R=(8×N-20)×0.85;加两节时R=(8×N-20)×0.742。必须要强调的是以30厘米的贯入深度,所用的锤击数。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用

质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。精品文档,超值下载 精品文档,超值下载

静力触探试验(原理和应用)

静力触探试验 静力触探测试〔static cone penetration test〕简称静探(CPT)。静力触探试验是把一定规格的圆锥形探头借助机械匀速压人土中,并测定探头阻力等的一种测试方法,实际上是一种准静力触探试验。荷兰人在20世纪40年代提出了静力触探技术和机械式静力触探仪。试验是用机械装置把带有双层管的圆锥形探头压人土中,在地面上用压力表分别量测套筒侧壁与周围土层间的摩阻力(f s)和探头锥尖贯入土层时所受的阻力(q c)。电测静力触探试验于1964年首先在我国研制成功。原建工部综合勘察院成功地研制了世界上第一台电测静力触探仪,即我国目前普遍应用的单桥(单用)探头静力触探仪。利用电阻应变测试技术,直接从探头中量测贯入阻力,并定义为比贯入阻力。20世纪60年代后期,荷兰开始研制类似的电测静力触探仪,探头为双桥式的。此项成果发表于1971年。从20世纪70年代开始,电测静力触探的发展使静力触探有了新的活力,发展迅猛,应用普遍。其中,最重要的发展是国际上于20世纪80年代初成功研制了可测孔隙水压力的电测式静力触探,简称孔压触探.(CPTU)。它可以同时测量锥头阻力、侧壁摩擦力和孔隙水压力,为了解土的更多的工程性质及提高测试精度提供了极大的可能性和现实性。 目前在我国使用的静力触探仪以电测式为主。 静力触探具有下列明显优点: (1)测试连续、快速,效率高,功能多,兼有勘探与测试的双重作用; (2)采用电测技术后,易于实现测试过程的自动化,测试成果可由计算机自动处理,大大减轻了人的工作强度。 由于以上原因,电测静力触探是目前应用最广的一种土工原位测试技术,本章将重点加以叙述和讨论。 静力触探的主要缺点是对碎石类土和密实砂土难以贯入,也不能直接观测土层。在地质勘探工作中,静力触探常和钻探取样联合运用。 图2-1是静力触探示意和得到的测试曲线。从测试曲线和地层分布的对比可以看出,触探阻力的大小与地层的力学性质有密切的相关关系。 静力触探技术在岩土工程中的应用在于: 对地基土进行力学分层并判别土的类型;确定地基土的参数(强度、模量、状态、应力历史);砂土液化可能性;浅基承载力;单桩竖向承载力等。

强夯检测技术要求

地基强夯处理检测技术要求 .

目录 1.适用范围 (3) 2.检测依据 (3) 3.相关资料 (3) 4.检测技术要求 (3) 5.交付物要求 (5) 6.时间进度 (6) 7.附件 (6)

地基强夯处理技术要求 1.适用范围 本方案适用于神华陕西甲醇下游加工项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料储运项目的地基强夯施工的检测。 2.检测依据 《强夯施工文件》 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) 《强夯地基处理技术规程》CECS279:2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《静力触探技术标准》CECS04:88 《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 《原状土取样技术标准》JGJ 89-92 3.相关资料 《神华陕西甲醇下游产品加工项目岩土工程勘察技术报告》(初步勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目行政综合区职工公寓、生活服务楼及停车场岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目给水及高压消防水泵站、组焊厂房岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目办公楼及厂区试夯检测报告》(第1版); 《神华陕西甲醇下游产品加工项目场地平整图》; 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目强夯施工试验总结报告》; 本厂区总平面布置图(D版) 4.检测技术要求

CLD系列静力触探仪操作规程

1、根据地质勘探的布点要求,选取好位置,先在触探试验点两旁的地上拧两个地锚,拧前 用铁锹在锚地点挖一个V型坑,坑深25-30cm,然后将地锚竖在V型槽内以缓慢的速度拧下,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两根加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或多人以推磨状地锚缓慢旋转拧下,两根地锚相距约0.8m,然后将地面铲平,铺上两块木垫板。 2、与底架槽钢,用4个M8螺钉连接好后,安放在垫木板上,使两根已下好的锚位于支架 两边,两根槽钢的中部,再将地锚压铁套在锚杆上,使底架槽钢与压铁相互连接,插好地锚销钉,将4个蝴蝶螺丝钉旋在地锚压铁的螺孔中,矩形旋入使其顶紧底架槽钢,施压时注意贯入支架必须与地面垂直,若不垂直可将一边螺钉继续旋入以达到垂直的目的,如贯入支架与地面倾斜,螺钉压紧已无法调整,可以松开螺钉,抽动一边垫板(高的一端)使垫板下土向两边推去减少其高度,以保证支架垂直地面。 3、把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用涤纶绝缘胶带纸缠封插头 处,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一手握着探头,一手握着每节探杆,探头不动,转动探杆,使其连接。切勿转动探头,以免电缆线断裂。 4、将带有探头已穿好的电缆的探杆,放在触探机一侧,取出带有探头的第一节探杆,将第 一节探杆从上面板上对峙下面板的圆孔中穿过,使探头干在下面板的圆孔中,对好中心,将第二节探杆和第一探杆连接。 5、将经历触探测力仪放在探杆旁边,电缆线的另一端与静力触探测量仪接好。仪表的接线 盒调整,见静力触探测量仪使用说明书。仪表调整时需将探头垂直空避免阳光直射,将U型卡块卡在探杆街头上,将山形压板放在U型卡块的下面,使其两边槽卡主链条,重击卡主探杆,转动摇把使山形压板卡住的两根链条上的加长销由下向上运动,直至加长销带动山形板及探杆抬起,悬空垂直地面,读取初读数。 6、仪表调整完毕准备工作就绪,就开始工作。可由4人操作,分工是两人专管摇把,以均 匀的速度将探杆压下,一人放取探杆接头上的U型卡块和山形板兼顾接探杆,一人记录测量仪表读数。工作时将U型卡块卡在探杆上,再将山形板放置在U型卡块上,转动摇把,使加长销压住山形板,当加长销压住山形板工作时,使探杆以每分钟0.8-1.2m的速度向下贯入。 7、将立柱上自行划上10cm一档的标尺,观察山形板下压移动的位置,记录人员每10cm 记一仪表数。 8、当一节探杆压入底部时,山形板与U型卡块接近下面板(探杆向下贯入时另一节探杆可

静力触探试验实施细则

一、术语 静力触探:通过静力将标准圆锥形探头匀速压入土中,根据测定触探头的贯入阻力,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。二、试验目的和适用范围 静力触探试验可用于推定软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石及其经过强夯处理、预压处理等地基(土)承载力。 三、试验设备 静力触探试验设备,主要由触探主机(加压动力装置)、反力装置、探头、量测仪、探杆、导线等组成。触探头根据其结构和功能主要分为单桥触探头和双桥触探头两种。 本公司目前所使用的静力触探试验设备型号和性能指标见下表。 四、原理 单桥触探试验原理:当探头压入土中时,由于土层阻力,使探头受到一定压力,土层强度愈高,探头所受到的压力愈大,使得探头传感器上的电桥发生变化。在弹性限度内,探头所受的力与桥压成线性关系,通过放大即可将土层的阻力转换为电信号,然后由仪表测出。双桥触探试验原理与单桥触探试验相似,当触探头压入土中时,土层不但给锥头有反力,还给摩擦筒有个向上的摩擦力,由于摩擦筒上部与侧壁传感器连接,这样即可测得土层对侧壁的摩擦阻力。 五、执行标准

国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001; 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 六、操作步骤 1、触探前,将触探头的电缆线穿入触探杆。应尽量一次穿入所需的全部触探杆。装卸触探头时,不应转动触探头。 2、贯入时采用的量测仪器应与标定触探头时的量测仪器相同。贯入前,应对接上量测仪器的触探头进行试压,检查顶柱、锥头、摩擦筒是否能正常工作。 3、量测仪器所选用的供桥电压的工作电流,应小于电阻应变片的容许值。 4、触探的贯入速率应控制在(1.2±0.3)m/min范围内。在同一孔中宜保持匀速贯入。 5、触探头贯入土中0.5~1.0m,然后提升5~10cm,待量测仪器上无明显零漂时,记录零读数或调整零位,方能开始正式贯入。 6、贯入过程中,在深度12m以内,可按需要每隔2~4m测读或调整零读数。终孔时,必须测读和记录零读数。 7、一般每隔2~4m核对一次记录深度和实际孔深。当有差错时,应在记录上予以注明。 8、贯入过程中,当改变供桥电压时,应注明其深度和供桥电压值。 七、测试数据分析与判定 1、出现零位漂移超过满量程的±1%时,可按线性内插法校正;记录曲线上出现脱节现象时,应将停机前记录与重新开机后贯入10cm 深度的记录连成圆滑曲线;记录深度与实际深度的误差超过±1%时,

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2015年12月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号 住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年3月30日 前言 根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 1总则 1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。 1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。 1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号

动力触探试验作业指导书

动力触探试验作业指导书 以下是为大家整理的动力触探试验作业指导书的相关范文,本文关键词为动力,触探,试验,作业,指导书,动力,触探,试验,目的,适用,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 动力触探试验 一、目的和适用范围 1.1本试验是利用一定的落锤能量,将与触探杆相连的探头打入

土中。根据打入的难易程度(表示为贯入度或贯入阻力)来判断土的工程性质的一种原位测试方法。一般用于确定各类土的容许承载力;还可用于查明土层在水平和垂直方向上的均匀程度;确定桩基承载力的位置和预估单桩承载力。 1.2本试验根据锤击能量分为轻型、重型和超重型3种。轻型动力触探仪以每贯入0.30m的锤击数,以n10表示;重型和超重型动力触探仪以每贯入0.10m所需的锤击数,分别以n63.5和n120表示。也可用动贯入阻力作为触探指标。 二、仪器设备2.1仪器设备 2.1.1动力触探仪:由落锤、探头和触探杆(包括锤座和导向杆)组成,其规格如下表所列。 动力触探设备规格表 3.1.1设备类型轻型重型超重型质量m(kg)10±0.263.5±0.5120±1落锤落距h(m)0.50±0.020.76±0.02100±0.02直径(mm)4074742探头截面积(cm)12.64343圆锥角(0)606060直径(mm)2542,5050±63触探杆每米质量(kg)﹤8﹤12锥座质量(kg)10~152.1.2重型和超重型动力触探设备须备有自动落锤装置。 2.1.3重型和超重型动力触探探头直径的最大允许磨损尺寸为2mm;探头尖端的最大磨损尺寸为5mm。 2.1.4触探杆应符合gb/T15406-94标准的8.2和8.3的规定。触探杆的接头应与触探杆具有相同的直径。每个接头的容许最大偏心为0.2mm。 重型和超重型动力触探的锤座直径应小于100mm,并不大于锤

静力触探试验要点

第二节静力触探试验 二、静力触探现场试验要点 (一)试验前的准备工作 试验前的准备工作有: 1.设置反力装置(或利用车装重量)。 2.安装好加压和量测设备,并用水准尺将底板调平。 3.检查电源电压是否符合要求。 4.检查仪表是否正常。 5.检查探头外套筒及锥头的活动情况,并接通仪器,利用电阻挡调节度盘指针,如调节比较灵活,说明探头正常。 (二)现场试验 现场试验步骤如下: 1.将仪表与探头接通电源,打开仪表和稳压电源开关,使仪器预热15min。 2.根据土层软硬情况,确定工作电压,将仪器调零,并记录孔号、探头号、标定系数、工作电压及日期。 3.先压入0.5m,稍停后提升10cm,使探头与地温相适应,记录仪器初读数εo。试验中每贯入10mm测记读数ε1一次。以后每贯入3~5m,要提升5~10cm,以检查仪器初读数εo。 4.探头应匀速垂直压入土中,贯入速度控制在1.2m/min。: 5.接卸钻杆时,切勿使入土钻杆转动,以防止接头处电缆被扭断,同时应严防电缆受拉,以免拉断或破坏密封装置。 6.防止探头在阳光下暴晒,每结束一孔,应及时将探头锥头部分卸下,将泥沙檫洗干净,以保持顶柱及外套筒能自由活动。 (三)静力触探试验的技术要求 静力触探试验的技术要求应符合下列规定: 1.探头圆锥锥底截面积应采用10cm2或15cm2,单桥探头侧壁高度应分别采用57mm或70mm,双桥探头侧壁面积应采用150~300cm2,锥尖锥角应为60°。 2.探头测力传感器应连同仪器、电缆进行定期标定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归零误差均应小于1%FS,现场试验归零误差应小于3%,绝缘电阻不小于500M?。 3.深度记录的误差不应大于触探深度的±1%。 4.当贯入深度超过30m或穿过厚层软土后再贯入硬土层时,应采取措施防止孔斜或断杆,也可配置测斜探头,量测触探孔的偏斜角,校正土层界线的深度。 5.孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已排除气泡的液体所饱和,并在现场采取措施保持探头的饱和状态,直至探头进入地下水位以下的土层为止。在孔压静探试验过程中不得上提探头。 6.当在预定深度进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时间的孔压值,其计时间隔由密而疏合理控制;试验过程中不得松动探杆。 三、试验成果整理 (一)单孔资料的整理 1.初读数的处理 初读数是指探头在不受土层阻力的条件下,传感器的初始应变的读数。影响初读数的因素很多,最主要的是温度。因为现场工作过程的地温与气温同探头标定时

静力触探测试原理方法及内业整理

静力触探测试原理方法及内业整理 1静力触探测试原理 静力触探的工作过程是用静力将探头压到土层中去。在贯入过程中,由于埋藏在地层中的各种土的物理力学性质不同,因此,探头遇到的阻力也不同,有的土软,阻力就小,有的土硬,阻力就大。土的软硬正是土的力学性质的一种体表现。所以贯入阻力是从一个侧面反应了土的强度。根据这样一种内部联系,我们利用探头中的阻力传感器,将贯入阻力通过电子量测记录仪表把它显示和记录下来,并利于贯入阻力和土的强度之间存在的一定关系,确定土的力学指标,划分土层,进行地基土评价和提供设计所有需参数。 当静力触探的探头在静压力作用下,均速向土层中贯入时,探头附近一定范围内的土体受到压缩和剪切破坏,同时对探头产生贯入阻力。一般的说,同一种土层中贯入阻力大,土层的力学性质好,承载力高。反之,贯入阻力小,土层软弱,承载力低。在生产中利用静力触探与土的野外载荷试验对比,或静力触探贯入阻力与桩基承载力及土的物理学性质的指标对比,运用数理统计的方法,可以建立各种相关方程(经验关系)。这样,只要知道土层的贯入阻力即可确定该层土的地基承载力等指标参数。 静力触探主要由两部分组成:一是贯入系统—由加压装置及反力装置组成;二是量测系统—由装在探头中的阻力传感器和量测仪表组成。 2静力触探的现场测试 2.1操作前的准备及注意事项 1数据记录系统操作前准备及注意事项 1)检查电源:如用外接电源时,必须检查确认是220V交流电时,如为电瓶等直流电源, 需检查其直流电压为12V,方可接入静探微机。打开开关检查微机显示是否正常,无异 常情况后方可使用。 2)检查发讯机:角机插座接好后,打开仪表,拨动发讯角机并检查静探微机是否有讯号接 收。 3)在开始工作前,操作人员必须填写测试孔号、日期、时间、测试探头编号等项,工作结

静力触探仪使用说明书

CLD-2,3静力触探仪使用说明书 一、静力触探仪概述: 1.CLD-2,3静力触探仪适用于在一般粘性土、软土、黄土和密砂土地区的土木建筑工程、市政、公路、工程地基土原位测试,用于查明地层在垂直和水平方向的变化; 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/a04995349.html,)。欢迎查询。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 2.CLD-2,3静力触探仪用来确定天然地基承载力和估算单桩承载力;判别砂土液化的可能性;确定软土的不排水抗剪强度;提供软土地基承载力和斜坡稳定性的计算指标。 3.CLD-2,3静力触探仪是利用机械转动将探头匀速地压入土中,适宜在软土、粘性土、老粘土、黄土、砂性土等地层中测试,利用探头与土层接触时产生的阻力,通过电阻变化的信号,传送到地面的测量仪表上。静力触探仪整机各部件重量轻,体积小搬运方便,安装方便,工作效率高,能配用不同直径的探杆和探头。 4.符合静力触探技术标准CECS04:88和岩土工程勘察规范GB50021-2001,执行标准国标GB50021-2001岩土工程勘查规范。 二、静力触探仪结构形式: 主机(整机)、地锚、手摇式、单桥探头(标准配置)、双桥探头(选配)、人工记录仪(标配)、自动记录仪(选配)。 三、主要参数: 1、贯入力:2吨/3吨 2、贯入速度:0.8~1.2米/分 3、探杆长:1米/支 4、贯入探头:10cm2 5、测量仪表:人工记录仪(标准配置为人工记录仪)或自动记录静探微机 6、整机重量:160公斤。 静力触探仪配置如下: CLD-2/3静力触探仪主机架1台,记录仪1台,探杆20米,单桥探头1只,四芯屛蔽电缆线30米,地锚2根山型板1只、卡快1只、加力杆2支、地锚压铁2付、地锚肖2只、导向套2付、等其余配套件工具全部供给。 安装方法: 1、孔位应避开地下电缆、管线及其它地下设施。 2、当拟定孔位处地面不平时,应平整场地,并根据勘探深度和表层土的性质,确定地锚的个数和排列形式。 3、静力触探机安装要平稳,应与下入土中的地锚牢固连接。

静力触探检测资料报告材料有图

目录 1 概况 (2) 2 测点位置 (2) 3 检测依据 (2) 4 检测主要设备 (3) 5 检测主要原理 (3) 6 地基基本承载力确定方法 (3) 7 检测结果 (4) 7.1静力触探1#测点检测结果 (4) 7.2静力触探2#测点检测结果 (5) 7.3静力触探3#测点检测结果 (6) 7.4静力触探4#测点检测结果 (7) 7.5静力触探5#测点检测结果 (8)

1 概况 受XXXXXXXXXXXXx公司的委托,我公司于2015年6月10日至6月12日对XXXXXXXXXX 合同段路基原地面(软弱土层地基)进行静力触探试验,以确定现场土层的比贯入阻力并计算基本承载力。 本工程设计为公路等级二级,路基宽度12米,本段软弱土层地基桩号……………………………….。 本工程建设单位为, 代建单位:公司,设计单位为 , 监理单位:监理所,施工单位为公司。 2 测点位置 本次静力触探共检测5个点,测点位置由委托方现场确定,现场高程数据由委托方提供,详见下表。 3 检测依据 本次检测,根据委托方要求,主要依据以下规程及标准: (1)《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003; (2)本项目合同文件及其它相关技术资料。

4 检测主要设备 本次采用的主要设备情况见下表。 5 检测主要原理 静力触探适用于软土、黏性土、粉土、砂类土及含少量碎石土层,可划分土层界面、土类定名、确定地基承载力和单桩极限荷载、判定地基土液化可能性及测定地基土的物理学参数等。试验时以一恒定的贯入速率将圆锥探头通过一系列探杆压入土中, 并按一定深度间距根据测得的探头贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质。 6 地基基本承载力确定方法 本次试验探头采用单桥探头,确定地基基本承载力时,由于无地区使用经验可循,本报告参照《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003表10.5.16-1“天然地基基本承载力算表”中软土层公式σ0=0.112Ps+5计算所得。

标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点剖析

标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程
 4. 采用自动记录仪时, 应安装深度转换装置, 并检查卷纸机构运转是否正常; 采用电阻应变仪或数字测力仪时,应设置深度标尺。

触探仪的一般使用方法和计算Word 文档

触探仪的一般使用方法和计算 张宗明 2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,

记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。 二0一二年九月一日

静力触探试验操作规程

静力触探试验操作规程 1.根据地质勘探的布点要求,选取好的位臵,对场地进行平整,先在 触探试验点两旁的地上用铁锹,挖出一个能使地锚放入、深30cm 的坑,然后在坑内放入地锚,利用油压马达下锚器以缓慢的速度拧下,将油压马达下锚器套在地锚杆上,四人站立手扶下锚器并方向施力,两地锚相距0.9m,最后地面铲平,铺上两块木垫板。 2.安放静探机在木垫板上,使两根已下好的地锚位于静探机两边,用 水平尺调平机座,放臵2跟槽钢放在机座上,将2个装有压铁的连接螺丝通过槽钢旋转装入地锚的丝孔中,装好连接螺丝,用专用扳手将压铁压紧在槽钢上,再用水平尺校正水平,如机座不平此时通过调节亚铁上螺丝在校正机座水平。 3.把带有一端电缆线的探头与穿好探杆的电缆线相连接,用防水胶带 缠封插头处并用黄油密封,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一人手握探头,另一人手拿第一根探杆,探头不动,转动探杆,使其连接,切勿转动探头,以免电缆线断裂。 再将电缆线依次穿入其他探杆,探杆数量应满足触探深度要求,电缆线长度L满足:L>n×(l+0.2)+7 其中:n—探杆的根数;l—每根探杆的长度(m) 4.放松推进油缸卡瓦螺丝,将带有探头的第一根探杆通过上面卡瓦 孔,对齐底座上的导向孔放入推进油缸,将第二根探杆和第一根探杆连接,调节卡瓦螺丝到合适的位臵。 5.将数据采集仪与线缆线的另一端接好,数据采集装臵与第一根探杆

连接确保能正确转动并记录数据,拧紧卡瓦螺丝推进油缸提100mm,探头悬空垂直地面,校正仪器归零。 6.准备工作完成后,贯入工作开始,由专人控制推进油缸的上升与下 降,以(20±5mm/s)进行匀速贯入,数据采集装臵每贯入100mm 记录数据一次,其他人手动松紧卡瓦螺丝、连接探杆配合推进油缸工作确保油缸上下连续不间断,推进油缸升起松开卡瓦螺丝,下压时拧紧卡瓦螺丝,贯入过程中要管钳拧紧每根相连接的探杆,防止丝扣的松动,造成脱扣,保证垂直贯入。 7.在测试过程中地下6米范围内,每隔2米提升探头50mm一次,将 零漂值作为初读数记录在相应的深度旁,将采集仪调零,然后使探头复位,继续贯入。 8.贯入结束后即可将探探杆起拔,探头拔出地面后记录数据采集仪回 零数,以便进行数据修整和精度校检,油缸上升是卡瓦螺丝拧紧,下降时松开卡瓦螺丝,去掉卡在探杆上的数据采集装臵。 9.当测试中出现下列情况,应停止贯入并在记录中注明: 达到预期贯入深度; 静力触探机负荷达到额定荷载120%,或探头负荷达到额定荷载; 测量设备或测量系统异常,可能出现受损。 10.起拔探杆、探头完成后,利用手扶油压马达下锚器反向转动把地 锚起出地面,对场地进行恢复。

触探仪的一般使用方法和计算精编版

触探仪的一般使用方法和计算 张宗明2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记

录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。 二0一二年九月一日

相关文档