文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DW15断路器欠电压脱扣器拆除方法

DW15断路器欠电压脱扣器拆除方法

DW15断路器欠电压脱扣器拆除方法

DW15断路器欠电压脱扣器拆除方法

所需工具:十字螺丝刀一把;8寸的开口扳手一只。DW15断路器欠电压脱扣器拆除过程如下:

一、请用十字螺丝刀拆除欠电压脱扣器线圈连接线并用绝缘胶带包扎好,其位置在产品的左下方,线圈骨架为绿色;

二、从产品左面上侧中间φ12孔处可看到一只M4的十字螺钉,其螺钉是连接欠压动铁心的,请将此螺钉拆除,注意螺钉、平垫、弹垫一定不要掉入开关;

三、在产品正面左下方(机构左下部)有2只M5外六角螺钉,是固定欠电压脱扣器支架的,请用开口扳手先将左边的一只外六角螺钉拆除后,将红色手柄逆时针拉起约120o,将产品贮能,另一只M5外六角螺钉(右边)即可拆除。欠压脱扣器即可拆下。

四、拆欠压过程中严禁螺钉、平垫、弹垫等落入产品,欠压电源线包扎固定好;严禁动产品下方的过流拉簧螺母及位置。若有问题请随时联系,谢谢!

M4十字螺钉欠压电源线

M5外六角螺钉产品储能状态

过欠压脱扣器知识

过欠压脱扣器 一、适用范围 断路器附件(MV过压脱扣器,MN欠压脱扣器,MV+MN过欠压脱扣器,MNS失压脱扣器,MX分励脱扣器,MX+OF分励脱扣器+辅助触头,SD报警触头,OF辅助触头)是泰西电气专为DZ47小型断路器系列产品配套设计的辅助功能元件,在电气等线路或家居、建筑中,可以根据需要选择不同的电气附件与DZ47小型断路器系列产品配合,以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压、失压、缺相辅助控制、报警等保护功能。 二、型号含义及主要技术参数 产品名称型号额定工作电压 Un 脱扣电压用途 过压脱扣器MV230V 过压值Uvo=270V±5% 当电源电压上升到275±5%时,使断路器脱扣,实现线路的过电压 保护。 欠压脱扣器MN230V 欠压值Uoe=170V±5% 当电源电压下降在(0.35~0.75)Ue之间时,使断路器脱扣,实现 线路的欠电压保护。 过欠压脱扣器MV+MN230V 过压值Uvo=270V±5% 欠压值 Uoe=170V±5% 当220V额定电源电压上升到275±5%或下降在170±7V时,使断路 器脱扣,实现线路保护。 失压脱扣器MNs230V 欠压值Uoe=170V±5% 失压值 Uoe=0 脱扣 当220V额定电压在75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路 器顺利合闸; 当额定电压在40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 三相过欠压+缺 相MV+MN 380V 过压值Uvo=460V±15 欠压值 Uoe=300V±15 当220V额定电源电压上升到460±15V或下降在300±15V时,使断 路器脱扣,实现线路保护。 三相四线过欠 压GQ(MV+MN) 230V 过压值Uvo=270V±5% 欠压值 Uoe=170V±5% 当220V额定电源电压上升到275±5%或下降在170±7V时,使断路 器脱扣,实现线路保护。 分励脱扣器MX AC230V 当控制电压超过额定电压的70%~110%时使断路器脱扣,实现线路 保护 DC24V 分励脱扣器+辅 助触头MX+OF AC230V 远距离分断电路,并通过辅助触头实现对辅助电路的控制 远距离分断电路,并通过微动开关实现对辅助电路的控制DC24V 报警触头SD115/230/400V 1、3A 当断路器因被保护线路故障分断时,提供报警信号辅助触头OF115/230/400V 1、3A 提供辅助信号,控制辅助电路

脱扣器工作原理

一、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 二、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障 排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 三. 自动空气开关的分类 1.按极数分:单极.两极和三极 2.按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。 3.按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。 4.按结构型式分:塑壳式.框架式.限流式.直流快速式.灭磁式和漏电保护式。 电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。如DZ5-20系列。 四、空气开关的结构 以DZ5-20型自动空气开关为例,其外形及结构如图(一)(二)所示。 DZ5-20型自动空气开关其结构采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红 色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载保护,还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作短路保护用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主触头系统在操作机构的下面,由动触头和静触头组成,用以接通和分断主电路的大电流并采用栅片灭弧;另外,还有常开和常闭触头各一对,可以作为信号指示或控制电路用;主.辅触头接线柱伸出壳外,便于接线。 五、自动空气开关的工作原理 如图(三)所示,1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头,2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中。当按下接触按钮14时,外力使锁扣3克服反力弹簧16的斥力,将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4,使开关处于接通状态。 当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断,切断电源。

分励脱扣原理

[引用] 分励脱扣器原理图 一、分励脱扣器原理图 在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。 二、低压断路器的结构和工作原理 断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 .短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 .具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。.

空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 低压断路器的结构和工作原理 自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。自动空气开关工作原理图如 自动空气开关工作原理图低压断路器的工作原理图 1-主触点2-自由脱扣机构3-过电流脱扣器4-分励扣器脱 5-热脱扣器6-欠电压脱扣器7-停止按钮 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

万能断路器结构与原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。

电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号

电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

脱扣器工作原理

脱扣器工作原理 低压断路器一般由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等几部分组成,在投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。下面就重点说说断路器的几个脱扣器: 1、电磁脱扣器 电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。 2、热脱扣器 热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。 3、失压脱扣器 失压脱扣器并联在断路器的电源侧,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。 当电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。 4、分励脱扣器 分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。 在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器。

过欠压脱扣器

镇江市钰海电器有限公司一、使用范围 C65过欠压附件----MN、MV、MN+MV是专为(C65)系列断路器配套设计的辅助功能元件,通过对电源提供过压、欠压、过欠压检测,来控制断路器的通断,分断配电系统电路或检测断路器信号。可以和C65N、NB1等系列断路器配套使用。 热销DZ47 MN+MV 二、附件的名称、用途及符合标准 MV、MN、MN+MV系列断路器附件的名称、用途及符合标准(表1) 热销DZ47 MN+MV 三、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器,欠压保护器技术参数(表2) 四、安装方式 注:所有电气附件都加挂在断路器的侧面,在断路器左侧拼接的附件可以多个,在断路器右侧拼接的附件只能1个 件与安装条件 环境温度:-5℃~+40℃; 海拔高度:不超过2000m; 环境条件:应无会引起危险的介质,也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃; 安装条件:采用35mm标准卡轨安装。 MV+MN过欠电压脱扣器是本公司专为DZ47(C45)-63、DZ47-100(NC)、TPN-32(TPN)系列断路器配套设计的辅助功能元件,在电气等线路或家居、建筑中,可以根据需要选择不同的电气附件与DZ47(C45)-63、DZ47-100(NC)、TPN-32(TPN)系列断路器配合,以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压脱扣保护等功能。 一、型号及其含义

MV指的是过压脱扣器 MN指欠压脱扣器 MV+MN指的是过欠压脱扣器 二、附件的名称、用及符合标准 DZ47-63、DZ47-100H系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。 表1 三、主要技术参数

分励脱扣器原理

分励脱扣器(原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。 分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合 分励脱扣器原理图 一、分励脱扣器原理图 在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块 或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因 此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 .具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3 种。. 空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用 换保险,是很好的推荐。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继 电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

欠压脱扣和分励脱口的区别

欠压脱扣和分励脱口的区别 (1)第1个 两者的用途不同,失压脱扣器用于欠电压和失压保护执行元件,分励脱扣器一般是用于过流、断路、断相等保护的执行元件;两者的工作方式不同,失压脱扣器的线圈失电时动作,分励脱扣器线圈得电时动作。 (2)第2个 分励脱扣和失压脱扣: 共同点: 1)两者都有线圈,根据线圈的工作状态致使辅助触点动作,以此来切断供电回路; 2)两者都是为保护人身和设备安全而设置的保护方式; 3)系统内连接方式相同。都是辅助触点是并接在跳闸回路执行按钮上; 不同点: 1)线圈名称不同。分励脱扣的线圈为分励线圈,失压脱扣的线圈为失压线圈; 2)控制方式不同。分励脱扣一般是外部驱动命令,如消防信号;失压脱扣一般是断路器供电电源丢失,内部驱动命令。 3)动作方式不同。分励脱扣利用分励线圈线圈得电,辅助常闭触点断开致使供电控制线圈回路(如断路器分闸线圈)得电,达到断路器跳闸;失压脱扣是利用线圈失电,辅助常闭触点连通导致供电控制线圈回路(如断路器分闸线圈)得电,达到断路器跳闸; 4)目的不同。分励脱扣是防止造成更大的事故损失或保护某些设施设置的。如某区域火灾,在消防喷淋或消防栓使用之前,为防止触电,通过消防信号驱动分励线圈动作,切断此区域的供电回路,以免在救援过程中因触电造成的二次伤害;而失压脱扣主要是为防止供电系统失电后因突然来电引起设备自启动或其供电回路突然得电对人身及设备造成的伤害; (3)第3个 简单的说分励脱扣和失压脱扣的区别在: 简单的说分励脱扣和失压脱扣的区别在: 分励脱扣执行一般停止分闸任务 失压脱扣执行电系统失电分闸任务

失压脱扣不属于分励脱扣中的任何一种。 (4)第4个 两者的用途不同,失压脱扣器用于欠电压和失压保护执行元件,分励脱扣器一般是用于过流、断路、断相等保护的执行元件;两者的工作方式不同,失压脱扣器的线圈失电时动作,分励脱扣器线圈得电时动作。 (5)第5个 两者的用途不同,失压脱扣器用于欠电压和失压保护执行元件,分励脱扣器一般是用于远程控制(例如火灾时断电等)。 (6)第6个 分励脱口,习惯上用于正常操作条件下的停电分断开关,尤其是用于远方操作的比较多见;失压脱口,则多用于故障工况时的停电分断开关,多为自动操作。 两者是不同的脱扣器。 (7)第7个 失压脱扣也叫欠压脱扣器,在系统电压低于0.85%时动作,正常工作电压范围0.85%-1.1%,主要用于系统电压突然失电或者系统电压低于0.85%是跳闸,以保护设备和人身安全。 分励脱扣器是按照控制系统的要求要求来进行控制的,是得电跳闸。

分励脱扣器原理有图

分励脱扣器原理有图 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合 分励脱扣器原理图 一、分励脱扣器原理图 在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断 路器跳闸,以切断此类负荷的电源。 二、低压断路器的结构和工作原理

断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 .短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分 断能力和限流能力。 .具有复式脱扣器。自动 空气开关工作原理图如 自动空气开关工作原理图低压断路器的工作原理图

断路器及图示介绍

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等

高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。特点 A、可以隔离电源,有明显的断开点,多用于固定式高压设备。 B、没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。 C、严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用。 灭弧原理 (FN3-10R)---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气,使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的;FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。(真空管)

智能脱扣器原理简介

智能脱扣器(电子型过流脱扣器)简介 智能脱扣器主要功能简而言之是过流保护(短路、过载保护),是用电子元件来完成传统断路器上双金属片的过载保护和磁轭与衔铁组成的短路保护。 传统的过流脱扣器(由双金属片受热变曲和短路时大电流产生的电磁力使断路脱扣)简称为热动电磁型过电流脱扣器。 智能脱扣器(由电流采样互感器,对流过断路器的采样,经过单片机进行处理和判断,由脱扣线圈执行脱扣,简称为电子型过流脱扣器,无论电子型还是热动电磁型,脱扣器应能满足GB14048.2-2001有关要求,并且对电子型有附加要求(见GB14048.2-2001附录F)。 主要是: 1.抗扰度试验(EMC电磁兼容性)。 2.干热试验。 3.温热试验。 4.热冲击试验。 5.射频发射验证。 电子型要完成传统热动电磁式的过流保护功能并不困难,而要防止电子型在各干扰情况下不出现误动作和拒动作现象是应特别注意的问题。另外还有一个要注要的问题,就是在大电流短路时,其脱扣速度是越快越好,脱扣速度的快慢将直接影响到断路器的分断能力。 电子型的工作原理: 通过电流采样互感器把通过断路器电流作为信号和工作电源取出(1、作为电流大小信号。2、作为电子元件的工作电源。3作为脱扣线圈的工作电源)。 单片机对采样信号进行判别(大小、及是否干扰信号等)。并作为相应的信号输出或执行脱扣。 例:1.负载电流的指示 2.预报警的指示 3.过电流的指示等 单片机也接受人们对过流保护动作特性曲线的设定,简单地说就是多大的电流对应多长的时间跳闸。通过旋动电子组件板上的6个电位器来完成。 例: 1.电流设置值Ir 2.长时延迟动作时间T L 3.短时延迟脱扣电流Is 4.短时延迟动作时间Ts 5.瞬时动作电流I I 6.预报警电流Ip 当单片机判定条件满足时触发可控硅,使脱扣线圈得电。从而使断路器跳闸。 下面对电子型脱扣器的旋钮及接口等作简要说明,以800型断路器为例。 70% 负载电流指示发光二极管 当流过断路器的电流≥Ir(A)×70%时(Ir:电流设定值)其发光二极管开始发光(发绿色光)。 例:Ir(A)旋钮指向400档 那么当流过断路器的电≥400A×70%(即≥280A)时,其发光二极管开始发绿色光。

电磁,热磁,电子、欠压等脱扣器分类原理

低压断路器一般由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等几部分组成,在投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并 达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定

3、失压脱扣器(欠压脱扣器) 失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。 当电源电压为核定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 一般还可用串联在失压脱扣器电磁铁圈回路中的常闭按钮做分闸操作。 4、分励脱扣器 分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。 在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器

断电保护器原理及功能

断电保护器原理及功能 断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。自动空气开关工作原理图如自动空气开关工作原理图低压断路器的工作原理图 1-主触点2-自由脱扣机构3-过电流脱扣器4-分励扣器脱5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器7-停止按钮 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

脱扣器的分类及符号说明

脱扣器的分类及符号说明
脱扣器:断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等,配合 断路器达到上述功能;短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。
1.热磁脱扣:
包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变 形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱 扣。热磁脱扣器是过载保护(过流等)。
优缺点:性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;只 能提供二段保护,动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可 以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大)。受环境影响较大。其优点就是 成本低,可靠性相对较高,有些型号可以倒进线。
2.电子脱扣:
电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣 机构。电子脱扣器是速断保护(短路,接地等)。
优缺点:功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏;其可以 提供三段甚至四段保护,动作值比较精确,而且可以调节。加装通讯模块后还可 以与上位机连接,进行远程控制。基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过 高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。
1

3.分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的 1 种,通过外加电信号完成断路器受控 脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路,通过 24VDC 信号施加在断路器 的分励脱扣器线圈上,使断路器分断。断路器与分励脱扣器可以是一体的,也可 以是组合装配的。
4.电子脱扣器与热磁脱扣器各自符号的说明:
NS80H 只有 MA 电磁脱扣单元一种。 NS100/160/250: 热磁脱扣器 TMD(适 用于配电保护); 电子脱扣器 STR22SE(适用于配电保护),STR22ME(适用于 电动机保护); 电磁脱扣器 MA(适用于电动机保护)。 NS400/630: 电子脱 扣器 STR23SE(适用于配电保护),STR43ME(适用于电动机保护), STR53UE(通 用型保护)。 电磁脱扣器 MA(适用于电动机保护),用于 H/L 型断路器,N 型 不可配。 电磁脱扣器 MP(用于直流电网保护)。 注:NS400/630 无 TM 热磁脱 扣器。
2

分励脱扣器的作用原理及断路器

分励脱扣器的作用原理及断路器 作者:https://www.wendangku.net/doc/a3361963.html,/channel/14369433 更新时间:2011-11-04 分类:电器技术 分励脱扣器的作用原理施加适当的电信号给断路器的脱扣器欠压脱扣器Z-USA-400 ,能使断路器跳闸,以断开回路。这种脱扣器可认为是分励脱扣器. 主要用于远距离使开关分闸,以控制断开回路. 如在民用建筑中非消防电源的切除中。消防时需要停电的回路,可以选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。欠压脱扣器,其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能够正常合闸.当电压降低到其设定值时,脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸.以断开回路. 欠压脱扣器多用于需要在停电时,自动断开的回路,如有备电自投上母线上的三级负荷回路. 断路器:用来接通、分断电路,有过热、过载、短路等功能;脱扣器:断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等,配合断路器达到上述功能;分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的1种,通过外加电信号完成断路器受控脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路,通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上,使断路器分断。断路器与分励脱扣器可以是一体的,也可以是组合装配的。短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。断路器=动静触点+灭弧装置+热敏元件+电磁铁制动电磁铁MZS1A-80H 线圈+传动机构+调节整定附件+操作手柄+连接端子端子DJ623-8 +外壳灭弧罩IZM7-XAC 断路器是指切断电流的设备,就相当于水龙头,它控制的水流,而断路器控制的是电流。断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开电路,保护负载的安全。断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: (1)断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; (2)断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; (3)额定极限短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 (4)断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、

低压断路器工作原理

塑壳式低压断路器原理图 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。 一、引言 二、 三、低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万 能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 本体是不带任何附件,但能确保顺利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分。但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失。下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助。 四、 五、二、内部附件 六、 七、1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于 断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器等输出信号。万能式断路器有六对触头(三常开、三常闭),DW45有八对触头(四常开、四常闭)。 塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 八、

塑壳断路器的结构、工作原理、使用与选用方法

塑壳断路器的结构、工作原理、使用与选用方法下面以塑壳断路器为例简单介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法。 断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器,包括过电流脱扣器、失压(欠电压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣器。 断路器开关是靠操作机构手动或电动合闸的,触头闭合后,自由脱扣机构将触头锁在合闸位置上。当电路发生上述故障时,通过各自的脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸以实现保护作用。分励脱扣器则作为远距离控制分断电路之用。 过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护,当线路的电流大于整定的电流值时,过电流脱扣器所产生的电磁力使挂钩脱扣,动触点在弹簧的拉力下迅速断开,实现短路器的跳闸功能。 热脱扣器用于线路的过负荷保护,工作原理和热继电器相同。 失压(欠电压)脱扣器用于失压保护,如图1所示,失压脱扣器的线圈直接接在电源上,处于吸合状态,断路器可以正常合闸;当停

电或电压很低时,失压脱扣器的吸力小于弹簧的反力,弹簧使动铁心向上使挂钩脱扣,实现短路器的跳闸功能。 分励脱扣器用于远方跳闸,当在远方按下按钮时,分励脱扣器得电产生电磁力,使其脱扣跳闸。 不同断路器的保护是不同的,使用时应根据需要选用。在图形符号中也可以标注其保护方式,如图1所示,断路器图形符号中标注了失压、过负荷、过电流3种保护方式。 微型断路器的选择原则 微型断路器的选择应从以下几方面考虑: (1)断路器类型的选择:应根据使用场合和保护要求来选择。如一般选用塑壳式;短路电流很大时选用限流型;额定电流比较大或有选择性保护要求时选用框架式;控制和保护含有半导体器件的直流电路时应选用直流快速断路器等。 (2)断路器额定电压、额定电流应大于或等于线路、设备的正常工作电压、工作电流。

空气开关工作原理

空气开关的工作原理 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。 结构和工作原理 自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。

自动空气开关工作原理图 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。