文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面细部做法(最新)

屋面细部做法(最新)

屋面细部做法(最新)
屋面细部做法(最新)

屋面工程交底

为规屋面防水施工,项目部特明确以下节点做法,各相关人员及分包应严格执行,未尽之处请按建施图AT-603、建筑设计总说明、图集平屋面建筑构造一(03J201-1)执行;

一、本工程屋面分为上人、不上人两种,构造做法为

屋1 4. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)2. 无纺布隔离层用于楼梯间、(不上人屋面) 5. 20厚RS15水泥砂浆找平层6. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡3. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)7. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷600高8.现浇钢筋混凝土屋面板屋2 3. 无纺布隔离层2. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网

1. 5厚 RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡8. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9. 现浇钢筋混凝土屋面板

屋4

3. 无纺布隔离层

2. 40厚C20防水混凝土B6内配?6@150单层钢筋网(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7.(局部)最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)8.1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9.现浇钢筋混凝土屋面板,3%找坡(用于结构找坡)1. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网6. 20厚RS15水泥砂浆找平层

1. 5厚RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚6. 20厚RS15水泥砂浆找平层电梯间屋面 4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)

二、具体要求及注意事项:

1、JS防水施工前,需彻查结构渗漏水情况,检查责任人:分区质检员,整改责任人:分区施工员,具体做法为:找到渗漏点,凿开清理并采用高强水泥进行结构裂缝封堵并验证其效果,在结构存在渗漏水时,不得进行JS防水施工,同时在JS施工前需对基层进行清理及处理,JS施工要重点考虑墙根、后浇带、水平与竖向结构的接缝处并做加强处理,JS施工完成后再次验证其效果,并确保不存在漏水点时,才能进行后续工序的施工,另JS防水层的上翻高度应考虑屋面保温及其他屋面建筑构造的厚度。

2、所有防水的上翻高度均需考虑屋面的建筑构造的厚度并考虑找坡的影响,避免防水上翻高度不足问题。

3、由于屋面设备基础较多,故在进行找坡施工前要考虑设备基础对排水的影响,无法满足通畅排水时及时调整找坡方向及坡度。

4、防水施工前要确认所有出屋面的构筑物及管道已施工完毕,管道套管高度及周边封堵满足要求、构筑物侧面洞口下坎的高度满足泛水要求。

5、按图纸及规做好防水附加层及节点处理,保证搭接宽度,在确保基层含水率满足要求时,才可进行卷材防水施工。

6、细部做法

1)出屋面门槛节点做法:

a)普通出屋面门槛节点做法:

b)位于变形缝处的出屋面门槛节点做法:

2)收水口节点做法:

a)防水层贴入水落口杯不应小于50mm。

b)水落口周围直径500mm围的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。

c)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。

3)屋面变形缝处节点做法:

a)不上人屋面变形缝:

b)上人屋面变形缝:

4)高低跨结构间屋面变形缝防水节点做法

5)防水上翻女儿墙卷材收头做法

6)屋面女儿墙未留变形缝处理办法

用手提式切割机将女儿墙按不大于12m的间距,切除10mm宽,10mm深的凹槽,凹槽与防水层间用油膏嵌缝。

7)出屋面管道防水节点做法

a)管道根部直径500mm围,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。

b)管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用油性密封膏嵌填严密。

c)管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。

d)管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。

8)屋面设备基础防水节点做法:

屋面所有设备均需架设在混凝土基础上,特别是电缆桥架及风管的角钢支撑严禁直接固定在屋面板上。需浇筑混凝土支墩,以利于卷材防水的施工。

9)屋面保护层分仓缝做法

在施工屋面钢筋保护层时需用聚苯板隔出20mm的分仓缝,分仓缝间隔不大于6m,分仓缝处保护层钢筋需断开。

屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法 1、天沟、檐沟 (1)天沟、檐沟增铺附加层。 采用Ⅱ型高聚物改性沥青防水卷材 或高分子防水卷材时,设置防水涂膜 防水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处 的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm;(500mm) (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密封。 (4)无组织排水檐口 800mm范围内的卷材应采用满粘法,卷材收头应固定密封,檐口下端应做滴水处理; 无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严,檐 口下端应做滴水处理。 2、泛水 贴泛水处的 卷材应采用 满粘法,泛

水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。 a、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封材料封闭严密,最大钉距不应大于900mm,压顶应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理; b、墙体为混凝土时,卷材收头应采用金 属压条钉压,并用密封材料封固。 (2)泛水处的涂膜防水层,宜直接涂刷 至女儿墙的压顶下,收头处应用防水涂料多遍 涂刷封严;压顶应做防水处理。 (3)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛

水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。 3、变形缝 1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于 250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的 顶部; 2)宜优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做 法,其混凝土强度等级不应低于C30,也可 采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部 填放衬垫材料,并用卷材封盖。 3)高低跨内排水天沟与立墙交接 处,采取适应变形的密封处理。 4、水落口 1)水落口宜采用金属或塑料制 口; 2)水落口埋设标高,应考虑水 落口设防时增加的附加层和柔性密封 层的厚度及排水坡度加大的尺寸;

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 1.屋面找坡、找平层 控制要点: (1)屋面找坡层的铺、抹应从出水口位置拉放射线找坡,做到分水线清晰明快,坡度应符合设计与规范要求。 (2)找平层分格缝除在泛水的阴角处和屋脊处必须设置外,其余纵横向不得大于6m,缝宽20mm(上面应附加200mm~300mm的卷材单边点贴)。找平层在收水后进行二次抹压,使表面坚固、密实、平整,终凝后覆盖浇水。 (3)为避免出水口因铺设卷材附加层而形成排水不畅,出水口的找平层需比其他部位低20mm。 (4)屋面突出部分(如女儿墙、立墙、变形缝、排汽口等)和转角处(如水落口、檐口、天沟、屋脊等)的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧,便于防水层粘贴平整,不产生皱折、死角等。圆弧半径:高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子卷材为20mm(图2.1)。 如防水层不采用压盖砼保护做法,那么在找平层施工时,需将屋面突出部分和转角处的找平层半圆弧半径扩大至100~150mm。

图2.2 半圆弧形屋面找平层 2.屋面防水层 控制要点: (1)刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料填嵌,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层, (2)普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不得大于6m,分格缝的宽度宜为20mm,缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层(图2.2.1)。 图2.2.1 刚性防水屋面 (3)卷材防水层在基层充分干燥后铺设,并应在檐口、泛水、屋面与突出屋面结构的连接处以及水落口四周,均按规范要求加铺一层卷材附加层,防水层要做到粘贴牢固、收头整齐、严密,无滑移、翘边、气泡、皱折等缺陷(图2.2.2)。 图2.2.2 卷材防水屋面 3.屋面防水细部做法

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

屋面工程细部做法

满粘法,卷材收头应固定密 1、天沟、檐沟 屋面工程细部做法 (1)天沟、檐沟增铺附加层。采 用U 型高聚物改性沥青防水卷材或 高分子防水卷材时,设置防水涂膜防 水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处的 附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm (500mm 誉啊封料 ****** 水混 tr 有储倬壇豪林崭的附皿恳 (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密圭寸。 (4 )无组织排水檐口 800mn 范围内的卷材应采用 封,檐口下端应做滴水处理;

2、泛水 (1)铺贴泛水处的卷材应采用满粘法,泛水 收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密 封形式。 a 、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女 儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封 材料封闭严密,最大钉距不应大于 900mm 压顶 应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小 顶应做防水处理。 于250mm 凹槽上部的墙体应做防水处理; 爾水处印 K Z 幣啊材料 在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑 细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂 处应用防水涂料多遍涂刷封严;压 b 、墙体为混凝土时,卷材收头应采用 (2)泛水处的涂膜防水层,宜 直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头 剛加屈 (3)泛水宜米取隔热防晒措施,可 金属压条钉压,并用密封材料封固。

料或粘贴铝箔保护 3、变形缝 1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于 4、水落口 1) 水落口宜采用金属或塑料制口; 2) 水落口埋设标高,应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排 水坡度加大的 尺寸; — ■ □O Q g ■ 250mm 防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部; 2)宜优先采用现浇钢筋混凝土 韵H 穂 材轉H 輯 有肘倬卅害材制的时皿.讨 密拥対料 金虜飯引或合皮高分于卷材 ^86150 密封材料 4胡苗水 仏/7处 Ol?4 3)高低跨内排水天沟与立墙交接 采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部 法,其混凝土强度等级不应低于 C30,也可 填放衬垫材料,并用卷材封盖。 处,采取适应变形的密封处理。 盖板的做

屋面工程细部做法

屋面工程细部处理做法 1、细部处理屋面面层施工时,处理满足施工质量要求外,还需综合考虑观感的要求。屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、阴阳角、水落口、分格缝、变形缝、排气管道、伸出屋面管道等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节,对这些部位均应进行防水增强处理,并作为施工控制重点。用于细部构造的防水材料,由于品种多、用量少而作用非常大,所以对细部构造处理所用的防水材料应严格把关,严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面节点中使用。在编制施工方案前,全面检查屋面节点类型,对屋面节点进行分类统计。在编制施工方案时,需校核设计中是否存在遗漏的部位或者与现场、规范不符的地方。根据屋面细部构造节点类型,在施工方案及技术交底中需明确指出具体部位的具体做法。根据屋面细部构造节点类型,绘制典型节点做法示意图,并附相关文字予以说明。根据既定的施工方案,对作业班组进行统一交底,确保各班组施工时做法一致,美观大方。 2、屋面找平层 (1)保温层上找平层需按设计要求设置分隔缝,如保温层设置排汽管,应与排汽管位置相对应,用砂浆将如分隔木条嵌好。图1 分隔木条的嵌填示意图(2)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30mm的圆锥台,管道与找平层间应留设凹槽,如图2所示嵌填密封材料。

图2 伸出屋面管道的防水构造 (3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20mm,深20mm凹槽,如图3所示嵌填密封材料。 图3 水落口的防水构造3卷材屋面防水层 1、檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图4。

优质工程屋面细部做法

、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。 5.阿嚏饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。屋面面层的饰面质量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。

屋面防水细部做法

德国威达3mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。卷材是通过使用高强度的聚酯胎基浸透优质SBS 改性沥青涂层,上表面附石英砂,下表面附防粘保护膜。卷材厚度为3.0mm (含石英砂),规格为1.00*10.0 m,低温柔度w -25C高温流淌温度》+110C,最大抗拉力纵、横向均为》800N/5cm,最大延伸率纵横均为》40%。此材料特别适用于形变应力较大的场所如地面沉降较大的场所。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边》 80MM、短边》100MM。 二、热熔铺贴德国威达卷材施工工艺如下: 先将整卷卷材展开置于铺贴部位,视其合适后,把卷材从两头对卷,方可滚铺。一人手持汽油喷灯(喷枪)正对卷往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量大泡)即及时推滚卷材进行粘铺。另一人立即用铁滚筒滚铺,将卷材铺牢压实,并辅以小滚筒压密搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时用小滚筒滚压必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。同时要求卷材施工时,长边搭接不小80mm,短边搭接不小于100mm立面卷材铺贴施工应到女儿墙高》50mm处。 三、节点处理: 1、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3?1/2卷材幅宽。

屋面工程细部做法(3D示意图)

屋面工程精细化做法 总体构造及要求 说明: 1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水层和屋面细部构造施工完成后,必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验,连续淋水不少于2小时,蓄水不少于24小时。 3、卷材防水的泛水收头应嵌入墙体凹槽内并用金属压条固定密封膏封闭,宜附加砼外挑挑檐和鹰嘴滴水或金属泛水板保护收头,避免雨水顺墙体渗入泛水内。泛水高度距成型屋面不小于250mm。 4、伸出屋面保护层的管道、设备和预埋件(包括排气管)周围应做防水和固定锥台,其与保护层、防水锥台间留凹槽,并嵌填密封材料。 5、屋面找平层(保护层)应设置分格缝,分格缝间距宜4.0-6.0m,缝宽20mm,女儿墙周边分格缝缝宽为30mm。 6、嵌填的密封材料应与接缝两侧粘接牢固,表面应光滑,缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。 7、檐口檐沟、天沟、女儿墙和出屋面保护层等细部构造应进行单独验收。 防水及保温层 说明: 1、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。

2、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处应设置多道设防,包括设置附加层。 3、铺设屋面隔汽层和防水层前,找坡层、找平层等基层必须干净、干燥。

找平层、保温层 说明: 1、找平层除严格坡度控制外,还应在收水后二次压光,使表面坚固、平整。 2、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。 3、找平层宜设分割缝,保护层应设分格缝,并嵌填密封材料。 4、穿屋面立管管周与钢套管之间用嵌填密封材料,套管伸出屋面满足规范要求。

(完整版)屋面防水做法指引大全(附图)

屋面防水做法指引 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012 第5.1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

屋面工程细部做法(2)

1、天沟、檐沟 屋面工程细部做法(1)天沟、檐沟增铺附加层。采 用n型高聚物改性沥青防水卷材或 高分子防水卷材时,设置防水涂膜防 水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处的 附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm( 500mm 律聊席水 背制封料 ft■层 100 ""7 L附io 尾 有佯增?材科《附加? (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密圭 寸。 (4 )无组织排水檐口 800mn范围内的卷材应采用 满粘法,卷材收头应固定密 封,檐口下端应做滴水处理; 无组织排水檐口的涂膜防水层收头, 应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封 严,檐口下端应做滴水处理。 ?***!科 保as

(2)泛水处的涂膜防水层,宜 直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头 顶应做防水处理。 (3)泛水宜采取隔热防晒措施,可 在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑 细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂 2、泛水 封形式。 儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封 材料封闭严密,最大钉距不应大于 900mm 压顶 应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小 金属压条钉压,并用密封材料封固。 (1)铺贴泛水处的卷材应采用满粘法,泛水 收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密 a 、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女 于250mm 凹槽上部的墙体应做防水处理; b 墙体为混凝土时,卷材收头应采用 印 SKA 水泾 水餐钉一/ S A 压 诵M 話畀r 囚址 PH 加展 /—朋加桂 处应用防水涂料多遍涂刷封严;压 有!ifirtitatf**約附加碼 律W 防水星

屋面细部做法(最新)

屋面工程交底 为规屋面防水施工,项目部特明确以下节点做法,各相关人员及分包应严格执行,未尽之处请按建施图AT-603、建筑设计总说明、图集平屋面建筑构造一(03J201-1)执行; 一、本工程屋面分为上人、不上人两种,构造做法为 屋1 4. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)2. 无纺布隔离层用于楼梯间、(不上人屋面) 5. 20厚RS15水泥砂浆找平层6. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡3. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)7. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷600高8.现浇钢筋混凝土屋面板屋2 3. 无纺布隔离层2. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网 1. 5厚 RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡8. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9. 现浇钢筋混凝土屋面板 屋4 3. 无纺布隔离层 2. 40厚C20防水混凝土B6内配?6@150单层钢筋网(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7.(局部)最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)8.1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9.现浇钢筋混凝土屋面板,3%找坡(用于结构找坡)1. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网6. 20厚RS15水泥砂浆找平层 1. 5厚RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚6. 20厚RS15水泥砂浆找平层电梯间屋面 4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)

屋面防水工程细部做法

五屋面及防水工程 5.1.屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 5.2.保温屋面,保温层设置在防水层上部的做法其工程质量不宜保证,施工时不宜采用。 5.3.对屋面孔洞要用防水砼或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 5.4.屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的浇水蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 5.5.屋面排水落口周围直径500mm范围内的坡度要单独加大,一般达到5%以上,防止出现坡度过小,容易积水,而且下水落口不位于最凹处,在施工中要特别注意水落口杯留置的标高。如图5-5 5.6.屋面排水落口处地漏采用的竖向地漏,一般为定型的铸铁产品,自行制作时,应做成半球形,并注意加工质量,不得采用室内平面地漏。 5.7.屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 5.8.出屋面的门下坎高出屋面不小于250mm,对此要求在结构施工时就应考虑,必要时和设计单位洽商进行设计变更。门向外开启,门坎向外放坡,放止水进入室内,防水应在门下口处进行有效的固定或密封处理。详见附图5-8A、5-8B。 当外开门有下门槛时,门槛下部细部处理参照外窗台做法。 5.9.卷材防水的泛水收头处采用金属盖板时,应在墙体的阴、阳角部位及盖板接头部位进行密封处理。泛水高度距成型屋面不小于250mm。 5.10.屋面天沟较长或转弯较多时,其纵向坡度不宜小于3%。 5.11.女儿墙内侧面墙面抹灰长度超过6m时,要做分隔缝,沈阳以北地区四季温差大,长度超过4m时,要设分隔缝。 5.12.卷材屋面的整体保护层和板块保护层分隔缝的设置位置为:与女儿墙交接处,与突出屋面的楼梯间、电梯间和屋面水箱墙的交接处,与管道、透气孔的交接处及建筑物开间的轴线处;凸出屋面的大型设备基础和柱子四周也要设分隔缝,其分隔缝形式参见附图4-14做法。水泥砂浆保护层的分隔缝间距(北方地区)不宜大于3m,一般为2m×2m,缝宽20mm,缝内嵌入密封防水材料;保护层采用地砖等块材镶贴时,分格缝间距一般为6m×6m。

屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)secret

屋面工程细部做法 该工程为上人屋面,上铺地面砖,屋面坡度为2%,从落水口开始找坡。屋面防水工程为两层3mm+3mm厚聚酯胎SBS防水卷材,屋面工程所采用的SBS防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家、地方产品标准和设计要求。屋面防水SBS卷材施工采用满粘热熔法施工。 一、屋面防水工程 1、工艺流程 验收并基层处理(找平层)→涂刷冷底子油→处理复杂部位(分格缝、阴阳角、转角等部位)附加层→一层防水层粘贴→一层防水层检验→二层防水铺贴→二层防水检验→防水收头处理→淋水试验 (1)清理基层: 1)凸出基层的砂浆块及其它杂物必须清除,将灰尘清扫干净。 2)基层的转角、阴阳角、管根处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径R=100mm。 3)找平层坡度应符合设计要求,细石混凝土找平层不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4)基层清理完毕自检合格后,通知监理和我单位联合进行验收,验收合格后进行下一道工序施工。 (2)涂刷冷底子油: 使用前在清理好的基层表面,将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,涂刷均匀,不露底,不过厚,一次涂好,不宜反复涂刷。常温经过约4h(根据气温确定,以不粘脚为好)后,开始铺贴卷材。

涂刷冷底子油 (3)附加层施工: 冷底子油干燥后,应首先对阴阳角进行附加层施工,包括女儿墙、烟风道、雨落口、管根、阴阳角等。把卷材裁成400mm宽的长条,阴阳角每边各200mm,用调试好的喷灯同时对卷材和基层烘烤,待卷材表面熔化时把卷材贴在阴阳角上,卷材粘贴应牢固,不得空鼓。 附加层报验:附加层施工完成后,应报请项目部、监理公司验收合格后,进 行下道工序的施工。

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 一、水落口的设置 屋面水落口要设置在最凹处,地漏采用竖向半球形地漏。水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%(施工时严格控制水落口的标高),并用密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处设置宽20mm、深20mm凹槽,嵌填密封材料,防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。 三道防水附加层 竖向水落口示意图

二、水平出入口防水要求

三、卷材防水屋面的泛水构造 卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严,确保泛水面与屋面成活面高度为260mm。同时禁止将管道等在泛水高度以下从室内穿出屋面(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)。 女儿墙或砖墙泛水檐下防水收口

四、变形缝防水及盖板构造 变形缝的泛水高度不应小于250mm,防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部,变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 5-沥青麻丝;6-水泥砂浆层;7-混凝土盖板

四、屋面分隔缝的设置 1、女儿墙内侧面墙面抹灰长度超过4m时,要做分隔缝,分隔缝留置间距与保护层分隔缝间距相同。 2、防水保护层分隔缝的设置。当采用水泥砂浆做保护层间距为2m×2m,缝宽20mm,缝内嵌入沥青砂;当保护层采用地砖等块材镶贴时,分格缝间距一般为6m×6m。 3、卷材保护层与女儿墙、屋面建筑墙体交界处必须设置分隔缝,分隔缝可以防止裂缝产生并起分色作用。 分隔缝打胶前,先贴分色纸,均匀打胶后,再将分色纸拆除,防止交叉污染。 4、保护层与设备基础、柱子及其他平面变化、应力集中处设置分隔缝:如图所示:

优质工程屋面细部做法

优质工程屋面细部做 法

一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确, 保证严密不漏水,美观精巧。 5.屋面分格缝的控制如下。 (1)防水找平层设分格缝,纵横缝的间距不大于6m,缝宽20mm。 (2)水泥砂浆保护层或面层设分格缝,分格面积宜为lm2。 (3)细石混凝土保护层分格缝的分格面积不宜大于36 m2。 (4)块体材料保护层分格面积不宜大于lOOm2,缝宽不宜小于20mm。 (5)屋面刚性保护层与竖向结构边缘,如与女儿墙、机房、透气管、排烟道等部位设分格缝,缝宽30mm。 (6)各种分格缝均应用密封材料嵌填密实。