文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用
电气设计中低压交流接触器的选用

0引言

低压交流接触器用于开断负载或者是电气设备的电源,同时还可以实现远距离动力设备的监控,可以帮助操作员尽量免除开断电气设备的电源时所带来的安全隐患。所以正确选用低压交流接触器,无论是对电气设备,还是系统线路,或者是操作人员及用户来说,无疑是非常重要的。

1低压交流接触器

按照灭弧方式来分类,接触器可分为真空式接触器和空气式接触器。按照操动方式来分类,接触器又可分为3种,分别是气动式、电磁式以及电磁气动式。

交流接触器的构成主要可以分为4部分:①包括各种接线柱、弹簧、短路环和传动机构等附件及绝缘外壳。②灭弧装置。灭弧装置多配置在容量较大的交流接触器里,用于及时切断电源,以保护主触头不被烧坏。③触头系统。主要包括常闭、常开的辅助触头各两个以及主触头三副。④包括动、静铁芯和吸引线圈在内的电磁系统。

低压交流接触器的工作原理:线圈在通电情况下,静铁芯会产生电磁吸引力来吸引动铁芯,动铁芯与触头系统联动,故随着动铁芯的被吸合,触动片被带动运行,触点随之闭合,电源接通。当线圈中没有电流时,静铁芯不会产生电磁吸引力,动铁芯与触头系统的联动部分被弹开分离,主触头随之断开,从而切断电源。低压交流接触器正是通过这一原理,实现远距离控制电路的作用。

低压交流接触器的操作线圈的额定电压有不同的等级,包括36V、110V、220V、380V和660V6个等级,针对不同的场合,选用的电压是不一样的。低压接触器的工作零线是与大地接通的,而且该工作零线也被赋予了很多用途,故接触器操作线圈应接通220V的交流电压,这样才能够减少控制线路的电线数量,灵活的布局整个控制线路,而且方便检修。

2低压交流接触器的选用原则

在低压交流接触器的选型上,一定要充分考虑其各个方面的性能,以满足控制设备的要求。在使用过程中,通常是要求接触器触头的磁吹性能良好,灭弧效果强,温度升高不大,而且接触器的构造要合理,以方便使用。

1)交流接触器最容易损坏的部位包括操作线圈、电磁吸铁、灭弧罩以及主触头,所以选用接触器一定要注意这几个部件的性能强度、质量和使用寿命。

2)接触器是负责开断负载电源的,所以一定要注意其额定工作电压、负载功率、操作频率、控制方式、工作寿命及其经济性等方面是否与被控制设备的需求相一致。①接触器的电流容量要能够承受负载的电流,也就是说,在实际工作状况下,要保证在半小时内不能在短时间内启动负载其峰值电流规定发热电流,启动负载的电流要小于交流接触器的通断电流,负载的实际工作电流不能大于交流接触器的额定工作电流,运行负载的分断电流要小于接触器的分断电流等。②接触器的类型要满足负载的需要,其电压等级要承受负载的电压。③接触器吸引线圈的基本参数,如电流容量、额定电压、辅助触头的数量等,一定要控制回路的接线需求。所以电压降和线路电容不能过大,额定电压在85%~110%的情况下,接触器要能够正常工作,否则接触器可能发挥不了作用。④接触器的动、热稳定电流一定要比整个线路的短路电流大,这样才能保证在线路不正常短路的情况下,接触器及线路都能得到有效的保护。⑤接触器的操作频率要满足操作次数的需求。短路保护电流大小和空气断路器的负载大小会影响空气断路器与接触器的相互合作,所以,如果要保护好接触器,空气断路器的过载电流一定要超过接触器的规定发热电流,而其短路保护电流也应大于接触器的开断电流。

310kV电气综合自动化的应用

一个安全、可靠和稳定的用电系统,能够有效地保证发电机的电源供应,而实践证明,电气综合自动化技术能够提高用电系统的性能,帮助用电系统充分发挥其优良性能。

电气综合自动化技术利用采集来的用电系统实时数据,实现电气系统的实时监控与管理。这几年来,随着科学技术的发展,电气综合自动化的控制技术越来越先进,这使得用电系统工作效率得到进一步提高,同时促使用电系统不断向节能环保方向迈进。第一,电气综合自动化系统能够实现断路器控制操作的软手操作,降低了操作人员的工作强度;第二,电气综合自动化的应用,能够实现实时监控、管理和保护所有的电气设备,从而提高整个用电系统的自动化水平。

值得注意的是,如果要应用电气综合自动化技术,一定要处理好两个重要的技术难点,即是分散控制系统与电气综合自动化系统的通信接口问题,以及电气综合自动化的通讯网络问题。

(下转第101页)

电气设计中低压交流接触器的选用

覃小华1,吴廷敏2

(1.广西投资集团银海铝业有限公司,广西南宁530000;

2.广西广银铝业有限公司田阳分公司,广西田阳533615)

摘要:在电气设计中,接触器是用于开断负载或者是电气设备的电源,因此,选用合理适宜的接触器,对于系统及用户都是至关重要的。文章在探讨电气设计中低压交流接触器的选用时,指出了接触器的基本构造、工作原理和选用原则,提出了电气综合自动化技术及低压电气设计的可选方向,同时分析了产生的危害,并从管理和技术上提出了如何避免谐波产生的措施。

关键词:电气设计;低压交流接触器;选用

doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.054

未进行彻底清理,造成固定微粒遗留,最终导致放电现象;局部轻微出现缝隙,导致绝缘体内部和外部之间联通;高压导体或是绝缘体上存在突出物所导致的放电现象;导体接触不良或是设备周围存在着悬浮电位体等。

3.2局部放电监测方法

3.2.1电测法

常见的电测法中,以下几种被广泛认可,并实际投入到实践中,取得很好成果。

1)耦合电容法。此方法结构简单,易于实现。但缺点是由于简单,无法识别多种局部放电信号,因此,只限制于有限使用部分,很难得到大力的推广。

2)超高频法。此方法是由国外提出,其优点是灵敏度极高,原理是通过放电部分传导到不同传感器的时间差,精确查找出放电的部位。此方法对传感器的要求极高,并且成本非常高。3.2.2非电测法

与电测法相比,非电测法的优势显著,它避免了电气的干扰。

1)超声波监测法。根据的原理是采用超声波定位法,根据局部放电所产生的波动和声音,对放电部位予以精确定位。此方法的抗电磁干扰能力强,但因为声音在SF6中传导的速率很低,还有其他的副作用,导致结果复杂。因此,运用此方法的人员必须是经验丰富或是经过严格培训的员工。

2)化学监测法。此方法通过GIS中设备中对放电产生的生成物成分进行检测,从化学的角度判断局部放电的情况。

3)光学监测法。尽管运用光电倍增器能够监测每一个光子的发射,但是,由于受GIS设备中的SF6气体、玻璃对光子有强烈的吸收作用以及GIS设备光滑内壁反射的影响,采用该方法并不能够对故障发生点进行准确的定位。因此,此方法适合于已知放射源位置的情况。

虽然,目前用于GIS局部放电监测的方式方法有很多种,但超声波和超高频法是最为常用和有效的,国内外对其进行的研究也更加深入、全面。由于不同的监测方法有着不同的适用范围,因此,工作人员想要提高故障检测工作的效率和质量,就必须对其进行细致的了解和掌握,做到综合、合理、有针对性的运用。

4结语

GIS的产生,解决了变电所的很大难题,不但满足了占地面积、环境等方面的问题,而且有助于变电所的扩建和改造工作。修建此项目的一次性投资很大,但由于GIS系统的各种优点,后期的维护工作也可以节省大量维修资金。GIS最重要优点就是可实现自动化,这样可以减少人员值班数量,节省一笔巨大人员开资,大大降低了设备管理成本。同时,GIS是绿色设备,环保低能,是未来的发展趋势,是各区域变电所的发展趋势。GIS带点检测技术也因此变得更加重要。

参考文献:

[1]姚楠,周桥.基于GPS/GIS技术的输电线路运行检修管理系

统建设[M].河南:黄河水利出版社,2010.4.

[2]梁敬.GIS设备全过程管理的探讨[J].广东输电与变电技术,

2011(1):41-43.

[3]谭彬彬.浅谈变电站电气施工中GIS设备的特点及安装要

求[J].大众科技,2010(12),97-98.

[4]刘鸿斌,刘连睿,刘少宇,等.输变电设备带电检测技术在

华北电网的应用[J].华北电力技术,2009(8):50-54.

(上接第99页)

4低压电气设计

相较于高压来说,低压的电气设计有很多优势:①低压补偿可以使大电流线路和变压器的利用率得以提高,从而提高输入功率。②在三相短网中,不同的电压降造成了强、弱相现象,而低压补偿可以平衡各相的补偿容量和电极电压,使三相的强、弱项现象得到完善。③在断网和变压器上会有无功损耗,而低压电气设计可以很好地补偿变压器、断网,甚至是高压线路的损耗,从而提高用户或者是电网的功率因素。④低压电气设计也可以减少稳定系统带来的无功损耗。稳定系统的无功总量与电压变化是呈线性关系的,实施低压补偿,以控制容量的改变,从而保持负载两端电压的稳定。⑤低压电气设计可以减少线路和变压器的损耗,降低高次谐波。设计滤波回路,通过低压补偿,可以避开高压线路和变压器,利用L-C谐波回路就可以吸收一定量的高次谐波,从而使得高次谐波量得到有效的控制,减少线路和变压器的损耗。同时,低压电气设计具有独特的节能功能。根据负荷性质、负荷的容量和分布、供电的距离等诸多因素,合理设计供电低压配送系统与选择供电电压,供配电系统应尽可能简单可靠,缩小供电路径。

1)降低线路上能量的损耗。因线路上存在电阻,当电流流过时便会造成功率损耗。工程当中使用到的各种导线电缆数不胜数,因此,线路上有功功率的消耗是十分可观的,降低线路上的功率损耗,显得尤其重要。其主要措施包括:①变配电所应尽可能邻近负荷中心,低压线路的供电半径应小于200m。②高层建筑的低压配电房应尽量邻近电气竖井,不宜导致倒送电现象的发生。③对于较长的输电线路,除了满足输电载流量、保护配合和电压的损失所确定的截面外,应适当增加导线的截面,以换取相对较低的输电线路损耗。

2)单相的用电设备宜均匀地与三相网络连接,调低三相的不平衡度,供电网络电压的不平衡度应以小于2%为宜。

3)提高电路系统的输电功率因数,增大变压器的二次侧功率因数,可使总负荷电流降低,降低变压器上的铜损,且能降低线路与变压器上的电压损失,因而也可以达到节能的效果。

5结语

电气设计中低压交流接触器的选用,一定要注意其选用原则,要充分考虑各个方面的需求。接触器的选用,不仅要考虑负载,还要考虑接触器所在回路的系统,更要考虑接触器及其所在系统的安全隐患问题,只有合理地选用接触器,才能方便以后的使用。

参考文献:

[1]范恩宏.浅谈低压交流接触器原理、选用及运行维护[J].黑

龙江科技信息.2009(7):35.

[2]贺从收.低压接触器的选用[J].科技风,2010(21):271.

[3]孙衤韦.低压交流接触器电弧动态数学模型和温度场仿真

研究[D].华北电力大学(北京),2010.

电动机如何选择交流接触器

电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器.口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空 气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0. 导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选

交流接触器的选用原则交流接触器的选用原则之欧阳家百创编

交流接触器的选用原则交流接触器 的选用原则 欧阳家百(2021.03.07) 交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方法、操纵频率、工作寿命、装置方法、装置尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压品级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要合适接触器的容量品级,即计算电流小于即是接触器的额定工作电流。接触器的接通电流年夜于负载的启动电流,分断电流年夜于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对启动时间长的负载,半小时峰值电流不克不及超出约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不该超出接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及帮助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路

长度,一般推荐的操纵电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太年夜,接触器线圈对合闸指令有可能不起反应;由于线路电容太年夜,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操纵次数校验接触器所允许的操纵频率。如果操纵频率超出规定值,额定电流应该加年夜一倍。 (6)短路呵护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可拜见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。 接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路 呵护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路呵护电流,这样断路器才干呵护接触器。实际中接触器在一个电压品级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不合类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不克不及形成配合表,需要实际核算。 (7)接触器和其它元器件的装置距离要合适相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。 3、不合负载下交流接触器的选用 为了使接触器不会产生触头粘连烧蚀,延长接触器寿命,接触器要躲过负载启动最年夜电流,还要考虑到启动时间的长短等晦气因数,因此要对接触器通断运行的负载进行阐发,根据负载电气特点和此电力系统的实际情况,对不合的负载启停电流进行计算校合。

B型接触器快速选型表.

第 1 页 共 14 页 B 系列交流接触器快速选型表 –

B系列交流接触器技术数据和性能 第 2 页共14 页

B系列交流接触器技术数据和性能 第 3 页共14 页

B系列交流接触器可配用的辅助触头 第 4 页共14 页

B、K系列交流触器主要技术参数 用途 B系列交流接触器用于AC50或60Hz电路中,供远距离接通与分断电力线路或频繁地控制交流电动机用。与T纱列热过载继电器配用或组成MSB电磁起动器,可以保护电动机的过载和断相。 B25C,B30C,B50C,B63C,B75C切换电容器接触器主要适用于交流50Hz,额定电压380V的补偿回路中接通和分断电力电容器,以调整用电系统的功率因素,接触器具有抑制涌流能力,使接通时的涌流蜂值不大于额定工作电流的20,适用工作条件与B系列接触器相同。 B25C-B75C切换电容器接触器,由于就在B系列交流接触器产品上派生形成的,因此其技术性能指标除机械寿命及电寿命外,其余技术能均与B系列交流接触器同一电流规格的产品相同。该产品采用了二组装配在接触器二侧的特殊辅助触头和限流及强制泄放电阻组成,当投入电容器时,先由串有限流电阻的辅助触头闭合,使电容器的充电涌入电流限制在电容额定电流ln的20内,紧接着,接触器主触头闭合,使第二次出现的浪涌电流也限制在20倍以内。这种结构要原先采用的接触器+限流了电抗器,省略一组接触器和电抗器,投资费用有较大的节约。该种类接触器摒弃了CJ16,CJ19系列接触器的强制放电电阻,导致电容器第二次投时剩余电压过高,以致于以发生接触器限流电阻烧毁,至触点熔焊的缺点,加装了强制放电电阻,当接触器将运行的电容器切离电网后,接触器的特殊辅助触头的常闭触头闭合,将电容器通过强制放电电阻短接放电,以保证电容器在第二次重新投放时其剩余电压不大于50V满足技术条件的要求,避免了限流电阻烧毁及接触器主触头熔焊。B25C-B75C5个电流规格的切换电容器接触器,设计先进新颖,工作可靠性高,技术经济指标高,就补偿电容柜中不可缺少的元器件。 K系列交流接触器适用于AC50Hz或60Hz,电压至660V电流至75A电路中,供远距离接通与分断电力线路工作或频繁地控制交流电动机用。与T系列热继电器配有或组成电磁起动器可用作电动机的过载和断相保护。 产品符合ICE947和GB1408等标准。 工作环境 海拔不超过2000米; 周围空气温度不高于40℃及不低于-5℃ 与垂直面倾斜度不超过5度; 周围空气不应受尘埃、烟灰、有害气体、蒸气或含盐气体等污染。 技术性能与参数 B系列交流接触器技术性能 第 5 页共14 页

交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算 工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅 交流接触器的选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流 由下面经验公式计算: Imc= PN X 10³ ----------------- KUN 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现 分述如下。

1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 Itc≥1.2 IN 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 型号电容器额定 工作电流Ic(A) 电容器标称容量Qc(Kvar) 电容器额定工作电压Uc=220V 电容器额定工作电压 Uc=380V CJ10-10 7.5 3 6 CJ10-20 12 5 8 CJ10-40 30 12.5 20

CJ10-60 53 25 40 CJ10-100 80 30 60 CJ10-150 105 40 75 CJ20-250 130 50 100 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器 的3极可以并联使用。 表2 型号额定 工作电流IN(A) SN(kVA) Ik(A) UN=220V UN=380V UN=220V UN=280V CJ10-60 30 11 20 300 300 CJ10-100 53 20 30 450 450 CJ10-150 66 25 40 600 600 CJ10-250 105 40 70 1050 1050 CJ10-250 130 50 90 1800 1800

交流接触器如何选择

交流接触器如何选择

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

交流接触器如何选择 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 1、选择接触器的类型 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 2、选择接触器主触头的额定电压 其次接触器主触头的额定电压应等于或大于负载的额定电压。 3、选择接触器主触头的额定电流 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 4、根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈

的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。 下面请看交流接触器选型指南!

接触器选用1

3.3控制电焊变压器用接触器的选用 当接通低压变压器负载时,变压器因为二次侧的电极短路而出现短时的陡峭大电流,在一次侧出现较大电流,可达额定电流的15~20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。当电焊机频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器的初级侧的开关承受巨大的应力和电流,所以必须按照变压器的额定功率下电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选择接触器,即接通电流大于二次侧短路时一次侧电流。此类负载使用类别为AC-6a. 3.4电动机用接触器的选用 电动机用接触器根据电动机使用情况及电动机类别可分别选用AC-2~4,对于启动电流在6倍额定电流,分断电流为额定电流下可选用AC-3,如风机水泵等,可采用查表法及选用曲线法,根据样本及手册选用,不用再计算。 绕线式电动机接通电流及分断电流都是2.5倍额定电流,一般启动时在转子中串入电阻以限制启动电流,增加启动转矩,使用类别AC-2,可选用转动式接触器。 当电动机处于点动、需反向运转及制动时,接通电流为6Ie,使用类别为AC-4,它比AC-3严酷的多。可根据使用类别AC-4下列出电流大小计算电动机的功率。公式如下: Pe=3UeIeCOS¢η, Ue:电动机额定电流,Ie:电动机额定电压,COS¢:功率因数,η:电动机效率。 如果允许触头寿命短,AC-4电流可适当加大,在很低的通断频率下改为AC-3类。 根据电动机保护配合的要求,堵转电流以下电流应该由控制电器接通和分断。大多数Y 系列电动机的堵转电流≤7Ie,因此选择接触器时要考虑分、合堵转电流。规范规定:电动机运行在AC-3下,接触器额定电流不大于630A时,接触器应当能承受8倍额定电流至少10秒。 对于一般设备用电动机,工作电流小于额定电流,启动电流虽然达到额定电流的4~7倍,但时间短,对接触器的触头损伤不大,接触器在设计时已考虑此因数,一般选用触头容量大于电动机额定容量的1.25倍即可。对于在特殊情况下工作的电动机要根据实际工况考虑。如电动葫芦属于冲击性负载,重载启停频繁,反接制动等,所以计算工作电流要乘以相应倍数,由于重载启停频繁,选用4倍电动机额定电流,通常重载下反接制动电流为启动电流2倍,所以对于此工况要选用8倍额定电流。 3.5电容器用接触器选用 电容器接通时电容器产生瞬态充电过程,出现很大的合闸涌流,同时伴随着很高的电流频率振荡,此电流由电网电压、电容器的容量和电路中的电抗决定(即与此馈电变压器和连接导线有关),因此触头闭合过程中可能烧蚀严重,应当按计算出的电容器电路中最大稳态电流和实际电力系统中接通时可能产生的最大涌流峰值进行选择,这样才能保证正确安全的

交流接触器选用计算

交流接触器选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算: 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。 1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2 4.照明装置 由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。 表3

交直流断路器选用计算 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:1)采用级联保护(或称串级保护)方式,利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。采用这种方案时,需将上一统断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器

如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面

已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 其他答案 根据电流来选择但一定要留有余量 看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右. 额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.

电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用 低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 表1 常用接触器类型 使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备 AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 AC-5a 放电灯的通断

交流接触器的选用步骤

交流接触器的选用步骤 交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。 2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。 3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,

可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。 5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。

浓密机低压电气柜调试报告

电气装置安装工程报审表 工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程 精矿浓缩机及泵房调试工程编号:JKNDYDKGTS-007 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 精矿浓缩机及泵房 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

使用单位:云南华联锌试验日期:2013.07.23 天气:晴 型号:MNS 额定电压:380 V 额定电流: A 出厂编号:K12460701 设备位号:+AA1 安装位置:浓密机配电室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:聂向峰宋忠浩审核:成露

交流接触器的选择

接触器的选择 1.额定电压:铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为直流接触器:220V,440V,660V 交流接触器:220V,380V,500V 如某负载是380V的三相感应电动机,则应选用380V的交流接触器。 2.额定电流:铭牌额定电流是指主触点的额定电流。通常用的电流等级为:直流接触器:25,40,60,100,150,250,400,600A 交流接触器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A 上述电流是指接触器安装在敞开式控制屏上,触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值。若超过8小时,必须空载开闭三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述条件改变,就要做相应修正起电流值,具体如下: 当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件差,电流要降低10~20%使用 当接触器工作于长期工作制,而且通电持续率不超过40%;敞开安装,电流允许提高10~25%;箱柜安装,允许提高5~10% 3.线圈的额定电压:通常的电压等级为 直流线圈:24,48,220,440V 交流线圈:36,127,220,380V (选择时一般交流对交流,直流对直流,但交流负载频繁动作时可采用直流吸引线圈的接触器;直流接触器断开时产生的过电压高达10~20倍,故不宜采用高电压等级,电压太低,接通线圈用的继电器或接触器的联锁触点不可靠) 4.操作频率:指每小时接通的次数,交流接触器最高为600次/h,直流接触器可达1200次/h。 5.辅助触头的工作电流:辅助触头(或称辅助开关)的微动开关,它有两个电流参数,一是约定发热电流,一是工作电流。工作电流有多种,而约定发热电源只有一个。 约定发热电流的定义:GB/T2900.18对约定发热电源电流的定义是:“在规定条件下实验时,开关电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。” 工作电流:由它所控制的电磁铁在闭合状态下的负载功能来决定。 辅助触头的工作电流的确定:GN14048.5-93《低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》的附录C“某些使用类别的辅助触头名义额定值举例”中,列出目前使用较多的AC-15和DC-13的动作电流,AC-15类别中,辅助触头的Ith=2.5A 时,控制电磁铁闭合状态下的功率(容量)为180V A;Ith=5A,控制功率为360V A,Ith=10A,控制功率为720V A;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率为28W,Ith=2.5A,控制功率为69W,Ith=5A,控制功率为138W,Ith=10A,控制功率为275W。根据所控制的电磁铁负载功率,和微动开关(辅助触头)的电压值,就可算出它的工作电流,例如Ith=3A,可参照Ith=2.5A的控制功率,为AC-15时,控制功率为180V A(符合AC-15用于控制大于72V A的交流电磁铁负载的规定),180V A/380V=0.47A,180V A/220V=0.81A,就是辅助触头在380V和220V电压下的动作电流Ie;再如DC-13(控制直流电磁铁),Ith=2.5A,控制电磁铁的容量(功率)为69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是辅助触头在220V和110V下的工作电流,

接触器的选型与使用

接触器的选型与使用 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,可用于频繁操作和远距离的控制。文章简要介绍了接触器的选用原则、安装及使用。 [关键词]电磁系统触点系统线圈选型与使用 0、引言 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他设备,如电焊机、电阻炉和照明器具等电力负荷。它利用电磁力的吸合和反向弹力作用使接触点闭合和分断,从而使电路接通和断开。它具有欠电压释放保护和零压保护,控制容量大,可用于频繁操作和远距离的控制。且工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便。接触器不能切断短路电流,因此通常与熔断器配合使用。 1、接触器的工作原理与结构组成 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。 (3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 (4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 (5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动

铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要的电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量,应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85%~110%的额定电压下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。 (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。 (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标,要考虑维修和走线距离。 (8)有特殊要求情况下交流接触器的选用 ①防晃电型交流接触器 电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。

交直流接触器的选用

交/直流接触器(以下简称"接触器")是常用电气元件,是电路中主要控制电器之一。正确选型、选容(接触器额定电流容量),合理使用,以达到接触器高可靠、长寿命运行的目的,是十分重要的。 1.接触器的负载类别 根据低压电器的运行要求,通常用额定工作电流、额定工作电压及功率因数等来表征接触器的接通和分断能力。 交流接触器标定的额定电流都是在交流三线制的条件下标定的,使用交流四线制时要根据产品说明书对其额定电流作适当修正。否则会严重影响其寿命,造成事故。 2.影响接触器寿命的主要因素 (1)使用条件。不同的使用条件会导致接触器承受不同的电流,引起主触头不同的热效应。过载倍数越大,触头的温度就越高。触头的电蚀与磨损量在一定范围内近似与分断电流的平方成正比,这对使用寿命产生很大影响。 (2)动作频率。指每小时的动作次数。随控制对象而异,一般分300次/h、600次/h、1200次/h等几种。提高动作频率会使触头灭弧条件劣化,发热速度加快并加大电蚀量,同时,也易使电磁线圈发热烧毁。接触器的使用寿命不是简单按比例地随动作频率的增高而变化。对于频繁动作的接触器,当寿命不能满足要求时,应降低容量使用。 (3)安装环境。安装环境的优劣会间接影响接触器的寿命。例如,在湿热地区,要求采用湿热型接触器。此外,若在有酸性气体或导电粉尘存在、湿度大、环境温度高、供电质量差、电压波动大、高次谐波含量高等场合下使用,均会使接触器的寿命缩短,应根据情况对接触器的规格加以修正。 3.提高接触器寿命的途径接触器的负载类别、动作频率由应用条件和需要决定,是不可改变的。选用接触器时,除按要求选用相应功能的接触器外,要提高接触器的寿命,减少更换维修接触器的次数,最有效的办法就是降容使用。在安装条件允许的情况下,降容倍数越大,寿命提高的倍数越大。 4.注意事项 由于接触器的安装场所与控制的负载不同,其工作条件与工作的繁重程度也不相同。在选用接触器时必须对被控负载的工作情况以及接触器的性能有较全面的了解,从而正确地选用接触器。重点是根据负载类别选用接触器的类型与容量。(1)用于交流单相与交流三线制时,在规定的动作频率下可按负载的满载电流,选用稍大于额定工作电流的接触器,其它参数按负载参数选择。 (2)工作于重载型电机负载,或接触器不是控制单一类别负载,而是时而接交流三线制、时而接交流四线制的混合使用状态,或不时点动、反接制动、反向和在低速下分断,或动作频率可达100次/h甚至更高、电机功率一般在20kW以下,可按电机额定电流3~4倍来选择,其寿命可按交流四线制类别的5~10倍粗略计算。 (3)工作于特重型电机负载,如长期在交流四线制或缺相条件下使用,频繁点动、反接制动和可逆运行,其动作频率可达600~1200次/h甚至3000次/h,应特别注意选用较高使用寿命的接触器。应用时,可粗略以电机的启动电流作为

选择接触器

1.接触器的选用原则 (1)按使用类别选用: 中小型工厂的生产实际,90kW及以下的笼型电动机占全厂电机总数的90%以上,基本属于按AC-3使用类别选用。 (2)确定容量等级: 接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点: ①工作制及工作频率的影响: 选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑电弧能量的影响。在水泥厂属于长期工作制,但操作频率不高,应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如CJ20型系列产品。 ②环境条件的影响: 在水泥厂,生产流程的环境是比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。因此,对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。在水泥厂,低压多选用380V,高压多选用6000V。 2.接触器额定电流的对表速查 例如一台Y180L-4型220kW电动机,从速查表查得应配用CF20-63型接触器。该电机额定电流42.5A,接触器额定电流63A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V、22kW电动机,属于降容使用,考虑水泥厂生产时间及环境等特点,符合选用要求。 2. 55KW的电机其电流在110A之间,(按经验算法每个千瓦两个电流计算),选CJ20-150型的接触器,按负荷的电流来选择的. 经验算法每个千瓦2.5个电流计算,接触器一般选2倍额定电流. 交流接触器的选用方法 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合 交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤: 1.选择接触器的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。2.选择接触器的额定参数 根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。 1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器? 1.空气开关的选择: 1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 2.接触器的选择: 1)选择接触器的类型: 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 (2)选择接触器主触头的额定电压: 应等于或大于负载的额定电压。 (3)选择接触器主触头的额定电流: 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 (4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量: 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。

五种常见交流接触器的型和类型介绍

五种常见交流接触器的型号和类型介绍交流接触器型号很多种,今天给大家介绍一下这些交流接触器的型号,方便大家选用。交流接触器主要有以下几种分类和相对应的型号。 1、最常用的就是空气电磁式交流接触器 在接触器中,空气电磁式交流接触器应用最广泛,产品系列和品种最多,但其结构和工作原理相同,目前常用国产空气电磁式接触器有CDC10(正泰CJT1)、CJ12、CJ20、CJ40、CJX1、CJX2、CDC1等系列交流接触器。 2、电容配电柜常用的切换电容接触器 切换电容接触器专用于低压无功补偿设备中,投入或切除电容器组,以调整电力系统功率因数,切换电容接触器在空气电磁式接触器的基础上加入了抑制浪涌的装置,使合闸时的浪涌电流对电容的冲击和分闸时的过电压得到抑制。常用的产品有CDC9等。 3、机械连锁交流接触器 机械连锁交流接触器实际上是由两个相同规格的交流接触器再加上机械连锁机构和电气连锁机构所组成,保证在任何情况下两个接触器不能同时吸合。常用的机械连锁接触器有CJX1-N、CJX2-N、CJX4-N 等。

4、未来的发展趋势智能化接触器 智能化接触器内装有智能化电磁系统,并具有与数据总线和其他设备通信的功能,其本身还具有对运行工况自动识别、控制和执行的能力。智能化接触器由电磁接触器、智能控制模块、辅助触头组、机械连锁机构、报警模块、测量显示模块、通信接口模块等组成,它的核心是微处理器或单片机。 5、不太常用的特殊场合使用的直流接触器 直流接触器结构上有立体布置和平面布置两种结构,电磁系统多采用绕棱角转动的拍合式结构,主触点采用双断点桥式结构或单断点转动式结构。常用的直流接触器有CZ0等。 6、质量最好的真空交流接触器 真空交流接触器以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。真空开关管以真空作为绝缘和灭弧介质,当触点分离时,电弧只能由触头上蒸发出来的金属蒸气来维持,因为真空具有很高的绝缘强度且介质回复速度很快,真空电弧的等离子体很快向四周扩散,在第一次电压过零时电弧就能熄灭。常用的国产真空接触器有CKJ5等系列。 好了,今天的介绍就到这里了,关于交流接触器的型号类型和选择相信大家都有了一定的了解,以后在工作生活中选用会更加得心应手了。