变电站(开闭所)建筑大修技术规范书

一、服务内容

1.围墙维修

围墙基础、墙体、散水、护坡维修;混凝土、毛石等基础维修;清水砖墙、抹灰砖墙、铁艺围墙、不锈钢围墙等各类墙体维修、防腐、涂料喷刷等。

2.大门维修

铁艺大门、不锈钢大门或其它材质大门防腐、维修、更换;普通、自动(电动、遥控)大门维修、更换;门柱修缮或拆除重建。

3.道路维修

站外道路、站内道路维修;混凝土道路、柏油道路维修;灰土或其它垫层维修,道路下部、平面、两侧的穿管、路缘石、供排水及其它相关设施维修;拆除原道路,重新进行铺设。

4.地面维修

混凝土、柏油、预制砖等硬化地面维修;非硬化地面维修;灰土、混凝土、细砂或其它垫层维修,地面下部、平面、周边的穿管、供排水及其它相关设施维修;拆除原地面,重新进行铺设。

5.地基维修

采用换填垫层、预压地基、压实(夯实、挤密)地基、复合地基、注浆加固、微型桩加固等方法对地基进行加固维修。

6.房屋维修

对综合楼、控制室、保护室、配电室、电缆室、通信室、蓄电池室、办公室、消防室、储物间、备餐间、卫生间、锅炉房、泵房、车库等各类房屋建筑进行修缮;对屋面SBS、APP、PVC等各类防水层及垫层进行维修或拆除重建;对室内外墙体修缮,喷刷乳胶漆等涂料;对房屋木质、瓷质等各类地板修缮,喷刷防静电或其它类型地板涂料;对普通、防盗、防火、自动等各类门窗防腐、维修、更换;对房屋装潢、配电箱及其它设施维修、更换等。

7.电缆沟维修

对室内外电缆沟体、沟壁、沟沿及电缆支架等进行维修或拆除重建;2、对

混凝土盖板、玻璃钢盖板、复合盖板等各类电缆沟盖板进行维修、更换等。

8.消防设施维修

对火灾报警系统故障元件进行维修、更换,完善信号远传功能;对各类灭火器材进行检验、维修、更换;对电缆沟防火隔墙和屏柜、箱体、孔洞防火封堵措施修缮或拆除重建;对电缆喷刷防火涂料、包封阻燃槽盒等。

9.照明系统维修

对室内、室外照明灯具、线路及相关装置维修、更换;对高杆灯、探照灯、应急灯、LED灯及其它照明装置维修、更换;对照明装置远程及自动控制系统进行维修等。

10.供排水系统维修

对深井、水泵、水塔、水池、水渠、阀门、管道、洁具等供水、排水装置维修、清淤、更换;对供排水远程及自动控制系统进行维修等。

11.采暖通风系统维修

对空调、风机、除湿、锅炉、暖气等装置及管路进行维修、更换;对采暖通风远程及自动控制系统进行维修等。

12.视频及安防系统维修

对视频监控系统服务器、摄像头、云台等维修、更换;2、对红外对射、压力感应、脉冲电网等周界报警装置维修、更换;3、对视频、安防远程及自动控制系统进行维修等。

13.避雷针及接地网维修

对避雷针及其基础进行防腐、维修、加固、升高,拆除移位或重建;对接地网开挖检测、维修、补强,增加或更换接地引下线、接地极、扁铁、铜排、铜绞线、镀铜钢绞线等各类接地体;修复开挖地面等。

14.办公家具维修

对司令台等各类办公家具维修、更换。

15.沉降观测

对变电站地基及建筑物、构筑物进行沉降监测,包括设立基准点和观测点。

16.其它设施维修

主变油池钢格栅、固定及移动围栏等设施防腐、维修、更换;主变废油池、站所防汛设施等维修;各类标识、标牌等维修、更换;对室内SF6气体监测装置维修;带电作业工器具房、带电作业车库、检修试验车间及配套设施维修等。二、服务质量验收标准

三、招标人的其他要求

1.中标人施工前要按照招标人要求制定符合实际的施工方案和“三措”,通过招标人审查并做好相关准备后办理开工许可手续。

2.中标人须按招标人要求时间完成具体项目实施、结算和发票提交等工作。

3.招标人变电站(开闭所)运行中遇有突发状况需要紧急维修时,中标人需在24小时内到达现场,并在招标人要求时间内完成维修任务。

4.废旧材料由中标人拆除并交至招标人指定地点。

5.工期要求:执行服务合同的约定。

6.质量要求:符合质量验收标准合格级标准。

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更

施工技术规范方案最终版

广东铁塔公司2015年第一批新建及改造站点工程项目施工 技术标准和要求 一基站配套部分 二土建装修部分 三其他说明 一基站配套部分 1.施工要求 1.1施工准则 1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完成任务。1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及中国铁塔公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中应做好防

火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 1.2施工工艺要求和测试要求 1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 1.2.3音频线的布放 1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整齐、美观。 1.2.3.2 MDF架端的音频电缆制作。电缆在MDF架上排列应整齐,出线及预留长度应一致,卡接或绕接端子芯线应牢固,接触良好,不留尾巴。 1.2.4射频电缆布放及制作 1.2.4.1射频电缆应按施工图设计的路由布放,布放要顺直,转弯要符合相关规定。绑扎要松紧适度并符合设计要求。 1.2.4.2射频电缆余留长度应统一,同轴电缆各层的剥开尺寸应与电缆插头相应部分相适合。 1.2.4.3芯线焊接要端正、牢固,焊锡适量,焊点圆滑、不带尖、不成瘤形,组装同轴电缆

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

工程施工项目技术规范书

技术规范书 项号 工程综合说明:内容规定 工程名称:2012年烟台联通大海阳通信大楼防火封堵改造工程建设单位:烟台联通公司 1建设地点:xxxx通信大楼。 招标内容:通信大楼防火封堵改造。 质量等级:按国家和建设部现行质量评定标准,相关材料标准和施工技术规范规程执行。验评达到合格等级。 投标单位资质等级要求: 应具备独立法人资格,持有国内合法营业执照,具备消防设施工程2 专业承包二级及以上资质(含二级)并具有良好业绩的竞标人可申请参加投标。 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能

力。招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。 技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。 2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时;8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。 注意事项

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

技术规格书格式

第一节一般要求 1. 工程说明 1.1 工程概况 1.1.1 本工程基本情况如下: 。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 。 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径。 施工场地(现场)临时排污管径。 施工场地(现场)临时雨水管径。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 。 1.4 资料和信息的使用 1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信

息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围(如分标段,须按标段分别描述,并明确界面责任分工) 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 。 各标段界面责任分工如下: 。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 4.10-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.10-4“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011

建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》基本简介: 根据国家计划委员会计综合[1989]30号文和建设部司发(89)建标工字第058号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上,制订了本规范。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由沈阳建筑大学负责具体技术内容的解释。 《建筑施工模板安全技术规范jgj162-2011》本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.材料选用;4.荷载及变形值的规定;5.设计; 6.模板构造与安装; 7.模板拆除; 8.安全管理。其中设计的基本内容如下: 5.1.1 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行。 5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定: 1. 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。 2. 构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、

养护等要求。 3. 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。 4. 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时,应符合相应材质结构设计规范的规定。 5.1.3 模板设计应包括下列内容: 1. 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施,确定其构造和所承受的荷载; 2. 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异型模板大样图; 3. 按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算; 4. 制定模板安装及拆除的程序和方法; 5. 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用计划; 6. 编制模板施工安全、防火技术措施及设计、施工说明书。 5.1.4 模板中的钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)的规定,其截面塑性发展系数应取1.0。组合钢模板、大模板、滑升模板等的设计尚应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》(GB50214)、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20)和《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ113)的相应规定。 5.1.5 模板中的木构件设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的规定,其中受压立杆应满足计算要求,且其梢径不得小于80mm。

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

大楼改造工程施工项目技术规范书

技术规范书 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能力。 招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。

2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时; 8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。注意事项 1.投标单位应认真阅读招标文件中的所有内容,如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求,其投标文件将被招标单位拒绝。 2.投标文件的组成: (1)投标函 (2) 授权委托书 (3)投标详细资料(分技术和商务两部分) 技术部分主要包括施工组织设计(包括项目部机构人员情况、项目经理简历表、项目技术负责人简历表、进度安排、现场组织计划、质量、工期、安全

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

工程施工要求和技术规范

第五章工程施工要求和技术规范 5.1施工要求 5.1.1施工准则 5.1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 5.1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完 成任务。 5.1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、 要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 5.1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 5.1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工 程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 5.1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和 施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 5.1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工 中应做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 5.1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出 详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 5.1.2施工工艺要求和测试要求 5.1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 5.1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 5.1.2.3音频线的布放 5.1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整

时间同步服务器技术规范书

时间同步服务器技术规范书 概述 SNTM系列网络时间服务器实现了网络PTP/NTP与卫星信号冗余输入,支持 PTP/NTP/SNTP网络对时、串口报文授时、1PPS脉冲信号输出,干接点报警信号输出,采用安全的MD5协议和证书加密方式,具有完整的日志记录功能和USB端口下载功能。该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定,完全满足《国家电网统一时钟系统技术规范》、《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》和《电力系统时间同步技术规范》的各种要求,特别适用于分布在不同地点不同系统的统一授时,为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存及维护需要提供精密的标准时间信号和时间戳服务。 SNTM系列网络时间服务器作为思利敏电力公司系列时间产品单元,内置高精度OCXO 晶振(可选铷原子)守时,可作为一级、二级甚至多级PTP/NTP时间服务器,支持任意扩展,满足大规模、多方式的时间信号需求。产品自推出市场以来,经受了众多的现场运行考验,得到广大用户的认可与信赖,已经被成功应用于政府、金融、移动通信、公安、石油、电力、交通、以及国防等领域。 技术特性 1物理外观标准2U,19英寸机架式机箱。全模块化,带电热插拔,即插即用方式。 2供电电源交流220V±10%,50Hz±5%,功率小于30W。 3工作环境工作湿度:0℃~+50℃;相对湿度:≤90%(40℃);存储温度:-30℃~+70℃. 4输入要求配备GPS+北斗二代+IRIG-B(422)码冗余授时。 5输出要求配备标准RJ45网络接口,3个NTP/SNTP网络授时端口,12路IRIG-B(422)信号输出,6路RS232串口信号输出,1路PPS脉冲信号输出。 6告警接点1路GPS北斗信号失步告警接点输出,1路B码信号失步告警接点输出,1路电源失电告警接点输出。 7时间精度锁定后输出1pps相对UTC的平均偏差小于50nS。 8守时精度小于0.42μS/分钟。