项目检查内容检查结果及整改建议一地面

1 基础管理、软

1、机电管理机构配备;

2、双回路供用电合同;

3、大型设备检测报告;

4、供电系统设计;

5、

大型设备检修计划、记录;6、停电事故应急预案;7、保护整定记录资料;8、设备技术资料(图、

牌板、台帐管理),三证;9、井上、下供电系统图;10、设备布置图;11、机电管理制度、操

作规程、岗位责任制(装订成册);

2

地面供电系

统(高、低压

配电室)

1、合格的双回路电源;

2、一类用户双回路电源;

3、合理的供电系统(主接线、布局合理);

4、

开关柜有五防功能;5、保护装置齐全、整定合理、动作灵敏;6、执行两票制度;7、标志牌、

警示牌、安全用具齐全、消防用具齐全; 9、操作人员经培训合格、持证上岗;10、记录齐全、

及时填写;11、有专用电话

3 主扇风机房1、可靠的双电源;2、设备完好;3、消防用具齐全;4、操作人员经培训合格、持证上岗;5、规章制度齐全、上墙;6、记录齐全、及时填写;7、有专用电话

4 压风机房1、可靠的双电源;2、设备完好,有超温、断油断水保护,供电设备安装电机综合保护;3、消防用具齐全;4、操作人员经培训合格、持证上岗;5、规章制度齐全、上墙;6、记录齐全、及时填写;7、有专用电话

5 充电室1、矿灯数量充足、备用矿灯充足;2、矿灯的管理和使用应符合《规程》475条规定、3、充电

架完好,仪表指示正确;4、劳动保护服装、用具齐全、消防用具齐全;5、操作人员经培训合

格、持证上岗;6、规章制度齐全、上墙、记录齐全、及时填写;7、矿灯房应符合《规程》476

条要求.

第1页

项目检查内容检查结果及建议二井下

1 中央变电所

(采区变电

所)

1、位置合理;

2、用不燃性材料构筑,顶板无淋水,支护良好;

3、硐室出口防火铁门起5米内

的巷道,砌碹或用不燃性材料支护;4、变电所底板高出外部巷道50cm;5、长度超过6米时两头

设出口,安装向外开的防火铁门和铁栅栏门,留调节风窗;6、设备选型合理,布置、排列符合

规定;7、高压双电源并应取自地面开闭所不同母线段;8、高、低压系统合理,接线符合要求;

9、高、低压开关保护齐全,整定合理,动作可靠;10、引出线的电缆套管严密封堵;11、变电

所门口与设备上警示牌齐全;12、设备有标志牌、完好牌,并填写正确;13,有供电系统图并上

墙;14、变电所内温度符合要求;15、设备完好,不失爆;16、安全用具齐全、消防用具齐全;

17、操作人员经培训合格、持证上岗;18、规章制度齐全、上墙;19、记录齐全、及时填写;20、

有直通矿调度室的电话;21、井下主要机电硐室的拱及墙壁刷白;22、符合其它规定

2 电缆1、电缆选型正确,截面满足要求;2、电缆吊挂使用合格的挂钩、夹子、卡箍等悬挂,安全高度和距离符合要求;3、电话和信号的电缆同电力电缆分挂在井巷两侧;条件受限制时,敷设在距电力电缆0.3米以外;4、高、低压电缆在巷道同侧敷设时,符合规定;5、电缆穿过墙壁时,应用套管保护;6、电缆沿线隔一定距离中否有标志牌标明用途、电压、编号等;7、敷设电缆的最小允许弯曲半径符合规定;8、电缆连接符合规定

3 排水系统1、有合格的双回路电源;2、水泵房、水仓有效容积符合规定要求,3、排水设备选型合理,满

足需求;4、两个安全通道畅通;5、有密闭门并符合规定;6、工作和备用水管符合要求7、电气

设备完好,无失爆;8、电气设备上架、挂牌管理,填写清晰;9、安全用具齐全、消防用具齐全;

10、操作人员经培训合格、持证上岗;11、规章制度齐全、上墙;12、记录齐全、及时填写;13、

有直通矿调度室的电话;14、符合其它规定

第2页

项目检查内容检查结果及建议

4 采区供电1、低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电:2、高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机采用“三专”供电,并采用双电源供电;3、使用局部通风机供风的地点,其配电设备必须实行风电和瓦斯电闭锁;4、电气设备上架、挂牌管理;5、综采电气列车管理到位,有运行记录并及时填写

5 电气设备及

保护

1、经由地面架空线路引入井下的供电电缆,必须在入井处装设防雷电装置。

2、高压馈出线上必

须设有选择性的单相接地保护装置,并应作用于信号。当单相接地故障危及人身、设备及供配电

系统安全时,保护装置应动作于跳闸;3、供移动变电站的高压馈出线上,除必须设有选择性的

动作于跳闸的单相接地保护装置外,还应设有作用于信号的电缆绝缘监视保护装置;4、井下高

压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护;5、井下变

电所低压馈出线上,除应装设短路和过负荷保护装置外,还必须装设检漏保护装置或有选择性的

检漏保护装置;6、井下移动变电站或配电点引出的馈出线上,应装设短路、过负荷和漏电保护

装置;7、低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置与远方

控制装置;8、煤电钻必须设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止煤电

钻的综合保护装置。9、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外

壳、金属构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套必须设置保护接地。10、井下主接地极

不应少于2块,并应分别置于主、副水仓内。当任一主接地极断开时,接地网上任一点的总接地

电阻值不应大于2Ω;11、每一移动式或手持式电气设备局部接地极之间的保护接地电缆芯线或

与芯线相应的接地导线的阻值不应大于1Ω。12、采区变电所硐室;装有电气设备的硐室或单独

安装的高压电气设备处;低压配电点处;连接电力电缆的金属接线装置;无低压配电点的采煤机

工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(带式输送机巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,分

别设置1组局部接地装置并都应与主接地极连接成一个总接地网。13、主接地极应采用面积不小

于0.75m2、厚度不小于5mm的耐腐蚀性的钢板;14、局部接地极应采用面积不小于0.60m2、厚

度不小于3mm的耐腐蚀性钢板或具有同等有效面积的钢管或直径不小于35mm、长度不小于1.5m

的钢管,垂直全部埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m;

第3页

序号项目检查内容检查结果及建议

6 井下照明、信

号、通信

1、下列地点必须安装固定式照明装置:1)机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、井下

修理间、信号站、候车室、保健室;2)井底车场范围内的运输巷道、采区车场;3)有电机车或

无轨胶轮车运行的主要运输巷道、有行人道的集中带式输送机巷道、有行人道的斜井、升降人员

及物料的绞车道以及主要巷道交叉点等处;4)经常有人看管的机电设备处、移动变电站处;5)

风门、安全出口处等易发生危险的地点;6)综合机械化采煤工作面;2、巷道内安装照明灯具时

间距不大于30m;3、综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于15m。4、电气信号应符合下

列要求:1)矿井中的电气信号,除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。重要信号装置附近,

应标明信号的种类和用途;2)升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上,严禁分

接其他负荷;5、井下照明和信号装置,应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护

装置配电。6、井下电话线路严禁利用大地作回路。7、电气信号应符合下列要求: 1)矿井中的

电气信号,除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。重要信号装置附近,应标明信号的种类和用

途。2)升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上,严禁分接其他负荷。8、井下照

明和信号装置,应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电

7 采掘机械1、采煤机上有急停刮板输送机的闭锁装置、综采工作面有通讯和照明。倾斜15‘及以上工作面必须有防滑装置。刨煤机工作面至少每隔30m装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置,有刨头位置指示器,工作面倾角12’以上时,刮板输送机必须装防滑、锚固装置。扒装机应有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯,掘进机蜂鸣器、照明、急停开关完整齐全;2、刮板输送机,胶带输送机刮板输送机液力耦合器,使用水(或耐燃液)介质,使用合格的易熔塞和防爆片胶带输送机使用阻燃胶带,有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护,有自动洒水装置,输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠3、液压系统零部件齐全,管路、阀组不串、不漏液,泵站压力符合要求

8 其它1、在用设备无淘汰设备;2、五小电器应上板并贴有防爆合格证、;3、所有电气设备及电缆应清

洁无积尘;4、电气设备贴有防爆合格证

第4页

煤矿机电质量标准化标准.doc

煤矿机电质量标准化标准1 一、总体概括 (一)、导语: 随着经济发展和社会进步,人的生命价值越来越受到重视,安全生产着眼于人,旨在保护劳动者的生命安全和健康,体现了以人为本的先进思想和科学理念,经济发展绝不能也不可能以牺牲劳动者生命安全为代价。在集团一心一意谋发展,集中精力搞建设的当头,更要把安全第一落到实处,把预防为主放在各项工作的首位,真正做到珍爱生命,安全生产。安全是什么?对于一个人,安全意味着健康。对于一个家庭,安全意味着和睦。对于一个企业,安全意味着发展。对于一个国家,安全意味着强大。对于煤矿职工,安全意味着什么?是生命!古语道:“千里之堤,溃于蚁穴”,意思是说虽然是小问题,却有可能导致全局的失败。如果我们把整个公司的经营发展比做千里之堤,那么出现的安全问题就是那小小的蚁穴,安全工作做不好,一切工作都将毫无意义。 (二)、什么是标准化 煤矿的建设按《开采方案设计》施工就是标准化!煤矿的生产按《煤矿安全规程》作业就是标准化!分为采、掘、机、运、通等与煤矿安全生产有关的专业。 (三)、什么是质量管理 质量管理是指为了实现质量目标,而进行的所有管理性质的

活动。在质量方面的指挥和控制活动,通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。 (四)、讨论:安全与质量的关系及如何搞好质量标准化 当前,我们企业必须安全。安全工作贵在落实,把小问题当做大问题来“热”处理、严整改,改变思维方式,改进工作方法和管理方法。让每个干部职工不想违反安全规定、不能违反安全规定、不敢违反安全规定。提高思想认识,加强安全知识教育,增强责任意识,使每个干部员工认识安全工作的重要性,增强防范意识、自我约束能力,自觉遵守安全规定,主动提高规避各种事故的能力,有效地避免事故的发生。要达到安全生产的目的,必 须用质量来做保证。如何推进安全质量标准化建设。我认为主要靠管理,其次靠广大员工的积极性。 第一:建立完善的质量控制系统。 进行全面质量管理。因为全面质量管理相对更加适应现代化大生产对质量管理整体性、综合性的客观要求,从过去限于局部性的管理进一步走向全面性、系统性的管理。质量保证和质量控制两方面的内容。首先,质量的涵义是全面的,不仅包括产品服务质量,而且包括工作质量,用工作质量保证产品或服务质量;其次,全面质量管理是全过程的质量管理,不仅要管理生产制造过程,而且要管理采购、设计直至储存、销售、售后服务的全过程。 ①质量保证:质量保证活动涉及企业内部各个部门和各个环

煤矿机电运输提升安全规范样本

工作行为规范系列 煤矿机电运输提升安全规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47282煤矿机电运输提升安全规范Mine Electromechanical Transportation Safety Improvement Code 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、判断题 1.在每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验,合格后方可继续使用。(√) 2.立井使用罐笼提升时,井口安全门必须与罐位和提升信号闭锁。(√) 3.滚筒驱动的带式输送机必须使用阻燃输送带。(√) 4.倾斜井巷内使用串车提升时必须在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳.脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。(√) 5.使用耙装机在拐弯巷道装(岩)煤时,为了保证安全,在拐弯钢丝绳内则必须设专人指挥。(×) 6.使用滚筒式采煤机时,为保证采煤机、刮板输送机的安全使用,采煤机上必须有能停止工作面的闭锁装置。(√) 7.提升用钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤

时,也可用作升降人员,但必须加强维护。(×) 8.《煤矿安全规程》规定;对使用中的立井提升钢丝绳,应根据井巷条件和锈蚀情况,至少每月涂油一次。(√) 9.对使用中的立井罐笼防坠器,每年必须进行一次不脱钩检查试验。(×) 10.对斜井人车防坠器,每年应进行一次重载全速脱钩试验。(√) 11.升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起18个月进行第一次检验,以后每隔6个月检验一次。(×) 12.巷道内轨道运输,需人力推车时,严禁在矿车两次推车。(√) 13.井底车场的信号工可以直接向绞车司机发送紧急停车信号。(√) 14.倾斜井巷串车时,阻车器一般设在上部车场入口处,平时应处在打开状态,往倾斜井巷推车时方准关闭,以免误操作发生跑车事故。(错) 15.巷道内轨道运输坡度大于7‰时,严禁使用人力推车。(√)

煤矿机电检查表(定稿)

东大煤矿机电专业现场检查表 项目检查内容及评分标准年月 '^分 标准 扣分原因得分 通用部分 紧固件1.螺纹连接件和锁紧件必须齐全、牢固可靠,螺栓头部和螺母不得有铲伤或棱角严重变形,螺纹无乱扣或脱扣。 2. 3. 4. 5. 6. 螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓的直径;铸铁、铜、铝合金件等不小于螺栓直径的螺母扭紧后螺栓螺 纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度。 紧固件螺栓必须使用平垫、弹垫。 铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象。键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应小于键全长的 1.5 倍。 20%,大于键全长的5%(钩头键不 隔爆性能包括钩头的长度)。 1.隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过米。 2.隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后宽度与深度不得大于0.5毫米。 3. 4. 5. 6. 隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。用螺栓固定的隔爆结合 面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。观察窗孔胶封及透明度良好, 无破损、无裂纹。 防爆设备不准出现其他失爆现象。 接线安全防护1.进线嘴连接紧固,密封良好,并能符合下列规定: 1)接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金 属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。 2)密封圈内径与电缆外径差应小于1毫米。密封圈无破损,不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其物 体。 3)低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。 4)电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般 5-15毫米。 5)低压隔爆开关空闲的进线嘴应有密封圈及厚度不小于2毫米的挡板、挡圈封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格,压叠式线嘴用手晃不动为合格,挡板应置于密封圈与挡圈之间。 6)凡不符合上述规定之一者,即为失爆。 2.接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,绝缘座完整无裂纹、接线螺栓和螺母无损伤,无放电痕迹, 接线零件齐全,有卡爪,弹簧垫,背帽等。 3. 1) a、 b、 C 、 安全供电 接地螺栓符合下列标准: 电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整。 电气设备接线盒应设有内接地螺栓。 外接地螺栓直径:容量小于或等于5Kw的不小于M8 ;容量大于5Kw至 大于10KW的不小于M12 ;通讯、信号、按钮、照明灯等小型电气设备不小于d接地螺栓应进行 电镀防锈处理,无串联接地或接地不良现象有良好的接地效果。 2)接地线应符合下列规定: a、接主接地极的接地母线其截面积应不小于,镀锌铁线于4毫米),铜线50平方毫米。 b、电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联线和电缆接线盒两端的铠装。平方毫米;扁钢50 平方毫米(厚度不小于4毫米);镀锌铁线50平方毫米。 3)接地极应符合下列规定: a、主接地极应符合下列规定:主接地极应用耐腐蚀的的钢板制成,其面积不小于小于5毫 米。 b、局部接地极应符合下列规定:局部接地极可改置于巷道水沟或其它就近的潮湿处, 10Kw不小于M10 ;容量 M6。 100平方毫米,扁钢100平方毫米(厚度不小 其截面积应不小于铜线25 0.75平方米,厚度不 设置在水沟的接 地极应用面积不小于0.6平方米,厚度不小于3毫米的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并平放在 水沟深处,可用直径不小于35毫米,长度不小于1.5米的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5毫米的透眼,并行垂直埋入地下。 4)设备闭锁装置齐全可靠。 1.机房(硐室)和电气设备一切可能危及人身安全的裸露带电部分及转动部位,均需设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志。 2.机房(硐室)、临时配电点,应备有符合规定的防火器材。 3.机房(硐室)、临时配电点,不得存放汽油、机油、绝缘油和其它易燃物品。用过的棉纱(破布)应存放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点。 4.设备表面无积尘,油垢及杂物。 低压隔爆 开关1. 1 ) 2 ) 3 ) 外观检查 外壳无变形、无开焊、无锈蚀、托架无严重变形。 操作手柄位置正确,板动灵活,与操作轴连接牢固。 磁力起动器的按钮与手柄壳盖的闭锁关系正常可靠,并有警告标志,低压真空馈电装置机械连锁装置齐全、可靠。 4)接地螺栓、接地线完整齐全,接地标志明显。 2.导线、带电螺栓、保护装置

煤矿机电运输安全知识(最新版)

煤矿机电运输安全知识(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0799

煤矿机电运输安全知识(最新版) 一、加强机电运输安全管理 (一)提高煤矿供电安全保障水平 1、双电源、双回路 煤矿企业要保证供电可靠。矿井应有两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷,以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。 年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求,并保证主要

通风机等在10分钟内可靠启动和运行;备用发电机每10天应至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响煤矿通风、排水等,试验记录要存档备查。 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。低瓦斯矿井的煤与半煤岩巷掘进工作面要积极推广使用“双风机、双电源”。 2、供电系统安全保护装置及维护 煤矿井下供电系统必须按照《煤矿安全规程》要求,装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置;直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸;供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可*的防雷电装置。煤电钻、井下照明和信号装置必须采用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止功能的综合保护装置供电。所有开关的闭锁装置必须能可*地防止擅自送电。 电压36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的

加强煤矿机电运输安全管理工作

管理制度参考范本 加强煤矿机电运输安全管理工作a I时'间H 卜/ / 1 / 6

、认真落实煤矿机电运输安全管理责任 煤矿企业要高度重视机电运输安全管理工作,设立专门机构,明确分管负责人,配备足够的专业技术人员。要建立健全矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理、入井检验、安装交接验收、巡回检查、定期检测检验、维护保养、检修以及报废淘汰等制度,明确岗位职责。要健全完善机电运输装备管理台账和技术资料档案,严格执行《煤矿安全规程》、作业规程和操作规程,加强设备维修检查和运行状况的动态管理。要严格岗位责任考核,建立健全并严格执行 违”处罚与教育规定,确保各项制度落到实处。 二、切实提升煤矿供电安全保障水平 煤矿企业要保证供电可靠。矿井应有两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷,以 及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。低瓦斯矿井的煤与半煤岩巷掘进工作面要积极推广使用“双风机、双电源”。年产6 万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求,并保证主要通风机等在10 分钟内可靠启动和运行;备用发电机每 10 天应至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响煤矿通风、排水等,试验记录要存档备查。 煤矿井下供电系统必须按照《煤矿安全规程》要求,装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置,而且每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定,并进行一次预防性试验,每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验;直接向井下供电的高压馈电线上,严 禁装设自动重合闸;供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可靠的防雷电装置。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电。 煤电钻、井下照明和信号装置必须采用综合保护。

煤矿机电运输安全知识(正式版)

文件编号:TP-AR-L3189 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤矿机电运输安全知识 (正式版)

煤矿机电运输安全知识(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、加强机电运输安全管理 (一)提高煤矿供电安全保障水平 1、双电源、双回路 煤矿企业要保证供电可靠。矿井应有两回路电源 线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应 能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方 式,一回路运行时另一回路必须带电备用。矿井通 风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备 的主要负荷,以及井下各水平中央变(配)电所和下 山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回 路。

年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求,并保证主要通风机等在10分钟内可靠启动和运行;备用发电机每10天应至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响煤矿通风、排水等,试验记录要存档备查。 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。低瓦斯矿井的煤与半煤岩巷掘进工作面要积极推广使用“双风机、双电源”。 2、供电系统安全保护装置及维护 煤矿井下供电系统必须按照《煤矿安全规程》要求,装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置;直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告平政煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告 一、安全性评价 (一)必备条件 1、主提升能力能满足安全生产要求。 2、矿井应当有两回路电源线路,并采用分列运行方式;若一回路运行,另一回路必须带电备用。 3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷和严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。 (二)矿井主要提升装置 1、主斜井提升机 主斜井提升机为单滚筒落地式提升装置,提升绞车采用山西新富升公司生产的JK-2.5×2型单绳缠绕式提升机,电气控制系统采用瑞士进口ABB变频电控系统,提升容器为矿车提升。 主斜井提升系统主电机为山西电机制造公司生产YVF400L3-10M电动机,电机功率:315kW,额定转速:5050r/min,电机调速方式为交直交变频调速,减速机为ZKL3型行星齿轮减速器。 电机冷却形式为强迫风冷式,液压站为山西新富升公司生产的500L液压站,工作压力6.3Mpa,,配BT100盘型制动器8对,制动系统采用恒减速制动。 2、副井提升系机 副井提升机为落地式单滚筒缠绕式提升装置,副井提升机为山西新富升生产的JK-2×1.5落地式单滚筒缠绕式提升机。

电气控制系统采用瑞士进口ABB公司生产的交直交变频控制系统。提升容器为单层罐笼,提升人数为10人。 副井提升系统电机为山西电机厂生产的YR355L1-6型电动机,电机额定功 率:280kW,额定转速:970r/min,电机与绞车采用直联方 式连接。主电机冷却形式为强迫风冷式。 3、运输系统: 平政煤矿采用斜立井混合开拓方式,全矿井共布置3个井筒,分别是主斜井(原煤运输和物料运输)、副立井(提升人员)和回风立井。 主斜井用于原煤及物料提升,主运输原煤胶带机型号为:DTL100/40/2x280大倾角钢绳芯带式输送机,带宽1000mm,采用瑞士进口ABB交直交变频器作为电控系统,配备YBPT355L1-4型电机两台,电压为660V,功率280KW,担负全矿的原煤提升。带式输送机各类保护功能齐全,灵敏可靠,于2016 年11月15 日经陕西煤矿安全装备检测中心检测,有效期至2017 年11月14日。 4、系统保护装置 主、副井提升机均设置有防过卷装置、防过速保护装置、限速保护装置、过负荷和欠压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、减速功能保护装置,PLC故障保护装置,同时还配备有制动系统的油压过压、欠压和油温闭锁与提升回路闭锁、制动泵正常工作显示、制动泵故障保护(安全继电器)。 副井提升机主回路与提升信号闭锁,控制回路与信号闭锁,安全门与提升信号、罐位闭锁,摇台与罐位、阻车器、提升信号闭锁等。 操作台设置有主电源和控制系统多个显示仪表,便于了解提升机运行状况,从而确保了绞车速度平稳、连续提升;防过卷保护、防过速保护、限速保护和减速功能保护装置设置为相互独立的双线型式。 (三)矿井主排水系统及设备

煤矿机电质量标准化验收标准.doc

煤矿机电质量标准化验收标准1 机电安全质量标准化标准及考核评分表 xx矿 总得分: 序号检查项目考核评分办法标准 分数实得 分数扣分原因 总计100 一设备与指标30 1 机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备有防爆合格证现场检查,发现一台不合格不得分 5 2 全矿机电设备完好率90% 现场检查,每降低1%扣0.5分5 3 大型在用固定设备台台完好现场检查发现一台不完好扣1.5分 3 4 防爆电气设备及小型电器防爆率100% 现场检查,发现一台(件)失爆不得分 5 5 小型电器合格率95% 现场检查,每降低1%扣0.5分 2

6 电缆吊挂合格率95% 现场检查,每降低1%扣0.5分 2 7 矿灯完好率95%,井下在用矿灯无红灯、灭灯现场检查,低于95%不得分,抽查不少于50盏,井下发现一盏红灯扣0.5分;灭灯扣1分2 8 设备待修率5% 现场检查,每增加1%扣1分 2 9 机电事故率1% 查报表和记录,按月累计,超过2%不得分,与记录不相符不得分 2 10 无非标及淘汰设备发现一台扣0.5分1 11 有公司(局)下达的设备大修计划,并能完成90%及以上查帐目,无大修计划或计划完成率达不到90%,上半年达不到25%不得分 1 二机电安全30 安全保护装置齐全、可靠,合格率100% 1 主提升系统 5 立井(斜井)提升系统,应装置:(1)欠压保护;(2)过电流保护; (3)过卷保护;(4)闸间隙保护;(5)过速保护;(6)限速保护; (7)松绳保护;(8)信号与控制回路闭锁;(9)单绳罐笼提升有防坠装置;(10)通信信号完善,符合要求;(11)深度指示器失效保护;(12)满仓保护装置;(13)减速功能保护;(14)防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式;(15)副井及负

煤矿机电运输安全技术措施汇总

煤矿机电运输安全技术措施汇总

固定设备电气检修安全技术措施 1、固定设备电气维修工必须具备必要的电气常识,熟悉固定设备的供电系统、控制系统及其工作原理。经培训考试合格持证上岗。 2、严格执行工作票制度,检修高压开关供电电缆,应填写工作票,对检修项目内容、地点、时间、负责人、应停电开关的个数。具有反送电可能的开关名称编号,采取的安全措施,要填写清楚,不准涂改,进行审批。 3、严格执行“停电、验电、放电”制度。停电:必须拉开隔离开关,严禁在只拉开断路器的情况下检修电机,换向器等高压电器,验电:必须使用与线路电压等级一致的验电器,并在未停电设备上试验证明验电器确实正常,方可验电。验电必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,或站在绝缘台上,放电:经验电证明确实无电后,方可将导体对地放电,如在井下,放电前必须经瓦斯检验员检查瓦斯,浓度小于0.5%时,方可放电。 4、放电后,接短路接地线时,应先接接地端,后接导体端,拆封时应先拆导体端,后拆接地端。 5、检修电气设备,必须在停电开关的操作手把上挂“有人工作,禁止送电”警示牌,只有负责该项检修的人,才有权取下此牌并恢复送电。 6、检修固定设备的控制回路时,应切断控制电源,拆卸、更换电器元件,应对各控制线作好标记,不得弄错,以便恢复。 7、禁止在带电设备周围使用钢卷尺,或金属丝进行测量。 8、使用电气测量仪表进行测量时,要谨慎操作,先明确测量项目,选好档位、量程,确认无误后,再将表笔与导体接触,防止造成短路,

损坏仪表。 9、检修结束后,应对检修项目,部位进行详细检查,确认无误后,方可恢复送电。 10、检修完毕必须进行试车,检查动作程序是否正确,安全保护是否投入使用,动作是否灵敏可靠。 11、工作人员若需蹬高2.0米以上作业,必须佩戴合格的安全带且栓系在无相对运动牢固可靠的地方。 固定设备机械检修安全技术措施 1、检修固定设备的机械部分前,必须切断设备的高低压电源,悬挂“有人工作,严禁送电”警示牌。 2、机械维修工必须熟悉设备的构造,各部分的作用及工作原理,掌握检修项目的检修工艺,质量标准和安全注意事项。 3、机械维修工必须经培训考试合格,持证上岗。 4、拆装设备的零部件时,必须按规定的先后顺序进行,对有相对固定位置,或对号入座的零部件应作好标记,并按拆卸顺序依次摆放,不得随意乱扔乱放,装配时按拆卸时的相反顺序进行。 5、拆卸较大部件或悬空不稳定部件时,应先捆绑牢固,用吊链留住,再拆卸连接螺栓,装配时应先拧紧连接螺栓后,再松绳摘钩。 6、拆卸安装机件时,不准用铸铁、铸铜等脆性材料锤击或顶压。 7、零件装配时,禁止用手指探摸孔位和结合面。 8、拆装滚动轴承时,应保证不使滚动体受力。 9、检修清洗设备时,场地内禁止吸烟,清洗后的废油、污物,应倒入专用容器内,集中处理,不得随地乱扔。 10、检修压力容器(如风包)时,不准在受压情况下进行,必须将

煤矿机电质量标准化施工标准

煤矿机电安全质量标准化施工标准 为了更好的开展安全质量标准化工作,使安全质量标准化在 施工过程中有统一的标准,杜绝机电工程重复返工的出现,确保 施工达到精品工程的要求,特将机电安全质量标准化施工标准制 定如下: 机电: (一)井下电缆吊挂标准 为了规范井下电缆吊挂,进一步促进机电质量标准化工作, 以机电质量标准化规范为基础,结合实际,制订井下电缆吊挂标 准如下: 1、电缆吊挂总体要求 ⑴、井下系统巷道电缆根据具体情况调整吊挂,采掘工作面 电缆统一吊挂在顺槽外侧煤帮,敷设顺序从上到下依次为:监测 电缆、人员定位和工业环网及视频广播、照明电缆、通讯电话电缆、低压、高压动力电缆。 ⑵、电缆吊挂统一使用矿用塑料电缆钩,电缆钩分大钩、小钩,小钩在上,大钩在下,大钩、小钩数量根据现场情况确定, 并考虑一定数量的备用电缆钩(系统巷道至少4个小钩,采掘巷 道至少3个小钩用于吊挂各类小线)。 ⑶、系统巷道电缆钩使用膨胀螺栓上固定,采掘工作面顺槽 电缆钩应采用Φ6.0塑料皮式钢丝绳吊挂(吊挂风筒使用的钢丝绳),钢丝绳用花篮螺栓拉紧在巷道帮部锚杆上,并用卡子卡紧,固定点距离不得超过50米。 ⑷、系统巷道电缆钩吊挂间距为1000mm,采掘工作面的电缆 钩悬挂间距为800mm,吊挂时,高压电缆与低压电缆相距不小于100mm,高压电缆之间、低压电缆之间相距不小于50mm。每50米

设置一电缆钩编码牌。 ⑸、电缆吊挂高度不低于1600mm,以电缆钩下端距巷道底板 为准。 ⑹、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护好电缆,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单 孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管。 ⑺、电缆不得悬挂在风水管路上,不得遭受淋水。电缆上严 禁悬挂任何物件。电缆与风水管路原则上不得在巷道同一侧敷设,当必须在同一侧敷设时,应敷设在管子上方,并保持300mm 以上 的距离。 2、小线吊挂 ⑴、监测电缆必须吊挂在最上端,由上至下依次为通讯电缆,信号电缆。 ⑵、小线有多根时,必须按照各自类型进行捆扎,采掘顺槽 小线在电缆吊挂钩两边距电缆钩250mm处用塑料扎带捆扎,系统 巷道小线在两扎带中间加扎一道,捆扎时电缆之间不得交叉,捆 扎后多余扎线卡头必须剪掉。 ⑶、小线布置完毕后,如富余过长,必须用吊挂盘在帮部进 行固定,固定盘下沿与电缆钩头平齐。 3、接线盒吊挂 ⑴、高压电缆连接后,接线盒两喇叭口应用抱卡固定用两个 花篮螺丝进行吊挂,接线盒应与巷道方向一致,两侧平直,在距 接线盒出线5m处留有余量,在低压电缆前面平滑向上起弧,弯曲 部分高度为400mm,宽度为800mm。 ⑵、400A接线盒采用倒U型吊挂法进行吊挂,,应与巷道方向 一致,两侧平直,在距接线盒出线5m处留有余量,在低压电缆前 面平滑向上起弧,弯曲部分高度为400mm,宽度为800mm。 ⑶、40A照明电缆接线盒采用12#铁丝吊挂,铁丝从接线盒的 吊耳孔中穿过,挂在巷帮的膨胀螺栓上,膨胀螺栓距吊耳的垂直

煤矿机电运输安全知识

加强煤矿机电运输安全管理减少机电运输生产安全事故 一、加强机电运输安全管理 (一)提高煤矿供电安全保障水平 1、双电源、双回路 煤矿企业要保证供电可靠。矿井应有两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷,以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。 年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求,并保证主要通风机等在10分钟内可靠启动和运行;备用发电机每10天应至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响煤矿通风、排水等,试验记录要存档备查。 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。低瓦斯矿井的煤与半煤岩巷掘进工作面要积极推广使用“双风机、双电源”。 2、供电系统安全保护装置及维护

煤矿井下供电系统必须按照《煤矿安全规程》要求,装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置;直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸;供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可*的防雷电装置。煤电钻、井下照明和信号装置必须采用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止功能的综合保护装置供电。所有开关的闭锁装置必须能可*地防止擅自送电。 电压36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、铠装电缆的钢丝带、铅皮或屏蔽保护套等必须有保护接地。井下所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网。接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2欧。 每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定,并进行一次预防性试验,每半年进行一次检查整定(负荷变化时及时整定);每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。接地网接地电阻值每季度测定一次。 3、电气操作及维修制度 煤矿企业必须严格执行停送电工作票制度。操作电气设备必须配备绝缘设施。井下不得带电检修和带电搬迁电气设备、电缆、电线;检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,切断电源的开关把手必须闭锁,并悬挂警示牌;对带有储能元件的电气设

2017年煤矿质量标准化评分方法

煤矿安全生产质量标准化基本要求及评分方法(征求意见稿) 第1部分总则 一、基本条件 安全生产标准化煤矿应具备以下基本条件: 1.证照(采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全生产知识和管理能力考核合格证、营业执照)齐全有效,依法开采; 2.正常连续生产(连续停产不超过3个月); 3.建立健全煤矿安全生产责任制; 4.设置安全生产管理机构,配置满足工作需要的人员及装备; 5.建立安全生产标准化责任体系,制定并执行安全生产标准化考核评比及奖惩制度(办法),按规定正常开展安全生产标准化自查考评工作。 二、等级设定和评定程序 1.煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级,三级是煤矿组织生产所应达到的最低标准。 2.煤矿安全生产标准化考核评级,按照企业自评申报、现场考核、公示监督、公告认定的程序进行。 三、工作要求 1.建立和保持 煤矿是创建并持续保持标准化标准的责任主体。应通过实施风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训,落实安全生产标准化标准,使煤矿达到并保持安全生产标准化等级,保障安全生产。 2.目标与计划

制定安全生产标准化创建年度计划,并分解到相关部门严格执行和考核。 3.组织机构与职责 有负责安全生产标准化工作的机构,各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。 4.安全生产标准化投入 安全生产标准化经费有保障,改进和完善安全生产条件。 5.技术保障 健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求,审批手续完备,贯彻执行到位。 6.现场管理和过程控制 加强各生产环节的过程管控和现场管理,定期开展安全生产标准化达标自检工作。 7.持续改善 在取得安全生产标准化等级的基础上,有目的、有计划的持续改进工艺技术、设备设施、管理措施,规范员工安全行为,进一步改善安全生产条件,使煤矿持续保持并提高安全生产标准化水平,建立安全生产标准化长效机制。 四、煤矿安全生产标准化体系 1.井工煤矿 (1)安全风险分级管控。考核内容执行本方法第2部分“安全风险分级管控”的规定;

煤矿机电运输安全知识

加强煤矿机电运输安全管理 减少机电运输生产安全事故 一、加强机电运输安全管理 (一)提高煤矿供电安全保障水平 1、双电源、双回路 煤矿企业要保证供电可靠。矿井应有两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷,以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。 年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求,并保证主要通风机等在10分钟内可靠启动和运行;备用发电机每10天应至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响煤矿通风、排水等,试验记录要存档备查。 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实行“三专两闭锁”,采用“双风机、双电源”,并实现运行风机和备用风机自动切换。低瓦斯矿井的煤与半煤岩巷掘进工作面要积极推广使用“双风机、双电源”。 2、供电系统安全保护装置及维护 煤矿井下供电系统必须按照《煤矿安全规程》要求,装设灵

敏可靠的过流、漏电、接地保护装置;直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸;供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可*的防雷电装置。煤电钻、井下照明和信号装置必须采用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止功能的综合保护装置供电。所有开关的闭锁装置必须能可*地防止擅自送电。 电压36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、铠装电缆的钢丝带、铅皮或屏蔽保护套等必须有保护接地。井下所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网。接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2欧。 每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定,并进行一次预防性试验,每半年进行一次检查整定(负荷变化时及时整定);每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。接地网接地电阻值每季度测定一次。 3、电气操作及维修制度 煤矿企业必须严格执行停送电工作票制度。操作电气设备必须配备绝缘设施。井下不得带电检修和带电搬迁电气设备、电缆、电线;检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,切断电源的开关把手必须闭锁,并悬挂警示牌;对带有储能元件的电气设备,切断电源后应经充分放电,达到规定的延迟时间后,方可开盖检修。

煤矿安全质量标准化评分表机电

、煤矿安全质量标准化评分表(机电)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

煤矿机电安全质量标准化评分表 项目项目内容基本要求 标准 分值 评分方法得分 一、设备与指标( 2 0分)设备证标 1.机电设备应有产品合格证; 2.纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志, 使用地点符合规定; 3.防爆设备应有防爆合格证 4 查现场和资料。1台不符合要求不得分 设备完好 机电设备综合完好率不低于90% 3 查库存和现场,查设备综合台账。每降 低1个百分点扣0.5分 固定设备大型在用固定设备台台完好 2 查现场和资料。发现1台不完好不得分 电气防爆 防爆电气设备及小型电器防爆率100% 4 查现场和资料。发现1处失爆不得分 小型电器 小型电器合格率不低于95% 1.5 查现场和资料。每降低1个百分点扣0.5 分 电缆 电缆吊挂合格率不低于95% 1.5 以现场抽查电缆合格率为准,每降低1 个百分点扣0.5分矿灯 在用矿灯完好率100%,使用合格的双光源矿灯。矿井完 好矿灯总数应大于常用矿灯人数的10%以上 1 查现场和资料。井下发现1盏红灯扣0.3 分、灭灯扣0.5分,发现1盏不合格不 得分;矿井完好矿灯总数未满足要求不 得分 待修设备设备待修率不高于5% 1 查现场和资料。每增加1个百分点扣 0.5分 机电事故机电事故率不高于1% 1 查现场和资料。达不到要求不得分 设备大修 改造 设备更新改造按计划执行,设备大修计划应完成90%以 上 1 查台账。无更新改造年度计划或未完成 不得分;无大修计划或计划完成率全年 低于90%,上半年低于30%不得分 二、煤 矿机械( 3 5 分 ) 主提升 系统 1.立井(斜井)绞车提升:⑴各种保护装置应符合《煤 矿安全规程》规定;⑵单绳罐笼提升应有防坠装置;⑶ 主井提升系统应装设定重装置;⑷提升系统通信、信号 装置应完善,主副井绞车房能与矿调度室直通电话;⑸ 上、下井口及各水平应装设视频监视装置;⑹副井及负 力提升的系统应使用可靠的电气制动;⑺斜井提升制 动减速度达不到要求时应装设二级制动装置;⑻立井 井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁;⑼提升 速度大于3m/s的提升系统内,应装设防撞梁,防过卷、 过放和缓冲托罐装置,过卷高度和过放距离符合规定, 单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁;⑽ 机房应装设应急照明装置;⑾应使用变频、直流等低 耗、先进、可靠的电控装置;⑿主提升宜采用无人值 守全自动控制方式,使用制动系统在线监测装置 5 查现场和资料。⑴~(11)项一处不符合 要求扣1分,(12)项不符合要求扣0.1分 2.钢丝绳牵引带式输送机:⑴各种保护装置应符合《煤 矿安全规程》规定;⑵应在输送机全长任何地点装设 可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置;⑶下 人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置,卸 煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安 全设施和保护;⑷不应人货混乘,超速运人;⑸上、下 人和装、卸载处应装设视频监视装置;⑹应使用低耗、 先进、可靠的电控装置;⑺专用于原煤运输的输送机宜 采用无人值守综合智能控制方式 3 查现场和资料。⑴~⑹项一处不符合要求 扣1分,⑺项不符合要求扣0.1分

煤矿机电质量标准化标准

煤矿机电安全质量标准化标准 及考核评级办法 为进一步加强矿井机电基础工作和现场管理,确保机电设备的完好和安全运行,促进我公司建立起自我约束、持续改进的长效机制,全面提升企业机电管理水平,扎实开展好矿井机电安全质量标准化活动,特制定本标准及考核评级办法。 第一条本标准及考核评级办法适用于我公司煤矿机电专业。 第二条本标准包括矿井机电安全质量标准化通用标准及考核办法、矿井标准化机房硐室标准及考核办法 (见附表)。 第三条参加考核评级必须具备以下条件: 1.有便于操作的矿井机电安全质量标准化检查验收制度、检查验收组织及奖罚制度。 2.无重大直接责任事故。 3,矿井双回路供电。 第四条评定等级: 1.矿井机电安全质量标准化分三个等级,采用百分制评分。 一级:矿井机电安全质量标准化综合得分在90分及以上,且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室中,达到甲级的机房硐室不低于50%,其它主要机房硐室不低于乙级,设备综合完好率90%及以上,待修率5%及以下,事故率1%及以下。 二级:矿井机电安全质量标准化综合得分在80分及以上,且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室

中,达到乙级的机房硐室不低于50%,其它主要机房硐室不低于丙级,三级:矿井机电安全质量标准化综合得分在70分及以上,且矿井副斜井提升机房、矿井压风机房、矿井地面35kv变电站、矿井锅炉房四个主要机房硐室中,达到丙级的主要机房硐室为100%。 矿井每发生机电直接责任事故死亡一人,或矿井每发生两台及以上电气设备(包括小型电器)失爆时,评定该矿井机电安全质量标准化的等级降一级,每降一级扣5分后再计入矿井总得分。扣分后的得分不得超过下一级的最高分。凡考核期内出现1次2人及以上死亡事故,取消当次评级资格。 2.标准化机房硐室分三个等级,采用百分制评分,90分及以上为甲级,80分及以上为乙级,70分及以上为丙级。 第五条考核评级办法 1.矿井机电安全质量标准化的检查考核,我公司执行旬检查、月验收制度。 2.凡集团公司及以上单位验收评定的等级低于我矿自检评定等级的,以上级单位验收评定的等级为准。 3.扣分原则:本项分数扣完为止,每一大项中有缺项时按下列计算公式进行折算: 本大项折合分数=本大项标准分数/本大项标准分数-缺项分数×本大项检查实得分数 第六条考核评级得分计算办法: 矿井机电安全质量标准化得分分为机电安全质量标准化通用标准评级得分和主要机房硐室标准化评级得分,各标准计分以100分为满分。 矿井机电安全质量标准化的评级达标以机电安全质量标准化通用标准评级

浅析机电运输在煤矿安全中的重要性(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析机电运输在煤矿安全中的 重要性(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅析机电运输在煤矿安全中的重要性(通 用版) 虽然最近几年,国家在煤矿机电运输方面做出了很大的努力,也出台了很多规章制度、法律法规,目前煤矿机电运输仍然存在很多问题。以我所在的工作单位贵州金元集团电力能源开发有限公司为例,结合最近几年贵州煤矿大事故的调查分析,机电运输安全管理主要存在一下问题: 一、机电运输重视力度和资金投入不足 现在很多矿只重视采煤、掘进而忽视了机电运输工作,他们一味追求利润最大化,投入最小化,殊不知这样的思想给煤矿安全埋下了一颗定时炸弹,同时对机电运输的投入不够,为了节约成本,采购性能不符合要求的设备,导致设备安装后却无法正常运行,不满足矿井生产需要。

二、设备超负荷运转与设备老化 近年来,受经济快速发展的强劲拉动,为了增加煤炭产量,让井下设备超负荷运转,没有足够的检修保养时间,大大降低了设备使用寿命。 随着煤矿安全生产的需要,对煤矿机电运输设备提出了新的要求,新的标准,但是很多煤矿仍然采用老绞车、老的防爆高压开关等,这些设备中,主提升机制动无法满足现代矿井的要求,高压开关保护不全,存在隐患很多,加之对设备的技术测定不及时,测试手段较落后,对存在的问题难以发现。 三、机电管理混乱 目前很多矿没有专门的机电管理部门,执行部门和执法部门合一,在机电管理上没有明确的目标;没有建立全矿机电设备台帐、规章制度,对井下失爆设备,对管理单位没有一个处罚标准;对设备检修不及时,设备完好率达不到要求。 四、对安全隐患管理不到位 针对煤矿很多安全隐患没有人检查,或者检查只是走形式,没

煤矿机电运输标准化

第8部分机电 一、工作要求(风险管控) 1.设备与指标 (1)煤矿各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全; (2)设备综合完好率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。 2.煤矿机械 (1)机械设备及系统能力满足矿井安全生产需要; (2)机械设备完好,各类保护、保险装置齐全可靠; (3)积极采用新工艺、新技术、新装备,推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设。 3.煤矿电气 (1)供电设计、供用电设备选型合理; (2)矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵等主要设备,以及井下变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路符合《煤矿安全规程》要求; (3)防爆电气设备无失爆; (4)电气设备完好,各种保护设置齐全、定值合理、动作可靠。 4.基础管理 (1)机电管理机构健全,制度完善,责任落实;

(2)机电技术管理规范、有效,机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范,设备台账、技术图纸等资料齐全,业务保安工作持续、有效; (3)机电设备设施安全技术性能测试、检验及探伤等及时有效。 5.岗位规范 (1)建立并执行本岗位安全生产责任制; (2)管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能; (3)规范作业,无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(以下简称“三违”)行为; (4)作业前进行安全确认。 6.文明生产 (1)现场设备设置规范、标识齐全,设备整洁; (2)管网设置规范,无跑、冒、滴、漏; (3)机房、硐室以及设备周围卫生清洁; (4)机房、硐室以及巷道照明符合要求; (5)消防器材、绝缘用具齐全有效。 二、重大事故隐患判定 本部分重大事故隐患: (1)使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的; (2)井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志,或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的;

相关文档
相关文档 最新文档