文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻芯法检测报告

钻芯法检测报告

钻芯法检测报告
钻芯法检测报告

桩基础钻芯法

检测报告

一、前言

1、工程概况

本工程为长螺旋钻孔灌注桩,桩径为D=500㎜,单桩竖向抗压承载力特征值为700kN/根,工程桩总桩数为210根,受检工程桩施工时间为2010年6月17日~6月25日。具体信息详表1。

表1 工程概况

工程名称

委托单位

建设单位

勘察单位

设计单位

监理单位

施工单位

检测单位湖南博联工程检测有限公司

质监单位

工程地点

基础等级

建筑面积

检测目的检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩端岩土性状,判断桩身完整性类别

结构类型

层数检测数量根

桩型抽样方式建设、设计、勘察、监理、施工单位共同确定

总桩数根检测日期

检测依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)

2、检测委托

根据临澧县安福房地产开发公司的委托,湖南博联工程检测有限公司对临澧下

河街公寓3#楼的桩基工程进行了钻芯法抽样检测。

3、检测数量

根据委托单位提供的由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位确定的检测数量,本工程钻芯法检测数量为27根。

二、检测方法

1、检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)。

2、检测方法:钻芯法。

三、检测设备

本次钻孔抽芯检测采用北京探矿厂生产的XY1-100型油压钻机,101mm单动双管金刚石钻具。

四、工程地质概况

本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层属第四系全新新近填土、全新统及更新统河湖相冲积层,可分为4层,具体土层分布详:地质柱状图。

五、桩基参数概况

1、钻芯法检测成桩参数

表3 钻芯法检测成桩参数

桩号桩径

(mm)

桩长

(m)

配筋

砼强度

等级

成桩

日期

检测

日期

设计单桩

承载力特

征值(kN) 规格

长度

(m)

126#500 13.0 5B14 8.5 C25 10.4.25 10.6.17 900 113#500 12.6 5B14 8.5 C25 10.4.15 10.6.22 650 56#500 12.8 5B14 8.5 C25 10.5.19 10.6.25 700

2、桩基构造大样:

桩基构造大样详:桩身大样图。

六、检测数据分析与判定

1、检测数据分析与判定原则:

1.1混凝土芯样试件抗压强度代表值应按一组三块试件强度值的平均值确定。同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度代表值时,取其平均值为

该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度代表值;

1.2受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的最小值为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值;

1.3桩端持力层性状应根据芯样特征、岩石芯样单轴抗压强度试验、动力触探或标准贯入试验结果,综合判定桩端持力层岩土性状;

1.4桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样单轴抗压强度试验结果,按下表中的特征进行综合判定;

桩身完整性判定

类别特征

Ⅰ混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布均匀、呈长柱状、端口吻合,芯样侧面仅见少量气孔

Ⅱ混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布基本均匀、呈柱状、端口基本吻合,芯样侧面局部见蜂窝麻面、沟槽

Ⅲ大部分混凝土芯样胶结较好,无松散、夹泥或分层现象,但有下列情况之一:芯样局部破碎且破碎长度不大于10cm;

芯样骨料分布不均匀;

芯样多呈短柱状;

芯样侧面蜂窝麻面、沟槽连续

Ⅳ有下列情况之一:

钻进很困难;

芯样任一段松散、夹泥或分层;

芯样局部破碎且破碎长度大于10cm

1.5成桩质量评价应按单桩进行。当出现下列情况之一时,应判定该受检桩不满足设计要求:

1.5.1桩身完整性类别为Ⅳ类的桩;

1.5.2受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级的桩;

1.5.3桩长、桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求的桩;

1.5.4桩端持力层岩土性状(强度)或厚度未达到设计或规范要求的桩。

1.6钻芯孔偏出桩外时,仅对钻取芯样部分进行评价。

2、本工程检测数据分析判定

11#桩桩身混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布均匀、呈长柱状、端口吻合,芯样侧面仅见少量气孔,为Ⅰ类桩;抽检砼强度代表值为 Mpa;桩底无沉渣,施工记录桩长与抽芯检测实际桩长基本相符。

11#桩桩身混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布基本均匀、呈柱状、端口基本吻合,芯样侧面局部见蜂窝麻面、沟槽,为Ⅱ类桩;抽检砼强度代表值为 Mpa;桩底无沉渣,施工记录桩长与抽芯检测实际桩长基本相符。

七、结论

1、对本工程基桩钻芯法检测的27根长螺旋钻孔灌注桩现场检测数据进行分析,结论如下:Ⅰ类桩16根,Ⅱ类桩11根,满足设计要求;

2、

桩身大样图桩身设计大样图:

11

5B14

C10素砼

示意图

1-1

基 桩 钻 芯 检 测 报 告

桩身完整性 检测报告 报告编号:S2014003 工程名称:商丘市百合谷住宅小区 检测方法:基桩钻芯法 检测单位公章:商丘公正建筑工程质量检测有限公司报送时间:2014年1月10日

工程名称:商丘市百合谷住宅小区 工程地点:商丘市长江路与中州大道交叉口西北角委托单位:省计量认证评审组 建设单位:商丘市哈林置业有限公司 设计单位:商丘市兴业建筑设计有限公司 监理单位:河南天安工程监理有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 施工单位:河南省天虹建设集团有限公司 主要检测人: 报告审核人: 报告批准人: 提交单位: 单位地址: 邮编: 电话: 传真: 声明: 1.本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3.本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 4.本报告未经书面同意不得复制或作为他用;

5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测中心书面提出,本检测中心将于7日内给予答复 目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、钻芯取样情况 (3) 四、芯样检测 (4) 五、结论 (6)

一、前言 商丘市公正建筑工程质量检测有限公司受省计量认证评审组的委托,于2014年1月02日对商丘市百合谷住宅小区的桩基础进行了钻芯检测。检测桩号为:26#-2,检测数量1根。 本次桩基钻芯设备采用长沙探矿机械厂生产的GY-1型液压钻机,直径91mm的人造金钢石钻头钻进。现场钻芯工作从2014年1月2日进场准备至2014年1月4日完成,历时3天,混凝土钻芯总进尺26.50m。 现场采取混凝土芯样4组进行了单轴抗压强度试验,混凝土芯样的选取工作由建设单位、监理单位、施工单位及商丘市建筑工程质量检测负责同志在现场共同完成。 二、工程概况 26#-2桩基类别为摩擦桩,成孔方式为钻孔灌注桩,设计桩径1.5m,设计桩长26.00m。混凝土设计标号为C30,卵石最大粒径为31.5mm,配合比为水泥:砂:卵石:水:外加剂=366:719:1253:127: 3.66,整个基桩于2014年11月15日灌注结束。 三、钻芯取样情况 依据《建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2003)》和《钻芯法检测混凝土强度技术规程(CECS 03:2007)》对基桩进行钻芯检测。

钻芯法混凝土强度检测报告

1- 检测报告Detectio n Report 报告编号Serial Number 项目名称Sample Descriptio n RYJK-JG-0C2 (11) -2016 中海?国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测 委托单 Applica nt 广西瑞宇建筑科技有限公司 监测类 Mon itori ng Type 委托检测 广西瑞宇建筑科技有限公司 1. 2. 3. 4. 5. 6. 监测报告涂改、换页无效; Guan gxi Ruiyu Con struct ion Tech no logy Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无效; 监测报 告无三级审核手写签字无效; 测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 寸本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 昔定样品的委托检测结杲仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:53000

主检:审核:批准: 目录 1工程概况.......................................... 2检测依据及工具....................................... 2.1检测依据 ........................................ 2.2检测工具 ........................................ 3检测内容.......................................... 4检测方法.......................................... 5抽样方案.......................................... 6检测结果及分析....................................... 7检测结论.......................................... 附表1混凝土结构后锚固件抗拉拔检测结果............................................... 附录1 :检测时间和环境描述 ......................................................... 附录2:检测人员构成.................................................................

2018年节能钻芯检测报告

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 外墙节能构造钻芯检验报告 报告编号:JNZX—2018—0015 工程名称:xxx 委托单位:xxx 检验项目:外墙节能构造钻芯检验 检验类别:委托检验 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2018年08月22日

外墙节能构造钻芯检验报告 共2 页、第 1 页 外墙节能构造钻芯检验报告报告编号jnzx-2018-0015 检测日期2018年08月21日 工程名称Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 建设单位Xxxxx 委托单位Xxxx 监理单位Xxxxxxxxxxxxxxxxxx见证人Xxx 施工单位Xxxxx 设计保温材料EPS保温板 节能设计单位Xxxxx 设计保温层厚 度 70mm 检测依据GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 检验结果 检验项目芯样1 芯样2 芯样3 取样部位外墙外墙外墙 芯样外观基本完整基本完整基本完整保温材料种类保温板保温板保温板 保温层厚度70mm 70mm 70mm 平均厚度70.0mm 围护结构 分层做法 1.基层 2.胶粘剂 3.保温板 4.耐碱网格布 5.抹面砂浆 6.外墙涂料 1.基层 2.胶粘剂 3.保温板 4.耐碱网格布 5.抹面砂浆 6.外墙涂料 1.基层 2.胶粘剂 3.保温板 4.耐碱网格布 5.抹面砂浆 6.外墙涂料 芯样照片编号芯样照片1 芯样照片2 芯样照片3 结论: Xxxxx工程外墙面保温层设计厚度为70mm。实测总厚度分别为70mm、70mm、70mm。实测平均保温层厚度为70.0mm。实测保温层厚度符合设计要求。本工程外墙保温层厚度检测合格。见证意见: 1抽样方法符合规定;2现场钻芯真实 3芯样照片真实 4其他: 见证人: 批准审核检验 检验单位Xxxxx 报告日期2018年08月22日

桩基取芯检测报告样板

复印无效 许可证证号:苏建检字第A002B号计量认证合格证: 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称************ 委托单位***************************** 报告编号 检测机构******************************(检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1 二、工程地质概况

根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2 三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据

a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3 4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量

5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数、取岩芯饱和单轴抗压强度标准值为: 式中f rm—岩芯试样饱和单轴抗压强度平均值; f rk—岩芯试样饱和单轴抗压强度标准值; —统计修正系数; n—试样的个数;

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

混凝土强度钻芯检测方案

里城华府项目结构实体质量监督抽检方案根据广州市建委及相关规范规定,根据广州市花都区建设工程质量监督检测室出具的《混凝土抗压强度检测检验报告》中,花都区里城华府项目在7月19日送检的混凝土试块检测未能满足设计要求,为了解本工程实体混凝土强度质量状况,根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的要求,现委托广东省建材产品质量检测中心根据国家现行规范以及工程实际情况,对未达到设计强度等级要求的上述部位,对该达不到要求构件的区域进行建筑工程构件现场钻芯检测;现制订该工程结构实体质量监督抽查方案如下,在相关单位审核后实施。 一、工程概况 建设单位:广州市华里房地产开发有限责任公司 监理单位:广东海外建设监理有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司 勘察单位:湖南中核岩土工程有限责任公司 施工单位:山河建设集团有限公司 花都里城华府项目施工总承包工程位于广州市花都区新华镇新华街建设北路附近,交通十分便利。该项目主要由3栋高层住宅楼(1#和2#住宅楼33层, H=97.0m;3#住宅27层,H=80m,1栋3层幼儿园H=12.40m、1栋2层商业和公建配套用房H=9.00m组成。商业、公建配套用房结构形式采用现浇钢筋混凝土框架结构,高层住宅楼采用剪力墙结构,场地设东车库和西车库,均为二层地下室,地下室无上部结构采用框架结构。地下建筑面积19378.4平方米,地上建筑面积37956.2平方米,总建筑面积57334.6平方米。各栋建筑物的概况如下表:表1

二、检测依据 1、《建筑结构检测技术标准》(GB∕T50344-2004) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007) 4、“设计图纸及相关资料” 三、检测内容 根据结构实体质量监督抽检要求及工程实际情况,结构实体质量监督抽查的内容包括: 1、结构混凝土裸体抗压强度现场检测; 四、检测项目、方法及数量 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测: 采用钻芯法对梁、板及柱混凝土强度进行随机取样检测。根据工程实际情况,本工程混凝土强度等级共有2种:分别为C55.其中剪力墙、柱强度等级为C55。根据现场情况,施工单位、监理及甲方共同选取如下构件进行抽芯检测,具体详见下表1: 1#楼负二层剪力墙、柱混凝土强度检测(抽芯)数量一览表

桩基取芯检测报告样板课件

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:2012100336DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2

三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3

4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2);

桩基础钻芯法检测方案

基桩检测实施方案 (钻芯法) 工程名称:_科研设计楼(自编号A-1至A-6栋) 工程地点:广州天河区软件园高唐新建区 施工单位:广东省电白建筑工程总公司 广州市天河区建设工程质量监督检测室

御银科技园 建筑地基基础检测方案 一、工程概况 御银科技园基础型式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800-1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000-9000kN,单桩竖向抗拔承载力为800-1800kN,桩端持力层为全/强风化花岗岩,工程总桩数为305根。 二、检测依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 3、广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件有关规定。 三、检测方法及数量 依据广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件的有关规定,结合设计图纸的要求,及本工程实际已检测情况,采用钻芯法对本工程桩基质量进行检测。钻芯法补充检测4根。 四、抽样方案 1,检测桩位选择:本工程旋挖灌注桩总桩数305根。因之前已经进行了48根旋挖灌注桩的抽检,现确定补充检测桩数量为4根,桩编号分别为6号、42号、79号、81号,共4根,当检测桩存在较严重质量

问题时,应按要求进一步检测。 2,受检位置选择原则: 2.1 施工质量有疑问的桩; 2.2 设计认为重要的桩; 2.3 局部地质条件出现异常的桩; 2.4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 2.5 同类型桩宜均匀分布。 五、甲方及施工单位配合事项 1,提供有关工程地质报告、桩基设计平面图、桩号及成桩施工记录; 2,按要求对桩头作必要的处理;凿除浮浆、凿平桩头并清洗干净桩头; 3,必要时提供住宿,负责水、电和载荷,必要的临时检测用道; 4,提供有关设计施工资料及相应的工作平台。 六、检测工作时间安排 1,现场检测工作预计20个工作日左右(具体天数视现场施工进度而定); 2,出具检测报告在现场检测结束后5~7个工作日内。

XX工程基桩检测实施计划方案(钻芯法)

XX工程基桩检测实施方案 (钻芯法) 编制:校核:审核: 河南地矿集团 地址:河南省郑州市南阳路56号邮政编码:450000 联系电话:传真: 电子邮箱:网址:

目录 一、工程概况 (1) 二、检测依据及执行标准 (1) 三、检测数量及桩位选择 (1) 四、检测方法的技术要点 (1) 1、仪器设备要求 (1) 2、钻芯设备安装 (2) 3、钻芯孔位置的确定 (2) 4、现场钻芯作业要求 (2) 5、芯样采集 (3) 6、检测数据分析与判定 (4) 7、基桩钻芯检测报告应包含下列内容: (4) 五、质量保证 (5) 六、安全保证措施 (6)

一、工程概况 XX工程位于XX市XX区XX大道,为框架结构,该工程设计为地下五层,地 上三十二层。本工程桩基采用人工挖孔灌注桩,共68根,桩径为?1400的桩37根、?1800的桩20根、?2000的桩5根、?3500的桩4根及?4000mm的桩2根,共5种桩径;桩身混凝土等级为C35;桩端持力层为微风化粉砂岩,其天然湿度 单轴抗压强度frp为15MPa。 根据有关规范、规程的规定,结合设计要求及本工程具体特点,河南地矿集 团对该工程基桩检测如下。 二、检测依据及执行标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、检测数量及桩位选择 本工程人工挖孔桩总桩数68根,依据规范要求采用钻芯法法进行承载力的 抽样检测。经与业主、设计、施工、监理方共同确定,暂确定检测桩数量为20根,桩编号分别为9#、19#、31#、36#、41#、44#、48#、54#、60#、64#、66#、68#,共12条,其中19#、31#桩进行桩身质量检测,其余进行承载力检测,检测 桩布置详见附图。当检测桩存在较严重质量问题时,应按要求进一步检测。 四、检测方法的技术要点 检测技术要求: 钻孔灌注桩采用钻芯法检测时混凝土龄期不得少于28天或者试件达到设计要求。钻孔数量为:桩径Ф<1.2m,钻孔数量为一桩一孔; 1.2m≤Ф≤1.6m,钻孔数量为一桩二孔;Ф>1.6m,钻孔数量为一桩三孔。 持力层的钻探深度为:每桩钻至设计要求的深度,如设计未有明确要求时, 宜钻入持力层3倍桩径,但至少不小于5m。现场钻孔作业完成后,分上、中、下 不同部位按规定采取若干组代表性砼芯样及一组岩样进行室内加工和单轴饱和抗 压强度试验,并参照检测标准综合评价其强度。 1、仪器设备要求 1.1为保证钻取芯样的真实性,钻芯设备应使用高转速和转速调节范围较广 的液压操纵钻机,钻机设备参数应符合以下规定: ⑴额定最高转速不低于790r/min;

桩基取芯检测报告样板

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:36DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2):

化凝灰岩强度较高,锤击声脆,局部裂隙发育,起伏较大。岩体较完整,属软岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。 三、检测的目的、依据 .检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 .检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3

套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 补平器和磨平机芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。 .检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 检测工作量 岩芯样进尺米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定

钻芯法检测技术试卷

钻芯法检测技术 第1题 某工程桩直径D=2.0m,桩长30m,按《JGJ106-2003》规范进行钻芯法检测时,共需截取的芯样组数 A.4 B.3 C.9 D.12 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 钻孔灌注桩D=1.2时,按《JGJ106-2014》规范,每根受检桩的钻芯孔数为 A.1孔 B.2孔 C.3孔 D.4孔 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第3题 芯样补平时,补平器底盘的表面平整度,要求每长100mm不超过 A.0.05 B.0.1 C.0.5 D.1 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第4题 桩端持力层碎石土的重型动力触探锺击数N63.5为15,则该碎石土

密实度按N63.5属于 A.松散 B.稍密 C.中密 D.密实 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第5题 钻芯法检测,现场钻进度速度应根据()确定。 A.桩身砼设计强度等级 B.回水含砂量及颜色 C.钻机型号大小 D.水压大小 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 某砼芯样试件平均直径为d,当芯样试件高度()时,不得用作抗压强度试验。 A.小于0.95d B.大于0.95d C.小于1.05d 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 桩径D为1000mm人工挖孔桩,钻芯法检测时宜在距桩中心()位置开孔。 A.10-15cm B.0.15D-0.25D C.1/3D

答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第8题 从经济合理的角度考虑,当受检桩采用商品混凝土、骨料最大粒径小于30mm时,可选用外径为 mm的钻头,如果不检测混凝土强度,可选用外径为 mm钻芯。 A.76,91 B.91,76 C.101,91 D.91,91 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第9题 局部混凝土破碎、无法取样或虽能取样但无法加工成试件,一般判定为()类桩。 A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第10题 当岩石芯样抗压强度试验仅仅是配合判断桩端持力层岩性时,检测报告中可不给出岩石饱和和单轴抗压强度标准值,只给出( ) A.平均值 B.极限值 C.最小值 D.最大值

基桩钻芯检测实施方案

基桩钻芯检测方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心2016年03月25日

目录 一、前言 (2) 二、检测依据 (2) 三、检测设备 (2) 四、检测数量及位置 (3) 五、检测要求 (3) 六、现场需配合事宜 (4) 七、安全保证措施 (5) 八、质量保证措施 (5) 九、报告提交 (5)

一、前言 网船湾小区基础形式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800~1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000~2900kN,单桩竖向抗拔承载力为800~1800kN,桩端持力层为强风化花岗岩,工程桩总数为300根。本中心受武汉汉桓置业有限公司委托承担本次基桩钻芯检测工作,为客观、真实、准确地反映基桩的质量情况并便于业主和监理部门在检测过程中对检测程序实施监控,特制订本方案,供有关部门参考。 二、检测依据及执行标准 结合实际委托内容与设计图纸要求,并参照以下标准中的有关规定: 1.湖北省地方标准《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003); 2.国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); 3.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4.国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5.国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010); 6.国家标准《普通混凝土力学性能试验标准》(GB/T50081-2002); 7.协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007); 8.行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 9.行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); 10.《武汉市房屋建筑工程地基与基础若干问题技术规定》(2014.3.1实施)。 三、检测设备 为确保顺利的、保质、保量的完成检测任务,现场抽芯机具采用北京探矿机械厂生产的XY-1A型高速钻机、101mm单动双管金刚石钻具及取样器回转钻进。 根据规范,对抽检桩按一桩一孔原则在距桩中心150mm以内位置架机钻孔,并根据委托方要求,钻至桩底标高以下适当深度,借以查明实际桩身砼和桩端土的力学性质。 注:以上仪器仪表均经计量部门检定。

桩基抽芯检测报告[1]

(CMA章) 基桩钻孔取芯法 检测报告 工程名称:×××第三合同段 工程地点:××× 委托单位:××× 检测日期:2006年×月×日~2006年×月×日 报告总页数:×页 报告编号:×检()字第()号 合同编号: ×××检测中心 2006年×月×日

×××第三合同段 基桩钻孔抽芯检测报告 现场检测人员: (上岗证号) 报告编写: (上岗证号) 校核: (上岗证号) 审核: (上岗证号) 授权签字人: 声明: 1、本检测报告涂改、错页、换页无效; 2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3、本报告无我单位“技术资格证书章”无效; 4、本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 5、如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。 (报告专用章) ????? 2006×月×日

工程概况

-、前言 受××委托,××检测中心于2006年×月×日至×月×日对××高速公路第三合同段的8根工程基桩进行了钻孔取芯检测工作。 根据委托方提供的资料,受检桩均为钻孔灌注桩,桩径×m~×m,设计桩长×m~×m,设计砼强度C25。受检桩桩号分别为×。钻芯开孔位置为桩头中心。 二、检测仪器设备及检测标准 1、检测仪器设备 本次钻孔抽芯检测采用北京探矿厂生产的XY1-100型油压钻机,101mm单动双管金刚石钻具。 2、检测标准 钻孔抽芯检测参照国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003中的有关规定进行。 三、检测结果 现场钻孔取芯的具体情况见“钻孔取芯检测明细表”。 取芯结果详见“钻芯法检测芯样综合柱状图”及芯样照片。 四、检测结论

基桩钻芯检测方案.

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 2016年03月25日

基桩钻芯检测报告 报告编号:xxxxxxxxxxxx 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 委托单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 检测日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 勘察公司名称 xxxx年xx月xx日

xxxxxxxxxxxxxxxxx 基桩钻芯检测报告 报告编号:xxxxxxxxxxxxxxxxx 重要提示:1、报告未盖基桩检测专用章无效。 2、报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。 3、报告发生改动、换页或剪贴后无效。 4、未经检测单位同意,报告不得部分复制。 5、如对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检测单位 书面提出,逾期视为认可检测结果。 地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 邮政编码:xxxxx 电话:xxxxxxxxxxxxxxx 联系人:xxxxx

目录 封面 ----------------------------------------------------------------- 1 重要提示------------------------------------------------------------------ 2 目录 ----------------------------------------------------------------- 3 1、前言 (4) 2、工程地质概况 (5) 3、受检桩的施工概况 (5) 4、检测标准及设备 (5) 4.1检测标准 (5) 4.2仪器设备 (5) 5、检测结果 (5) 5.1钻芯检测情况 (5) 5.2桩身砼完整性 (6) 5.3桩身砼抗压强度 (7) 5.4砼芯样抗压强度的评定 (7) 6、检测结论 (9) 7、附图表 (10)

钻芯法检测报告格式

基桩检测报告(钻芯法基桩检测) 报告编号:H F-××(检测机构代号)2012-ZXF***备案编号:****** 工程名称:合肥市××××大厦 委托单位:合肥市××××公司 检测桩型:××××××桩 场地位置:合肥市××路××号 检测日期:****年**月**日~**月**日检测机构全称(此页为封面,背面为检测机构的报告申明)

合肥市××××大厦×××桩钻芯法检测报告 主检:(签名)审核:(签名) 批准:(签名) 签发日期:****年**月**日

目录

1 工程概况 对受检工程项目进行简单描述。包括层数、结构形式、基础形式、桩型,总设计桩数量等。 受××××的委托,由××××对其在建的××××工程×根××××桩进行钻芯法检测,以检测工程桩的桩身完整性。 2 工程地质概况 建议采用表格形式。

4 检测过程叙述 4.1 检测依据 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。(或其他,例如设计要求或建设单位特别要求) 4.2 检测目的及抽样方法 本次基桩钻芯法基桩检测目的为验收性检测。本工程总设计(施工)桩数为**根,检测数量为**根(根据具体情况叙述抽样或受检桩位确定过程,说明检测数量是否满足规范要求)。 4.3 检测设备 (对所用钻机和钻具等主要工程钻机设备进行说明)

6 基桩钻芯法检测结果汇总表 对钻芯检测的过程出现的现象或结果进行描述或分析(如果有) 7检测结论与建议 合肥市×××××大厦共施工×××桩***根,本次钻芯法检测工程桩**根(或全部进行钻芯法检测),检测比例为**.**%。其中Ⅰ类桩**根,约占被检测桩总数的**.**%;Ⅱ类桩**根,约占**.**%,Ⅲ类桩**根,约占**.**%,Ⅳ类桩**根,约占**.**%。 本次基桩钻芯法检测比例(桩数)符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003的相关规定,根据以上检测结果,可评定该工程×××桩桩身完整性符合规范要求。(或根据具体情况描述) 建议××××。(如果有) 8 附录 附录A 基桩钻芯法检测芯样彩色照片 附录B 钻芯法检测综合柱状图 附录C 芯样抗压强度报告(如果砼抗压强度为受检参数) 附录D 桩位平面示意图 (正文以下空白)

桩基取芯检测报告样板

许可证证号:苏建检字第A002B号 复印无效 计量认证合格证:36DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称************ 委托单位***************************** 报告编号 检测机构****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表

钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表

 受检桩施工记录汇总表表4 检测工作量 岩芯样进尺米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa),

钻芯法混凝土强度检测报告完整版

钻芯法混凝土强度检测 报告 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 Serial Number RYJK-JG-002(11)-2016 项目名称 Sample Description 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测 委托单位 Applicant 广西瑞宇建筑科技有限公司 监测类别 Monitoring Type 委托检测 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax: 工程名称中海·国际社区S04#楼委托日期2016年11月 设计单位南宁市建筑设计院检测日期2016年11月16日-2016年11月17 日 监理单位桂林南方建设监理有限责任公司样品编号/ 施工单位歌山建设集团有限公司样品类别/ 监测地点广西南宁市降桥路监测类别委托检测监测项目楼板混凝土强度检测

目录

 检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

建筑基桩检测技术规范7钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

相关文档
相关文档 最新文档