文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门窗的物理性能及抗风压等级计算

门窗的物理性能及抗风压等级计算

门窗的物理性能及抗风压等级计算
门窗的物理性能及抗风压等级计算

设计说明中门窗的物理性能

——各种性能的分级及选定根据《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3(6)设计说明应有门窗性能(指外门窗)要求,从抗风压、水密性、保温性及隔声等方面考虑。(KN/㎡=Kpa)一、抗风压性能分9级

计算方法:

1.计算围护结构风荷载标准值:

W k = βgz μsl μz w o (建筑结构荷载规范7.1.1-2)

式中:W k为风荷载标准值(KN/㎡)

Βgz为高度z处的阵风系数(建筑结构荷载规范表7.5.1)

μsl 为局部风压体型系数(建筑结构荷载规范41页取1.8最大值)

μz为风压高度变化系数(建筑结构荷载规范表7.2.1)

w o基本风压值(建筑结构荷载规范附表D4中50年一遇)2.作用在建筑玻璃上的风荷载设计值:

W = y w W k (建筑玻璃应用技术规程5.1.1)

式中:W为风荷载设计值(Kpa)(根据其计算结果查抗风压性能分级表,确

定抗风压等级)

y w为风荷载分项系数取1.4

W k为风荷载标准值(根据1式计算的值)

3.计算实例:如城市市区中18层高层住宅(约60米)

1)先计算风荷载标准值W k

Βgz为高度z处的阵风系数查表7.5.1C类地区60米取1.69

μsl 为局部风压体型系数取1.8

μz为风压高度变化系数查表7.2.1C类地区60米取1.35

w o基本风压值查附表D-4(郑州地区)50年一遇0.45KN/m3

W k=βgz μsl μz w o=1.69×1.8×1.35×0.45=1.848

2)再算风荷载设计值W

W = y w W k=1.4×1.848=2.5872

3)查抗风压等级

2.5≤P3<

3.0 故取4级

附表1 郑州地区抗风压性能计算

郑州市区按照C类地区计算

高度高度z处阵

风系数

风荷载体

形系数

风压高度

变化系数

基本风

风荷载标

准值

风荷载设

计值

抗风压性

能等级

10 2.1000 1.8000 0.7400 0.4500 1.2587 1.7622 2.0000 20 1.9200 1.8000 0.8400 0.4500 1.3064 1.8289 2.0000 30 1.8300 1.8000 1.0000 0.4500 1.4823 2.0752 3.0000 40 1.7700 1.8000 1.1300 0.4500 1.6201 2.2681 3.0000 50 1.7300 1.8000 1.2500 0.4500 1.7516 2.4523 3.0000 60 1.6900 1.8000 1.3500 0.4500 1.8480 2.5872 4.0000 70 1.6600 1.8000 1.4500 0.4500 1.9497 2.7295 4.0000 80 1.6400 1.8000 1.5400 0.4500 2.0457 2.8640 4.0000 90 1.6200 1.8000 1.6200 0.4500 2.1258 2.9761 4.0000 100 1.6000 1.8000 1.7000 0.4500 2.2032 3.0845 5.0000

附表2 郑州地区抗风压性能计算

郑州郊区按照B类地区计算

高度高度z处阵

风系数

风荷载体

形系数

风压高度

变化系数

基本风

风荷载标

准值

风荷载设

计值

抗风压性

能等级

10 1.7800 1.8000 1.0000 0.4500 1.4418 2.0185 3.0000 20 1.6900 1.8000 1.2500 0.4500 1.7111 2.3956 3.0000 30 1.6400 1.8000 1.4200 0.4500 1.8863 2.6409 4.0000 40 1.6000 1.8000 1.5600 0.4500 2.0218 2.8305 4.0000 50 1.5800 1.8000 1.6700 0.4500 2.1373 2.9922 4.0000 60 1.5600 1.8000 1.7700 0.4500 2.2366 3.1312 5.0000 70 1.5400 1.8000 1.8600 0.4500 2.3202 3.2482 5.0000 80 1.5300 1.8000 1.9500 0.4500 2.4166 3.3833 5.0000 90 1.5200 1.8000 2.0200 0.4500 2.4870 3.4818 5.0000 100 1.5100 1.8000 2.0900 0.4500 2.5563 3.5788 6.0000

二、水密性能分为6级

根据09技术措施195页,水密性不应低于3级,或按当地规定选定等级。

三、气密性能分为8级(GB/T 7106-2008)

根据《河南省居住建筑节能设计标准》4.2.7条规定,参照GB/T 7107 规定1~6层不应低于3级(q1≤2.5m3/(m·h)),7~30层不应低于4级(q1≤1.5m3/(m·h))。对照现行规范GB/T 7106-2008,3级改为4级,4级改为6级。

四、保温性能分为10级

根据《河南省居住建筑节能设计标准》表4.2.1的规定门K≤2.7,窗K≤2.8。

原有版本GB/T 8484-2002指标值与现行规范GB/T 8484-2008规定的指标值有区别,参照新旧标准值,将原版本的7级保温性能改为5级。

五、空气声隔声性能分为6级

建筑门窗的抗风压计算

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③P44表7.5.1) μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表7.3.1) ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表7.2.1) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 点评(0)举报 sun.jack 发表于2005-8-31 | 只看该作者 楼 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 1.1计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 1.2说明 1.2.1门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 1.2.2GB50009中第7.1.2条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书 I、计算依据: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、详细计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:河南 2)工程所在城市:新乡市 3)门窗安装最大高度z:20 米 4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗 5)门窗尺寸: 门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm 6)门窗样式图: 1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0= 400 N/m2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m2

门窗抗风压计算书

门窗(MLC1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司二〇一六年五月十七日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (1) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (2) 1.7 门窗及五金件规范: (2) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4) 1.10 土建图纸: (4) 2 基本参数 (4) 2.1 门窗所在地区 (4) 2.2 地面粗糙度分类等级 (4) 2.3 抗震设防 (4) 3 门窗承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (6) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (6) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (6) 3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (6) 3.6 作用效应组合 (6) 4 门窗竖中梃计算 (7) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (7) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (9) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (9) 4.4 竖中梃的挠度计算 (9) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (10) 5 玻璃板块的选用与校核 (10) 5.1 玻璃板块荷载计算: (11) 5.2 玻璃的强度计算: (12) 5.3 玻璃最大挠度校核: (12)

门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》YS/T459-2003

建筑外窗抗风压性能分级的取值

建筑外窗抗风压性能分级的取值 一.基本概述: 按照现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)的有关要求,工程设计者应对各类工业与民用建筑的外窗提供其抗风压性能(含相应的检测、鉴定)等级规定,这是满足建筑物环保和节能,同时又是确保使用可靠、安全的必备要求。为了使设计者选用的方便,现归纳、整理成以下资料供选用参考。二.建筑物外墙面及窗的抗风压计算: 1 按规范GB50009-2001(2006年版)中7.1.1条规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,用于围护结构时,应按下述公式计算:W==βgzμslμz w o( 1) 式中:βgz ---对应计算高度Z的阵风系数,与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)和距地高度有关,工业建筑物多位于郊区(B 类),民用建筑多在市区(C类)重要建筑则在市中心区(D 类),查表可得到; μsl----建筑物局部风压体型系数,按GB50009的7.3.3条规 定:墙面正压区取(0.8+0.2);墙面负压区取(-1.0-0.2); 墙的边角区取(-1.8-0.2);屋面、檐口负压区取(-2.2); μz----风压高度系数,与建筑物所处的区位及距地高度有关, 查表可得到;

w o----基本风压值,按规范GB50009附录D中,对应n=50 栏查表可得到。 2.为了便于使用对上述公式作如下归并与简化: 首先,为解决工程中最常遇到的墙面窗,将μsl分别以1.0、1.2带入式(1)可得:W==1.0βgzμz w o(2) W==1.2βgzμz w o(3) 在工程设计中,由于风荷载的多向性,难以分出正压、负压区;而在施工安装中,同一式样、规格的外窗分类过细实无必要,因此实用中,以式(3)为墙面窗风压计算的通用公式。 同理,屋面、檐口负压区窗风压计算公式归并为 W==2.2βgzμz w o(4) 其次,阵风系数βgz 、高度系数μz两个系数,都与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)以及距地高度有关,拟利用规范GB50009已有相关表格并使其合并,同时将式(3)中的常数1.2也融入,可得到:Ω= 1.2βgzμz(5) 也即建筑外墙面窗的风压值计算公式可简化为: W==Ωw o(6) 式中Ω----风压计算综合系数,与建筑物所处的区位和距 地高度有关,通过附表1 查得 最后,一旦取得项目建设所在地的基本风压值,即可利用附表1查到风压计算综合系数Ω,以两者相乘之积,即可得该建筑物外墙面窗的风压标准值。

风速与风压的关系

风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 引用Cyberspace的文章:风力风压风速风力级别 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 风压 P = pV^2/2 = 1.2*9^2/2 = 48.6 (Pa) 假如说9[m/s]风速,风压应该怎么计算,请把公式也写下 要测风道中的风速但手边没有风速计,只有个测风压的, 我知道一般风压与风速的换算公式近似为风压=风速^2x1600 不是风道中测的负压能不能直接带进去,或者有什么其他的换算方式? 你的风压计测得的风道中的压力是静压Pj吧,如果能测出同一断面处的全压Pq,则该断面的动压Pd=Pq-Pj(静压Pj为负值,连同负号代入),而动压Pd=pV^2/2,从中可以算出风速 V=(2Pd/p)^(1/2)。 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。

门窗抗风压计算

门窗抗风压计算 一种常见非标窗型的抗风压计算 有关塑料门窗抗风压计算,我们在前几期已对“常见典型塑料门窗”进行了探讨,并提出了一些基本公式。塑料门窗的窗型是多变的,我们还会遇到下面的窗型。 这时,杆件AB根据抗风压受力分解,将受到以下几种载荷作用: <1>上亮传递的梯形载荷: <2>CD杆传递的集中载荷: <3>下窗传递的不等双三角载荷: 按常规,AB杆件的挠度计算,由下面两个计算过程组成: <1>CD杆件传递的集中载荷挠度 <2>阴影面积总载荷,以矩形公式计算的挠度; 然后两挠度相加求和,即为总挠度。 根据推荐计算思路,我们有以下计算过程: <1>CD杆传递的集中力载荷产生的挠度; <2>上亮梯形载荷产生的挠度; <3>下窗不等双三角形载荷产生的挠度。 对于上面涉及的几种计算方法:集中载荷挠度公式、矩形载荷挠度公式和单梯形载荷挠度公式已有给出。为了进行较精确计算,我们在此将不等双三角形载荷挠度公式略以推导形式介绍给大家。 根据窗的常规结构,不等双三角形载荷简化与统一为以下关系: 这时有: QA=(13qa/6)q=ω·α α=L/6 当o≤x≤a时 M1=-(q/120a)X3+13qa/6 EIY1=-(q/120a)X5+(13qa/36)X3-(195qa3/24)X+D1(D1=O) 当a≤x≤a时当2a≤x≤4a时 M2=(q/6a)X3-qX2+(19qa/6)X-qa2/3 M3=-(q/6a)X3+qX2-(5qa/6)X-7qa2/3 EIY2=(q/120a)X5-(q/12)X4+193qa3/36-(193qa3/24)X-qa4/60 EIY3=-(q/120a)X5+(q/12)X4-5qa3/36+(7qa2/6)X2-(225qa3/24)X+31qa4/60 当4a≤x≤6a时 M4=(q/6a)X3-3qX2+(91qa/6)X-57qa2/3 EIY4=q/120aX5-(q/4)X4-91qa3/36-(57qa2/6)X2+(287qa3/24)X-331qa4/20 经解: EIY3=-(q/120L)X5+(q/12)X4-(5qL3/216)X3+(7qL2/216)X2-(225qL3/(24×216))X-31qL4/6 0×362 以中点挠度代表最大挠度则 fmax=y3|x=1/2=23.9L4/1920EI=-qL4/80f推=23.9L4/1920EI(直接给出)

风级 风速 风压对照表

风压计算和风力等级表 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为: wp=0.5·ρ·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ρ为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ρ)和重度(r)的关系为 r=ρ·g, 因此有 ρ=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15℃), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,ρ在高原上要比在 平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取

风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。

风级、风速、风压对照表

风速与风压(风载)的关系 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v (1) 其中wp为风压[kN/m瞉,ro为空气密度[kg/m砞,v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m砞。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s瞉, 我们得到wp=v/1600 (3)

门窗-抗风压计算报告

抗风压计算书 一、风荷载计算 1)工程所在省市:江苏省 2)工程所在城市:扬州市 3)门窗安装最大高度z(m):40 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压W0=400N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(50/10)^(-0.22))*2) =1.72573 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;

风速风压风级对照表

风压与风速的关系 当风以一定的速度向前运动遇到阻塞时,将对阻塞物产生压力,即风压。 设速度为v 的一定截面的气流冲击面积较大的结构物时,由于受到阻碍,气流改成向四周外围扩散,形成压力气幕,如下图所示。如果气流原先的压力强度为b w ,气流冲击结构物后速度逐渐减小,其截面中心一点的速度减小至零时,在该点处产生的最大气流压强,设为m w 。则结构物受气流冲击的最大压力强度为m b w w -,此即工程上所定义的风压,记为w 。 为求得风压w 与风速v 的关系,设气流每点的物理量不变,略去微小的位势差影响,取流线中任一小段dl,如图所示。设1w 为作用于小段左端的压力,则作用于小段右端近压力气幕的压力为11w dw +。

以顺流向的压力为正,作用于小段上的合力为1111()w dA w dw dA dw dA -+=-,该合力应等于小段的气流质量M 与顺流向加速度a 的乘积,即1dv dw dA Ma dAdl dt ρ-==。由此式可得1dv dw dl dt ρ-=,注意到dl vdt =,代入前式得1dw vdv ρ=-,而方程的解为211 2 w v c ρ=-+。此式称为伯努利方程,其中c 为常数。从该方程可以看出,气流在运动 过程中,其本身压力随流速变化而变化,流速快,则压力小;而流速慢,则压力大。当v=0时,1m w w =,代入方程的m c w =;而当风速为v 时,1b w w =,则212 b m w w v ρ==-,因此,221122m b w w w v v g γρ=-= =,此式即为风速与风压的关系公式,其中γ为空气单位体积的重力,g 为重力加速度。 在气压为101.325kPa 、常温15C 和绝对干燥的情况下,γ=0.0120183 kN m ,在纬 度45 处,海平面上的重力加速度为g=9.82 m s ,代入前式得此条件下的风压公式为 2 2 220.012018229.81630 v w v v kN m g γ ===?。 由于各地地理位置不同,因而γ和g 值不同。在自转的地球上,重力加速度g 不仅随高度变化,还随纬度变化。而空气重度γ与当地气压、气温和湿度有关。以此,各地的2g γ 值 均为相同。

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算 书 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式 ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③P44表 μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③P27表 ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =×××= 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 说明 门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 中第条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。” 提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构

风力等级和风速对照表

风力等级和风速对照表 风级、风速、风压对照表?(机构与结构设计参考) ? WindscaleandWindspeed ,Windforcelist?(fordesigned) 风级 名称? 风速windspeed?? 风压W0=V 2 /16(kg/m 2 ), 10N/m 2 陆地地面物体征象 海面状态 浪高(米) km/h (m/s ) 0 无风 <1 0-0.2 0-0.0025 静、烟直上 静 0.0 1 软风 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 烟能表示方向,但风向标不动 微波峰无飞沫 0.1 2 轻风 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感觉有风,风向标转动 小波峰未破碎 0.2 3 微风 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 树叶及微枝摇动不息,旌旗展 开 小波峰顶破裂 0.6 4 和风 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面纸张与灰尘 轻浪、小浪白沫波峰 1.0 5 清风 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有叶的小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 6 强风 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小树枝摇动,电线呼呼响 大浪到个飞沫 3.0 7 疾风 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全树摇动,迎风步行不便 巨浪、破峰白沫成条 4.0 8 大风 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毁,人向前行阻力甚大 狂浪、浪长高有浪花 5.5 9 烈风 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小损 狂涛、浪峰倒卷 7.0 10 狂风 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起树来,损坏建筑物 狂涛、海浪翻滚咆哮 9.0 11 暴风 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陆上少见,有则必有广泛破坏 狂涛、波峰全呈飞沫 11.5 12 飓风 >117 32.7-36.9 ?66.42-85.1 陆上极少见,摧毁力极大 海浪滔天 14.0

建筑外门窗物理性能分级标准摘录

建筑外门窗物理性能分级标准摘录 1.玻璃幕墙物理性能分级(JG 3035—1996,GB/T15225-94) 表风压变形性分级 注:表中分级值表示在此风荷载标准值作用下,幕墙主要受力构件的相对挠度值不应大于L/180,其绝对挠度值在20mm以内。如绝对挠度超过20mm时,以20mm所对应的压力值作为分级值。 表雨水渗漏性能分级 注:设计时固定部分P值根据风荷载标准值除以所得数据进行确定。可开启部分的等级和固定部分相对应。 表空气渗透性能分级 ,m3/m·h

表保温性能分级 注:表中K值为幕墙中固定部分和可开启部分各占面积的加权平均值。 表隔声性能分级 注:按不同构造单元分类进行隔声测量,然后通过传声量的计算求的整体幕墙的隔声量值。 表耐撞击性能分级 注:F为撞击物体的运动量。 表平面内变形性能 注:? =△/h,式△为层间位移量,h为层高。 在《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225—94)中,只列表1~表5,数据与JG3035—1996相同,无表6、表7。

2.玻璃幕墙光学性能(GB/T 18091—2000)表幕墙玻璃的光学性能参数

注:1.透射比:从物体透射出的光通量与入射到物体的光通量之比,符号τ; 2.反射比:被物体表面反射的光通量与入射的物体表面的光通量之比,符号ρ。表紫外线相对含量 注:1.对有紫外线要求场合,幕墙玻璃的紫外线透射比宜小于; 2.对于博物馆,光源透过幕墙玻璃后的紫外线含量应小于75μW/1m。 表透视指数 注:Ra光源(D65)透过玻璃后的一般显色指数。

3.建筑外门窗物理性能分级,(铝合金门GB/T8478—2003,铝合金窗GB/T8479—2003) 表抗风压性能分级(GB/T7106—2002) 注:·X表示用≥的具体值,取代分级代号。 在各分级指标值中,门主要受力构件相对挠度:单层、夹层玻璃小于等于L/120;中空玻璃挠度小于等于L/180。 2.分级中括号内的罗马字为86标准。 表雨水渗漏性能分级(GB/T7108—2002) 注:表示用≥700Pa的具体值取代分级代号,适用于热带风暴和台风袭击地区的建筑。 2.分级中括号内的罗马字为86标准。 表空气渗透性能分级(GB/T7107—2002) 单位缝长指标值1 (m3/m·h) 单位面积指标值2(m3/m·h) 注:分级中括号内的罗马字为86标准。

铝合金门窗气密性的标准

铝合金门窗气密性的标准 综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 4.2分级指标值3级4级5级 单位缝长分级指标值 2.5≥q1>1.5 1.5≥q1>0.5 q1≤0.5 单位面积分级指标值7.5≥q2>4.5 4.5≥q2>1.5 q2≤1.5 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 4.1.2 分级指标值5级6级 单位缝长分级指标值 2.0≥q1>1.5 1.5≥q1>1.0 单位面积分级指标值 6.0≥q2>4.5 4.5≥q2>3.0 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 4.0.9 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 4.0.11居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于7.5 m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m3。 即,相当于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级和6级。 综上所述,铝合金窗的气密性要求为:1-6层居住建筑(夏热冬暖地区居住建筑1-9层),气密性4级。公共建筑及7层(含)以上(夏热冬暖地区居住建筑10层),气密性6级。采用的标准为建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008)。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

致: 华联房地产公司壹号公馆建设单位工作联系涵 建筑幕墙抗风压性能等级确定 1、工程条件 1) 工程所在省市:湖南 2) 工程所在城市:长沙 3)风压高度变化系数μz: A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 4) 地面粗糙度类别:C类(有密集建筑群的城市市区取值) 2、风荷载标准值计算 1)基本风压 W0=0.35KN/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2)。 2)阵风系数 βgz= 1.6,离地面高度按100m记(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.5.1规定)。

3)局部风压体型系数 μsl=0.8,(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第7.3.3条及表7.3.1规定)。 4)风荷载标准值 Wk = βgz*μsl*μZ*w0=1.6*0.8*1.7*0.35=0.76 3、抗风压性能等级 门窗的综合抗风压能力为:Qmax=11.06N/mm^2 (按《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008) 建筑门窗抗风压性能分级表 根据《建筑门窗》GB/T21086-2008表12,P3=1,次建筑门窗抗风压性能分级为1级即可满足规范要求。 本设计检测门窗抗风压性能等级有原来的4级改为2级,符合规范及标准要求。 建设单位签章:设计单位签章: 2011年月日 2011年月日

隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理

《隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理》 目前很多的门窗、幕墙公司在计算隔热铝合金门窗抗风压性能方面,缺少理论计算方法的支持,因此,显得办法不多,很是无奈;于是“旁引”了一些不科学的计算公式进行计算,结果有两种可能:一种是质量不合格,因此而造成了工程质量的隐患;另一种是设计的安全系数过大造成不必要的浪费。 很多的业内朋友说:隔热铝合金门窗的抗风压性能强于塑钢门窗,在美国的众多摩天大楼成功应用了30年以上,市场占有率高于80%。那些国外的门窗设计师是如何进行抗风压强度计算的呢?随着隔热铝合金门窗的大量应用,设计师们必须用他们所熟悉的计算方法和公式来合理设计,才能保证设计方案既安全、又经济。本文将在下面进行浅析,有不正确的地方望朋友们指正!同时也希望对读过本文的各位专家在您的工作上有所帮助。 本文的问题是:隔热型材宽度为60毫米,竖中梃距两侧边框的距离均分,尺寸为1500×1500的固定窗(中空玻璃),在正风压为2500N/m2的情况下,其中梃的挠度是多少?当风压消失后,窗的中梃杆件是否为弹性变形?只有中梃杆件是弹性变形,才能保证门窗的水密性、气密性和保温性能。 此时的中梃受到两个相同的梯形载荷作用,中梃的挠度应为两个梯形载荷作用下的挠度迭加。在实际工程计算中,均布载荷计算出来的结果较梯形载荷的安全系数稍大,且计算简便,故更多的使用均布载荷进行计算,其线载荷用W0表示(牛顿/毫米)。 1.隔热铝合金型材挠度和等效惯性矩的计算方法 1.1计算原理 本文是对于一个具有非均一截面的简支梁在均布载荷作用下,预算其等效惯性矩的方法。这个模型是由相对硬面(如铝合金)与较软的核心材料(隔热聚氨酯胶)持续联结在一起的“复合”梁。表面除了轴向强度之外还有具有抗弯曲的强度。在这里,假定隔热材料仅抵抗剪切力。 需要说明的是:铝合金型材的杨氏模量比隔热胶的大很多,在考虑弯曲型变的计算时只选用了铝合金的,而省略了隔热胶的。例如,隔热胶的杨氏模量为1650MPa,仅为铝合金型材(杨氏模量为70000MPa)的3%。12毫米宽的聚氨酯隔热胶仅相当于0.39毫米宽的铝合金。 计算隔热铝合金型材的关键问题是隔热材料的剪切形变。在计算纯铝合金型材的简支梁受到均布载荷时,其公式为:伯努利-欧拉方程(EIy"=M) ,而将其剪切变形量忽略不计。然而,当型材轴向上的立筋存在相对较软的隔热材料时,会导致“复合”梁的行为复杂化。受到载荷时,“复合”梁的横截面尺寸会因隔热材料的剪切形变而产生变化。隔热材料的剪切形变使得其形状由矩型变成平行四边型。

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

建设部备案号:JXXXXX-2015 海南省工程建设地方标准DB DBJ 46—02—2015 海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan (送审稿)

2 ——发布 2 ——实施 海南省住房和城乡建设厅发布

海南省工程建设地方标准 海南省建筑外门窗抗风压、水密、 气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan DBJ 46—02—2015

主编单位:海南省建设标准定额站 批准部门:海南省住房和城乡建设厅 施行日期:2 0 年月日 2015 海口

海南省住房和城乡建设厅文件 琼住建定【】号 关于印发《海南省建筑外门窗 抗风压、水密、气密、热工性能控制指标》的通知 各市、县、自治县、建设局、建设单位、建筑施工、监理企业: 为了提高我省建筑外门窗的质量,保障建筑室内舒适安全,我厅委托省建设标准定额站组织有关人员重新修订了原DBJ 02—2006 (海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密性能控制指标)标准,现批准为海南省工程建设地方标准,编号为DBJ 46—02—2015 ,自本文发布之日起实施。原标准DBJ 02—2006同时废止。

铝合金门窗气密性的标准

综合各个规范,铝合金窗的气密性标准如下。 一、建筑外窗气密性能分级及其检测方法(GB/T 7107-2002) 分级指标值 3级 4级 5级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> q1≤ 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> q2≤ 按此规范,气密性共分为5级。 二、建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法(GB/T 7106-2008) 分级指标值 5级 6级 单位缝长分级指标值≥q1>≥q1> 单位面积分级指标值≥q2>≥q2> 此规范用于代替GB/T 7106-2002、GB/T 7107-2002、GB/T 7108-2002。新的分级,气密性分为8级。新的6级相当于原标准中的4级弱。 三、公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005) 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。 因此,按新规范,应达到6级。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ 134-2010) 建筑物1~6层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT7106-2008规定的4级;7层及7层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。 五、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(广东标准DBJ15-50-2006) 居住建筑1至9层外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3;10层及10层以上外窗的气密性,在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于m3。

风 级 风 速 对 照

风级风速对照 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m砞。纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s], 我们得到wp=v/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。 风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。其口诀:

0级静风,风平浪静,烟往上冲。 1级软风,烟示方向,斜指天空。2级轻风,人有感觉,树叶微动。 3级微风,树叶摇动,旗展风中。4级和风,灰尘四起,纸片风送。 5级清风,塘水起波,小树摇动。6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。 7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。8级大风,折断树枝,江湖浪猛。 9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。 此外,根据需要还可以将风力换算成所对应的风速,也就是单位时间内空气流动的距离,用米/秒表示,其换算口诀供参考:二是二来一是一,三级三上加个一。四到九级不难算,级数减二乘个三。十到十二不多见,牢记十级就好办。十级风速二十七,每加四来多一级。即:一级风的风速等于1米/秒,二级风的风速等于2米/秒。三级风的风级上加1,其风速等于4米/秒。四到九级在级数上减去2再乘3,就得到相应级别的风速。十至十二级的风速算法是一样的,十级风速是27米/秒,在此基础上加4得十一级风速31米/秒,再加4得十二级风速35米/秒。 级现象米/秒 1 烟能表示风向。 0.3~1.5 2 人面感觉有风,树叶微动。 1.6~3.3 3 树叶及微技摇动不息,旌旗展开。 3.4~5.4 4 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动。 5.5~7.9 5 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。 8.0一10.7 6 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。 10.8~13.8

相关文档