国家电网合肥供电公司

10kV 长电力电缆阻尼振荡波

测试方案

精品

安徽立翔电力技术服务有限公司

零一七年七月

目录

、试验标准和目的-...2..

.-.. 、试验仪器.-..3...

-... 三、试验内容.-..3...

-...

1、术语及定义-...3...

-..

2、试验原理介绍.-..4.

..-.

3、被测电缆要求及测试前准备-...6.

..-

4、绝缘电阻测试.-..7.

..-.

5、测试电缆中间接头位置及电缆长度-...7.

. -

6、振荡波局部放电试验

6.1 电缆局放校准.-..

7.

..-.

6.2 振荡波局放测试-...8.

..-.

1)试验接线步骤:-...8.

..-.

2 )加压测试程序-...8..

.-.

3)测试要求及注意事项:-...9.

..-

感谢下载载

安徽立翔电力技术服务有限公司

-10 - -2 -

7、振荡波局放诊断评价

-..9.- 1)绝缘电阻: -..9.-.

2)电缆局部放电量:

8、电缆振荡波局放异常处理决策

-10 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施

-10 - 2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施 -10 - 9、试验时间:1.5?2.5小时/段

-11 - 四、人员安排: -11 - 五、安全措施: -11 -

、试验标准和目的 根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查 10kV (含10km 以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况, 以对其绝缘进行评估。 本试验方法参照标准: IEEE Std 400 ? -2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the In sulati on of Shielded Po wer Cable Systems CIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and

Accessories

精品

IEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV ) 至30 kV (Um = 36 kV ) 挤包绝缘电力电缆及附件

GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV ) 到35 kV (Um = 401 5 kV ) 挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 7354-2003 局部放电测量

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求

GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序

DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则

Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程

DL/T 849.5 —2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3 部分振荡波高压发

生器

二、试验仪器

OHV OWTS -M30 型电缆振荡波局放检测仪

MR1-1 远端测试单元

SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪

LIXXAN-2377 型数字兆欧表

三、试验内容

1、术语及定义

1.1 局部放电partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气

感谢下载载

安徽立翔电力技术服务有限公司

-4 -

放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

1.2 振荡波电压法 oscillating waveform voltage, or damped AC voltage

被测电缆与电感的串联谐振原理,使振荡电压在多次极性变换过程中电缆缺陷处会激发出 局部放电信号,通过高频耦合器测量该信号从而达到检测目的的一种方法。

1.3行波定位法Traveling wave orientation

行波定位法是常用于电缆局部放电 定位的一种时

差计算方法。

2、试验原理介绍

实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐

利用

电压)。 f 1/2 T L C

振回路,

用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压

(额

10kV 长电缆(10km 以上)电缆振荡波局部放电检测如图 1所示:

精品

感谢下载载

回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围

1000Hz ,相近于工频频率。中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损 耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质 Q 一般为 30?100,

振荡波以谐振频率在0.3?1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,交变电场激发 电缆局部缺陷位置产生局部放电。

在电缆的两端分别安装振荡波局部放电信号采集装置, 通过数据采集获得被检测电缆 两端的电压、 局部放电量信号, 记录并对相应的数据进行换算以获得故障定位所需的波形 文件,之后调用局部放电定位算法进行故障定位, 计算出故障点局部放电信号产生的准确 位置,双端实现无线软件同步和高精度 GPS 时钟同步,同时将双端采集信号通过移动联 通信号传至同一台电脑,进行数据分析。其特征是对于同一局放事件,两端捕捉的都是首 先到达各自检测单元的局放信号。 对于局放定位算法, 这也就意味着系统所捕捉到的有效 局放信号所途径的距离均小于被测电缆的全长。 这样就可以精确定位长电缆 (10km 以上) 的电缆局部放电位置。

振荡过程中,可利用行波法对局放信号进行定位。测试一条长度为 L 的电缆,假设在 距测试端 x 处发生局部放电, 脉冲沿电缆向两个相反方向传播, 其中一个脉冲经过时间 t1

到达测试首端;另一个脉冲向测试末端传播,经过时间 t2 到达测试末端。根据两个脉冲 到达测试首末端的时间,可以计算局部放电发生位置。

5O

安徽立翔电力技术服务有限公司

-6 -

图2行波定位法

显示的是一个典型局放信号的时域传播图, 显示的是局放事件发生地点距电缆近端距 离x = S ,产生时间为to :

在to 时起始局放信号分成两个部分:一次脉冲在产生后直接向电缆近端传播,同时 二次脉冲则直接向电缆远端传播。

一次脉冲在t1时到达近端局放检测装置。

同样一次脉冲将同时向电缆远端 L 传播,并在t2时到达远端局放检测装置。 波行走的距离小于电缆全长,贝?行波距离小于电缆全长的波称为有效波; 在已知电缆全长为L ,电缆中的局放信号的波群传播速度为

Vg ,并且一次波和二次

反射波分别到达局放检测位置的时间差为 ?t = t2 - t1时,局放源在电缆中的位置可用下 式定位:

3、被测电缆要求及测试前准备

局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 尽量将电缆接头处PT 、避雷器等其它设备拆除; 电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;

M P

—缶

PD

CD