当前位置:文档库 › 压力管道水压试验(注水法)记录表

压力管道水压试验(注水法)记录表

压力管道水压试验(注水法)记录表
压力管道水压试验(注水法)记录表

D2-10 压力管道水压试验(注水法)记录表

施工单位:试验负责人:

监理单位:设计单位:

建设单位:记录员:

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

管道水压试验方案计划(完整编辑版)

XXXX市XXXXXXXXX工程XXXXXXXXXX工程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】 管 道 试 压 专 项 方 案 XXX施工单位

一、工程概况 本标段为土建施工X标,负责XXXXX分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+630—XX0+980,全长350m,全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXXX工程XXXXXXXX工程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa。依规范要求至少达0.8MPa,故此次试验压力取0.8MPa。 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

抽水压水注水试验技术要求及记录表格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔(管)口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进,也可采用能保证抽水孔平直,孔身附近不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,详细记录过滤器各部分的规格和实际长度(其中沉降管长度宜为2-3m)和实际下入深度,并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下入孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时,应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前,应准确测定起始读数。 三、抽水试验: 1、采用单孔稳定流抽水试验,3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等,降深宜从小到大,最小降深不宜小于0.5m。 2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。 3、洗孔后即可进行试验抽水,其降深宜逐渐增大,达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中,应观测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大降深。 4、正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。

注水法试验记录表之令狐文艳创作

注水法试验记录表 令狐文艳 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:

q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数 1.试验水温0°~25°时a 取为1; 2.试验水温25°~35°时a取为0.8; 3.试验水温35°~45°时a取为0.63. 供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

注水法试验记录表表C.0.3 编号:JHYS2009IV-05-10 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000

q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数 1.试验水温0°~25°时a 取为1; 2.试验水温25°~35°时a取为0.8; 3.试验水温35°~45°时a取为0.63.

压力管道水压试验记录

压力管道水压试验记录 从中国颁发《压力管道安全管理与监察规定》以后,“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中,将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。 国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这就是说,所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。 国务院颁布的《特种设备安全监察条例》明确规定:压力管道和锅炉、压力容器、起重机械并列为不安全因素较多的特种设备。 国家质检总局2014年10月30日发布的《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》所附特种设备目录目录

8000项中该定义改为:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。

管道压力试验方案..

发放编号:文件编号: 管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 2014年4月9日

管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 批准日期:年月日 目录 1.适用范围 (1)

2.编制依据 (1) 3.作业项目概述 (1) 4.作业准备 (2) 5.水压试验前应具备的条件 (4) 6.作业顺序 (4) 7.作业方法 (5) 8.工艺质量要求 (7) 9.质量记录 (8) 10.职业健康安全管理及环境保护 (8) 危险源辨识与风险评价 (9) 附页1:水压试验临时受压管道堵板强度计算书 (11) 附页2:管道水压试验组织机构 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于压力试验。 2.编制依据 2.1 中国中轻有限责任公国际工程有限公司提供的图纸及安装说明书。 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 2.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011 2.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.6 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008 2.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 3.作业项目概述 3.1 本工程管道xxxx管道压力管道,管道级别为GC2级材质为20#,管道规格为DN20——DN900 。其主要参数如下: 设计压力 0.03M Pa——2.1 M Pa 设计温度(合成塔进气)常温——280℃ 3.2 水压试验范围: 水压试验范围包括合成系统全部本体管道,即:管道、阀门、弯头、法兰、三通、异径管、排气疏水阀等。 3.3 水压试验的压力、水质及环境要求: 3.3.1根据实验要求管道系统实验压力分别为:

压力管道水压试验报告

压力管道水压试验 一、水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1、后背及堵板的设计; 2、进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3、加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4、排水疏导措施; 5、升压分级的划分及观测制度的规定; 6、试验管段的稳定措施和安全措施。 二、试验管段的后背应符合下列规定: 1、后背应设在原状土及人工后背土上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 三、采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。 四、水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书; 2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的

支管上。 六、开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2、管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 七、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: 1、管道安装检查合格后,应按本规范第4.5.1条第1款的规定回填土; 2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 八、水压试验前准备工作应符合下列规定: 1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3、水压试验前应清除管道内的杂物。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间

注水法试验记录表

注水法试验记录表 表C.0.3编号:THYS2009Ⅳ-01-02 附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000

q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa) a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1; 2. 试验水温25°~35°时a取为0.8; 3. 试验水温35°~45°时a取为0.63. 供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

注水法试验记录表 表C.0.3编号:JHYS2009IV-05 -10

附:实测渗水量应按式计算 q=W/(T*L)*1000 q---------实测渗水量(L/min.km) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T--------从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L--------试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di-----管道内径(mm) P-------压力管道的工作压力(Mpa)

a--------温度---压力折减系数1.试验水温0°~25°时a取为1; 2. 试验水温25°~35°时a取为0.8; 3. 试验水温35°~45°时a取为0.63.

室内采暖管道水压试验记录

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园F楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了F楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师____________________________ 日期____________________________ 注:本表各相关单位各存一份 专业文档供参考,如有帮助请下载。

室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园G楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了G楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师___________________________ 日期___________________________

注:本表各相关单位各存一份 室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

室内采暖管道压力试验 报验申请表 工程名称:平顶山美邦西湖印象花园H 楼 编号:001 致:河南成功工程管理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 H 楼采暖管道压力试验 工作,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。 承包单位(章): 泰宏建设发展有限公司 项目经理: _________________________________ 日 期:_____________________________________ 审查意见: 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

综合水池注水试验方案

施工案 工程名称:华电桐梓发电有限公司2×600MW机组名称:综合水池注水试验案 编制单位:桐梓电厂化水工程项目部 编制人: 专责工程师: 工程管理部: 安全保卫部: 总工程师: 电力建设第一工程公司 编制时间2012年04月20日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 试验项目 (1) 4 水池试水前的准备工作 (1) 5 注水与试验步骤 (2) 6 水池的渗水量计算 (3) 7 水池渗漏处理 (4) 8 试水期间安全技术要求 (5) 9 其它 (5) 附件一:水池注水试验小组成员 附表:水池满水试验记录

1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204—2002 《地下防水工程施工质量验收规》GB50208-2002 《地下工程防水技术规》GB50108-2001 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1—2005 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GB50141-2008 西南电力设计院图纸《F185S-S5402(1)-03》说明第三条要求,水池在-0.60米层梁 板施工完成后进行注水试验 其它有关规资料及以往施工经验。 2工程概况 华电桐梓发电有限公司2×600MW机组新建工程综合水池,由西南电力设计院设计。蓄水池设计为长43.4米,宽25.4米。设计水深有7.5m、6.15m两种深度。 水池四0米以下土未回填,注水试验合格后可隐蔽回填,设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为W6。抗冻标号F50,水池为现浇钢筋混凝土结构,水池地面以下砼采用普通硅酸盐水泥,于2012年04月施工完毕。

压力管道水压试验记录

D9压力管道静水压试验(注水法)备案号:项目名称:XXXXXXXX试验日期:2017年7月3日桩号和截面K0 + 000-k0 + 127.52截面管内径(mm)管道类型界面类型试验截面长度(m)DN800钢管/延性管焊接/承插口127.5工作压力(MPa)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 0.90.8000的时间渗水测量记录的数量达到测试压力T1恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒定压力时间w(L)中测得的渗水量Q [L /(H 6.1m)]中添加的水量1 10:20 10:35 15min 002345相当于平均测得的渗水量[L /(H 6.1 6.1m)]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0.05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0 .1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km)D9静水压试验(注水法)记录号:项目名称:xxxxx试验日期:8月2017年8月8日,桩号和截面K0 + 127.52-k0 + 423.66截面管内径(mm)管道类型接口类型试验截面长度(m)DN800 PE管/钢管焊接296.16工作压力(MPA)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H 6.1 6.1m)] 0.850.8000渗水量记录达到测试压力T1的时

间恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒压时间内增加的水量w(L)测得的渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 11:00 11:20 20 20 min 0 02345等于平均测得的渗水量[L /(H﹥6.1m))]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:记录员:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0。05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0.1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km))

引水压力钢管水压试验方案

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3水压试验组织机构 (1) 4水压试验压力选定 (2) 5压力管道的试压分段计划及水压试验方法 (3) 5.1试压分段计划 (3) 5.2试压计划安排 (3) 6准备工作 (4) 6.1参与现场试验作业人员 (4) 6.2机具设备材料配置 (4) 6.3水压试验设计 (5) 7水压试验 (7) 7.1试压前检查 (7) 7.2试验操作 (8) 7.3管道水冲洗 (11) 7.4出现异常情况的处理 (11) 7.5水压试验的要求和标准 (11) 7.6试压报告 (11) 8水压试验注意事项 (12) 9水压试验试验段落稳定措施 (13) 10 安全保证措施 (13) 10.1安全施工技术措施 (13) 10.2临时用电安全技术措施 (14) 11环境保护及文明工地施工措施 (14) 11.1目标 (14) 11.2管理体系 (15) 11.3保证措施 (15) 11试验费用 (15)

引水压力钢管水压试验方案 1 工程概述 宁夏固原地区(宁夏中南部)城乡饮水安全水源工程是将宁夏固原地区南部六盘山东麓雨量较多、水量相对较丰沛的泾河流域地表水,经拦截、调蓄,向北输送到固原中北部干旱缺水地区的区域性水资源优化配置工程。 水源工程始于宁夏泾源县境内的泾河干流源头龙潭水库,由南向北经泾源、什字、大湾、青石咀、二十里铺止于固原市原州区南郊,线路总长75.24km,输水工程共布置隧洞11座。 本工程主要由0#隧洞及管线施工两大部分组成,0#隧洞全长624m,马蹄形断面。管线段长度6.214公里主要由DN1800钢管、DN2000钢管、DN1800PCCP管、DN2000PCCP管连接组成,沿线包括100座建筑物(沟涵、排气补气阀井、管桥、排污检修井、路涵、镇墩等)。 管线前段0+000.00~2+880.00设计为D1800的钢管,总长度2880米,属压力管道,壁厚分为18mm和16mm两种。 引水钢管材质为Q345B型钢管,壁厚分别为16mm和18mm ,钢管接口焊接形式手工电弧焊焊接,焊缝质量等级为Ⅱ级,焊缝接口形式为V型,无损探伤抽检比例为100%,技术等级为B级,焊缝评定等级达到Ⅱ级为合格。 焊缝的超声波检测合格后,做好内外防腐。然后需对压力管道的强度和严密性进行试验,其试验方法采用水压试验法。 2 编制依据 1)《主输水线路0+000~1+982.81(LT35-1)段(1#管线I)技施设计图册》; 2)《主输水线路1+982.81(LT35-1)~0#隧洞进口段(1#管线II)技施设计图册》; 3) GB 50268-2008《给水排水管道施工及验收规范》; 4)SL432-2008《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》; 5)CECS193《城镇供水长距离输水管道工程技术规程》。 6)现场实际水源及阀井布置情况。 7)建管【2014】33号关于转发《关于做好宁夏中南部饮水安全工程输水压力管道水压试验工作的有关通知》的通知。 3水压试验组织机构

注水法试验记录表

注水法试验记录表 q=W/(T*L)*1000 q ------ 实测渗水量(L/min.km ) W-------恒压时间内补入管道的水量(L) T ------- 从开始计时至保持恒压结束的时间 (min) L ——试验管段的长度(m) 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量: q=3*Di/25*P/(0.3*a)*1/1440 Di ——管道内径(mm) P ——压力管道的工作压力(Mpa) a ------- 温度---压力折减系数1.试验水温0 ° ~25。时a 取为1; 2. 试验水温25° ~35。时a 取为0.8; 工程名称 亭湖区2009农村饮用水安全工程四标段 试验日期 2010-7-28 桩号及地段 THYS2009V -01-02 管道内径(mm 管材种类 接口种类 试验段长度(m 110 PE 热熔 1000 工作压力(Mpa 试验压力(Mpa) 15分钟降压值(Mpa) 允许渗水量[L/(min*km) 0.6 0.8 0.01 0.022916666 渗 水 量 测 疋 记 录 次数 达到试验 压 力的时 间t1 恒压结束的时 间t2 恒压时间 T(mi n) 恒压时间内补入 的水量W(L) 实测渗水量 q[L/(mi n*m)] 1 9: 30 9: 45 15 0.1374 0.02290 2 10: 35 10: 50 15 0.1374 0.02290 3 11: 55 12; 10 15 0.13746 0.02291 4 2: 10 2: 40 30 0.27468 0.02289 5 3: 10 3: 40 30 0.2748 0.02290 折合平均实测渗水量[L/(mi n*m)]=0.02290 外观 管道接口、配件等处无漏水、损坏现象,后背、支墩、管身及接口无异常现象。 评语 施工单位 监理单位 建设单位 试验负责人 记录员 表 C.0.3 编号:THYS2009V -01-02 附:实测渗水量应按式计算

压力管道水压试验46699

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验与基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统与有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验与严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其她原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0、6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应与施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1、5级,表的满刻度值应为被测压力的1、5~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其她措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。 2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。 3)检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。 4)升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平

压力管道水压实验方案报审表

压力管道水压实验方案报审表

施工组织设计、施工方案审批表

寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程 压 力 管 道 水 压 试 验 方 案 工程名称: 寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工 程 建设单位:寿光龙泽水库供水有限公司 监理单位:潍坊恒俊工程监理有限公司 施工单位:山东水利建设工程有限公司 二零一四年六月

一、工程概况: 寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程DN800管施工,有里程K000+600、K600+1200、K1200+1800、K1800+2400、K2400+3000、K3000+3600、K3600+4200、K4200+5000共8段,总程度5064米,该工程是寿光龙泽水库至海化厂区供水管网工程pe管安装工程,属压力管道。材质为pe型管,安装完成后需对压力管道的强度和严密性进行试验,其试验方法采用水压测试法,工作压力为0.6MPa,试验压力为0.9MPa。 二、水压试验程序流程图如下: 三、水压试验指挥小组: 项目经理部针对管道试压组建了试验指挥小组,以技术负责人林晓鹏为组长,施工员李楚雄为副组长,郭潮宏、陈烈盛、李绪绵等一批有丰富的施工经验的技术人员为试压小组

成员: 四、 前期准备 (1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使 用。压力表的精度不低于1.5级,量程为0~2.5MPa ,表盘直径为150mm ,最小刻度为每格读数0.01Mpa 。在试压中至少使用2块压力表,打压端及末端(排气端)各一块,在其余方便加压力表处也应加设压力表。 (2)、电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试 验压力的要求。 (3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道 轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。 (4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁 无污。

室内采暖管道水压试验记录.

室内采暖管道压力试验报验申请表工程名称:平顶山美邦西湖印象花园F楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了F楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 注:本表各相关单位各存一份

室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管) GB50242-2002 工程名称平顶山美邦西湖印象花园F楼施工单位泰宏建设发展有限公司分项工程名称系统水压试验及调试专业工长/证号 试压泵生产厂规格型号试验介质 仪表检验证号仪表编号及精度 1.5级有效日期试验内容强度试验严密性试验 管段编号工作压力 (MPa )试验压力 (MPa) 试验持续时间(min)压力降 (MPa) 工作压力 (MPa ) 试验情况起始时间终始时间 施工单位检验评 定结果 管道材质为无缝钢管、焊接钢管,规格为DN70~DN150.压力表设在导管进户外,末端安装放气阀。系统从日上午时分持续稳压10min,压力没有下降,然后泄压至工作压力,对管道及各接口检查,没有发现管道及各接口有渗漏想象。 施工单位检查评 定结果 符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

室内采暖管道压力试验报验申请表工程名称:平顶山美邦西湖印象花园G楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了G楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 注:本表各相关单位各存一份

压力管道水压试验培训资料

压力管道水压试验

 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书; 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

管道水压试验方案审批稿

管道水压试验方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

宿州钱营孜2*350MW低热值煤发电工程(Ⅲ标段)中水管线A标段施工工程 水 压 试 验 工 方 案 编制: 审核:

批准: 编制单位:江苏省矿业工程集团有限公司 2017年01月 目录

一、工程概述 宿州钱营孜2×350MW低热值煤发电项目中水管线工程管线输送水量为40000m3/d,输送水类为中水。分A、B两个标段,以下为A标段工程范围。 A标段:自宿州市城南污水处理厂西北围墙外约1米接口处,沿运粮河东侧向南、东西向穿越运粮河后穿过外环路,然后沿外环路南侧绿化带向西至097乡道,再沿097乡道至陈沟东侧,并沿陈沟至京台高速公路拉管前阀门(不含阀门)处,坐标为:X=,Y=,全长约9883米,其中包括拉管施工管段240米。开挖施工路段管材为涂塑复合钢管,承插接口。拉管施工段管材为HDPE给水管,热熔接口。涂塑复合钢管与HDPE管之间采用法兰连接。 本工程使用的涂塑复合钢管,质量标准应符合《给水涂塑复合钢管》(CJ/T 120-2008)中有关要求)。公称压力:,规格为DN700,HDPE管要求采用PE100级管材,公称压力:,公称外径: 800mm。 为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 二、编制依据 (1)《施工合同》; (2)施工图及设计技术要求; (3)国家现行法律法规及标准; (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

三、 试压工艺流程 管道试压前,应对安装后的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图。 四、试验准备 试验前应具备的条件: 1、管道施工完毕,并符合设计及相关规范的要求。 2、管道试压采用的试压泵已准备就绪。 3、试验用压力表已经校验,且在有效检定(校准)期内,精度不低于级,表的满刻度值为最大被测压力值的~2倍,每个系统压力表预备数量不少于2块。 5、试验所需的机具及技措用料已做好准备。 6、试压系统所加盲板要有明显标记,位置清楚,记录完整,以便试压合格后拆除。 7、试压前负责试压的技术人员应按管线试压流程图对施工班组进行技术交底和安全交底。流程图中应标示:系统进水(气)口、排水(气) 压力试验工艺流程

注水试验要求与记录表

钻孔常水头注水试验主要技术要求 一、适用条件及试验设备 1、钻孔常水头注水试验适用于渗透性比较大的壤土、粉土、砂土和砂卵砾石层,或不能进行压水试验的风化、破碎岩体、断层破碎带等透水性较强的岩体。 2、钻孔常水头试验设备见表3-1: 表3-1 钻孔注水试验设备一览表 二、现场试验 1、钻孔要求:注水试验试段不应使用泥浆钻进。孔底沉淀物厚度不应大于10cm。应防止试段岩土层被扰动。 2、地下水位观测:在进行注水试验前,应进行地下水位观测,水位观测间隔为5min,当连续2次观测数据变幅小于10cm时,水位观测即可结束,用最后一次观测值作为地下水位计算值。 3、试段止水:试段止水可采用栓塞或套管脚黏土等止水方法,应保证止水可靠。 对孔壁稳定性差的试段宜采用花管护壁。 同一试段不宜跨越透水性相差悬殊的两种岩土层。对于均一岩土层,试段长度不宜大于5m。 4、试段隔离后,应向套管内注入清水,使套管中水位高出地下水位一定高度(或至孔口)并保持固定不变,用流量计或量桶量测注入流量。 5、量测规定:(1)开始每隔5min量测一次,连续量测5次;以后每隔20min 量测一次并至少连续量测6次。(2)当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次注入流量的10%时,试验即可结束,取最后一次注入流量作为计算值。 6、当试段漏水量大于供水能力时,应记录最大供水量。 三、试验资料整理 1、应在现场绘制注入流量与时间(Q-t)关系曲线。 2、当试段位于地下水位以下时,应采用式(1)计算试验土层渗透系数:

AH Q K 67.16= (3-1) 式中:K ——试验岩土层的渗透系数,cm/s ; Q ——注入流量,L/min ; H ——试验水头,cm ;等于试验水位与地下水位之差; A ——形状系数,cm ,见附录。 3、当试段位于地下水以上,且50<H/r <200、H ≤l ,时,可采用公式(3-2)计算试验岩土层的渗透系数: r l lH Q K 2lg 05.7= (3-2) 式中:r ——钻孔内半径,cm ; l ——试段长度,cm ; 其余符号意义同式(3-1)。

注水试验记录表

工程名称 廉政警示中心一期项目给 排水外网工程 试验日期2013.10.22 桩号及地段水表井B1-阀门井F2 管道内径(mm)管材种类接口种类试验段长度(m)De200 聚乙烯给水管(PE100)热熔接口317 工作压力(MPa)试验压力(MPa)15min降压值(MPa)允许渗水量 [L/(min.km)] 0.5 1.0 0.015 0.0437 渗水量测定记录次数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束时间 t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 补入的水量 W(L) 实测渗水量 q [L/(min. m)] 1 09:00 09:30 30 0.394 0.0000414 折合平均实测渗水量[L/(min.km)]:0.394 外观管道接口、配件等处无漏水、损坏现象评语符合规范要求 施工单位:试验负责人: 监理单位: 建设单位:记录员:

工程名称 廉政警示中心一期项目给 排水外网工程 试验日期2013.10.24 桩号及地段阀门井F2-阀门井F3及阀门井F3-阀门井F6 管道内径(mm)管材种类接口种类试验段长度(m)De200 聚乙烯给水管(PE100)热熔接口419 工作压力(MPa)试验压力(MPa)15min降压值(MPa)允许渗水量 [L/(min.km)] 1.0 1.5 0.005 0.0694 渗水量测定记录次数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束 时间t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内补入 的水量W(L) 实测渗水量 q [L/(min. m)] 1 09:00 09:30 30 0.69 0.00005515 折合平均实测渗水量[L/(min.km)]:0.67 外观管道接口、配件等处无漏水、损坏现象评语水压试验合格 施工单位:试验负责人: 监理单位: 建设单位:记录员:

压力管道水压试验

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。