消防维保方案

一、消防系统人员安排及维护计划

1、维护计划

月度巡检时间为每月的15号开始,为期3天工作日。

2、人员安排

专业工作人员现场维护,甲方人员陪同合作

二、消防系统维护故障处理

1、巡检过程应依据新消防法的每项条款进行严格检查。

2、每次巡检完成后发现的一些问题以及季度巡检和年度巡检结束后要以书面报告形式上报甲方,并签字确认。

3、日常收到故障排除信息,确认什么故障,不论故障大小尽量做到维保人员到场确认并予以排除。

4、如故障问题无法解决,向公司技术支持反应相关故障情况,尽一切可能当场将故障排除。

5、如遇重大特殊的故障问题,应向公司领导汇报具体情况并书面上报甲方,等待具体处理方案。

6、节假日人员安排到位,以应对突发的故障问题。

三、维护档案的建立与管理

1、每次巡检结束必须必须以规范统一的表格记录好巡检内容。

2、每次月度巡检结束要将档案资料归总整理,在季度巡检结束以后把之

前资料装订成册。

3、资料档案一式两份,一份上报甲方,一份自留。

四、人员考核制度

1、每次接受故障信息必须按时到场处理。

2、每次巡检必须做好相关文书资料的记录和整理。

3、每次巡检必须在要求时间内结束。

4、每次维修结束后如有更换配件的,需做好相关文件并由甲方签字。

5、每次月度巡检结束后召开例会,深度学习新消防法,以及讨论巡检过程中遇到的问题和解决的办法。

五、消防系统检查、维保方法

自动报警系统:

1、月度巡检和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)检查主机复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常,做好记录并及时处理;

(2)主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常;

(3)试验烟感、手报等设备是否正常;

(4)采用加烟的方法分期分批试验探测器的动作是否正常,及确认灯显

示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换;

(5)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常;

(6)检查水泵控制柜手动/自动转换开关是否正常;

(7)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态;

(8)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器的下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。

室内消火栓系统:

1、月度检查项目

(1)检查消火栓箱内设备是否齐全,是否破损、老化、霉变;

(2)外观检查管道、阀门有无漏水,阀门是否位于开启状态;

(3)检查消火栓按钮外观有无破损,远程启动水泵测试;

(4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确;

(5)消防水泵手动、自动状态下启动试验。

6)检查电动机是否损伤、锈蚀,机械性能是否良好;

(7)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀;

(8)检查轴承润滑油是否加足,油污严重污染、变质现象,用手转动检查转动是否正常;

(9)检查继电器是否脱落、松动,接触器接点是否烧损。

自动水喷淋灭火系统:

1、月度检查项目

(1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查,并保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查,发现故障,应及时进行处理;

(2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次;

(3)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全;

(4)每月应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更

换;当喷头上有异物时应及时清除。

(5)每月应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力;

防排烟系统:

1、外观检查

(1)吸烟口有无变形、损伤,周围有无影响吸烟的障碍;

(2)用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤,安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤:手柄、操作杆等有无损伤、脱落:操作部位标志有无破损、脏污、脱落,有无使用方法的说明;

(3)风管有无变形、损伤,支撑是否松动;风管是否与可然物接触;

(4)送风、排烟风机

①周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;

②传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;

③电动机的接线是否松动:电动机的外壳有无腐蚀现象;

④电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。

(5)排烟口

①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤,螺栓是否松动;

②雨淋部分有无锈蚀、损伤;

③排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。

2、性能检查

(1)、吸烟口

①进行手动启闭操作,检查是否可完全打开(与排烟风机联动时,应停止联动机构的动作);

②吸烟口架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附;③旋转机构是否灵活,是否完全打开;

④制动机构、限位器是否符合要求;

⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。

(2)、风管

①风管底部有无异物;

②防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭,安装部位是否松动;③连接部位是否漏烟。

(3)、启动装置

①打开启动盘,检查内部有无变形、损伤及动作异常,用万用表检查电源情况,是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况;

②开关类有无变形、损伤、脱落,开关位置是否正常;接线端子是否松动、脱落;

③保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求,是否损伤、脱落,有无备件;

④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附,动作是否正常;

⑤导线连接是否牢固,有无脱落。

(4)、自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。(5)、手动启动装置

①与送风(排烟)风机有联动装置时,应将联动机构脱开,用单手转动或拉动操作箱手柄,检查动作是否正常;

②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。

(6)送风(排烟)风机

①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等);

②启动电动机,检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等);

③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常;

④检查传动皮带是否松动(用手按时,轴距为1m时,皮带下降小于一个皮带的厚度);

⑤启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音。

3、综合检查

操作手动或自动启动装置,进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验,检查下列事项:

(1)、手动或自动能否完成启动;(2)、运转电流是否正常;

(3)、运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动;(4)、叶轮旋转方向是否正确。

防火卷帘门:

1、每月检查、测试内容

(1)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常;

(2)检查、测试声光报警工作是否正常;

(3)检查、测试升降是否平稳,有无卡死、停顿等现象。

(4)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常;(2)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常; (3)检查、测试声光报警工作是否正常;

(5)检查、测试升降是否平稳,有无卡死、停顿等现象。

消防水泵房的维护保养:

(1)检查消防水池的水位能否保持消防用水量;水位标尺是否正常工作;水池各种阀门是否处于正常状态;有无受冻的可能。

(2)自动控制系统能否正常工作。

(3)水位计、压力表工作是否正常,压力表指针是否正确。

(4)每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

(5)对消防水泵的维护保养:

①检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施,其性能是否良好;

消防水泵应每月启动运转1~3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1~3次。

②手动、自动控制启水泵1~3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热,是否要加油。③主、备泵能否自动切换

③压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。

④每年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质。

(6)对水泵房做好防潮通风工作。

(7)电控柜的维护保养:

①控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

②线路图及操作说明是否齐全。

③电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

⑤继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应处于自动状态。

⑥控制盘的指示灯是否正常。

⑦各导线连接处是否松脱,包皮是否损伤。

(8)对水泵电动机的维护保养:

①电动机轴承润滑油是否加足,有无严重脏污、变质现象。转动转轴,检查旋转是否正常。

②电动机是否变形、损伤、锈蚀,机械性能是否良好(电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音)。

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④填料是否明显漏水,有无变形损伤,螺栓螺母是否松动。

消防控制联动系统:

每年对下列设备作一次联动工作检查:

1.检查喷水泵的联动工作情况。

2.检查各消防设施的切换开关是否正常。

3.检查消防水泵的联动工作情况。

4.防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5.防排烟系统联动工作情况

6.电梯是否能自动归首层

浙江鸿远消防技术有限公司湖州分公司

消防设备维护保养方案

消防保养方案

维护保养容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许围。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。

5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控 制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后, 只消音,不重定。 3. 1.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。 3. 1.6系统重定,恢复到正常警戒状态。

消防维保技术服务实施计划方案

目录 一、投标函........................................... 错误!未定义书签。 二、投标报价表........................................... 错误!未定义书签。 三、法定代表人身份证明书................................. 错误!未定义书签。 四、法定代表人授权委托书................................. 错误!未定义书签。 五、技术条件偏离表....................................... 错误!未定义书签。 六、商务(合同)条件偏离表............................... 错误!未定义书签。 七、投标人基本情况表..................................... 错误!未定义书签。 八、保险承诺书........................................... 错误!未定义书签。 九、优惠及服务承诺....................................... 错误!未定义书签。 十、维保技术服务实施方案............................................. - 10 - 十一、服务工作目标及质量标准......................................... - 16 - 十二、管理规章制度................................................... - 17 - 十三、应急预案....................................................... - 18 - 十四、沟通与协调..................................................... - 19 - 十五、机构及本项目人员............................................... - 22 - 十六、本项目管理及现场服务作业人员配置情况............... 错误!未定义书签。十七、资格及资信材料复印件............................... 错误!未定义书签。十八、投标人初步评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。十九、上年度审计报告及财务年报........................... 错误!未定义书签。二十、投标人详细评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。

消防系统维护保养方案(1)

消防系统 维 保 方 案

维修方案目录 一、工程维修方案---------------------------------------------- <一>.维修的条件与工程目标--------------------------------- <二>.维修施工组织设计方案编制的原则----------------------- <三>.维修施工组织设计方案编制的依据----------------------- <四>.维修保养实施的方案----------------------------------- 1.火灾自动报警系统设施的检查及维护------------------- 2.消防水系统设备检查及维护--------------------------- 3.防排烟系统设备检查及维护--------------------------- 4.防火分隔系统设备检查及维护------------------------- 5.火灾事故广播及紧急通讯系统设备检查及维护----------- 6.火灾事故照明及疏散指示系统设备检查及维护----------- 二、技术要点阐述----------------------------------------------- 三、工程质量及安全保证措施------------------------------------- 1)工程质量------------------------------------------- 2)安全文明生产措施----------------------------------- 3)维修期安全检查工作--------------------------------- 四、工程运用技术检测、测试仪器清单-----------------------------

消防设备维护保养方案汇总

消防设备维护保养 方案汇总

消 防 保 养 方 案 第一章目的与范围:

1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588- )」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕

a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 3.1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V 撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后

消防维护保养计划方案

消防维护保养计划方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

消防维保方案 一、消防系统人员安排及维护计划 1、维护计划 月度巡检时间为每月的15号开始,为期3天工作日。 2、人员安排 专业工作人员现场维护,甲方人员陪同合作 二、消防系统维护故障处理 1、巡检过程应依据新消防法的每项条款进行严格检查。 2、每次巡检完成后发现的一些问题以及季度巡检和年度巡检结束后要以书面报告形式上报甲方,并签字确认。 3、日常收到故障排除信息,确认什么故障,不论故障大小尽量做到维保人员到场确认并予以排除。 4、如故障问题无法解决,向公司技术支持反应相关故障情况,尽一切可能当场将故障排除。 5、如遇重大特殊的故障问题,应向公司领导汇报具体情况并书面上报甲方,等待具体处理方案。 6、节假日人员安排到位,以应对突发的故障问题。 三、维护档案的建立与管理 1、每次巡检结束必须必须以规范统一的表格记录好巡检内容。 2、每次月度巡检结束要将档案资料归总整理,在季度巡检结束以后把之 前资料装订成册。 3、资料档案一式两份,一份上报甲方,一份自留。 四、人员考核制度 1、每次接受故障信息必须按时到场处理。 2、每次巡检必须做好相关文书资料的记录和整理。 3、每次巡检必须在要求时间内结束。 4、每次维修结束后如有更换配件的,需做好相关文件并由甲方签字。 5、每次月度巡检结束后召开例会,深度学习新消防法,以及讨论巡检过程中遇到的问题和解决的办法。 五、消防系统检查、维保方法 自动报警系统: 1、月度巡检和试验火灾自动报警系统的下列功能

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动 报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

消防维保方案计划书

伊宁市绿雅物业服务有限公司消防维保计划方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。结合甲方的设备实施和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失特制定如下维保计划: 一.日常维保工作安排 (1)每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。 (2)每季度或半年,(视消防工程大小)进行全面检查,发现问题及时处理。 (3)每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。(4)协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 (5)协助或完成负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其他工作的正常进行。二.消防设施维护、保养内容 (1)消防维保共分为以下系统; (1.1)火灾自动报警系统(1.2)消防联动系统 (1.3)自动喷水灭火系统(1.4)消火栓系统(1.9)消防专用电话 (1.5)应急广播系统(1.6)防排烟系统 (1.7)防火卷帘系统(1.8) 消防供电设施 (2)具体维保方案 (2.1)室内消火栓系统的维护保养 (2.1.1)维修保养的工作内容 (2.1.1.1)检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化,龟裂或脱落,检查水带是否霉烂,穿孔,检查卷盘胶管是否老化,龟裂,检查消火栓玻璃按钮是否破碎。 (2.1.1.2)检查测试消防栓按钮系统,实验消火栓按钮,警铃是否鸣响,消防水泵是否启动,消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。 (2.1.1.3)检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏。 (2.1.1.4)检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整,不渗漏。 (2.1.1.5)定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。 (2.1.1.6)定期试验安全泄压阀是否灵敏,可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效。 (2.1.1.7)检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器。 (2.1.1.8)定期检查阀门是否开关灵活,有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的需进行研磨工作,无法修复达到予以更换定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。 (2.1.1.9)检查止回阀启闭是否灵活,有效。 (2.1.1.10)定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予以更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 (2.1.2)维修保养工作标准。 (2.1.2.1)消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求。(2.1.2.2)试验消防栓按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 (2.1.2.3)个阀门处于正常的开或关状态且有明显标志,阀体完好不漏水。 (2.1.2.4)消防栓系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形,无渗漏,无缺损。 (2.1.2.5)消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求。 (2.1.2.6)安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好工作灵敏,可靠,有效。

消防工程维修保养方案

大学校区消防维保方案 一、大学校区消防设施现状 (1)火灾自动报警系统大学校区1207个报警及联动控制点位(2)自动喷淋系统大学校区设有完善的自动喷淋系统,1个湿式报警阀,2台喷淋泵。 (3)消火栓系统消火栓系统和自动喷淋系统构成大学校区完整的水灭火系统,大学校区消火栓系统由室内消火栓系统和室外消火栓系统组成,其中室内消火栓714个,室外消火栓64个。 (4)防火卷帘门系统防火卷帘门作为大学校区各楼层之间的防火分隔和同一层大学校区的防火分区,防火卷帘门配置得相当的多,大学校区共有46镗。 (5)送排烟系统新校区设有完善的送排烟系统,其中风机多达10台; (6)疏散标志及应急照明校区的疏散标志及应急照明相当多,共有1700个。 (7)气体灭火系统校内设有气体灭火系统一套。 二、大学校区消防维保方案 1、火灾自动报警系统 (一)、检查校区消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制器、联动控制器、楼层声光、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 (二)、检查火灾自动报警器自检功能、消音功能、故障报警功

能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认系统是否处于正常良好状态。 (三)、用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (四)、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (五)、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的的响应试验。 (六)、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 (七)、进行报警及控制线路检查。 2、自动喷淋灭火系统 (一)、检查大学校区湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。 (三)、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况; 测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 (五)、试验水流指示器与消防控制室报警功能,信号反馈是否正常。 3、消火栓系统 (一)、依次检查大学校区消防管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、最高点消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。

消防设备维护保养方案

消防设备维护保养方案 此方案相对设备比较全面,如单位设备没有相关系统,可进行相应删减。 一、前期准备工作 1、在签订《维保协议》之前,受保单位向维保企业提供本单位建筑消防设施安装图纸和消防验收合格证及本年度电气、消防检测报告。有自动报警系统的单位需要提供报警设备安装点位图和设备地址编码表及使用说明书。 2、在签订《维保协议》前,受保单位将对所有建筑消防设施进行全面质量检测,对检测中发现的问题逐一进行整改。 二、维保范围 1、火灾自动报警系统 2、室内消防自动喷淋灭火系统 3、室内消火栓系统 4、防火门、卷帘门控制系统 5、防排烟系统 6、安全出口、安全疏散指示灯 7.气体灭火系统 三、维保方法 1、受保单位在与维保企业签约之前,要安排2-4名专职值班人员与维保企业配合工作。值班人员必须经过公安消防部门专业培训,且取得培训结业证书。值班人员必须熟悉掌握本单位各种消防设施的基本情况,确保在火灾情况下会使用、会操作。

2、消防控制室人员实行每日24小时值班制度,并按时填写《值班日志表》。发现故障不能自行排除的要及时与专业维保企业取得联系,同时报告上级主管部门。专业维保企业接到情况后,一般故障8-12小时内派专业技术人员到达现场,紧急情况立即派人到场。故障排除后,双方填写《建筑消防设施日常故障处理登记表》。 3、专业维保企业与建筑消防设施单位签订维保合同后,实行每月按时巡检,有问题随叫随到服务制度,每月定期对签保单位的建筑消防设施进行一次全面检测。每半年向受保单位出具一份消防设施检测报告。 4、专业维保企业在履行月检查和应急随机服务中,受保单位必须派专人协助工作,本着实事求是的原则,共同填写《建筑消防设施月检查记录表》,双方人员必须签字。此表一式三份,受保单位1份,维保企业1份,上传消防支队1份。 5、维保企业在对消防设施进行检查测试中,发现故障能排除的要立即排除,故障较大、问题严重不能立即解决的,要及时填写《维修报告表》递呈受保单位消防安全管理部门,纳入计划,尽快解决。 四、服务措施 (一)对各级人员进行业务技术培训 维保企业与受保单位签订维保合同后,首先,对受保单位专职值班人员进行专业技术培训,培训目标必须达到会操作使用各种灭火器材,会启动灭火设施,会排除简单故障;第二步,在条件允许的情况下,可对受保单位全体员工分期分批进行培训,进一步提高全体人员消防安全意识,掌握消防常识。

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀 标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代 表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道 必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和 在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真:

开户行:支行帐号: 公章: 日期: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 目录 一、项目概述与维保工作范围二、维保工作内容、依据和标准三、自备维保仪器和设备四、消防设施维日常检查维修保养计划消防维保工作程序五、维保实施步骤和方案六、七、本项目维保适用标准及规范八、本项目维保重点和难 点的分析九、质量关键点和维保要点、工序清单十、确保安全生产的技术组织措施十一、确保文明施工的技术组织 措施 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/ac798969.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

消防维护保养方案

总则 履行维护承诺,提高维护服务质量 一、消防系统检修、保养范围 本维修保养工程主要内容消防系统的定期保养、日常故障处理。 二、维保项目实施组织架构 以项目负责人为主,带领各技术人员针对该项目消防设施维修、保养的特点,结合国家消防法规、规范的要求,拟定系统现有故障处理、系统定期保养、系统日常故障处理方案,编制各系统设备操作运行检查表,确定维护周期(每月至少二次,如用户决定季检或半年检,以用户意见为主),定期进行周期性回访、维保,做好检查记录。维护人员每次至现场维护保养的维保内容,必须持维保工作单,由消防管理部门负责人确认,经办人员/部门领导签字。维护期满后提供一套完整的消防系统运行、检测记录等资料。组织队伍协助用户参与公安消防部门的检查工作(客户应提前通知我方),配合客户的消防设施能通过消防部门的年检。 系统现有故障处理: 签订维修保养合同后,乙方项目部人员进场进行现场系统性检测,发现故障问题以书面函件方式通知客户,同时列出需要的备件细目表及相应的价格表,格局维修项目配置人员机具,已确保在一个月内完成故障维修工作。维修期间服从客户现场管理,做好与相关部门配合的协调工作。维修期间服从客户现场管理,做好与相关部门配合的协调工作,确保系统维保工作的进行。 定期保养: 维护保养期间,现场维护人员必须依据《消防系统维护保养内容》进行维护,并由客户消防管理部门负责人确认后签字。 检测方式 自动报警系统的检测 a)用一般普通型万用表检查报警系统各回路线路是否导通,发现错线、开路、 虚焊和短路等应一一加以排除。 b)测量电脑主机电源电压,测量系统各回路的输出电压,报警线上的电压信号 与报警控制器的有关技术数据应核对。 c)通过电脑主机,检查消防报警主机各项功能是否正常。 d)通过万用表检查手动报警按钮、控制模块、监视模块功用是否正常。 e)火灾报警传输线路的绝缘电阻测试:采用500V欧兆表,分别对导线与导线、

消防维护保养计划方案

消防维保方案 一、消防系统人员安排及维护计划 1、维护计划 月度巡检时间为每月得15号开始,为期3天工作日。 2、人员安排 专业工作人员现场维护,甲方人员陪同合作 二、消防系统维护故障处理 1、巡检过程应依据新消防法得每项条款进行严格检查。 2、每次巡检完成后发现得一些问题以及季度巡检与年度巡检结束后要以书面报告形式上报甲方,并签字确认。 3、日常收到故障排除信息,确认什么故障,不论故障大小尽量做到维保人员到场确认并予以排除。 4、如故障问题无法解决,向公司技术支持反应相关故障情况,尽一切可能当场将故障排除。 5、如遇重大特殊得故障问题,应向公司领导汇报具体情况并书面上报甲方,等待具体处理方案。 6、节假日人员安排到位,以应对突发得故障问题。 三、维护档案得建立与管理 1、每次巡检结束必须必须以规范统一得表格记录好巡检内容。 2、每次月度巡检结束要将档案资料归总整理,在季度巡检结束以后把之 前资料装订成册。

3、资料档案一式两份,一份上报甲方,一份自留。 四、人员考核制度 1、每次接受故障信息必须按时到场处理。 2、每次巡检必须做好相关文书资料得记录与整理。 3、每次巡检必须在要求时间内结束。 4、每次维修结束后如有更换配件得,需做好相关文件并由甲方签字。 5、每次月度巡检结束后召开例会,深度学习新消防法,以及讨论巡检过程中遇到得问题与解决得办法。 五、消防系统检查、维保方法 自动报警系统: 1、月度巡检与试验火灾自动报警系统得下列功能 (1)检查主机复位、消音、故障报警等功能就是否正常。如发现不正常,做好记录并及时处理; (2)主电源与备用电源自动转换试验,检查其功能就是否正常; (3)试验烟感、手报等设备就是否正常; (4)采用加烟得方法分期分批试验探测器得动作就是否正常,及确认灯显 示。试验中发现有故障或失效得探测器应及时拆换; (5)试验火灾警报装置得声、光显示就是否正常; (6)检查水泵控制柜手动/自动转换开关就是否正常; (7)直观检查所有消防用电设备得动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等就是否处于安全无损状态;

消防维保培训计划

编制单位:郑州中建建筑安装工程有限公司 日期:维保培训资料 2013年2月 目录 一、消防系统简 介 ............................................................................... (3) 二、消防自动报警系统联动控制流程 图 (5) 三、设备维护内容及要 求 ............................................................................... (6) a、设备间及机房的消防设备巡 视 (6) b、现场消防设备巡 视 ............................................................................... .. (6) 四、消防系统测试要 求 ............................................................................... . (7) 五、气体系统维修保养操作规 程 (7) a、系统测试操作程 序 ............................................................................... .. (8) b、系统保养操作程 序 ............................................................................... .. (8) c、系统故障处理操作程 序 ............................................................................... (8) 六、故障处 理 ............................................................................... .. (9) 一、故障的类 型 ............................................................................... . (9) 二、常见故障排除程序、方 法: (9) 1、报警设备检查方法与标 准 (9) 2、线路的检查方法与标 准 (9) 3、消防栓系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (10) 4、自动喷淋系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (10) 5、防排烟系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (11) 6、防火卷帘系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (11)

(完整版)消防系统维护方案

附件一:《消防系统维护保养标准》 一、火灾自动报警系统维护检查项目及内容 1、火灾自动报警主机: 火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 2 3 4 5 6 7 8 9 10、强制切断非消防电源功能试验 二、室内外消火栓灭火系统定期检查维护项目及内容 在系统自投入运行一年后,应进行如下维护和检查。 1水泵(稳压泵) 地脚螺栓应完好,螺母应拧紧;

联轴器同心度应准确; 吸水管水平管段内应无气囊和漏气现象; 水泵单机运行运转声音应正常,填料密封处泄露应符合规定。 2管网部分 检查管道应无松脱、变形、损坏、锈蚀; 检查各支吊架的固定应无松动; 三、自动喷水灭火系统维护检查项目及内容 1、水源及水泵 检查消防水池的水位,能保持消防用水量,水位标尺能正常工作;水池各种阀门处于正常状态;无受冻的可能; 检查消防水箱的水量应能满足要求;气压水罐能保证水量和水压;自动控制系统能正常工作;

检查水泵能正常运转;流量和压力能保证;消防水泵的动力可靠;电力上有保证不间断供电设施,其性能良好;内燃机的储测量充足; 检查附近的室外消火栓使用应便利; 通过试水装置检查给水系统流量、压力应符合设计要求。 2、系统各组件 检查水源控制阀、报警阀组外观,保证系统处于正常状态; 能连续出水,水力警铃应发出报警信号; 采用专用测试仪器或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 四、防排烟系统的维护与检查项目 1、外观检查

防烟分区 防排烟口有无变形、损伤、周围有无影响使用的障碍物; 楼栅安装是否牢固、脱落、手动启动装置的操作箱有无变形、损伤、手柄、操作杆等是否脱落、打滑或无法使用; 风管有否变形、支撑是否松动、与风机式排烟连接部分有无破损式漏风情况。 2、性能情况

消防系统维保与方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

消防设施维护保养方案

第二节系统概况 一、项目概述 1、建筑名称:消防系统设施设备维护保养 2、建筑地址: 3、建筑性质: 4、建筑总面积: 5、主机系统: 二、主要消防系统的组成 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、消防广播及通信系统; 5、气体灭火系统; 6、防火分隔系统; 7、防排烟系统; 8、应急照明疏散系统。 第三节目标和要求

为了使系统正常运行和减少故障发生,根据贵司的实际情况,在业主安全工程师定期对消防系统检查的基础上,我们将提供如下服务,并提交相应的维保报告,同时提供系统应急故障现场维修服务。 1、定期检测: 对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查,并提交相应的检查报告。合同期内的每月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理,减少故障、延长设备使用年限的目的。同时我们将对消防设施作专业保养,保证系统的经济和可靠。 2、维修改善 在消防系统出现故障的情况下,在得到贵单位的通知后,我们将及时到达现场,对故障进行排除,如不能修复,则有义务向贵单位说明,并提供相应的改善服务。 3、安全管理: 提供消防法规的咨询服务,协助贵单位工程师建立健全相关规章制度和制定消防应急预案,配合贵单位进行消防演习。 4、专业培训 帮助甲方制定完善监控室培训计划,提供消防专业培训,包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生,消防专业人员的系统管理。 第四节维护保养流程

第五节故障报修流程

第六节维保方案一、维保组织计划

1、选好人,调派有多年施工、保养及具有较强管理的技术骨干为项目总负责,并调派具有综合素质好、技术经验过硬的专业技术人员负责本项目的具体维保工作。 2、在合同签定后公司立即组织各部门负责人、工程技术人员召开专题会议,并到现场熟悉各系统及技术、安全等交底。严格遵守、服从业主公司有关制度及其要求,每次检测之前先向业主公司主管报到及交底后开始工作,工作完毕后再向业主报到,交底完毕再离开,确保每个消防设备均为正常工作状态。 3、在维保期内每月不少于1次对该系统进行巡查(见消防系统巡检内容及频率对照表),每月不少于1次抽查检测试验(1年内100%全面覆盖),每季不少于一次联动测试,并不定期派出品管人员对该项目保养工作进行监督检查,确保维保优质的工作质量及服务。 4、对于发生重大技术故障,公司将及时组织、调动突击组(技术部、水电等安装班及厂家技术员)进行技术攻关,确保故障得到及时处理。 5、从公司领导层到员工均树立该项目为重点项目,规定每次对该项目的检测调试情况及业主意见等均要上报主管部门领导,领导随时掌握该消防系统的运行情况。 6、对每次的检测试验和检查情况,均以书面形式报告贵司,并得到双方的签证认可(详见“广西富迪嘉消防设施维修保养有限公司消防设施维保登记表”),体现系统运行情况及其起到有效的监控管理。 7、即使在节假日,甚至春节假期,我司均会做好技术人员值班的安排工作,并以书面形式上报有关值班技术人员名单联系电话。 8、对于维保管理,将按ISO9001国际质量体系认证管理程序进行管理,每月检测将会书面向业主上报检测范围,经审批再作检测调试。 9、制定对消防设施维保工作细则,并严格按工作细则执行,对需更换的已无法维修的器材,我司将会书面报告及现场业主技术人员确认属实,审批后再采购更换。 10、合同签定后,即组织人员对水泵、供水管、阀门等生锈处进行刷漆翻新及加油维护。对设备房搞好卫生,分批对火灾探测器、喷头等进行实验,对喷淋及消火栓管网采取定期排水换水,确保管内水质及运行的有效性、稳定性。 11、公司将会组织由品管部、技术部成立专项监督检查小组进行三级监督管理,并定期检查测试各系统运行情况。并制定内部奖罚制度,发现问题及时组织有关人员进行攻关解决及引申有关部门、人员进行有效教育和指导,杜绝类似情况重演。 二、系统的检查和试验计划 1、火灾自动报警系统: 1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

相关文档