文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金域·咸阳钢筋工程专项施工方案

金域·咸阳钢筋工程专项施工方案

金域·咸阳钢筋工程专项施工方案
金域·咸阳钢筋工程专项施工方案

目录

1.编制依据 ............................................. 错误!未定义书签。2.工程概况 ............................................. 错误!未定义书签。

2.1建筑概况............................................ 错误!未定义书签。

2.2结构概况............................................ 错误!未定义书签。

2.3钢筋工程特点 (1)

3.施工部署 ............................................. 错误!未定义书签。

3.1施工部位及工期要求.................................. 错误!未定义书签。

3.2劳动力及机具部署 (3)

4.钢筋工程 (4)

4.1进场检验 (4)

4.2钢筋加工 (5)

4.3机械连接 (6)

4.4绑扎搭接............................................ 错误!未定义书签。

4.5钢筋电渣压力焊 (10)

4.6成型钢筋检查及验收.................................. 错误!未定义书签。

4.7钢筋的贮存及运输.................................... 错误!未定义书签。

4.8梁、柱、剪力墙钢筋布置要求 (11)

4.9现场钢筋安装要点 (14)

4.10钢筋安装质量检验 (19)

5.钢筋检验 (20)

5.1主控项目 (20)

5.2一般项目 (21)

5.3热轧钢筋检验 (21)

5.4电渣压力焊 (23)

5.5机械连接 (25)

6.成品保护 (26)

7.安全文明施工 (26)

8.环保措施 (27)

一、编制依据

1.金域2咸阳商业楼工程建筑施工图和结构施工图

2.《金域2咸阳商业楼工程施工组织设计》

3.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

6.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

7.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

8.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

9.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499.2-2007

10.《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2006

11.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101(1-3)

二、工程概况

工程名称:金域2咸阳商业楼工程

工程地点:陕西省咸阳市秦都区玉泉东路12号

建设单位:咸阳经纬置业有限公司

设计单位:中科院建筑设计研究院有限公司

监理单位:陕西百威监理有限公司

施工单位:陕西建工第七建设集团有限公司

本工程位于咸阳市玉泉东路12号,为商业楼工程,建筑面积约为7.6万平方米,框架剪力墙结构,由四栋单体建筑组成,分别为14#楼、15#楼、16#楼和17#楼。14#楼共5层,15#楼和16#楼各8层,17#楼共4层,地下均为1层。其中14#楼和17#楼地基处理方式为3:7灰土换填,15#楼和16#楼地基处理方式为CFG素混凝土桩,有效桩长为15m。正负零相当于绝对标高396.450m。

三、施工部署:

1.施工准备

凡进场施工用钢材必须有出厂质量证明书和检验报告单,并按规定见证取样,送检试验,试验合格才能用于工程上。对于抗震设防要求的一、二级钢筋混凝土结构,当设计对其纵向受力钢筋的强度无具体要求时,检验所得的强度实测值应符合规定:钢筋的抗拉强

度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值比强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

吊钩、吊环应采用 HPB300级钢筋制做;受力预埋件的锚筋应采用 HPB300级、HRB335级或 HRB400级钢筋,均严禁采用冷加工钢筋。

钢材:未注明者均为 Q235碳素结构钢、 B级。抗震设计时混合结构中的钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;伸长率不应小于20%;应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

根据工程进度和施工图要求设定专人翻样制作料单,安排专门管理人员负责钢筋制作、堆放、管理工作,做好对制作工人的书面技术交底。

钢筋加工机械操作先空载,试运转正常后才能投入使用,钢筋表面应保持洁净,有污泥时,在使用前认真清除干净。制作完毕的钢筋统一用木制料牌标识,料牌上标明规格、数量、绑扎部位,并堆码整齐。

钢筋加工前应认真按设计要求编制钢筋料单,并报监督单位审核,加工按审核后的料单进行,加工的钢筋应是抽样合格的无损伤、无裂缝、无严重锈蚀的钢筋。箍筋必须作135°弯钩,直钩长度大于10d。

钢筋工程总体要求:钢筋制作和安装是保证整体结构质量的重要环节,纵向受拉钢筋最小锚固及搭接长度:(剪力墙柱、暗柱内主筋的连接优先采用电渣压力焊)。

2.施工工艺

(1)、钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮绣使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

(2)、钢筋调直,用机械调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率:

HPB300级钢筋冷拉率不宜小于4%。

HRB335级钢筋冷拉率不宜小于1%。

(3)、箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用HPB300级钢筋或冷拉低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不

小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。

(4)、钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

直钢筋下料长度=构件长度–保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度–弯曲调整值+弯钩增加程度

箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

(5)、钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。

3.质量标准:

(1)钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

(2)冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书、试验报告的冷拉记录.

(3)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

检查方法:观察检查。

(4)钢筋的规格、形状,数量,锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察和尺量检查。

(5)钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

检查方法:检查焊接试件试验报告。

4.劳动力及机具部署

钢筋采用场内加工。材料进场、报验、制作、运输责任到人,落实到位。

考虑到各楼栋施工顺序因钢筋工程量较大,拟进场2套钢筋加工设备,两班加工作业班组,加工班组人员为30人,现场划分为四个施工段,绑扎作业班组拟进场80人。

拟投入施工机具如下表。

在地下室施工阶段,施工场地小,对钢筋的进场组织及堆放要求较高;钢筋原材料应按规范要求,正确取样、及时送检;做好钢筋工种与其他工种的工序交接,并在浇灌砼时,安排专职钢筋工看护钢筋,做好钢筋的成品保护;

四、钢筋工程

本工程采用HPB300热轧I级光圆钢筋、HRB335II级螺纹钢筋、HRB400III级螺纹钢筋。考虑咸阳地区实际情况,现拟对钢筋直径d≥20mm的水平受力钢筋采用直螺纹机械连接,d≥14mm的竖向受力钢筋采用电渣压力焊,d≥14mm的水平受力钢筋采用闪光对焊,其余情况采用绑扎搭接连接。

施工过程中强调过程控制,对钢筋分项施工的全过程进行全面检查,检查的重点在于:进场检验、钢筋加工、钢筋焊接、绑扎、锚固、接头、抗震规定、钢筋到位、保护层、审图把关等方面。

1.进场检验

钢筋原材料进场时,施工和监理单位必须进行进场复验,核查产品合格证和出厂检验报告,每捆(盘)钢筋必须有标牌,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍及漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,并按有关规定进行见证取样检测。

(1)热轧带肋钢筋:

以同一类别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场日期的钢筋,每60t 为一批(不足60t亦按一验收批计算),取一组钢筋试件做拉伸、弯曲及重量偏差试验,第一次取样试验不合格时,一律按退场处理,只有合格后方可使用。如果钢筋在加工或施工过程中发生脆断和焊接不良,以及机械性能不正常时,需对原批钢筋进行化学分析。根据工程使用的工程量,取样次数以实际发生量,按照规范进场时即可取样送检。

公称容重不大于30t冶炼炉冶炼的钢筋和连铸环轧制的钢筋,按GB/T2975—1998执

行,允许同一牌号、冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号组成混合批,各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量不大于0.15%。

(2)冷轧带肋钢筋:

以同一牌号、同一规格、同一生产工艺、同一交货状态的钢筋组成一批,每批不大于50t,每批钢筋应有出场合格证,每盘或每捆均有标牌。

每批抽取5%(但不少于5盘或5捆)进行外行尺寸、表面质量和重量偏差检查,检查结果应符合现行国家标准(GB13788—2000、GB/T2975—1998、GB/T2101—89)的规定,如其中有一盘或一捆不合格则应对该批钢筋逐盘或逐捆检查。对钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘进行检验,检查结果如有一项不符合规定,则该盘钢筋不合格。

2.钢筋加工

(1)钢筋除锈

先制定防锈措施,钢筋堆放场地铺碎石,并做好防雨、排水措施,用4根15315木方捆成一组,用来搁置钢筋(不能及时使用的钢筋应进行覆盖)。

表面生有老锈的钢筋禁止使用,钢筋表面生有水锈的在下料前先除锈,将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净,以免影响其与混凝土的粘结效果。

(2)钢筋调直

采用卷扬机调直钢筋,其调直冷拉率:HPB300钢筋不宜大于4%,冷拉过程应通过计算严格控制冷拉力值,严禁超拉。经过调直工艺后,钢筋应平直,无局部曲折。HRB335(II 级)及以上钢筋不得进行冷拉。

(3)钢筋切断

钢筋切断时根据其直径、钢筋级别及钢筋端头加工形式等因素确定分别使用砂轮切割机和钢筋切断机下料,切断时要将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料,先下长料,后下短料,减少短头,减少损耗。断料时长料不得使用短尺丈量,防止产生累积误差,工作台上应标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板,切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除,硬度与钢种不符时,必须及时通知技术人员。钢筋断口有马蹄形或起弯现象时,必须重新切断。

(4)钢筋弯曲成型

1)受力钢筋

①HPB300级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

②HRB335、HRB400级钢筋末端需作135°弯钩时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

③钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍;

2)箍筋、拉钩

本工程梁、柱、剪力墙结构有抗震要求,梁、柱封闭箍筋及剪力墙拉筋作135°弯折,弯折的弯后平直部分长度不应小于10d,且不小于75mm;拉钩要求同箍筋,在现场绑扎后手工弯成135°弯钩仍需保证平直段10d。梁、柱、剪力墙箍筋和拉筋的弯钩构造如图4-1所示。要求加工厂在每种箍筋加工前,先做一样品,尺寸、弯曲直径等检查合格后,再成批加工。

弯曲成型采用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合进行,弯曲后钢筋平面上不得有翘曲不平现象,弯曲点处不得有裂纹。HRB335、HRB400级钢筋不能反复弯折,只能一次成型。

3)钢筋加工的允许偏差

表4-2 钢筋加工的允许偏差表

3.机械连接

本工程对于直径d≥20mm的水平受力钢筋采用直螺纹套筒连接,接头选用剥肋滚压直螺纹接头,所用的连接套筒采用45#优质碳素结构钢,加工尺寸精准,质量可靠,确保钢筋的连接质量和工程进度。

(1)直螺纹丝头加工

1)工艺流程

钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头质量抽检→存放待用

2)操作要点

钢筋端面平头:采用砂轮切割机平头(严禁气割),保证钢筋端面与母材轴线方向垂直。

剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。剥肋滚丝头加工尺寸符合下表的规定。丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P

为螺距)。

表4-3 剥肋滚丝头加工尺寸(mm)

丝头质量检验:操作工人根据上表的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次。

丝头质量抽检:经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切去不合格丝头,查明原因,并重新加工螺纹。

带帽保护:用专用的钢筋丝头塑料保护帽进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。

存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。

(2)直螺纹套筒现场连接施工

1)连接钢筋时,钢筋规格和套筒规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损;

2)为便于现场施工,套筒连接钢筋大部分采用预埋接头,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋在钢筋加工区出厂时应固定牢靠,套筒的外露端应有保护盖;

3)直螺纹接头应使用扭力扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表4-5的规定。扭力扳手的精度为±5%。

表4-4 直螺纹钢筋接头拧紧力矩值

4)经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。

5)本工程钢筋型式多样,增加了钢筋套筒连接的难度,因此根据待接钢筋所在部位

及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法,如图4-2所示。

图4-2a 标准型接头安装图4-2b正反丝扣型接头安装

图4-2c 变径型接头安装

(3)接头质量检验

1)工艺检验:

①正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根做抗拉强度试验。

②同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验。

2)现场检验:

①接头的现场检验按验收批进行。

②同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。

③对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验。

④在现场连续检验10个验收批,全部抗拉强度试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

4.钢筋的锚固和搭接

钢筋绑扎前,钢筋作业人员、现场工长、技术员、质量检查员应全面熟悉图纸,并对照图纸及配料单检查钢筋品种、规格、尺寸及使用部位,全部符合要求后,才进行钢筋的

绑扎施工。本工程对直径d<14mm的钢筋连接统一采用绑扎搭接。

(1)板底筋不得在跨中搭接,板面筋不得在支座搭接。梁类、板类及墙类构件在位于同一连接区段内的受拉钢筋绑扎搭接接头面积不宜大于25%;柱类构件在位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积不宜大于50%。粗、细钢筋搭接时,按粗钢筋截面积计算接头面积百分率,按细钢筋直径计算搭接长度。

(2)框架梁、柱受力钢筋的连接接头应避开梁端、柱端箍筋加密区范围。当无法避开时,应采用机械连接接头。

(3)板的边支座和中间支座板顶标高不同时,上部负筋在连梁、框架梁、次梁及剪力墙内的锚固应满足受拉钢筋最小锚固长度La,下部筋不小于5d,且不小于1/2梁宽。板负筋不得踩蹋,浇筑板混凝土前,应随手将板负筋拉回原位,以免降低板抗弯承载力。

(4)井字梁交叉处,跨度较小方向梁中的纵向受力钢筋均放于另一方向梁中纵向受力钢筋的下排。

(5)HPB300、HRB335、HRB400钢筋其锚固长度按照如下方式执行,纵向受力钢筋的最小锚固及搭接长度如表4-2所示。

表4-5 受拉钢筋抗震锚固长度LaE

注:1.在任何情况下,受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm。

2.HPB300钢筋为受拉时,其末端应弯成180度弯钩,弯钩平直段长度不小于3d。

其余钢筋搭接长度按表4-6所示:

表4-6 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE、Ll

表4-7 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ

5.钢筋电渣压力焊

竖向钢筋电渣压力焊的工艺过程包括:引弧、电弧,电渣和顶压过程。

(1)引弧过程(直接引弧法)

在通电后迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为2~4mm引弧。这种引弧过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时,可以多次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起,达到弧目的。

(2)电弧过程

靠电弧的高温作用,将钢筋端头的凸出部分不断熔化;同时将接口周围的焊剂充分熔化,形成一定深度的渣池。

(3)电渣过程

渣池形成一定深度后,将上钢筋缓缓插入渣池中,此时电弧熄灭,进入电渣过程。由于电流直接通过渣池,产生大量的电阻热,使渣池温度升到近2000℃,将钢筋端头迅速而均匀地熔化。其中,上钢筋端头熔化量比下钢筋大一倍。经熔化后的上钢筋端面呈微凸形,并在钢筋的端面上形成一个由液态向固态转化的过渡薄层。

(4)挤压过程

利用过渡层使钢筋端部的分子与原子产生巨大的结合力完成,在停止供电的瞬间,对钢筋施加挤压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面(由于挤压时焊口处于熔融状态,所需的挤压力一般为0.2~0.3KN)。

(5)焊接参数见表4-12

表4-12 焊接参数

注:U1电弧过程U2电渣过程T1电弧过程T2电渣过程

6.梁、柱、剪力墙钢筋布置要求

梁、柱、剪力墙制图规则及标准构造大样涉及钢筋其构造要求按《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1(1-3)。

(2)门窗洞口顶不到梁,且相差小于过梁高时做法大样

(3)

(4)所有悬挑构件及跨度大于8m的梁板,必须待混凝土强度达到100%后,方能拆除底模和支撑。

(5)现浇梁、板跨度≥4米时,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。(6)梁上预留套管时应采取加强措施。套管直径大于200时另详。

(7)门窗洞顶顶不到梁底时,需加过梁,过梁选用《西南03G301-1(一)(二)》图集,位置详建施图,荷载等级2级,若门窗紧靠柱,则应在相应标高照过梁要求预留插筋,过梁改为现浇。

(1)柱净高与柱截面长边之比不大于4的柱(包括因砌体填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱)均应沿全高按加密区要求加密箍筋。

(2)柱净高与柱截面长边尺寸之比不大于4时柱箍筋应全高加密。

(3)柱内箍筋的组合形式详柱配筋图,当采用拉筋时,拉筋应紧靠柱纵筋并钩住封闭箍筋。

(4)凡柱与圈梁、过梁连接处,均应按建筑图中墙位置及门洞高度,预留拉结筋。

(5)凡柱与砌体填充墙连接处,均应按建筑图中墙的位置,在柱内预留插筋,伸出柱边35d。

(6)当框架柱或剪力墙边墙垛长度<200时,可采用素混凝土浇筑。图中特别注明者除外。(1)剪力墙洞口补强措施

当洞口尺寸≤300mm时,钢筋绕过洞口不断开;当洞口尺寸>300mm时,按图4-5、图4-6要求补强。当洞口尺寸>800mm时,如相关图中洞口两侧未单独设置暗柱,则按下图3要

求补强设计。

图4-5 剪力墙矩形洞口补强钢筋构造

图4-6 剪力墙圆形洞口补强钢筋构造

图4-7 剪力墙洞口补强钢筋构造

4.8.4板

(1)平面图中四边支承的双向板及单向板,下部配筋短跨方向的放于下排。

(2)板上的孔洞应预留,当孔洞尺寸≤300mm时,将板内钢筋绕过洞边,不得切断;当孔洞尺寸>300,且洞边未设边梁时,应在孔洞边配置附加钢筋,其每侧面积不小于孔洞宽度内被切断板筋的1/2且不少于每边上下各2C12,伸过洞边40d。

图4-8 板上开洞加强示意

(3)对卫生间、凸出屋面的楼梯间及砌体女儿墙等部位,在砌筑砌体前,现浇楼面时用素混凝土沿四周(门洞除外)上翻≥150,宽同墙厚。

(4)现浇板内埋设暗管时,管外径不得大于板厚的1/3,管壁至板上下边缘净距应不小于25mm。多管并行和有交叉管线处管上下宜附加钢筋网片A6@150。

(5)对于板块两个方向尺寸分别大于4500mmX6000mm的楼、屋面板为防止板面及四角在温度应力作用下产生裂缝,此类板在上部跨中及四角设置构造加强钢筋。

7.现场钢筋安装要点

(1)基础钢筋绑扎

本工程基础采用梁板式筏形基础,主楼范围内筏板厚度500mm,主楼范围外止水板250mm,可采用钢筋马凳支撑体系。

(2)作业条件

(1)防水保护层已施工完毕并满足上人条件。

(2)轴线、墙线、柱线已弹好并经过预检验收。

(3)钢筋的规格

基础筏板钢筋规格C 1814、C2216、C25、C2216、C2216、C2216、C2216。

(4)钢筋的支撑方法

基础底板厚度500mm高的马蹬采用 18,其他厚度均采用 22,成排布置,间距1500mm

(5)作业流程

a)基础钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,先在防水保护层表面弹出黑色墨线,放出墙、柱位置线和后浇带的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便,在各边线每隔2.0m划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角。

b)为了保证基础底板钢筋位置正确、顺直,保证纵横向均为一条线,绑扎前,在防水保护层上每两个钢筋间距弹上一道醒目的墨线,按线布筋。

c)按照墙、柱在底板上的位置线进行墙、柱插筋绑扎。

4.9.2柱钢筋

4.9.2.1作业条件

(1)轴线、柱边线已弹好并经过预检验收。

(2)混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。

4.9.2.2钢筋规格

柱主筋主要规格为:C18、C20、C22、C25,箍筋为C10、C12、C14。

4.9.2.3绑扎顺序

a)修整预留钢筋→电渣压力焊接长→划箍筋间距→套箍筋→绑柱子箍筋

b)柱筋按要求设置后,在其底板上口设一道限位箍,保证柱钢筋不偏位。

c)钢筋连接完后,要用线坠校正其垂直度,无误后再绑扎箍筋。先上、中、下各绑一道并放上柱定位筋,第一道距砼结构面为+15cm,第三道距梁底-30cm,定位筋钢筋直径采用Φ20。

d)柱子钢筋的箍筋绑扎,相邻绑扎点成八字形,并且绑扣的多余绑丝必须朝向构件内部。

e)砌体构造柱钢筋不预留,按植筋施工考虑。

4.9.3剪力墙钢筋

4.9.3.1作业条件

(1)轴线、墙边线及控制线已弹好并经过预检验收。

(2)混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。

(3)墙体钢筋绑扎前,在两侧各搭设双排脚手架,每步高度1.8m,脚手架上满铺脚手板,确保操作人员具有良好的作业环境。

4.9.3.2钢筋的规格

地下室外墙:400mm厚竖筋C20@100、C20@150,水平筋C14@150;其余剪力墙钢筋水平及竖向分布筋C10@150、C10@200、C16@200,拉筋A6@400呈梅花型布置。暗柱钢筋主要为C14、C16、C18、C20、C28等,箍筋为C8@100、C10@100。

1)钢筋绑扎前, 用钢丝刷将污染的钢筋清理干净,及时弹出墙体内外边线及控制线。砼工根据墙体内外边线用扁铲剔凿并将浮浆、石渣清理干净。

2)校正甩槎筋位置

根据已弹好的墙内外边线,对保护层偏大或偏小的钢筋按1:6打弯对钢筋进行校正;对钢筋间距偏差超过±5mm的也要进行校正。

3)暗柱钢筋绑扎

a)暗柱竖向钢筋绑完后,从下往上画箍筋分档间距线。

b)从上往下套箍筋,箍筋套完后从下往上绑扎。箍筋与暗柱主筋用铅丝采用兜扣绑扎,箍筋叠合处沿暗柱主筋顺时针或逆时针交错布置,箍筋与主筋绑扎要到位。

柱钢筋绑扎完后,用线坠吊垂直后,采用钢管架临时固定。为确保暗柱保护层,在暗柱内上口设定距框,钢筋直径采用A16,见图4-11:

图4-14 双“F”卡样式

1)模板已经过预检验收合格。

2)轴线控制线已弹好并经过检查验收。

3)预留钢筋已清理干净并校正完毕,特别注意墙、柱变截面的钢筋校正。

4)混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。

4.9.4.2绑扎顺序

1)根据设计要求,次梁上下主筋应置于主梁上下主筋之上;纵向框架梁的上部主筋应

置于横向框架梁上部主筋之上;当两者梁高相同时纵向框架梁的下部主筋应置于横向框架梁下部主筋之上;当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋应置于柱或墙竖向纵筋之内。

2)箍筋开口朝上且沿受力钢筋方向相互错开并按设计要求加密,主次梁相交处,主梁筋在下,次梁筋在上。

3)梁筋绑扎完成后,必须经检查验收合格后才能合梁侧模、梁底模。

4)板底模验收合格后,开始进行板筋绑扎。在模板上弹出板筋及空心箱体位置线,先铺主筋再铺分布筋,待水电预留线管安装验收完毕后,最后绑扎支座负筋。

5)为确保上部钢筋的位置,本工程楼板中双层双向板钢筋,在两层钢筋间加设工字钢筋马凳,马凳用A12钢筋加工,间距1000mm。见图4-10:

图4-16 工字马凳

单向板中钢筋采用A12钢筋制成的小马凳支设,间距1000mm,见图4-11。

图4-17 普通马凳

在后浇带处梁板筋用钢管架支撑,以保持梁板钢筋成水平,不耷拉或不往上翘起。

6)当相邻板面标高相同板厚不同时,板面筋按厚板板面筋选用。

7)当存在降板施工时,钢筋分布如图4-12所示。

图4-18 板内降板大样图

(1)工艺流程

支板底模→在底模上划钢筋分档线→绑楼板下铁钢筋→垫马凳,绑楼板上铁

(2)操作要点

①绑板钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找平调直,防止板筋不顺直,位置不准。

②顶板模板支好后,在顶板上按图纸间距要求弹出顶板钢筋线。按照“先铺短向,后铺长向”的顺序绑扎顶板下铁钢筋。

③在绑扎上铁的同时架设φ12间距1000mm的钢筋马凳。

④钢筋绑扎成型后派专人看守,禁止直接在钢筋上面行走,并派专人负责检修。

4.9.5受力筋保护层厚度

表4-13 受力钢筋的混凝土保护层厚度(mm)

受力钢筋保护层厚度尚不应小于钢筋的公称直径d。施工中应采取可靠措施,保证混凝土保护层厚度且不得超厚。

板、墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于上表数值减10mm,且不应小于10mm。

梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。

8.钢筋安装质量检验

钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:(1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

(2)钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

(3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。

(4)预埋件的规格、数量、位置等。

钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。

1.主控项目

(1)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查

检查方法:观察、钢尺检查。

(2)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察。

2.一般项目

(1)钢筋接头位置、接头面积百分率、绑扎搭接长度等应符合设计或构造要求。

(2)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计要求。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

人防工程钢筋分项工程施工方案

人防工程钢筋分项工程施工方案 一、工艺流程: 材料进场复试合格→画出钢筋下料单→审核钢筋下料单→加工制作→钢筋安装→班组自检→项目部检查→监理单位验收→人防质检站验收 防空地下室钢筋混凝土结构构件,不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。 二、钢筋下料制作 1、钢筋试验及选材 a.按规范规定进场钢筋作复试,同时间、同规格、同批次60t为一个验收批,不足60t也为一个验收批,复试合格后方可用于现场制作加工。 b.钢筋选材跟据图纸要求采用:主筋HRB400、箍筋采用HPB235按图纸要求进行下样单,并制作成品。 c.工艺流程:钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成形 d.钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 e.钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 2、钢筋下料: a.钢筋下料前应先根据施工图纸画出钢筋下料单,经审核无误后进行加工(钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑)。 b.钢筋弯钩或弯曲: 钢筋弯钩形式有半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩三种;钢筋弯曲后,弯曲外内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。 c.钢筋连接方式: 柱、墙、梁、板钢筋d≥20的采用直螺纹套筒连接,其它钢筋采用搭接连接或焊接连接。 三、剪力墙、柱钢筋绑扎 1、工艺流程:立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋

2、柱钢筋绑扎 a.柱墙钢筋绑扎要求:剪力墙钢筋绑扎时在剪力墙上预留洞、预埋管等需预留的,必须提前预留,严禁施工后在人防墙体上开洞。 b、按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扎扣不少于三个,绑扣向里。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度。柱钢筋需要灭掉重新生柱时应按设计要求进行上下层钢筋锚固。 c、绑扎接头的搭接长度按03G101-I要求,按设计结构要求进行锚箍和搭接。 d、钢筋绑扎 绑扎接头的位置应相互错开,在受力钢筋接头连接区段范围内(且﹥1.3La),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积,应符合梁、板、墙不宜大于25﹪,柱墙类不宜大于50﹪的规定。 e.在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90度搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d,柱基、柱顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求设置,梁梁相交处双向梁的箍筋须按设计要求设置,严禁取消单向梁箍筋。 f.柱筋保护层:垫块应绑在柱立筋外皮上,间距一般1000㎜左右(或用塑料卡卡在外立筋上),以保证主筋保护层厚度的正确。地下室外墙及水池挡墙等有抗渗要求的墙体须用带扎丝的水泥沙浆垫块,并将垫块牢固的绑扎在剪力墙外侧钢筋上,以保证混凝土保护层厚度。 g.当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋收缩位置,变径点及变径尺寸要符合设计要求。如设计要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋并钩柱主筋。 h.当梁侧边与柱或墙平齐时,或墙侧边与柱侧边平齐时,梁的纵向钢筋应从柱或墙内穿过,墙的纵向钢筋应从柱内穿过。具体做法见附图2 3、临空墙、密闭墙、防护密闭墙、活门墙、封堵墙、密闭门框墙、防护密闭门框墙及普通剪力墙钢筋绑扎: a.临空墙、密闭墙、防护密闭墙等墙体,钢筋绑扎需严格按人防图纸要求加设

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

人防工程钢筋制作安装施工方案

西安市航天城·壹街区 人防工程钢筋制作安装施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日

目录 一、建筑概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、钢筋工程施工质量目标 (2) 四、施工准备 (3) 1、测量准备 (3) 2、施工机械准备 (3) 3、人员准备 (3) 4、材料准备 (3) 5、作业条件准备 (4) 五、技术准备 (4) 六、施工方法 (4) 6.1、原材料采购与供应 (4) 6.2 砼保护层厚度 (4) 6.3 钢筋绑扎及安装 (4) 七、质量管理与保证措施 (14) 7.1、进场钢筋标准及验收 (14) 7.2、现场钢筋绑扎安装质量要求 (15) 7.3、重点控制部位 (16) 7.4、防护密闭门安装控制要点 (17) 八、安全、文明施工措施 (18)

一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下室建筑面积7874.21㎡,地下一层地上四层,地下局部局部有夹层,本工程为现浇混凝土框架结构,建筑总高度24m。 本工程人防形式平时为地下室车库,战时为甲类2等人员掩蔽所,防核武器等级为核6级,防常规武器等级为常6级,防生化丙级,抗震等级二级。人防地下室共布置了两个抗爆单元,由密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门,所有人防门框在工厂整体加工成型,门框预埋,门封堵板在战时安装。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《防空地下室结构设计》(FG01-05) 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(GB50204-2015) 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规范》(JTJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JTJ/T163-2013) 《钢筋焊接及验收规范》(JTJ18-2012) 三、钢筋工程施工质量目标 3.1、主控项目合格率100%,一般项目合格率85%;

相关文档