文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室底板防水工程施工方案.doc

地下室底板防水工程施工方案.doc

地下室底板防水工程施工方案.doc
地下室底板防水工程施工方案.doc

大连公安大厦地下室防水工程施工方案

第一章工程概况

一、工程概况:大连公安大厦地下室建筑面积为6688.56 m2,底板防水面积约4000m2,地下室防水设计采用4厚高聚物改性沥青卷材防水,由于本工程地下室施工处于冬期施工,为了确保工程质量,地下室底板防水采用BAC4.0mm厚聚酯胎双面自粘卷材,只需把垫层原浆收光后,空铺防水卷材,防水卷材上做保护层,绑钢筋,浇注混凝土。

二、附构造图:

自防水钢筋混凝土底板

4cm厚细石混凝土保护层

空铺4mm厚贴必定BAC双面自粘防水卷材

100厚C15细石混凝土垫层(原浆收光)

素土夯实

三、施工步骤:

1、大面积空铺,长边、短边搭接均为6cm宽。

2、砖膜墙粘铺:集水井、钉铺。

3、专人维护。

第二章编制依据

一、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);

二、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001);

三、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002);

四、企业标准《贴必定BAC防水卷材应用技术规程》(Q/ZB110-2004);

第三章防水做法

根据相关规范要求并结合实际工程情况,本工程地下室不同施工部位防水层做法如下表:

第四章地下室底板防水层施工工艺

一、工艺流程:

清理基层→阴阳角部位空铺贴必定BAC卷材附加层→混凝土保护层→定位、弹线→空铺贴必定BAC防水卷材→揭掉贴必定BAC卷材上表面的隔离膜→检查验收

二、作业条件:

基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续:

1、基层应干净、坚实、平整、无毛刺(对基层含水率无要求);

2、基层阴阳角顺直并做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

三、施工做法:

1、底板垫层完工12个小时后,就可上人清除基层表面的杂物,达到坚实、平整、无

毛刺、无明水。

2、在基层阴阳角两侧空铺(或可酌情与基层点粘)贴必定BAC卷材附加层,附加层

4 mm厚总宽度为600mm,转角两侧各半,大面卷材与附加层卷材间为满粘。

3、在基层上弹出卷材铺贴控制线,将贴必定BAC卷材对准基准线空铺于基层上,相

邻卷材之间为搭接,长、短边搭接宽度均为60mm。搭接前,先揭除卷材下表面的隔离膜。搭接边粘贴后,随即用胶辊用力滚压,使卷材搭接边粘结严密,如果温度

降低,可以用喷灯、喷枪稍微加垫助粘,(大面无需用其它密封材料封口,以确保

卷材的自粘胶料100%与浇注的混凝土粘结)。

4、底板所有防水部位均可采用空铺法施工,但底板侧面应采用粘贴法木模(即永久性

保护墙)部位为避免卷材下滑,可采取相应措施将卷材临时固定,做法如下:

①如干燥可以在侧墙涂基层处理剂。

②如潮湿可以用水泥砂浆粘贴。

③如有坡度的集水井可以用钉子钉铺。

5、节点处理:

①、集水井的侧壁可用水泥素浆或用钢钉铺。

6、防水层施工完毕并验收后,应首先把BAC防水卷材表面的隔离膜揭除,再做3.5cm

厚C20细石混凝土保护层。

7、保护措施:破防水层的三个根源:撞机破坏、人为疏忽、故意破坏。

解决方法具体如下:

①给现场施工的钢筋工开会介绍让大家了解各种措施。BAC卷材本身有较高的抗压强

度,只要留意都可以做好。对放置钢筋处,下面放草垫或木板,可以避免吊料撞击。

②防水公司派两个戴红帽专人跟踪修补,哪里有破损点,立即修补,调动现场施工人

员的积极性,哪里有破损点,主动申请维修。

③用数码相机拍照,搜寻监督人为疏忽或故意破坏者,对知情不报,如拍到故意破坏,

要给予处罚。

用此方法,在北京、南京、上海等地施工,已经得到证实,没有一处被破坏。

四、施工注意事项

1、相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材

粘贴不平服。

2、防水层中间临时收头部位要注意成品保护。

3、钢筋接头或止水钢板,如果有需要焊接的地方,应让施工人员,首先在防水层表

面撒水处理或放湿毛巾等。

4、如果外排水做的不够好,像集水井、电梯坑等一般都低于外排水,像这种情况下,

用其他什么样的材料做都不能让人放心,只有用BAC不窜水的优势,才能保证防

水的质量。具体做法如下:①在集水井底开挖一个300×300的小槽,让水流进小

槽,集水井底板保持无明水状态,②用速凝型堵漏粉粘贴BAC防水卷材,保持抽

小槽内的水,10分钟内使集水井底板保持无明水状态。③在浇注混凝土前5分钟

把水抽干,在槽内及周围干撒水泥基渗透结晶材料。

五、质量验收标准

1、卷材接缝严密,无破损、断裂、异状粘结等缺陷。

2、节点部位加强处理按规范要求施工。

3、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

第七章成品保护

一、指定成品保护负责人,明确责任范围,必要时派专人巡视施工现场。

二、在防水层施工中或防水层已完成,而保护层未完成时,是成品保护的关键时期。

在此其间,禁止任何无关人员进入现场,严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场,以

免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入,必须遵守轻拿轻放的原则,严禁尖锐

物体撞击防水层。

三、防水层施工完毕后,不能在防水层上开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在

防水层上开洞、钻孔的,应先做好记录,并安排修补。在施工过程中,如发现防

水层遭到破损,应尽快组织维修

江苏南通三建集团有限公司地下室防水施工方案

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

地下室底板施工方案

地下室底板施工方案 (一)底板钢筋工程 1. 钢筋绑扎的施工准备 (1)技术准备 1)配筋人员应充分领会设计要求,严格执行国家标准和施工规范进行底板钢筋的放样配筋。在钢筋绑扎之前,技术人员、配筋员要对分包管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位交底。 2)测量放线人员根据图纸,放出轴线、墙、柱、电梯井及水箱位置,用红油漆做明显标志,并报项目经理部进行检查复验。 3)钢筋进场同时提交钢筋材质证明,并严格按规范和规定标准及时进行复试,合格后方可使用。 4)做好钢筋接头连接和试验工作。 (2)材料准备 钢筋由现场和场外结合进行加工,工地配专职材料员到现场负责清料,按部位按种类捆扎。因现场场地狭小,场外加工钢筋应随用随进,进场后随即由塔吊运到基坑内,以减少二次搬运量。 (3)为减少接头数量和使接头位置具有规律性,钢筋用L=12m 长定尺钢筋。 2. 底板钢筋的连接方法 (1)底板钢筋对接主要采用直螺纹和闪光对焊连接,区域交接处局部采用冷挤压连接。 (2)钢筋工程量见表3-1。钢筋工程量表

表3-1 (3)整个底板共用钢筋量约为2041t,主筋直径为Ф32、Ф25、Ф22。A 幢主楼2.3m厚筏板基础上下各2 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋;B、C 幢主楼0.7m厚筏板基础上下各1 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋。在整个底板钢筋施工中,要注意钢筋的接头位置、下料长度等问题。由于本工程底板钢筋施工全部采用机械连接(直螺纹)的施工方法,故必须配备足够的连接设备。直螺纹设备配置25~30 套。另外在预留上层柱子、外墙、剪力墙等竖向钢筋时,钢筋应套丝,为以后进行直螺纹施工做准备,在套丝的钢筋上采用塑料帽进行保护。 3. 钢筋绑扎程序 测量定位放线(标明上层柱、墙和不同断面位置)→摆放垫块→铺电梯井、集水井坑短向钢筋→铺电梯井、集水井坑长向钢筋→铺电梯井、集水井坑构造钢筋→铺底板底层一层横向筋→铺底板底层一层纵向筋→铺底板底层二层横向筋→铺底板底层二层纵向筋→搭设钢管架子及上铁支撑→铺底板上层一层横向筋→铺底板上层一层纵向筋→铺底板上层二层横向筋→铺底板上层二层纵向筋→拆除架子、调

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO 现代城地下室底板施工方案 目录 一、工程概况........................................................................1 二、底板施工部署...............................................................2(一)现场平面布置..................................................................2(二)劳动力及设备组织.......................................................2(三)施工流水段的划分.......................................................3三、主要施工方法和技术措施..........................................4(一)底板钢筋工程...............................................................4(二)模板工程........................................................................7(三)底板混凝土工程.........................................................12四、大体积混凝土的裂缝控制......................................21 (一)从设计方面采取技术措施.......................................21(二)从理论计算控制裂缝..............................................22(三)从原材料方面采取技术措施.................................23 (四)从施工方面采取技术措施.................................... 24(五)从养护上采取措施...................................................25 五、质量保证具体措施.......................................................26(一)质量检查程序..................................................................26(二)地下室底板施工质量控制点............................................26

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案 项目名称:地下室防水工程 编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司二零一六年六月月四日

别墅地下室 防水工程组织设计方案 第一章工程概况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 第二章编制依据 1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002; 2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006 5、有关招标文件。 第三章施工部署 第一节:工期目标 根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准 1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。 2符合工程质量的设计要求。 3工程验收符合以下规范 《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002) 《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001) 广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006 第三节:安全文明目标 零伤亡事故 文明施工创优 第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入 第六节:主要材料投入 第七节:施工安排 1、成立专项负责机构 为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管

工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。 2、加强施工技术管理: 根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。 施工组织设计: 本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。 3、技术交底: 根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下; 交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。 4、技术变更管理: 施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室底板施工方案

青岛流亭机场航站楼扩建项目 C区地下室底板钢筋砼施工方案 一、项目概况 流亭机场扩建航站楼C区地下室底板钢筋砼项目,其底板厚度为500,基础梁有两种:500宽1200高、700宽1500高,C-J轴线长度为60米,20-24轴线约为60米。钢筋量约为580吨,模板量约为4800平方米,砼量约为3200立方米。砼强度等级为C40,防水等级为S12钢筋保护层均为50。 二、计划工期以及降水井的设置 1.计划工期:钢筋绑扎6天,模板支设4天,砼浇筑4天。 2.为保障底板砼施工降水的有效性,对C区地下室降水井设置见C区排水方案。 三、钢筋项目 1、据钢筋绑扎量、绑扎工期以及现场情况,安排180人进行绑扎工作,50人进行搬运工作,垂直运输采采用一台60塔吊。 2、按照设计以及规范要求进行钢筋的下料、绑扎、搭接、锚固施工,钢筋的连接见《滚轧直螺纹钢筋连接施工方案》,采采用预制的50厚砂浆垫块做钢筋的保护层。 3、钢筋的搬运均需轻拿轻放,钢筋从高处由搬运工传递至底板下,禁止从高处向下扔,在底板放置木方,禁止钢筋直接堆放于底板保护层上,以免破坏防水保护层导致防水层的损坏。一旦发现有损坏情况,立刻通知防水队伍进行补救。 四、模板项目

(一)施工准备 1.劳动力准备:据模板数量以及现场情况,安排200人进行支设,50人进行搬运工作,安排8个电焊工,6台电焊机, 垂直运输采采用一台60塔吊。 2.材料准备:吊模采采用多层木模板,首先把多层板采用钻头钻出标准定型螺栓眼,多层板连接采采用48MM×100MM经 压刨压出的标准木楞连接。 3.机具准备:地下室吊模采采用电焊机,焊出底板设计的标高吊模钢筋,首先采用经伟仪投点到绑扎好的钢筋上,再采 用红油漆标注在钢筋上,水平标高采采用水准仪放出设计 标高来控制吊模底部标高。 (二)施工工艺 1.操作顺序:据油漆标注的轴线、地梁、柱、墙位置进行支设吊模。 2.操作工艺:全部吊模的多层板模板应对准放出的油漆标注位置,并应进行核对,后通过整体脚手架来固定,确保钢 度以及强度,保障不跑模涨模。 3.吊模大于600高的梁应采用对拉螺栓加固,外梁采采用带止水环的螺栓,其外模板支设在砖台模之上,内部固定采 采用钢筋焊于地梁钢筋上。 五、砼项目 (一)施工准备 1、劳动力准备

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

相关文档