文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老旧小区管网改造施工组织设计与对策

老旧小区管网改造施工组织设计与对策

老旧小区管网改造施工组织设计与对策
老旧小区管网改造施工组织设计与对策

施工组织设计

目录

第一章工程基本概述及编制依据

第二章、施工案与技术措施

第三章、质量管理体系与措施

第四章、安全保证体系与措施

第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施

第六章、工期进度计划与保证措施

第七章、主要施工机械计划与措施

第八章、劳动力安排计划

第九章:原材料进场计划

第十章、施工总布置

第十一章、文明施工管理体系与措施

第十二章、冬、雨季的施工安排

第十三章、其他应说明的事项

第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施

第十五章、工程回访及维修

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表

附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五:施工总平面图

附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据

一、工程概况

(一)市 XX区XX工程

(二)工程建设地点为:市辖区

(三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日,

(四)质量要求: 符合现行相关工程质量验收统一标准的要求

(五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。

二、编制依据

1、现行建设工程标准、规、验评标准。

2、有关现行设计、施工规的标准:

3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。

4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988

5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008

6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011)

7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010)

8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002)

9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)

10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010)

11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

12、《测量规》(GBJ50026-93)

13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006)

14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003)

15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004)

16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000)

17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

18、《给排水管道工程施工及验收规》(GB 50268-2008)

三、编制原则

1、认真贯彻和地有关基本建设的各项针、政策,遵守和地的法律,格执行施工程序,遵守合同规定的工程竣工工期。

2、实行施工、设计和建设单位三结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项施工生产工作。

3、采用流水施工法组织有节奏、均衡和连续施工。

4、坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行ISO9002标准化管理和实行安全生产责任制。

5、做好人力物力的综合平衡调配,做好冬、雨季施工安排,力争均衡生产。

6、贯彻“勤俭节约”的针,合理布置好施工现场,组织好文明施工。

7、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;积极利用国外新技术、新工艺,科学地确定施工案。

第二章、施工案与技术措施

一、施工总体布置

通过对现场的踏勘及详细研读设计文件、图纸,利用我单位人员、设备及丰富的道路工程施工经验等诸多优势,拟对本工程施工作以下规划。

二、施工准备

(一)施工准备工作顺序

基建、施工人员进场~生活、办公设施及附属设施建设~机械和材料进场~技术人员进行技术准备~机械进场施工准备。

(二)技术准备工作

1.组织图纸会审,及时解决图纸中所存在的各种技术问题。

2.由企业项目部牵头,工程部、质安部、合同预算部组织项目部有关

(三)机械与材料进场准备

1.按照机械设备使用计划,对所有机械及设备进行检修及调试,并定时保养,使其保持良好的待用状态。对工程中所用的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。

2.按照材料及机械计划编制分批进场计划,在中标后即组织施工机械进场,并合理调配资金,分期分批组织材料进场。

3.对于施工用的材料,应提前一作出材料供应计划表,按我单位《工程材料供应商星级评定标准》选择供应商,提前一通知供应商准备供货。材料进场时,必须随料提供合格证、质保单、送料单。经验收合格后,可入场并做好进场记录和材料标识。供应厂商供材由质检中心检测合格后可入场并做好进场记录和材料标识

三、工程测量

为了保证工程施工质量,做到按图施工,格按有关施工规

和规程指导施工,创造合格工程,必须做好工程施工过程中的测量工作。施工测量必须跟随施工进度及时进行,并应起到指导施工的

目的。施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量案的编制与数据准备,施工场地测量等;

1.检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾,发现问题及时向有关人员反映,以便及时纠正。

2.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配。

3.复印预定人员的上岗证书,由总工程师组织进行技术交底。

4.根据图纸条件及工程部结构特征确定轴线控制网形式

四、道路施工

1、挖路槽土

(一)开挖式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。路槽开挖过程

中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。

(二)、路基砂垫层施工准备及操作工艺

1.回填垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物等清理干

净,控制好砂厚度。

2.砂高度3m回填分十层回填,每层需铺厚度330mm左右。

3.垫层铺设时,禁拢动垫层下卧层及侧壁的软弱土层,防止

被践踏或受浸泡,降低其强度。

4.铺设垫层时,控制每层的铺设厚度,并有专人指挥、找平,

从基槽的一端依次向另一端铺设。

5.垫层铺设完毕,用插入式振捣棒及平板振动器振捣,振捣时,应做到“快擦慢拔”,振动棒插入垫层中应上下抽动,禁插入基底原土层或基槽边部,每点振捣时一般为20-30S,排除垫层中的空气,垫层不再震落,不再出现气泡,可拔出振动棒。

6.振动棒间距500mm-600mm。

7.振动棒依次振捣密实后,用平板振动器找平,平板振动器在

每一位置上连续捣25-40S,移动速度为2-3m/min,并随动随找平,控制好垫层上口的标高。

8.回填砂采用大水漫灌

9.以上工序每层需进行贯入度实验,经验收合格后可进行下一道工序

(三)、施工法

1. 路基土工程

(1) 施工准备

1、对设计资料和招标文件的容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土数量,交通、植被,建筑和设施拆迁、地质测量等同路基施工有关的资料。

2、根据总施工部署编制路基施工案,施工网络计划等并报批。

3、开工前认真进行施工测量,包括导线点、界桩、水准点复测和补点;横断面检查与补测;恢复中线和固定主要控制桩;逐桩进行路基放样,订出界桩、堤脚、暂顶、边沟、护坡道等位置。并在施工围外设控制桩,边坡放样及机械施工控制标志。

4、对路堤填料进行复查和取样试验,测定其最大干密度,最佳含水量、液限、塑性指数或颗粒分析、填料强度等,试验按JTJ051-93规程办理。

5、场地清理包括路基用地围地上建筑、设施、文物的清理(保护),地表植被清理,好土的

集中堆放,以及填段填土前地表面的整平压实。

6、做好施工临时排水设施,如路堑开挖前在上做截水沟,路堤填前原地面排水,但不得流入农田等造成破坏,要结合永久性排水设施进行。

(四) 土路堑开挖

1、本标段高挖区段因开挖面不宽。宜采用分层纵挖法进行施工。

2、具体的施工法是:采用挖掘机进行开挖,自卸汽车和推土机配合作业。

3、修筑路拱、刷刮边坡、整平路基面时,宜采用挖掘机、推土机、平地机配合作业,遇地下水时应及时挖沟排除,若路床以下位于含水量较多土层时,应换填透水性良好的材料,边坡开挖后,应立即刷坡并砌筑相应的防护工程以防雨水冲刷。

4、根据土壤试验对开挖出的适用材料,应分类堆放,不应混杂。先挖出的适用土,应储存于指定地点,待后填路堤上部。对已先挖出的路堑断面,路床顶面应予留30cm后挖,以免施工车辆和雨水对路床的破坏。

(五)填路基施工

1 检测标准

路基设计压实度及强度(重型击实试验标准):

路槽下0~80cm围不低于93%,80cm以下不低于90%。

通过对土样击实试验取得各种填土压实所需的最佳含水量及最大干密度。

通过压实试验路段得到的各种土样作业法、施工机械,每层松土松铺厚度,压实遍数等试验数据,用以指导大规模填路基施工。施工时,掌握好每种土的含水量非常重要,要采取均匀加水或摊开晾干等法,使其在最佳含水量±2%以压实,并满足压实次数,才能保证压实质量。

2 填施工

土层摊铺采用自卸汽车定点卸土,推土机初平,平地机复平。(上层精平)边角,障碍点人工配合(控制边线标高)的式,按照试验所给松铺厚度进行摊铺。应自中向两边设置3%横坡,每层碾压前应检查松铺厚度、平整度、含水量、边线、中线,合格可碾压。

碾压采用14t振动压路机进行。第一遍静压,然后先慢后快,由弱到强,应由边部到中央,由低处到高处纵向进退式进行。横向重叠0.4M,相邻区段纵向重叠1.2M,应达到无漏压,无死角,确保碾压均匀。

3 检验压实度

每一压实层均应按检验标准检测压实度,合格后可填筑其上一层。否则应采取措施进行补压,到合格时为准。现场大规模施工,检测压实度宜采用核子密度湿度仪法,应先进行标定和对比试验。土质路床顶面压实完成后进行弯沉检验。

4 零断面施工

零断面是路基的一个薄弱环节,施工时首先检查该处土质情况,发现不良地基及时报请设计单位、监理共同解决。当地

基土质良好时则把原地面挖成倾2~4%,宽不小于1.0m、高0.5m的台阶进行填筑,填至距路面结构底面30cm,然后把表面翻松与填土一起压实。当土质不能满足要求时,则按设计宽度、厚度换填合格渣,并碾压成型达到设计要求。

(六)水泥稳定粉渣底基层、基层

本工程路面结构层:机动车道采用20cm厚4%水泥稳定粉渣、20厚6%水泥稳定粉渣结构,人行道和非机动车道采用15cm厚水泥稳定粉渣。

在路床达到设计要求的重型击实最大干密度要求值以上后可进行路面工程的施工。施工顺序根据管、井施工进度及路基成型情况,采用平行交叉作业。路面水泥稳定屑结构层的施工采用稳定土拌和机路拌法施工,施工规为交通部《公路路面基层施工及验收规》JTJ034-85,结合《地区稳定粉渣基层施工暂行规定》要求。施工要点如下:

1 准备工作

(1)备料:在所定料场中取有代表性的土样进行颗粒分析,液限及塑性指数,相对密度、重型击实、碎或砾的压碎值等试验,必要时进行有机质含量、硫酸盐含量试验,土样经试验证明符合要求后才能采用。选用不同的水泥剂量配制成混和料试件,养生7天后进行无侧限抗压强度试验后选出合适的水泥剂量。工地实际采用的水泥剂量比室试验确定的剂量多1.0%。

(2)准备下承层:对土基不论路堤或路堑,必须进行碾压检验(压3~4遍)。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,则适当洒水;如土过湿,发现“弹簧”现象,则采用挖干晾晒、换土、掺灰或粒料等措施进行处理。刮除搓板和辙槽,松散处应耙松、洒水并重新碾压达到平整密实,和规定的路拱。在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离交错开挖泄水沟(或做盲沟)。

(3)施工放样:在土基层或老路面或土基上恢复中线,直线段每15~20m设一桩,平面曲线每10~15m设一桩,并在两侧路肩边缘外指示桩上用明显标记标出水泥稳定碎边缘的设计高程。

2 施工要点

屑料径和级配必须满足规要求,集料配料必须准确。雨季施工时,采取措施保护集料免受雨淋。

采用325#或425#水泥且终凝时间在6小时以上的水泥,格控制水泥剂量符合设计配合比要求,必要时,首先改善集料的级配,然后用水泥稳定。

格掌握基层厚度,其路拱横坡与面层一致。用压路机在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压。压实厚度超过规定时,则分层铺筑,每层最小压实厚度10cm。必须保湿养生,不使稳定层表面干燥,也不能忽干忽湿。

碾压完成后除施工车辆外,禁止一切机动车辆通行。填料装卸难免粉尘逸出,

施工中经常洒水,以降低空气中的粉尘含量。定期进行粉尘含量的监测,如发现超标,立即查找原因,找出解决办法。

3 操作法

(1)粉碴进场后人工、机械摊铺平整,如果屑太干,应提前洒水预湿,如粉碴太湿应凉干后,测试最佳含水量再摊铺水泥,材料应有粉料,但含量不宜超过15%。

(2)摊铺水泥,在平整后的粉碴上放好线,按平面面积和粉碴厚度计算出摊铺水泥的用量,按每分块水泥用量摊铺均匀。

(3)水泥粉渣混合料的含水量,应根据试验结果选择最佳含水率,一般可控制在7~9%的围,以手握成团,但不冒浆,不粘手,落地能散开为宜。

4.路拌机拌合应从道路的一侧纵向依次拌合,每一趟拌合的重叠不小于50CM,指派专人随拌合之后配合,随时随地挖坑检查是否搅拌均匀,以及检查是否拌合到底,凡检查发现拌和不均匀或者没有拌到底的要及时重拌,机械拌不到的边缘处必须用人工翻拌多遍至均匀到底为止。

5.分段用机械拌合均匀后,根据设计坡度和标高,用水准仪沿路两侧测出标高(拌和前已做好),拉线控制标高,用人工铲铺平整,即可先用压路机进行稳压,自路的一侧开始,依次压向另一侧,每次碾压重叠压轮的1/3宽。稳压一遍后,再开震动进行震动碾压。最后应碾压至表面平整,无明显压轮迹。碾压过程中要注意随时配合找平,随时用水准仪测量标高,特别是在稳压过程中要及时铲高补低。补低时要翻松表面后填补混合料,重新压实成整体,不得出现填补的薄层现象。压实度要求达到设计规定的压实度要求以上。

6.分段施工的相接处,应按施工缝要求认真处理,留出一段长度不压。预留相接处要重新加水泥和水,将上次施工段的接槎挖松至板结好的粉碴为止,挖松的粉碴要重新加水泥和水,与新拌和的一道拌合均匀,与下段施工同时碾压密实。

7.拌合至完成压实全过程的延续时间,不得超过其水泥的终凝时间,一般不应超过3小时。压实成型12小时后,必须用时洒水养护。禁止用水管直接冲洒而破损表面层,养护期一般为七天左右。每道工序完成均需经甲、质检、监理等有关单位检查验收。

(七)混凝土路面

1 施工准备工作:

首先对基层进行质量检查:基层的几尺寸、路拱、平整度和压实度,测量放出路面中线、边线及接缝线,并在路旁设置临时水准点,以便在施工过程中复核路面标高。

2 安装模板:

混凝土板按一个车道宽度为一块路面板宽度来铺筑,因此板两边的模板正好沿车道线安装。边模

采用钢模,高度与混凝土板厚度相等。模板顶面高度用水平仪校准,侧涂刷肥皂液或废机油以便拆模。接缝位则在安装好的模板上做出标记。

3 混凝土的制备:

本项工程采用商品混凝土以保证质量,施工前必须核对混凝土所用原材料是否与配合比相符,施工中要格计量。

4 混凝土料的运输:

商品混凝土用罐车运至现场灌注点。

5 混凝土的摊铺

(1)混凝土摊铺前,应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、湿润情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面的检查。

(2)混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,一般直接倒入安装好的侧模路槽,并用人工找补均匀,如混合料有离析现象,则用铁铲翻拌均匀。摊铺时不得抛撒,用铲扣铲法撒铺,以保持混合料的均匀性。松铺高度由试验确定,以路面高程符合设计为准。混合料摊铺到一半厚度时,整平后用插入式振捣器振捣一遍,然后继续加铺。

(3)在一个规定连续浇注的区域,浇注施工过程不得中断,也不得因拌合料干涩而加水。

6混凝土的振捣

(1)摊铺好的混凝土混合料,应迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀的振捣。平板振捣器的有效深度一般为22cm左右。不采用真空脱水工艺施

工时,宜采用2.2kW的平板振捣器;采用真空脱水工艺施工时,可采用功率较小的平板振捣器。插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近,以及安设钢筋的部位,施工中宜选用频率6000次/min以上的振捣器。

(2)振捣混凝土混合料时首先应用插入式振捣器在模板边缘角隅等平

板振捣器振捣不到之处振一次(如面板厚度大于22cm,则需用插入式振捣器全面顺序插振一次),同一位置不宜少于20S。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板和钢筋。分二次摊铺的,振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器应插入下层混凝土混合料5cm,上层混凝土混合料的振捣必须在下层混凝土拌和物初凝之前完成。其次,再用平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10~20cm。同一位置振捣时,当水灰比小于0.45时,振捣时间不宜少于30S;水灰比大于0.45时,不宜少于15S,以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

(3)混凝土在全面振捣后,再用振捣梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉2~3遍,使表面泛浆,并赶出汽泡。振动梁移动的速度要缓慢而均匀,前进速度以1.2~1.5m/min为宜。对不平之处,应及时铺以人工补填找平。补填时应用较细的混合料原浆,禁用纯砂浆填补,振动梁行进时,不允中途停留。牵引绳不可过短,以减少振动

梁底部的倾斜,振动梁底面要保持平直,当弯曲超过2mm时应调查或更换,下班或不用时,要清洗干净,放在平整处(必要时将振动梁朝下搁放,以使其自行校正平直度),不得暴晒或雨淋。

(4)最后再用平直的滚杠进一步滚揉表面,使表面进一步提浆并调匀。如发现混凝土表面与拱板仍有较大高差,应重新补填找平,重新振滚平整。最后挂线检查平整度,发现不符合之处应进一步处理刮平,直至平整度符合要求为止。

(5)真空脱水

真空脱水的工艺主要工序如下:

1)检查泵垫

脱水前,打开真空泵机组水箱盖,向真空室和集水室注入清水,使水面与箱管口相平或略高一些,调节搭扣松紧,盖箱盖,用3~4mm厚橡胶板堵住进水口,检查泵的空载真空度,泵表位应大于650~700mmHg。此外,还要检查粘结剂和修补用品以及常用的修理工具是否齐全。

2)铺设吸垫

计划采用VS8型新型吸垫,应先铺放尼龙布。要求布面拉平,少绉折,过长时可折叠放置,尼龙布应比板面略小6~8cm(即密封带宽度),,气垫薄膜比板面应略小8~10cm(见图所示)。安放时,应用小擦刷沿密封边轻轻扫一遍,开泵脱水的同时,再拉压一遍,以保证密封效果。如采用尼龙网格吸垫时应铺设网片,边与尼龙布对齐,每网片间还应搭接2~3cm,最后铺上部吸罩,产并接通接水桶。

(6)表面修整

采用真空工艺时,脱水后还应进行机械抹光、精抹、制毛等工序。

机械抹光:圆盘抹光机粗抹或用振动梁复振一次能起匀浆、粗平及表层致密作用。它能平整真空脱水后留下的凹凸不平,封闭真空脱水后出现的定向毛细开口,通过挤压研磨作用消除表层隙,增大表层密实度,使表层残留水和浆体不均匀现象得到改善,以减少不均匀收缩。实践证明,粗抹是决定路面大致平整的关键,因此应在3m直尺检查下进行。通过检查,采取高处多磨、低处补浆(原浆)的法进行边抹光边找平,用3m直尺纵横检测,保证其平整度不宜大于1cm。应注意的是抹光机进行的向不同,其效果亦略有不同。顺路向行进易保证纵向的平整,横路向行进则纵向平整度效果略逊。

精抹:精抹是路面平整度的把关工序。为给精抹创造条件,可在精抹后用包裹铁皮的木搓或小钢轨(或滚杆)对混凝土表面进行拉锯式搓刮,

一边横向搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响,横向搓刮后还应进行纵向搓刮(搓杆与模板平行),同时要附以3m直尺检查。搓刮前一定要将模板清理干净。搓刮后即可用3m直尺于两侧边部及中间三处紧贴浆面各轻按一下,低凹处不出现压痕或印痕不显,较高处印痕较深,据此进行找补精平。每抹一遍,都得用3m直尺检查,反复多次检查直至平整度满足要求为止。精抹找平应用原浆,不得另拌砂浆,更禁止撒水泥粉,否则不但会发生沁水现象,延长制毛间隔时间,还会因水灰比的不均匀,致使收缩不均匀。在较高温度下,还会出现表面网裂,路面成形通车后表层破皮脱落。

刻槽工艺:刻槽是为保持路面的粗糙度,提高路面的抗滑性能,但对路面平整度亦有一定的影响。水泥混凝土在经过刻槽处理后,形成较大的宏观构造深度,但在槽与槽之间仍然存在着未经防滑处理的砂浆平台。它必将影响路面的抗滑效果。为克服这一不足,可采用拉毛刻槽组合工艺,即在混凝土处于塑性状态时,利用拉毛刷将表层进行拉毛处理,待混凝土凝结后再进行刻槽处理。

(7)压纹(或压槽)和拉毛(或拉槽)两种法,但这两种法各有利弊。压纹具有向下挤压致密作用,能增强路面的耐磨性,如果掌握得当,纹理顺直均匀(深度一般0.6~1.0mm),比较美观。但纹理均匀很难掌握,因为它不但与压纹的时间有关,而且还与混凝土真空脱水的均匀性有关。在吸垫层的四,特别是密封带处,由于真空度分布较小,脱水较少,故压纹的时间应长些,而吸垫层的中央部分真空度大,脱水多,所以压纹的时间应短一些,这就造成了压纹时间上的矛盾。解决这一问题的法是:以四边混凝土适合压纹的时间为准。在板面中央等强度较高的部位,采用在压纹机上加载的办法解决。当混凝土脱水时间不够,强度较低时,应切忌压纹,否则在相邻两压纹机之间的路面很容易形成不平整的一个鼓包。拉毛易疏松和破损表层,使表层1~2mm围密实度受到影响,不利于路面的耐磨性,但

(3)安砌好混凝土侧平道牙后,外槽在基层顶面以下者,应用砂浆填平至基层面。

(4)还土:立道牙后背应用C20混凝土夯实,夯实宽度不少于50cm,厚度不小于15cm,密实度在90%以上。

(5)勾缝:先校核道牙位置高程,使其符合设计,且在路面完成后再进行勾缝。

(6)湿法养生5~7天,防止碰撞。

十、给水管道工程

(一)、设计概况

给水管道位于道路西南侧单侧设置,管道中心线距离道路中心线为11米。

管材与接口:采用钢套筒预应力混凝土管(PCCP)管,给水管穿越道路段均采用焊接钢管,焊接或钢制配件连接。

管道防腐:管道外防腐分别按《埋地给水管

水泥砂浆衬里技术标准CES10:89》及埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》标准施工。

(二)、施工法

管沟施工原则:先深后浅,自下而上;跨越挡土墙或结构物处要先于墙基础施工,采取有力措施,保护既有管线;分段开挖见缝插针,为总体施工创造条件。

1. 管沟开挖:

开挖前现场进行清理,根据管径大小,埋设深度和土质情况,确定底宽和边坡坡度。一般使用挖掘机开挖,只有当挖深较小,或避免对围振动及需探险查时才用人工开挖。使用机械开挖时,底部予留20cm用人工清理修整,不得超挖。挖出的土不应堆在坡顶,以免因荷载增加引起边坡坍塌,

多余土要及时拉走。沟底不应积水,应有排水和集水措施,及时将水用抽水机排走。

2. 给水管道基础:

在管基土质情况较好地层采用天然素土夯实。

管基在岩地段采用砂基础,砂垫层厚度为150mm,砂垫层宽度为

D+200mm。

管基在回填土地段,管基的密实度要求达到95%再垫砂200mm厚。

管基在软地基地段时,视具体情况现场处理。

3. 管道安装法;

管及管件应采用兜身吊带或专用工具工具起吊,装卸时应轻装装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击;接口及钢管的外防腐层应采取保护措施。

管节堆放宜选择使用便、平整、坚实的场地;堆放时必须垫稳,堆放高度应符合下表的规定。使用管节时必须自上而下依次搬运。

管节堆放层高

管材种类管径(mm)

100~

150 200~

250 300~

400 500~

600 400~

500 600~

800 800~

1200 ≥1400

自应力混凝土管 7层 5层 4层 3层────

自应力混凝土管──── 4层 3层 2层 1层

铸铁管≤3m

管道在贮存、运输中不得长期受挤压。

管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆放、摆放的位置应便于起吊及运送。

起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。

管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的向。

2、柔性机械式接口铸铁、球墨铸铁接口工作坑开挖各部尺寸,按照预应力、自应力混凝土管一栏的规定,但表中承口前的尺寸宜适当放大。

(1)管节下沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;沟运管不得扰动天然地基。

(2)管道安装时,应将管节的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格后可进行下一道工序的施工。

(3)管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,给水管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。

(4)管道安装完毕后进行水压试验,试验压力1.0Mpa。

(5)给水管道施工格按设计及施工规进行,按验收标准进行管道打压和隐蔽验收。

3. 管道试验

管道安装完成后,应进行强度和密性试验。

给水管道试验

为了保证给水管道水压试验的安全,需做好以下两工作:

准备工作试验前的准备工作。

(1)后背安装:根据总顶力的大小,预留一段沟槽不挖,作为后背(土质较差或低洼地段可作人工后背)。后背墙支撑面积,应根据土质和试验压力而定,一般土质可按承压15t/m2考虑。后背墙面应与管道中心线垂直,紧靠后背墙横放一排枋木,后背与枋木之间不得有空隙,如有空隙则要用砂子填实。在横木之前,立放3~4根较大的枋木或顶铁,然后用千斤顶支撑牢固。试压用的千斤顶必须支稳、支正、顶实。以防偏心受压发生事故。漏油的千斤顶禁使用。试压时如发现后背有明显走动时,应立即降压进行检修,禁带压检修。管道试压前除支顶外,还应在每根管子中部两侧用土回填1/2管径以上,并在弯头和分支线的三通处设支墩,以防试压时管子位移,发生事故。

(2)排气:根据在管道纵断上,凡是高点均应设排气门,以便灌水时适应排气的要求。两端管堵应有上下两,上用以排气及试压时安装压力表,下则用以进水和排水。排气工作很重要,如果排气不良,既不安全,也不易保证试压效果。必须注意使用的高压泵,其安装位置绝对不可以设在管堵的正前,以防发生事故。

试压试压包括:

(3)试压的有关规定:管道分段试压的长度,一般不超过1000m,试验压力按设计要求为1.1Mpa。

(4)试压:试压段两端后背和管堵头,接口初次受力时,需特别慎重,要有专职人员监视两端管堵及后背的工作状况,另外,还要有一人来回联系,以便发现问题及时停止加压和处理,保证试压安全。试压时应逐步升压,不可一次加压过高,以免发生事故。每次升压后应随即观察检查,在没有发现问题后,再继续升压,逐渐加到所规定的试验压力为止。

加压过程中若有接口泄漏,应立即降压修理,并保证安全。

4. 管道回填

老旧小区管网改造施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:市辖区 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规、验评标准。 2、有关现行设计、施工规的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

管网工程施工组织设计

一工程概况 1、工程概况 本项目是北福工业园区一期市政管网建设项目,施工地址位于北屯至福海县的S318省道旁,属于阿尔达乡管辖,距北屯约16公里。其中纬二路起于位于园区西侧省道318线,向东依次及园区的经一路、经二路、经四路、经五路、经六路相交,全长3.32km。经四路北起于园区的纬一路,向南依次及园区的纬二路、纬三路相交,全长1.94km。本项目计划四个月完工。 2、水文气象和工程地质 2.1气象 施工区地处欧亚大陆腹地,数大陆性北温带冷气候区,东北部毗邻蒙古高原中心,受其影响,春秋两季不明显,冬季寒冷而漫长,夏季短促而炎热。据阿勒泰气象台1961~2000年实测气象资料,场地年平均气温4.4℃,多年平均降水量187.1mm,多年平均蒸发量1727.1mm,多年平均相对湿度58%,多年平均风速2.4m/s,最大平均风速22.1m/s,季节冻土深度1.80m。 2.2水文 施工区北西19km处为额尔齐斯河的主河道,由SEE向NWW径流,是新疆唯一的外流河,流域面积57300k㎡,干流长600km。布尔津县城以上的中、上游河段流域面积24246k ㎡,据1986~2000年水文观测资料,布尔津县城以上的中、上游河段年径流总量37.494×108m3,平均径流深度154.7mm,5~8月份径流总量29.17×108m3,占河段年径流总量的77.8%,是该去的最大地表水系。 拟建道路穿越区地表水系不发育,少量农业灌溉用水由水库引水。由于本区覆盖层较薄,而基底又为不透水的泥岩,所以部分农田灌溉水下渗至泥岩界面便通过接触面向低洼处汇集,造成道路穿越区部分地段地下水埋藏较浅。本区地下水主要是渠系水及田间灌溉水的垂向入渗补给和上游区侧向径流补给;排泄方式主要为侧向流出和蒸发排泄。线路穿越区地表局部积盐严重,因此浅层地下水水质也较差,矿化度大于3g/L。 2.3工程地质概况 根据《北福工业园区市政道路工程勘察报告》,拟建北福工业园区纬二路、经四路工程穿越区多为耕地。其地形总体而言,由东南向北西倾斜。在勘察深度内(2.0~10.0m),

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

【整理版】某小区市政排水管网改造施工方案

某小区改造工程 市 政 排 水 管 网 施 工 方 案 编制人: 审核人: 某局总承包公司某小区项目部 年月日

施工方案审批表 项目名称:某局总承包公司某小区项目部编号: 工程名称某小区10万平米改造工程施工单位某局总承包公司 某小区改造工程 方案名称 是否属于重大施工方案是□否□市政排水管网施工方案 施工单位 意见 经办人:负责人:年月日 项目工程 部意见 经办人:负责人:年月日 地区工程 设计中心 意见 经办人:负责人:年月日 集团工程 管理中心 意见 经办人:负责人:年月日注:一般施工方案由地区工程设计中心负责审批。

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程概况 (1)工程名称:某小区十万平米改造及装修工程 (2)工程地点:长沙望城县含浦镇,学士大道与含浦大道交汇处西南角,交通较为便利。 (3)工程特点:管网敷设较深,平均埋深在3m以上,部分更是达到4m。管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大。2.管网土方开挖施工的特点和难点 (1)雨、污水管网多为新增加工程,处在原有管网中间,为使排水畅通,管底、井底标高以及坡度必须得到保证。 (2)因管网埋深较深,土质疏松,必须保证作业人员的安全(防塌方)。 3.主要工程量(根据室外排水工程施工图纸水施修2) (1)雨水部分:XY11-XY12 DN500双壁波纹管 40m; XY12-XY13-XY14-XY15-XY21 DN600 承插式钢筋混凝土管 131m; XY21-XY22-XY23-Y19 DN1000 承插式钢筋混凝土管 78m; XY22-XY16-XY17-XY18-XY19-XY20 DN500双壁波纹管 178m; XY12-XY10-XY9-XY8-XY7-XY6-XY5-XY4 DN500双壁波纹管 135m; XY4-XY3-XY2-XY1 DN400双壁波纹管 97m,以上管段间的检查井及道路雨水口与检查井的连接。 (2)污水部分:W8-XW7-XW5-XW4-XW3 DN400双壁波纹管 92m; W27-XW28-XW29-W25-W24-W21 DN300双壁波纹管 104m;以上管段间的检查井及与化粪池的连接;每栋按图示一个化粪池。 第二章.专项施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下:

综合管网施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX鑫旺再生资源有限公司 综合管网工程 施工组织设计 编制: 审核:

批准: 2012年3月6日 目录 一、工程概况及编制依据 (1) 二、施工部署及现场组织机构 (5) 三、主要分项工程施工方法 (10) 四、保证工程质量的技术组织措施 (36) 五、保证工期的技术组织措施 (43) 六、确保工程安全、职业健康的措施 (48)

一、工程概况及编制依据 1、工程概况 1.1、工程简介 工程名称:内蒙古鑫旺再生资源有限公司综合管网工程。 建设单位:内蒙古鑫旺再生资源有限公司 设计单位:东北大学设计研究院有限公司 1.2、工程内容 本工程管架基础持力层坐落在第①层粉砂层,地基承载力特征值fak=140kp。如果基础开挖至设计基底标高达不到设计要求,继续下挖至持力层,超挖深度小于1.0m时,地基处理采用C15毛石混凝土垫至设计标高;超挖深度大于1.0m时采用砂夹石垫层垫至设计标高。基础采用钢筋混凝土基础及地梁,上部结构为钢结构(钢柱,钢梁及钢支撑),管道支架为2~9层。 1.3、工期要求: 1.4、质量要求:合格。 2、编制依据 2.1 东北大学设计院设计的内蒙古鑫旺再生资源有限公司“综合管网第三 标段”施工图。 2.2本工程执行的国家现行标准、规范及行业和地方规范标准。 《建设工程项目管理规范》 GBT 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 《工程测量规范》 GB 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB 《建筑用卵石、碎石》 GBT 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

综合管网工程施工组织设计样本

博鳌美丽熙海岸社区室外综合管网工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 海南中南楚天岩土工程有限公司 二○一三年七月

目录 第一章编制阐明 (5) 第二章工程概况 (6) 2.1工程概况 (6) 2.2工程地质与水文地质 (6) 2.3重要工程内容 (7) 第三章工程重点、难点分析及对策 (7) 3.1本工程重点及对策 (7) 3.2工程难点及对策 (8) 第四章施工现场管理 (9) 4.1现场管理机构 (9) 4.2 质量管理体系 (10) 4.2.1 质量管理组织机构: (10) 4.2.2 质量目的: (11) 第五章施工总体布置 (11) 5.1 施工现场平面布置 (11) 5.1.1施工用水、用电 (11) 5.1.2文明施工办法 (12) 5.2施工劳动力组织筹划 (12) 5.3施工机械配备筹划 (13) 5.4 重要材料进场筹划 (14) 5.5 施工进度筹划 (15)

第六章重要施工技术方案 (16) 6.1施工准备 (16) 6.1.1技术准备 (16) 6.1.2现场准备 (16) 6.1.3做好协调工作 (17) 6.1.4岗位培训 (17) 6.2施工程序 (17) 6.3测量定位 (18) 6.4雨、污管网 (18) 6.4.1沟槽开挖 (18) 6.4.2管基解决 (19) 6.4.3管节、井室安装 (19) 6.4.4闭水实验 (22) 6.4.5土方回填 (22) 6.5施工降水 (23) 6.6供水管网 (24) 6.6.1沟槽开挖 (24) 6.6.2下管 (24) 6.6.3装管 (24) 6.6.4阀门井和支墩工程施工办法 (24) 6.6.5管道水压实验、冲洗消毒 (26) 6.6.6土方回填 (27)

管网工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (4) 一、工程概况 (4) (一)工程简介 (4) (二)工程设计 (4) 二、施工部署 (4) 质量目标 (4) 施工组织机构 (4) 施工管理 (5) 第二章、施工总平面图 (7) 一、布置原则 (8) 二、临时设施布置 (8) 施工用水电及通讯 (8) 对外、场内施工道路布置 (8) 施工照明 (9) 环保措施 (9) 第三章、施工进度计划及保证措施 (9) 一、施工进度安排 (9) 二、进度保证措施 (10) (一)物资资料保证 (10) (二)劳动力保证 (10) (三)施工机械设备保证 (11)

三、违约承诺 (11) 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 (12) 一、劳动力投入计划表 (12) 二、劳动力保证措施 (12) 三、材料保证措施 (13) 第五章、主要机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (13) 一、主要施工机械表 (13) 二、拟投入本工程办公、测量及检测仪器 (13) 第六章、施工重点、难点关键技术工艺解决方案 (13) 一、工程的关键技术及重点、难点 (13) (一)雨水管网、污水管网 (14) 二、施工方案 (14) (一)机械挖土施工方法 (14) (二)雨水、污水管网的施工方法 (15) 第七章、合理化建议 (16) 第八章、工程质量的承诺及保证措施 (17) 一、工程质量的目标 (17) 二、施工质量保证措施 (17) 三、施工过程控制措施 (18) 四、违约承诺 (19) 第九章、安全生产和文明施工措施及违约承诺 (19) 一、安全生产 (19)

(一)安全生产的目标和承诺 (19) (二)安全生产保证措施 (20) (三)安全生产管理措施 (20) (四)安全技术方案 (22) 二、文明施工 (25) (一)文明施工目标 (25) (二)文明施工措施 (25) 三、环境保护 (26) (一)环境保护措施目标 (26) (二)污染源分析 (27) (三)环境保护措施 (27) 四、违约承诺 (28) 第十章、新技术的应用与违约承诺 (29) 一、新技术的应用 (29) 三、违约承诺 (29)

市政管网改造施工组织设计

. 工程目的: 本工程系区域排水官网改造工程。老管网系统已经不能适应城市 的日益发展,急需改造管网系统,以适应城市发展的需要。 二.工程概况: 该工程位于开县汉丰、文峰、云枫街道办。主要为排水管网改 造工程。主要工程量为:汉丰、文峰、云枫街道办污水管网整治千米、雨水管网整治千米,具体工程量见清单。 三.施工准备工作: 1、揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风;了解污水井管道使用年限,使用情况,堵塞情况,埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。 2、测量人员根据图纸上的检查井施工所在的位置进行测量摸底工作。 通过专业测量人员对现状污水井内淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸 底,与图纸和设计资料进行复查、核对;使测量摸底的数据准确无误。 3、根据施工进度计划安排,施工前对施工机具已安排到位并且对机 械设备做好了检查、维修和必要的保养工作,确保施工设备的正常使用。 4、抓好安全文明施工工作。施工前已制作了大小围挡,订做了施工 安全帽、工作服、安全条幅等安全施工用品。 5、施工期间成立安全文明施工队伍清扫泥浆、车辆沾带的泥土、围 挡加固,保证市容及周围环境干净、保证做好交通组织宣传工作。 6、施工前,对现场管理人员、机械设备驾驶人员、现场施工人员进 行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底,学习本工作范围内的相

关知识,明确职责。 四、质量及安全目标 1、质量目标 确保合格。 2、安全目标 实现“双零”目标,即:即零安全事故,零伤亡率。 五、施工工序和技术措施 (一)施工测量 1?排水管道位置按平面图给定尺寸施放。 2?管道起点检查井位置按平面图标注的旧井施放,其他检查井均按照施工图所示相对距离施放。 3?根据业主提供的水准点引测临时水准点,并做好引测成果的标志及保护工作,测放成果记录完整无缺,施工临时水准点要经常校对,以防碰动。 4.标定连接旧管、旧井等构筑物位置及提供各部位深度。 (二)管道施工方案 1. 施工程序: 2. 施工方法及技术措施: A 支撑槽施工

某市政管网施工组织设计方案方案

目录 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 1.2 编制依据 第二章工程综述 2.1 工程简况 2.2 工程特点 第三章现场组织管理机构及管理目标 3.1 工程经理、工程经理组成人员的素质及业绩 3.2 工程他工负责安排、保证工程管理到位及协调的措施3.3 管理目标 第四章施工部署 4.1 施工组织与协调 4.2 施工准备 4.3主要施工方案的选择 第五章施工进度计划及保障措施 5.1 施工进度计划说明 5.2 施工进度计划 5.3 施工进度计划的执行与控制 5.4 施工进度计划完成的保障措施 第六章施工现场总平面布置图

6.1施工总平面布置原则及依据 施工平面布置 6.2 6.3施工临时用水布置 6.4 施工临时用电布置 6.5施工现场平面管理 第七章主要施工方法 7.1施工测量 7.2土石方工程施工 7.3雨、污排水工程施工 第八章确保本工程的质量措施 8.1工程施工质量目标 8.2施工质量保证体系 第九章现场安全文明施工及环保措施9.1安全施工措施 9.2现场文明施工措施 9.3现场环境保护措施及方案 第十章现场消防保卫管理 10.1施工现场保卫 10.2施工现场消防 第十一章工程成本管理 11.1工程成本管理的步骤 11.2承包商的成本管理

11.3承包商对成本管理的协助 第十二章工程交付、回访 工程交付12.1. 12.2工程回访 附:拟投入的主要施工机械设备表 劳动力计划表 工程进度网络计划 图置布面平工施 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括工程组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1.2 编制依据 1.2.1重庆市巴南区鱼洞污水处理厂二级配套管网工程招标文件招标编号WSG-23Ⅱ-B。 招标文件内容: 第一章:招标邀请书 第二章:投标人须知

市政管网工程施工组织设计

施工组织设计 第一标段

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况、自然地理特征 (2) 第三章工程管理目标 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章主要分项工程施工方案和施工方法 (19) 第六章细部质量控制措施 (32) 第七章工程质量保证体系和保证措施 (33) 第八章安全文明施工及环保措施 (42)

第一章编制依据 1、工程招标文件 2、施工区域内的自然地理特征; 3、本公司具有的施工设备、技术力量以及相关工程的施工经验; 4、建设单位单位提供的施工范围及技术要求 5、国家现行施工规范和施工操作规程: 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑砂浆基本性能试验方法》CECS28:90 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程质量管理条例》 《工程建设标准强制性条文》 相关职能部门的有关文件。

第二章工程概况、自然地理特征 第一节工程概况 1、工程名称:阿巴嘎旗2016年别力古台镇给排水污水管网改造建设工程 2、工程规模: 第一标段:阿巴嘎旗别力古台南路给水管道改造工程(白音查干街——S101省道) 阿巴嘎旗东西街、别力古台北路给水改造工程 球墨铸铁管DN150:1280m,DN300:2339.3m,路面修复:15840㎡ 3、工程地址:阿巴嘎旗别力古台镇 4、建设单位:阿巴嘎旗给排水公司 5、工期:开工时间2016年07月15日,竣工时间2016年10月01日,共计79日历工天。 6、质量要求:符合《工程施工质量验收规范》标准 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

小区市政排水管网改造施工方案

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程 招标编号RXHB-31 施工组织设计

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程改造工程概况 (1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程 (2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。 (3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。 2.主要工程量 HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米 HDPE双壁波纹管DN400 495.6米 HDPE双壁波纹管DN500 180米 化粪池 6个 检查井 60个 隔油池 2个 第二章.施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下: 施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华 安全负责人:杨余宝质量监督人:周建华 以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。

第三章.施工方法及技术措施 结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下: 1. (1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好 对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中 有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施 工员现场指挥。

(2)测量工具检验合格,且在检验有效期期内。 (3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。 2.现场土方开挖 (1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 (2)管沟开挖:开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖(70%),人工辅助配合(30%)。沟槽挖土方用自卸车外运至指定地点弃。根据反铲挖掘机的特点,采用自上而下的开挖方式。粗挖部分采用1m3反铲挖土运至指定的弃土场,对于房子周围检查井连接至化粪池段的排水管,因埋土深度在2m左右,故采用0.5 m3反铲小挖机挖土。机械开挖至距设计坑底标高20cm左右时,改用人工开挖、检平,尽量避免超挖现象。沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖.和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管沟宽度根据管道埋深确定,通常无水时沟底宽度一般为管外径加0.5米,并根据土质状况,确定开挖坡度,(本工程因管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大,取放坡系数1:0.5)绘制沟槽剖视图。

污水管网施工组织设计方案

污水管网施工组织设计 一、编制说明及工程概况 1.1编制说明 本施工组织设计是依据建设单位提供的施工图、国家有关施工规范及验收标准等进行编制的。本施工组织设计针对施工的主要施工方法和措施、人员机具安排、质量进度计划控制及安全文明施工等进行阐述说明。 1.2编制依据 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 (3)《砖石工程施工及验收规范》GB50203—2002 (4)《建筑地基与基础工程施工及验收规范》GB50202—2002 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》CB50268-97 (7)《给排水标准图集》2002版 (8)《柔性接口给水管道支墩》03S505 1.3工程概况 青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。 本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。 1.3.1工程位置 管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离

高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过; W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。 1.3.2管径、管材与接口 本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。 1.3.3工程内容 共铺设钢筋混凝土管道DN800×1139米,DN1000×1468米,DN1500×202米,DN1200×53米及相应的检查井67座、出水口5个。 1.3.4工程特点 本工程的特点是:工程量大,工期紧,施工线路复杂,地下障碍物较多。 二、施工平面布署 见附录施工平面布置图 三、主要施工方法 3.1工程测量 3.1.1.根据建设单位提供的城市平面控制网点的位置、编号、精度等级及其座标和高程数据,确定管网的线位和高程。 3.1.2.根据施工图上座标位置,用经纬仪先放出管线的位置,然后确定管沟及井的位置。 3.1.3.由于管道中心桩在施工中要被挖掉,为了便于确定中线及井的位置,在施工时不受干扰,在易于保存桩位的地方,测设施工控制桩。 3.1. 4.管线中心线距离可用钢卷尺丈量,在有坡度地方丈量时,应进行倾斜修正,距离相对误差不应大于1/1000。 3.1.5.管线定位完成后,控制点应按顺序编号,并做好控制点的座标记录。 3.1.6.在管线起点、终点、井位的附近,留临时水准点,管线临时水准点间距40-50m一个,临时水准点标志明显、安放稳固。 3.2土方工程

市政管网工程施工组织设计

市政管网工程施工 组织设计 1 2020年4月19日

1、编制依据 1.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目中标通知书。 1.2四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目的施工合同。 1.3四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目施工图纸。 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 、《室外排水设计规范》()GB50014- 及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。 1.5相关的标准和规范。 2、工程概况 2.1工程名称:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目。 2.2工程地点:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区。 2.3工程简介: 施工单位负责雨水、污水管道、管件、检查井、雨水口等附属设施的安装、土建工程,包括雨水主管、支管的开槽施工、安管、检查 2 2020年4月19日

井、雨水口的砌筑、与现况管线的连接和预留管的施工、与现况地下管线的交叉、路面恢复、路缘石安装、沥青混凝土路面施工等。 3、施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,建立完善高效的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2组建工程项目部 3.2.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目管理组织机构图。 3.2.2根据该项目的工程特点,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子,形成对工程进度、质量、安全、成本为控制目标的管理层;选择公司技术实力强、专业施工能力高、担任过同类工程施工业绩好的施工队伍组成默契的劳务层,在项目部的统一指挥下,采用科学管理的方法,认真处理好进度、质量安全、成本几个控制目标的关系,正常有序的展开施工。 3.3项目管理的工作范围 (1)工程进度计划的编制、实施、进行有效的控制和及时的调整。四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目计划开工日期 05月20日。 (2)工程计划成本、费用的控制。 (3)工程质量预控计划的编制,做好事前、事中、事后的控制。 3 2020年4月19日

市政管网工程施工组织设计完整版

市政管网工程施工组织 设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

本工程雨、污排水管道均采用钢筋混凝土管,跌水井采用砖砌及砼浇筑。 1 工艺流程 测量放线→开挖管沟→管道基础施工→安装管道→砌筑管井→分层填筑(回填)。 2开挖管沟 管沟开挖采用机械施工,用小型挖掘机(当管沟较浅,开挖宽度较小时,可另选小型机械或人工)沿灰线进行开挖。开挖过程中中应随时测定沟底标高,尽可能不超挖或少超挖。当开挖深度较深时,应留足安全放坡。若条件不允许,须设置挡土板或其它安全措施后方可进行下道工序。 管沟基本形成后,应会同业主、监理对沟底标高,承载力等进行检测,满足条件后,方可进行下道工序。 3管道基础施工 管道基础为砼基础,管道基础施工前应再次核其沟底标高,当有超挖现象,超挖部分应先做砂砾垫层找平,再管道基础,管道基础的形式取决于管道的埋深。管道茂盛完成后应进行浇水养护。 4安装管道 安装管道前先复核其坡度,无误后两端拦线进行安装,确保其顺直。安装完成后进行抹带处理,抹带采用钢丝抹带,即在管道接口处设置钢丝网,再用高标号水泥砂浆(或细石砼)抹平压实,注意各抹带应宽窄一致,表面光滑。抹带完成后应进行养护。 5 砌筑管井 本工程管井采用砖及预制混凝土块砌筑,各管井的平面形式及断面尺寸大小根据其功能和所处位置,深度不一而有所不同,但其主要要求应相同,井盖顶标高应同路面或人行道路板面齐平。 井内爬梯及井盖等均采用成品。 6 分层填筑(回填) 填方施工按“三阶段、四区段、八流程”方法施工。 三阶段:准备阶段、施工阶段、竣工阶段。 四区段:填土区、平整区、压实区、检测区。 八流程:测量放样→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整修→边坡夯拍。 每层的最大松铺厚度,土方不大于30cm,土石不大于40cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。不同种类的土必须分层碾压,混层应少。施工中应严格控制回填料的含水量。 压实采用小型振动压路机,碾压前,检查填土松铺厚度、平整度及含水量符合要求后方可进行碾压。碾压时应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快以及轮迹重叠等原则,至少碾压3遍直至达到设计规定的压实密度为准。 路基基底每层填筑未经监理工程师检验合格,不得进行下一层的填筑施工。 沟槽、检查井等局部填筑应对称、均匀、分层夯实。填料应采用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的材料。

老旧小区供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

市政道路管网施工组织设计方案

目录 第一章编制说明4 第二章工程概况5 第一节工程概况5 第二节主要招标要求5 第三章施工组织部署6 第一节施工部署6 第二节施工流程规划7 第三节项目经理部组织机构及管理人员职责8 第四节施工准备11 第四章主要施工方法14 第一节测量放样14 第二节土石方工程14 第三节石方爆破17 第四节道路工程21 第五节给排水综合管网工程23 第六节强弱电管网工程32 第五章工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划33 第一节物资准备33 第二节主要材料供应计划33 第六章工程投入的主要机械设备情况描述及进场计划37 第一节主要机械配备原则37 第二节主要机械设备进场计划表37 第七章劳动力安排情况描述40 第八章确保工程质量的技术组织措施41 第一节质量管理措施41

第二节质量目标44 第三节质量控制措施44 第四节消除工程质量通病措施45 第五节工程内业技术资料的技术管理措施46 第九章确保安全生产的技术组织措施48 第一节安全目标48 第二节现场安全管理人员机构组成48 第三节项目安全生产责任保证体系49 第四节安全管理制度49 第五节施工用电安全措施50 第十章确保文明施工的技术组织措施52 第一节组织措施52 第二节制度53 第三节文明标化的综合治理措施53 第十一章确保工期的技术组织措施56 第一节人力、材料保证措施56 第二节机械设备保证措施56 第三节现场管理措施57 第四节夜间施工技术措施57 第五节保证雨季施工的措施57 第十二章拟投入主要的施工机械设备表58 第十三章劳动力计划表61 第十四章施工进度表或工期网络图62 第十五章施工总平面布置及临时用地表63 临时用地表63 附件

地下供热、给排水管网改造工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控

制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图: (1 )项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质 量工作进行具体的组织和指导。

某小区给水管网改造工程管施工方案

XXX小区给水管网改造工程 特殊过程PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期:

PE管热熔对接施工方案 XXX小区给水管网改造工程为XX年管网改造(竹子林四、五建住宅小区)工程。本工程位于XXX,XXX小区(金众小区)内,共需埋设PE给水管道5578米,管径dn63至dn315不等。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用杭州先创电控设备厂生产的DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500 油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。

d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能 相似,不同牌号材质的连接需试验验证。 e)不使用明火。 f)在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作时,应 采取保护措施,或调整连接工艺。 三、热熔对接连接(对接焊)工艺 1、焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间。 1).温度的确定 聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃,一般生产厂家确定为210±10℃; 是聚乙烯材料的加工温度,在材料粘流态转化温度之上,只有在这种条件下,聚乙烯产生熔融流动,聚合物的大分子才能进行相互扩散形成缠绕,得到最大的强度和高质量的焊接结果;实践证明,温度低于180℃,即使加热时间长,也不能达到质量好的焊接结果。如果温度过高,将有可能激活分子链中的C键与氧发生反应,使材料降解,聚乙烯材料将受到氧化破坏。析出挥发性的物质和气体,材料结构发生变化,生成不饱和烃,出现杂质,从而使焊接质量降低。 2).时间的确定 加热时间的确定:焊接端面平整后10×壁厚(mm)秒。

相关文档