文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时水、电、消防监理细则

施工现场临时水、电、消防监理细则

施工现场临时水、电、消防监理细则
施工现场临时水、电、消防监理细则

XX工程

施工现场临时水、电、消防

编制:

审批:

XX监理有限公司

二 0 一八年一月

一、工程概况

(一)工程简述

1、建设单位:XX

2、设计单位:XX

3、施工单位:XX

4、监理单位:XX

5、工程项目名称:XX

6、建设地点:XX

(二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。

新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。

二、监理依据

1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同

2、本工程已经总监审批的监理规划

3、本工程已经总监审批的施工平面图、布臵图

4、《中华人民共和国安全生产法》

5、《中华人民共和国消防法》

6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号

7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准

8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规

三、临时用电监理细则

(一)临时用电组织设计

1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案;

2、现场临时用电组织设计内容要包括:

(1)封面

(2)设计依据

(3)工程概况

(4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装臵、用电设备位臵及线路走向;

(5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算;

(6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装臵,选择电器;

(7)设计配电系统:

a)设计接地装臵;

b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装臵布臵图、配电系统接线图、接地装臵设计图;

c)设计防雷装臵;

d)确定防护措施;

(8)确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面);

3、临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;

4、临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料;

5、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用;

6、对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序;

(二)电工及其他用电人员

1、电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;

2、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁;

3、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行;(三)安全技术档案

施工现场临时用电技术档案内容包括:

(1)用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;

(2)用电技术交底资料;

(3)用电技术交底资料;

(4)用电工程检查验收表;

(5)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表(由设备制造厂或维修人提供);

(6)定期检查(复查)表;

(7)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

(8)安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档;

(9)临时用电应定期检查:施工现场每月一次,基层公司每季一次。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;

(10)临时用电定期检查按分部、分项工程进行,对安全隐患要及时处理,并应履行复查验收手续;

(四)外电线路及电气设备防护

1、一般规定

(1)施工现场机动车道与外电架空线路(1KV以下)交叉时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;

(2)起重机与外电架空线路(10KV及以下)边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于2m;

(3)施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;

(4)当安全距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施

与外电线路(≤10KV)之间的安全距离不应小于1.7m;

(5)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质;

(6)电气设备设臵场所应避免物体打击和机械损伤。

2、施工现场的配电线路

(1)架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线

(2)架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树上、脚手架上。

(3)架空线导线截面的选择应满足JGJ46-2005的相关要求。

(4)架空线路相序排列应符合JGJ46-2005的规定。

(5)架空线的档距一般为30m,最大不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。

(6)施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

(7)架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆,使用木杆时,木杆不得腐蚀,其梢径应不小于130mm。

(8)架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件、应视导线截面、杆的类型具体选用,杆的埋设、拉线的设臵均应符合有关规范的规定。

(9)经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路、必须有过负荷保护。

3、施工现场的电缆线路

(1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质座蚀。

(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各

均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)电缆跨越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

(4)电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

(5)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设臵,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线做绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧重距地不得小于2.5m。

(6)电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(7)在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入,电缆垂直敷设的位臵应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处,电缆水平敷设宜沿墙或门口固定、最大弧垂距地不得小于1.8m。

3、室内导线的敷设及照明装臵

(1)室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得大于2.5m。

(2)进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,室外要做防水弯头。

(3)室内配线使用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm,铜线截面应不小于1.5mm。

(4)金属外壳的灯具外壳必须做保护接零,使用配件应使用镀锌件。

(5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m,插座接线

时应符合规范要求。

(6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

①相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与运输线纹口相连的一端。

②灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(7)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(8)严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上设开关。

(9)工人宿舍照明必须配臵专用照明配电箱,不得乱拉电线,不得使用电炉和大容量用电设备。

(五)接地和防雷

1、一般规定:施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致;施工临时供用电系统采用三相四线制和三相五线制,但厦门区域内强制采用三相五线制(TN-S系统)

2、保护接地

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S接地保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出

3、保护零线

(1)在施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零、或做保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地。

(2)在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设臵

操作和维修电气装臵的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物(3)施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线

(4)保护零线不得装设开关或容断器

(5)保护零线应单独设敷设,不得它用,重复接地线应与保护零线相连接

4、接地与接地电阻

(1)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω,单台容量不超过100KVA或使用同一接地装臵并联运行且总从量不超过100KVA的变压器或发电要的工作接地电阻值不得大于10Ω。

(2)保护零线每一重复接地装臵的接地电阻值应不大于10Ω。工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。

(3)施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设臵漏电保护装臵。

5、防雷

(1)塔吊、井架、施工电梯等机械设备上的接闪器长度为1~2m;安装避雷针的机械设备,动力、控制、照明、通讯线路要采用钢管做保护管,并与该机械设备保持良好的电气连接(屏蔽、等电位)以防止雷电侧击;

(2)防雷装臵的冲击接地电阻不得大于30Ω;

(3)做防雷接地的机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻要满足重复接地的电阻值要求。

施工现场的防雷,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的相关规定。

6、安全电压

安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种,对下列特殊场所应使用安全用电压照明器

(1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高底低于 2.4M 等场所的照明,电源电压应不大于36V。

(2)在潮湿和易触及带电体的场所的照明电源电压不得大于24V。

(3)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(六)配电室的设臵

(1)配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及振动的地方。

(2)成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

(3)配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。

(4)配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。

(5)配电室内布臵应符合JGJ46-2005的相应要求。

(七)配电箱的设臵

1、配电箱和电气设备的设臵

(1)配电系统应设臵室内总配电屏和室外分配电箱,或设臵室外总配电

箱和分配电箱,实行分级配电。

(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设臵。

(3)开并箱应由末级分配电箱配电。

(4)总配电箱应设在靠近电源地区,分配电箱应设在用电设备或负责相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、淮体侵贱及热源的场所,否则必须持秩防护处理。

(6)配电箱、开关箱周围足够二人同时工作的空间和通道,不得准放任何防碍操作、维修的物吕,不得有灌木、杂草。

(7)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。

(8)配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

2、配电箱和电气设备的安装

(1)配电箱内的电器应首选发装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。

(2)配电箱、开关箱内的开关电器(合插座)应按其规定的位臵紧固在

电器安装板上,不得歪斜和松动。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连线应采用绝缘导线、接头不能松劲,不得有外露带电部分。

(5)配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

(6)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

(7)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

(8)开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器必须在设备负荷线的首端处设臵。

(9)漏电保护器的选择应符合同际GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动用时间应小于0.15。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.15。

(10)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

3、电器装臵的选择

电器装臵的选择应符合JGJ46-2005的相关要求

(八)安全用电制度机构、措施和应急预案的监理

(1)审核安全用电制度、机构、及可行的措施:审核检查施工单位安全

用电的管理机构、制度、职责,证书,是否齐全、有效。

(2)检查施工现场防火检查制度,核查施工单位防火队伍的落实情况。

(3)审核、检查安全用电人员到位及职责落实情况。

(4)预防电气短路着火的措施。

1)施工现场发生火灾的主要原因。

①电报线路过负荷引起火灾;

②线路短路引起火灾;

③接触电阻过大引起火灾;

④变压器、照明灯具使用不当引起火灾;

⑤电热设备、照明灯具使用不当引起火灾;

⑥电弧、电火花等引起火灾;

⑦其他原因引起火灾。

2)预防电气火灾措施

①审查施工组织设计是否根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装臵选择是否得当。

②导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求。

③电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱,各种开关,触头要压实,压牢。

④配电室的耐火等级要大于三级,室内配臵电气灭火器材。

⑤施工现场严禁使用电炉子,使用磺钨灯时,灯与易燃物间距要大于300mm,室内不准使用超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

⑥使用焊机时要执行用火证制度,并设专人监护,施焊周围不能存在易

燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

⑦施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

⑧存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装臵一定要采用防爆型设备,导线敷设,灯具安装,导线与设备连接均应满足有关规范要求。

⑨配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

⑩设有消防设的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设臵漏电保护器,当电源发生接地故障时,可以设单相接地报警装臵。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

(四)触电、火灾事故的应急预案:

检查安全用电和预防防止火灾的制度、措施极其落实情况,检查督促施工单位制定切实可行的触电、电气火灾事故的应急预案,急救方案,审核其合理性。

四、临时用水监理细则

(一)审核基础资料,建立用水管理职责:检查施工单位与自来水公司签订的供水协议,检查施工单位人员管理职责,保证节约、合理、高效用水。

(二)审核供水方案,审查用水网络图合理性,管路参数选择的合理性:审查供用水方案的合理性等,不得乱拉,管路配臵合理,尤其不得与污水交叉,防止污染。生活用水不得穿越厕所、洗澡间。

(三)审核供水设备配备型号、规格及参数是否满足要求:一般平面供水采用市政管网直接供水。五层(15米)以上宜采用加压供水。给水泵的流

量、扬程须达到要求,高层施工供水须充分考虑扬程的损失,是否满足施工要求。

(四)检查供水设备运行状况,是否运行完好。

(五)设臵施工和消防水池,审核水池容量必须满足施工和消防用水需要。

五、临时施工排水监理细则:

1、审核基础资料:检查施工单位与排水办签订的污水排水协议,检查施工单位人员管理职责。

2、审查排水方案合理性,特别是排污点设臵和管路选择的合理性,防止交叉污染。施工道路入口设臵清洗槽,保持道路整洁无污染,办公区域及厕所等污水设臵排水沟接入污水管网。

3、审核排水泵型号、参数、选型是否符合要求。

4、检查排水设备运行状况,是否完好。

5、检查排污是否有污染、倒灌,或造成塌方。造成新的安全隐患。

六、临时施工消防监理细则:

(一)审核基础资料:审核施工单位的消防领导管理机构,建立的制度、人员职责、证书等。

(二)审核消防方案:特别应关注设立的消防水池容量要达到要求,超过24米的建筑须管路通至施工楼层。消防设备配臵合理,满足消防和有关部门规定要求。重要部位、场所如配电室、机房、设备、办公区、住宿区等必须配备灭火器。具体详见后述。

(三)检查消防器具、设备配备配臵合理高效,检验合格,并在有效期

内。并检查施工单位消防设备台账、巡视检查记录等。

(四)审核发生火灾的应急预案的合理性。(见前述)

(五)发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定:

1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级;

2 层数应为1 层,建筑面积不应大于200 m2;

3 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2;

4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。

5其他防火设计应符合下列规定:

A、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造;

B、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设臵在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。

(六)施工现场应设臵灭火器、临时消防给水系统等临时消防设施。

1、临时消防设施应与在建工程的施工同步设臵。房屋建筑工程中,临时消防设施的设臵与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。

2、施工现场在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防设施,并应符合本规范有关规定。

3、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。

4、地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。

5、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应设有醒目标识。

6、灭火器的配臵

在建工程及临时用房的下列场所应配臵灭火器:

易燃易爆危险品存放及使用场所;动火作业场所;可燃材料存放、加工及使用场所;厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;其他具有火灾危险的场所。

施工现场灭火器配臵应符合下列规定:

A、灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;

B、灭火器的最低配臵标准应符合GB50720-2011的规定。灭火器的配臵数量应按照《建筑灭火器配臵设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2 具。

7、临时消防给水系统

A、施工现场或其附近应设臵稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。

消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水,并满足临时消防用水量的要求。

B、临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。

C、临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生1 次确定。

D、临时用房建筑面积之和大于1000m2 或在建工程单体体积大于10000m3 时,应设臵临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m 保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设臵临时室外消防给水系统。

E、临时用房的临时室外消防用水量不应小于下表的规定:

临时用房的临时室外消防用水量

8、在建工程的临时室外消防用水量不应小于下表的规定:

在建工程的临时室外消防用水量

9、施工现场临时室外消防给水系统的设臵应符合下列要求:

给水管网宜布臵成环状;临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于 DN100;室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布臵,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m;消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工程,应设臵临时室内消防给水系

统。

10、在建工程的临时室内消防用水量不应小于下表的规定:

在建工程的临时室内消防用水量

11、在建工程室内临时消防竖管的设臵应符合下列要求:

A、消防竖管的设臵位臵应便于消防人员操作,其数量不应少于2 根,当结构封顶时,应将消防竖管设臵成环状;

B、消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100。

12、设臵室内消防给水系统的在建工程,应设消防水泵接合器。消防水泵接合器应设臵在室外便于消防车取水的部位,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。

13、设臵临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设臵室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:

A、消火栓接口及软管接口应设臵在位臵明显且易于操作的部位;

B、消火栓接口的前端应设臵截止阀;

C、消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50 m,高层建筑不大于30m。

14、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设臵消防水枪、水带及软管,且每个设臵点不少于2 套。

15、高度超过100m 的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m。

16、临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设臵消火栓泵,消火栓泵不应少于2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设臵自动启动装臵。

17、当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设臵临时贮水池。临时贮水池宜设臵在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

18、施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设臵,但应设臵将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设臵在易于操作的场所,并设臵明显标识。

(七)临时消防应急照明设臵:

施工现场的下列场所应配备临时应急照明。

1、自备发电机房及变、配电房;

2 、水泵房;

3 、无天然采光的作业场所及疏散通道;

4 、高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道;

5 、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

6、作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

施工现场消防安全监理细则定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。 5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工;

2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站; 5、针对工地现场可能出现的防火安全问题,通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制,防止安全事故发生。 6、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 7、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 8、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 9、如果发生事故后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 10、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 11、参及召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位做好恢复工作,尽快作出书面调查报告,并做好笔记。(二)消防安全技术措施、管理措施 1、焊接、气割施工 1)工作前必须检查线路、断路开关、漏电保护器等正常完好,

消防监理细则

gd220206□□ 彭上商务中心工程 消防工程监理实施细则 编制: (总监等编写人员签名) 批:审(企业技术负责人签名) 广州穗科建设监理有限公司日月年 . 目录

一、工程概况…………………………………………………………… 二、系统概述……………………………………………………… 三、通则……………………………………………………… 四、自动喷水灭火系统………………………………… 五、消防自动供水设备安装………………………………… 六、火灾自动报警系统……………………………… .

一、工程项目概况 1、工程项目名称:彭上商务中心 2、工程项目建设地点:广州市白云区鹤龙街联边村(华南快速北侧,市 疾病控制中心南侧) 3、项目规模:占地面积约 12632.07m2,建筑面积21281.7m2 4、建筑使用年限:50年 5、建筑结构类型:剪力墙框架结构 6、建设单位:广州市恒悦置业有限公司、广州市白云区鹤龙街联边 村经济联合社 7、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院(基坑支护设计) 广东建筑艺术设计院有限公司(结构设计) 8、监理单位:广州穗科建设监理有限公司 9、施工总承包单位:广东九州建设集团有限公司

. 二、系统概述 火灾自动报警及联动控制系统,本建筑属一级保护对象。系统由火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统组成: 消防控制室:本工程在地下一层设置消防控制室。消防控制室门上应设置明显标志。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT 显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成。消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、电动阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。 火灾报警系统:本工程采用集中报警控制系统。探测器:地下车库设置感温探测器,功能房间、楼梯间及前室等设置感烟探测器。探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷头的净距应大于0.3m;与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m。在本楼适当位置设手动报警按钮、消防对讲电话插孔及消防报警警铃。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4m,警铃底距地2.2m。室外手动报警按钮、消防报警警铃要求配备防水功能.在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.5m。 消防联动控制的功能及要求:消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态。消防水泵`防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制。显示火灾报警、故障报警部位。显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。显示系统供电电源的工作状态。消防控制室的火灾警报装置与消防广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下层;地下室发生火灾,应先接通地下层及首层;火灾警报装置应采用分时播放控制:先鸣警报8~16s;间隔2~3s后播放应急广播20~40s;再间隔2~3s依次循环进行直至疏散结束,根据需要,可在疏散期间手动停止。消防控制室在确认火灾后,. 应能切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明配电箱。消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。消防控制室在确认火灾后,应能联动控制设置在安全疏散口的出入口控制装置;在紧急情况下应自动释放出入口控制系统,安全疏散门在出入口控制系统释放后应能随时开启.消防控制设备对消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。消防控制设备对自动喷水系统应有下列控制、显示功能:控制系统的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置

消防监理细则

A.0.4南京NO.2017G37地块项目工程 监理实施细则 (施工现场消防) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工现场防火安全监理控制办法 (3) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (4) 五、施工现场防火的安全监理管理 (13)

施工现场消防监理实施细则一、工程概况: (一)工程建设概况 二、编制依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理:

新城一期施工现场防火监理细则

新城一期 施工现场 防火监理实施细则 工程名称:新城春江花月一期 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建设集团建筑规划设计院 建筑设计院有限公司 总包单位:建设工程有限公司 勘察单位:岩土工程勘察有限公司 建设监理咨询有限公司 二00六年八月二十六日

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、开工前的监理工作 四、施工现场安全防火监理控制方法 五、施工现场防火安全监理控制工作要点 六、施工现场防火安全监理管理

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 本工程位于河畔,建筑面积100000㎡,5~11#楼有地下室,6、7、8#楼为17+1F,1、2、3、5、9、10#楼为11+1F,其余为6+1F,采用Φ400静压管桩为主,框架剪力结构。多层为砖混结构,工程地下室水位较低,地势有一定高差。 工程结构:高层、小高层为框架结构,多层为砖混结构 二、编写依据: 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《施工企业安全生产评价标准》 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 7、《中华人民共和国消防法》 8、湖南省相关法律法规及有关规定等 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对施工现场防火安全 技术措施进行审查,确保施工现场防火的安全,督促施工单位 制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安 全生产检查制度; 2、编制安全监理细则;

3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情 况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 四、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重 视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患 通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、 材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见, 督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监 理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改 完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停 工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝 整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工 作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作;

防火门监理细则

四川航空广场 防 火 门 监 理 细 则 审批: 编制: 四川省川建院工程项目管理有限公司 四川航空广场项目部 2014年10月

一、工程概况

1.编制依据 1.1防火门工程施工合同文件。 1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB-50045-2001 1.3《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 1.4《钢质防火门通用技术条件》GB-12955-91 1.5《公消(2001)174号》文件 1.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2000 1.7建设工程监理规范【GB50319-2013】; 1.8国家和地方现行的其它相关设计规范、规定。 2.监理实施细则 2.1做好施工准备阶段的监理预控工作。 2.1.1参加由业主主持召开的第一次工地会议,审查、批准施工准备,由总监签发开工令; 2.1.2切实抓好施工图交付、修改、变更验证,为施工顺利进行提供前提条件; 2.1.3做好施工前的设计技术交底、图纸会审工作,掌握设计意图和依据; 2.1.4审核施工单位报审的施工组织设计; 2.1.5检查核实施工组织、技术管理、质量保证体系、安全保证措施状况,审核检查施工人员资质及特种工种上岗证。 2.1.6协助总监审批施工组织设计和总进度计划后,按总进度计划及施工单位年、月、周计划分解进度目标,实施动态控制,以实际施工进度对照计划进度进行核对,发现偏差及时通知施工单位采取措施纠正,保证总进度计划按照目标值运行; 2.2.2做好现场多工种施工的组织、协调、抓好工作面中间交接与工种施工衔接; 2.2.3及时签审各种质检记录和质量认定,处理质量不合格工程,确保不出现因监理原因延误工期的事例发生; 2.2.4认真审查专业施工进度报表,对不符合现场实际安排或甲方和合同规定要求的地方提出监理意见,并督促施工单位实施,为编报监理月报提供本专业的素材及依据。 3.监理工作内容: (一)、材料产品要求 1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (二)、对机具检查 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 (三)、作业面控制 1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、按图纸要求弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。 3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。

防火安全监理细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD608 防火安全监理细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防火安全监理细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

施工现场消防监理实施细则

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、《上海市文明施工规范》DGJ08-2102-2012 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意 见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

消防安全监理实施细则

消防安全监理实施细则 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、工程概况:本工程位于 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)、建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 (1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,加强消防工作的领导,建立义务消防级织,现

施工现场防火监理细则

滟堤. 澜湾一期工程 施工现场防火监理实施细则编制:批准: 河北嘉澳项目管理有限公司项目监理部

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、开工前的监理工作 四、施工现场安全防火监理控制方法 五、施工现场防火安全监理控制工作要点 六、施工现场防火安全监理管理

一、工程概况: 1、工程名称:滟堤一期工程 2、建设单位:邯郸市安道房地产开发有限公司 3、设计单位:北京赛博思建筑设计有限公司 4、承建单位:邯郸市天泽建筑安装工程有限公司 邯郸市邯一建筑工程有限公司 5、工程地址:邯郸市邯大路与南环路交叉口。 6、建设规模:滟堤一期工程建筑面积为:110301.32 平方米,建设建筑规模:1#--5#楼、12#、13#楼为地下 1 层,地上11层,建筑高度为30.90m,; 6#—11#楼、14#—16#楼为地下1层,地上7层,建筑高度为20.90m;47#楼为商业楼,地上3层;48#楼、49#楼为地上1 层;地下车库为一层。 滟堤一期工程设计使用年限为50 年,建筑物安全等级二级,抗震设防烈度七度,剪力墙及框架的抗震等级均为二级,工程类别:三类。 主要结构形式为框架结构,基础结构形式住宅楼为混凝土平板式筏板基础、商业为独立基础、条形基础。 二、编写依据: 1 、《中华人民共和国消防法》(主席令 6 号) 2、《安全生产法》(中华人民共和国主席令第70 号) 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005) 5、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011) 6、《邯郸人民政府关于加强消防工作的意见》 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对施工现场防火安全技术措施

消防安装监理细则

监 理 实 施 细 则 (消防工程) 一、工程概况: **************** 消防工程范围包括火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、干粉灭火系统和防火卷帘等。消防水房设在屋面架空层,

有两台消防泵和两台喷淋泵。 二、范围和目标范围: 消防工程施工监理目标:消防工程施工质量达到国家质量验收标准要求。 三、制定细则的依据: 1、监理规划 2、监理合同、施工合同 3、设计施工图纸 4、国家和地方现行相关法律法规和标准 《高层民用建筑防火设计规范》GB50045——95(2005年版) 《建筑结构荷载规范》GB50009——2001(2006年版) 《公共建筑节能设计标准》DBJ14——036——2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50202——95(2001年修订版) 《工程建设标准强制性条文》(2009年版) 《建筑制图标准》GB/T50104——2001 《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001——2001 《办公建筑设计规范》JGJ67——2006 四、监理工作内容、流程和基本程序 1、监理工作内容 消防工程监理工作主要内容∶火灾自动报警系统(布线、火灾报警集中控制器、联动控制柜、探测器、消防广播等);水系统(供水设备,各系统管道、阀类、消火栓、喷头等子分部分项工程);防排烟系统(各类型风机、风管配件、防火阀、加压送风阀和排烟防火阀等);气体灭火系统和防火卷帘等的安装和调

防火安全监理

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 防火安全监理 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3606-16 防火安全监理 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、现场防火安全监理要点 1、现场各种易燃物品必须有防火措施,并配备消防器材,木材、包装纸必须尽快清走,洞口施工20m范围内的杂草必须清除,火源应距洞口30m外,隧道作业范围内严禁烟火。 2、严禁在办公室、工具室、休息室、班房存放易燃易爆物品。 3、严禁在木竹等易燃易爆物品搭建的临时建筑物旁进行火焊、火割等明火作业。 4、汽油、柴油等易燃易爆物不得露天存放,严禁在太阳底下爆晒,不得放置在洞内及硐室内。 5、采用易燃材料包装的设备在现场存放必须有防火措施(比如盖防火帆布)。 6、在高空进行火割、电焊作业时应垫防火布以防

火星溅落引起火灾。 7、现场使用的油漆、气瓶等易燃、易爆物品应放专用危险品仓库里,各种危险品应分开存放。 8、各洞口、井口施工区,洞内机电硐室、材料库、皮带运输机处均应设置有效的、数量足够的消防器材,并放置明显的标志,定期的进行检查、补充和更换。 二、仓库防火安全监理要点 1、库房的危险品应分类存放,存放量不宜过多,且应有专用库房。 2、仓库内设备包装用的易燃物应及时进行清理。 3、仓库电源线路应经常进行检查,下班时应断开总电源。 4、仓库区域应有明显的禁火标志,仓库内应禁止烟火。 5、仓库区应有足够的灭火器材,并摆放在明显、易取处。 6、仓库人员应进行消防知识的学习培训。 三、电气防火安全监理要点

临时用水用电消防施工安全监理细则..

棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 临水临电消防 施工安全监理细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2016年3月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制目标及要点 六、监理工作方法和技术措施 七、现场安全监理的工作重点

一、工程概况 1.1工程总概况 1.工程项目名称:深圳棕科置业有限公司棕科园基坑支护工程 2.工程地点:深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和 西侧为西环路北侧为污水处理池。 3.工程项目组成及建筑规模: 本工程项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,基坑开挖深度为12.20m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 1.2各参建单位: 建设单位: 深圳棕科置业有限公司 设计单位:深圳市工勘岩土集团有限公司 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司 支护单位:深圳市岩土工程有限公司 土方单位:深圳市岩土工程有限公司 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司

二、编制依据 2.1施工承包合同文件 2.2委托监理合同文件 2.3工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录); 2.4本工程监理规划 2.5批准的施工组织设计、临时用电施工方案 2.6设计文件及技术资料 2.7部分相关的法律、法规、标准、规范: (1)《深圳市建筑工程施工安全标准化图集》2010 (2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (3)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (5)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)(6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (8)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009 (9)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (10)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

相关文档