文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防渗墙的施工工法

防渗墙的施工工法

防渗墙的施工工法
防渗墙的施工工法

防渗墙的施工工法

水工建筑结构设计中,基础防渗透措施有多种,例如:砼防渗墙、高压旋喷、摆喷砼防渗墙、土工膜防渗、砼防渗墙结合土工膜防渗等。重要的水工建筑物(如水电站)还设有深层防渗帷幕,有用钻孔灌浆形成地下深层防渗墙的。

防渗墙的施工工法,在过去的文献资料中提出过不少,但往往是针对大型水利水电工程,且对施工所应具备的条件要求较高。山西省引黄工程总干三级泵站场区基岩面上均为砂砾石地层,在该项目防渗墙施工中,采用冲击钻孔泥浆正循环法出碴施工,取得了较好的效果。本方法适用于场地狭小的中小型水工建筑物防渗墙施工。

一、工艺特点及适用范围

1、工艺特点

①设备简单,对场地条件要求低,使用灵活方便。

②泥浆可循环利用,减少粘土资源的浪费。

③成孔质量较好,经济效益明显。

2、适用范围

适用在松散冲洪积地层、有液化或淤泥质等复杂地层中的防渗墙施工,要求防渗墙深度≤50m、墙体宽度在0.6—1.Om范围内。

二、主要施工工艺

1、平整场地:根据现场已有资料特别是地下水位资料,确定最低施工平台高程进行场地平整,形成完整的施工现场。

2、测量放线:根据设计图纸测放出防渗墙施工轴线。

3、修筑砼导向槽:按施工方案修筑砼导向槽(关于槽的结构有木制、钢木混合式混凝土等形式,可根据实际条件合理确定)。

4、划分施工槽段:根据砼浇筑强度,合理划分施工槽段,选取施工方法。常用施工方法为二期槽段分期施工法,接头处套接0.6倍墙宽。另外还有分槽段连续施工法,接头处套接一钻,形成连续墙。槽段长度均应根据墙体深度、厚度,地质水文情况,泥浆护壁能力,以及砼浇筑速度来确定。

5、进行槽段施工(一、二期)。

三、主要施工方法

1.根据划分的槽段长度,确定主孔钻孔数量、位置和副孔壁打长度(本方法一般不考虑采用孔内接碴斗),按照先施工主孔、后劈打副孔的顺序施工。主孔采用十字圆形铸钢钻头依次施工主孔,然后用鼓形钻头将剩余土体劈打修平。形成槽孔后,用钻机上下拉动槽头刷清理槽壁至

合乎规范要求。成槽必须做到:槽形规范、槽宽合格、槽底和槽壁没有探头石和小墙。对于砂砾石地层,优先利用当地粘土资源制作泥浆。泥浆可由粉碎的粘土加水搅拌后,放置在泥浆池中充分水化制成。也可边钻孔边填粘土造浆。在钻进过程中,钻碴通过立轴离心式泥浆泵不断送人孔底的循环泥浆带出槽口外,并及时从沉淀池中捞取堆存,根据碴样准确判断地层变化以指导施工。堆放的钻碴则可及时清运出场外,以保持施工现场通畅。按常规的施工方法,一般还应配置掏碴桶,在必要时掏抽槽底钻碴。使用钻机型号为C30,由钻头、机架、卷扬机三部分组成,钻头由5T慢速卷扬机牵引提升,钢丝绳自由悬挂,无动力下放,掘削的泥土混在泥浆中以正循环方式排出槽外。下钻应使吊索保持一定张力,引导钻头垂直成槽,下钻速度应取决于泥渣的排出能力及土质的软硬程度。

2.护壁泥浆制备工艺。

采用自成泥浆护壁作业,只设沉淀池,泥浆池安泥浆泵一台排泥渣,泥浆池采用卧式双轴泥浆搅拌机,为满足使用要求,泥浆池的容积一般应为一个单元槽段挖掘量的1.5—2.0倍。泥浆应调至均匀,一般新配泥浆密度应控制在1.01—1.05t/m3,循环过程中泥浆控制在1.25—1.30t/m3之间,遇松散地层,泥浆密度可适当加大,浇筑混凝土时,槽内泥浆控制在1.15—1.25t/m3之间。在成槽过程中,要不断向槽内补充新泥浆,使其充满整个槽段。泥浆应保持高出地下水位0.5m以上,亦不应低于导墙顶面0.3m。在同一槽段钻进,遇到不同地质条件和土层,要注重调整泥浆的性能和配合比,以适应不同土质情况,防止塌方。

3.成槽验收。

按设计要求的槽深施工完毕,申请验收。一般的检验指标为槽宽、槽深、垂直度。

检验方法:除在水电工程施工组织设计中所提到的采用仪器测量方法外,比较简单、而又适合现场使用的检验方法就是采用探笼法。根据槽段长度、槽宽尺寸用合适直径的钢筋焊制成矩形笼体。检验时,利用钻机吊起探笼,下入槽内至槽底,应达到笼体上下自如不挂槽壁,且轴线偏差不超标,方可转入下一道工序施工。

4.清孔掏渣。

清孔换浆,指的是在混凝土浇筑前,清除槽内浆液中悬浮的钻碴和槽底的沉碴。正规的方法是:利用新鲜合格浆液,逐步置换槽内带浮碴的浆液,在置换的同时即可清出浮碴。比较适合施工现场的换浆方式,则是直接利用泥浆泵来循环浆液,将槽内浮碴和槽底沉碴带出槽外清

出,直至浆中已无明显粒状碎屑。换浆指标:密度1.15—1.25t/

m3,粘度25S—30S,含砂率小于5—10%。比较适合现场控制的方法,一般是用比重计直接测量泥浆密度,既方便又简单,故较常使用。相对于防渗墙的混凝土施工来说,最主要的是保证混凝土施工阶段槽内浆液的质量参数不发生变化,以顺利完成槽段浇筑。

5.每槽段内下入二套导管,两导管间距不宜大于3.Om,每根导管距离槽头不宜大于1.5m。如果防渗墙设计中有钢筋笼,则应按规范加工做钢筋笼,现场拼装,下入设计要求的深度并加以固定。

导管的选用,应与混凝土浇筑强度和混凝土面上升速度相匹配。

导管分节长度:底节宜为2500—4000mm,中间节1000—2000mm,漏斗下配管长度宜为1000mm。另外,还应设置长度小于1000mm的调节管。制作的导管内径一致,内壁光滑圆顺。导管安装应竖直,接头连接紧密不漏水。每根导管均应置于槽宽的1/2处,下端高出槽底0.4m。

漏斗容量须满足开浇混凝土封底并达到埋管1.Om以上的要求。漏斗容量不能满足开浇量要求时,必须增设储料斗。按以往的惯例,导管中应设隔水球,但是近年来的施工经验,在不加隔水球的条件下,更能保证混凝土开浇顺利。因此,本方法建议:一般可不考虑设置隔水球,而采用漏斗底部加装活板的方法。此法在实践中多次运用,从未出现过开浇不能顺利下料的情况。

6.浇筑混凝土。

①混凝土配合比。

常规混凝土防渗墙混凝土配合比均以塑性混凝土为主,此配合比适用于地下防渗墙自流成型施工柔性材料,它具有极低的弹性模量、抗拉强度高、防水抗渗性能好等特点,能适应较大变形。由于它的这些特性使得塑性混凝土防渗墙在荷载作用下墙内应力值很低,克服了刚性混凝土防渗墙易产生裂缝的缺点。由于低透水性的粘土和膨润土的加入,使混凝土具有大的流动、粘聚性(坍落度18—20cm,扩散度34—38cm),并使得塑性混凝土的渗透系数接近甚至小于刚性的渗透系数,且有适当的强度,可以承受垂直方向的压应力和地下水的渗透压力。

②混凝土浇筑。

混凝土浇筑方案需根据现场具体条件确定。a、拌和站生产,汽车水平运输,现场搭设浇筑平台,汽车直接卸人储料斗;b、拌和站生产,汽车水平运输,现场利用吊车配料罐垂直运输卸人储料斗;c、条件许可时,拌和机设在现场的一定高度上,直接拌料送人储料斗。建议在有拌和系统的条件下,优先采用a、b方案。用方案c施工,当砼料不合适

时,难以处理。

一个槽段混凝土的首次灌注量,应按导管埋人混凝土内的深度不小于1.Om计算。

开始浇筑时,同时拉开(两组)储料斗活门,混凝土料连续进入漏斗并冲开漏斗活板,顺导管冲入孔底。全部储料进入槽孔后,连续进行混凝土浇筑作业,砼上升速度不小于2m/h。

开浇后,立即测量槽内混凝土顶面高程,核对计算混凝土量与实际上升高度是否吻合。随着槽内混凝土面的上升,以后每隔30min测量一次混凝土面的标高并计算、核对深度不小于1.5m亦不大于6.Om。严防将导管底口提出混凝土面。砼浇注过程中,作好导管拆卸及砼浇注记录。浇筑过程中要严格控制砼坍落度并按规范及时抽取试样,制作混凝土试件,每组样品不少于3个试块。

浇注结束时,应及时拔出导管,清理并冲洗干净导管、漏斗、储料斗等浇筑设备,以备下一槽使用。

四、质量保证措施

1、槽段施工时,钻孔的孔位正确,劈孔中心线均在同一轴线上。无特别地层条件,单槽底面宜在同一高程上,便于砼浇筑时施工控制。

2、Ⅱ期槽段套接时,必须校正轴线,保证套接端的最小墙厚满足规范和设计要求。

3、严格控制混凝土的投料、拌和环节,确保出口的混凝土料的质量指标。实践统计,混凝土料的坍落度、和易性二项指标直接影响着水下混凝土浇筑的顺利与否。投料称量要准确,拌和时间宜长不宜短,强制式拌和机拌和时间>60S。

4、水平运输车辆应具备防漏浆条件,运到现场的混凝土料,不应该损失坍落度。

5、浇筑强度宜尽量提高,满足槽内混凝土上升速度不小于2.0m/小时的规范要求。从混凝土拌和、运输、人仓等环节加强协调管理,确保每个槽段按规范完成混凝土浇筑。

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

水泥土防渗墙专项施工方案

目录 水泥土防渗墙专项施工方案 (2) 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、方案设计 (3) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (5) 六、水泥土防渗墙施工方案 (8) 七、监测监控方案 (9) 八、技术措施 (10) 附件:施工计划横道图 (12)

水泥土防渗墙专项施工方案 一、编制依据: 1.合同文件 1)合同名称:《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014 年实施项目施工第一标》 2)合同编号:GSC-YJ-SG-2014-C1 2.设计文件 《洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程施工设计图》 《招标技术条款》 3.相关技术标准、规范和规程规定 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003) (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (6)《深层搅拌法技术规范》(DLT5425-2009) 4.企业的安全管理规章制度,工程项目施工组织设计 《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标施工组织设计》 二、工程概况 1.单位工程的简要概况 共双茶垸位于沅江市,蓄洪面积293.00km2,蓄洪水位为33.65m,蓄洪容积18.51亿m 3。全垸堤线总长121.74km,耕地面积23.64万亩,2013 年垸内人口16.42万,为湖南省洞庭湖区24 个蓄洪垸之一。本次招标范围为共双茶垸安全建设一期工程2014 年实施第一标至第五标,堤防长43055m,穿堤建筑物加固1 座。我公司本次投标标段为第一标段,C1 标段招标范围为共双茶垸桩号2+978~8+026 段加固堤防工程,堤防长度5048m。 2.分项工程概况 1)2+978~4+220 段堤身结合路面加培、4+220-8+026 段堤身加培; 2)2+978-4+220、7+230-7+700 段填塘固基; 3)2+978-6+268、6+516-8+026 现浇水泥护坡、消浪石; 4)2+978-4+220、6+516-7+690 段水泥土防渗墙; 5)4+220-6+268、7+690-8+027段锥探灌浆; 6)6+357-7+218 段草皮护坡; 7)4+220-8+026 段沥青水泥路面,2+978-4+220段泥结碎石路面; 8)华田安全区(4+220-8+026 段)上堤坡道3 处。 主要工作内容为:堤身加培、堤内外填塘固基、现浇水泥护坡、消浪石、水泥土防渗墙、堤顶沥青水泥公路、上堤坡道及堤顶泥结石路面、锥探灌浆、浆砌石脚槽、

防渗墙

1前言 人们常说的防渗墙都是机械化施工,这里介绍的防渗墙是人工开凿、支护、浇筑、接缝处理的施工工艺及施工技术。它适宜于含水量少、深度不太大(20m左右)、地形条件不利于机械化作业的各类土层与强度较低的岩石中的防渗墙施工。其优点在于灵活、简便、质量看得见并节省资金,同时减少了对施工环境的污染,不受地形条件的限制。 富流滩电航工程位于四川省岳池县罗渡镇境内,该工程是渠江梯级开发的第五级,是以发电为主,兼顾通航、养殖等的综合利用工程。水工建筑物包括闸坝、通航船闸、发电厂房等设施。设计正常高水位为213.8m,装机39 MW。 防渗墙位于渠江右岸岸坡与右岸接头坝连接处,防渗墙长度为27 m,开挖深度为11~19 m,设计厚度1.2m,接头坝坝肩与弱风化的粉砂质泥岩相接。由于其相接处为重要的交通公路,车流量大,加之有较厚的覆盖层,大规模的开挖将会导致公路失稳,中断交通要道,又因场地有限,不能改道,故考虑此段防渗设施改为防渗墙。由于场地为一斜坡,机械设备无法施工,因此决定采用人工施工方案。 2地质概况 工程区属四川沉降带川中褶带的边缘,挽近期本区地壳运动以间歇性抬升为主。历史地震资料表明,区内未发生过地震,场地地震基本烈度为6度,区域稳定性好。工区内除分布有第四系中更新统、全新统松散堆积层外,广泛出露侏罗系中统上沙溪庙中段地层砂岩与粉砂质泥岩。其中坝基为砂岩夹薄层的泥岩透镜体,坝肩为粉砂质泥岩。场地为一斜坡,表层为人工堆积的块碎石土,厚5~8 m,下伏为粉砂质泥岩与完整的砂岩。 3施工工艺 3.1工艺流程 采用将防渗墙分段、跳槽开挖、护壁、浇筑、接缝处理的施工工艺。 3.2施工机具(略)

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1总则 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(以下简称本规范)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; (2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎石。 倒浆平台宜采用现浇混凝土,其下可设置块石垫层。

防渗墙、帷幕灌浆专项施工方案

防渗墙专项施工方案 第一章、编制说明 1.1编写依据 依据:业主提供的《宁夏固原市彭阳县乃河病险水库除险加固工程技施设计图集》和现行水利施工行业颁布的相关法律、法规及技术规范,再结合现场实际情况编制本防渗墙施工专项方案。 1.2编制原则 (1)在编制施工专项方案时,做到统一标准、规范编制。 (2)遵循设计文件和验收规范的原则,在编写主要项目施工方法时严格按照设计要求,并对设计方案要求进行科学合理优化施工。 (3)坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据本公司施工能力、经济实力、技术水平,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,平行作业,确保高速度、高质量、高效率完成本工程的建设。 (4)坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师的指令,尊重监理意见,严格管理。 第二章、工程概况 2.1工程概述 乃河水库位于茹河干流上游彭阳县古城镇小岔村,坝顶左岸有彭青高速及彭青公路穿过,距下游店洼水库20km,东距彭阳县城30km,,交通便利。本工程的主要任务是消除工程安全隐患,对大坝进行防渗处理、新建溢洪道、维修输水建筑物和库坝护坡工程。枢纽布置从左至右依次为土坝、输水塔和泄洪放水塔。拦河坝布置在沟道上,现状坝型介于均质土坝和非均质土坝之间。坝体与坝基采用塑性混凝土防渗墙+帷幕灌浆进行防渗处理。 本次维持原坝顶高程不变,主坝防渗墙为在坝中偏上游3.85m修建,桩号

为0+000—0+620,长度620m。大坝加固后,坝顶宽 6.0m,坝顶高程 1785.2m,坝轴线长度为 620m,最大坝高 50m。在坝轴线中间位置设置0.60m 厚塑性混凝土防渗墙,防渗墙长630m(K0+030~K0+660),底部深入强风化岩层1.0m,在溢洪道两侧墙底接1 排帷幕灌浆和回填灌浆。大坝上游坝坡维持原坝坡比 1:3.0。下游坡坡比维持原坡比 1:2.5、1:2.5,在高程1552.20m 处设置马道,马道宽 2.00m。 2.2 水文 2.2.1 自然地理概况 乃河水库上游地形主要为中低土石山区,临近水库两岸为近山黄土丘陵区,发源地六盘山脊最高山峰高程为2928m,与六盘山脉最高峰米岗山高程2942m 相差无几,地势由六盘山脊向东倾斜,乃河水库处高程约1750m,高差达1178余米。由于流水的切割侵蚀作用,在六盘山东侧形成多条走向近东西水系,使之形成了目前的剥蚀丘陵地貌,山高沟深,坡度陡峻。部分山顶浑圆,大面积基岩裸露,沟谷发育,山溪密布。水库上游植被较好,林草丰茂。 2.2.2气象 水库流域地处温带半干旱气候区。境内四季分明,光照充足,春季气温多变,夏季短暂凉爽,秋季降温迅速,冬季寒冷漫长。夏季受东南季风影响,冬季受蒙古高压控制,气候干冷。年平均气温 7.4℃,1 月最冷,7 月最热,日照充足,全年日照 2518 小时,日照率 55%~70%。大于等于 10℃积温为 2300-3100℃,全年无霜期 120~160 天。多年平均风速 1.6m/s。最大冻土深度 1.5m。干旱少雨是当地最主要的气候特征,降水少而蒸发量大,降水主要集中在 6~9 月,作物生长期降水量偏少。 2.3 工程地质 2.3.1区域地质概况 乃河水库上游六盘山区系黑垆土,向下逐渐变为灰钙土。水库流域主要

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1.0.1 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 以下简称本规范) 是水利水电工程混凝土防渗 墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 1 )初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; 2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距 不宜大于 20m ; 3) 墙体材料的性能指标; 4) 水文气象资料; 造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; 施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 2.0.2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: 1 )覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; 2)地下水的水位,承压水层资料; 3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; 4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 2.0.3 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术 要求。 2.0.4 承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准 后实施。 2.0.5 重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验, 以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 2.0.6 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加 密深度以5?6m 为宜。 2.0.7 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎 1.0.2 本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于 70m 、墙厚60?100cm 防渗墙 的施工。 深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 1.0.3 2.0.1 2 施工准备 发包单位应提供下列有关资料:

防渗墙施工方案--.

防渗墙施工方案 1、概述 1.1工程概述 古学水电站位于四川甘孜藏族自治州得荣县境内,是金沙江左岸一级支流定曲河乡城、得荣段梯级开发的第八级,亦为定曲河干流梯级开发的最后一级。电站采用引水式开发,开发任务为发电,兼顾下游生态环境用水要求。电站坝址位于四川省得荣县奔都乡藏色桥上游1.5km处,上距得荣县城12.8km ;厂址位于四川得荣县乡卡日共村上游 350m处,上距得荣县城28.4km。 古学水电站正常蓄水位2270.00,校核洪水位2271.86m,总库容32.28万逐,死水位2269.00m,调节器节库容4.88万=,无调节能力。电站装机2台,总装机容量 90MWo 枢纽建筑物主要由拦河坝、左岸引水系统、左岸岸边式地面厂房等组成。拦河坝由左右岸挡水坝段和河床泄洪(冲沙)坝段组成:左岸引水系统由进水口、弓冰隧洞、调压室及压力管道等组成:岸边式地面厂房厂区建筑物主要由主副厂房、 GIS楼和尾水建 筑物等组成。 坝基混凝土防渗墙布置在坝0- 006. 500处,防渗墙厚0.8m.防渗墙底部深入基岩 1.0m.最大墙深25.8m.顶部与钢筋混凝土铺盖相接。防渗墙墙体混凝土为 C25 二级

配普通混凝土,抗渗标号W10.抗冻标号为F50。 1.2T程地质 坝址处河流流向为S280W,河道较顺直、狭窄,水流湍急,无河漫滩、险滩。枯水期水面高程约2263.80m.水面宽25没?35m,水深0.5没?l.8m。河床覆盖层厚约 26.0没?27.5m,组成复杂,从上往下共分三层,I层为冲、洪积混合堆积含漂、卵石层, 厚约3.5没?7m,颗粒磨圆度差,基本无胶结,松散~稍密状:II层为冲洪积砂卵砾石夹少量漂石层,粒径均匀,厚约12m?17m,呈圆状、次圆状,泥质胶结,中密~密实状:山层为冲积混合堆积砂砾石夹碎石层,碎石含量约20%,砂砾石占80%,厚约5m~8.4m,泥质胶结,间隙充填粘性土及粉砂,结构致密:河床覆盖土粒径大于 颗粒含量的质量百分比为78%,为不液化土,河床下伏基岩为三迭系中统曲嘎寺第一段 (T2ql )灰绿色玄武岩,块状结构,主要结构面为节理裂隙,饱和抗压强度大于120Mpa<> 坝址地表水为重碳酸钙型水,对混凝土无腐蚀性。坝基河床覆盖层渗透系数 5.8 X 10-3cm/s~l.36 X10-2cin/s,由上而下透水性逐渐减弱,属中等~强透水层,坝基岩体的透水性总体较弱,微风化岩体透水率一般小于5Lu? 1.3施工特点及难点 (1 )坝基覆盖层主要为砂砾卵石层,主河槽部位地下水水位较高,防渗墙施工时,槽孔容易漏浆、坍塌,必须采取可靠的防止槽孔坍塌技术措施,以保证成槽: (2)防渗墙深入基岩1.0m,墙深较深,最大墙深25.8m。 1.4施工工艺选择 防渗墙造孔根据现场的地形地质条件,采用“钻劈法”施工:槽段连接采用钻凿法(套接);混凝土运输采用4^混凝土搅拌车运至槽口,水下直升导管法灌注混凝土。

地下混凝土防渗墙施工

1 地下混凝土防渗墙——连续开槽机法施工 混凝土防渗墙具有强度高、防渗效果好、施工速度较快的优点,广泛用于土石坝、堤防、围堰等水工建筑物。国内外建造地下防渗墙的施工技术各有不同,目前主要有:射水法、连续开槽机法、多头钻法、预制混凝土板水力插板成墙法、机械抓斗法等。 1.1 轴线控制 (1)放线 ①测设轴线:根据地质勘探,对闸基实施混凝土防渗墙处理。混凝土防渗墙轴线位于距闸室底板上游前缘向下0.375m处,墙顶高程 44.5m,防渗墙底高程至中风化泥岩,防渗墙轴线长暂定350m。 ②引桩的设置:在轴线两侧间隔50m设置2个引桩。引桩埋入地下0.3m。这样,在施工过程中可随时检查,复核桩位是否正确。另外,还须绘出引桩位置图。 ③建立复核制度:无论是轴线还是引桩,放线或设置过程中须有严格的复核制度,并做好书面记录。 (2)槽板埋设 建造槽孔前,应埋设槽口导向板,以防止孔口坍塌、并起导向作用。制作时,先用人工沿轴线开挖一条导向沟,深约0.5m,每侧超过墙体宽度10cm。将槽板敷设在两侧槽壁上,并用方木支撑。 (3)开槽机就位

将钢轨对称于防渗墙中心线铺设,用水平尺沿钢轨横向测试,调平并固定。开槽机放置在平行于防渗墙中轴线的轨道上。 1.2 开槽控制 (1)开槽机速度控制 在就位后壁杆垂直、主机水平的同时,开槽机要保持稳定,防止移位。开槽前要进行检查。开槽后,由于开槽机可导性差,须在原位先开出导向槽,达到设计深度后,方可沿导轨前进。开始要低速慢进,泥浆或水的流量要小。流量小可防止孔口坍塌。试开无问题后,方可提高速度。 (2)泥浆制备 在泥浆护壁开槽施工中,合格的泥浆起着护壁、提渣、冷却及润滑作用,因此,制备合格的泥浆至关重要。在遇到粘土和亚粘土时,可在槽内注入清水进行原土造浆,此时泥浆的比重宜控制在1.1左右;在遇到砂层或砂壤土时,要加大泥浆比重,以利于排渣,比重控制在1.2~1.4,粘度为18~22S,胶体率不小于90%,清孔后泥浆比重控制在1.2左右,含砂率不大于4%,以保证灌注混凝土前沉渣厚度达到规范或设计要求。 (3)清孔作业 清孔是不可缺少的工序。在开槽过程中常碰到砂层、砂砾土层以及风化岩层,这样势必会造成大量粒径较大的砂石,除在开槽过程中排出外,在成槽后利用清孔这一工序专门排渣。清孔时间控制在1~

专项施工方案防渗墙

开化县大溪边乡柴塘水库除险加固 工程 塑性砼防渗墙 专项施工方案 编制: 校核: 审定: 浙江巨江水电建设有限公司

年月日 塑性砼防渗墙施工方案 一、工程简介 1.1工程概况 柴塘水库兴建于1962年,水库集雨面积2.5平方公里,总库容54万立方米,后列入省千库保安工程,2004年10月动工,2005年8月竣工。 土坝上游块石护坡损坏严重;清基不彻底;坝基无任何防渗措施,坝坡出逸段无保护措施。现采用槽孔式混凝土防渗墙的施工工艺,混凝土防渗墙位于原大坝坝顶中间,沿坝轴线布置,墙顶高程263.00m,墙体厚度为0.8m,最大墙深约26.09m,工程量1894.4m2。砼防渗墙起讫桩号0+000~0+080,长80m。 1.2地质、地貌条件 库区场地范围内无不良地质作用,稳定性好;场地地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度属0.05g区,场地属中、硬场地土,可不考虑地震液化问题;根据场地环境水质简分析,判定环境水对分解类—溶出型,一般酸性型、碳酸型,分解结晶复合类—硫酸镁型、结晶类—硫酸盐型均无腐蚀性;工程区内圆砾渗透系数k值为1.04×10-2-6.78×10-2cm/s,属强透水层,强风化岩透水率为29.5-56.4Lu,属中等透水层。弱风化岩透水率为7.50-11.40Lu,属弱透水层。 二、工程施工组织 2.1施工准备 工程进场后,派出工程技术人员进驻工地,进一步了解实施本工程的目的、设计标准、技术要求,按要求进行测量放样工作。 针对槽孔试防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划,用以指导施工。 按施工技术要求平整、清理场地,准备好堆料场(库),联系好原材料供应厂商。 确定好设备进场道路,施工设备运输进场、安装。 2.2施工组织 (1)主要施工机械设备投入 CZ-55冲击钻机2台,导管提升机2台,泥浆处理净化器HB-200一台,

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

水泥土防渗墙专项施工方案

地基表层处理试验段组织设计方案 目录 水泥土防渗墙专项施工方案 (2) 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (3) 三、方案设计 (4) 四、施工部署 (5) 五、施工准备 (11) 六、水泥土防渗墙施工方案 (15) 七、监测监控方案 (18) 八、技术措施 (21) 附件:施工计划横道图 (25)

水泥土防渗墙专项施工方案 一、编制依据: 1.合同文件 1)合同名称:《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一 期工程2014年实施项目施工第一标》 2)合同编号:GSC-YJ-SG-2014-C1 2.设计文件 《洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程施工设计图》 《招标技术条款》 3.相关技术标准、规范和规程规定 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003) (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

(6)《深层搅拌法技术规范》(DLT5425-2009) 4.企业的安全管理规章制度,工程项目施工组织设计 《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标施工组织设计》 二、工程概况 1.单位工程的简要概况 共双茶垸位于沅江市,蓄洪面积293.00km2,蓄洪水位为33.65m,蓄洪容积18.51亿m 3。全垸堤线总长121.74km,耕地面积23.64万亩,2013 年垸内人口16.42万,为湖南省洞庭湖区24 个蓄洪垸之一。本次招标范围为共双茶垸安全建设一期工程2014 年实施第一标至第五标,堤防长43055m,穿堤建筑物加固 1 座。我公司本次投标标段为第一标段,C1 标段招标范围为共双茶垸桩号2+978~8+026 段加固堤防工程,堤防长度5048m。 2.分项工程概况 1)2+978~4+220 段堤身结合路面加培、4+220-8+026 段堤身加培; 2)2+978-4+220、7+230-7+700 段填塘固基; 3)2+978-6+268、6+516-8+026 现浇水泥护坡、消浪石;

混凝土防渗墙专项施工方案及工艺

钢筋混凝土防渗墙专项施工方案 批准: 审核: 编制: *****工程项目部 ****年****月

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工顺序 (1) 2.1施工准备 (1) 2.2施工现场布置 (2) 2.2.1施工用电 (2) 2.2.2施工用水 (2) 2.2.3施工道路 (2) 2.2.4场内布置见现场平面布置示意图 (2) 2.3导墙施工 (3) 2.3.1 施工工艺流程 (4) 2.4 主要施工方法 (4) 2.4.1 沟槽开挖 (4) 2.4.2导墙钢筋、模板及砼施工 (4) 2.4.3 模板拆除 (5) 2.5 槽孔式混凝土防渗墙施工 (5) 2.5.1施工工艺流程图 (5) 2.5.2主要施工方法 (6) 2.5.3槽段划分 (7) 2.6泥浆制作 (7) 2.7成槽工艺 (8) 2.8岩面鉴定与终孔验收 (8) 2.9钢筋笼制作吊装 (9) 2.9.1钢筋笼制作平台设计 (9) 2.9.2钢筋笼加工 (9) 2.9.3钢筋笼吊放 (10) 2.9.4钢筋笼入槽时的标高控制 (10) 2.10防渗墙接头施工 (10) 2.11清孔 (11) 2.11.1混凝土浇筑 (11) 三、特殊情况处理 (12) 四、施工进度计划 (13) 五、主要资源配置计划 (13) 5.1主要机械设备配置 (13) 5.2试验设备配置 (14) 5.3施工劳动力组织 (14) 六、质量保证措施 (14) 6.1槽孔质量控制 (14) 6.2混凝土质量控制 (14) 6.3质量检查 (15) 七、安全及文明施工措施 (16) 八、环保、水保措施 (16) 九、应急救援措施 (17)

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术要求规范

1总则 1.0.1《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规》(以下简称本规)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 1.0.2本规适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述围,应通过试验做出补充规定。 1.0.3 防渗墙施工,除应遵守本规外,凡本规未涉及的容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 2.0.1 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; (2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 2.0.2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 2.0.3 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。 2.0.4 承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。 2.0.5 重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 2.0.6 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 2.0.7 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎

混凝土防渗墙专项施工方案讲解

潼南航电枢纽一期工程 钢筋混凝土防渗墙专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第四工程局有限公司潼南航电枢纽工程项目部 2015年11月

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工顺序 (1) 2.1施工准备 (1) 2.2施工现场布置 (2) 2.2.1施工用电 (2) 2.2.2施工用水 (2) 2.2.3施工道路 (2) 2.2.4场内布置见现场平面布置示意图 (2) 2.3导墙施工 (3) 2.3.1 施工工艺流程 (4) 2.4 主要施工方法 (4) 2.4.1 沟槽开挖 (4) 2.4.2导墙钢筋、模板及砼施工 (4) 2.4.3 模板拆除 (5) 2.5 槽孔式混凝土防渗墙施工 (5) 2.5.1施工工艺流程图 (5) 2.5.2主要施工方法 (6) 2.5.3槽段划分 (7) 2.6泥浆制作 (7) 2.7成槽工艺 (8) 2.8岩面鉴定与终孔验收 (8) 2.9钢筋笼制作吊装 (9) 2.9.1钢筋笼制作平台设计 (9) 2.9.2钢筋笼加工 (9) 2.9.3钢筋笼吊放 (10) 2.9.4钢筋笼入槽时的标高控制 (10) 2.10防渗墙接头施工 (10) 2.11清孔 (11) 2.11.1混凝土浇筑 (11) 三、特殊情况处理 (12) 四、施工进度计划 (13) 五、主要资源配置计划 (13) 5.1主要机械设备配置 (13) 5.2试验设备配置 (14) 5.3施工劳动力组织 (14) 六、质量保证措施 (14) 6.1槽孔质量控制 (14) 6.2混凝土质量控制 (14) 6.3质量检查 (15) 七、安全及文明施工措施 (16) 八、环保、水保措施 (16) 九、应急救援措施 (17)

基础防渗墙工程施工方法(一般技术文件)

基础防渗墙工程施工方法 一般规定 应用范围 本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的松散透水地基的防渗处理工程。基础防渗墙的结构型式有混凝土防渗墙工程(如钢筋混凝土、塑性混凝土、固化灰浆等)和高压旋喷射灌浆防渗墙工程(简称高喷墙工程)。 承包人的责任 ()承包人应负责本合同基础防渗墙工程的地质复勘工作,以及进行防渗工程的施工布置,测定防渗墙中心线,划分槽孔或布置钻孔孔位,确定槽孔或高喷孔的施工顺序。 ()承包人应负责混凝土防渗墙的材料供应、槽段造孔、浆液配制、泥浆置换、墙体浇筑、钢筋笼沉放以及高喷墙的钻孔、制浆、喷射灌浆及试验检验等全部施工作业。 ()承包人应负责提供防渗墙施工作业所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施,包括施工图纸规定的专用控制设备(如钻孔测斜仪、槽孔测斜仪和观测仪器等)。 主要提交件 ()混凝土防渗墙施工措施计划 防渗墙工程开工前天,承包人应按施工图纸和本章第节的规定,编制混凝土防渗墙施工措施计划,提交监理人批准。其内容包括: )防渗墙槽段划分和合拢段布置。 )挖槽(造孔)设备和辅助设施布置。 )槽孔建造施工工艺。 )泥浆试验、泥浆置换和清孔方法。 )钢筋笼制作和沉放。 )防渗墙观测仪器布置及预埋方法。 )混凝土配合比试验及其性能。 )墙体浇筑工艺和墙段连接措施。 )废浆及沉渣排放措施。 )施工进度计划。

()混凝土防渗墙质量检查记录和报表 项目建设周期中,承包人应向监理人提供以下各项施工记录和质量报表:)防渗墙轴线及槽段测量放样资料。 )墙体材料试验和配合比试验成果。 )槽孔造孔、泥浆置换、清孔、钢筋笼制作及沉放、墙体浇筑等施工记录。 )质量检查记录和质量事故处理记录等。 ()高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划 高压喷射灌浆防渗墙工程开工前天,承包人应按本章第节的要求,编制高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划,提交监理人批准。其内容包括:)高喷灌浆钻孔布置图。 )钻喷设备和辅助设施布置。 )钻孔及喷射灌浆技术和方法。 )墙体喷射灌浆质量控制及检查方法。 )废浆回收和处理。 )施工进度计划。 ()高压喷射灌浆防渗墙质量检查记录和报表 项目建设周期中,承包人应向监理人提供以下质量检查和检验的各项施工记录和质量报表: )高喷防渗墙轴线、钻孔孔位测量放样成果。 )灌浆材料试验成果。 )现场高压喷射灌浆工艺试验报告。 )成孔、插管、喷射灌浆等施工记录。 )质量检查记录和质量事故处理记录等。 引用标准 ()《通用硅酸盐水泥》()。 ()《混凝土外加剂应用技术规范》()。 ()《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》()。 ()《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》()。 ()《水工混凝土钢筋施工规范》()。 ()《水工混凝土施工规范》()。

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

基础防渗墙工程施工方法

基础防渗墙工程施工方法 1一般规定 1.1 应用范围 本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的松散透水地基的防渗处理工程。基础防渗墙的结构型式有混凝土防渗墙工程(如钢筋混凝土、塑性混凝土、固化灰浆等)和高压旋喷射灌浆防渗墙工程(简称高喷墙工程)。 1.2 承包人的责任 (1)承包人应负责本合同基础防渗墙工程的地质复勘工作,以及进行防渗工程的施工布置,测定防渗墙中心线,划分槽孔或布置钻孔孔位,确定槽孔或高喷孔的施工顺序。 (2)承包人应负责混凝土防渗墙的材料供应、槽段造孔、浆液配制、泥浆置换、墙体浇筑、钢筋笼沉放以及高喷墙的钻孔、制浆、喷射灌浆及试验检验等全部施工作业。 (3)承包人应负责提供防渗墙施工作业所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施,包括施工图纸规定的专用控制设备(如钻孔测斜仪、槽孔测斜仪和观测仪器等)。 1.3 主要提交件 (1)混凝土防渗墙施工措施计划 防渗墙工程开工前天,承包人应按施工图纸和本章第2节的规定,编制混凝土防渗墙施工措施计划,提交监理人批准。其内容包括: 1)防渗墙槽段划分和合拢段布置; 2)挖槽(造孔)设备和辅助设施布置; 3)槽孔建造施工工艺; 4)泥浆试验、泥浆置换和清孔方法; 5)钢筋笼制作和沉放; 6)防渗墙观测仪器布置及预埋方法; 7)混凝土配合比试验及其性能; 8)墙体浇筑工艺和墙段连接措施; 9)废浆及沉渣排放措施; 10)施工进度计划。

(2)混凝土防渗墙质量检查记录和报表 施工过程中,承包人应向监理人提供以下各项施工记录和质量报表: 1)防渗墙轴线及槽段测量放样资料; 2)墙体材料试验和配合比试验成果; 3)槽孔造孔、泥浆置换、清孔、钢筋笼制作及沉放、墙体浇筑等施工记录; 4)质量检查记录和质量事故处理记录等。 (3)高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划 高压喷射灌浆防渗墙工程开工前天,承包人应按本章第3节的要求,编制高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划,提交监理人批准。其内容包括: 1)高喷灌浆钻孔布置图; 2)钻喷设备和辅助设施布置; 3)钻孔及喷射灌浆技术和方法; 4)墙体喷射灌浆质量控制及检查方法; 5)废浆回收和处理; 6)施工进度计划。 (4)高压喷射灌浆防渗墙质量检查记录和报表 施工过程中,承包人应向监理人提供以下质量检查和检验的各项施工记录和质量报表: 1)高喷防渗墙轴线、钻孔孔位测量放样成果; 2)灌浆材料试验成果; 3)现场高压喷射灌浆工艺试验报告; 4)成孔、插管、喷射灌浆等施工记录; 5)质量检查记录和质量事故处理记录等。 1.4 引用标准 (1)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007); (2)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (3)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-1996); (4)《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T5200-2004); (5)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002); (6)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001);

防渗墙施工技术规范

ICS 27.140 SL P 55 中华人民共和国水利行业标准 SL 174—2014 替代 SL 174—96 水利水电工程混凝土防渗墙 施工技术规范 Technical specification for construction of concrete cut-off wall for water and hydropower projects 2014-10-27发布 2015-01-27实施中华人民共和国水利部发布

前言 根据水利部水利行业标准制修订计划,按SL 1—2002《水利技术标准编写规定》,SL174— 1996《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》进行修订。 本标准共有13章和2个附录。主要技术内容有:施工准备、施工平台及导墙、泥浆、槽孔建造、墙体材料、成墙施工、墙段连接、钢筋笼及预埋件、薄防渗墙施工、特殊情况处理、质量检查和竣工资料等。 本次修订的主要内容有: ——拓展了适用范围,将原规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内墙深小于70m墙厚600~1000mm,拓展为墙深不大于100m墙厚200~1200mm; ——增加了薄防渗墙施工内容,即小于400mm防渗墙施工规范内容; ——补充了“术语”章节的内容等; ——强调了建设单位提供的图纸、水文、气候、环境保护、地质条件等资料对防渗墙施工组织及工期、质量的重要性; ——进一步明确了防渗墙施工不同阶段泥浆性能指标要求,以及造孔成槽施工、墙体材料及成墙工艺、接头管施工等技术参数及相关技术要求,部分技术参数更为严格; ——各章节均根据国内外防渗墙技术发展水平,增加并细化了相关条款; ——删除了部分已不使用或极少使用的施工工艺相关条款,如双反弧、单反弧法墙段连接施工等; ——增加了防渗墙施工质量检查相关内容。 本标准所替代标准的历次版本为: ——SL 174—96 本标准为全文推荐。 本标准批准部门:中华人民共和国水利部 本标准主持机构:水利部建设与管理司 本标准解释单位:水利部建设与管理司 本标准主编单位:中国水利学会地基与基础工程专业委员会 中国水电基础局有限公司 本标准主要起草人:肖恩尚赵存厚孔祥生焦家训贺永利邓百印 王碧峰龚木金鲁志军赵明华宋伟刘健 本标准审查会议技术负责人:高广淳 本标准体例格式审查人:牟广丞

相关文档