A包:

一、项目名称:机房建设

二、项目编号:

三、投标人资格

(1)具有独立企业法人资格;

(2)注册资金1000万元(含)以上;

★(3)具有系统集成资质三级(含)以上;

★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上;

(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。

四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场;

五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容

(1)机房装饰装修

(2)机房供配电系统

(3)机房安保监控系统

(4)机房接地系统

(5)机房防雷系统

(6)机房专用空调及新风系统

(7)机房消防自动气体灭火系统

(8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统

(二)、外网机房改造包括如下内容

(1)机房装饰装修

(2)机房安保监控系统

注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同!

六、项目内容技术要求及说明

(一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分:

1)内网主机房(约30平方米)(新建)

2)支持区机房(约30平方米)(新建)

3)外网机房(约45平方米)(整改)

机房房间层高约3.6米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。

(二)、项目简要说明

(1)、总体要求

①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件中

提供机房的详细建设装修、整改方案。

②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细设

计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

③、为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员

对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、

防盗、防雷、屏蔽和接地等要求,并且以国家有关标准及规范为依据。

④、机房各功能区的整体规划,应按照功能与美观兼具的设计思想,建设一个现代化的,具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。

⑤、各子空间分布合理,设备及相关设施安装符合规范。在确保整套系统稳定可靠运行时,可以缩短工作区操作流程,降低劳动强度,提高工作效率,保障机房工作人员良好的工作环境。

⑥、根据甲方提出的要求结合现场实际情况进行设计,在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

⑦、室内控制设备、电气设备、布线系统的选材应注重其可靠性、安全性,全部采用符合国家标准的优质产品,以确保系统投入运行后故障率为最低。

⑧、建成后的机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过主机房的规范要求;机房净高不小于 2.5m,装修材料全部选用阻燃性材料,同时须考虑环保。

⑨、环境要求:温度:23℃±2℃(夏季)、20℃±2℃(冬季),空调出口设置温度与机房内实际温度相差不大于 3℃。

相对湿度:45%--65% ;

湿度变化率: <5%不凝露;

噪音:小于65dB;

照度:距地面0.8米处≥500LX,;辅助房间≥200LX;应急照明≥50LX,由UPS进行供电;

接地电阻:R≤1Ω,零地电位差≤1V;

尘埃:粒径≥0.5μm,每升个数应少于≤18000粒。

(2)、机房建设方案依据标准

《电子计算机场地通用规范》〔GB/T 2887-2011〕

《智能建筑设计标准》〔GB/T50314-2000〕

《电子信息系统计算机机房施工及验收规范》〔GB50462-2008〕

《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕

《计算机机房用活动地板技术要求》〔GB6650-86〕

《火灾自动报警系统设计规范》〔GB50116-2008〕

《民用建筑电气设计规范》〔JGJ/T 16-2008〕

《建筑防雷设计规范》〔GB50057-2010〕

《低压配电设计规范》〔GB50054-2011〕

《采暖通风与空气调节设计规范》〔GB500019-2003〕

《防盗报警控制器通用技术条件》〔GB12663-2001〕

《安全防范工程程序与要求》〔GA/T75-94〕

《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-2008〕

《建筑内部装修设计防火规范》〔GB50222-2001〕

(三)、内网机房、支持区建设工程具体内容及要求

1、机房装修

1.1、机房装修原则

(1)机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。墙壁表面宜采用防潮、

不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。

(2)机房内所有材料的防火等级都应选为B1级。

(3)装修色彩宜以浅色为主,宜简洁明快。装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于

清洁、防火保温的饰面材料。

(4)机房所有区域内铺设贴面无边框全钢防静电地板,地板倾斜度须保证每米不高于

2mm。防静电地板离地面高度为350mm左右。同时地面和四壁应平整耐磨,避免线缆损坏。防静电地板的板厚公差应在±0.2mm/m以内;

(5)常温常湿下地板绝缘电阻应大于100kΩ,小于100MΩ;楼板荷载范围4.0~5.5kN/m2。

(6)计算机机房内顶棚应选用不起尘的吸音材料且要达到防火要求,顶棚上面应留有合

适的高度空间。

(7)计算机机房内所有管道都应进行防锈架空处理,选择质量好的镀锌管材,并做好接

地处理,所有线缆都应进行保护处理。

(8)机房内采用无框玻璃隔断门,该玻璃隔断采用12mm以上钢化玻璃,隔断内及顶地和

周围包饰均需采用防火材料。

(9)室内照明线路与动力线路分开,供电电缆走线应采用金属管走线方式。数据线缆和

信号线缆室内走活动地板下。布线要顺直,不凌乱,尽量不交叉。

1.2、装修设计及要求

⑴墙面及门窗

①在机房的主入口处应安装钢制外开不对称式(子母)防盗防火门,使整个机房成为一

个机房区;内网机房入门采用12mm及以上钢化玻璃,玻璃门做密封处理,保证内网机房的严密性;

②为保持机房的清洁和安全,采用全封闭无窗式机房或加层封闭窗。门的开启方向应向

外,且符合消防规范的要求。同时在入口加装门禁系统,以保证机房的安全;

③机房内墙、柱面所有基层都应先漆上防火漆和防尘漆。墙壁和顶棚表面应平整,减少

积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘;

④中心机房四周的墙、柱面所有基层材料都选用防静电材料,安装高档铝塑板墙面,铝

塑板厚度不少于3mm,铝箔厚度不少于18丝,墙壁踢脚线为不锈钢或铝塑板踢脚线。

其他房间室内墙面装饰应选用不起尘、易清洁且符合消防要求的材料。隔断下部为不锈钢踢脚线,墙面与顶面结合处做封边处理;

⑤内网机房窗子做不锈钢防盗窗处理。

⑵吊顶

①按照GB50174-2008规定进行设计。中心机房采用高档铝合金微孔吸音板(浅色调,条形或方型材料,可选用广东欧陆或堡丽龙)。材料必须具有轻质、强度高、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘的效果,不燃烧,无色差,平整度好,便于拆装,便于顶内维修,厚度达到1.0mm以上,主材及辅材龙骨为原厂家材料。

②吊顶以上空间、顶部和四壁均应抹灰,并刷不易脱落的防火漆和防尘漆,吊顶内管道的饰面,宜使用轻钢龙骨和铝合金龙骨。天花必须作防水、防尘处理。

⑶地面

①中心机房铺设无边框进口贴面全钢防静电地板采用国内高档产品(选用“沈飞”或“京通”牌全钢优质防静电地板),可调整金属支架,专业通风口地板或专业通信接口。

②活动地板下的空间铺设联结各种设备的各种电源、数据、信号管线等。

③活动地板下的地面和四壁装饰可采用水泥沙浆抹灰,并涂刷防火漆和防尘漆。地面材料应平整、耐磨。

④地板下要有防电磁干扰措施,防鼠咬密封设施,所有强、弱电主干线缆均需密闭铺设在钢质或镀锌桥架内。线缆固定线槽、线架和安全的接地系统。

⑤荷载:各功能区荷载根据使用要求进行设计。施工时应按承重设计要求对地板或楼板进行有效的加固和处理,充分考虑小型机、服务器、网络设备、空调设备、UPS等设备的承重要求。

⑥为避免机房出现滴水结露现象,提高楼面的隔热功能,机房地板下应铺设机房专用高

倍体保温层,厚度≥15mm,燃烧等级为B1级。

⑷机房设计应有详细的区域设计图。

⑸机房应有正常照明、事故应急照明和安全出口指示灯。照明系统必须光线柔和、明朗,

照度满足GB/T 2887-2011标准。整体效果与机房装修保持一致。

2、机房电力供配电系统

2.1、供配电系统总体设计原则

严格按照国家标准《供配电系统设计规范》和《民用建筑电气设计规范》等有关规定要求设计,采用先进技术,先进设备,确保计算中心计算机系统设备正常运行。供配电设备预留备用容量,使用、维护、调整方便。

2.2、机房用电负荷

机房供配电系统都是直接从大楼的供配电机房分配过来,预估的UPS电源系统、空调系统、照明系统等的用电情况,本次工程用电设计约50KW,配置综合配电柜1只,满足现有机房的用电负荷。

配电柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。提供综合配电柜原理图及点器件说明。

2.3、配电系统包括

该系统主要包括:市电及UPS供电系统;精密配电列头柜系统;设备供电插座,辅助电源插座;备用供电系统的预留。

2.2、电力供配电系统设计原则

(1)电子计算机机房用电负荷等级及供电要求均应按现行国家标准《供配电系统设计规

范》的规定执行。电子计算机机房要保证供电可靠不间断,质量稳定无干扰。其中低压配电系统应设置UPS系统。

(2)机房的设备供电应在充分调研并结合将来发展的基础上进行设计,同时进行必要的

冗余,并附详细说明。

(3)机房配电系统采用50Hz、220/380V电源,采用放射式和树干式相结合的方式。不间

断电源(UPS)供电的计算机主机插座,不间断电源(UPS)供电的设备用三孔标准插座,市电直接供电的设备用五孔标准插座。插座品牌要采用国内外名优产品。

(4)机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化应在 50H±0.5Hz之内。

(5)机房内的照明应分工作照明和事故照明两类,工作照明接入综合配电柜,事故照明

接入UPS列头柜。

(6)机房内照明装置宜采用无眩光灯盘,照明亮度≥500LUX,事故照明亮度≥50LUX。

2.3、电力供配电系统设计说明

⑴机房装修所采用的导线应符合消防安全

室内导线全部采用国家免检的阻燃电线。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰,所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地,接地电阻R≤1Ω。要求专用接地线截面积≥16mm2,外表绝缘。

⑵接地系统要求

为保障机房设备的正常运行和人身安全,按规范GB50343-2012要求数据中心机房设置工作接地、安全接地等接地措施。

①机房接地包括:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保

护地、防静电接地。接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、计算机设备安全保护地采用屏蔽电缆汇接到机房等电位接地排上,再接到大楼接地系统。本机房接地系统需根据大楼情况和机房实际环境进行设计并施工,以达到接地电阻要求。

②机房内采用铜带做等电位接地网。

③防静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等均应做安

全可靠的接地。

⑶机房设置专用的配电柜

专用配电柜包括综合配电柜和UPS配电列头柜,具体的要求如下:

①机房配电柜根据用途设计,各路供电要准确、可靠。不同性质的供电对象不宜放在一

个柜内控制。配电柜要留有备用电路,作为机房设备扩充时用电。

②配电柜内选用的自动空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件,要性能可靠,技

术指标达到设计要求,配电柜及配电柜内主要元器件应选用选用国际知名品牌。

③配电柜内接入柜总断路器应带脱扣装置,以便与消防联动。当机房内出现严重事故或

者意外火灾时,应能立刻切断市电总电源、空调电源、新风电源。

④配电柜应设置电流表、电压表,供检查电源电压、电流及三相间的平衡关系。

⑤配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电通断情况。

⑥配电柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家

标准,并按国家规定的颜色标志编号。配电柜内各种开关、手柄、操作按钮应标志清楚。

⑦网络设备、PC服务器应由配电柜内不同的独立配电线路分别供电。配电柜绝缘性能

应符合国家标准GB50150-2006《电气设备交接实验标准》中的要求,一般情况下不小于0.5MΩ。

⑧机房内设备专用电源插座,其电应来自UPS电源的输出配电柜,插座的容量应大于设

备的用电量,插座安装位置应在设备附近,在正常使用时,不得接一般电器设备。辅助设备用电插座,其容量应符合机房辅助设备对用电量的要求,且有一定的余量。

⑷以上所有设计及设备选型均应符合国家相关标准,并作为验收的依据。

3、机房防雷接地系统

本次工程中将设置防雷接地、静电释放系统。

电源系统三级防护,安装防雷体系。

⑴为消除雷击和过电压的危险影响,必须做防过电压防雷保护系统。机房的防静电活动

地板及其地笼骨架、吊顶及其骨架、墙面、机柜等均需进行可靠的接地处理,形成一个同一接地体。有效防止空间雷电电磁脉冲侵入机房,减少机房受到雷击。同时采用金属网、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来。各种屏蔽都必须妥善接地。

⑵提供以上详细设计方案和主要设备的技术参数及价格。

(3)在机房综合配电柜内安装电源防浪涌保护器,其最大放电电流近60KA,作为机房的第一级保护。

(4)在综合配电柜UPS输出配电后端安装电源防浪涌保护器,其最大放电电流为40KA,作为机房配电的第二级保护。

(5)机房各机柜内PDU含防雷模块,作为机房配电的第三级保护。

(6)机房接地系统应符合以下规范:

a)计算机直流地电阻≤1Ω;

b)交流工作接地按国标GB2887-2011要求<1Ω;

c)交流安全保护接地国标GB2887-2011要求<4Ω;

d)计算机系统直流接地按国标GB2887-2011要求<10Ω(静电释放在此与保护接地共用);

e)机房供配电系统防雷、防浪涌保护地按国标要求GB2887-2011要求<10Ω;

(7) 机房接地系统工程要求:

a)在机房等电位网采用30*3mm紫铜排;

b)所有设备的交流供电地、安全保护地、直流地、防雷地分别采用BVR10mm2的电线与

等电位网作等电位连接;

c)等电位网采用ZRBVR50mm2电缆与大楼动力井内接地排可靠连接;

d)凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层,金属线槽等均可靠地与等电位网作等电位

连接;

e)机房所有设备保护地线使用BVR6mm2、BVR10mm2、BVR16mm2电缆,达到静电释放的效

果。

4、模块化UPS不间断电源系统

4.1、UPS配电系统包括:

⑴服务器、网络设备、网络安全设备系统;

⑵机房内计算机外设系统;

⑶机房内应急照明、部分照明系统;

⑷机房门禁、视频监控、消防等弱电系统。

4.2、机房UPS电源系统要求:

(1) UPS要求采用模块化 UPS主机1台,当前配置不低于40KVA,N+X冗余设置(N≥40KVA),随着机房设备的增加,可通过增加模块来增加UPS功率;

(2) UPS主机输入/输出电缆及开关管理控制按60KVA并机配置,基础设施需一步到位,系统要求电池总容量达到40KVA维持2小时及以上;

(3) UPS必须符合以下参数要求:

本项目UPS系统均采用工业级集中UPS供电方式,备用电源由电池组组成。

a)UPS须为模块式方式,单个模块功率不低于20KVA,单台UPS最大可扩充功率不低于200KVA,每个模块正常情况下,供给负载的电源是外供交流电源经UPS整流、逆变后输出的380V/220V交流电源。

b)当UPS设备故障或检修时,UPS不需要切换至旁路交流电源,可在线更换模块,支持热插拔。当交流主电源断电时,UPS系统将备用电池组整流、逆变后向负载系统供电。

c)UPS采用集中的网络管理。电源网管实时监视UPS的运行状态和故障报警信息。当发生故障时,通过提示画面和声音进行报警,并可查询故障节点。UPS要求配有通讯卡。

(4) 蓄电池要求

为保证今后的检修和维护更换的方便性和散热通畅,降低地板承重要求,电池柜架要求采用开放式外观架式结构,根据所配电池规格及机房空间进行合理设计电池架,保证安全牢固,并考虑今后扩充需求。

要求采用与UPS主机同一品牌电池,12V/100AH密封的阀控铅酸免维护电池,设计寿命应不小于3年。寿命:浮充运行情况≥3年,电池需提供原厂3年质保。

5、机房空调、新风系统

5.1、机房精密空调系统

5.1.1、机房空调要求

机房专用精密空调,下送风方式;

(1)、内网机房空调要求

内网机房精密空调

机房专用精密空调,下送风方式,恒温恒湿;

制冷量≥35.6KW;风量≥10000 m3/h;

压缩机输入功率≥8.3KW;风机余压355Pa现场自由调整;能效比≥3.71,显热比≥0.98,采用电极式加湿。

★机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,压缩机额定功率:8.3KW;;

风机采用可调速后弯叶片离心风机,静压可在0-400Pa范围调节,室内风机数量:2, 室内风机额定功率2.1KW; 电加热器总功率:9.6KW,数量 3;

空气过滤器等级G4, 总面积 2.92M2;

空调机组要求配置电源防浪涌保护器;

空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时;

要求严格遵循CE和IEC标准,其先进的电控技术,可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。

要求具有多种联网集中监控方式,通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控,具备RS485接口;

★要求原厂商必须在山东设有厂家直属办事处

★提供三年原厂免费质保服务;

★提供原厂商针对本项目的授权书以及质保服务承诺书。

★要求产品必须具有国家强制性产品3C认证证书;

★生产厂家必须具有ISO9001\ISO14001等认证;

★要求产品必须具中国节能产品认证证书

★要求产品必须具备全国工业生产许可证。

(2)、支持区空调要求

支持区选用机房专用精密空调,下送风方式,恒温恒湿空调机组1台;

支持区机房专用空调制冷量应≥5.9KW,风量应≥1720m3/h;

支持区机房专用空调机组的适应环境为室内温度 0℃ ? +40℃,室外温度-30℃ ? +45℃,湿度:≤95%RH;

机房专用空调应能解决机房的高显热量负荷,要求显热比≥0.95;

空调在制冷系统中特别设置“能量调节阀”,在室内负荷较小情况下,防止压缩机频繁启动,对室内温度产生波动影响;

★空调应选用带有内螺纹的铜管铝翅片的“I”型大面积蒸发器,保障换热效率;

机组的室内风机应采用EBM前弯叶片离心式风机送风系统,采用直联式驱动方式,以延长送风系统的使用寿命;

机房专用空调的加热系统应使用安全高效的PTC材质的电加热器。

机房专用空调的除湿性能:机组应具备快速除湿装置;

★机房专用空调的加湿性能:应采用加湿效率高的Carel型电极式加湿器,要求加湿速度快,确保高效性;

空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时;

机房专用空调的控制系统应具备停电再启动功能和延时启动功能。具有Carel 型LCD大屏幕多行显示器,并具备空气流量、风机过载、压缩机高低压警报、压缩机故障报警等信息;

机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力,系统应具备RS485通讯接口,免费提供通讯协议;

5.2、机房新风系统

5.2.1、新风量要求

内网机房新风洁净度不小于B级;

每人新风量应为40~60M3/H;

机房空气量循环次数标准应大于2~3次/H;

室内总循环风量的5%;

维持室内正压所需风量。

5.2.2、新风系统要求

相邻的区域可以每个区域设置一台设备或者共用一台设备,但要避免新风管道过长造成的风压不够的现象。

新风引进的同时,将室内污风排出室外。

标配国标过滤器。

特选优质风机,噪音低,风压大,经久耐用;

★标配墙面LCD液晶显示控制器,具有任意定时、来电自启动、温度显示及定时功能,同时新风与排风可独立设定定时及开关机。

节约能源,理想状态下,热交换器可以回收排出污风中的能量多达70%,大幅升高或降低室外引入的新风,使引入的新风温度不会对室内的空气温度造成较大的影响;

防雨防虫新风入口设计:

铺设带保温的镀锌钢板新风管道,降低热损耗;

计算机房采用气体灭火,由于机房区域处于封闭状态,火灾发生时的有害烟尘将无法排除,因此,排风设备主要满足消防规范的有关要求。

6、机房安保监控系统

安保监控系统是整体机房的神经中枢。整体机房控制室具有高度自动化,它要求以最少的维护人员,运用最优化的运营维护手段,来实时监控机房中设备所处的物理环境。其中的门禁系统、安保系统等,要求对整个机房进行无死角的全方位监控。此外,整体机房

集中监控系统,包括了机房内各种设备(配电盘、发电机、UPS、空调机组、门禁、消防探头、监视图象等)及环境参数的监测。在机房内安装双鉴探头,监视人体入侵。一旦有人体入侵,摄像机进行拍照,以便查询。使用的设备要按场地的实际情况及用户的要求来定。选用既可联机使用也可脱机使用的感应卡式门禁机,采用密闭式安装,具有高度的可靠性及安全性与该系列的感应读卡器、阴锁、阳锁、出门控制器等组合,构成功能完备的门禁系统。

6.1、机房防盗报警系统

使用有线8防区报警主机,在机房内安装红外、玻璃破碎感应探头。

主机是防盗报警系统的“大脑”,判断接收各种探测器传来到的报警信号,接收到报警信号后即可以按预先设定的报警方式报警,启动声光报警器、自动拨叫设定好的多组报警电话,若与小区报警中心联网即可以将信号传送至小区报警中心。

报警主机安装在普通机柜内,探头输出经信号滤波连接到报警主机。

6.2、机房门禁系统

机房门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。涉及电子、机械、光学、计算机技术、通讯技术、生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。指纹门禁系统,是利用人体生物特征指纹来进行身份安全识别,具有不可替代,不可复制和唯一性的特点,其采用高科技的数字图像处理、生物识别及DSP算法等技术,用于门禁安全、进出人员识别控制,是符合现代安防要求的新一代门禁系统。

通过监控管理平台及门禁控制器对进出卡(卡片、密码、指纹)持有人的用户信息进行

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

工程项目招标投标程序

工程项目招标投标程序 现行法律法规对工程项目招标程序有严格的规定,可以用图7.1招标投标程序流程图表示。 工作阶段 招标人 投标人 行政监督部门 ………………………………………………………………………………………………………………………… (1)招标资格 与备案 (2)招标方式确定 (3)发布(送)招标公告 或投标邀请书 (4)编制、发放资格 预审文件和递交 资格预审申请书 (5)资格预审,确定 合格的投标申请 人 (6)发放招标文件 招标人自行办理招标事宜的,按规定向有关行政监督部门备案;委托代理招标事宜的应签订委托代理合同 有关行政监督部门 接受自行招标备案 实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊、信息网或其 他媒介,并同时在相关网上发布招标公告;实行邀请招标的,应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书。 按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标 获取资格 预审文件 采用资格预审的,编制资 格预审文件,向参加投标的申请人发放资格预审文件 投标人按资格预审文件要求填报写资格预审申请书(如是联合体投标应分别填报每个成员的情情况),并递交; 接收资格预审申请书 审查、分析投标申请人报送 的资格预审申请书的内容 确定合格投标申请人 向合格投标申请人发放资格预审合格通知书 合格投标申请人获得资格格预审通知书,并提交合书面回执 获取招标 项目信息 有关行政监督部门 进行邀请招标审批 编制招标文件

(7)踏勘现场 (8)投标预备会 (答疑会) ①以书面形式 ②答疑会 (9)投标文件的编制与提交 将招标文件发放给合格的 投标申请人 以书面形式向所有投 标人发放答疑纪要 组织投标人踏勘现场 召开答疑会解答问题,会 后将答疑会议纪要发放 给投标人 获取招标文件 回执 开始准备投标文件 搜集有关资料和相 关信息 现场踏勘 招标文件和踏勘现 场中的问题可通过 下列方法提出: 接受问题,准备解答 接受问题,准备解答 ①以书面形式提 出问题 获取问题解答 回执 ②答疑会前在 规定的时间前以 书面形式提交质 疑问题 获取答疑纪要 回执 招标文件的澄清、修改 获取澄清、修改 招标文件回执 招标人接收投标文件记 录接收日期、时间 编制投标文件 办理投标担保 提交投标文件 和投标担保 回执

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

货物需求及技术参数要求

货物需求及技术参数要求 一、货物需求、控制价 心电信息管理系统,数量:1套,控制价18万。 二、技术要求 一、系统总体要求 1、心电信息管理系统能够连接医院内不同品牌及型号的心电图机、心电工作站、动态心电图、动态血压、运动平板及其它电生理检查设备。将分布于医 院各科室的心电图机及其他电生理设备接入医院信息管理系统,实现网络传输。集中处理诊断报告,并将诊断报告发布到临床共享。 2、通过有线、无线和3G网络,使医院内部各科室的心电图检查数据、救护车通过3G网络传输的心电图检查数据、分院/社区医院及合作医院的心电图 检查数据进行数字化传输、集中诊断、处理、存储及信息共享。并为分院/社区医院及合作医院的远程会诊服务提供支持,实现区域内心电远程会诊、数据共享。 3、与医院现有HIS、PACS、EMR系统集成,实现功能上的对接。 二、系统架构要求 1、系统软件采用成熟技术,可高效、稳定运行,支持分布式应用,具有心电信息管理系统医疗器械注册证。 2、系统支持多种组网模式,心电图采集终端设备支持有线、无线、3G混联的联网传输模式。数据存储支持XML、DICOM数据格式,支持分布式数据存 储。系统具备应急功能。 3、系统支持与HIS、PACS、EMR系统无缝集成,支持HL-7标准协议,系统数据全面支持PDF、WORD、BMP/JPG、XML等数据格式,能够与医院现有系

统实现功能上的对接,实现基础数据、费用数据、电子病历数据等的共享和交互。需提供与HIS、PACS

、EMR系统接口方案并提交医院信息中心审核认可。 三、系统安全要求 1、数据的安全性:系统支持在线数据采用冗余备份,保证数据的安全性,且病人资料具有延续性和完整性,方便操作和查询统计。 2、流程安全性:具有检查申请、登记/预约、检查、报告及打印输出、归档、检查统计、科室管理等业务处理和流程管理功能。 3、用户安全性:具有权限分级管理功能,具有完整的分级权限管理系统,系统管理员可对不同的人员(医生、护士等)授予不同的权限,使用者只能做已 授权的操作,采用多级保护方式,支持对患者资料的保护功能,未经授权患者资料无法导出。 4、为保证系统安全有效运行,系统具有日志管理功能,要包括:操作闩志、错误日志、登入日志。闩志管理可对平台的各种操作,包括管理员操作记录、 接口调用、系统运行信息、居民登录、注销等行为进行日志记录。对各种操作均可查询、追溯,系统管理员和运维人员可根据这些信息监控系统运行,当系统发生错误可以根据日志分析错误原因。 四、软件功能要求 1、医生分析工作站软件 a)系统支持单一中心及多中心方案,方便医院根据医院布局及值班情况灵活安排。 b)通过账号登陆分析工作站软件,具有密码、电子签名和CA数字证书功能。 c)具备主任审核功能,并提供专家远程会诊支持,确保对疑难心电图的快速诊断。 d)具有手动、自动两种病例下载方式,诊断报告自动上传。 e)病例到达后有语音和弹出对话框提示,并自动打开分析软件。

工程建设项目招投标办法

工程建设项目招投标办法 第一章总则 第一条为规范土建工程建设项目招标投标活动,保护公司利益、社会公共利益招标投标活动当事人的合法权益,保证工程质量,提高投资效益,根据《中华人民共和国招标投标法》,制定本办法。 第二条本办法适用于在公司内依法必须进行招标的土建工程建设项目招标投标活动。 第三条土建工程建设项目招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标投标活动不受地区或者部门的限制。 第四条土建工程建设项目招标投标活动,依法由土建评标负责。 第五条土建评标小组由建安公司、审计部、财务部、供应部及建设单位领导组成。 第六条工程招标人由建设单位及建安公司组成。 第二章招标 第七条公司工程采用邀请招标方式进行招标,向三家以上具资质、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 第八条招标人应当按邀请书规定的时间、地点发出招标文件。自招标文件发出之日起至停止发出之日止,最短不得少于五个工作日。招标人发出的招标文件应当加盖印章。招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,出现不一致时以

书面招标文件为准,但法律、行政法规或者招标文件另有规定的除外。对招标文件不收费。 第九条招标人可以根据招标工程的特点和需要,对潜在投标人或者投标人进行资格审查;法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。 第十条资格审查分为资格预审和资格后审。 第十一条采取资格预审的,招标人应当在资格预审文件中详细规定资格审查的标准和方法;采取资格后审的,招标人应当在招标文件中详细规定资格审查的标准和方法。 第十二条经资格预审后,招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审合格的潜在投标人不足三个的,招标人应当重新进行资格预审。对资格后审不合格的投标人,评标小组应当对其投标作废标处理。 第十三条招标文件一般包括下列内容:(一)投标邀请书;(二)投标人须知;(三)投标文件格式;(四)技术规格、参数及其他要求;(五)评标标准和方法;(六)合同主要条款。招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件,说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝,并用醒目的方式标明。公司对招标工程的技术、标准、质量等有特殊要求的,应当在招标文件中提出相应特殊要求,并将其作为实质性要求和条件。

机房装修招标内容及要求V1.1

竞标资格:在广西区内注册登记的公司,注册资金不低于300万元(含300万),系统集成资质三级(含临时三级)以上。 招标内容及要求 一、需求概述 本次招标内容包括1个中心机房和1间设备管理间装修及机房设备采购。中心机房长:19.6米,宽:11.8米,层高:4米,面积:231.28㎡。根据工作需要,机房由主机房和辅助区组成,其中主机房划分为供配电区、网络区、服务器区和辅助区的办公区、器材区、资料室、过度区4个功能区,建设内容包括机房装饰装修系统。 二、建设内容 1、机房装饰装修 三、机房建设分级 机房按B级标准设计与建设。 四、技术规范 本机房设计与建设必须符合以下规范要求。 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《计算机场地技术条件》(GB2887-2000) ●《计算机场地安全要求》(GB9361-2000) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) ●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) ●《气体灭火系统设计规范》(GB50370) ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019) ●《供配电系统设计规范》(GB50052) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)

●《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ●《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) ●《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 五、各子系统设计要求 (一)机房装饰装修系统 机房装饰装修系统主要包括机房天花板吊顶、墙面、地板、主机房与辅助区隔断、地面找平、防尘处理、门窗、踢脚线等装饰装修。要求使用环保材料、中高档次材料进行装修,装修效果整齐、美观、结实达到中高档水平。 1、天花吊顶 采用铝合金微孔吸音天花吊顶,规格为600×600×1.0mm,颜色以淡色调为主(具体颜色中标后由用户指定),具有吸音、防火、防尘、防潮以及能有效地降低电磁波干扰等特性。采用轻钢龙骨微孔板吊顶,吊顶板采用嵌入式铝合金穿孔板,板面密布微孔应具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀等功能,为保证机房的洁净度,吊顶内楼顶采用防尘漆做防尘处理(刷防尘漆二遍以上)。 吊顶到防静电地板地面的高度要求不小于为2400mm。 2、机房墙面 要求选用优质品牌彩钢板(具体颜色中标后由用户指定),采用轻钢龙骨骨架作为基层,原厂直接订做合适规格的彩钢板直接固定安装。装饰后的墙面不易吸附尘、防火、防潮、美观大方和耐冲击、降低电磁波干扰等特性。 辅助区墙面直接批灰刮腻子粉磨平后,刷环保乳胶漆。 3、地板 采用全钢无边高密防静电地板,规格为600×600×35mm,地板支架等附件必须是原厂家配套产品,防静电地板铺设高度不少于300mm。地面要求平整、光滑并做防尘处理(刷防尘漆二遍,防尘漆必须满足绿色环保要求)。 辅助区资料室和器材室,办公区和过度区地面采用安装强化复合木地板方式。 4、隔断 主机房与辅助区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框,隔断下部也可以要求离地面砌1100MM高的砖墙并用彩钢板包饰。主机房与配电区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。办公区与过度区采用12 mm厚防火透明玻璃隔断,防火玻璃用不锈钢包框。其它区域隔断采用24mm红砖进行砌实墙处理。

工程项目招标书.

第一章招标书投标人须知前附表

投标人须知 一、总则 1、合格的投标人的范围 (1)合格的投标人必须是经国家工商行政管理机关注册的法人企业,注册资金人民币50万元以上,并经国税、地税部门登记的企业,必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物,进行项目相关服务、独立承担民事等法律责任的法人。 (2)投标人必须具备独立完成整体项目的能力。 (3)投标人必须有3个以上含小型机、千兆主干的局域网和广域网的建设成功案例。(以合同为准) (4)投标人应是IBM小型机的指定代理商或有厂商对该项目的授权证书。 (5)投标人应是拥有信息产业部系统集成四级及以上资质的公司。 投标人应遵守国家及四川省有关的法律、法规和政策以及招标文件的约定及其收费等。 2、适用法律。 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。

3、投标费用 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的作法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 4、招标文件的约束力 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标,即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。 二、招标文件 5、招标文件构成 5.1 招标文件有以下部分组成 (1)招标书 附:投标人须知前附表 投标人须知 (2)投标范围及技术设计方案填报要求 (3)投标书 资格证明文件 请仔细检查招标文件是否齐全,如有缺漏请于交标前向招标人索取,否则责任自负。 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等

要求。按招标文件要求和规定编制投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标文件对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。否则,其投标将被拒绝。 6、招标文件的澄清 投标人对招标文件如有疑点要求澄清,或认为有必要与用户进行技术交流时,可用书面、传真、电报形式通知招标人,招标人视具体情况作出答复,如果有必要时可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源),分发给所有取得同一招标文件的招标人。7、招标文件的修改 7.1 在投标截止时间前,招标人无论出于自己的考虑,还是出于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 7.2对招标文件的修改,将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力。 7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期,并将此变更通知及时通报每一投标人。 三、投标文件的编制 8、投标语言及度量衡单位 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

机房招标详细技术参数

机房招标详细技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A包: 一、项目名称:机房建设 二、项目编号: 三、投标人资格 (1)具有独立企业法人资格; (2)注册资金1000万元(含)以上; ★(3)具有系统集成资质三级(含)以上; ★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上; (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。 四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场; 五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房供配电系统 (3)机房安保监控系统 (4)机房接地系统 (5)机房防雷系统 (6)机房专用空调及新风系统 (7)机房消防自动气体灭火系统 (8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统 (二)、外网机房改造包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房安保监控系统 注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同! 六、项目内容技术要求及说明 (一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、 GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分: 1)内网主机房(约30平方米)(新建) 2)支持区机房(约30平方米)(新建) 3)外网机房(约45平方米)(整改) 机房房间层高约米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。 (二)、项目简要说明 (1)、总体要求 ①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件 中提供机房的详细建设装修、整改方案。 ②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细 设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

工程项目招标自查自纠报告

黄金山新区还建工程建设项目 招标管理自查报告 招投标是投资管控的重要手段,抓好了工程招投标工作,投资管控工作就掌握了关键、奠定了基础。根据《中华人民共和国招投标法》、《黄石经济技术开发区项目招标管理实施办法》的相关规定,严格依法依归按招投标程序办事,确保还建项目招标工作始终置于黄石招投标管理办公室的监督之下,真正做到招标评标工作的公平、公正、公开。现根据工作安排,对 年以来还建工程建设项目招标管理情况进行了严格自查,现将自查情况汇报如下: 一、自查情况简述 自查内容:此次自查的内容主要有:( )招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范;( )招标程序是否合规;( )是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况;( )是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况;( )是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况;( )评标办法是否科学、规范、合理;( )招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档; 二、合同签订及履行情况。 、 年公司共签订主体和配套工程类合同 份,合同总金额约 亿元;其中,主体工程全部实行,部分附属配套工程进行公开邀标,对土方平整类工程按照开发区有关规定优先由有关村施工。还建工程项目招议标及合同履行情况较好,未出现不合规和纠纷事件,各个项目的招标及合同签订等手续规范,材料齐全。 三、主要体会

(一)、以工程标段划分为招标工作的切入点 标段划分指把准备投入建设的某一整体工程或某一整体工程的某一期工程画分 为若干工程段落并或单个或组合起来进行招标的招标客体。标段划分的合理与否对招投标的成功与否有很大影响。一期招标工作以工程标段划分为切入点,结合工程总平面条件、工程项目性质、投资额、网络进度、管理协调等因素,确定标段范围,尽量做到标段间无缝搭接,为工程顺利开展作好准备。 、根据工程规模、复杂程度、网络进度、项目特点、场地布置、力能供应等条件,合理划分标段,尽量避免交叉施工,降低管理成本。 标段的划分可结合投资计划、资金状况和造价控制手段来划分标段,原则是保 证满足工期计划,保证工程质量,同时便于施工管理。原则上采用岛式标段划分, 对项目规模大,专业技术复杂的标段实行总包,既可以避免因各专业不协调、配合不当,造成的返工浪费、工期延误,同时有利于承包商发挥自身的管理优势,减少 索赔的发生;对专业性强,技术复杂的工程,采用专业标段划分方式。这样,可以 充分发挥专业承包商的技术优势,同时还能够有效控制投资水平,降低工程造价。 )通过细分标段,达到降低造价的目的。标段细化后,加大了招标人对工程 的直接控制权,并通过价格竞争最大化的方法更经济的发包工程,取得相对合理的 项目造价。 )通过细分标段,达到在现场形成互相赶超的竞争态势。标段细化后,现场 承包商会增多,在施工现场内形成了完全竞争态势,避免了某一承包商完全垄断现场项目。促进了工程在质量控制、进度管理成本控制等方面管理水平的整体提升。 )标段划分较多,自然接口增多,交叉作业的可能加大,进而增加了协调和

招标参数

招标参数 一、项目概况 1、项目名称 深圳出入境检验检疫局动植中心仪器采购项目 2、项目总体要求说明 2.1投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。 2.2如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件,投标人应明确说明并提出质量保证承诺。 2.3所有设备、器材在开箱时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。 2.4所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。 2.5投标人在投标书中建议提供的设备必须给出具体的选型说明,这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中的指标。

二、各包组技术参数要求 A包:体式显微镜 一)、主要技术参数: 1、变倍比≥20:1; ★2、变倍方式:电动连续变倍; 3、支持的最小放大倍数不得大于2.3倍; 4、支持的最大放大倍数不得小于1312倍; ★5、调焦方式:电动; 6、调焦精度:350 nm; 7、具有触摸屏的控制器能够操控解剖镜所有功能,包含:电动变倍、电动调焦、电动光源开/关,并可电动调整光强度等;并可显示以下信息:当前所用物镜倍数、目镜倍数、总放大倍数、视野范围、分辨率、景深、z轴调焦位置、透射光及反射光亮度、光强的色温值等参数。支持多使用者的管理系统;可记忆多个调焦位、倍率、照明方式,方便观察条件重现; 8、体视显微镜最大可用物镜工作距离不得小于253mm,最大样本空间不得小于475mm; 9、物镜工作距离:1.0倍物镜工作距离80mm以上; 10、可根据需要扩展成3孔物镜转盘,以方便操作。 (其中不可偏离参数须在序号前加“★”) 二)、一般技术参数: 1、三目观察镜筒观察角度:观察角度≤20度; 2、目镜:10X/23,可屈光度补偿,视力修正范围+5到-5之间; 3、 1倍物镜分辨率≥430线对/毫米,最高分辨率1000线对/毫米; 4、反射光底座; 5、照明方式:冷光源,LED照明; 6、配环行光纤。 三)、配置要求: 1、变倍体 1个; 2、三目观察镜筒1个; 3、电动支架1个; 4、底座1个; 5、10x/23目镜2个; 6、目镜罩2个; 7、工作距离80 mm以上1倍物镜1个; 8、LED冷光源2套; 9、环行光纤2根;

第四章采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 ★技术要求统一备注: 下述技术指标中标注“*”号条款的参数响应情况应当提供有效的技术支持资料;其他要求只需进行响应,也可以提供有效的技术支持资料。该技术支持资料是指下列之一: ①医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准:YZB/----; ②技术白皮书(Data Sheet); ③制造商公开发布的印刷资料或法定检测机构出具的产品注册检测报告(如检测报告篇幅较多,投标人提供检测报告中含有招标文件要求的相关内容、封面以及含有检测机构相关标识的页面章节即可按招标参数顺序标注); ④产品使用说明书; ⑤其他经评委认可的资料。 备注:以上技术支持材料要求在投标文件中使用下划线或色条标识出相关内容并注明页码,外文的技术支持资料须提供中文翻译,如未做而造成评委评审失误的由投标人自行承担责任。 YAG激光治疗机(钬激光)招标参数 【一】技术条款 HO:YAG激光治疗机(钬激光)主要技术参数 1、用于粉碎泌尿系结石,泌尿系所有大小肿瘤的汽化、凝固治疗; 2、光纤终端输出平均功率:≥65W ; 3、光纤末端单脉冲能量:0.5J~4.2J; *4、激光能量输出不稳定度:≤±5% ; *5、激光输出功率的复现性:≤±5%光器工作方式:脉冲; 8、脉冲重复频率:5Hz~40Hz可调; *9、脉冲宽度:200μs~800μs,可调,宽脉宽粉末化、窄脉宽碎块化; *10、传输系统:智能光纤接头,多种规格光纤;适用光纤规格:200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm; *11、使用272μm光纤最大传输功率:≥60W; *12、使用200μm光纤最大输出功率:≥50W;

如何开展工程项目招标工作

如何开展工程项目招标工作 2010-07-26 加强对招投标工作的管理,有利于营造公平竞争、规范运行的市场秩序,从而达到控制建设工期、确保工程质量和提高投资效益的目的。从国家调查统计的最新数据显示,工程建设项目施工通过招投标一般可节约投资10%左右。但是由于招投标过程中存在着局部的市场不规范行为,常会出现一些同现行的政策法规和管理体制相悖的现象,从而使业主在不同方面蒙受损失,甚至造成一些灾难性的现象。因此如何选择招标方式、评标标准以及采取何种对策、措施成为业主面对的一个严峻而又必须认真对待的问题。 作为业主,掌握必要的招投标法律法规知识,是做好招标工作的前提。 一、建设工程招投标简介 1、招标范围 《中华人民共和国招标投标法》(第3条)规定的强制招标范围: 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标: 1)关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施和公用事业项目 2)全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 3)使用国际组织和外国政府贷款、援助资金的项目 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委3号令)规定的强制招标范围: 1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的 3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的 4)单项合同估算低于第1)、2)、3)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 2、招标方式 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3、招标方式的选择 公开招标:达到法定招标范围和规模的;国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目,以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。 邀请招标: (1)项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的; (2)受自然地域环境限制的; (3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的; (4)拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的; (5)法律、法规规定不宜公开招标的。 4、招标的组织形式 招标可以采用委托招标代理机构招标或自行招标两种形式。招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述 (1) 2. 招标设备 (2) 3. 对投标方的要求 (2) 4. 机房专用空调技术要求 (3) 5. 空调设备配置清单 (6) 6. 安装、试运行及验收 (6) 7. 服务要求 (7) 8. 附件 (8)

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,高于国标、行标或企标的,按照本技术要求执行。 1.11.全文★条款及要求为必须满足项。 1.1 2.本招标文件解释权属于招标方。

数据中心机房建设招标技术要求(精华)

技术标准和要求 1.项目概况 1.1项目概述 工程名称:数据中心机房项目工程招标 建设地点:项目裙房二层及地下一层预留位置。 本项目规划建筑面积如下:

1.2建设目标 数据中心机房工程建设要求满足未来10至15年公司计算机主机、网络和存储设备对机房环境的需要,并达到《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008]规定的A类机房要求标准。 主要安全技术指标还应满足ANSI/TIA-942-2012《数据中心电信基础设施标准》T3~T4的要求。 项目建设要求达到建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、绿色节能和安全稳定”的数据中心的目标。 1.3建设范围 数据中心机房建设项目包括机房(含ECC)装修装饰工程、供配电工程、暖通工程及新风系统工程、弱电工程、消防工程等的设备采购及安装建设。 包括但不限于以下各个工程子系统的深化设计和施工内容: 1、数据中心机房装饰装修工程:招标图纸中斜线阴影部分以外的墙、顶、地、门窗、设备钢支架、冷通道封闭、保温、防水、防尘、封堵等所需的一切材料和施工内容。 2、电气工程:UPS系统配电、EPS配电、动力配电、照明、防雷接地等。 3、空调通风工程:空调系统(精密空调设备)、给排水系统、新风系统、消防灾后清空排气系统、室外架高钢平台系统。 4、弱电工程:安防系统(包括视频监控、门禁、入侵报警)、综合布线、机房环境和设备监控系统、机柜及PDU、大屏显示系统、资产管理系统、应急指挥室音视频系统、标识系统等。 5、消防工程:气体灭火保护区域的气体灭火系统和自动报警系统。 1.4建设依据 本数据中心机房的设计和施工应参照以下的主要国家标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008) 《计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2011) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《数据中心通信基础设施标准Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》

投标产品技术参数表

投标产品技术参数表 招标编号: 序号包号货物设备名称规格型号(mm)招标文件要求投标产品技术参数 1 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 2 第一包L型平板推车900*600*900 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm; 推手采用38*38*1.2mm不 锈钢管;配4个活动脚轮 (两定向两万向)连优质 轴承。方便实用、采用全 无缝焊接技术,产品牢固 耐用,承载能力强。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm;推手采用 38*38*1.2mm不锈钢管; 配4个活动脚轮(两定向 两万向)连优质轴承。方 便实用、采用全无缝焊接 技术,产品牢固耐用,承 载能力强。 3 第一包米面台1750*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 4 第一包米面台1800*750*250 材质采用201#优质不锈钢 板制作,台面厚度1.2mm, 承重1000KG不变形。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,台面厚度 1.2mm,承重1000KG不变 形。 5 第一包四层板式冲孔 货架 1135*500*1550 材质采用201#优质不锈钢 板制作,层板厚度1.2mm 制作,每层采用不锈钢板 连接;每层层板满冲12大 圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管,连 可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。 材质采用201#优质不锈 钢板制作,层板厚度 1.2mm制作,每层采用不 锈钢板连接;每层层板满 冲12大圆孔滤水,立柱采 用¢38*1.2mm不锈钢管, 连可调节高度不锈钢子弹 脚;每层层架载重量150 公斤。全无缝焊接技术, 产品牢固耐用。

货物需求及技术参数

货物需求及技术参数 技术指标 序号设备名称技术要求数量单位 1液晶工程 投影机 *显示技术有效的显示尺寸:≥0.79"(20.1毫米)x3,须采 用,BrightEra无机配向膜液晶板 *亮度≥5000ISO21118标准3LCD *分辨率1024*768(显示比例4:3) *灯泡≥275W≥4000小时长寿命(标准模式) *快速镜头位移中央镜头≥1.6倍变焦、垂直镜头位移(上)51%; 水平(左右)镜头位移33%三种镜头可选 端子"一路RGB/Y PB PR输入接口:5BNC,一路RGB输入接口:迷你 型D-sub1.5芯一路DVI-D输入接口:DVI-D24芯(单链路),支持HDCP 协议一路S视频输入一路视频输入一路RS232接口一路RJ45 网络接口一路5V电源接口、必须提供一路DVI接口 防尘系统"长效除尘器、采用单向进风口设计,四重滤网系统,由 四个褶状静电过滤网组成 整机功率整机功率≥360W待机功率≤0.3W *电源键分开为了防止吊顶误操作,遥控器上电源键的开机键和关机键 必须为分离的 垂直梯形校正自动/最大+/-30度 *ODS语言≥20种OSD语言 *数字变焦通过数字变焦可以局部放大图片。 伽玛校正采用12比特的3D伽玛校正技术,可以还原出更加精细的 灰阶层次 *画面屏蔽功能可以通过遥控器专用屏蔽键机械快门屏蔽投影画面 环保工作模式灯泡低功率模式,10分钟无信号出入即进入待机状 态 *接口前置为了安装方便机器接口必须采用前置接口 音频转换器音频输入和输出功能可以代替音频转换器功能 安全安全锁(密码)、安全(标签)、面板键锁、安全锁孔(机械)、 防盗棒(机械)不少于这五种防盗功能 重量>7.9KG专业工程投影机 商务条款: *.需要厂商针对此项目的授权原件,以保证正规行货 *.生产厂商盖章彩页或技术参数证明函,以保证所投参数的真实性。 17台 2中控1、视频3×1,音频4×1,视频带宽达100MHz 2、内置3×2VGA分配器,VGA带宽达250MHz 3、内置专业数码音量模块 4、1路RS232串口控制投影机,1路红外控制 5、三路电源管理,可控制电动屏幕、投影机电源、手提电脑电源 44个 3蓝牙音响*1、输出功率:2×20W(4Ω)27套

采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 一、机房搬迁服务 拆除原有机房所有信息机柜设备(17个标准机柜)、双UPS供配电、精密空调、集中监控、视频监控、视频会议系统、发电机组等设备,并搬移到新机房(市区),保证设备安全无损坏,重新设计和集成安装所有设备,并做优化和升级; 二、为保证机房搬迁的过渡需要,需中标方免费提供一台存储(磁盘空间≥18T和缓存≥36GB的高速缓存)和两台核心交换机(20个光口和48个电口,含光模块)作为过渡使用。 三、为保证搬迁能够顺利进行和达到预期效果,投标人须在开标前自行联系采购单位进行现场勘查,了解现场环境和搬迁内容,同时须到新机房进行环境调研并拍摄机房内部照片放入投标文件中作为依据,开标现场提供由招标人盖章的踏勘证明材料;如果中标后因未进行踏勘现场所带来的损失,由中标人负责。 四、为了保障搬迁过程中数据安全和业务中断时间缩小到最短(48小时内),要完成对金保核心数据库实时同步和应用部署,并且业务能够正常运行。如在中标后无法兑现承诺或给用户造成损失,将承担一切经济赔偿责任(*须提供承诺函并加盖公章)。 五、将目前部署在老机房需要搬迁的各类IT设备按要求在48小时内搬迁至目标机房,在搬迁规定的48小时内,保证每天08:00~18:00业务能够正常运行。搬迁后设备软硬件运行正常,如在中标后无法兑现承诺或给用户造成损失,将承担一切经济赔偿责任(*须提供承诺函并加盖公章)。 六、*搬迁过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商工程师的技术支持和故障解决,由此发生的费用,由搬迁方负责并协调;其中核心设备华为 Oceanstor 18500存储1台;IBM P750小型机2台;IBM P740小型机2台;H3C SR6616路由器2台;启明星辰各网络安全产品4台;网神堡垒机1台,以上核心设备须要拆机才能搬迁,拆机和安装必须要有原厂商提供服务(包含现场关键备件,物流),不接受投标人自行安排人员拆装、搬运。(须提供承诺函并加盖公章),如果在搬迁过程中,造成硬件故障和数据丢失,将承担一切经济赔