施工组织设计(施工方案)报审表施表7.1

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑项目名称:

二、编制依据:

1、JGJ144-2004,J408-2005《外墙保温工程技术规程》

2、DBJ13-82-2006,J10790-2006《居住建筑节能工程施工技术规程》

3、DBJ04-259-2007(地方标准)

4、DBJ13-83-2006,J10791-2006《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》等相关的国家规范、标准和规定文件。

三、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能介绍说明:

3.1、玻化微珠外墙保温系统

3.1.1、玻化微珠保温系统概述

玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层,在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系(图1)。该系统不仅具有良好的保温性能,同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀,属新型建筑保温材料,已有大量的工程实践。

图1玻化微珠保温系统构造示意图

玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的内、外保温抹灰工程,以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,也适用旧建筑物的保温改造工程。

3.2、玻化微珠保温砂浆研制机理

3.2.1、新型保温材料——玻化微珠的特性

轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成,产品呈不规则球状体颗粒,内部为空腔结构,表面玻化封闭,理化性能稳定,具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠的物理性能见表1。

表1玻化微珠物理性能

玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足,可以克服膨胀珍珠岩的吸水性大、易粉碎、在搅拌中体积收失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处,同时又弥补了聚笨颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。可广泛用于建筑节能、化工填料、科技农业、耐火材料和防火吸音等行业,后续的应用领域也十分广泛。

3.2.2、纤维与水泥基材的复合作用

对于玻化微珠保温砂浆,采用复合纤维来改善砂浆的抗裂性能,进而提高其强度和其他性能。

对比试验表明,掺入一定量的复合纤维并没有显著提高保温砂浆的抗压强度,但是从试块的破坏特征可以看出,砂浆的断裂能和破坏时的最大变形迅速增加,明显改变了砂浆的整体性能,试块的破坏呈塑性破坏,表明砂浆的韧性、抗裂性得到明显示提高。这是因为纤维以单位体积内较大的数量分布于砂浆内部,裂缝在发展的过程中遭遇到纤维的阻挡,消耗了能量,延缓裂缝的出现。同时,掺加纤维会使砂浆的抗冻性、抗渗性、抗冲击性能都得到提高。但是纤维掺量过高,会导致保温砂浆的施工和易性变差,因此纤维掺量不宜超过1%。由于砂浆中应用了复合纤维,相当于大多数保温隔热材料表面必须粘贴一层抗拉玻纤网布,只不过将玻纤网的作用分散到砂浆的空间,可取代抗裂玻纤网布,有效防止不合格玻纤网布带来的保温面层开裂的质量通病。

3.2.3、膨胀玻化微珠保温砂浆特性

膨胀玻化微珠保温砂浆,是采用一种表面玻化封闭膨胀玻化微珠为轻质骨料,加以一定聚合物水泥和添加剂,制成单组份干粉无机保温砂浆,可直接在现场加水搅拌即可使用。表面粉涂一层防渗聚合物抗裂砂浆和抗碱玻纤网格布(或热镀铁丝网)增强层,与保温层复合形成一套集保温、隔热、抗裂、防火、防渗完整于一体建筑节能体系,本产品粘结性能良好,强度较高,具有优异保温、隔热性能和防火、耐老化性能,不空鼓开裂。施工性能优越,工序简单,可大大提高施工效率。

特性:

1、抗老化性能、耐侯性,无机材料的稳定性确保系统与基层墙体达到同等寿命。弥补了现有有机类保温易燃、高温生产毒害气体的缺陷,是内保温首选产品。

2、有很好的和易性、易涂刮、保水性好,附着力强,抗流挂性好。强度高,粘结力强的性能,可免去基层预湿和后期洒水养护工序。

3、优异的保温、隔热性能,吸水率低,收缩值小,不空鼓开裂。

4、保温系统与基层全面可以随意造型,告别适用于异形部位和倒立天棚面。

5、新型无机材料,无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材。

直接施工于干状基层上,找平层与保温层合二为一,系统本身具有较高的强度,在采取适当加强措施后,可满足涂料、面砖等多种饰面的要求。施工性能优越,工序简单性价比高,大大降低了整体施工成本。

备注:Ⅰ型要适用于外墙外保温系统、屋顶保温及屋顶找坡等。

Ⅱ型主要适用于外墙内保温,以及内外复合保温,自保温体系等墙体保温系统。

四.膨胀玻化微珠保温砂浆施工步骤

4.1、基层处理:墙面应清理干净,无油、无浮尘等。旧墙面松动、风化部分剔除干净,表面凸起部分≥10mm应铲平。

4.2、砼梁柱或加气砼等墙体基层必需用砼界面剂一遍。

4.3、吊垂直,套方找规矩,弹厚度控制线,按设计要求厚度用膨胀玻化微珠保温砂浆作标准

厚度冲筋。

4.4、拌:膨胀玻化微珠外墙保温砂浆与水必须按【1:(1~1.1)】的重量比,先将水放入搅拌容器中,再将保温砂浆放入搅拌使用。

4.5、送料上墙粉刷,每遍厚度在20㎜内,第二遍间隔在24小时以上。

4.6、保温层固化干燥后(一般的48小时)方可进行抹聚合物抗裂砂浆,首层应铺贴双层网格布。

4.7、钎网网格布按楼层间竖尺寸事先载好,网格布包边应剪掉。

4.8、抹聚合物抗裂砂浆厚度约3~4㎜,抹完一定宽度立即用铁抹子压入另一侧,严禁干搭。

4.9、网格布之间搭接宽度不应小于50㎜,当压入一侧,再抹一些抗裂砂浆压入另一侧,严禁干搭。

4.10、网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度应达到100%。

4.11、窗口处均应翻包收口处理,应在窗口四角应力集中部位附加200㎜×400㎜的玻钎进行加强处理。

4.12、外保温体系与门、窗框间作防水处理。

4.13、分隔缝按照设计要求及建筑物里面效果图,弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。

4.14、凹槽使用聚苯乙烯或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。

4.15、要求阴阳角方正,凹槽平整,缝与平面抹灰同时进行,网格布搭接在缝中部。

4.16、瓷砖面作法:把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉,其它一样。

注意事项:

1、料浆必须即配即用,配制好的料浆应在2H内用完,严禁二次加水使用。

2、配制的抗裂砂浆须搅拌5分钟,必须搅拌均匀。

3、配制的抗裂砂浆必须在1~2小时内使用完毕。

五、项目管理组织机构

5.1我方拟成立专门的项目组,对本工程实行项目化管理。项目组组织机构和各岗位职责如图:《外墙保温工程项目组组织机构图》

5.2、项目组各岗位职责

5.3、施工质量目标

a)质量目标:合格以上标准;

b)工期目标:按合同工期如期完成;

c)安全施工目标:无重大安全事故;

d)文明施工目标:材料堆放整齐,无成品污染等;

5.4、安全文明施工规范

(1)、安全施工规范

A施工员进行严格安全教育,检查吊篮吊绳和安全带等保护措施;

B吊篮由专门人员看管,并严格遵守吊篮的操作规范;

C避免疲劳作业,避免有病坚持工作;

D工作中要严肃认真,不得吸烟,不得嬉笑玩耍。

(2)、文明施工规范

A工人上班必须佩戴好安全防护用品;

B随时保持吊篮或脚手架施工机具和材料包装物的表面干净卫生;

C文明礼貌,不说粗话;

D服从安排,听从指挥。

5.5、质量保证措施

1)人员控制措施:项目组人员配置到位,确保管理有力、有序;

2)材料控制措施:所有材料到达施工现场都要进行检验,入库后有专人保管,使用时有专人领用;

3)施工过程控制措施:施工时严格按工艺、施工操作流程进行操作,每道工序都需经验收合格并签字确认方可进入下道工序。

5.6、施工机具与工具

1)拌拌设备:强制式砂浆机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器;

2)运输设备:手推车、塑料桶、垂直运输设备;

3)施工设施与工具:脚手架、锯齿型批刀、平口批刀、美工刀、铝合金刮尺、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等;

4)检测工具:靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针;

六、施工工艺

6.1、作业条件

6.1.1、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。

6.1.2、基层表面应将表面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物清理干净,大于10㎜的凸出物应剔除铲平。

6.1.3、应将建筑墙体的爆皮、粉化、松动或裂缝、空鼓、旧涂层彻底清理,并修补缺陷、加固及找平。

6.1.4、外墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度,缝隙处应按规定嵌塞。

6.1.5、施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。横竖杆与墙面、墙角的间距应保证满足施工要求。

6.1.6、当施工环境温度低于5℃时,现场应采取冬期施工措施。夏季应避免阳光暴晒。严禁雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

6.1.7、玻化微珠保温砂浆的施工,应编制施工组织设计或施工方案,经监理(建设)单位批准后方可实施。

6.2、材料配制

6.2.1、界面砂浆的配制:按界面剂:中细砂(干):水泥=1:1:1(质量比),先加入界面剂,再加入中细砂和水泥,搅拌均匀成浆状。

6.2.2、玻化微珠保温砂浆的配制:按料浆:水=1~1.1(重量比),先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3~5min,使料浆成均匀膏状体,即可使用。料

浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地料再二次加水使用。

6.2.3、抗裂砂浆的配制:按料浆需用水:干混料=0.20~0.25:1(质量比),先将水放入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干混料倒入搅拌容器中,搅拌4~5min,使料浆成均匀膏状体,静放5min 即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。

6.3、工艺流程

6.3.1、玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程应符合以下规定:

基层墙面清理吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线涂刷界面砂浆做灰饼、冲筋抹玻化微珠保温砂浆弹分格线、开分格槽保温层验收抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布。

6.4、施工要求

6.4.1、基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净。门、窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实,保温层包裹窗框尺寸控制在10~20㎜。

6.4.2、吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。

6.4.3、涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。

6.4.4、做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。

6.4.5、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。1、第一遍抹灰:应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,抹灰厚度不宜大于20㎜,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。

2、第二遍抹灰:当抹灰厚度大于20㎜时,应分数次抹涂。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。

6.4.6、保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检验,保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合本规程第6.2.10要求的墙面,应进行修补。

6.4.7、抹抗裂砂浆时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求3~4㎜,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100㎜,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在门窗口角处洞口边角应45o斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400㎜×300㎜。

6.4.8、加强层做法:首层外保温的阳角,应用耐碱网布护角处理。其余各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。

6.4.9、色带:设计要求用色带来体现立面效果时,在保温砂浆施工完毕后,弹出色带控制线,用壁纸刀开出设定的凹槽,深度约为10㎜,处理时应使色带内表面和侧面平整、光滑。抗裂

砂浆施工时,色带和大面宜同时进行,色带部位用专用小型工具,做出阴阳角,并保证平整和顺直。

6.5、成品保护

6.5.1、分格线、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。严禁蹬踩窗台。

6.5.2、移动吊篮、翻拆架子时,在已抹好的墙面、门窗洞口、边、角、垛处应采取保护措施。

6.5.3、玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。

6.5.4、严禁使用过时灰。

6.5.5、各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击和挤压。

6.5.6、施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。

七、质量验收

7.1、一般规定

7.1.1、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程施工质量验收除应符合本规程的规定外,尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》

GB50210-2001的规定。工程质量验收记录表详附录A。

7.1.2、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程可作为装饰装修分部工程中墙体保温子分部工程中的一个分项工程,该分项工程可划分为若干检验批。

7.1.3、玻化微珠保温砂浆工程所用主要材料,进场时应检查产品质量合格文件、型式检验报告及相关性能的检测报告。

7.1.4玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料的性能应根据国家、行业及地方标准的规定,由具有资质的检测部门进行检测并出具检验报告。

7.1.5、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程构造应符合设计要求。

7.1.6、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程收时应检查下列文件和记录:

1、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2、材料的产品合格证书、主要性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3、隐蔽工程验收记录。

4、施工记录。

5、检验批的验收记录。

6、施工方案。

7、工程安全、节能和保温功能核验资料。资料内容包括保温系统构造检验、传热系数等热工性能检验报告。

7.2、质量检验

7.2.1、检验批质量合格应符合下列规定:

1、主控项目的质量经抽样检验合格。

2、一般项目的质量经抽样检验合格。

3、具有完整的施工操作依据和质量检验记录。

7.2.2、玻化微珠保温砂浆外墙保温工程检验批的划分和检查数量应符合下列规定:

1、相同组分的材料和相同工艺、相同施工条件的外墙外保温工程每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。

2、相同组分的材料和相同工艺、相同施工条件的外墙内保温工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

3、室外每个检验批每100㎡至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。

4、室内每个检验批至少应抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

主控项目

7.2.3、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求和本规程规定。

7.2.4、保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。

检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。

7.2.5、保温层与基层墙体以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。

一般项目

7.2.6、耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100㎜。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

7.2.7保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。检验方法:观察检查。

7.2.8、边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。

检验方法:观察检查

7.2.9、孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐、洁净,管道后面平整。

检查方法:用钢直尺检查和观察检查。

7.2.10、保温层和抹面层的允许偏差量及检验方法应符合表7.2.10的规定。

表7.2.10允许偏差及检验方法

世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、编制依据: 本施工方案的编制依据为金湖县恒远节能材料有限公司(材料供应商)提供的外墙保温施工方案、设计院提供的外墙节能设计计算书(设计变更通知单)以及水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程(DGJ32/J22-2006)。 二、主要施工机械与工具: 施工货梯、强制式搅拌机、手推车、电锤、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺、阴阳角抹子、小圆角、大杆、小杆、托线板、手锤等。 三、作业条件: 1.保温工程的施工应在防水砂浆基层施工质量验收合格后进行。 2.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的各种穿墙管道或预埋件应安装完毕,并按保温系统厚度预留长度。 3.保温工程的施工,施工人员应先进行技术交底,熟悉施工方法。 4.脚手架要稳定、牢固、可靠。 5.当气温高于35℃时或连续24小时中的最低气温低于5℃时不宜施工,雨天不得施工。雨期施工,应采取有效的防雨措施,夏季施工时避免阳光暴晒,应在脚手架上张设防晒布。 6.材料应在干燥阴凉的场所贮存,工地贮存期不得大于60天。 四、材料配制: 按搅拌机容积,预先计算好一次可投入的数量,先将水倒入搅拌机内,再将保温材料倒入搅拌机中。搅拌时间自投料完毕算起不小于6分钟,稠度控制在7~9cm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。 五、外墙保温施工程序: (一)涂料饰面: 门窗框四周堵缝接触面清理吊垂线、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线涂界面处理剂分层抹保温砂浆检验平整度、垂直度、厚度安装分格条抹防裂砂浆铺压网格布验收涂料饰面层施工。 (二)面砖面层

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

玻化微珠内保温施工施工方案

汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#楼 及附属设施工程 玻化微珠内墙保温施工方案 编制人: 审核人: 中国建筑第五工程局有限公司 2016 年6月

目录一、工程概况 二、编制依据 三、施工进度 四、施工准备 五、工程质量控制与验收 六、成品保护 七、安全环保与文明施工

一、工程概况: 汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#综合楼及附属设施项目位于济南市高新区舜华路以东、凤凰路以西、经十东路 以南、龙奥北路以北。总建筑面积约215000平方米,其中地下建筑面积78000平方米,地上建筑面积137000平方米,主要建设商业商务综合楼、地下停车场及相关配套附属设施等,包括2栋34/41层超高层建筑。该工程由济南高新控股集团有限公司建设,由中国建筑第五工程局有限公司施工,由山东贝特建筑项目管理咨询有限公司监理。本工程所有采暖与非采暖房间共用墙体采暖房间墙面保温采用30mm厚无机膨胀玻化微珠保温砂浆、外抹3~5mm抗裂砂浆 找平; 二、编制依据 1、本工程建筑施工图及设计变更 2、外墙内保温系统施工验收规范、规程及标准 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《内墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《墙体节能建筑构造》 06J123 《民用建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ32/J19-2006《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JG/T 283-2010、 三、施工进度 保温工程施工进度将紧跟总计划,确保不影响工程进度要求的分部分项工程节点时间。要保证保温工程的进度,必须确保: 1、保温材料的供应必须及时,施工现场应根据各号房的用量制定材料供应计划和进场日期,提前三~五天提供给材料供应商。 2、现场必须提前做好准备工作,材料堆场和搅拌机械应提前准备就绪。 3、墙面处理必须给保温粉刷创造条件,提前完成。 四、施工准备、流程、要点 (一)建筑物及基层墙体施工条件的基本要求 1、基层墙体应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。 2、墙体结构按规范处理、验收合格符合设计要求和国家抹灰验收标准且强度和干燥度达标方可进行下步工序。 3、墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋件、设备穿墙管等按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4、操作平台搭设牢固,符合规范要求,安全检查合格,能满足内墙保温施工需要。 5、施工时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s。 (二)施工程序及施工工艺 1、内墙内保温系统材料构造:30mm厚内墙保温

内墙保温砂浆施工方案17922

内墙保温砂浆施工方案 一、工程概况: 本工程为1栋高层公寓,其他裙楼维5层商业市场,建筑总面积约为:22万M2。结构形式为框架剪力墙结构,裙楼为框架结构,钢筋混凝土框架剪力墙结构,填充墙采用200厚的蒸压加气砼砌块砌筑,外墙、卫生间、弱电间采用100厚、200厚多孔砖砌筑。外墙采用材料为无机轻集料I型保温砂浆(50.0mm)、 聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)(5.0mm)。 二、施工部位说明: 按建筑节能设计做法要求,外墙采用内墙内保温,其它部位采用普通抹灰,按此设计要求,保温部位墙体抹灰厚度为55mm,而与其交接的其它蒸压加气砼砌块墙体砌筑部位普通抹灰厚度为20mm,厚度不一致(有个高低差止口),且此种设计做法不适于实际施工,为保证进度及质量,采用需做保温部位处与其交接的蒸压加气砼砌块墙体统一整体予以施工保温层。(具体视现场而定)。 三、施工工艺流程: 基层处理—→刷界面剂(4mm)—→不同界面钉钢丝网—→打巴—→抹第一遍保温砂浆保温层—→抹第二遍保温砂浆保温层—→贴网格布—→抹聚合物抗裂砂浆。 1、基层处理:首先将墙面不平之处凿平,墙上预埋管件安装完毕,预留孔洞位置正确,砌体灰缝的砂灰清理干净; 2、墙面处理后在不同材料交接面(即砼和砌块相结合面)钉300mm宽Ф0.8厚10×10钢丝网(每边为150mm宽); 3、打巴:用垂球和2.5m长靠尺,用1:2的水泥砂浆做35×35的巴子。 四、施工要点: 1、保温砂浆在搅拌过程中,不能加入任何外加材料,直接加水搅拌成稠

状后涂抹在相应部位; 2、保温砂浆的搅拌水灰比为:1:1~1.2,且每次搅拌成料后必须在1小时内将成料涂抹到相应部位; 3、因保温砂浆有纤维丝,在涂抹保温砂浆前必须用1:3的水泥砂浆打底,不能直接用于钢板网上; 4、保温砂浆要随拌随用,且在规定的时间内用完,不得将过期或超过规定时间内没用完的材料抹到墙上; 5、保温砂浆的搅拌过程中不能多次加水,必须是一次成料; 6、抗裂砂浆一定要在保温砂浆达到强度后方可进行施工。 五、施工质量要求: 1、保温砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度; 2、保温层施工过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直的效果; 3、保温层取试样方面,按照每天取一组进行取样,每组六块试块; 4、按规范要求进行养护。 中国(中部)国际商贸城五标项目部 2016年8月20日

膨胀玻化微珠保温砂浆施工工艺

三、膨胀玻化微珠保温砂浆施工工艺 1、玻化微珠保温砂浆体系说明 玻化微珠保温砂浆系统是一种新型保温隔热材料,采用轻质玻化微珠产品,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻质骨料的保温砂浆相比,具有保温、抗老化、耐水、不空鼓、不开裂、强度高、粘结性能好、防火强度高,质轻、保温、隔热隔声好,电绝缘性能好,耐磨、耐腐蚀,防辐射等到显著特点。 2、施工工艺流程图:

3、施工方法: 基层墙面处理:彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱膜剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质,墙体表面突出物大于或等于10mm 时应剔除,剔除凹凸出墙面部分后,应用JA保温砂浆或1:3水泥砂浆找平。 吊垂线、套方、弹保温层厚度控制线:根据保温层厚度要求挂垂直基准线,并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等。 按设计要求的保温层厚度,用中空玻化微珠无机保温砂浆打点做标准厚度灰饼,冲筋,以控制保温层的厚度。灰饼、冲筋做法:按设计的保温层厚度用中空玻化微珠无机保温砂浆做灰饼、冲筋,灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。 涂刷界面剂:找平层干燥后开始涂刷界面剂。首先将界面剂粉料与水以4∶1左右的比例机械搅拌成粘稠的浆料,使其达到均匀无结块;使用抹子等工具将浆料一次批涂在混凝土等基层的表面,批嵌厚度宜控制在2~4mm之间;界面剂批涂后5~10分钟内进行保温砂浆层的粉刷;已拌好的界面剂浆料宜控制在3小时内刷完。 玻化微珠无机保温砂浆配制:玻化微珠无机保温砂浆应按照设计或产品使用说明书配制,采用机械搅拌,按照包装袋上加水比例说明,先在砂浆搅拌机中加水,然后加入保温浆料干混料,至搅拌均匀且出现粘性时止,搅拌时间约3min~5min,静置3min~5min后才能使用,并应在2h内用完。 玻化微珠无机保温砂浆施工:保温层与基层之间粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。抹膨胀玻化微珠无机保温砂浆保温沙浆保温

膨胀玻化微珠保温砂浆施工方案

膨胀玻化微珠保温施工方案 一、编制依据 1、H区各楼号建筑施工蓝图及相关设计变更。 2、建筑构造通用图集08BJ1-1《工程做法》。 3、《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 二、工程概况 合生北方马驹桥商业金融等项目H区位于北京市通州区马驹桥镇小白村路口,项目共包括7栋高层公寓,一栋体育会所和一个地下车库,按照设计图纸及设计变更要求,采暖房间与不采暖空间相邻时应在不采暖一侧墙面做35mm厚膨胀玻化微珠(A级防火)保温,按此要求,主楼(H1#楼除外)采暖楼层公共走廊及电梯厅前室等部位墙面需做此保温层;同时按蓝图节能保温说明要求,楼梯间内墙保温H2#-H8#楼采用08BJ1-1《工程做法》内墙温2B做法(35mm厚膨胀玻化微珠保温);H1#楼采用88J2-9内墙6WB1做法(35mm厚胶粉聚苯颗粒保温,做法详见图集说明),以下为膨胀玻化微珠保温做法具体施工说明。 三、施工准备 1、技术准备 施工前由技术部门根据相关规范及产品施工特点编制施工方案,并对施工班组进行技术交底,确保施工质量。 2、人员、机具准备 本工程施工阶段每栋号拟投入的主要人工、机具数量如下: 3、材料准备 所有进场材料提供出厂合格证及检验报告,同时按照要求进行复试抽样送检,合格后方可用于工程。主要用到材料为:膨胀玻化微珠、10mm×10mm钢丝网、

耐碱玻纤网格布、聚合物抗裂砂浆,材料部门应根据施工提料计划及时安排材料进场;施工部门按照产品厂家配比要求配成玻化微珠保温砂浆用于现场施工。 四、施工方法 1、膨胀玻化微珠保温体系基本构造说明 基本构造如下 基层墙体:混凝土及各种砌体墙 界面层:界面砂浆扫毛 保温层:膨胀玻化微珠保温砂浆(按产品厂家配比) 保护层:聚合物抗裂砂浆+耐碱涂塑玻纤网格布(瓷砖饰面时为热镀锌电焊钢丝网)+聚合物抗裂砂浆 饰面层:面层耐水腻子+涂料(粘接砂浆+面砖+勾缝剂) 做法示意图如下: 2、施工工艺流程 涂料饰面: 基层墙体清理—墙体基层界面拉毛—吊垂直、套方弹控制线、做饼、冲筋、做口—抹35mm厚玻化微珠保温砂浆—保护层施工(聚合物抗裂砂浆+铺耐碱涂塑玻纤网格布+聚合物抗裂砂浆)—饰面层施工(面层腻子并打磨+涂料面层)

保温砂浆施工工艺及流程

相变保温砂浆施工工艺及流程 一、外墙相变保温砂浆施工工艺原理 自调温相变节能材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、皂化等新工艺复合而成,根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。这种材料突破了传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大特点。当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡,从而达到节能目的。 二、外墙相变保温施工工艺流程及作法 1.外墙相变保温施工作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布,辅以膨胀锚栓) g)抗裂砂浆面层 h)外墙刮弹性防水腻子两道 i)饰面漆(另详设计) 2.外墙相变保温系统示意图

3.外墙相变保温施工工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→植入膨胀锚栓→刮外墙防水腻子二道→外墙饰面漆。

三、分户墙相变工艺流程及作法 1.分户墙相变工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→刮内墙腻子二道

2.分户墙相变工艺作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布)

保温砂浆施工方案

HB型保温砂浆外墙保温系统 技术说明与施工方法 一、HB型保温砂浆外墙外保温系统简介 HB型保温砂浆是采用(EPS)聚苯颗粒等轻骨料、无机胶凝材料、多种外加剂通过预混合干拌制成。该系列材料在施工现场加水混合制成HB型保温砂浆浆料。该产品具有以下特点:环保型、容重轻、导热系数小、软化系数高、耐水性好、静剪切力强、触变性好、干缩率小、整体性好、保温性能稳定、施工厚度容易控制、施工适应性强、配比准确、施工速度快、难燃等级高、耐冻融性能好、抗风压性能好、性能稳定耐久。 HB型保温砂浆、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、聚合物抗裂砂浆、锚固件等材料按施工工艺逐步在基墙进行操作,从而构成HB型保温砂浆外墙外保温系统。该系统确立了外墙外保温各构造层“柔韧变形量逐层渐变释放应力的抗裂技术路线”,解决了外保温面层易出现裂缝的关键性技术难题;确立了外墙外保温无空腔体系作法,减少了风压特别是负风压对高层建筑保温层的破坏等技术特点。 目前该系统主要有HB型保温砂浆涂料饰面外保温隔热体系做法和HB型保温砂浆面砖饰面外保温隔热体系做法。 二、HB型保温砂浆外墙外保温系统构成

HB型保温砂浆外墙外保温系统是由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,系统有效地解决保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势较多的外墙外保温作法。 三、HB型保温砂浆外墙外保温系统材料的基本技术性能要求 1.HB-3003界面砂浆 HB-3003界面砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应符合表1的要求。 表1主要技术指标 2.HB-3004聚合物抗裂砂浆 HB-3004聚合物抗裂砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应

玻化微珠保温砂浆施工工艺

(1)玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠(VMB)、水泥及外加剂组成的单组分干混型高性能无机墙体保温材料,可广泛应用于新旧建筑物墙体保温工程,有效改善室内热环境。保温系统由保温隔热层和抗裂防护层两部分组成,其中保温隔热层采用玻化微珠(由火山熔岩矿物材料经过加热膨胀、玻化冷却制成的表面玻化封闭、内部多孔的不规则球状体颗粒)做轻骨料,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻骨料,预拌在干粉改性剂中,形成单组份无机干混料保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于围护结构上。理论和工程实践证明,玻化微珠保温砂浆保温工程是实现建筑物保温节能的良好举措。3无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。 (2)5 5.1工艺流程 5.1.1工艺流程图图4-1外墙保温构造示意图 (1)一般型 (2)加强型3 5.1.1工艺流程图 5.1.2玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的主要工序说明: 1.施工前应编制专项技术施工方案,确定保温砂浆施工范围,对施工班组进行详细的技术交底,建立施工管理制度。 2.施工过程严格按照上图流程,做到一层一隐蔽一验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

3.施工过程中应按工艺流程规定合理安排各工序,保证各工序间的衔接和间隔时间,不得随意改变施工流程中的顺序,以保证施工质量。 5.2操作要点 5.2.1施工准备 1.搭设搅拌棚,所有材料必须在搅拌棚内机械搅拌,防止玻化微珠颗粒飞散,影响现场文明施工。搅拌棚的地点应选择背风向,并靠近垂直运输机械,搅拌棚应有顶棚,三侧封闭,一侧作为进出料通道,地面平整坚实。 2.外墙墙体工程平整度达到要求,混凝土墙与加气砌块墙体交接处挂钢丝网完毕,外门窗口安装完毕,经有关部门检查验收合格。 3.门窗边框与墙体连接应预留出外保温层的厚度,缝隙应分层填塞严密,做好门窗表面保护。 4.保温及其配套材料进入现场的复检要求,材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套;抽检材料单位的重量体积与合格证标明是否在合理误差范围内;检查材料是否在有效期内。 5.对于外墙外保温施工的还应注意:4 1)外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度。施工时遗留在墙上的施工孔洞应提前处理完毕。2)由于保温层抹灰分数遍成活,因此外脚手架宜采用满堂或爬升式脚手架,外挂密目式安全网;外脚手架应搭设牢固,安全检验合格;脚手架立杆、横杆与墙面距离适度,脚手板铺设宜与外墙分格相适应。3)作业时环境温度不应低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s。雨期施工时应做好防雨措施,雨后24小时或预计施工后24小时内会下雨不宜施工。 5.2.2基层处理玻化微珠保温砂浆工程的质量关键是粘结牢固,无开裂、空鼓与脱落。如粘结不牢,容易出现空鼓、开裂、脱落等缺陷,会严重影响建筑物保温效果。工程实践证明,抹灰层之所以出现开裂、空鼓和脱落等质量问题,其主要原因是基层表面清理不干净,抹灰前基层表面浇水不透,抹灰后砂

膨胀玻化微珠施工方案

一、施工工艺 1、作业条件 ⑴基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 ⑵基层表面应将表面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物清理干净,大于10㎜的凸出物应剔除铲平。 ⑶应将建筑墙体的爆皮、粉化、松动或裂缝、空鼓、旧涂层彻底清理,并修补缺陷、加固及找平。 ⑷外墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度,缝隙处应按规定嵌塞。 ⑸施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。横竖杆与墙面、墙角的间距应保证满足施工要求。 ⑹当施工环境温度低于5℃时,现场应采取冬期施工措施。夏季应避免阳光暴晒。严禁雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 ⑺玻化微珠保温砂浆的施工,应编制施工组织设计或施工方案,经监理(建设)单位批准后方可实施。 2、材料配制 ⑴界面砂浆的配制:按界面剂:中细砂(干)∶水泥=1∶1∶1(质量比),先加入界面剂,再加入中细砂和水泥,搅拌均匀成浆状。 ⑵玻化微珠保温砂浆的配制∶按料浆∶水=1~1.1(重量比),先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3~5 min,使料浆成均匀膏状体,即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地料再二次加水使用。 ⑶抗裂砂浆的配制:按料浆需用水∶干混料=0.20~0.25∶1(质量比),先将水放入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干混料倒入搅拌容器中,搅拌4~5min,使料浆成均匀膏状体,静放5min即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。 3、工艺流程

玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程应符合以下规定: 基层墙面清理→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠保温砂浆→弹分格线、开分格槽→保温层验收→抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布。 4、施工要求 ⑴基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净。门、窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实,保温层包裹窗框尺寸控制在10~20㎜。 ⑵吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。 ⑶涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。 ⑷做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。 ⑸抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。 ①第一遍抹灰:应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,抹灰厚度不宜大于20㎜,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。 ②第二遍抹灰:当抹灰厚度大于20㎜时,应分数次抹涂。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。 ⑹保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检验,保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合本规程要求的墙面,应进行修补。 ⑺抹抗裂砂浆时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求3~4㎜,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100㎜,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在门窗口角处洞口边角应45o斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400㎜×300㎜。

玻化微珠施工技术要求

5玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统的抗拉强度检验 应 省工程建设地方标准 玻化微珠保温砂浆应用技术规程 Technical specification in application of thermal insulation glazed hollow bead mortar DBJ04-250-2007 批准部门:省建设厅 主编单位:太原思科达科技发展有限公司 施行日期:2007年5月1日 2007 太原 关于发布省工程建设地方标准 《玻化微珠保温砂浆应用技术规程》的通知 晋建标字〔2007〕106号 各市建设局(建委),各有关单位: 现批准《玻化微珠保温砂浆应用技术规程》为省工程建设地方标准,编号为DBJ04-250-2007,自2007年5月1日起实施。 本标准由省工程建设标准定额站负责管理,太原思科达科技发展有限公司负责具体解释。 省建设厅 二○○七年四月一日 关于同意省《玻化微珠保温砂浆

应用技术规范》地方标准备案的函 建标标备便〔2007〕57号 省建设厅: 你厅《关于省工程建设地方标准〈玻化微珠保温砂浆应用技术规程〉申请备案的函》收悉。经研究,同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,其备案号为J-2007。 该项标准的备案公告,将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。 建设部标准定额司 二○○七年四月二十日 前言 玻化微珠保温砂浆是一种无机绝热保温材料。经检验,该产品具有导热系数低、无毒、无污染、防火、成本低、施工简便等特点,可广泛应用于新旧建筑物墙体保温工程,有效改善室内热环境。 为了在建筑节能中推广应用玻化微珠保温砂浆,在总结近年来研究与实践经验的基础上,根据晋建标函字〔2006〕462号文件的要求,由太原高新技术企业太原思科达科技发展有限公司等单位编制完成本规程。本规程包括总则、术语、产品及材料、保温设计、施工工艺、质量验收等内容,作为墙体保温工程设计、施工和验收的依据。 本规程由省建设厅工程建设标准定额站负责管理,太原思科达科技发展有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验并积累资料,如有需要修改和补充之处,请随时将意见和有关资料寄

外墙外保温膨胀玻化微珠施工方案

外墙外保温膨胀玻化微珠施工方案

膨胀玻化微珠外墙外保温系统 施 工 方 案 编制: 校核: 审批: 编制单位:安徽中嘉建设有限公司 二0一二年十月二十日 目录 1 工程概况

2 编制依据 3 外墙外保温工程相关工序的要求 4 施工方案 5 外墙外保温系统的验收 6 质量措施 7 安全措施 1.工程概况 1.1项目名称:昭关小学安置点4#、6#、9#、20#-26#楼1.2 项目地址:昭关小学西侧 1.3 建设单位:昭关褒禅山旅游度假区指挥部

1.4 施工单位:安徽中嘉建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 本项目外墙外保温面积约9600㎡(以具体实际展开收方面积为准)。 本项目保温工程选用材料:膨胀玻化微珠保温系统。 2.编制依据 2.1 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.2 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-96 2.3 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 2.4 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144- 2.5 《无机玻化微珠外墙外保温系统》JG158- 2.6 皖 J212外墙外保温系统构造图集(七) 3.外墙外保温工程相关工序要求 3.1 对墙面基层的要求 3.1.1 墙面基层应平整、结实、清洁、不得有油污或空鼓现象。为

避免保温材料 厚度不一致所产生的应力释放能力不一样,要求用2m靠尺检查平整度应 ≤3mm 大墙面及阴阳垂直度≤3mm 。 3.1.2 管道和窗台板及其它埋设构件均应事先安设妥当。 3.1.3 窗口、洞口应处理好,平整度及其它指标符合国家标准。3.2 对施工脚手架及提升的要求 3.2.1 要求土建施工单位配合距墙面0.2m,按间距1.5m的高度搭 设安全脚手架 并铺设架板给予固定。 3.2.2 要求土建施工单位在合理位置安装提升机,供施工现场材料 的提升。 3.3 施工环境条件 3.3.1 施工的基层表面温度及使用材料的温度不应低于5℃ 3.3.2 不应在大风环境或下雨天进行墙面施工。 3.3.3 避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程图纸及施工合同; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程 2.3 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.4 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.5 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 建筑部分工程概况

三、施工机具配置 根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下: 3.1施工机具一览表 序号机械名称规格型号数量功率(单台)总功率 1卷扬机1台5.5 5.5 2砂浆搅拌机HJ-50A 1台1.5 1.5 3手推车20 4托灰板40 5木抹子40 6铁抹子40 7制尺40 8阳角抹子20 9阴角抹子20 10大小杠10 11托线板20 3.2主要检测器具

四、施工方法及要点 4.1外墙保温工程施工循序: 门窗框四周堵缝一-墙面清理一-吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线一-浇水预湿一-界面处理剂一-抹第一遍保温砂浆一-浇水养护一-抹第二遍保温砂浆一-检验平整度、垂直度、厚度一-浇水养护一-抹第一遍防裂砂浆一-粘挂钢板网一-抹第二遍防裂砂浆一-浇水养护一-验收一-> A :外墙涂料施工。B :外墙面砖施工。 4.2外墙保温施工方法: 421面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、6mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、4mm厚抗裂砂浆; 6、5mm厚粘结砂浆+面砖 4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、 20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、10mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、高分子乳液弹性底层涂料; 6、柔性耐水腻子+涂料。 4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点 4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。 4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。 4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。 4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。 4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环

玻化微珠保温砂浆施工工艺流程图

外墙膨胀玻化微珠保温砂浆 施 工 专 项 方 案

施工组织设计(施工方案)报审表

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑项目名称: 二、编制依据: 1、JGJ144-2004,J408-2005《外墙保温工程技术规程》 2、DBJ13-82-2006,J10790-2006《居住建筑节能工程施工技术规程》 3、DBJ04-259-2007(地方标准) 4、DBJ13-83-2006,J10791-2006《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》等相关的国家规、标准和规定文件。 三、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能介绍说明: 3.1、玻化微珠外墙保温系统 3.1.1、玻化微珠保温系统概述 玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层,在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系(图1)。该系统不仅具有良好的保温性能,同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀,属新型建筑保温材料,已有大量的工程实践。

图1 玻化微珠保温系统构造示意图 玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的、外保温抹灰工程,以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,也适用旧建筑物的保温改造工程。 3.2、玻化微珠保温砂浆研制机理 3.2.1、新型保温材料——玻化微珠的特性 轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成,产品呈不规则球状体颗粒,部为空腔结构,表面玻化封闭,理化性能稳定,具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠的物理性能见表1。 表1 玻化微珠物理性能 玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足,可以克服膨胀珍珠岩的吸水性大、易粉碎、在搅拌中体积收失率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处,同时又弥补了聚笨颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。可广泛用于建筑节能、化工填料、科技农业、耐火材料和防火吸音等行业,后续的应用领域也十分广泛。

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案(最新版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊一、编制 依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及 有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层 住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为 200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采 用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为 50年,标准层高为 2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要 求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技 术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明 确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

外墙节能保温施工方案

李子园A块保障性住房项目 外墙节能保温(BF陶砂保温砂浆) 1#、2#、3#、5#、9#楼 施 工 方 案 上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房项目部 2011-10 一、工程概况

工程名称:上海市普陀区李子园A块保障性住房项目 工程地址:上海市普陀区武威东路791号 建设单位:上海荣威置业有限公司 设计单位:上海市东方建筑设计院有限公司 监理单位:上海众兴监理建设工程有限公司 上海鼎颐监理建设工程有限公司 施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房,由八栋29~35层住宅,三栋2~4层商铺组成,高处住宅由一个一层地下车库相连。工程位于上海市普陀区武威东路791号,总建筑面积约191153.04㎡,剪力墙结构,桩筏基础。本工程1#、2#、3#、5#、9#楼外墙节能保温工程保温采用BF陶砂保温砂浆。 二、编制依据 1.《上海无机保温砂浆系统应用技术规程》(DGTJ08-2088-2011) 2.《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144---2008) 3.《上海市建筑节能工程施工质量验收规程》 (DGJ08---113---2009) 4.《上海公共建筑节能设计标准》 (DGJ08---107---2004) 5.《住宅建筑节能检测评估标准》 (DG\TJ08---801---2004) 6.《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》 (DG\TJ08---206---2002) 7.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411---2007) 8、《BF无机保温砂浆系统应用技术规程》 (DBJ/CT042-2009) 三、施工准备 1、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、放线工具、扫帚、托线板、铝合金刮尺、方尺、靠尺、探针、 搅拌桶、刷子、滚筒等。成品砂浆搅拌机、水平运输车,垂直运输机械。 2、材料进场和施工人员进场,按照有关规定实施。 3、材料应分类挂牌存放。保温浆料应整齐码好,架空堆放,堆放高度不超过1.5m,并防雨防潮和防

无机保温干粉砂浆外墙内保温施工组织设计

湖边水库片区 上湖·洪塘安置房B地块 无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温施工方案 七建集团有限公司 2010年04月

无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温 施工方案 一、编制依据: 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程 1、施工组织设计及图纸 2、建筑节能工程施工质量验收规(GB50411-2007) 3、省建筑节能工程施工文件管理规程(DBJ/T13-112-2009) 4、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 5、外墙保温工程技术规程DBJ-T01-60-2002 二、工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 节能设计概况 本项目属夏热冬暖南区,建筑朝向为南,设计按南北向考虑。执行《省居住建筑节能设计标准实施细则》。 外墙面:190mm厚多孔砖墙,钢筋混凝土墙采用20厚无机保温干粉砂浆保温体系,导热系数入≤0. ,蓄热系数Sk≥2.44 ,外墙传热系数K≤1.674;热惰性指标D≥3.276。 选用产品应符合本设计指标要求,且应满足《外墙保温工程技术规程》DBJ-T01-60-2002规定要求,严禁施工自行构造组合。 三、施工条件

1、建筑节能工程主体结构应已按照国家现行的工程施工系列验收规通过质量验收,且具有验收文件;建筑节能工程主体质量验收不合格,不得进行无机保温砂浆外墙保温施工。 2、施工前应对无机保温砂浆外墙保温工程的墙体表面进行实测实量。 3、无机保温砂浆外墙保温工程施工对基层墙面的要求: (1)基层墙面的抹面胶浆厚度大于10mm时,应采用分层抹灰工艺;抹面胶浆的平整度允许偏差应小于4mm。 (2)既有建筑墙体表面不应有大面积空鼓、开裂;空鼓、开裂面积小于0.1m×0.1m时,应采用找平材料对其进行找平;空鼓、开裂面积大于0.1m×0.1m的部位应剔除重新找平。 (3)施工前应清洁施工墙体基面,墙面不得有浮尘、滴浆、油污、空鼓及翘边等,基层应干燥、干净,坚实平整;如有必要时,潮湿墙面和透水墙面应先进行防潮和防水处理;如剪力墙表面光滑不利于粉刷保温层,则墙面应涂刷界面剂以利于保温材料的粘结。 (4)、基层表面含水率应小于10%,空气湿度应在85%以下;基层表面平整度要求偏差在4mm以。 4、在进行无机保温砂浆外墙保温施工前,预埋件应预先安装完毕;外墙安装的设备或管道应固定在基层墙体上,并应做密封和防水处理;外墙上的门窗洞口尺寸和位置应符合设计要求并经验收合格。 5、施工现场应达到通电、通水、并保持工作环境的清洁。

玻化微珠保温施工工艺

玻化微珠保温施工工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第六章施工工艺及主要技术措施 6.1 概述 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的单组分干混型高性能无机墙体保温材料,可广泛应用于新旧建筑物墙体保温工程,有效改善室内热环境。保温系统由保温隔热层和抗裂防护层两部分组成,其中保温隔热层采用玻化微珠(由火山熔岩矿物材料经过加热膨胀、玻化冷却制成的表面玻化封闭、内部多孔的不规则球状体颗粒)做轻骨料,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻骨料,预拌在干粉改性剂中,形成单组份无机干混料保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于围护结构上。理论和工程实践证明,玻化微珠保温砂浆保温工程是实现建筑物保温节能的良好举措。 6.2 工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 1、玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度 2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2、本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 3、具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 6.3 工艺原理 1、保温隔热原理:无机玻化微珠外墙保温系统由界面层、无机微珠保温砂浆层、抗裂防护层和饰面层组成。保温层由无机玻化球体微珠颗粒、硅酸盐、无机胶凝材料进口高级助剂等组成,抹于墙体表面,形成无空腔保温层。整个建筑保温系统的隔热原理如同一个“冰箱”,通过屋面保温和外墙保温形成一个热能封闭的体系,阻断室内与外界热能传递,从而达到节能的目的;对于有架空层的建筑,架空层顶板应采用保温砂浆找平或在顶板上表面采取保温节能措施。 2、抗裂原理:抗裂防护层增强了面层柔性变形、抗裂及防水性能。玻化微珠保温砂浆体系各层抗裂构造采用外层的变形量高于内层的变形量的设计,从而形成“柔性渐变逐层释放应力”的抗裂技术路线。保温各构造层满足允许变形与限制变形相统一的原则,材料的性能满足随时分散和消解变形应力,并采用耐碱玻纤维改变力传递方向。这使系统具有良好的保温、抗裂、抗变形、抗渗等功能。 3、防火原理:无机玻化微珠是由玻璃质火山熔岩矿砂经膨胀、玻化形成,所以具有天然的防火性能,不需要添加任何防火剂就可以保证了高层建筑外墙保温层的安全性。

相关文档
相关文档 最新文档