消防数字记忆法总结

消防数字记忆法总结
消防数字记忆法总结

消防数字记忆法总结

45°

1.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角≥45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,

2.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角≤45°

3.室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°

4.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°

5.二氧化碳局部应用系统的架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45°

0.10MPa;

1.当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:5.1.14

①每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;

②火灾时室外给水管网的压力从地面算起不≥0.10MPa;

③消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工况

2.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa 7.2.8

3.火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa7.2.10

600mm

1.通风空调系统安装时将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm;

2.气体灭火系统输送气体水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡。

3.钢质防火窗窗框内填充水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距≤600mm。

4.风机外壳至墙壁或其他设备的距离应≥600mm。

5.在梁凸出200-600mm时,在感温:A1A2≤275mm,B≤225mm,C-G≤200mm,感烟≤375mm范

围可不计梁的影响

6.消防水泵吸水口(高位消防水箱、水池、减压水箱出水口)的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但≥600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm;

7.消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度≥600mm

0.8

1.人员密度办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分;有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80㎡。

2.排烟窗有效面积计算时当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。

3.建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,实体墙高度应≥1.2m,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m

4.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;。

5.细水雾灭火系统分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求。

6.尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/ 3 时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/ 3 时,不应大0.6

7.净空高度大于0.8m的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置火灾自动报警系统和喷头,吊顶内高度超过0.8m时应在上下分别设置喷头

8.消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,无管道的侧面,净距≥0.7m且管道外壁墙≥0.6m;有管道的侧面,净距≥1.0m,;人孔净空高度≥0.8m。

10米高差

1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层内

2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯

3.地下三层及以上以及地下室室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间

4.人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下

层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m(建规中医院病房是不可以设置在地下的)

5.建筑面积≤500㎡,其室内地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门;

15~40m

1.距建筑外缘5m-150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量 GB50974 6.1.5 3.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置的市政消火栓距出入口的距离5~40m7.3.4

4.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池15-40米。

5.4.7

5.登高操作场地:应与消防车道连通,场地边缘距离建筑外墙5m~10m;7.2.2

6.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离宜5~40m

7.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。7.3.6

8.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口,且吸水高度≤6.0m;与建筑物(水泵房除外)的距离≥15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离≥40m;与液化石油气储罐的距离≥60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m 4.3.7

30米

1.每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

2.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大30.0m;

3.—、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口≥2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离≤30m(行走距离≤45m)

4..敞开式汽车库以及建筑面积<1000㎡的地下一层汽车库和修车库,其汽车进出口可直接排烟,且面积≤一个防烟分区,可以不设排烟系统,但内最不利点至汽车坡道口≤30m。

5.对于建筑高度≤50m的建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离≤30m,但总长度任需满足高层建筑 7.2

6.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽

量设置在防烟分区的中心部位,且排烟口至该防烟分区最远点的水平距≤30m;室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高度超过 6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。(机械不放宽)工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离≤建筑内空间净高的2.8倍。(书本)

7.步行街商铺外应每隔30m设置DN65 的消火栓,并应配备软管卷盘或水龙,商铺内应设置自喷和自动报警系统;每层回廊均应设置自喷。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

8.除中庭外当防火分隔部位的宽度≤30m时,防火卷帘的宽度≤10m;当>30m时,防火卷帘的宽度≤该部位宽度的1/3,且≤20m;

10.消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

11.甲(乙)类厂房与重要公共建筑的防火间距不应(宜)小于50m;与明火或散发火花地点,不应(宜)小于30m

50米

1.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m 6.

2.4

2.第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度应≤50m,两个避难层(间)之闻的高度宜>50m。

3.高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层(50m)。

4.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。一台排烟风机最多可以担负竖向高度不大于50m内的防烟分区,当确需担负超过50m的防烟分区时,系统应设备用风机

5.高层建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度≤50m时,可采用 B1级材料。

6.登高操作场地的长度和宽度分别≥15m和10m;对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别≥20m和10m;

7.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量>20L/s 或建筑高度>50m时应设消防水池

8.当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m 且室内消火栓设计流量超过20L / s 时,其室内消火栓设计流量可按本规范表 3.5.2减少5L / s;

9.建筑高度≤50m的建筑,连续布置消防登高场地确有困难,可间歇布置,但间隔距离≤30m

10.建筑高度>50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

11.隧道内消火栓的间距不应大于50m,车行隧道内一般每隔50m设置手动报警按钮

60m

1.防烟分区的长边一般≤60m;当室内高度>6m且具有自然对流条件时长边可≤75m

2.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离≤60m

3.步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离≤60m。

4.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口与液化石油气储罐的距离≥60m

5.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度>60m时,应在道路的两侧交叉错落设置

6.除长度<60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统。

7.采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距≤60m。

8.线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。

9.除长度小于60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统

10.地铁同一个防火分区内的连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施和设置火灾探测器

11.汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离≤45m,当设置自动灭火系统时,其距离≤60

12工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m,当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

100m

1.建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,在屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施

2.建筑髙度大于100m的民用建筑应设避难层

3.对装修材料的要求,对重要的建筑比一般建筑物要求严;对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严,100m以上的民用建筑不允许放

宽,外墙保温材料应采A级用

4.对于建筑高度超过100m的在建工程,还需在楼层上增设楼层中转水池和加压水泵,进行分段加压,分段给水。要求上、下两个中转水池的高差不宜超过l00m。

5.建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)允许减小的条件时,仍不应减小

6.应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑≥ 1.5h

7.人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙

8.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超

过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20?100m

o

9.管路采样式吸气感烟火灾探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,单管长度≤100m,

10.具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m

11.建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。

25%

1.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。

2.当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%,且应均匀布置。

3.步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且开口的有效面积≥步行街地面面积的25%

4.下沉式广场确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积≥该空间地面面积的25% ,开口高度≥1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积

5.两座丙、丁、戊类厂房(单多层民用建筑)相邻两面外墙均为不燃墙体,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%,其防火间

距减少25%

6.采用无线通信方式时,通信模块的间距≤额定通信距离的75%,模块应设置在明显部位且有明显标志

7.民用建筑内疏散距离当该场所全部设置自喷系统时,可增加25%

8.甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

9.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。

30%

1.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值的30%确定。5.5.21

2.在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3(增加30%)

3.干式系统的作用面积按表的1.3倍确定;每个雨淋阀控制的喷水面积≤表的作用面积(增加30%)

4.歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%

5.人防工程中,在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和,不小于规范规定的安全出口总宽度的70%(减少30%)

6.一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室处确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于本防火分区总宽度的30%

7.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%

8.对墙面保温泡沫塑料,应同时满足以下要求:B1级氧指数值OI≥30%; B2级氧指数值OI ≥26%。

50%

1.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

2.当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室内消防给水一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室内消防水量的50%;

3.补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的50%

4.建筑面积≤5000㎡的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%

5.步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在井墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50%

6.消防给水管网防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

7.自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板,层板中通部分的面积不应小于层板总面积的50%;当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。

8.建筑内设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,多层建筑室内消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%,但≥10L/s

9.建筑高度大于32m 的高层建筑,直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的50%。

倒流防止器

消防水泵从市政管网直接柚水时,应在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器5.1.12

8.3.5当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用空气隔断倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

6.2.3当水泵直接串联时应采取确保供水可靠性的措施,且水泵从低区到高区依次启动,并校核系统供水压力,在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器

7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

室内外供水管道网小总结:

1)市政给水管网:宜为环状管网且管径应≥DN150,但当城镇人口<2.5 万人时,可为枝状管网且管径宜≥DN200。当城镇人口<2.5 万人时,管径可适当减少,环状管网时应≥DN100,枝状管网时宜≥DN1508.1.1

2)室外消防供水管网:采用两路市政消防供水时应布置成环状,但当采用一路消防供水时可采用枝状;管道径≥DN100 ;应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量≤5个8.1.4

3)室内消防供水管网:满足8.1.2规定的建筑应布置成环状(立体成环),当室外消火栓设计流量≤20L/S且室内消火栓≤10个时可布置成枝状。管道径≥DN100 8.1.5

附?8.1.2:向两栋或两座及以上建筑供水;向两种及以上水灭火系统供水;向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;

附?一路消防供水:建筑高度≤54m的住宅、室外设计流量≤20L的建筑时可采用由市政给水管网直接供水的一路消防供水6.1.3

关于耐火极限相似的描述

1.当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限﹤1. 00h ,其他建筑﹤0.50h 时,防火墙应高出屋面≥0.5m

2.建筑外(幕)墙上下层开口之间采用防火玻璃墙:高层建筑耐火完整性≥1h,多层建筑≥0.50h。建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限≥1.00h 时,保温材料≥B2 级;当屋面板的耐火极限低于1.00h 时,≥B1 级

3.钢结构防火检查:对于室内裸露、轻型屋盖及有装饰要求的,当规定其耐火极限在≤1.50h 时,宜选用薄涂型防火涂料。对于室内隐蔽、高层全钢及多层厂房,当规定其耐火极限>1.50h 时,应选用厚涂型防火涂料。

电阻

1.控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ ,电源接线端子与地之间的对地绝缘电阻应大于50MΩ, 导线对地的绝缘电阻≥20MΩ。

液体储罐及其附属设备,应设接地装置,接地电阻不应大于10Ω12.2.7

2.火灾报警系统导线敷设后,应用500V绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻≥20M Ω;接地电阻:设备单独接地电阻≤4Ω,共用接地电阻≤1Ω

3.变压器接地电阻:防雷防静电共用接地电阻≤10 Ω单独防静电接地线电阻≤100Ω

4.建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于2MΩ。低压配电和控制电器相间绝缘电阻≥5MΩ

5.地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω

变、配电站的布置

1.不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不得设置在爆炸性的危险区域内;

2.供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可与厂房一面贴邻建造。乙类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,需设置密封固定的甲级防火窗。

3.室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房应≥25m;距其他建筑物≥10m;距液化石油气罐应≥35m;石油化工装置的变、配电室应位于爆炸危险区范围以外

4.户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kV及以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境舭连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。

甲、乙、丙

1.楼梯间内不应设烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道,不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物,不应设甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不应设置卷帘

2.变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。

3.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔外,不应设置其他开口

4.防火墙不应开设设门、窗和洞口,必须开设时,须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。防火墙内不应设置排气道,可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。

不跨越防火分区

1.消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电线路和控制线路路宜按防火分区划分,不能跨越防火分区

2.火灾自动报警系统采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的不应穿入同一根管内。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。

3.管路采样吸气式感烟探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,同一根采样管不应穿越防

火分区。

4.应急照明供电回路不宜跨越防火分区

5.防烟分区不应跨越防火分区

6.灭火器同一计算单元不得跨越防火分区和楼层

7.消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电水平分支线路不宜穿越防火分区

隔热保护层厚度

1.线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度≥30mm;11.2

2.排除和输送>80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙≥150mm,或采用厚度≥50mm的不燃材料隔热 9.3

3.当吊顶内有可燃物时,排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物间距≥150mm

4.排烟风管的隔热层应采用厚度≥40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)

防排烟管道

1.排烟管道井应采用耐火极限≥1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门;排烟管道的耐火极限≥0.50h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限≥1.50h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越,则其耐火极限≥

2.00h,且不得影响人员疏散。

2.送风管道应采用不燃材料制作,应采用光滑的金属和非金属管道,不宜采用土建井道;应独立设置在管道井内,必须与排烟管道在同一井道时,排烟管道的耐火极≥2.00;管道井应采用耐火极限≥1.00h的隔墙与相邻部位分隔,检修门应采用乙级防火门;未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限≥1.50h

对人数类似的限制

1.除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯(用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°)

2.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应设置防烟楼梯间

3.除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限

4.丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数≤2人且各层工作平台上同时工作的人数总和≤10人时,可采用敞开楼梯或利用净宽度≤0.90m倾斜角度≤60o的金属梯 6.4.6

5.厂房内的操作、检修平台,当使用人数﹤10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的面积

6.建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架可不设置消防电梯

7.一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数≤2人时,其层数不限。

8.一、二级耐火等级公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高层数≤2层、人数之和≤50人、每层建筑面积≤200㎡时,该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求

相关频率 3 4 5 6 8 12 15

1..当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的两倍数值计算,且≥102000m3/h (换气次数见案例)

2.燃油锅炉房的正常通风量应接换气次数≥3次/h,事故排风量≥6次/h;燃气锅炉房≥6次/h,事故排风≥12次/h。

3.气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应≥5次/h(防护区);CO2专用的储存容器间不具备自然通风条件的应设机械排风装置,排风口距地面高度≤0.5m应直通室外,换气次数4次和8次/h(事故)(储存间)

4. 消防水泵房的通风宜按6次/h设计;

5.气压罐应配合稳压泵工作,减少稳压泵频繁启动,保证稳压泵启泵次数≤15次/h且有效储水容积≥150L。

类似知识点1

1.当顶棚或墙面局部采用多孔或泡沫状塑料时,厚度应≤15mm面积应≤该房间顶棚或墙面面积的10%,

2.房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被

隔开的部分应至少安装一只点型探测器。6.2.7

3.消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。线路压降超过5%时由现场提供

4.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规

1)镂空面积与总面积的比例≤15%时,探测器应设置在吊顶下方。

2)镂空面积与总面积的比例>30%时,探测器应设置在吊顶上方。

3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,设置部位应根据实际试验结果确定。

4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯5)地铁站台等有活塞风影响的场所,比例为30%-70%时,宜同时设置在吊顶上方和下方

5.货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,机械式汽车库内分层布置的载车板,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积≥0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。

6.当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头;通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

7.钢结构防火涂料土层厚度检查:厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度≥设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度≤1m,并在范围5m内不再出现类似情况。

8.当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为二者最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等用水量可不计

类似知识点2

1.消防水泵当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

2.轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于

3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;

3.水泵出水管超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%. 5.1.16

4.消防设备应急电源输出功率宜大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率120% 10. 1. 5

5.水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%·

6.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;6.2.4

类似知识点3

1.除高层厂房和甲类厂房外,其他类别的数座厂房占地面积之和小于规范规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000㎡)时,可成组布置。当厂房建筑高度不大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于4m;当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于6m。

2.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;5.3.4

3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

4.高层民用建筑、总建筑面积大于 10000㎡且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

建筑高度>15m或体积>10000?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑应设置室内消火栓系统

4.总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域5.3.5

5.丙类;单罐<10000?甲、乙类固定顶与内浮顶油罐当选用中倍数泡沫灭火系统时,宜为固定式,应选用液上喷射系统。

类似知识点4

1.水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽100-150mm,有隔振安装应比水泵隔振台座四周各宽150mm。水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面100mm,有隔振安装时可高出泵房地面≥50mm。

2.消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,应在100~150mm 5.2.6

3.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施(门槛漫坡150-300mm)

4.消防水池水位低于正常水位50-100mm时,应向消防控制中心或值班室报警4.3.9

5.干式报警阀组安装在不发生冰冻场所,安装完成后,向气室注入50-100mm的清水

6.边墙型标准喷头溅水盘与顶板的距离应符合直立:100-150mm 水平(背墙):150-300mm ;早期抑制快速响应喷头的布置要求,直立:100-150mm下垂:150-360mm

7.1.4

7.泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的1m,泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于150mm,且最好做成喇叭口形。

1.消防水池给水管管径和流量应根据水力计算确定,一般平均流速≤1.5m/s。消防给水管道设计流速≤

2.5m/s,任何管道≤7m/s。流量开关应能在管道流速为0.1m/s~10m/s 时可靠启动

4.防排烟系统:送风、排烟管道风速:金属≤20m/s;非金属≤15m/s;送风口的风速≤7m/s。排烟口的风速≤10m/S;当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;机械补风口的风速≤10m/s;人员密集场所≤5m/s;自然补风口≤3m/s,检测时测各门洞风速≥0.7m/s;

5.局部应用系统保护对象周围空气流速,细水雾、二氧化碳≤3m/s,干粉≤2m/s

6.泡沫管道冲洗水流速度不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格

7.细水雾和气体管道吹扫时出口气体流速≥20m/s。

8.垂直卷帘的电动启闭运行速度在2~7. 5m/min;其自重下降速度≤9. 5m/min。与地面接触时,座板与地面平行,接触均勻且不倾斜缝隙≤20mm

9.卷帘式挡烟垂壁的运行速度应≥0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应﹤7s。挡烟垂壁必须设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。

10.高、中倍数泡沫灭火全淹没系统利用防护区外部空气发泡的封闭空间,应设置排气口,其排气速度≤5m/s.

水池水箱容积

1.减压水箱有效容积不应小于18m3,且宜分为两格

2.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度>100m时应设置独立的两座,且每座应有一条独立的出水管向系统供水;

3.消防水池总蓄水有效容积>500m3时,宜设两格,能独立使用;但当>1000m3时,应设置能独立使用的两座;每格(座)应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

4.3.6;

4.当采用消防水泵转输水箱串联减压时时有效储水容积≥60?可作为高位消防水箱。

5.临建工程中转水箱≥10?

6.超过100米的建筑设置的常高压给水系统,当高位消防水池无法满足上部楼层所需的压力和流量时,上部楼层应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱的有效容积应按本规范第 5.2.1 条的规定根据该系统供水高度(最高和最低消火栓高差)确定,且不应小于18m3

7.对于旧城区改造,供水不足的区域增加给水管道管径和市政消火栓,或修建容量为100-200?的蓄水池

持续时间

1.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应:10.1.5

2. 建筑高度大于100m的民用建筑,≥1.5h;医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑≥1.0h;其他建筑≥0.5h。

3.蓄电池组初装容量:100m及以下建筑的初始放电时间≥90min;100m以上建筑的初始放电时间≥180min;避难层的初始放电时间≥540min

4.风机持续运行时间:建筑高度大于100m的民用建筑>1.5h;医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑>1.0h;其他建筑>0.5h。

5.一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h,其他隧道不应小于 1.0h

6.应急照明控制器备电工作时间≥应急照明持续时间的3倍,且不小于3h

7..系统备用电源使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主用电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。

8..防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

类似时间

1.干式灭火系统的管道充水时间≤1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间≤2min;湿式系统开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动

2.严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,7.1.6

3.消防水泵应能手动启停和自动启动,不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权

限的工作人员根据火灾扑救情况确定。且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间应≤2min11.0.2-3

4.控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动应确保水泵在报警后

5.0min内正常工作。11.0.12

5.低、中倍数,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间≥1min;实测泡沫混合液的混合比(同时调试泡沫比例混合器)和发泡倍数,以及到达最不利点防护区或储罐的时间(5min)和联用系统水与泡沫的转换时间(3min)

6.高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间不少于30s,

7.隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施;当采用干式给水系统时,应在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间不宜大于1.5min。

8.电动驱动消防水泵自动巡检时,以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;

补水补气

1.高位消防水箱进水管管径应满足水箱8h充满水的要求,但管径≥DN32,宜设置液位阀或浮球阀;

2.消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间≤48h,但当消防水池有效总容积>2000?时≤96h。

3.二氧化碳当组合分配系统保护≥5个防护区或保护对象,或者在48h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量≥系统设计的储存量;其他气体储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量

4.干粉组合分配系统保护的防护区与保护对象之和≤8个。当之和>5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量

5.系统备用电源:使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主用电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求

类似安装高度

1.灭火器:灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度≤1.50m;底部离地面高度≥0.08m。灭火器箱不应上锁。

2.推车式:推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻;经直尺实际测量,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距≥100mm。

3.配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面0.05m以上

4.各控制器类:墙上安装,高度1.3~1.5m,正面操作距离≥1.2m;落地安装:高出地面0.1-0.2m

5.集中电源:落地安装宜高出地面0.15m

楼板2h

1.建筑高度大于100米的超高层楼板的耐火极限≥

2.00h

2.住宅部分与其他使用功能组合当为高层建筑时,采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限≥2.00h的不燃性楼板完全分隔

3.地下建筑建筑面积大于20000㎡的楼板的耐火极限≥2.00h

4.汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合时,应设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限≥2.00h的楼不燃性板与其他部位完全分隔:安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

类似调试

1.水流指示器灵敏度调试:试验压力为0. 14-1.2MPa,流量≤15.0L/min时,水流指示器不报警;流量15.0-37.5L/min任一数值上报警,且到达37.5L/min—定报警;

2.线型光束感烟火灾探测器调试: 使探测器处于正常监视状态,用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;使用企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号;用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。

3.室内消火栓调试:实测最不利消火栓栓口动压力应为①0.25~0.50MPa(10米水柱),②0.35~0.50MPa(13米水柱);当动压在0.5-0.7Mpa时应设减压,当栓口动压大于0.70MPa 时,必须设置减压装置。

控制阀门高度

1.泡沫消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,控制阀的安装高度一般在0.6-1.2m之间

2.泡沫沫液储罐上的控制阀距地面高度大于 1.8m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳

3.细水雾分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m

4.气体干粉选择阀操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过 1.7m时应采取便于操作的措施

燃料储量

1.厂房中中间储罐:厂房内的丙类液体中间储罐,需设置在单独房间内,且每个房间内储罐的容量≤5?。设置中间储罐的房间,采用3+1.5+甲级防火门。

2.柴油发电机储油间的设置:柴油发电机房内设置储油间的总储存量≤1?+甲级防火门。

3.工业:总容量≤15?的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面

4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限 3.4.6

4.供民用建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,当总容量不大于15m3,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;当总容量大于15m3时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。5.4.14

牛顿

1.防火卷帘拉动手动速放装置,应具有自重恒速下降功能,操作臂力≤70N

2.甲、乙、丙级防火门、防火窗应符合现行国标GB12955;门扇开启力≤80N

3.灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻,开启力≤50N

4.泡沬一水喷淋系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能;机械手动启动力≤180N

声强

1.使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的平均噪声≤85dB

2.报警阀动作后,在距离水力警铃3m处测量水力警铃声强,不得低于70dB。

3.每个报警区域内应均勻设置,其声压级≥60dB;环境噪声大于60dB时声压级应>背景噪声15dB;

4.非住宅内使用声警报器的声信号至少在一个向3m处的声压级≥75dB,且任意方向3m处≤120dB

5.检查防火门监控器的故障状态总指示灯,使防火门处于半开闭状态时,该指示灯应点亮并发出声光报警信号,采用仪表测量声信号的声压级(正前方1m处),应在65~85dB之间

门、窗、洞口要求

1.临建工程施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限≥3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2.(丙)、丁、戊类(厂房)仓库与民用建筑均为一、二级,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高≤15m范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时防火间距不限

3.住宅部分与其他使用功能组合:两者之间采用耐火极限≥2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限≥1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限≥2.00h的不燃性楼板完全分隔5.

4.10

4.设置商业服务网点的住宅:采用耐火极限≥2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔;

5.4.11

5仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;丙、丁、戊类确需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6. 0m ,高度≤4.0m 。3.3.2

6.室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,当停车数量>100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量≤100辆的区域,

7.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。3.3.8

8.歌舞娱乐游艺场所厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h 无门、窗、洞口的的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

9.对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以分清哪个功能为主的物流建筑,则可以将加工作业部分采用无门、窗、洞口的防火墙分隔后分别按照加工和仓储的要求确定

10.附设在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机、配电、锅炉间等场所,应采用2+1.0与其他部位分隔,不宜开设与室内相通的门、窗、洞口;两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m

11.总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极

小学一年级数学下册知识点重难点题目类型归纳总结

人教版小学一年级数学下册重点、难点复习 一、位置 1.、位置的表示:上边、下边、左边、右边、前边、后边。 上面、下面、左面、右面、前面、后面。 2、在填写含有序数的位置关系时,先看给出的物体位置是怎么数的,那么其他的物体的位置也按相同的顺序数。见课本第5页位置。 二、20以内的退位减法 1、方法:①相加算减②分解法过程: 如:12—— 9 = 3 把12分解成10和2 过程:想先算:10-9=1 则再算:1+2=3 ★2、应用题: ①已知条件里知道了其中一部分和另一部分,求总数,用加法计算。 问题里常见的关键字:一共、共、总的、原有等。 ②已知条件里知道了总数和其中一部分,求另一部分,用减法计算。 1、平面图形的拼组 ⑴区分正方形和长方形 长方形的特点:相对的两条长边相等,相对的两条短边相等。 正方形的特点:四条边长度都相等。 正方形(四条对称轴)长方形(两条对称轴) (2)常见拼组: ①两个完全相同的长方形可拼成正方形和长方形。 ②两个完全相同的正方形可以拼成长方形。 ③四个完全相同的小正方形,可拼成正方形和长方形。 2、立体图形的拼组 (!)区分正方体和长方体 长方体:有6个面,相对的面相同。 正方体:有6个面,每个面都相同,都是正方形。 (2)常见拼组 ①两个完全一样的长方体,可以拼成长方体。 ②八个完全一样的正方体可以拼成一个大的正方体。 ★1、10个十是100,读作一百。 100是由10个十或100个一组成,它是一个三位数。 2、数数时,可以一个一个的数,也可以二个二个的数,五个五个的数,十个十个的数。 ★3、从右边起,第一位是个位,第二位是十位,第三位是百位。

消防工程师考试相关数字知识点总结

消防工程师考试相关数 字知识点总结 Hessen was revised in January 2021

消防工程师考试相关数字知识点总结(下) ▲储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于 1.0m,且不应小于储存容器外径1.5倍。 ▲二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 ▲起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。 ▲当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-5、4-5-6中防火间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。 ▲丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。 二、50% ▲耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。 ▲补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。 ▲汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。 ▲在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。 ▲非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。 ▲液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。 ▲在无阻平面空间内,火焰平均高度L高于顶棚高度ZH的50%,而且(或者)火源、直径D大于火源最小宽度的10%。 三、80% ▲液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。 四、30S ▲消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L) 自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L) ▲开式系统的设计响应时间不应大于30s。 ▲全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。 ▲设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。 ▲采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。 ▲干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

初中数学规律题汇总(全部有解析)

初中数学规律题拓展研究 “有比较才有鉴别”。通过比较,可以发现事物的相同点和不同点,更容易找到事物的变化规律。找规律的题目,通常按照一定的顺序给出一系列量,要求我们根据这些已知的量找出一般规律。揭示的规律,常常包含着事物的序列号。所以,把变量和序列号放在一起加以比较,就比较容易发现其中的奥秘。 初中数学考试中,经常出现数列的找规律题,本文就此类题的解题方法进行探索: 一、基本方法——看增幅 (一)如增幅相等(实为等差数列):对每个数和它的前一个数进行比较,如增幅相等,则第n个数可以表示为:a1+(n-1)b,其中a为数列的第一位数,b为增幅,(n-1)b为第一位数到第n位的总增幅。然后再简化代数式a+(n-1)b。 例:4、10、16、22、28……,求第n位数。 分析:第二位数起,每位数都比前一位数增加6,增幅都是6,所以,第n位数是:4+(n-1) 6=6n-2 (二)如增幅不相等,但是增幅以同等幅度增加(即增幅的增幅相等,也即增幅为等差数列)。如增幅分别为3、5、7、9,说明增幅以同等幅度增加。此种数列第n位的数也有一种通用求法。 基本思路是:1、求出数列的第n-1位到第n位的增幅; 2、求出第1位到第第n位的总增幅; 3、数列的第1位数加上总增幅即是第n位数。 此解法虽然较烦,但是此类题的通用解法,当然此题也可用其它技巧,或用分析观察的方法求出,方法就简单的多了。 (三)增幅不相等,但是增幅同比增加,即增幅为等比数列,如:2、3、5、9,17增幅为1、2、4、8. (四)增幅不相等,且增幅也不以同等幅度增加(即增幅的增幅也不相等)。此类题大概没有通用解法,只用分析观察的方法,但是,此类题包括第二类的题,如用分析观察法,也有一些技巧。 二、基本技巧

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

数字逻辑知识点总结

1、三极管的截止条件是V BE <0.5V ,截止的特点是I b =I c ≈0;饱和条件是 I b ≥(E C -Vces )/(β·R C ),饱和的特点是V BE ≈0.7V ,V CE =V CES ≤0.3V 。 2、逻辑常量运算公式 3、逻辑变量、常量运算公式 4、 逻辑代数的基本定律 根据逻辑变量和逻辑运算的基本定义,可得出逻辑代数的基本定律。 ①互非定律: A+A = l ,A ? A = 0 ;1=+A A ,0=?A A ; ②重叠定律(同一定律):A ? A=A , A+A=A ; ③反演定律(摩根定律):A ? B=A+B 9 A+B=A ? B B A B A ?=+,B A B A +=?; ④还原定律: A A = ch2. 1、三种基本逻辑是与、或、非。 2、三态输出门的输出端可以出现高电平、底电平和高阻三种状态。

1、组合电路的特点:电路任意时刻输出状态只取决于该时刻的输入状态,而与该时刻前的电路状态无关。 2、编码器:实现编码的数字电路 3、译码器:实现译码的逻辑电路 4、数据分配器:在数据传输过程中,将某一路数据分配到不同的数据通道上。 5、数据选择器:逻辑功能是在地址选择信号的控制下,从多路数据中选择一路数据作为输出信号。 6、半加器:只考虑两个一位二进制数相加,而不考虑低位进位的运算电路。 7、全加器:实现两个一位二进制数相加的同时,再加上来自低位的进位信号。 8、在数字设备中,数据的传输是大量的,且传输的数据都是由若干位二进制代码0和1组合而成的。 9、奇偶校验电路:能自动检验数据信息传送过程中是否出现误传的逻辑电路。 10、竞争:逻辑门的两个输入信号从不同电平同时向相反电平跳变的现象。 11、公式简化时常用的的基本公式和常用公式有(要记住): 1)()()C A B A BC A ++=+ 2)B A AB += B A B A +=+ (德.摩根定律) 3)B A B A A +=+ 4)B A AB BC B A AB +=++ 5)AB B A B A B A +=+ B A B A AB B A +=+ 12、逻辑代数的四种表示方法是真值表、函数表达式、卡诺图和逻辑图。 ch4. 1、触发器:具有记忆功能的基本逻辑单元。 2、触发器能接收、保存和输出数码0,1。各类触发器都可以由门电路组成。 3、基本触发器特点 1)有两个稳定状态和两个互补的输出。 2)在输入信号驱动下,能可靠地确定其中任一种状态。 4、基本RS 触发器特性表 -R -S Q -Q 说明 0 1 0 1 置0 1 0 1 0 置1 1 1 0或1 1或0 保持原来状态 0 0 1 1 不正常状态,0信号消失后,触发器状态不定

初级中学找规律题型情况总结

规律探究(1次课) 1、二级数列 这里所谓的二级数列是指数列中前后两个数的和、差、积或商构成一个我们熟悉的某种数列形式。 例1:2 6 12 20 30 ( 42 )(2002年考题) A.38 B.42 C.48 D.56 解析:后一个数与前个数的差分别为:4,6,8,10这显然是一个等差数列,因而要选的答案与30的差应该是12,所以答案应该是B。 例2:20 22 25 30 37 ( ) (2002年考题) A.39 B.45 C.48 D.51 解析:后一个数与前一个数的差分别为:2,3,5,7这是一个质数数列,因而要选的答案与37的差应该是11,所以答案应该是C。 例3:2 5 11 20 32 ( 47 ) (2002年考题) A.43 B.45 C.47 D.49 解析:后一个数与前一个数的差分别为:3,6,9,12这显然是一个等差数列,因而要选的答案与32的差应该是15,所以答案应该是C。 例4:4 5 7 1l 19 ( 35 ) (2002年考题) A.27 B.31 C.35 D.41 解析:后一个数与前一个数的差分别为:1,2,4,8这是一个等比数列,因而要选的答案与19的差应该是16,所以答案应该是C。 例5:3 4 7 16 ( 43 ) (2002年考题) A.23 B.27 C.39 D.43 解析:后一个数与前一个数的差分别为:1,3,9这显然也是一个等比数列,因而要选的答案与16的差应该是27,所以答案应该是D。 例6:32 27 23 20 18 ( 17 ) (2002年考题) A.14 B.15 C.16 D.17 解析:后一个数与前一个数的差分别为:-5,-4,-3,-2这显然是一个等差数列,因而要选的答案与18的差应该是-1,所以答案应该是D。 例7:1,4,8,13,16,20,( 25 ) (2003年考题) A.20 B.25 C.27 D.28 解析:后一个数与前一个数的差分别为:3,4,5,3,4这是一个循环数列,因而要选的答案与20的差应该是5,所以答案应该是B。 例8:1,3,7,15,31,( 63 ) (2003年考题) A.61 B.62 C.63 D.64 解析:后一个数与前一个数的差分别为:2,4,8,16这显然是一个等比数列,因而要选的答案与31的差应该是32,所以答案应该是C。 例9:( 69 ),36,19,10,5,2(2003年考题) A.77 B.69 C.54 D.48 解析:前一个数与后一个数的差分别为:3,5,9,17这个数列中前一个数的2倍减1得后一个数,后面的数应该是17*2-1=33,因而33+36=69答案应该是B。 例10:1,2,6,15,31,( 56 ) (2003年考题) A.53 B.56 C.62 D.87 解析:后一个数与前一个数的差分别为:1,4,9,16这显然是一个完全平方数列,因而要选的答案与31的差应该是25,所以答案应该是B。 例11:1,3,18,216,( 5184 ) A.1023 B.1892 C.243 D.5184 解析:后一个数与前一个数的比值分别为:3,6,12这显然是一个等比数列,因而要选的答案与216的比

消防工程师建筑防火127个知识点总结

消防工程师建筑防火127个知识点总结 一、建筑物的耐火的等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增

加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

数字电路知识点汇总精华版

数字电路知识点汇总(东南大学) 第1章 数字逻辑概论 一、进位计数制 1.十进制与二进制数的转换 2.二进制数与十进制数的转换 3.二进制数与16进制数的转换 二、基本逻辑门电路 第2章 逻辑代数 表示逻辑函数的方法,归纳起来有:真值表,函数表达式,卡诺图,逻辑图及波形图等几种。 一、逻辑代数的基本公式和常用公式 1)常量与变量的关系A+0=A与A=?1A A+1=1与00=?A A A +=1与A A ?=0 2)与普通代数相运算规律 a.交换律:A+B=B+A A B B A ?=? b.结合律:(A+B)+C=A+(B+C) )()(C B A C B A ??=?? c.分配律:)(C B A ??=+?B A C A ? ))()(C A B A C B A ++=?+) 3)逻辑函数的特殊规律 a.同一律:A+A+A

b.摩根定律:B A B A ?=+,B A B A +=? b.关于否定的性质A=A 二、逻辑函数的基本规则 代入规则 在任何一个逻辑等式中,如果将等式两边同时出现某一变量A的地方,都用一个函数L表示,则等式仍然成立,这个规则称为代入规则 例如:C B A C B A ⊕?+⊕? 可令L=C B ⊕ 则上式变成L A L A ?+?=C B A L A ⊕⊕=⊕ 三、逻辑函数的:——公式化简法 公式化简法就是利用逻辑函数的基本公式和常用公式化简逻辑函数,通常,我们将逻辑函数化简为最简的与—或表达式 1)合并项法: 利用A+1=+A A 或A B A B A =?=?,将二项合并为一项,合并时可消去一个变量 例如:L=B A C C B A C B A C B A =+=+)( 2)吸收法 利用公式A B A A =?+,消去多余的积项,根据代入规则B A ?可以是任何一个复杂的逻辑式 例如 化简函数L=E B D A AB ++ 解:先用摩根定理展开:AB =B A + 再用吸收法 L=E B D A AB ++

二年级找规律题型总结大全

第四讲找规律填数 哪吒智闯水晶宫---惊险的房子哪 吒寻宝途中觉得肚子饿得咕咕叫,想找个地方弄 点吃的,结果来到一个大房子,他敲了敲门,门 自动开了,他进入空空的大厅里什么也没有,地 面水晶砖上杂乱的写了好多数字,哪吒刚想迈步 向前走。“当心有暗器!”南海龙王从身后跑过来叫 道。 南海龙王递给哪吒一张纸条,说道:“幸好你 没有向前走,这间大厅里布满了暗器,我忘记给你通过这个房间的的密码了,你按照纸条上的数字向前走,一定能通过这个大厅。”说完,南海龙王就告辞了。 哪吒拿起纸条一看,上面写着:1、2、3、5、8……哪吒按照纸条上的数字,踏着写着同样数字的水晶砖向前走,果然平安无事,可当哪吒走到写着“8”的水晶砖时,发现前面还有许多数字,哪吒心想:南海龙王的密码不完整啊,我下面该踏哪个数字呢?哪吒认真的研究起这组特殊的数字:“1、2、3、5、8……”。 “哈哈,我知道!从第三个数字开始,每个数都是前两个数字之和。”哪吒紧皱的眉头舒展开了,高兴的叫了起来。接下来哪吒就踏着水晶砖上的:5+8=13、8+13=21、13+21=34、21+34=55……这些数向前走,安全的通过了这个大厅,找到了一个存储食物的仓库,美美地饱餐了一顿。 例题精讲 第一种类型:数列问题 在日常生活中,我们经常会碰到许多按一定顺序排列的数 比如:一列自然数:1,2,3,4,5,6,7,8,… 年份:1998,1999,2000,2001,2002,… 某文具厂生产笔筒个数(按月份排):400,450,500,450,500…例1 仔细观察找出规律,再填数。 (1)2,5,8,();

(2)20,(),12,8,4。 (3)1,6,7,12,13,(),(); (4)1,3,6,(),(); 分析:(1)11 加3 (2)16 减4 (3)18、19 先加5再加1(4)10 、15 例2 6,7,9,12,(),21,27,34 分析通过计算可以得出,每相邻两项的差依次增加1。如:7-6=1,9-2=2,12-9=3,故可推知()-12=4,()中填16,经检验,21-16=5,27-21=6,34-27=7,均符合前面所说的规律。 例3 小静静班上的同学排队做操,第一个同学身高120厘米,第二个同学身高121厘米,第三个同学身高123厘米,第四个同学身高126厘米,那么第五个同学的身高是多少?第七个同学就是你的好朋友圆圆,圆圆的身高是多少呢? 分析:130厘米,圆圆身高141厘米 例4 一个工厂1991年生产100件产品,1992年生产115件产品,1993年生产130件产品,请问2000年这个工厂生产多少件产品? 分析每年增加15件产品,100+(15*9 ) =235(件) 第二种类型:数图阵问题 例5 智力大比拼,在空格中填上合适的数 1、 2、 分析 1、44345 55345 66345 2、19,22

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于;疏散走道的净宽度不宜小于。(2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于,室外疏散小巷的净宽度不应小于。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压系统,应为±(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于。数字总结二【300mm或】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。(3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于,且应高出密封圈;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于。(4)据实验测晕,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于;最小保护高度不应小于。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为~,距地高度不宜超过20m。2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。 (4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。

公务员考试之数字推理类(解题规律总结)

公务员考试之数字推理类(解题规律总结) 本文包括以下两部分: 一、数量关系测验类 (一)、考点分析 (二)、解题技巧及规律总结 (三)、题型分析 二、数学题快速获得答案方法之-----十字相乘法 一、数量关系测验类 (一)、考点分析 数量关系测验主要是测验考生对数量关系的理解与计算的能力,体现了一个人抽象思维的发展水平。在行政职业能力测验中,数量关系测验主要是从数字推理和数学运算两个角度来考查考生对数量关系的理解能力和反应速度。 数量关系测验含有速度与难度的双重性质。在速度方面,要求考生反应灵活活,思维敏捷;在难度方面,其所涉及的数学知识或原理都不超过小学与初中水平,甚至多数是小学水平。如果时间充足,获得正确答案是不成问题的。但在一定的时间限制下,要求考生答题既快又准,这样,个人之间的能力差异就显现出来了。可见,该测验难点并不在于数字与计算上,而在于对规律与方法的发现和把握上,它实际测查的是个人的抽象思维能力。因此,解答数量关系测验题不仅要求考生具有数字的直觉能力,还需要具有判断、分析、推理、运算等能力。 1.数字推理 数字推理题给出一个数列,但其中缺少一项,要求考生仔细观察这个数列各数字之间的关系,找出其中的排列规律,然后从4个供选择的答案中选出自己认为最合适、合理的一个,来填补空缺项,使之符合原数列的排列规律。 在解答数字推理题时,需要注意的是以下两点:一是反应要快;二是掌握恰当的方法和规律。一般而言,先考察前面相邻的两三个数字之间的关系,在关脑中假设出一种符合这个数字关系的规律,并迅速将这种假设应用到下一个数字与

前一个数字之间的关系上,如果得到验证,就说明假设的规律是正确的,由此可以直接推出答案;如果假设被否定,就马上改变思路,提出另一种数量规律的假设。另外,有时从后往前推,或者“中间开花”向两边推也是较为有效的。 两个数列规律有时交替排列在一列数字中,是数字推理测验中一种较为常见的形式。只有当你把这一列数字判断为单数项与双数项交替排列在一起时,才算找到了正确解答这道题的方向,你的成功就已经是80%了。 由此可见,即使一些表面看起来很复杂的排列数列,只要我们对其进行细致的分析和研究,就会发现,具体来说,将相邻的两个数相加或相减,相乘或相除之后,它们也不过是由一些简单的排列规律复合而成的。只要掌握它们的排列规律,善于开动脑筋,就会获得理想的效果。 需要说明一点:近年来数字推理题的趋势是越来越难,即需综合利用两个或者两个以上的规律。因此,当遇到难题时,可以先跳过去做其他较容易的题目,等有时间再返回来解答难题。这样处理不但节省了时间,保证了容易题目的得分率,而且会对难题的解答有所帮助。有时一道题之所以解不出来,是因为我们的思路走进了“死胡同”,无法变换角度思考问题。 此时,与其“卡”死在这里,不如抛开这道题先做别的题。在做其他题的过程中也许就会有新的解题思路,从而有助于解答这些少量的难题。 在做这些难题时,有一个基本思路:“尝试错误”。很多数字推理题不太可能一眼就看出规律、找到答案,而是要经过两三次的尝试,逐步排除错误的假设,最后找到正确的规律。 2.数学运算 数学运算题主要考查解决四则运算等基本数字问题的能力。在这种题型中,每道试题中呈现一道算术式子,或者是表述数字关系的一段文字,要求考生迅速、准确地计算出答案,并判断所计算的结果与答案各选项中哪一项相同,则该选项即为正确答案,并在答卷纸上将相应题号下面的选项字母涂黑。 数学运算的试题一般比较简短,其知识内容和原理多限于小学数中的加、减、乘、除四则运算。尽管如此,也不能掉以轻心、麻痹大意,因为测验有时间限制,需要考生算得既快又准。

一级消防工程师考试知识点 需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结 一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【1.4m】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 (2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的 距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 数字总结二【300mm或0.3m】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 (2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 (3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 (4)据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。 2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。 (2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。

数字逻辑知识点

2.2.2 组合逻辑电路的分析 1.分析步骤 分析组合逻辑电路一般是根据给出的逻辑电路图,通过分析总结出它的逻辑功能。 当输入不变时,具体的步骤通常如下: ① 根据给定的逻辑电路,写出输出函数的逻辑表达式; ② 逻辑式化简; ③ 根据已化简后的逻辑表达式,列出真值表; ④ 根据逻辑表达式或真值表,判断电路的逻辑功能。 2.2.3 门(SSI )级组合逻辑电路的设计 1. 设计步骤 用逻辑门设计组合逻辑电路时, 一般需要经过与分析过程相反的以下四个步骤: ① 根据给定的逻辑功能,确定输入与输出信号之 间的逻辑关系; ② 列出待设计电路的真值表,画出卡诺图; ③ 求出函数的最简表达式; ④ 根据最简函数式,画出电路图。 注:在设计组合逻辑电路时,一般常用器件有:与非门?或非门?与或非门?异或门。 通常我们由卡诺图化简得到最简的“与-或”式,当你选定器件后,你存在着转化的问题。 【例3】设计三人表决电路(A 、B 、C )。每人一个按键,如果同意则按下,不同意则不按。结果用指示灯表示,多数同意时指示灯亮,否则不亮。 第一步 首先指明逻辑符号取“0”、“1”的含义。 三个按键A 、B 、C 按下时为“1”,不按时为“0”。输出是F ,多数赞成时是“1”,否则是“0”。 第二步 根据题意列出逻辑状态表。(1) 若用与或门实现 (2) 若用与非门实现 A B C F CA BC AB F ++=CA BC AB F ++=CA BC AB ++=CA BC AB ??=

2.2.4 逻辑门多余输入端的处理 当设计过程中逻辑门有多余输入端时,一般可按照以下方法进行处理: ① 与门、与非门的多余输入端可接到逻辑1所对应的电平上, 或和使用的“与”输入端接到一起; ② 或门、 或非门的多余输入端可接到逻辑0所对应的电平上, 或和使用的“或”输入端接到一起; ③ 与或非门与项多余输入端的处理方法和与门、与非门相同, 但多余的与项至少应有一个输入端接到逻辑0所对应的电平上, 或完全和使用的与项并联; 2.2.4 逻辑门多余输入端的处理 当设计过程中逻辑门有多余输入端时,一般可按照以下方法进行处理: ① 与门、与非门的多余输入端可接到逻辑1所对应的电平上, 或和使用的“与”输入端接到一起; ② 或门、 或非门的多余输入端可接到逻辑0所对应的电平上, 或和使用的“或”输入端接到一起; ③ 与或非门与项多余输入端的处理方法和与门、与非门相同, 但多余的与项至少应有一个输入端接到逻辑0所对应的电平上, 或完全和使用的与项并联; 2.3.2 模块级电路分析 1. 分析方法 ① 能写出给定逻辑电路的输出逻辑函数表达式时,尽量写出表达式,然后列出真值表,判断电路的逻辑功能; ② 不能写出表达式、但能根据模块的功能及连接方法列出电路的真值表时,尽量列出真值表,从真值表判断电路的逻辑功能; ③ 既不能写出逻辑表达式、也不能列出真值表时,可根据所使用模块的功能及连接方法,通过分析和推理,判断电路的逻辑功能。 2) 卡诺图法 所谓卡诺图法,就是利用卡诺图来确定数据选择器的地址选择变量和数据输入变量,最后得出实现电路。 其实现步骤如下: F

数字推理规律总结

<2>表格形式数字推理 行间运算规律:行间运算规律主要是每行两个数字简单运算得到第三个数.主要有下面三种形式: 每行前两个数运算得到第三个数. 每行后两个数运算得到第一个数. 每行第一个数和第三个数运算得到中间数字. <3> 三角形形式数字推理 三角形数字推理的规律通常是寻找三角形的数字与中心数字之间的联系 一、圆圈形数字推理 1、考虑对角数字和周围数字 【例】 A.27 B. 21 C. 16 D. 11 【答案】C 【解题关键点】考虑对角数字和周围数字 5×8+(13+7)=2,3×12+(3+15)=2,15×4+(19+11)=2 2、考虑四周数字得到中间数字的方式 解题思想 1.思考角度:一般由四周向中间位置的数靠拢。 2.运算关系:一般各数之间为“加减乘除”关系,其中加法、减法、乘法是最常见的运算方法。 3.组合关系:一般采用上下、左右、对角三种组合关系。 4.如果中间位置的数是质数,那么一般是通过加法或减法向中间位置靠拢;如果中间位置的数是合数(特别的一些质数也可分解为其与1的乘积),则可以首先将中间位置拆分成 两个(或三个)因数的乘积,再将已知数向因数靠拢,也可以通过加减法向中间位置数靠拢。 5.如果中间位置数值较大,而其他数值较小,则考虑运算中含有乘法关系。 6.作减法和除法时,注意减数和被减数、除数和被除数的位置关系。 要点提示 奇偶数之间有如下的运算法则: 偶数±偶数=偶数,奇数±奇数=偶数,奇数±偶数=奇数 偶数×偶数=偶数,奇数×奇数=奇数,奇数×偶数=偶数 根据以上法则可以得到以下规律: (1)几个偶数之间做四则运算无法得到一个奇数。 (2)偶数个奇数之间的无法通过加法得到一个奇数,偶数个奇数之间无法

注册消防工程师消防数字总结

注册消防工程师消防数字 总结 Revised by BETTY on December 25,2020 防火间距

I.生活用房与厂房的防火间距6m 2?较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4in 3?丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4?较低的墙设防火墙甲乙类厂房6in丙丁戊类4in民用建筑高层4in单多 5.厂房外附设化学易燃品设备之间lOm与丿?房甲类12in乙类lOm 6?厂房与囤墙5m 7?甲类长裤与高层仓库13in &单多层戊类减少2in 9?两仓库外墙为防火墙丙类6in, 丁戊类4in 10.较高的是防火墙或裔度相同屋顶Ih且面积小防火间距不限 II.乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12.民用建筑防火间距 13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13.>100in防火间距不应减少 14.1.改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除陈旧的建筑物5、设立独立的室外防火墙 15?油浸变压器 630KVA、1260KVA 16?会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门〈4001112 17.娱乐场所布置在其他楼层<200in2不能增加分隔2h+lh乙级 商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19.护理单元 40"60 床 1200"1500m2 20.防火玻璃墙耐火完整性高层Ih多层21.住宅相邻户开口距离Im,小于Im加隔板 22.商业服务网点<300in22h+>200设2个出口疏散距离一二级22三级20四级15 23.中间储罐5in3 防火分区 24.厂房 43325426 层 4315 25.少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限26.仓库开口屮级 6in*4in 27. 2&自灭火增1倍 29.一二级展览厅、营业厅自灭火+A\B1级材料高4000多首层10000地下2000 30.20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间 31?丿?房仓库屋面板低于防火墙高出32.防火墙距离天窗小于4m高出或改乙级防火窗33.外墙为可燃或难燃防火墙凸出两侧2皿为不燃,不凸出两侧2皿不开口或为乙级窗 34.防火墙转角内角4m或乙级窗 35.甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h 36?水幕3排6in强度2L 37.穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段 3&防火阀两侧2皿绝热 39.防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750

数字集成电路知识点整理

Digital IC:数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统 第一章引论 1、数字IC芯片制造步骤 设计:前端设计(行为设计、体系结构设计、结构设计)、后端设计(逻辑设计、电路设计、版图设计) 制版:根据版图制作加工用的光刻版 制造:划片:将圆片切割成一个一个的管芯(划片槽) 封装:用金丝把管芯的压焊块(pad)与管壳的引脚相连 测试:测试芯片的工作情况 2、数字IC的设计方法 分层设计思想:每个层次都由下一个层次的若干个模块组成,自顶向下每个层次、每个模块分别进行建模与验证 SoC设计方法:IP模块(硬核(Hardcore)、软核(Softcore)、固核(Firmcore))与设计复用Foundry(代工)、Fabless(芯片设计)、Chipless(IP设计)“三足鼎立”——SoC发展的模式 3、数字IC的质量评价标准(重点:成本、延时、功耗,还有能量啦可靠性啦驱动能力啦之类的) NRE (Non-Recurrent Engineering) 成本 设计时间和投入,掩膜生产,样品生产 一次性成本 Recurrent 成本 工艺制造(silicon processing),封装(packaging),测试(test) 正比于产量 一阶RC网路传播延时:正比于此电路下拉电阻和负载电容所形成的时间常数 功耗:emmmm自己算 4、EDA设计流程 IP设计系统设计(SystemC)模块设计(verilog) 综合 版图设计(.ICC) 电路级设计(.v 基本不可读)综合过程中用到的文件类型(都是synopsys): 可以相互转化 .db(不可读).lib(可读) 加了功耗信息

一级消防工程师考试知识点-需要记忆的数字总结

(5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 数字总结二【300mm或0.3m】 1.技术实务

(7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。

不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。(4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。 (5)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光奸光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。 (6)普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。 超声波流最计的传感器一般采用V方式和Z方式安装,通常情况下,管径小于300mm时,采用V方式安装。 (7)为了便于观察和准确测里压力值,压力表与平衡式比例混合装臵的进口处的距离不大于0.3m。一般情況下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物。 (8)储罐上泡沫混合液立管下端设臵的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3m~0.5m。 (9)泡沫喷淋管道支、吊架与泡沬喷头之间的距离不能小于0.3m。车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。 (10)照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m。