DMP-5531B-G电容器保护测控装置

技术说明书

()

南京磐能电力科技股份有限公司

2015年4月

目录

1 概述 0

适用范围 0

基本功能 0

DMP-5531B-G装置功能一览表 0

2 技术参数 (2)

额定参数 (2)

装置设备接口 (2)

主要技术性能 (3)

测量系统及遥信精度 (3)

抗电气干扰能力 (4)

绝缘性能 (4)

环境条件 (5)

3装置的工作原理 (5)

过电流保护 (5)

过电压保护 (5)

零序过流保护 (6)

低电压保护 (7)

不平衡电压保护 (7)

不平衡电流保护 (7)

非电量保护 (8)

PT、CT断线告警 (8)

4测控功能 (9)

遥测功能 (9)

遥信功能 (11)

积分电度功能 (11)

遥控功能 (11)

5 辅助功能 (12)

装置自检功能 (12)

控制回路断线监测 (12)

弹簧未储能监测 (12)

6装置参数、定值整定及背板图纸 (14)

背板端子图 (14)

装置参数设置 (15)

定值清单 (15)

7 整定说明 (19)

装置参数整定说明 (19)

装置定值整定说明 (20)

8使用说明 (21)

实时信息功能说明 (21)

保护功能说明 (21)

远动功能说明 (21)

通信功能说明 (22)

口令功能说明 (22)

10调试大纲 (22)

调试注意事项 (22)

装置通电前检查 (23)

绝缘检查 (23)

上电检查 (23)

采样精度检查 (23)

开关量输入检查 (23)

继电器接点校验 (23)

定值校验 (24)

跳合闸电流保持试验 (24)

11订货须知 (24)

12 储存及保修 (24)

存储条件 (24)

保修 (24)

1 概述

适用范围

DMP-5531B-G电容器保护及测控装置,适用于35kV及以下电压等级系统中电容器的保护测控。可集中组屏,也可分散安装于开关柜。

基本功能

1)装置描述的远方查看

2)装置参数的远方查看

3)10套定值,保护定值、区号的远方查看、修改功能

4)保护功能软压板状态的远方查看、投退

5)装置保护开入状态的远方查看

6)装置运行状态(保护动作元件的状态和装置的自检信息)远方查看

7)虚遥信、虚遥测、虚拟事件对点功能,方便工程调试

8)远方对装置实现信号复归

9)故障录波功能,16套标准COMTRADE格式波形

10)打印功能,包括定值、事件和录波打印(选配功能,订货需注明)

DMP-5531B-G装置功能一览表

功能配置

表 DMP-5531B-G装置功能配置表

模拟量输入

1)保护电流:Iba、Ibb、Ibc、I0、Ibph1、Ibph2、Ibph3

2)测量电流:Ica、Icb、Icc

3)电压:Ua、Ub、Uc、Ubph1

开关量输入

1)检修状态投入

2)解除闭锁

3)投低电压保护

4)弹簧未储能

5)保护远方操作

6)测控远方操作

7)信号复归

8)备用开入

开关量输出

1)三相跳闸

2)6组遥控接口

3)保护动作信号

4)控制回路点断线

5)运行异常告警

6)装置故障告警

2 技术参数

额定参数

1)直流电源:220V或110V(订货注明)

2)额定交流输入

常规互感器:

a)交流电压:100V

b)交流电流:5A或1A(订货注明)

c)额定频率:50Hz

小信号电子互感器:

a)电压:、4V

b)保护电流:150mA、200mA

c)测量电流:、4V

d)额定频率:50Hz

3)功率损耗

a)直流回路:正常工作时不大于15W,装置动作时不大于25W

b)交流电压回路:每相不大于

c)交流电流回路:额定电流为5A时每相不大于;额定电流为1A时每

相不大于

4)开关量、遥信及硬脉冲对时

a)开关量输入电平为220V或110V(订货注明)

b)支持光纤IRIG-B码

装置设备接口

1) 2 个以太网接口支持 IEC 61850或IEC 60870-5-103规约

2) 1 个 RS-232 通信串口用于打印(可选配)

3)1个用于对时的IRIG-B码输入接口

4)1个用于调试的 RJ45 接口

主要技术性能

采样回路精确工作范围

100V电压:2V-120V

450V电压:2V-450V

测量电流:模拟量精度

保护电流:2级

电压精度:5P

测量精度:级

接点容量

所有出口跳闸触点:允许长期通过6A,切断电流(DC220V,时间常数L/R 为5ms±的感性负载)

操作回路跳合闸电流

操作回路跳合闸电流采用自适应模式,无需选择(以上)

定值误差

1)定值误差

电流元件:<±2%

电压元件:<±2%

方向元件角度:<±2°

2)整组动作时间及误差

速动段的固有动作时间:倍整定值时,动作时间不大于35ms

零流I段的固有动作时间:倍整定值时,动作时间不大于35ms

时间性能

1)开关量分辨率不大于1ms

2)对时精度不大于1ms

3)守时精度在10min内小于4 ms

测量系统及遥信精度

1)各模拟量的测量误差不超过额定值的±%

2)有功功率测量误差不超过额定值的±%,无功功率测量误差不超过额定

值的±1%

3)开关量分辨率不大于1ms

4)频率测量精度不大于±

抗电气干扰能力

1)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为4级的静电放电。

2)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射。

3)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群

干扰。

4)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为3级的浪涌冲击干扰。

5)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导

骚扰干扰。

6)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰。

7)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰。

8)装置能承受GB/T 中表1规定的严酷等级为4级的阻尼振荡磁场干扰。

9)装置能承受GB/T 中表2规定的严酷等级为3级的100kHz和1MHz脉

冲群干扰。

10)装置能承受GB/T 中表1规定的类别为3类的电源电压突降和短时中

断干扰。

绝缘性能

1)绝缘电阻

装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用1000V 的直流兆欧表测量其绝缘电阻值,应不小于20M Ω。

2)介质强度

装置应能承受频率为50Hz ,历时1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

3)冲击电压

装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点等诸回路对地,以及回路之间,应能承受50 μ s 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额

定绝缘电压大于 60V 时,开路试验电压为 5kV ;当额定绝缘电压不大于 60V 时,开路试验电压为 1kV 。

环境条件

1) 工作环境温度:-40 ℃~+70 ℃

2) 储运环境温度:-40 ℃~+70 ℃,在极限值下不加激励量,装置不出

现不可逆变化,温度恢复后装置应能正常工作 3) 相对湿度:5%~95%(无凝露) 4) 大气压力:80 kPa ~110 kPa

3装置的工作原理

过电流保护

装置设两段定时限过电流保护(过流Ⅰ段保护、过流Ⅱ段保护),两段均为三相式。每段过流保护均带一个时限。

过流Ⅰ段保护逻辑框图如图所示,过流Ⅱ保护逻辑框图与过流Ⅰ段保护逻辑框图相同。

图过流Ⅰ段保护逻辑框

过电压保护

装置检测三个线电压的值,同时引入开关位置判据防止误动作。过电压保护动作逻辑框图如图所示。

告警信息显示及远传

事件记录

跳闸

,跳闸

图 过电压保护动作逻辑图

零序过流保护

设两段零序过流保护和一段零序过流告警,不带方向。零序电流Ⅰ段保护的逻辑图如图。零序过流Ⅱ段保护的逻辑图与零序电流Ⅰ段保护的逻辑图相

同。

零序电流过流保护采用零序电流,可以通过“零序电流使用自产”控制字选择合成或实采。当“零序电流使用自产”= 1时,装置显示和使用的零序电流为三相合成量。当置“0”时,装置显示和使用的零序电流为采集电流。

零序电流相位默认为三相合成量,当两相CT 投入时,零序电流相位切换至实际采集值。

动作信息显示及远传

事件记录

零序过流I 段动作,跳闸

图零序过流Ⅰ段保护逻辑图 零序电流告警的逻辑图如图。

动作信息显示及远传

事件记录

零序过流告警

图零序过流告警保护逻辑图

低电压保护

低压保护具有有流闭锁功能,闭锁功能固定投入。 低电压保护动作条件: 1) 三个线电压均小于整定值 2) 开关合位

3) 过去三相电压正常

4) {max (Ia,Ib,Ic )

,跳闸

图 低电压保护

逻辑图

不平衡电压保护

不平衡电压元件检测不平衡电压值。动作逻辑框图如图所示。

事件记录

图不平衡电压动作逻辑图

不平衡电流保护

不平衡电流元件检测不平衡电流值。动作逻辑框图如图所示。

事件记录

图不平衡电流动作逻辑图

非电量保护

非电量保护经软压板投退,开入8可投退的非电量保护跳闸功能;开入9可投退的非电量跳闸或者告警功能。

PT、CT断线告警

母线PT断线告警

PT断线的判据:

1)三线电压均小于有压定值(固化为25%Un),最大电流大于有流定值(固

化为6%In)或者开关合位,判为母线PT断线。

2)负序电压U2大于负序电压定值(固化为6%Un),判为母线PT断线。(负

序电压采用线电压)

满足以上任一个条件,延时4s,判断为PT断线。

动作逻辑框图如图所示。

告警信息显示及远传

PT断线告警

事件记录

图母线PT断线逻辑图

CT断线告警

CT断线的判据:

1)三相电流中最大值大于有流定值(固化为6%In),即最大相有流

2)三相电流中最小值小于无流定值(固化为6%In),即最小相无流

3)三相电流的最大值是最小值的3倍以上

以上三个条件都满足,延时4s,判断为CT断线。如果装置仅采集两相电流,并且CT设置中“三相/两相”设置为“OFF”,则取A、C相电流的最大值和最小值判断。

动作逻辑框图如图所示。

告警信息显示及远传

CT断线告警

事件记录

图断线逻辑图

4测控功能

遥测功能

现场CT、PT来的5A/1A、100V/450V的交变波形经高精度的变换器转换成适合装置采集的小信号,经滤波后送入A/D变换成数字信号,最后进入CPU进行计算。

本装置采用16位高精度A/D,按每个周波采集64点,对CT、PT和直流变送器进行交直流采样,并按N次等间隔采样的离散表达式计算测量电流、电压、有功、无功、有功电度、无功电度、功率因数、频率等交流测量值和温度、电压、电流等直流测量值。

采用频率跟踪技术,对频率进行跟踪计算,调整采样周期后进行等间隔采样。

测量信息包括Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca 、3U0、Ima、Imb、Imc、P、Q、COS、f1。

遥测分两表法与三表法,接线方法如图。

两表法:

对于二表法测量,电压输入为Ua、Ub、Uc,但所采用的计算量为Uab和Ucb,电流输入为Ia、Ic,计算公式如下:

2

2

1

Q

)],

4

3

(

)

(

)

4

3

(

)

(

[

1

1

P

)],

(

)

(

)

(

)

(

[

1

I,

I(n)

,

1

)

(2

1

I

U

,

U(n)

,

1

)

(2

1

Q

P

P

Cos

N

n

N

n

c I

n

cb

U

N

n

a I

n

ab

U

N

Q

N

n

n

c I

n

cb

U

n

a I

n

ab

U

N

P

n

N

n

n

I

N

n

N

n

n

U

N

U

+

=

Φ

=

-

+

-

=

=

+

=

=

=

=

=

为三相无功功率

为三相有功功率

为电流有效值

时刻的电流采样值

为电压有效值

时刻的电压采样值

三表法:

对于三表法测量,电压输入为Ua,Ub,Uc,电流输入为Ia,Ib,Ic,计算公式如下:

1

)

(2

1

I

1

)

(2

1

=

=

=

=

N

n

n

I

N

N

n

n

U

N

U

=

+

+

=

N

n

n

c I

n

c

U

n

b I

n

b

U

n

a I

n

a

U

N

P

1

)]

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

[

1

221

)]43()()43()()43()([1Q P P Cos N

n N n c I n c U N n b I n b U N n a I n a U N Q +=

Φ∑=-+-+-=

遥信功能

装置可以接入最多25路开入,每个开入根据工程需要可以设置为一般遥信、SOE 事件、启动录波、检修压板、复归操作、闭锁重合闸等功能类型,无须修改代码即可满足各类工程的不同需求。

遥信输入采用光耦进行隔离,以避免外部干扰的串入。CPU 对YX 的扫描时间为,采用统计学原理,既保证遥信分辨率又实现可靠防抖动,遥信分辨率≤2ms ,其时序如图。

开关

光耦输出

抖动

t0:遥信变位时刻

防抖时限判断遥信变位

作SOE 记录

积分电度功能

根据采集的电压、电流可在线计算积分电度,累积正向有功、反向有功、正向无功和反向无功,正向有功电度和反向有功电度的单位是“kWh ” ,正向无功电度和反向无功电度的单位是“kVarh ”。在装置“实时信息”—“电度信息”菜单中可查看电度值,注意:电度值在大于47(0xFFFFFFFF )后重新开始累计;在装置“参数设置”—“电度参数”—“电度设置”菜单中可单独设置4个电度量的起始值。

遥控功能

装置提供8路遥控输出,每路包括两副接点输出:遥控合闸和遥控跳闸。一般要求遥控跳合对象即为装置所保护的电力设备。与保护跳合闸输出类似,

遥控输出在装置内部设定了多级软件和硬件闭锁,当且仅当正确的遥控命令下达时各级闭锁才开放。可靠的闭锁措施极大地提高了装置的抗干扰能力。另外,上位机下达遥控命令必须经过

“选择对象”->

“上位机下发命令”->

“下位机返校命令”->

“上位机命令确认”->

“下位机执行操作”几个步骤。这一系列措施保证了上位机遥控命令的正确性。

在装置“厂家设置”—“遥控设置”菜单中可设置每路遥控的保持时间。在“运行记录”—“操作记录”菜单中可查看遥控操作的时间和性质。

5 辅助功能

装置自检功能

当CPU本身发生故障时,装置的运行灯会变红,告警继电器触点闭合,并闭锁保护,同时信息远传。包括:AD0异常,AD1异常,SDRM异常,DSP异常,采样异常等,定值出错,开出启动出错。当出现上述异常报告时,应通知厂家处理。

控制回路断线监测

采集控制回路的开关合位、跳位位置。当监测到开关合位和跳位均为0时,判断为控制回路断线,主动显示“控制回路断线”的信息,点亮面板告警指示灯,同时发出告警中央信号。控制回路断线监测延时定值通过对开入量参数整定,建议整定。

弹簧未储能监测

当开入“弹簧未储能”有高电平输入,并经过弹簧储能时间延时确定后,装置主动显示“弹簧储能失败”的信息,点亮面板告警指示灯,同时发出告警中央信号。

可以通过开入量参数整定,实现开入“弹簧未储能”的信号翻转,以适应“弹簧未储能”信号通过常开节点或常闭节点输出。

6装置参数、定值整定及背板图纸背板端子图

装置参数设置

定值清单

保护定值清单

测控定值清单

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

并联电容器组的过电压保护

并联电容器组的过电压保护 【摘要】对并联电容器组的过电压保护进行深入研究,对于实际电力的正常运行有着十分重要的作用。本文首先研究了过电压保护的重要作用,然后分析了并联电容器组所承受的不同过电压,然后在探讨过电压保护方法思路的基础上,提出了电容器组运行维护的注意事项。 【关键词】并联;电容器组;过电压;保护 一、前言 并联电容器组在电力系统中的应用十分广泛,作用也十分明显。注重对过电压保护的研究,能够更好地指导电力实践。并联电容器组在实际运行过程中,会承受到多种不同类型的过电压,研究过程中有必要着重进行分析。 二、过电压保护的作用 电容器内部故障发展过程,大多数先是个别元件发生击穿短路,如无内熔丝动作切除故障元件,则为故障元件所在串联段短路,当故障继续发展就会有数个串联段乃至全部击穿短路。设置各种电容器内部保护是期望故障电容器在全击穿之前撤出,以免发生外壳爆裂事故。就保护灵敏度而言,通常是内外熔丝保护高于不平衡保护,而不平衡保护高于过电压保护,从而构成诸种保护的配合顺序。 当电容器组采用内熔丝或外熔丝为主保护时,不平衡保护和过电压保护为后备保护;当电容器组采取无熔丝保护时,不平衡保护为主保护,过电压保护为后备保护。过电压保护作为后备保护,是在主保护失效时起作用。可见,无论是采取何种保护配置组合,过电压保护都是不可或缺的保护方式。根据高压并联电容器装置的使用场所和装置构成及其技术特性的区别。 三、并联电容器组承受的过电压 并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压,因为对电容器组来讲遭受雷击大气过电压的机率很小,雷电波在大电容的影响下,陡度较小,减小了对绝缘的危害。常见的操作过电压主要有以下几个方面。 1.电容器组分闸时弧燃引起的过电压 电容器组的操作过电压大多是由于在断路器分闸时电弧重燃所引起的。单相重燃时,在电容器组不接地中性点上,产生中性点对地过电压。此过电压与其它相电容上的电压叠加,形成更高的极对地过电压。 2.合闸时电容器极间过电压

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器产品说明书_A5_000

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器 DPSC621L / DPSC623L 谐波抑制型智能电力电容器 产品说明书

前言 在进行谐波抑制型智能电力电容器的任何操作前,请仔细阅读本手册。 本手册介绍了DPSC621L/DPSC623L谐波抑制型智能电力电容器的安装与接线、产品操作方面的内容。 安全须知 警告! 在本装置操作过程中,请注意电气安全,操作人员须全面掌握本手册中涉及的内容,装置的安全成功操作取决于是否正确运输、存储、安装,敬请留心本装置手册中的警告与说明信息。 包装清单 1、谐波抑制型智能电力电容器1台 2、安装附件1套 3、产品说明书1本 4、装置出厂检验报告1份 南京深科博业电气股份有限公司,版权所有。本手册可能会被修改,请注意核实该产品的最新资料,如有变动,恕不另行通知!

目录 1 产品概述 (1) 2 主要功能 (2) 3 产品构成 (3) 4 产品型号说明 (4) 5 产品组成 (5) 6 安装与接线 (6) 6.1 外形尺寸(串联7%电抗器产品) (6) 6.2 外形尺寸(串联14%电抗器产品) (7) 6.3 装配空间尺寸 (8) 6.4 安装固定 (9) 6.5 接线 (10) 7 产品操作 (11) 7.1 上电操作 (11) 7.2 人机接口 (11) 7.3 显示界面 (12) 7.4 按键操作 (18) 8 附录(错误代码) (19) 9 附录(装置端子定义) (20) 10 附录(系统接线原理图) (21)

1产品概述 DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器,高度集成了同步开关模块、DSP数字处理电路、滤波电抗器、滤波电容器及各功能模块。产品采用模块化结构,体积小,维护方便,既适合就地补偿、分散补偿,也适合集中补偿。 该产品中串有4%、7%、14%的滤波电抗器能够有效的抑制3、5、7、次及以上电流谐波和过电压的产生,避免谐振。该产品具有谐波抑制、快速跟踪、自动过零投切等功能,有效的对负荷进行无功补偿。

并联电容器组熔断器

并联电容器组熔断器“群爆”故障的典型案例处理 摘要:首先对变电站内可能引起并联电容器组熔断器“群爆”的因素进行了详细的调研与排查,根据其呈现的特征,提出了故障分析的方法以及整改方案;通过整改方案的落实,避免了该变电站电容器组熔断器“群爆”的情况再次发生。实践证明:规范地安装电容器组及加强运行的管理和维护,可以避免补偿电容器组熔断器“群爆”的情况发生。 关键词:并联电容器组;熔断器;群爆 礼经电器 1引言 作者实地考察了多次发生并联电容器组熔断器“群爆”的两个变电站,对变电站的运行日志所涉及到的运行参数进行了比较详细的分析研究。处理问题的态度是十分谨慎的,因为它关系到变电站的稳定运行,影响着电力系统的降损节能、电能质量以及整改措施实施过程中所需的资金等问题。根据电容器组熔断器“群爆”的特征,提出了与其故障相应的分析方法以及整改方案,整改之后,效果是显著的,没有再发生类似问题。对于帮助解决并联电容器组熔断器“群爆”的问题是十分有益的。 2发生多次并联电容器组熔断器“群爆”的两个变电站的基本情况 2.1变电站的基本情况

两个变电站的情况基本相似,均靠近城区,污染相对比较严重,属110kV降压变电站,由三种电压等级,即110kV、35kV,10kV。35kV、10kV都采用单母分段,中压侧负荷较重,低压侧存在一定的有电镀冶炼直供负荷。 2.2变电站并联电容器组与系统的接线、实际布置礼经电器 按照设计要求,在变电站的低压母线上,等容量装设并联电容器组,每组均通过隔离开关、断路器、电抗器等与10kV母线相连。隔离开关、断路器位于10kV户内配电装置的开关柜内,电抗器、电流互感器、并联电容器组等位于装设电容器的栅栏房内。每段母线接一组并联电容器,每组按三相星形连接,每相由多个电容器一端经熔断器、另一端在中性点并联。其中一组的实际布置(半露天)见图1。 3并联电容器组熔断器“群爆”的特征 案例:某一变电站,2001年4月30日8时54分,天气阴,伴有大风暴雨,风向为东南,突然,蜂鸣器响,“10kVⅡ段配电装

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

电动机保护器的使用说明

ES10系列电动机保护器使用说明书 江阴市东歌电气技术有限公司

目录 1.产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2主要性能 (2) 1.3引用标准 (2) 2.保护器订购选型说明 (3) 3.保护器面板及接线端子说明 (4) 3.1保护器正面布置 (4) 3.2保护器的端子功能 (5) 4.ES102编程器功能说明 (6) 4.1指示灯功能 (7) 4.2 ES102按键功能 (7) 4.3 参数设定和查询 (7) 4.4故障代码的含义 (19) 4.5 符号对照表 (20) 5.典型应用接线图 (21)

1.产品简介 1.1概述 ES10系列电动机保护器对电动机的过载、欠载、缺相不平衡、堵转、过热、欠压、过压、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,可实现多种操作控制功能,同时具有测量、自我诊断、维护管理、现场总线通讯等功能。 1.2 主要性能 额定工作电压:AC220V/AC380V,消耗功能15W。 电机工作电压:AC380V、660V,50Hz。 额定电流:2A(0.5A~2A);5A(1A~5A);6.3A(1.6A~6.3A);25A(6.3A~25A);100A(25A~100A);250A(63A~250A)。 继电器输出:输出使用继电器隔离,继电器触点额定负载容量 a)阻性负载:AC220V(250V)、5A、COSΦ=1,DC24V(30V)、5A。 b)感性负载:AC:AC220V、1.6A ; DC:DC24V 、2A 。 工作环境 a)周围环境温度不高于+55℃,不低于-10℃。 b)安装的海拔不超过2500m。 c)污染等级2级。 d)安装类别Ⅲ。 1.3引用标准: 本产品符合GB/T14048.1、GB 14048.4、GB/T 17626.2/3/4/5中有关规定。

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

安科瑞电机综合保护器-ARD2使用说明书

ARD2系列智能电动机保护器 安装使用说明书 上海安科瑞电气有限公司 目录 一、概述 (1) 二、产品型号 (2) 三、通用技术指标 (3) 四、外型尺寸及安装 (3) 五、显示与用户编程 (9) 六、接线方式 (13) 七、通讯协议 (15) 八、系统应用方案 (28) 九、保护功能说明 (32) 十、注意事项 (37) 十一、订货范例 (38) 1 / 32

一、概述 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、剩余电流(接地/漏电)、堵 转、过压、欠压等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。二、产品型号 ARD 2—/ 附加功能(表2) 起动方式: A—直接起动 额定电流(表1) 设计序列号 2 / 32

企业代号:安科瑞电气有限公司表1 表2 三、通用技术指标 表4 3 / 32

800A (250A-800A) 器继电器输出3路,AC250V、3A;DC30V、3A ; 开关量输入4路,光电隔离 通讯RS485 Modbus协议 SOE事件记录容量8个事件记录 环境工作温度:-10oC~55oC 贮存温度-20oC~65oC 相对湿度5﹪~95﹪不结露海拔≤2000m 污染等级2级防护等级IP20 四、外形尺寸及安装 4.1 外形及安装开孔尺寸 正视图 4 / 32

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

并联电容器组的接线方式

并联电容器组的接线方式 (2009-06-09 14:37:33) 转载 标签: 分类:杂、论坛 电容器组 谐波 放电线圈 电抗器 文化 电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星形接线。 高压电力系统的电容器组除广泛采用星形接线外,双星形接线也在国内外得到广泛应用。所谓双星形接线,是将电容器平均分为两个电容相等或相近的星形接线电容器组,并联到电网母线,两组电容器的中性点之间经过一台低变比的电流互感器连接起来。 这种接线可以利用其中性点连接的电流保护装置,当电容器故障击穿切除后,会产生不平衡电流,使保护装置动作将电源断开,这种保护方式简单有效,不受系统电压不平衡或接地故障的影响。

8 iPACS-5751电容器保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5751电容器保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2额定电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 过电压保护 (3) 2.3.4 低电压保护 (3) 2.3.5 不平衡电压保护 (4) 2.3.6 不平衡电流保护 (4) 2.3.7 遥信开入 (4) 2.3.8 遥测量计量等级 (4) 2.3.9 电磁兼容 (4) 2.3.10 绝缘试验 (5) 2.3.11 输出接点容量 (5) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5)

3.2.1 过电流起动 (6) 3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3 过电压起动 (6) 3.2.4 低电压起动 (7) 3.2.5 不平衡电压起动 (7) 3.2.6 不平衡电流起动 (7) 3.2.7 非电量保护起动 (7) 3.3过流保护 (8) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过电压保护 (9) 3.6低电压保护 (9) 3.7不平衡保护 (9) 3.8非电量保护 (9) 3.9装置自检 (9) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (10) 3.10.3 频率异常判别 (10) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (10) 3.12对时功能 (10) 3.13逻辑框图 (11) 4 定值内容及整定说明 (12) 4.1系统定值 (12) 4.2保护定值 (12) 4.3通讯参数 (14) 4.4辅助参数 (15) 4.5软压板 (16) 5 装置接线端子与说明 (17) 5.1模拟量输入 (17)

浅述并联电容器组的过电压保护

浅述并联电容器组的过电压保护 发表时间:2016-11-09T14:28:35.610Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:毕书阳[导读] 并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压。 (内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司内蒙古呼和浩特)摘要:并联电容器组随的各种过电压,保护并联电容器组的金属物避雷器的技术特性,MOA的接线方案和参数的选择抑制过电压的其它措施等问题,供有关单位参考。 关键词:并联;电容器组;过电压保护一、并联电容器组承受的过电压并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压。因为对电容器组来讲遭受雷击大气过电压的机率很小,雷电波在大电容的影响下,陡度较小,减小了对绝缘的危害。常见的操作过电压主要有以下几个方面。 1.1 电容器组分闸时弧燃引起的过电压电容器组的操作过电压大多是由于在断路器分闸时电弧重燃所引起的。单相重燃时,在电容器组不接地中性点上,产生中性点对地过电压。此过电压与其它相电容上的电压叠加,形成更高的极对地过电压。据华北地区统计,用ZN10真空断路器投切8Mvar电容器组时,重燃率达10%,过电压最高可达5Uφ。分闸时还会产生两相重击穿和一次操作多次重击穿引起的操作过电压,但机率均较少。在电源侧有单 相接地故障时产生的单相重击穿过电压远高于接地故障时的情况。安装了串联电抗器的电容器组,由于电容器端电压的升高,使操作过电压相应提高。 1.2 电容器合闸引起的过电压 合闸时电容器极间过电压。未充电的电容器合闸时,极间过电压的最大值不会超过其额定电压峰值的2倍。如果电容器处于充电状态,而充电电压与系统电压大小相等,极性相反时,合闸时的极间过电压可能达到3倍。由于真空断路器触头弹跳引起的过电压。合闸时,真空断路器触头的弹跳将出现电弧断开有接通的重复过程,过电压可能达到2.8 ~ 3倍,对电容器绝缘油产生危害。 非同期合闸引起的过电压。断路器非同期合闸时,可能出现其中一相先合闸使电容器充电,而其它两相接通时,也会遇到大小相近,极性相反的工况,有可能发生高于2倍的过电压。 1.3 电容器合闸或分闸引起的远方放大过电压电容器合闸引起远方变电站中产生的相间过电压放大,在国际大电网会议中已成为热门话题,据统计某次事故中7台变压器的损坏与离变压器3.3km以内的并联电容器合闸有关。其原因是由于电容器合闸瞬间,在输电线路上注入一个阶跃电压波的反射所引起,在线路末端两相对地电压可能达到3.5倍,由于两相的电压波极性相反,相与相之间的电压可能达到6.5倍,这一问题在国内尚未引起注意。电容器分闸过程发生电弧重燃时,过电压波也会沿着输电线路传播,在辐射状线路的末端,经过反射再反射的作用,将过电压波放大,对末端变电站中的电气设备造成危害。例如1978年我国淮南电业局某变电站35kV、9.4Mvar电容器组用DW8-35断路器分闸时,使相距5km的另一变电站的户内穿墙套管和开关的支柱绝缘子发生7次相间闪络和多次对地过电压为 2.69Uφ,而相距5km的变电站中C相对地过电压高达5.2 Uφ,过电压放大了1.93倍。1983年丹东电业局某变电站的66kV、20Mvar电容器组用SW2-60T断路器分闸时,多处远方变电站因过电压造成避雷器动作,最远的距离达56km。 1.4 电容与电感的谐波匹配引起的谐振过电压例如:①电容器组与变压器同时合闸,由于变压器合闸涌流的谐波影响,其中某次谐波可能与电容器发生串联谐振,产生倍数很高的动态过电压,时间上可持续数周波,甚至几秒钟;②空载变压器母线上投入电容器时,电容器合闸涌流中的谐波分量也会产生动态过电压;③如电容器组选用中性点接地的电压互感器线圈,当电容器开断时,储存在互感器线圈内的电磁能将释放出来,通过中性点与母线和电容器外壳的对地电容回路,产生振荡,在断路器的相对地和断口间产生很高的过电压。 1.5 电容器组的其它过电压 主要指电容器组运行中曾发生的并非由于断路器分合闸产生的操作过电压,例如:配电线路断线接地或配电线路连续放电产生的过电压,配电变压器绕组因出线烧断放电引起非故障相变压器绕组的电干涸电容器组的电容形成的振荡回路产生的铁磁谐振过电压等都有可能对电容器组的绝缘造成危害。 二、保护并联电容器组的金属氧化物避雷器的技术特性交流无间隙金属氧化物避雷器(MOA)使用金属氧化物非线性电阻作为唯一工作元件的避雷器。非线性电阻阀片以ZnO为主体,约占90%,添加少量其它金属氧化物后经混合、压制、高温焙烧而成。由于阀片的非线性伏安特性非常好,即使当通过电流的变化达6个数量级时,而电压也只变动50%-60%左右。因此在过电压情况下,尽管通过MOA的电流数值很大,而能做到的保护较低的符合要求的残压值。阀片的伏安特性曲线如图一所示。当过电压过去以后在系统工作电压作用下阀片呈高电阻状态,将工频电流限制到数十微安,相当于绝缘状态,可持续运行。由于MOA没有间隙,在雷电过电压、操作过电压、暂时过电压和长期的工频电压作用下,都有相应的电流通过MOA。MOA的工作特性与传统的碳化硅阀型避雷器对比,其显著差别是:①MOA的保护水平只取决于残压;②MOA无灭弧问题,其可靠性主要取决于热平衡;③MOA除承受雷电和操作过电压时的负载外,还承受暂时过电压和系统工作电压的负载。 三、MOA的接线方案 二十世纪90年代初MOA保护电容器组的传统接线方案。在编制国家标准GB50227-1995《并联电容器装置设计规范》时,有关单位根据运行经验提出不少新接线方案,对传统方案有较大的突破。试验研究结果表明:电源侧有单相接地时单相重击穿,对电容器的极间电压无影响;两相重击穿时的过电压也不受单相接地的影响,以此作为确定避雷器参数的依据。 四、抑制电容器组分闸重燃过电压

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

相关文档