文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水岗位考试题库

循环水岗位考试题库

循环水岗位考试题库
循环水岗位考试题库

循环水岗位考试题库

一、填选择空题

1、冷却水系统通常有两种,即(直流式)和(循环式)。

2、敞开式循环冷却水系统一般有蓄水池、(循环水泵)、换热器、冷却塔、集水池、补水管、(过滤器)及它们的连通管道及沟道组成。

3、浓缩倍数是循环水系统中(循环水中某离子的含量)与(补充水中某离子的含量)之比。

4、碳钢在冷却水中的腐蚀形态可分两大类,即(均匀)腐蚀和(局部)腐蚀,循环水场的水质处理工作任务之一就是避免设备(局部)腐蚀。

5、水泵是(输送)和(提升)液体的机器。他把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得(动能)或(势能)。

6、循环水供水的混凝效果受(水温)、(PH值)和(浊度)影响较大。

7、通常,把(淤泥)、(腐蚀产物)和(生物沉积物)三者统称为污垢。

8、化学清洗的方法有(酸)、(碱)、(络合剂)和(表面活性剂)等方法。

9、冷却塔,是用来冷却换热器中排出的热水,在塔内,热水与空气发生两种传热作用,一种是(蒸发传热),一种是(接触传热),(蒸发传热)带走的热量约占冷却塔中传热量的(75%-80%)。

10、对循环水质的控制,主要是控制(结垢)、(腐蚀)和(微生物)。

11、冷却塔根据空气进入塔内的形式分(自然)通风、(机械)通风。

12、国标规定循环冷却水中碳钢换热器管壁的腐蚀速度不得大于(0.075)mm/a。

13、离心泵的基本性能参数有(流量)、(扬程)、(轴功率)、(效率)、允许吸上的真空高度及汽蚀余量。

14、物理清洗有几种方法:(人工)清洗、(机械)清洗、(空气搅动法)清洗。

15、提高用水单位换热器的换热效果,供水装置可以通过(提高供水流量)和(降低供水温度)两种方式来实现。

16、风机在运行中要经常检查润滑油的(质量)、(油位)是否合格。

17、缓蚀剂按化学性质分为(有机)缓蚀剂和(无机)缓蚀剂两大类。

18、循环水系统中如果钙离子和镁离子大量减少,说明系统中有(结垢)发生。

19、氯气进入水中后,不仅会降低水的PH值,还会增加水的(腐蚀性)。

20、挂片安置在需要监测的换热器(回水管线)上,使其尽可能地与需要监测的换热器有同样的(温度)、(流速)等腐蚀条件。

21、循环水系统中总铁不断上升,说明系统中不断有铁溶解,系统中腐蚀(加剧)。

22、循环水供水温度偏高,正确的处理方法有(增加)风机运行台数。

23、循环水的电导率为1200,补水的电导率为200,则循环水系统当前的浓缩倍数约为(6)倍。

24、控制腐蚀的方法有投加(缓蚀剂)、(电化学)保护法,(涂料)覆盖法。

25、安全生产中的“三违”是(违章指挥)、(违章操作)、(违反劳动纪律)。

26、安全生产中对事故的“四不放过”是指(事故原因未查清不放过)、事故责任者得不到处理不放过、整改措施不落实不放过、(有关人员未受到教育不放过)。

27、(本质安全)是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。

28、可燃气体、蒸汽或粉尘与空气形成的混合物,遇到火源即能发生爆炸的最低浓度,称为该气体、蒸汽或粉尘的(爆炸下限)。

29、冷却塔中填料的作用是能增加水与空气的(D)。

(A)重量比(B)体积比(C)密度之比(D)接触面积

30、水中含盐量大小可用(A)大小来表示。

(A)电导率(B)酸度(C)总碱(D)碱度

二、判断题

1、铁细菌是钢铁锈瘤产生的主要原因。(√)

2、冷却水中的微生物一般是指细菌和真茵。(×)

3、不锈钢在冷却水中会发生孔蚀和应力腐蚀。(√)

4、止回阀一般安装在泵的出口管上。(√)

5、混凝效果受水温、水的PH值和水的浊度影响不大。(×)

6、对冷却水系统中金属的腐蚀控制就是要求金属绝对不发生腐蚀。(×)

7、在两种温度不同的流体进行热量交换中,有一种流体是从气态被冷凝成为液态,温度变化并不大就称为冷凝器。(√)

8、循环水浓缩倍数越高节约的水量越大,因此,浓缩倍数越高越好。(×)

9、离心泵按吸入方式分单级离心泵和多级离心泵两种。(×)

10、除去循环水系统中的硬垢和腐蚀产物,物理清洗的效果要好于化学清洗。(×)

11、循环水系统的清洗方法可以分为水清洗法和化学清洗法。(×)

12、离心泵是利用叶轮旋转而使水产生离心力而工作的。(√)

13、两台泵并联工作时,总流量为两台泵流量之和,但小于两台泵单独工作时的流量之和。(√)

14、冷却方式可分为直接冷却和间接冷却两种。(√)

15、冷泵开泵前,对停运一周以上的电机,必须联系电工检查,不需要班班盘车检查。(×)

16、控制冷却水的PH值,可以控制金属的腐蚀。(√)

17、综合治理要求水处理药剂要对腐蚀、水垢及污垢各方面同时进行综合处理。(√)

18、填料压的过紧,不会加快泵轴与填料的磨损。(×)

19、离心泵的转速或转数,是指泵轴每分钟的转数,一般用符号n表示,单位为r/min。(√)

20、水锤是指水泵机组突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵及管路中水流速度发生突变的现象。(√)

21、当水体污染严重时,水中溶解氧会增大。(×)

22、泵整体发热,后部温度比前部略高,这是泵启动后出口阀门未开大,机械能变成了热能。(√)

23、泵轴承损坏是泵轴发热的原因之一。(√)

24、离心泵发生汽蚀时,从表面看,有泵体振动过大、液流间断、压力波动、噪音特别强等现象。(√)

25、泵供水量不足的原因之一是耐磨环与叶轮间隙太小。(×)

26、水中除了溶解气及溶解盐类以外的一切杂质称为固形物。(√)

27、水中的总固体和总溶解固体在数量上都比含盐量高。(√)

28、由于水中含悬浮物的数量和直径不同,水的浑浊程度也不同。(√)

29、金属的腐蚀速度与溶解氧的浓度成反比。(×)

30、循环水用氯气做杀菌剂时,一般游离氯控制在小于0.5mg/L。(×)

31、浓缩倍数降低可以节约用水和降低药剂费用。(×)

32、应用化学清洗法时应根据循环冷却水系统的材质来选择确定所用化学药剂和清洗方案。(×)

33、现在循环水处理中,一般采用单一的方法或单一的药剂。(×)

34、金属钝化预膜后,其腐蚀速度有明显的升高。(×)

三、问答题

1、简述循环水冷却原理?

答:①循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果;②蒸发散热:水冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水中带走汽化需要的热量,从而使水得到冷却;③接触散热:

把传导和对流传热称为接触传热;④辐射散热:辐射散热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播,只能在大面积的冷却池内才起作用。

2、工业生产中用水做冷却介质的原因?

答:(1)水的化学稳定性好,不易分解;(2)水的热容量大,在常用温度范围内不会产生明显的膨胀和压缩;(3)水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器中不致汽化;(4)水的来源广泛,流动性好,易于输送和分配,价格也较低。

3、适当地提高浓缩倍数有何意义?

答:适当提高浓缩倍数可以节约补水量和减少排污量,在一定条件下,补充水量减少,则供水费用降低,排污量减少,用于稳定水质的药剂水泵量也会随之减少,使水处理的药剂费用降低,有益于降低供水成本,提高经济效益。

4、水垢形成对系统的危害?

答:水垢沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,其导热系统小,严重影响传热效率,降低传热效率。严重时,需要停产检修,甚至更换换热器。

5、简述循环水中水垢的形成?

答:水中溶解有多种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐等,其中溶解的重碳酸盐,如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2 等,最不稳定,容易分解成碳酸盐,当它通过换热器表面时,会受热分解成碳酸钙或碳酸镁,在金属表面形成水垢。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙等,当其阴阳离子的浓度高时,也会生成沉淀,沉积在传热表面上,形成水垢。

6、为什么要设置旁滤,旁滤的作用是什么?

答:循环水的浊度除由空气带入的灰尘造成外,还与水中的泥砂、粘土、难溶盐类腐蚀产物、生物粘泥、藻类以及工艺介质的渗漏等因素有关,这些都是造成增加循环浊度的原因。因此,必须设法降低循环水的浊度,通常使用旁滤池过滤的方法即在循环水系统中引出一部分冷却水进行过滤,将浊度排出循环水系统外,滤清的冷却水再回流到循环冷却水系统中,以保持循环水在合理的浊度下运行。

7、为什么要对循环冷却水水质进行稳定处理?

答:采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,而且高浓缩倍数运转的循环冷却水还可减少环境污染,但循环水冷却水结垢、腐蚀、微生物附着现象严重,因此需要对循环冷却水进行水质稳定处理。

8、循环水正常运行过程中水质有何变化?

答:(1)二氧化碳含量的降低;(2)碱度的增加;(3)浊度的升高;(4)溶解氧浓度的增大;(5)PH值的升高;(6)含盐量的升高;(7)有害气体的进入;(8)工艺泄漏物的进入;(9)微生物的滋长。

9、影响腐蚀的因素有哪些?如何影响?

答:(1)水质的影响;硬度高不易产生腐蚀,所以软水比硬水易腐蚀,盐类高腐蚀性增加,

(2)PH值的影响;PH值低时,易破坏碳钢表面的氢氧化铁,导致腐蚀,而且还易破坏碳酸钙垢层,导致腐蚀。

(3)溶解气体的影响;多指氧气和二氧化碳,加剧设备的腐蚀,

(4)水温的影响;80度以内,温度越高,氧的扩散速率增大,腐蚀速率越高。

(5)水流速的影响;流速高,有利于氧的扩散,加速腐蚀,

(6)悬浮物的影响;悬浮物易在水流速慢处沉积,形成浓差电池,加局腐蚀,

(7)微生物的影响;最主要是铁细菌和硫酸盐还原菌的存在引起的腐蚀;有的微生物代谢产物使水质发生变化,加剧腐蚀;

10、如何控制水垢?

答:水垢主要是指碳酸盐水垢,控制碳酸盐水垢大致有以下办法:

(1)从冷却水中除去成垢的钙离子;

(2)加酸或通二氧化碳,降低水的PH值,稳定重碳酸盐;

(3)投加阻垢剂,控制水垢形成。

11、凉水塔各部分作用?

答:(1)冷却塔体包括通风筒部分是冷却塔的外形,气流的通管,在结构上还起支承塔内淋水装置、配水装置的作用;

(2)配水系统是将热水均匀地洒在整个淋水装置上;

(3)淋水装置是使塔内的热水尽可能地扩大与空气的接触表面积,延长水在塔中的流程,以增进水气之间的热湿交换;

(4)通风设备是增大进风量,提高气水接触面上的流速,强化界面上对流作用;

(5)收水器是拦截冷却塔即将排出的热空气中的小水滴;

(6)集水池是收集经过淋水装置冷却以后的水,也为储存调解水量而用。

12、微生物有什么危害?

答:①形成生物粘泥;②微生物对金属的腐蚀作用;③微生物影响冷却塔的效率并对冷却塔本身造成破坏;④微生物对水处理药剂的影响:妨碍保护膜的形成,分解水处理药剂。

13、什么是预膜处理?预膜处理的目的是什么?

答:

1、为了提高某些缓蚀剂的成膜效果,常常在初期投加较高的药剂量,待成膜后,再降低药剂浓度,使其用量能维持修补保护膜就可以了,这种处理方法就称为预膜处理。

2、预膜处理的目的就是希望在金属表面上能很快地形成一层抑制腐蚀的保护膜。

14、对计算浓缩倍数的离子有什么要求?采用哪些离子计算浓缩倍数?

答:⑴用来计算浓缩倍数的离子,要求它的浓度随着浓缩过程而增加。

⑵不受其他外界条件的干扰,如加热、沉淀、投加药剂等。

⑶通常选用的有氯离子、SiO2、K+等。

15、造成碳钢设备腐蚀的因素有哪些?

⑴冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀。

⑵有害离子引起的腐蚀。

⑶微生物引起的腐蚀。

16、什么是气缚?

答:离心泵启动时,如果泵内没有充满液体,或者运行时泵内进入空气,由于空气的密度比液体的密度小,产生的离心力小得多,在吸入口处形成的真空度较低,不足以将水吸入泵内,这时,虽然叶轮转动,却不能输送液体,这种现象称为气缚。

四、计算题

1、有一水泵房用DN200管线直接供水,生产装置需水量360m3/h,流速是多少?

解:因为Q=360m3/hD=0.2m所以Q=360/3600=0.1m3/s

A=(0.2)^2*0.785=0.0314m2

υ=Q/A=0.1/0.0314=3.18m/s

答:DN200线流速为3.18m/s。

2、某循环水场流量为11000m3/h,其补充水量为260m3/h,求该循环水系统的重复利用率。

解:水重复利用率=[(循环水量-补充水量)/循环水量]×100%

=[(11000-260)/11000]×100%=97.6%

答:该循环水系统的重复利用率为97.6%。

3、某循环水场,循环水量为2500m3/h,系统补水50m3/h,蒸发飞溅损失为10m3/h,其余为排污,则该系统的排污率为多少?

解:(1)排污量=系统补水量-蒸发飞溅损失量=50-10=40m3/h

(2)系统的排污率=(排污量/系统循环水量)×100%=(40/2500×100%=1.6%

答:该系统的排污率为1.6%。

4、某一循环水场,测出补充水中氯离子的含量为50mg/L,循环水中的氯离子含量为250mg/L,求该循环水的浓缩倍数是多少?

解:循环水的浓缩倍数为K,则

K=N循/N补=250/50=5

答:该循环水场的浓缩倍数为2.5。

5、已知循环水系统保有水量2500立方米,总磷含量为6mg/l,要求将总磷含量提高到14mg/l。请计算需要多少公斤磷含量为20%的缓蚀剂?

解:(2500*(14-6)/1000)/0.2=100kg

6、某新建生产装置,每小时需循环水620m3,为了减少阻力,当流速限在2.5m/s的情况下,试通过计算选用多大的管线才能满足要求?

解:因为υ=Q/A=Q/(D2π/4)

所以D=(4Q/πυ)1/2=[4×620/(3600×3.14×2.5)]1/2=0.30m

答:根据管子规格可选用直径325的管子。

相关文档