文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高层摩天大楼的玻璃幕墙

超高层摩天大楼的玻璃幕墙

超高层摩天大楼的玻璃幕墙
超高层摩天大楼的玻璃幕墙

超高摩天大楼的超高摩天大楼的玻璃幕墙玻璃幕墙

赵西安

( 中国建筑科学研究院 100013 北京)

1. 中国是超高层建筑最多的国家

近二十年来,随着中国经济实力的高速增长,城市化进程加快,基建投资也急剧增多,超大规模、超高度的建筑如雨后春笋在各城市拔地而起。中国迅速超过美国,成为世界上超高层建筑最多的国家。

2011年1月,美国《新闻周刊》发表了如下的统计数字:

世界总人口:68.96 亿; 已建成200m 以上的建筑:634座 其中一些国家和地区的人口和超高层建筑的分布见表一。

一些国家和地区的人口和超高层建筑的分布 (2011年1月) 表1

中 国

印 度

中 东 美 国 欧 洲 人 口(亿) 13.4 12.2 0.07 3.1 7.4 %

19.5

17.8 0.1 4.5 10.7 200m 以上建筑(座) 212 2 49 162 24 %

33.4

0.3

7.7

25.6

3.8

笔者根据手头资料的不完全统计,截至2013年11月,包括已经立项、设计中、施工中和已经建成的超高层建筑,数量分布见表2。

超高层建筑的分布(至2013年11月) 表2 高度(m ) 全世界 中国大陆 港台 600m 以上 32 16 0 500m 以上 58 34 1 400m 以上 111 73 3 300m 以上

329

228

10

由表2可见,在300m 以上的超高层建筑中,无论哪一个高度,我国均占全部数量的一半以上。高层建筑的迅速发展,直接带动了我国建筑幕墙行业的迅速发展。

2. 中国是建筑幕墙生产和使用大国

建筑幕墙的应用始于19世纪末,当时只用于建筑的局部,且规模较小。1851年英国伦敦为工业博览会建造的“水晶宫”是最早出现的初级建筑幕墙;到20世纪50年代,随着建筑技术的发展,玻璃幕墙开始大规模应用于建筑外围护结构,宣告建筑幕墙时代的到来;到20世

纪80年代,随着建筑幕墙技术的发展和玻璃生产工艺、加工工艺的进步,玻璃幕墙得到更广泛的应用。

1981年,我国内地第一片玻璃幕墙出现在广交会的正立面;1984年,北京长城饭店成为第一座采用玻璃幕墙的高层建筑。30多年以来,伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快,我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展,到 21世纪初我国已经成为建筑幕墙世界第一生产大国和使用大国。

2012年,我国建筑幕墙生产量已达10000万m 2,占全世界建筑幕墙总产量的85%。 我国现存建筑幕墙总量超过10亿m 2,其中玻璃幕墙的数量超过3.5亿m 2。 这3.5亿m 2 的玻璃幕墙中,有相当大的一部分用于超高层建筑。

3. 玻璃是玻璃是超高层建筑超高层建筑超高层建筑不可代替的墙体材料不可代替的墙体材料

3.1 玻璃同时玻璃同时具备四大特点具备四大特点

玻璃门窗用于建筑的历史非常久远,甚至于难以考据。玻璃幕墙的应用,则开始于1951年建成的纽约利华大厦,此后迅速成为高层建筑,特别是超高层建筑首选的墙体材料。

玻璃作为建筑材料,同时具备四大特点:透明、高强、轻质、耐久。而其他墙体材料,都不能同时具备这些特点(表3)。

墙体材料的性能 表3

材 料 透明

高强 轻质 耐久 玻 璃

O O O O 钢板和不锈钢板

X O O O ** 铝板和钛锌板

X X O O 混凝土

X X X O 砖、砌块、石板 X

X X O 聚碳酸酯板

O X O X ETFE 膜材 透光不透明 X O X

O — 碳素钢要采取防腐措施

3.2 玻璃的透明性

玻璃是透明材料。普通浮法玻璃的可见光透过率为80%。超白玻璃是降低了玻璃中的铁元素,更加晶莹透亮,可见光透过率提升到85%以上。

聚碳酸酯板(PVC 板)的透光率可达75%~80%。 薄膜材料(如ETFE )只能透过漫射光,透光不透明。

3.3 玻璃是高强玻璃是高强轻质轻质轻质材料材料

玻璃是脆性材料,但具有很高的抗拉强度。在常用墙体材料中,其抗拉强度仅次于钢材,远

高于其他材料(表4)。

墙体材料的抗拉强度和容重表4

材料抗拉强度(N/mm2) 容重( KN/m3)

浮法玻璃50 25.6

钢化玻璃180 25.6

钢材235 78.5

铝型材108 27.1

混凝土2~3 25.0

玻璃板的抗弯强度很高,特别是钢化玻璃板。因此玻璃幕墙的玻璃面板很薄,通常为6mm~10mm。即使采用中空玻璃或夹胶中空玻璃,面板由2层或3层玻璃组成,单位面积的重量也不过是0.3 KN/m2 ~ 0.7KN/m2,远小于混凝土墙体的 3.5KN/m2 ~ 5.0KN/m2。

玻璃幕墙的重量大概相当于砖墙、混凝土墙的1/8 ~ 1/5,玻璃幕墙的轻质,使得它成为高层建筑和超高层建筑墙体材料的首选。

金属板(不锈钢板、铝板)虽然也符合轻质墙体的要求,但是金属板不透明,不具备通透、晶莹、飘逸的质感,因而在超高层建筑中不受建筑师的青睐,很少使用。

超高摩天大楼

以上的超高摩天大楼

没有玻璃幕墙,,就没有500m以上的

3.4 没有玻璃幕墙

由于重量太大,强度较低,石材幕墙很少会在400m以上的建筑中采用。同样,400m以上的超高层建筑,由于建筑艺术功能要求的因素,建筑师也不会选择采用金属板材。到了500m以上,几乎清一色玻璃幕墙。可以说,没有玻璃幕墙,就没有500m以上的超高摩天大楼。

采用玻璃幕墙,外墙的重量大约为建筑物总重量的1/100。这为建筑物高度的向上延伸创造了必要的条件。例如,上海环球金融中心,高度495m,建筑物总重量约为80万t,玻璃幕墙的重量为5000t,只占建筑物总重量的1/160,如果换成传统材料的外墙,墙的重量将增大至8倍,连带梁、柱、基础结构都要增大,建筑物总重量将增加10万t以上。不仅建筑造价增高,而且基础和桩的设计施工都带来更多的困难。

目前已建成的世界最高建筑是迪拜哈利法塔,828m;国内已结构封顶最高建筑是上海中心,632m;国内正在施工最高的建筑是深圳平安金融中心,660m;正准备施工的最高建筑是苏州中南中心,729m。这些最高建筑无一例外,全部采用玻璃幕墙。

4.超白玻璃的应用

4.1采用超白玻璃是减少自爆的有效途径

钢化玻璃存在自爆的可能性,超高层建筑玻璃自爆会带来很大的风险,而且建筑物很高,自爆后更换玻璃极其困难。因此必须采取有效措施降低超高层建筑采用钢化玻璃的自爆率。

减少自爆发生的途径可以有:

(1)采用半钢化玻璃,半钢化玻璃比钢化玻璃表面应力较低,基本上不会发生自爆;

(2)采用钢化超白玻璃,超白玻璃所含杂质少,自爆很少发生。

减低自爆概率,又符合目前相关规定的最有效的途径还是采用钢化超白玻璃

超白玻璃,即低铁玻璃。为了超白,减低绿颜色,就得采用降铁工艺。降铁的同时,镍也降了

下去。这样一来,硫化镍的杂质也大大减少,钢化以后,自爆率大大降低。超白玻璃钢化后的自爆率可降低到万分之一,甚至更低。

自爆后更换玻璃代价太高昂。虽然超白玻璃要比普通玻璃价格高一些(大概30%~50%),但是折合到幕墙上,每平米也就贵百十来块钱。不爆玻璃比什么都好。

玻璃一旦破裂,虽然玻璃只值几百几千元,但在几百米高空换玻璃,可能要花几十万元。特别是现在兴建大量海外工程,万里之遥去换一块玻璃,实在是难以办到的。

4.2 钢化超白玻璃在高层建筑中的应用

世界最高建筑—迪拜哈里法塔,高度为828m,采用夹层中空超白玻璃,10 万m2玻璃幕墙的超白玻璃由中国供应(图1)。

现在国外许多高层建筑的超白玻璃都是中国供应的(图2)。

图1 迪拜哈里法塔,金晶超白图2 新加坡金沙大酒店,南玻超白

上海中心,632m 广州东塔,543m 广州利通,303m

图3 我国内地部分采用超白玻璃的高层建筑

5. 离子性中间膜夹层玻璃

5.1 常规的PVB 夹层玻璃

目前,玻璃幕墙夹层玻璃广泛采用的中间膜是聚乙烯醇缩丁醛,简称PVB 。PVB使用已

经有多年历史,也为幕墙行业普遍熟悉。但是,这种夹胶膜最初是为汽车玻璃而开发的,不是针

对建筑幕墙开发的,所以它富于弹性,比较柔软,剪切模量小,两块玻璃间受力后会有显著的相

对滑移,承载力较小,弯曲变形较大。PVB夹层玻璃可以用于一般玻璃幕墙,不适宜用于有高性

能要求的玻璃幕墙。

同时,PVB夹层玻璃的外露边容易受潮开胶,PVB胶膜夹层玻璃使用时间长以后容易发黄

变色,这些都是应该加以注意的。

5.2离子性中间膜的特性

现在,能满足建筑幕墙夹层玻璃上述性能要求的夹胶膜—离子性中间膜已经开发出来,

并批量生产,商品名称为SGP 。这种夹胶膜具有许多优良的性能。

SGP 的剪切模量是PVB 的50倍以上,撕裂强度比PVB 高5 倍。SGP 夹胶后,玻璃

受力时两片玻璃之间的胶层基本上不会产生滑动,两片玻璃如同一片等厚度的单片玻璃整体工作。

这样一来,承载力就是等厚度的PVB 夹层玻璃承载力的2倍;同时,在相等荷载、相等厚度的情

况下,SGP夹层玻璃的弯曲挠度只有PVB 夹层玻璃的 1 / 4 。

由于承载力提高,挠度减小,玻璃厚度会相应减小。有可能减少玻璃的用量约40% ,相应也减轻了幕墙的自重。

SGP 间膜夹层玻璃整体性好,SGP夹胶膜的撕裂强度是PVB夹胶膜的5倍,即使玻璃万

一破碎,SGP膜还可以粘结碎玻璃形成破坏后的一个临时结构,其弯曲变形小,还可以承受一定

量的荷载而不会整片下坠。这就大大提高了玻璃的安全性(图4)。

图4 SGP夹层玻璃即使破碎,也还有足够的剩余承载力

5.3 SGP夹层玻璃在超高层建筑中的应用

超高层建筑要承受大的风力、地震力和温度变化的影响,要求玻璃面板有高的承载力和刚度,而且万一破损还要有一定的剩余承载力而不会坠落。SGP中间膜夹层玻璃可以很好地满足这些要

求。

上海中心是目前在建最高的建筑,123层,632m高,共采用SGP夹层玻璃150000m2。上海中心采用双层通风幕墙,外幕墙为单夹层玻璃,配置为12mm超白+1.52 SGP+12mm超白(图5)。

广州塔是我国已经建成最高的建筑,高度为600 m,全部56000m2玻璃幕墙均采用SGP双夹层中空玻璃,配置为(8mm+1.52 SGP+8mm)+12A+(8mm+1.52 SGP+8mm)。三角形玻璃板块最大尺寸为1.5mX3.5m(图6)。

图5 上海中心玻璃幕墙图6 广州塔的楼层,落地三角形大块SGP夹层玻璃

图7 深圳京基大厦顶部图8 广州利通广场大厦,高度303米,

采用SGP夹层玻璃SGP超白夹层中空锯齿形幕墙深圳京基大厦是深圳目前已建成的最高建筑,高度441m,其顶部为超大共享空间,整个超高拱形大厅由SGP夹层超白玻璃覆盖(图7),非常通透。

目前国内高层建筑玻璃幕墙配置最高档的要数广州利通广场大厦,其高度为303m,63000m2的玻璃幕墙为锯齿形,别具一格(图6)。玻璃面板为超白半钢化玻璃,SGP夹胶膜,组成为(8mm+1.52 SGP+8mm)+12A+8mm 。采用这样高档的配置主要是考虑:高承载力和安全性;通透洁白;锯齿形玻璃不用封边。

6. 超高摩天大楼的玻璃幕墙

6.1 迪拜哈利法塔

哈利法塔的高度为

828m ,建筑幕墙总面积为13.5万m 2,其中塔楼部分为12万m 2。在塔楼幕

墙中,玻璃10.5万m 2,不锈钢板1.5万m 2。采用单元式明框幕墙,共有23566个单元板块(图9 ~图15)。

采用中空玻璃,16 mm 空气层,两片超白玻。外片镀银灰反射膜;内片镀Low-E 膜。两膜均 朝空气层,可见光透射率 20%;综合热透射率 16%。。

单元板块有 21 种主要板型,尺寸由1.3mX3.2 m 到2.25mX8m 。

图9 蔚蓝天空下幕墙熠熠生辉

图10 塔楼幕墙的单元划分 图11 设备层的不锈钢装饰条

图12 标准层单元幕墙内观 图13 124层观光层幕墙

图14 单元板块吊装到挂件上 图15 设备层较高另加铝立柱

6.2 深圳平安金融中心

深圳平安金融中心高度660m ,玻璃幕墙高度590m (图16、图17)。明框,单元式。

玻璃为超白、Low-E ,中空,外片夹胶,内片钢化(图18)。

图16 深圳平安金融中心,660m 图17 单元式明框玻璃幕墙

图18 采用超白夹胶中空玻璃

6.3上海中心大厦

上海中心127层,高度632m,外形为螺旋上升的中国龙。玻璃幕墙由内幕墙和外幕墙组成(图19~图21)。

图19 上海中心大厦,高度632m 图20 上海中心的平面,内外两道幕墙图21 内外幕墙之间是多层内庭

内幕墙与外幕墙之间形成12~15 层高的内庭,按防火要求,内幕墙必须为防火幕墙。内幕墙直接支承在楼面结构上,外幕墙每12层~15层为一组,通过水平钢管和竖向吊杆悬挂在上端外挑的楼面结构上(图22、图23)。

图22 外幕墙安装在水平钢管上,水平钢管通过吊杆悬挂在上步楼面结构上

外幕墙采用超白半钢化SGP夹胶玻璃。12mm超白+1.52mmSGP+12mm超白。由于外幕墙有螺旋上升的造型,为复杂的双曲面,为此平面板块单元错缝锯齿形安装,拟合造型曲面(图24、图25)。

图23 外幕墙的水平钢管和吊杆 图24 平面单元板块锯齿形错位安装

图25 外幕墙的中国龙双曲造型 图26 外幕墙单元板块的安装

内幕墙为防火幕墙,采用(8mm 超白+0.89mmSGP+8mm 超白)+12A+8mm 铯钾防火玻璃。支

承结构均采用冷弯薄壁型钢,梁壁厚3mm ,柱壁厚4mm 。钢结构外包铝型材(图27~图29)。

图27 外幕墙(下部)和防火内幕墙(上部) 图28 防火内幕墙的钢骨架 图29 内幕墙钢立柱

6.4广州塔

广州塔高度600m,玻璃幕墙高度460m(图30、图31)。明框玻璃幕墙采用三角形单元板块,尺寸为1500mm X 3500mm。双夹层半钢化中空玻璃,(8mm+1.52mmSGP+8mm)+12mmA+(8mm+1.52mmSGP+8mm)(图32~图35)。

图30 广州塔,玻璃幕墙高度460m 图31 双夹层中空玻璃位于钢架构的内部

图32 广州塔内景,三角形玻璃单元板块图33 玻璃单元下横梁

图34 横梁节点竖向剖面图35 转角处立柱水平剖面

6.5广州东塔

周大福中心)

(周大福中心

广州东塔(

广州东塔高度540m,玻璃幕墙,带竖向陶板装饰条(图36)。单元式板块。玻璃超白、夹层中空(图37~图42)。

图36 广州东塔图37 玻璃幕墙单元,外突竖向线条为陶板

图38 塔楼幕墙图39 裙房幕墙

图40 玻璃幕墙外观

图41 幕墙水平剖面,玻璃板之间有陶板竖线条 图42 节点竖向剖面

7. 结 语

高度500m 以上的超高摩天大楼,外维护结构的唯一选择就是玻璃幕墙。

玻璃幕墙的基本选择是:明框,单元式,双夹胶中空或外夹胶内钢化中空。夹胶的玻璃 可以考虑采用半钢化。优先采用超白玻璃,钢化玻璃应采用超白玻璃。

高度500m 以上超高层摩天大楼的夹胶玻璃,其中间层胶片宜考虑采用离子型胶片SGP 。

超高摩天大楼的玻璃幕墙

超高摩天大楼的玻璃幕墙 (中国建筑科学硏究院100013 ) 1. 中国是超高层建筑最多的国家 近二十年来,随着中国经济实力的高速增长,城市化进程加快,基建投资也急剧增多,超大规模、超高度的建筑如雨后春笋在各城市拔地而起。中国迅速超过美国,成为世界上超高层建筑最多的国家。 2011年1月,美国《新闻周刊》发表了如下的统计数字: 世界总人口:68. 96亿;已建成200m以上的建筑:634座 其中一些国家和地区的人口和超高层建筑的分布见表一。 一些国家和地区的人口和超高层建筑的分布(2011年1月)表1 笔者根据手头资料的不完全统计,截至2013年11月,包括已经立项、设计中.施工中和已经建成的超高层建筑,数量分布见表2。 超高层建筑的分布(至2013年11月)表2 由表2可见,在300m以上的超高层建筑中,无论哪一个高度,我国均占全部数量的一半以上。高层建筑的迅速发展,直接带动了我国建筑幕墙行业的迅速发展。 2. 中国是建筑幕墙生产和使用大国 建筑慕墙的应用始于19世纪末,当时只用于建筑的局部,且规模较小。1851年英国伦敦为工业博览会建造的“水晶宫”是最早出现的初级建筑幕墙;到20世纪50年代,随着建筑技术的发展,玻璃慕墙开始大规模应用于建筑外围护结构,宣告建筑幕墙时代的到来;到20世

纪80年代,随着建筑幕墻技术的发展和玻璃生产工艺、加工工艺的进步,玻璃幕墻得到更广泛的应用。 1981年,我国地第一片玻璃幕壇出现在广交会的正立面;1984年,长城饭店成为第一座采用玻璃幕墻的高层建筑。30多年以来,伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快,我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展,到21世纪初我国已经成为建筑幕埴世界第一生产大国和使用大国。 2012年,我国建筑幕墙生产量已达10000万m',占全世界建筑幕墙总产量的85%。我国现存建筑幕墙总量超过10亿m‘,其中玻璃慕墙的数量超过3. 5亿nf2。 这3.5亿n/的玻璃幕墙中,有相当大的一部分用于超高层建筑。 3. 玻璃是超高层建筑不可代替的墙体材料 3.1玻璃同时具备四大特点 玻璃门窗用于建筑的历史非常久远,甚至于难以考据。玻璃幕墙的应用,则开始于1951年建成的纽约利华大厦,此后迅速成为高层建筑,特别是超高层建筑首选的壇体材料。 玻璃作为建筑材料,同时具备四大特点:透明、高强、轻质、耐久。而其他墻体材料,都不能同时具备这些特点(表3)。 0"— 3. 2玻璃的透明性 玻璃是透明材料。普通浮法玻璃的可见光透过率为80%。超白玻璃是降低了玻璃中的铁元素,更加晶莹透亮,可见光透过率提升到85%以上。 聚碳酸酯板(PVC板)的透光率可达75旷80%。 薄膜材料(如ETFE)只能透过漫射光,透光不透明。 3. 3玻璃是高强轻质材料 玻璃是脆性材料,但具有很高的抗拉强度。在常用墙体材料中,其抗拉强度仅次于钢材,远高于其他材料(表4)。 墙体材料的抗拉强度和容重表4

玻璃肋点式幕墙安装方法

玻璃肋点式幕墙安装 (一)玻璃肋点式幕墙构造特点 玻璃肋点式幕墙构造特点:玻璃肋点玻属于全玻璃结构支承体系,以玻璃肋作支承结构,用钢爪将面玻固定在肋玻上。自上而下安装,幕墙玻璃用u型钢槽固定,玻璃就位后,调整其位置直至符合要求。 (二)玻璃肋点式幕墙工艺流程 安装钢槽→安装玻璃肋(打结构胶)→驳接爪安装→面玻安装→打结构胶 (三)玻璃肋点式幕墙施工工艺 1、安装钢槽 严格按照放线定位和设计标高施工,钢槽表面和焊缝刷放锈漆。将下部灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于2块氯丁橡胶垫块,垫块宽度同槽口宽度,长度不小于100mm。 2、安装玻璃肋(打结构胶) 利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高,使玻璃下端超出下部边框少许。下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口。在与两块玻璃接缝处打结构密封胶。 3、驳接爪安装 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。

①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于3mm,对角线偏差小于5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在玻璃吊装到位后将驳接头的尾部与驳接爪相互联接并锁紧,同时要注意玻璃的内侧与驳接爪的定位距离在规定范围以内。 4、面玻安装 ①玻璃到达施工现场后,由现场质检员与安装组长对玻璃的表面质量,公称尺寸进行检测,同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况进行全检,玻璃安装顺序采用先上后下,逐层安装调整。 ②玻璃垂直运输:采用电动葫芦进行垂直提升,使用12P重型真空吸盘垂直提升到安装平台上进行定位,安装。在整个过程中减少尺

高层建筑玻璃幕墙的施工方法2

1、主梁安装: 本工程幕墙铝合金立柱采用双系点结构。层与层之间设置15mm伸缩缝。中间采用套 芯连接。 (1)、将主梁通过不锈钢螺栓与支座相连接,支座再通过螺栓与预埋件固定,并调整、固 定。按主梁轴线及标高位将主梁标高偏差调整至不大于3mm,轴线前后偏差调整至不 大于2mm,左右偏差调至不大于3mm ;立柱与支座挂码间防腐尼龙垫片,以减少幕墙运动时产生的吵音?及防止刚性连接产生的破坏? (2)、主梁的安装顺序:幕墙主梁的安装工作,是从结构的底部向上安装,待埋件的 安装校核完毕后就可进行。先对照施工图检查主梁的尺寸及加工孔位是否正确,然后将副件、芯套、支座、支撑板安装上主梁。主梁与支座接好后,先放螺栓,调整主梁的垂直度与水平度,然后上紧螺栓,最后紧固定位? (3)、主梁找平、调整 主梁的垂直度可用吊锤控制,平面度由两根定位轴线之间所引的水平线控制。 该工程的主梁为每层楼一根,设两个点,主梁为吊装,上下主梁的连接用芯套,上下之间可自由伸缩; 2、横梁安装: a、主梁与横梁通过安装铝角码用不锈钢螺丝相连接,要求安装牢固,接缝严密;接缝处布置防腐尼龙垫片以减少幕墙运动时产生的吵音。及防止刚性连接产生的破坏。 b、相邻两根横梁的安装角码水平标高偏差不大于1mm。 c、同一层安装角码安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求; d、调整好整幅幕墙的垂直度、水平度后,加固好主梁,然后进行安装角码安装,保证框对角线误差<1mm玻璃框(含开启扇)均在厂内制作,安装玻璃框时要严格按施工图确认每块玻璃的安装位置,从幕墙的顶部由上至下进行,安装玻璃时,检查及调整好 玻璃间隙、水平度及垂直度,在玻璃及玻璃之间加泡沫垫,然后打密封胶,刮胶至平整。 e、幕墙横梁安装完毕,应由专职检验人员复查其水平度,接口处平整度,相临横梁与同层横梁的水平标高偏差情况及整个立面控制线的偏差情况,调整至合符设计及质量控制标 准要求。全部横梁安装完毕且复查合格、专检人员签准认可,并由专检人员填报验收单, 经监理复核签准后方可进行板块安装。 (4).幕墙水平和竖向龙骨的安装偏差见下表: 序号项目尺寸范围允许偏差企业标准检查方法 1相邻两竖向构件间距尺寸也.0 ±5钢卷尺 2相邻两横向构件间距尺寸间距w 2m时±1.5 ±25钢卷尺 间距>2m时±2.0 ±5 3分格对角线差对角线w 2m 3.0 3.0钢卷尺或伸缩尺 对角线>2m 3.5 3.0 4竖向构件垂直度高度w 30m 10 8经纬仪或激光仪 高度w 60m 15 12 5相邻两横向构件水平标高差 1.0 1.0钢板尺或激光仪

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

高层建筑玻璃幕墙设计与施工技术探讨

高层建筑玻璃幕墙设计与施工技术探讨 发表时间:2018-08-09T11:36:11.717Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:邢鹏 [导读] 摘要:建筑行业不断发展,建筑美学也在不断的渗透到人们的生活中,人们对时尚、古朴、美观等元素的需求促使高层建筑玻璃幕墙设计应运而生。 深圳市三鑫科技发展有限公司 摘要:建筑行业不断发展,建筑美学也在不断的渗透到人们的生活中,人们对时尚、古朴、美观等元素的需求促使高层建筑玻璃幕墙设计应运而生。高层玻璃幕墙的设计不仅满足了建筑美观性,最重要的是对建筑大楼外部起到了保护、防护作用。从这个趋势来看,高层建筑玻璃幕墙会得到推广,引来建筑设计的广泛应用。但硬币的另一面也同时出现,比如光污染、易碎品危险性大等一些列的问题。所以这要求建筑玻璃幕墙在设计的时候,要加强质量监管,以防发生意外。本文重点对高层建筑璃幕墙的施工技术进行分析,并提出保证施工质量的几点措施。 关键词:高层建筑;玻璃幕墙;施工技术 前言:现阶段人们的生活水平在不断提高,对于土地的利用率也越来越高,而玻璃幕墙具有一定的防风、遮风、采光好,隔热保温性能好等优点,并且能够有效跟较多的现代因素相结合,不但能够与人们的基本生活要求相满足,还能够有效满足人们对于现代美的需求。进行实际施工过程中,玻璃易碎,极大的增加了施工人员的危险性以及施工的难度,因此,高层建筑玻璃幕墙进行施工时要注重与时俱进,确保施工人员的施工安全,提高高层建筑质量。 1、玻璃幕墙的重要作用 玻璃幕墙(图1)在我国高层建筑中广泛应用,它将建筑外围的保护功能与装饰功能相结合,充分体现了建筑将技术与艺术融为一体的建筑特色。目前高层建筑的玻璃幕墙由普通玻璃与镜面玻璃构成,中间层为中空玻璃,中空玻璃又分为两层中空玻璃和三层中空玻璃。中空玻璃具有良好的隔热性能、防结霜性能以及防风、防潮等性能等许多优点,不仅有很好的隔热性能,在夏季时还可以遮挡住90%的太阳辐射,在接受自然光照射的同时又不会感到炎热难耐,玻璃幕墙一定程度上使建筑内部环境变得冬暖夏凉,改善人们的生活环境,同时由于玻璃幕墙的这些优点,使高层建筑减少了空调等采暖制冷设备的使用,在一定程度上起到了节能减排的作用,对生态环境的保护起到了重要作用,因此玻璃幕墙在高层建筑中的作用尤为重要。此外玻璃幕墙不仅起到建筑外围的保护作用与节能环保作用,它同时作为建筑 外观的装饰设计,对建筑形象的完美化起到重要作用,满足了城市居民对居住建筑的审美需求,同时使城市的形象也得到美化,是推动城市可持续发展的前提,因此高层建筑中玻璃幕墙的设计施工有着极为重要的作用。 2、高层玻璃幕墙的类别和结构 建筑技术不断发展,建筑人才不断涌出,建筑风格迥异,建筑玻璃幕墙的类别亦有所不同。最常用的当属框支撑玻璃幕墙,框支撑玻璃幕墙有分为明框玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙。顾名思义,明框玻璃幕墙就是金属外框直接暴露在外面,玻璃镶嵌在里面的一种架构,结构比较稳定,也最为传统,运用率较高。隐框玻璃幕墙则无金属外框也常应用于室外,而且更加美观。 玻璃幕墙主要由玻璃和结构骨架构成,两者有机结合,将玻璃幕墙完美呈现。玻璃幕墙的功能除了作为土建墙体起到保温隔热及安全防护作用以外,还对视觉效果起到了美化作用。建筑师完全发挥了个人想象力,拓展四维空间,运用玻璃幕墙打造完美的建筑造型。此外,玻璃幕墙具有安全性和稳定性。高层建筑玻璃幕墙的安全性体现在其抗风压能力、抗气密性、抗震性、防火性等,这要求施工团队专业化,施工态度严谨认真。玻璃原材料以及施工过程是否专业化严重影响建筑物能否正常使用,质量是否过关等问题,所以这需要根据实际情况,分析并决定选用何种结构形式来确保安全性和稳定性。 3、玻璃幕墙设计形式及要求 随着我国科技的发展和生产力的提高,玻璃幕墙在工程施工中应用了大量的新材料与新技术。因此玻璃幕墙的种类繁多按照结构形式分为点、框支承玻璃幕墙和全玻璃幕墙等。在高层建筑玻璃幕墙设计时应考虑玻璃幕墙的墙面美观性能与使用功能相结合,同时在对高层建筑玻璃幕墙进行划分时要考虑窗户位置保证建筑内部的通风效果,又要实现玻璃幕墙良好的隔音效果、抗风雨效果、隔热保温效果等,由于高层建筑玻璃幕墙的安装过程难度系数较高、距离地面距离较大等因素,在安装高层建筑玻璃幕墙施工中存在危险系数较高,因此要 保证玻璃幕墙施工中的安全性。此外,高层建筑玻璃幕墙的设计还应该从环保节能角度出发,充分利用玻璃的性能与特点加大对自然光与自然风的有效利用,以达到环保节能的要求。 4、高层建筑玻璃幕墙的设计 进行高层建筑玻璃幕墙设计时,不但要对施工人员的安全性进行考虑,还需要满足一定的时尚需求。具体可以从以下几点着手: 4.1 设计玻璃幕墙结构

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

高层建筑玻璃幕墙的施工方案

高层建筑玻璃幕墙的施工方案高层建筑玻璃幕墙的施工方案提要:吊运、安装主、次龙骨,测量放线,紧固件安装等施工时,在内柱上通长拉两道水平6mm钢丝绳,并同时拉立网 来自 高层建筑玻璃幕墙的施工方案 1.玻璃幕墙的安装工序(略) 2.主要项目的施工方法 3.准备工作 检查脚手架并加固防护。 安装好提升工具和绞手工具,供操作人员作业施工。 设置安全保护措施保证人身安全。电气设备和电动工具必须做绝缘电压试验。 框架龙骨及所需的各种连接件、装饰压条、螺栓、橡胶条、密封材料等,必须与设计图纸进行核验,预先清点,分类码放备用。 节点板的安装均应按设计图纸规定。 竖向龙骨由凸形铁件及螺栓与角铁连接。角铁与预埋件焊接。如果竖向龙骨由紧固铁件及螺栓连接。紧固铁件要通过螺栓与预埋铁T形槽连接。 节点板和紧固铁件的安装,是玻璃幕墙安装的重要程序。其位置的准确性直接影响幕墙的安装质量。预埋件的安装要严格控制其纵、横两方向的中心线,以保证幕墙框架的垂直度和平整度。各层紧

固铁件(或凸形铁件)的外皮均应在一条垂直线上。 4.测量放线:应与主体结构相配合,水平标高逐层从地面引上,以免误差累积。放线时先弹出基准线,从基准线外返一定距离为幕墙平面各主要的轴线、阴阳角、各主要垂直控制线采用经纬仪测放,±标高,各层标高采用水准仪操平。 每天应对玻璃幕墙垂直度及立柱的位置进行校核,偏差应严格控制在设计和规范要求范围之内。 测定主龙骨立柱的垂直中心线,同时应测出和核对各层预埋件的中心线与主龙骨中心线是否相对。 测定主龙骨之间位置尺寸。测定的横向轴线与各层预埋件连接的紧固铁件外边线是否相对应。 核定主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,并将各层标高的测定点标在楼板边缘,以便安装时核对。 核定预埋件的标高和位置后,如有偏差应及时校正。确保幕墙安装的垂直度和位置准确性。 5.立柱的安装:在立柱安装就位前,应预先装配好以下的连接件。 立柱竖向主龙骨与紧固件之间的连接件, 竖向立柱主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。 竖向立柱主龙骨连接,应由下往上安装,常规的安装方法时每两层为一整根立柱,且每层均有紧固件(或凸形铁件)与楼板连接。连接校正垂直后必须固定牢固,确保竖直。

点支式玻璃幕墙施工方案

点支式玻璃幕墙施工方案 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ①幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ②对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③对照参考面找出安装角的间距; ④与控制标高之间的水平差; ⑤与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ①如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ②如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

论超高层玻璃幕墙施工技术重点难点

论超高层玻璃幕墙施工技术重点难点 【摘要】本文主要就是对超高层玻璃幕墙施工技术的一些难点以及重点的问题进行探讨,首先对玻璃幕墙的结构以及设计给予了简单的介绍,接着就是重点的介绍其施工上的难点,对提出了一些解决措施,最后对其发展前景进行了展望,并总结全文。 【关键词】超高层建筑;玻璃幕墙;施工技术;重点 引言 随着我国经济的不断发展,近些年来,我国的高层建筑日益的增多,正式由于我国国民经济的发展以及人们的生活水平的提高,人们对建筑工程的要求也在变得越来越高,他们要求建筑物在保留很好地使用功能的同时,还要求达到相应的建筑的美观,其中这个最直接的视觉冲击就表现在玻璃幕墙,因为它作为一种现代建筑外部防护结构,让人们第一眼就能看到,它的功能很多,具有防风、遮雨和采光以及隔热保温等许多的功能,并且其外观结构形式也是多种多样的,比较丰富多彩,所以其在建筑立面设计中被广泛应用。但是也存在一些问题,例如其原材料玻璃是易碎品,所以我们在施工过程中,一定注意其安装的质量必须保障安全,还要把每一环节的技术工艺做好,在实际的生产中一定要结合玻璃幕墙的比例设计尽力采取最优的施工方案,这样可以进一步的确保玻璃幕墙的质量达到我们的高标准,要想保障幕墙建筑在高层建筑中广泛的应用,必须保障其有能承受自重荷载以及风荷载引起的应力变的能力。在实际的施工中,我们对技术的要求非常是很高的。 1 玻璃幕墙的结构形式 实际中的玻璃幕墙的种类非常多,大致可以分为框支承玻璃幕墙和全玻幕墙以及点支承玻璃幕墙三种大的种类,首先框支承玻璃幕墙就是指玻璃面板周边有着金属框架支承的一种玻璃幕墙,它的结构还包括明框玻璃幕墙以及隐框玻璃幕墙更两种结构。而全玻璃幕墙则是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙,最后的点式玻璃幕墙是比较新鲜的种类,还是近年来新出现的一种比较常用的支承方式,它主要就是由玻璃面板和点支承装置以及支承结构组成的,此外,我们经常使用的玻璃幕墙的结构形式也是很多的,它们则主要是把饰面玻璃以及固定玻璃的骨架联合起来形成的,把玻璃与骨架整体的连接起来就会使玻璃以幕墙的形式呈现。 2 玻璃幕墙施工技术的要点 2.1 施工安装 在进行施工安装时,预埋件的尺寸一定要制作准确,它们之间的尺寸应采用负公差的方式计算,这样可以保障放入模板内的预埋件在正确的位置上,接着我

点支式玻璃幕墙施工工艺标准

点支式玻璃幕墙施工工艺标准 本章适用于民用建筑中点支式玻璃幕墙(包括钢结构支承、索杆结构支承、玻璃肋支承、建筑主体支承的点支式幕墙)安装工程。 一、材料 (一)钢材 1.点支式玻璃幕墙采用不锈钢材料时,宜采用奥氏体不锈钢材,应符合现行国家标准。 2.点支式玻璃幕墙采用的碳素钢和其它钢材表面应进行防腐蚀处理。表面除锈不得低于Sa2.5级,并进行涂装等可靠的表面处理。 3.拉索应采用不锈钢铰线、或铝包钢铰线,钢丝直径不宜小于2mm。 4.钢绞线必须进行预张拉处理,其张力宜为整绳破断力的50%,且持续张拉时间为2小时,作三次以上反复张拉以消除钢绞线的结构伸长量,生产厂家应出具钢铰线张拉曲线图及试验合格报告。 5.钢绞线的索头接头材料应采用经固溶处理的奥氏体不锈钢,钢绞线与索套接头必须压制牢固、可靠。其加工产品应经破断拉伸试验。 6.钢绞线索套接头最终破断力不得小于钢绞线整绳破

断力的90%,并应由生产厂家提供合格的检测试验报告及相关质量证明文件。 (二)密封胶 1.点支式玻璃幕墙的密封材料宜采用耐候硅酮密封胶。 2.不同品牌的硅酮密封胶不应混合使用。 3.在任何情况下,不得使用过期的硅酮密封胶。 4.硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用时应提供与接触材料的相容性试验合格报告和抗拉力实验合格报告以及质保年限的质量证明文件。 (三)玻璃 1.点支式玻璃幕墙用的玻璃外观质量和性能应符合现行国家标准 2.点支式玻璃幕墙采用的钻孔玻璃,必须经过全钢化处理。 3.点支式玻璃幕墙采用的钢化玻璃宜经过均质处理。 4.点支式玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃,且胶片厚度不得小于0.76mm。 二、主要机具 主要机具有:起重机(塔式、汽车)、电动葫芦、电动真空吸盘、手动吸盘、预应力张拉器、电焊机、氩弧焊机、扭矩扳手、普通扳手、索内应力测量仪、冲击钻、测厚仪、

玻璃幕墙设计招标文件范本

XXXX幕墙工程设计施工 招 标 文 件 XXXXXX公司 2015年2月28日

一、招标范围: 1、本次招标范围为东北区7#楼; 2、7#楼:建筑面积54671.57m2,地下1层,地上26层,地下室为汽车 库及设备用房,1~3层为小型商业,4~26层为办公,地下1层层高5.4米,1层层高5.4米,2~3层层高4.5米,4层层高4米,5~26层层高3.6米,室内外高差0.15米,建筑高度99.25米(至屋面女儿墙顶);玻璃幕墙面积暂定20294㎡。 二、招标要求 1、投标人资质要求:企业具有独立的法人资格并且具有建筑幕墙设计施 工一体化__________资质。 2、建筑设计总体要求:幕墙外观设计以业主提供的土建施工图及效果图 为依据,应充分考虑设计及施工时所有的技术性问题,对设计院的施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑师设计意图,细部处理上应细致、精巧合理。建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求;铝合金型材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,节约材料、降低成本;幕墙的开启扇不得破坏幕墙的外视效果。 3、设计深度要求:必须符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2008年版)的规定并满足于施工要求。 4、工期要求: 1)施工图深化设计工期要求:30日历天 2)施工工期要求: 三、成果要求 1、施工蓝图10套(含蓝图版电子版)

2、幕墙结构计算书、节能计算书 3、幕墙效果图 4、幕墙工程造价分析及幕墙材料品牌推荐表 5、施工图审查 6、幕墙施工 四、报价要求 1、各参标单位请按照暂定总面积报综合单价。 2、以上综合单价已包含玻璃幕墙(含幕墙窗)等相关项目的全部费用、包含设计费、施工费、管理费、税金、利润、保险等一切费用。报价单位保证在中标后至双方签订的合同实施完毕之前按该综合单价执行,招标人不承担任何因素引起的价格上涨风险。结算价以此综合单价乘以实际设计计价工程量进行核算。 二、合同主要条款 发包人:(以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 第一条甲方应向乙方提交的有关资料、文件: 序号资料及文件名称份数提交日期备注 1 设计范围 1 设计前电子 2 建筑、结构施工图 1 设计前电子 3 效果图 1 设计前电子 4 与设计相关单位联系人员及 联系方式 1 设计前电子 总备注: 第二条乙方应向甲方提交的资料及文件清单

超高层建筑的幕墙

摘要: 目前,超高层建筑的幕墙具有如下三个特点:高度向上延伸,承受更大的风压、地震力和温度作用;采用多种多样的面板材料和幕墙新的做法;新的幕墙体系如双层幕墙和光伏幕墙在超高层建筑中得到应用。本文主要介绍高度30O米以上的一些超高层建筑幕墙的特点。 关键词:超高层建筑建筑幕墙单元式幕墙非光滑表面光伏幕墙双层幕墙

一、超高层建筑都采用单元式幕墙 高度超过3OO米的超高层建筑要承受更大的风力、地震力和温度变化的影响,主体结构会产生更大的竖向变形,这些因素会使幕墙相应要承受更大的内力和位移。加之要求幕墙装配精确、运输方便、并尽量减少现场安装工作量,因此超高层建筑的幕墙都会首先选用单元 式幕墙。 目前已经建成最高的建筑是迪拜哈里法塔,高度828米,幕墙总面积13万平方米,其中玻璃幕墙10万平方米。幕墙所用的玻璃、铝型材均由中国供应;幕墙由中国技术工人指导安装。共分23566个单元板块,21种板型。外玻璃为8毫米超白银灰镀膜,内玻璃超白LOW-E 双6毫米夹胶,明框,带不锈钢竖向装饰条(图1-图3),幕墙总造价RMB8亿元,工期3O个月,于20O9年9月完工。 正在设计的迪拜一号大楼由高度为1OOO米、80O米和6OO米的三座建筑相连而成,玻璃幕墙单元三角形划分(图4、图5)。

台北国际金融中心(1O1大楼)建筑高度448米,桅杆顶高度5O8米。外形是八个相叠的“斗”,寓意“才高八斗”。采用银灰色明框单元式 玻璃幕墙(图6、图7) 与之相应的上海环球金融中心高492米,外玻璃双8毫米夹胶,内玻璃8毫米,三片玻璃均采用半钢化以减少自爆。单元式板块(图8、 图9)

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的

玻璃幕墙质量控制要点

玻璃幕墙质量控制要点 类别:我的文章评论(0) 浏览(281) 2010-01-28 23:57 标签:玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 设计的安全要求:幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。 建筑构造要求:玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。 材料选用:幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。 物理性能检测:建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试,单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。 构件、结构的连接节点:有些工程结构施工时没有预埋连接件、一些涉及旧建筑改造采用幕墙装饰的工程要在结构上设置后置件与幕墙铁角码相连。由于部分铁件出现位移和倾斜,其纠偏连接方案没经设计确定,而是用钢筋、钢板、角铁等材料随意同铁件进行焊接,甚至采用对接平焊、点焊,焊缝不饱满且有漏焊,焊缝长度、宽度、强度远远达不到要求。对幕墙与结构的连接设计应提出具体要求,膨胀螺栓不得直接受拉,一般应采用化学胀锚螺栓,并应进行拉拔试验后采用。 连接体与立柱安装节点应有三维调节余量,玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 立柱接头应有一定的空隙,一般为10?/FONT>20mm,并采用套筒连接法。当一根立柱有两个以上连接点时,其上连接节点应采用刚接构造,下连接点采用铰接构造,使立柱始终处于受拉状态,不能成为受压构件,以免造成立柱弯曲变形。 活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用螺栓固定,芯柱套入上、下柱的长度为200mm。当立柱接连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此芯柱应伸入上、下柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱应通过加大壁厚提高其刚度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩,以免影响幕墙的平面度。 隐框幕墙板材的制作:结构硅酮胶注胶应严格按规定要求进行,确保胶缝的粘结强度。结构硅酮胶应在清洁干净的车间内、在温度23±2℃、相对湿度45%~55%条件下打胶。打胶前必须对玻璃及支撑物表面进行清洁处理,为防止二次污染,每一次擦抹要求更换一块干净布。为控制双组份胶的混合情况,混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,并做好当班记录,注胶后的板材应在温度为18℃~28℃,相对湿度为65%?/FONT>75%的静置场静置养护,以保证结构胶的固化效果,双组分结构胶静置3天,单组分结构胶静置7大后才能运输,这时切开试验样品切口胶体表面平整、颜色发暗,说明已完全固化。完全固化后,板材运至现场仓库内继续放置14?/FONT>21天,用剥离试验检验其粘结力,确认达到粘结强度后方可安装施工。 有些工程在未进行清洁处理的现场打胶,注胶温、湿度条件得不到控制,隐藏着胶内部不固化隐患,玻璃表面有尘埃、油渍,严重影响粘结强度,若同一批次结构胶的质量不稳定,甚至会发生已打过胶的部分结构胶面可以从玻璃、铝合金框条上被轻易剥离、粘结面光滑的严重质量隐患。 隐框幕墙表面平整:安装立柱和横梁,应严格控制垂直度和平整度,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使映在墙面上的景象畸变,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整,竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,用3m靠尺检查,允许偏差控制在2mm以内,并保证整幅隐框幕墙各玻璃拼缝的整齐、美观。

大型超高层公共建筑玻璃幕墙设计分析

大型超高层公共建筑玻璃幕墙设计分析 发表时间:2018-07-13T11:21:23.760Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第6期作者:芮毕海[导读] 本文结合工程实例,对超高层建筑玻璃幕墙的设计进行了分析,可供类似工程设计参考。 深圳市方大建科集团有限公司上海分公司 摘要:玻璃幕墙具有结构简单、自重小、装饰效果好等特点,是现代建筑幕墙的主要形式。本文结合工程实例,对超高层建筑玻璃幕墙的设计进行了分析,可供类似工程设计参考。 关键词:苏州中心广场;玻璃幕墙;性能设计;设计措施 1工程概况 “苏州中心广场项目”地处江苏省苏州市工业园区湖西CBD核心区域东端部,北临苏秀路、南到苏惠路、西起星阳街、东至星港街的地块,由两幢23层超高层塔楼组成,建筑高度107.5m,本工程主要系统为塔楼横明竖隐单元式玻璃幕墙、塔楼横向装饰条横明竖隐单元式玻璃幕墙、塔楼横向装饰条弯弧横明竖隐单元式玻璃幕墙。本项目幕墙面积约35000m2, 2设计原则 2.1安全可靠原则 作为大型公共建筑,安全是首要考虑的因素。针对本工程的特点,选用的结构充分考虑了风荷载、温度应力和地震作用等对幕墙的影响,设计安全系数完全满足国家规定及本工程的要求。 2.2造型美观原则 大型建筑的优雅、和谐、流畅是公众和城市的必然要求,而幕墙本身已经具备了非常高的可观赏性。在效果设计上,对业主提供的图纸、效果图进行了认真的分析,力求采用最合理可行的结构来完成设计师的创意及构思。确保型材的固定件、连接件不外露,幕墙产品均采用先进的尖端设备加工、组装而成,精度高,具有较高的工艺观赏性,充分展现了机械创造的美感。 2.3结构轻巧而稳定原则 结构稳定可以保证结构的安全,同时也会产生一种结构稳定所特有的美感,失稳的结构会给人带来危机感,造成人的紧张,使人很不愉快。但过于保守、粗放的设计则又显得笨拙、累赘,缺乏灵气,也会使人不愉快。本工程幕墙系统在满足结构强度要求的前提下,采用最合理的断面设计,是结构稳定与轻巧明快完美结合的典范。 2.4可拆卸更换、维修方便原则 当幕墙的某个局部受损、更新时,幕墙板块能否灵活方便地进行拆卸更换,直接关系到幕墙的功能能否得到保持、结构能否受到影响等因素,因此在幕墙结构设计时要求必须可更换,并且要很方便,且不能影响幕墙的正常使用。 3幕墙性能设计指标 3.1抗风压性能 幕墙的抗风压性能是指幕墙在与其相垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。分级指标P3是对应主要受力杆件或支撑结构的相对挠度值达到规定值时的瞬时风压,即3秒钟瞬时风压,单位为KPa。幕墙的抗风压性能指标根据幕墙所受的风荷载标准值WK确定,其指标值不应低于WK。 根据GB50009的规定,通过业主提供的风洞试验参数,计算确定本工程按国标最大风荷载标准值WK=2.37kN/m2,风洞试验最大风荷载负值WK=-4.37kN/m2,最大风荷载正值WK=2.26kN/m2。结合下表1的规定:

相关文档
相关文档 最新文档