AM-DJ电极式液位控制器

使用说明书

烟台奥脉络控制工程有限公司

中国烟台

特别说明

本套说明书接线图是针对常规产品所作,特殊要求的请以产品上接线图为准。

AM-DJ电极液位控制器

AM-DJ电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。

AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板装入液位检测电极的接线盒内,组成一体结构;分体型是控制器与检测电极分开安装,控制器精巧紧凑,有控制箱内轨道安装和控制盘面板安装两种形式。针对不同的使用环境,液位检测电极又可分为塑料壳体和铝合金防爆壳体,与设备连接有尼龙连接件和不锈钢连接件两种,可根据实际工况选择。

根据工艺要求不同,液位检测电极又有一根电极、两根电极、三根电极和四根电极,以实现不同的功能。一根电极适合金属罐体液位报警和管路检漏报警等(罐体作为公用端);两根电极则适合非金属罐体、水槽单点报警和非金属管路检漏报警;三根电极最常用,适合给排水和其它进液或排液控制,与机泵结合可以实现自动控制给排水;四根电极则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。主要特点

◆控制器外形小巧紧凑,适合柜内轨道紧密安装

◆工业级电极,结构坚固耐用,长短自由组合

◆就地液位控制和报警

◆另一突出特点是可以检测调节阀的工作状态,有无泄露

主要技术参数

?供电电压:220V AC或24VDC

?继电器输出容量:220V AC/1A,24VDC/1A

?环境温度:-20~70℃

?环境湿度:≤85%RH

?电极材质:304不锈钢,特殊材质可选

?接液温度:-20~70℃(尼龙),-20~180℃(304不锈钢)

?连接方式:G1 1/2″,M27×2螺纹连接,法兰连接

?测量介质:导电率高于20μS/cm的液体,适合蒸馏水

AM-DJ分体电极式液位控制器与检测电极配套使用,利用液体的导电性能,可实现生产过程中的液位控制和报警。主要应用于医药、食品、化工、酿酒、污水处理、楼宇自控等行业的液位自动给排水控制。

分体控制器参数:

导轨安装90(高度)*25(宽度)*113(厚度)mm

☆盘装开孔尺寸45(宽度)*92(高度)

应用简介

应用举例

1.三根电极:三根电极最常用,适合给排水和其他进液或排液控制,与机泵结合可以实现自动控制给排水

进液控制:液位低于下限时,继电器吸合,黄色灯亮,水泵电机启动;

液位高于上限时,继电器断开,黄色灯灭,水泵电机停止。

排液控制:液位高于上限时,继电器吸合,黄色灯亮,水泵电机启动

液位低于下限时,继电器断开,黄色灯灭,水泵电机停止。

注意:进液、排液的功能切换是由内部拨动开关实现

拨动开关在1时为进液控制

拨动开关在ON时为排液控制

2.四根电极:四根电极则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。

进液控制带报警功能外型图排液控制带报警功能外型图

功能说明:在进液或排液控制的基础上,单独增加了一个继电器,提供上限报警功能。

接线图如下:

其它接线图见下面:

一体式铝合金壳体三根电极接线示意图

一体式铝合金壳体四根电极DC24V接线示意图

AM—DJ电极式液位控制器选型表

电极长度在1米内不加价,每增加1米加价30元,材质为316的每增1米

加价60元。

AM—DJ电极式液位控制器价格表

注:1、电极总长度1米以内不加价,每增加1米加价30元,材质为316L的每增加一米加价60元。

2、过程连接G1 ?"316不锈钢在原不锈钢基础上加价700元。

电极式加湿器

电极式加湿器:型号:AD 类别:电极加湿器—电极式加湿器品牌:百力拓强 图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准. 一、产品简介及工作原理: 自来水中一般都有一定的电导率,将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。加湿量(蒸汽的产生量)大小取决于电极罐中水位的高低,即电极棒插入水中的深度或面积,蒸汽经蒸汽喷干均匀分布于空调箱或风管中经空气吸收达到加湿目的。 AD型电极加湿器采用性能更加稳定的网状电极片,电流大小与供电电压、电极浸入水中的面积、电导率有关,加湿器蒸汽产生量受功率或电流强弱的影响,电流的控制可以用改变电极浸入水中面积的方法来调节。水的电导率维持在一定的范围内,可以实现良好的系统连续控制。电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及。 二、控制形式: 开关量、连续比例调节两大类,两种开关量控制方式,其中一种开关量与连续比例调节控制设计于一体。连续比例调节范围在(20%--100%),控制信号有0-10V、4-20ma。 AD型加湿器结构示意图

三、安装示意图:空调挂装方式 OEM安装方式 3、室内直接安装 (1)直吹一体式 (2)墙壁安装间距

四、适用范围 AD型电极加湿器适用于空调配套,电子厂、制药厂、医院洁净加湿。 五、特点 ●蒸汽加湿器安装紧凑,节约占地面积,供给的蒸汽品质好,设备效率高,价格具有竞争力。 ●流线型外观设计,专注功能与经济的最佳组合,友好的用户界面。 ●一次性及可清洗加湿桶可以自由选择,使用更换方便。 ●开关量控制与比例调节控制可选,蒸汽输出量在4-120kg/h,可选。 六、加湿器编号解读 AD--□--□ 加湿量kg/h A:开关量调节 B:连续调节 电极加湿器 七、AD型电极式加湿器技术参数及选型表 (表一) 编号加湿量(kg/h)耗电量(kw)电压加湿桶数量AD—4 4 3 2×220V 1 AD—7 7 5.25 3×380V 1 AD—10 10 7.5 3×380V 1 AD—13 13 9.75 3×380V 1 AD—15 15 11.25 3×380V 1 AD—20 20 15 3×380V 1

欧姆龙液位开关说明书

开关 液位设备概要 选择机型的标准故障检查 液位设备Q&A关于施工资料参考 电极式液位开关(61F)作为电气性液位检测方式,被广泛用于以大厦、集中住宅的上下水道为主及钢铁、食品、化学、药品、半导体等各种工业、农业水、净水场、污水处理等的液面控制。一旦电极接触到液体,通过液体可以闭合电路(电气流通的道路),根据流过的电流检知液位控制的动作原理,是以所谓的导电性液体为控制对象的液位开关。进行检测时,直接检测液体的电极间电阻,根据大于或小于已设定的电阻值,来判断有无液面。 ■基本原理 以一般接收上水道供水的情况为例来进行说明。 通常,在大厦、集中住宅区等中,一旦接水槽接收供水后,就会将水送到设置在屋顶上的高架水槽内,然后再分配到各楼层。在高架水槽内,如果因水的消耗而导致水槽内的水位下降,通过泵从接水槽中再进行补充。达到一定的水位后,即可停止泵了。(参照图1)在高架水槽内,可以进行水位的控制,以保持上限和下限间的水位。 可以根据下列工作原理来进行这一水位控制。 图1. 水槽的供水控制 ●根据水位对泵进行ON、OFF控制(2根电极式) ①如图2,电极E1未接触到液面时,电流流通的电路(E1-E3间)为开路,没有电流通过。因此,继电器「X」不动作,继电器「X」

的接点仍为“b侧”。 ②如图3,电极E1接触到液面时,为电路闭合状态(液体将E1-E3间闭合),因此,继电器「X」动作,接点移动到“a侧”。若将该继电器接点连接到接触器,则可根据液面的位置对泵进行ON、OFF控制。但是,如图2、图3,如果仅有2根电极,电极E1附近会发生波动,导致继电器抖动。为此,电极式液位开关有自我保持电路。(图2、图3用于水位的报警等方面) 图2 水位低时 图3 水位高时 ●带自我保持电路的实用性水位控制(3根电极式) 如图4所示,使用E1、E3电极以外的E2电极,通过a2接点连接E2、E1。此时(前页的②)液面接触电极E1、继电器「X」动作,如果接点变为“a侧”,即使接下来液面低于E1,E2-E3间的电路也可以保持闭合状态。这种E2电极和接点构成的电路称为自我保持电路。如果液面低于E2,为使电路再次打开、继电器「X」复位到“b侧”,可以在E1-E2间对继电器[X]进行ON、OFF控制。 图5表示该动作的时间图。 由于这种动作方式简单,除了液位控制,电极式液位开关还应用于接触开关、漏水检测器、进行大小判别的传感器等。

音叉液位开关的安装及应用

音叉液位开关的安装及应用(附安装图) 音叉液位开关虽然用途广泛,种类繁多,但安装方式差别并不大。那么,音叉液位开关有哪些特点?主要应用在哪里?安装的方式方法和注意事项都有哪些呢?下面,就以计为计为音叉液位开关为例,针对上述问题为大家分别介绍如下: 一、音叉液位开关的特点与应用 计为音叉液位开关现有计为Ring-11音叉液位开关和计为Ring-21紧凑型音叉液位开关两个系列的产品。具有不同的特点和用途,分别如下: 二、音叉液位开关的安装 1、计为Ring-11音叉液位开关安装图和安装注意事项: 安装方向:安装Ring-11音叉液位开关时,应使叉体面和液体升降或流动保持方向一致,可以避免由于介质对叉体的阻力而产生的测量误差,如图1所示。 图1 介质流动方向

①螺纹连接的标志点②介质流动方向 避免入料口:如图2,在选择Ring-11音叉液位开关安装位置时,应避免由于安装在入料口位置而造成的测量误差,甚至损坏仪表。 图2 避免入料口的安装示意图 2、计为Ring-21紧凑型音叉液位开关安装图和安装注意事项: 在安装之前,请再次确认仪表型号是否满足现场的环境要求,如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等,确保仪表在安装后能够正常使用。一般地,Ring-21紧凑型音叉液位开关可以根据需要安装在任何位置,可以水平安装、也可以垂直安装或倾斜安装。当被测介质具有粘稠性时,为了减少或避免出现挂料现象,请将仪表垂直安装。 安装方向:安装Ring-21紧凑型音叉液位开关时,应使叉体面和液体升降或流动保持方向一致,可以避免由于介质对叉体的阻力而产生的测量误差,如图3所示。 ① ② 图3 介质流动方向 ①螺纹连接的标志点②介质流动方向 避开入料口:在选择Ring-21紧凑型音叉液位开关的安装位置时,应避免由于安装在入料口位置而造成的测量误差,甚至损坏仪表,如图4所示。

各种加湿器工作原理简介

各种加湿器工作原理、简介2014-12-08暖通南社 1、电极式加湿器

工作原理:自来水一般都有一定的导电率,把电极片插入自来水中,并与交流电连接在一起,由于水导电,电流会从电极之间的水中通过,传递给水的电能全部转化热能,使水加热产生蒸汽。电极式蒸汽加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。 电极式加湿器是利用三根铜棒或不锈钢棒插入盛水的容器中做电极。将电极和三相电源接通之后,就有电流从水中通过。在这里水是电阻,因而能被加热蒸发成蒸汽。除三相电外,也有使用两根电极的单相电极式加湿器。 由于水位越高,导电面积越大,通过电流也越强,因而发热量也越大。所以,产生的蒸汽量多少可以用水位高低来调节。电极式加湿器的功率应根据所需蒸汽大小,按下式确定(考虑结垢影响可设安全系数)。

电极式加湿器结构紧凑,而且加湿量也容易控制,所以用的较多。它的缺点是耗电量较大,电极上易积水垢和腐蚀,因此,宜用在小型空调系统中。 2、电热式加湿器 工作原理: 电热式加湿器是根据电流通过电阻产生热,电能转换成热能的原理,电加热管浸没在水中,电热管产生热量,从而使水沸腾变成水蒸汽,电热式加湿器创造一个湿度环境经过三个过程: 1、产生蒸汽:通过电加热使水沸腾产生蒸汽。 2、控制:通过加湿器配有的微机控制蒸汽的产生及供应。 3、传播:通过蒸汽扩散装置把水蒸汽送入空气处理机或风管内的气流。 这三个过程的部件作为一个系统共同工作构成了一台完整的电热式加湿器。 电热式加湿器是用管状电热元件置于水盘中做成的。元件通电之后便能将水加热而产生蒸汽。补水靠浮球阀自动控制,以免发生断水空烧现象。此种电热式加湿器的加湿量大小取决于水温和水表面积。 3、干蒸汽加湿器

电极式加湿器

电极式加湿器 加湿器我们平时都会用到的,特别是到了冬季,屋子里由于有暖气的原因就会很干燥,特别是有的孩子会出现流鼻血的现象,对付干燥,很多人会选择加湿器,而且夏天就要到了,屋里的空调就会不停的开着,也会很干燥,加湿器能够很好的解决干燥的问题,下面我们来了解一下电极式加湿器。 现在外面卖的加湿器的类型有很多,电极式加湿器就是很常见的一种,加湿器能够很好的给我们的房间加湿,让我们生活的环境不再那么干燥,今天我们来看看电极式加湿器的一些常识和它的产品特点。 ★1产品选用要点 1、电极式蒸汽加湿器控制参数为加湿能力、电压和输入功 率等。

2、根据空调系统所需加湿量,进行选择电极式蒸汽加湿器。 3、电极式加湿器产生的是湿蒸汽,对要求干蒸汽的场合(如洁净空调系统)不宜采用,采用时需在蒸汽出口后面加一个电热式过热器,通过加热使夹带的水滴蒸发,确保送出去的是干蒸汽。 4、应采用蒸馏水、软化水或去离子水,不得采用纯水,应用软化水时,钠离子浓度不应过高,否则容易产生泡沫,影响水位和加湿量的控制精度。 ★2施工、安装要点 1、电极式蒸汽加湿器的金属容器必须进行可靠的接地; 2、电源线上必须安装电流表,以供调整水位之用,同时也能预防电流过载;

3、加湿器宜采用专用的供水管,管上应设置电磁阀,并应与位式调节器控制电极的电源进行连锁; 4、加湿器的底侧部应设泄水管,并安装阀门; 5、加湿器内的水由于不断蒸发而浓缩,会有杂质沉积在底部,所以必须定期进行排污,排污周期一般以8h为宜; 6、必须定期对加湿器内部进行清洗,除去表面的污垢,一般每隔60~90天应清洗一次。 ★3工作原理 自来水一般都有一定的导电率,把电极片插入自来水中,并与交流电连接在一起,由于水导电,电流会从电极之间的水中通

《型电极加湿器》

电极式加湿器: 型号:AD 类别:电极加湿器—电极式加湿器品牌:百力拓强 图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准. 一、产品简介及工作原理: 自来水中一般都有一定的电导率,将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。加湿量(蒸汽的产生量)大小取决于电极罐中水位的高低,即电极棒插入水中的深度或面积,蒸汽经蒸汽喷干均匀分布于空调箱或风管中经空气吸收达到加湿目的。 AD型电极加湿器采用性能更加稳定的网状电极片,电流大小与供电电压、电极浸入水中的面积、电导率有关,加湿器蒸汽产生量受功率或电流强弱的影响,电流的控制可以用改变电极浸入水中面积的方法来调节。水的电导率维持在一定的范围内,可以实现良好的系统连续控制。 电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。 二、控制形式: 开关量、连续比例调节两大类,两种开关量控制方式,其中一种开关量与连续比例调节控制设计于一体。连续比例调节范围在(20%--100%),控制信号有0-10V、4-20ma。AD型加湿器结构示意图 三、安装示意图: 空调挂装方式

OEM安装方式 3、室内直接安装(1)直吹一体式 (2)墙壁安装间距

四、适用范围 AD型电极加湿器适用于空调配套,电子厂、制药厂、医院洁净加湿。 五、特点 ●蒸汽加湿器安装紧凑,节约占地面积,供给的蒸汽品质好,设备效率高,价格具有竞争力。 ●流线型外观设计,专注功能与经济的最佳组合,友好的用户界面。 ●一次性及可清洗加湿桶可以自由选择,使用更换方便。 ●开关量控制与比例调节控制可选,蒸汽输出量在4-120kg/h,可选。 六、加湿器编号解读 AD--□--□ 加湿量kg/h A:开关量调节B:连续调节 电极加湿器 编号加湿量(kg/h)耗电量(kw)电压加湿桶数量 AD—4 4 3 2×220V 1 AD—7 7 5.25 3×380V 1 AD—10 10 7.5 3×380V 1 AD—13 13 9.75 3×380V 1 AD—15 15 11.25 3×380V 1 AD—20 20 15 3×380V 1

水位电极,超高纯水位电极,锅炉水位电极,电极式水位传感器

水位电极 一、水位电极的概述 Co-fly系列电接点水位计,主要用于锅炉汽包、高低加热器、除氧器、蒸发器、直流锅炉起动分离器、水箱等的水位测量。本装置由测量筒和二次仪表组成。采用数码显示和汽红水绿双色发光二极管显示液位。 二、仪表的特点及技术参数 1.水位电极的特点: ①具有闪光、声音报警功能。 ②具有4-20mA信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能。 ③具有自供电功能,断电后可继续工作4小时。 ④仪表上设有三个按钮,a报警消音、b排污按钮、c检测按钮。 2.水位电极的技术参数: ①电源电压:220V±10%、50Hz ②工作环境温度:-10-45℃ ③工作相对湿度:≤85% ④液体水阻范围:0-500KΩ ⑤继电器输出接点容量:220V、3A ⑥水位显示点数:5-19点(最多可达38点) 例如19点:0、±15、±30、±50、±75、±100、±150、±250、±300 ⑦外形尺寸:800mm×160mm×300mm安装尺寸:15mm×76mm ⑧整机功率:≤5W 三、型号

型号规格与测量筒安装形式Co-fly-DJM1615-115M16×1.5×115外螺纹,保温型 Co-fly-DJM1615-97M16×1.5×97外螺纹,不保温型 Co-fly-DJM1615-87M16×1.5×87外螺纹 Co-fly-DJM1815-115M18×1.5×115外螺纹 Co-fly-DJM1815-97M18×1.5×97外螺纹 Co-fly-DJM1815-87M18×1.5×87外螺纹 Co-fly-DJY2212-115Φ22×Φ12×115压入式/保温型 Co-fly-DJY2212-97Φ22×Φ12×97 Co-fly-DJY2212-87Φ22×Φ12×87不保温性 Co-fly-DJY1712-115Φ17×Φ12×115压入式/保温型 Co-fly-DJY1712-97Φ22×Φ12×97 Co-fly-DJY1712-87Φ22×Φ12×87不保温 四、水位电极的测量筒、电极及技术参数 1.测量筒结构简图 2.测量筒制造标准按国家机械行业标准JB/T6691-93锅炉用电接点液位计技术条件制造、生产、检验。 3.电极(电接点)采用超纯陶瓷制造。结构分两种:压入式和螺纹式 4.技术指标: 工称压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10、12、16、22MPa绝缘性能:≥500MΩ 工作压力:≤21.56MPa可测中心距:≤2200mm 工作温度:372℃ 五、水位电极的工作原理 电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大。 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。转换成电阻值的变化。传送到二次仪表,从而实现水位的显示、报警、保护联锁等功能。 六、水位电极的订货须知 订货时请用户评理有下列内容: 1.仪表型号

电接点液位计说明书版

吉林隆华电力仪器仪表有限公司 电接点液位计说明书 一、用途: LHDJ-1.6-32型系列电接点式液位计主要用于各种锅炉汽包、储集器、除氧器、加 热器及水箱的水位测量。其二次仪表具有触点报警输出和 4?20mA 模拟量输出。可直接 参与闭环控制系统和连锁控制系统。 二、结构及工作原理: 1、液位计构成 电接点式液位计主要由测量筒体、陶瓷电极、二次仪表等几部分构成,见图 1。 图1结构原理图 2、二次仪表 二次仪表显示为双色光柱形式, 以区分水与汽,其中 液相部分为绿色,汽相部分为红色,同时具备数码显示功 能,直观显示水位。二次仪表操作采用功能菜单方式,水 位设定最大指示为24点,7路可在线编程的任意高低位 报警输出(面板有报警指示灯),全部参数均可在线设定, 并具有掉电记忆功能。 由于二次仪表是通用型设计,故可适应国内不大于 被测容器 水 位 显 示 k 控制系统 I DC 4-20 mA /保护连锁系统 j 节点输出 h 简 虚线椎内为我厂供货范圜

24点水位、输出不多于7路开关量的各种电接点测量筒及各种地域的水阻值。增强型二次仪表可提供4-20mA模拟信号输出,适用于就地控制或与DCS系统连接。同时,二次仪表利用CMOS高输入阻抗的特点,信号输入回路仅有微电流通过电极,可以使被测液体对电极的化学腐蚀减少到最低限度,以延长电极的使用寿命。 3、测量筒结构: 测量筒是液位计取得水位信号的重要设备,长度及测 量点数按用户要求而定。 图2压入式电极结构 图3旋入式电极结构

图4测量筒结构图 三、主要技术参数: 1、测量筒 1.1公称压力:1.6?32MPa 1.2工作压力:1.0?21.5MPa 1.3工作温度:饱和温度 1.4接口方式:法兰连接或焊接 1.5连通管规格:C 385 1.6排污管规格:C 284 1.7筒体直径:1.6?10MPa(公称压力),8813 10?32MPa (公称压力)C 10222 1.8电极点数分布 2、二次仪表 2.1工作环境条件 环境温度:-10 C—50 C

音叉液位开关工作原理

音叉液位开关工作原理 音叉液位开关的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测, 处理并将之转换为一个开关信号。 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 超声波物位计测量原理 超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。 由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。 双转子流量计工作原理 双转子流量计的计量室由内壳体和一对螺旋转子及上下盖板等组成,它们之间形成若干个已知体积的空腔作为流量计的计量单元。流量计的转子靠其进、出口处的微小压差推动旋转,并不断地将进口的液体经空腔计量后送到出口,转子将转动次数经密封联轴器及传动系统传递给计数机构,直接指示出流经流量计的 液体总量。 LTD-通用电子流量计 非常适用于水、污水、热水、高压水的计量,结构简单、适应性强,产品广泛应用于油田掺水、注水及石化、热电、市政、矿山、食品等行业。原理:当被测介质流过流量计时,冲击叶轮旋转,在一定的流量范围内,叶轮转速与流量成正比,而当叶轮转动时,叶轮由导磁的不锈钢的叶片,依次接近处于壳体的传感器,周期性地改变传感器磁电回路的磁阻,使通过传感器的磁通量发生变化而产生与流量成比例的脉冲电信号,此信号经过数据处理后分别显示出累计流量值和瞬时

什么是液位开关 液位开关原理

西安祥天和电子科技有限公司 主营产品:液位传感器控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/a116568961.html, 什么是液位开关液位开关原理 液位开关,顾名思义,就是根据液位来自动开关水泵。实现这种功能的方式有很多,主要由所采用的液位传感器来决定。现在的液位传感器无外乎电极式、UQK/GSK式、光电式、压力式、GKY式等几种。分析其基本原理就能够发现这些传感器的优缺点。有些固有的缺点,无论怎么做都无法避免。当然传感器的制造工艺和材质也会影响其性能,所以市场上有不同品质和价格的液位传感器。我们先从其实现原理分析,再从其制造工艺和材质来探讨。液位控制的核心在于液位传感器,它决定了液位控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命。所以应该根据使用环境来慎重选择。 至于如何开关水泵?可以有各种设计方案,实现不同的功能。具体设计方案可以登录本公司官网的“资料免费下载”栏目下载。 一、电极式液位控制传感器 电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极间导电,交流接触器吸合。图1.1为电极式在水中控制原理示意图。但是电极在水中会分解而且会吸附很多杂质。如果不及时清理,电极就会失去作用,这是电极式液位传感器固有的缺陷。电极式液位传感器的制造非常简单,有人将导线外皮拨开,插到水里就可以做成电极式液位控制器。所以电极式液位控制器造价很低,价格便宜,但使用寿命很短。当然,如果采用不锈钢做电极,硬度较强,分解得就会慢一点。如果表面再处理光滑一些,电镀一下,吸附的杂质就会少一些,使用寿命就会长一点。但是无论怎么做,其品质都不可能超过干簧管。 二、UQK液位控制原理

非接触式液位传感器使用说明分析

XCK-Y25-xxx智能型非接触式 (2016-04-12) 液 位 传 感 器 使 用 说 明 书 深圳市星科创科技有限公司 Shenzhen XingKeChuang Technology Co., Ltd. 电话:86-0755-******** 传真:86-0755-********

一、产品概述 智能型非接触式液位感应器(以下简称液位感应器)采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触检测。液位传感器(探头)安装于被测容器外壁的上下方(液位的高位与低位),非金属容器无需对其开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高压密闭容器内的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种液体的液位进行检测。液位感应器对液体介质和容器的材质无特殊要求,可广泛使用。 智能型非接触式液位感应器分四种信号输出接口,分别为高低电平输出接口、NPN输出接口、PNP输出接口和RS485通信接口;分别对应四种型号: 高低电平输出接口——型号:XKC-Y25-V NPN输出接口——型号:XKC-Y25-NPN PNP输出接口——型号:XKC-Y25-PNP RS485通信接口——型号:XKC-Y25-RS485 二、产品特性 ?非接触式液位传感器,适用于非金属容器外壁而无需与液体直接接触,不会受到强酸强 碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂物影响。 ?智能化液位基准调整及液位记忆功能,液位状态显示方式,可实现多点串联接线;可支 持高低电平输出、NPN、PNP信号输出和RS485通信接口输出(选型时与厂家说明即可)。 ?检测准确稳定,可检测沸水液面。 ?纯电子电路结构,非机械工作方式,性能稳定寿命耐久。 ?高稳定性,高灵敏度,刚干扰能力强,不受外界电磁干扰,针对工频干扰及共模干扰有 做特殊处理,以兼容市面上所有的5~24V电源适配器。 ?强大兼容性,穿透各种非金属材质的容器,如塑料、玻璃、陶瓷等容器,感应距离可达 20mm;液体、粉末、颗粒物均可检测。 ?开集电极输出方式,电压范围宽(5~24V),适合连接各种电路及产品应用。 三、工作原理 智能型非接触式液位感应器是利用水的感应电容来检测是否有液体存在,在没有液体接近感应器时,感应器上由于分布电容的存在,因此感应器对地存在一定的静态电容,当液面慢慢升高接近感应器时,液体的寄生电容将耦合到这个静态电容上,使感应器的最终电容值变大,该变化的电容信号再输入到控制IC进行信号转换,将变化的电容量转换成某种电信号的变化量,再由一定的算法来检测和判断这个变化量的程度,当这个变化量超过一定的阈值时就认为液位到达感应点。 电话:86-0755-******** 传真:86-0755-********

音叉液位开关安装图和安装注意事项

音叉液位开关安装图和安装注意事项 市场上的音叉液位开关虽然种类繁多,但是安装方式却大同小异。本文以计为音叉液位开关为例,结合音叉液位开关的安装图,就音叉液位开关的安装方法和注意事项为大家做一介绍和分析,希望对大家正确安装和使用音叉液位开关有所帮助。 1、计为Ring-11音叉液位开关安装图和安装注意事项: Ring-11音叉液位开关是一种高可靠性紧凑型的专用于液位测量的控制开关。音叉长度仅有40mm,不仅适用于容器、储罐、槽罐中的液位测量,而且适用于导管的液位测量。同时,基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,产品可测量介质密度低至0.5g/cm3,不仅适用于盐酸、硫酸、 硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液等液位测量,而且特别适用于有泡沫、气泡、粘稠液体以及振动干扰的复杂测量场合。其安装方法和注意事项如下: 安装方向: 安装Ring-11音叉液位开关时,应使叉体面和液体升降或流动保持方向一致,可以避免由于介质对叉体的阻力而产生的测量误差,如下图1所示: 图1 介质流动方向 ①螺纹连接的标志点②介质流动方向 避开入料口: 在选择Ring-11音叉液位开关安装位置时,应避免由于安装在入料口位置而造成的测量误差,甚至损坏仪表。如下图2所示: 图2 避免入料口的安装示意图

2、计为Ring-21紧凑型音叉液位开关安装图和安装注意事项: Ring-21紧凑型音叉液位开关是专用于液位测量的经济型限位控制开关。整体结构小巧轻便,产品总长度160.5mm,最大直径31.5mm,其中音叉长度仅有38mm。该产品不仅适用于容器、储罐、槽罐中有泡沫、气泡、粘稠液体和有振动干扰的液位测量,更适用于小型容器和罐体周围空间狭小场合的液位测量。同样基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,产品可测量介质密度低至0.7g/cm3。 安装方法和注意事项: 在安装之前,应再次确认仪表型号是否满足现场的环境要求(如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等),确保仪表在安装后能够正常使用。一般地,Ring-21紧凑型音叉液位开关可以根据需要安装在任何位置,通过或水平或垂直或倾斜的方式进行安装。但当被测介质较为粘稠时,为减少或避免挂料现象的出现,应将仪表垂直安装。 安装方向: 在安装Ring-21紧凑型音叉液位开关时,应使叉体面和液体升降或流动保持方向一致,这样即可避免由于介质对叉体的阻力而产生的测量误差,如下图3所示。 ① ② 图3 介质流动方向 ①螺纹连接的标志点②介质流动方向 避免入料口: 在选择Ring-21紧凑型音叉液位开关的安装位置时,应避免由于安装在入料口位置而造成的测量误差,甚至损坏仪表,如下图4所示。

常见液位开关种类有哪些

常见液位开关种类有哪些? 液位开关,顾名思义,就是根据液位来自动开关水泵。实现这种功能的方式有很多,主要由所采用的液位传感器来决定。现在的液位传感器无外乎电极式、UQK/GSK式、光电式、压力式、GKY式等几种。分析其基本原理就能够发现这些传感器的优缺点。有些固有的缺点,无论怎么做都无法避免。当然传感器的制造工艺和材质也会影响其性能,所以市场上有不同品质和价格的液位传感器。我们先从其实现原理分析,再从其制造工艺和材质来探讨。液位控制的核心在于液位传感器,它决定了液位控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命。所以应该根据使用环境来慎重选择。 一、电极式液位控制传感器 电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极间导电,交流接触器吸合。图1.1为电极式在水中控制原理示意图。但是电极在水中会分解而且会吸附很多杂质。如果不及时清理,电极就会失去作用,这是电极式液位传感器固有的缺陷。电极式液位传感器的制造非常简单,有人将导线外皮拨开,插到水里就可以做成电极式液位控制器。所以电极式液位控制器造价很低,价格便宜,但使用寿命很短。当然,如果采用不锈钢做电极,硬度较强,分解得就会慢一点。如果表面再处理光滑一些,电镀一下,吸附的杂质就会少一些,使用寿命就会长一点。但是无论怎么做,其品质都不可能超过干簧管。 二、UQK液位控制原理 干簧管将电极触点密封在玻璃管内,接近磁铁,触点就会吸合。所以人们在浮球里放一块磁铁和上、下两个干簧管,通过导线将浮球固定于水池中,如图2.1。这就是UQK的液位控制方式。当水池无水的时候,浮球下垂,磁铁在下限干簧管处,故下限干簧管吸合。当水池有水的时候如图2.2,浮球上翻,磁铁在上限干簧管处,故上限干簧管吸合。将干簧管触点串接交流接触器,就可以控制水泵启动,见图2.3。这种方式依靠水的浮力使浮球上下翻转,上限、下限间的距离依据导线的长度来决定。由于要考虑耐流问题,导线不能太细。同时导线使用一

多种液位开关的基本讲解

液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。 1、浮球液位开关 浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。 2、音叉液位开关

音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。3、电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状

态发生变化。 4、外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。 5、射频导纳液位开关 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱

卡乐电极式加湿器 使用手册

目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 (1) 1.订货号与产品型号对照表 (1) 2.加湿桶型号表示方法 (2) 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明 (2) 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸 (5) 1.外形及产品结构描述 (5) 2.各系列加湿器几何尺寸 (5) 三、加湿器的安装 (7) 1.安装步骤 (7) 2.注意事项 (8) 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4) (10) 五、加湿控制板跳线说明 (12) 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关) (12) 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关) (12) 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线 (13) 六、加湿器开机前的检查工作 (14) 重要警告 (14) 1.初检 (14) 2.开机 (14) 七、常见器故障及处理方法 (15) 1.常见故障及解决方法: (15) 2.关于控制板报警 (16) 八、加湿器的维护 (18) 1.更换加湿桶 (18) 2.更换电极片 (18) 3.定期检查 (19) 4.其它装置的保养 (20) 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明 (22) 1.硬件连接 (22) 2.软件安装 (22) 3.软件使用 (23)

一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 1.订货号与产品型号对照表 表1.1: 订货号与产品型号对照表 注:⑴以上型号的加湿器适用的加湿电压为3相380V,单相或三相220V加湿 电压的加湿器需参考另外的资料选型。 ⑵公司常规暂按低电导率订货号进行选型,如有变更将另行通知。 ⑶订货号说明 :00—标准电导率,L0—低电导率,H0—高电导率 03—5~8kg,04—10~15kg,05—25~35kg,06—45kg 表示加湿桶 SL表示申菱公司 HUM表示加湿器

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱5.31教学提纲

卡乐电极式加湿器使用手册f o r申菱 5.31

卡乐电极式加湿器 使用手册

目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 (1) 1.订货号与产品型号对照表 (1) 2.加湿桶型号表示方法 (2) 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明 (2) 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸 (5) 1.外形及产品结构描述 (6) 2.各系列加湿器几何尺寸 (6) 三、加湿器的安装 (8) 1.安装步骤 (8) 2.注意事项 (9) 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4) (12) 五、加湿控制板跳线说明 (14) 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关) (15) 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关) (15) 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线 (17) 六、加湿器开机前的检查工作 (17) 重要警告 (17) 1.初检 (18) 2.开机 (18) 七、常见器故障及处理方法 (19) 1.常见故障及解决方法: (19) 2.关于控制板报警 (20) 八、加湿器的维护 (22) 1.更换加湿桶 (22) 2.更换电极片 (23) 3.定期检查 (25) 4.其它装置的保养 (26) 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明 (28) 1.硬件连接 (28) 2.软件安装 (29) 3.软件使用 (30)

一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 1.订货号与产品型号对照表 表1.1: 订货号与产品型号对照表 注:⑴以上型号的加湿器适用的加湿电压为3相380V,单相或三相220V加 湿电压的加湿器需参考另外的资料选型。 ⑵公司常规暂按低电导率订货号进行选型,如有变更将另行通知。 ⑶订货号说明 电导率类别:00—标准电导率,L0—低电导率,H0—高电导率 加湿量:03—5~8kg,04—10~15kg,05—25~35kg,06—45kg B表示加湿桶

[实用参考]电极式液位开关说明书.doc

优质参考文档 优质参考文档 电极式液位开关 一、 工作原理 电极式液位开关是利用液体之导电性来侦测液位高低。桶槽 内装的物质一旦触及极棒,便会导电因而检出信号。经控制器的信号放大后,再输出一接点信号,供使用者做液位的控制。 接线示意图 二、 产 品特点 1、 适用 于控制任何导电液体之液面。(禁止使用于挥发性液体) 2、 具有突波保护功能,可有效防止突波干扰 3、 可做 多点控制,控制位置可由使用者需要订制 4、 电极 头使用低交流电压,可避免电解作用,并可延长使用寿命 5、 具有 两只指示灯,可显示供水及排水状态 三、 技 术参数 电极棒部分: 1、接液材质(可选):SUS304/316L+PP (PE )工作温度: -20~80℃ SUS304/316L+PTFE 工作温度:-20~ 200℃ TI+PTFE 工作温度:-20~200℃ 2、过程连接:螺纹或法兰,(大小跟所需控制液位点数有关) 控制器: 1、 电源电压:220VAC 、24VAC (可选) 2、 触点容量:240VAC/24VDC5A ,SPDT 3、 一个控制器对应一个液位点输出(检测几个液位点对应配几个控制器,且每个控制器的公共极均需同 电极棒的公共极相连)。 四、 注意事项 1、 只供垂直安装 2、 电压波动范围在±15%以内,电压要稳定 3、 避免安装在大震动或冲击场所(可能导致误动作) 4、 不导电的液体不适用本产品,如:汽油、柴油、重油、 纯水等。 5、 所有的极棒需与最长的极棒相差至少50mm 以上(如 图) 6、 当液体接触到电极时,其动作的作罢会因液体种类不 同及电源电压变化而会有变动。 7、 为了使电极棒在水中确保不会相互接触,可以在极棒 上缠上胶带,但必须缠在极棒前端100mm 以后的部分。

液位开关安装使用说明书

UK系列 液位开关 安装使用说明书 开封仪表厂液位仪表分厂

UK一102球形液位开关 使 用 说 明 书 l、用途和使用范围 UK一1 0 2球形液位开关(以下简称开关)主要是对液位定点发讯,实现生产过程中的报警,控制,调节等作用,在酸、碱溶液或供水、排水、化工污水处理等生产过程中,是不可缺少的工具,开关的主要零件均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢制造,具有较好的耐腐蚀性能。其特点是:经济实用、工作可靠、用途广泛。 2、规格及技术参数 2.1 关电缆长度: 4、 5、 6m(或由用户提出一个长度) 2.2 介质密度: 2.3 介质温度: ≤100℃ 2.4 工作压力: 0.2MPa一个常开 2.5 接点容量: 220V AC 5A 2.6 发二个讯号 (一个常开,一个常闭) 3、结构原理及安装使用 3.1 开关结构简单、结构如图(一) 开关外壳为不锈钢球体,表面光滑,不易附着污物,可在混有杂物污水、泥浆、酸、 碱溶液中使用,球体内装有大容量的水银开关,水银开关接于软质电缆上,加长或缩短 电缆长度,可得到希望水位。 3.2 开关悬空吊在固定杆上,如图(二)a所示,当液位上升液面接触到开关时,开关球体在浮力的作用下发生倾斜,如图(二)b所示,由此使开关球体内水银开关断开或闭合,从而发出信号。 4、订货须知 订货时请注明 4.1 开关型号及名称 4.2 被测介质名称、介质密度、温度、工作压力腐蚀性等。

UK一201球形液位开关 使 用 说 明 书 UK一201型圆柱形液位开关(以下简称液位开关),主要是对液位定点发讯,实现生产过程中的报警、控制、调节等作用,在供水、排水、化工污水处理等过程中,是不可缺少的工具。 1、主要规格和技术参数 1.1 电源:电压220V/50Hz 允许电流5A 1.2 环境温度:60℃以下 1.3 介质比重: 0.75以上 1.4 规格(电缆长度L:) 3M、5M、6M或其它任一长度。 1.5 种类: UK一201K 悬吊状态时触点断开 浮起状态时触点闭合 常开型 UK一201B 悬吊状态时触点闭合 浮起状态时触点断开 常闭型 2、结构及工作原理 液位开关是浮动开关,它是把特殊构造的水银开关与通用橡套软电缆连在—一起,用环氧树脂(加有填料)浇铸成芯子、安装(插装)在硬质发泡塑料浮上。 液位开关外形尺寸如图一所示

音叉式物位开关说明书

☆产品简介: 音叉式物位开关是一种新型的物位开关。仪表由一个发讯叉体和放大器部分组成,在叉体根部压紧两组压电晶体,一组作为驱动器,驱动叉体产生振动,另一组作为检测器,用以将叉股转换成电压信号。当叉股受阻时,振动器振幅变小,振动频率改变,继电器输出开关信号。从而实现物位限位测量。传感器材质为316不锈钢,可抗轻度腐蚀,用于限位控制器和高/低位报警。 ☆工作原理: 音叉式物位开关工作原理根据物料对振动中的音叉有无阻力,探知料位是否到达或超过某高度,并发出通断信号。传感器的音叉以固有的频率振动,当音叉触及液体或其他物料时,其固有的振动频率降低,能量消耗在物料颗粒间的摩擦上,迫使振幅急剧衰减而停振,频率的变化激活液位开关,产生通断信号。 ☆典型应用: ●自来水、矿泉水●流动性好的固体粉料●可产生气体的液体 ●纸浆、胶水、染料●柴油等危险场所●废水、泥浆、酸碱溶液●啤酒、啤酒发酵剂、饮料一、拆箱 小心的打开包装箱并除去包装箱内的填充物,仔细核对装箱单上的每项条款,包括仪表型号、安装附件、说明书等,若发现有缺货,与装箱单不符或破损现象,请立即与我公司联系。 二、查看说明书 该说明书包括仪表的技术参数、安装及调试规范,请仔细阅读说明书中的每一项内容,如对说明书中的内容有不明白的地方,可以打电话或传真的方式与我公司联系。 三、技术参数 ●供电:24VDC(标准);220V AC(可选)●环境温度:-20℃~70℃ ●输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)●介质温度:-40℃~150℃ ●工作压力:小于2MPa ●介质密度:最低0.6g/cm3 ●回差设置:约3mm ●功耗:0.5W ●高低位报警:现场可设置为高位或地位报警●电气接口:M20*1.5 ●过程连接:NPT 1”螺纹安装(标准螺纹)法兰安装(可选)●外壳防护:IP66 四、产品特点 ●适应性强: 被测液体不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。 ●不需调校: 由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校。 免于维护: 由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运使用便不需要维护。

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱

卡乐电极式加湿器 使用手册 目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述..................... 错误!未定义书签。 1.订货号与产品型号对照表....................................错误!未定义书签。 2.加湿桶型号表示方法........................................错误!未定义书签。 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明..............................错误!未定义书签。 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸........................... 错误!未定义书签。 1.外形及产品结构描述........................................错误!未定义书签。 2.各系列加湿器几何尺寸......................................错误!未定义书签。 三、加湿器的安装............................................ 错误!未定义书签。

1.安装步骤..................................................错误!未定义书签。 2.注意事项..................................................错误!未定义书签。 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4)............................. 错误!未定义书签。 五、加湿控制板跳线说明 ...................................... 错误!未定义书签。 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关)..........................错误!未定义书签。 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关)..........................错误!未定义书签。 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线...........错误!未定义书签。 六、加湿器开机前的检查工作 .................................. 错误!未定义书签。 重要警告....................................................错误!未定义书签。 1.初检......................................................错误!未定义书签。 2.开机......................................................错误!未定义书签。 七、常见器故障及处理方法 .................................... 错误!未定义书签。 1.常见故障及解决方法:......................................错误!未定义书签。 2.关于控制板报警............................................错误!未定义书签。 八、加湿器的维护............................................ 错误!未定义书签。 1.更换加湿桶................................................错误!未定义书签。 2.更换电极片................................................错误!未定义书签。 3.定期检查..................................................错误!未定义书签。 4.其它装置的保养............................................错误!未定义书签。 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明..................... 错误!未定义书签。 1.硬件连接..................................................错误!未定义书签。 2.软件安装..................................................错误!未定义书签。 3.软件使用..................................................错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档