1 381LSC-99电子式电动执行器

一、结构特点和应用范围

以下内容由 上海凯志阀门有限公司 技术部提供

3810系列电子式电动执行器,是以220V 交流单相电源作为驱动电源,接受来自计算机调节器或操作 器的4-20mADC ,或者1-5VDC 输入信号来运转的全电子式执行机构,机内有伺服系统,无需另配伺服放大器,关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路,并用树脂浇铸固化,经老化处理,可靠性高,防潮,防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度,方便易行;用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。同时,执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的关严等三种保护功能。是一种具有高可靠性的产品,可与各种直行程和角行程调节阀门组成电动调节阀。

3410系列电子式电动执行器是以220V 交流单相电源为驱动电源,输入信号采用220V 交流开关,电机采用交流可逆单相齿轮减速电机,开度检测采用精密导电塑料定位器,可与各种直行程和角行程调节阀门组成开关控制型电动执行器。

二、直行程3810L 、3410L 系列

类别

3810L 系列

3410L 系列

额定输出力N

速度mm/s 最大行程mm 普通型

381LS A-08 341LS A-08 800 4.2 30 381LSA-20

341LSA-20 2000 2.1 381LSB-30 341LSB-30 3000 3.5 60 381LS B-50 341LS B-50 5000 1.7 381LSC-65 341LSC-65 6500 3.4 100

381LSC-99 341LSC-99 10000 2.0 381LSC-160

341LSC-160 16000 1.0 隔爆型

381LX A-08 341LX A-08 800 4.2 30 381LXA-20 341LXA-20 2000 2.1 381LXA-30 341LXA-30 3000 3.5 60 381LXA-50

341LXA-50

5000

1.7

三、角行程3810R 、3410R 系列

防爆型

类别

3810R 系列 3410R 系列 额定输出力矩

N.m 动作时间90o

/S 最大转角

普通型

381RSA-02 341RSA-02 20 8.5 90o

381RSA-05 341RSA-05 50 17 381RSB-10 341RSB-10 100 18 381RSB-20 341RSB-20 200 36 381RSC-30 341RSC-30 300 24 381RSC-50 341RSC-50 500 42 381RSC-60 341RSC-60 600 48 381RSD-100 341RSD-100 1000 30 381RSD-150 341RSD-150 1500 42 隔爆型

381RSXB-10 341RXB-10 100 18 381RSXB-20

341RXB-20

200

36

四、主要技术参数

参数名称3810系列3410系列

控制机构

输入信号4~20mADC或1~5VDC 220V AC开关信号

开度信号4~20mADC(负荷电阻500Ω以下) 反馈4~20mADC或0~1.0KΩ死区0.8~1.0%可调到0.4%

零点调整25%

量程调整20~100%

基本误差、回差 1.0%

控制限位、开关开侧、闭侧开侧、闭侧开度检测精密导电塑料电位器精密导电塑料电位器

动力

电源AC220±10% 50Hz AC220±10% 50Hz 驱动电机AC可逆单相齿轮减速电机AC可逆单相齿轮减速电机

耗电功率

A型50 V A 50 V A

B型150 VA 150 VA

C型220 VA 220 VA

D型350V A 350V A

附属机构过载保护单元A、B型任选,C、D型必备

力矩开关角行程可以安装(选择件)角行程可以安装(选择件)空间加热器选择件,但防爆型不装选择件,但防爆型不装手动机构便携式手动曲柄便携式手动曲柄

安装条件环境温度

普通型无加热器-10℃~+60℃普通型无加热器-10℃~+60℃

普通型有加热器-35℃~+60℃普通型有加热器-35℃~+60℃

防爆型-10℃~+60℃防爆型-10℃~+60℃

允许振动 1.5G以下 1.5G以下

相对湿度普通型95%以下,防爆型45~85% 普通型95%以下,防爆型45~85% 环境气体无腐蚀性气体无腐蚀性气体

接线口

普通A、B、C型2-PF1/2 普通A、B、C型2-PF1/2

普通D型和防爆型2-PF3/4 普通D型和防爆型2-PF3/4

配线口信号线屏蔽并与电源线隔离

保护等级IP65 IP65

防爆等级EXd II BT4 EXd II BT4

五、订货须知

1、产品基本型号

2、是否带力矩开关

3、是否带外部限位箱(防爆型)

4、是否带加热器

5、支架代号

2

温州瑞基电动执行器选型样本 RJ智能型选型安装使用说明

-- 一、概述 角行程电动执行机构作为自控系统中一种重要的现场控制设备,采用直联式结构,能很方便地与旋转型阀门(诸如蝶阀、球阀、旋塞阀)及风门挡板等配套,其输出角位移为0∽110°或其它转角,可广泛用于电站、冶金、石油、化工、水利、机械、轻工、消防和环保等工业部门。RJ系列电动执行机构设计简洁、结构紧凑,全系列涵盖13个品种规格,能在输出扭矩60N.m∽2500 N.m范围内提供最合理的解决方案。 本系列电动执行机构为智能型可根据用户要求,增加选件即附加各种功能配置,满足各种工业过程控制的要求。经磷化、涂层处理的标准型外壳及箱体可适应腐蚀性的工作环境,以选件形式提供的、具有防爆耐压结构的隔爆型产品则可适用于IIA、IIB级T1-T4级爆炸性混合物的1、2区场所等危险作业环境。 二、产品特点 ◆液晶显示 液晶屏幕以数字实时显示阀门的开度大小,并根据工作情况实时显示报警信息;......高亮度LED发光管指示阀门的开、关极限位置。 ◆控制方式 远程开关量信号可控(可选远程4∽20mA电流信号控制),就地操作旋钮可现场........调控阀门的位置。..◆状态指示 以继电器触点输出来指示阀门的开关限位及故障报警(可选4∽20mA电流信号输出反映阀门开度)。 ◆免开盖调试 工作参数设置、开关限位调试均可通过操作旋钮完成,不需要打开电气罩,使得....环境中的灰尘、潮气等有害物质不能进入执行机构的内部,极大的提高了电气控制部分的可靠性。 ◆高智能化 具有人机对话功能,电气控制部分采用全新的SOC芯片控制,智能化程度高。.......◆防护性 铝合金外壳及箱体经表面磷化处理后具有很强的防腐能力,静配合处配有O型圈、动配合处配有骨架油封的箱体达到IP68的防护等级,可选择的防爆型箱体可适合于IIA、IIB级T1-T4级爆炸性混合物的1、2区场所等危险作业环境工作。 ◆高效低噪音 精密蜗轮蜗杆减速机构,间隙小、效率高、噪音低(最高50分贝)、寿命长。 ◆自锁性 蜗轮与蜗杆的自锁性防止了执行机构在断电或断信号的情况下的反转现象。 ◆离合器自动复位 具有独特的机械式手/自动切换机构,手动操作通过扳动离合器分离手柄后实现,电机一旦接受电信号启动,离合器能自动复位并使执行机构恢复到自动状态。 ◆操作手轮 手轮的尺寸设计保证了手动操作时的安全、省力。 ◆电机特性 根据电源要求而配置的单相或三相全封闭鼠笼式感应电机,启动力矩大、转动惯量小。 1 --

电动执行机构的基础知识

电动执行器的基础知识 电动执行器(又称为电动执行机构) 英文名称:Electronic Actuator 应用于各种工业自动化过程控制环节。 行业标准:JB/T-8219-1999 角行程电动执行器按照运动方式分为:角行程、直行程和多转式 角行程和直行程执行器大部分是在多转式的基础之上改造而来的:以多转式为基础,配以蜗轮蜗杆二级减速箱组成0~90°角行程电动执行机构;配以丝杆部件组成直行程电动执行机构 角行程:0~90°角行程,用于控制球阀、旋塞阀、蝶阀和百叶阀之类的角行程阀门; 多回转电动执行器多转式:需要运行超过360°才能实现阀门的启闭,主要用于截止阀、管夹阀和隔膜阀; 直行程:输出的是力,产生的是位移,主要用于闸阀和滑板阀。 常用于配套各种阀门构成电动阀门或者电动调节阀(例如:闸阀、调节阀、单座阀等直线运动的阀门) 以AC交流电或DC直流电为驱动能源;根据动作方式分为两大类(电动开关型和电动调节型) 优点是能源取用方便,信号传输速度快,传输距离远,便于集中控制,灵敏度和精度较高,与电动调节仪表配合方便,安装接线简单。 缺点是结构复杂,平均故障率高于气动执行机构,适用于防爆要求不高,气源缺乏的场所。 电动执行器工作原理 电动执行器有五种类型:直行程电动执行器、角行程电动执行器、电动调节阀、PID电动调节执行器和电磁阀。前四种属于DDZ型。下面简要介绍一下直行程电动执行器和角行程电动执行器。 直行程与角行程电动执行器的作用是接收调节器或其它仪表送来的0~10,4~20毫安或1~5伏电压的标准值流电信号,经执行器后变成位移推力或转角力矩,以操作开关、阀门等,完成自动调节的任务。这两种执行器以前都是由伺服放大器与执行机构两大部分组成的。现在有机电一体智能化的结构,它们的结构、工作原理和使用方法都是相似的,区别仅在于,一个输出位移(推力),一个输出转角(力矩)。 电动执行器选用须知 一、根据阀门所需的扭力确定电动执行器的输出扭力 阀门启闭所需的扭力决定着电动执行器选择多大的输出扭力,一般由使用者提出或阀门厂家自行选配,做为执行器厂家只对执行器的输出扭力负责,阀门正常启闭所需的扭力由阀门口径大小、工作压力等因素决定,但因阀门厂家加工精度、装配工艺有所区别,所以不同厂家生产的同规格阀门所需扭力也有所区别,即使是同个阀门厂家生产的同规格阀门扭力也有所差别,当选型时执行器的扭力选择太小就会造成无法正常启闭阀门,因此电动执行器必需选择一个合理的扭力范围。 二、根据所选电动执行器确定电气参数 因不同执行器厂家的电气参数有所差别,所以设计选型时一般都需确定其电气参数,主要有电机功率、额定电流、二次控制回路电压等,往往在这方面的疏忽,结果控制系统与电动执行器参数不匹配造成工作时空开跳闸、保险丝熔断、热过载继电器保护起跳等故障现像。

电动执行机构的选型

电动执行器又称阀门电动装置,它是在不同行业领域的称谓,在工业管道阀门行业称之为阀门电动装置,在仪表行业称之为电动执行器,但现在业内已没有很明确的区分,本文所涉及到的关于称谓问题将统一称之为电动执行器。 阀门在工业管路控制中是经常使用的重要设备,电动阀门随着工业自动化的发展,因其动力源容易取得,且一般情况下无需维护的优点,比起气动、液动等不同驱动方式的设备使用更为普遍。在工业场合电动阀门必需具有更高的可靠性和安全性,当阀门能保证性能和寿命的情况下,电动阀门的安全性与可靠性取决于电动执行器,因此电动执行器的性能、控制水平是电动阀门整机技术水平的综合表现。所以在电动执行器选型时除必需考虑的一些基本要素外,对其提出合理的技术要求才能使电动阀门价值实现最大化。 电动执行器的类型很多,不同类型和功能的电动执行器与阀门配套后都可称之为电动阀门,但往往在设计、选型的过程中只重视阀门的参数忽略或没有明确电动执行器的相关要求,这样不仅使电动阀门发挥不出最佳的性能,而且在安装、调试、使用过程中也会带来不必要的麻烦,甚至给生产造成严重的后果。 本文将针对电动执行器选型考虑的要点进行说明,并对目前智能电动执行器的相关功能做简单介绍,它将是当今乃至将来工业自动化控制发展所需的主流产品。 (一)电动执行器选型考虑要点 一、根据阀门类型选择电动执行器 阀门的种类相当多,工作原理也不太一样,一般以转动阀板角度、升降阀板等方式来实现启闭控制,当与电动执行器配套时首先应根据阀门的类型选择电动执行器。 1.角行程电动执行器(转角<360度) 电动执行器输出轴的转动小于一周,即小于360度,通常为90度就实现阀门的启闭过程控制。此类电动执行器根据安装接口方式的不同又分为直连式、底座曲柄式两种。 a)直连式:是指电动执行器输出轴与阀杆直连安装的形式。 b)底座曲柄式:是指输出轴通过曲柄与阀杆连接的形式。 此类电动执行器适用于蝶阀、球阀、旋塞阀等。 2.多回转电动执行器(转角>360度) 电动执行器输出轴的转动大于一周,即大于360度,一般需多圈才能实现阀门的启闭过程控制。 此类电动执行器适用于闸阀、截止阀等。 3.直行程(直线运动)

#XP系列电动执行器说明书

XP系列电动执行器 使用说明书 常州轩普阀门 一,概要 XP系列阀门电动执行器与同类产品相比具有卓越的性能,无可争辩的优势,其外表 精致小巧、美观大方,内部设计独特,坚韧耐磨不易损坏。 ●体积小巧:体积只有同类产品的35%左右; ●轻便宜人:重量相当于同类产品的1/3; ●美观大方:压铸铝合金外壳,外表精细流畅并能减少电磁干扰; ●功能大方:开关型、无源触点型、比例型、智能调节型应有尽有; ●精密耐磨:蜗轮与蜗杆完美结合,和谐联动,蜗轮输出一体化有效地减少了连接间隙, 使传动精度大幅度提高; ●使用方便:免点检、免加油、防锈防水、任意角度安装; ●多重保护:电气限位、机械限位、过热保护、过载保护、除湿保护 ●速度多样:5秒、8秒、15秒、30秒、50秒、100秒等; ●数控调节:高度集成智能化模块,数字设定、数字整定、自诊断高度精确,无需定位器, 自动控制,一机多能; ●安全保障:通过AC1500V耐压检测,H级高度绝缘电机,保障机体和生产安全; ●配套简单:采用单相、三相、直流电源,外接线路简单;

二,外观图 5 零 件 名 称 1 箱体 2 开度计 3 电缆夹头 4 手动部橡胶塞 5 输出轴 6 减速盖 7 电气盖 8 接线盖 9 手动操作处 三,外观尺寸图 90 80 68 6-M8 8-M6 72 60 D 70 6312 12 12 104 59 45 20 -5 XP 2 4680 S H U T O P E N 1 2 3 4

24680 S H U T O P E N 9882 8670 4-M6 4-M 8 70 15 45 °12 12 2 4680 S H U T O P E N -25/50 153 26 90 63 XP 115 26 63 52 -10/16 XP

电动执行器选型

温州合力自动化仪表有限公司 培训教程之 智能型电动执行器选型 电动执行器与工况的关系 电动执行器是过程控制中非常重要的现场控制设备。 随着现代工业自动化要求的不断提高,电动执行器(尤其是智能型电动执行器)广泛进入了各个行业和领域。 电动执行器可输出不同行程的转角和直线位移,控制阀门、风门等设备,对管线内流体的流量、压力等过程参数进行控制。 不夸张地说,现代工业现场中有管线的地方就有电动执行器的身影。 因此,工业现场过程控制需要电动执行器,电动执行器的选型也必须从现场工况出发!电动执行器选型的基础信息必须从实际工况中获得! 只有这样,产品才能最好的为工业现场服务! 电动执行器选型的基础信息 一.工况配置的阀门所需转矩或推力是多少? 二.工况配置的阀门与电动执行器采用何种方式连接,连接尺寸是多少? 三.工况要求阀门全行程(从开到关)动作所需的时间是多少? 四.工况能够提供什么标准的动力电源? 五.工况要求电动执行器达到什么样的防护标准? 六.工况要求电动执行器采用什么方式控制?有哪些控制和保护的要求? 七.工况或用户的其它要求?

一.工况配置的是什么形式的阀门? (一)阀门的形式决定电动执行器输出的形式 1.闸阀、截止阀等由阀杆带动启闭件沿阀座密封面做升降运动的阀门一般采用多回转输出的推力型电动执行器。 2.球阀、蝶阀等启闭件绕垂直于通路的固定轴旋转的阀门一般选用部分回转输出的转矩型电动执行器。 3.调节阀等靠垂直推拉阀杆改变流体通道面积,以改变流体流量的阀门一般用直

行程输出的频繁调节型电动执行器。 (二)阀门的形式决定电动执行器输出的形式 1.闸阀、截止阀等启闭件由阀杆带动沿阀座密封面做升降运动的阀门一般采用多回转输出的电动执行器。 2.一般多回转和部分回转电动执行器输出转矩都不大于几千N.m。

电动执行器安装和操作说明

电动执行器安装和操作说明 目录 一般信息 1.0 驱动器安装 2.0 外部零件的标准模式 3.0 内部零件的标准模式 4.0 接线图 5.0 电源要求 6.0 负载率7.0 手轮和离合8.0 机械行程停止调整9.0 电气连接和初步测试10.0 限位开关的设置11.0 扭矩调整12.0 逆时针方向关闭设置13.0 加热器14.0 润滑15.0 指示器设置16.0 保养17.0 存储18.0 工具19.0 执行器安装详情ISO5211 20.0 执行驱动轴套详情21.0 故障排除22.0

1.0 一般信息 HQ系列电动执行器是提供设计和高效的运作的90°回转阀门,减速器等。 执行器的扭矩范围从80N*M到3000N*M,目前有十款。 紧凑型执行器HQ-006也可以单独购买。 HQ-008,015,020,030,050,060,080,120,200&300。HQ标准的特点 外壳气候防护型IP67,NEMA4&6 材料压铸铝,耐腐蚀涂层 电源110/220V AC 1PH 50/60Hz,380/440V AC 3PH 50/60Hz,±10% 负载率EC 34 S2(25~30﹪) 电机可逆异步电动机 限位开关2×开/关SPDT,250V AC 10A Rating 辅助限位开关2×开/关SPDT,250V AC 10A Rating(HQ-008除外) 扭矩开关开/关SPDT,250V AC 10A Rating(HQ-008除外) 失速保护内置热保护 行程90°±10% 指示器连续位置指示 手动控制机械离合机构 自锁蜗轮蜗杆机构提供 机械限位2个外部可调节的机械限位 干燥器5~10W 防冷凝 接线孔2个PF3/4” 润滑铝基润滑脂EP型 环境温度-20℃~+70℃(电子板选项除外) 外涂层干粉,环氧聚酯孟塞尔No.5R 3.5/12 安装前检查 验证驱动器铭牌,以确保安装或使用前的型号,扭矩,运行速度,电压和外壳类型。 重要的是验证输出扭矩执行机构,这是预期应用适当的负载率的阀门和执行器的扭矩相应要求。 2.0 驱动器安装 不抬起手轮执行机构 执行器可安装在任何位置

电动执行器

韩国ITQ电动执行器 一、介绍 1、I-TORK公司设计,生产高性能的电动阀门执行机构,并且提供与阀门自动控制相关的服务,提供最合理的解决方案。 2、ITQ系列电动执行机构是我们综合多年在自动化领域工作经验而研发出来的重要的成果,它具有紧凑的外形,坚固的结构,可靠的性能,并且能应用于各种复杂控制系统。 3、I-TORK公司会为您提供优质的电动执行机构和附件,以及高品质的服 二、特征 1、ITQ系列电动执行机构具有紧凑的外形和坚固的结构,重量轻,可以输出较大的力矩(最大输出力矩可以达到3000Nm); 2、输出力矩变化的范围很大(从最小100Nm到最大3000Nm); 3、ITQ系列电动执行机构具有经氧化处理的铝合金外壳和聚酯粉末外涂层,有很强的防腐能力,能适应各种严酷的工况; 4、外壳使用O型圈密封,具有很好的防水性能,防护等级可以达到IP67,并且可选IP68; 5、安装底座符合ISO5211标准; 6、具有可拆卸的传动轴套,极易加工和装配; 7、双蜗轮蜗杆机构具有自锁功能,防止反转; 8、手动操作可通过扳动离合器手柄实现,通电后离合器可自动复位; 9、可靠的力矩系统可以提供过载保护; 10、指示器部分窗口较大,从远处就可以看出阀门的位置指示; 11、具有各种各样的就地位置控制选项,极其方便现场操作; 12、具有数字控制元件。

三、结构 1、外壳 铝合金外壳经过氧化处理,聚酯粉末外涂层,可以适应各种严酷的工况; 2、传动机构 具有精确的双蜗轮蜗杆机构,低噪声,高输出力矩; 3、自锁功能 双蜗轮蜗杆机构具有自锁功能,防止反转; 4、密封性能 O型圈密封,防护等级达到IP67,双O型圈密封等级可达到IP68(可选); 5、手轮 手轮的大小取决于根据执行器力矩的大小,带把手,便于操作; 6、电机 特殊设计的感应电机,内置热保护开关,防止电机过热;绝缘等级为F; 7、外部机械限位 阻止限位开关失效时超行程; 8、传动轴套 传动轴套可拆卸,安装底盘符合ISO5211标准; 10、上下壳体结合部 上下壳体结合面有斜度,拆装非常方便;有标准型和防爆型两种; 11、指示器 具有精确连续的机械位置指示盘;

ABB电动执行器ONTRAC操作说明

智能 MME800系列调节型 S4-25%/1200次/小时 多转式电动执行器 扭矩30~125 N ·m 操作说明 速度7~35 r/min (用于1.06版本软件的执行器) 10/78—1.05 CN ■ 应用 本电动执行器结构坚固耐用,适用于操纵端控制元件,广泛应用于能源、化工、石油与天然气、水与污水处理等行业。 附加的齿轮传动装置(用于有限转角、直线运动)能与各种类型的阀门相互匹配使用。 智能型多转式执行器具有多种扩展功能,如自诊断功能,大大地简化了调试工作并可加快工程进度。 MME800系列执行器可以通过使用方便的红外通讯接口或任选的总线接口进行通讯。 模块式结构,规格精简,降低用户备品备件库存量 辅助的速度控制能确保在微偏差调节中获得很高的定位精度

目录 1.适用范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 2.菜单结构和参数设定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 3.电气连接。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6 4.红外通讯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9 5.故障与意外情况处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10 6.现场总线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 7.附言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1. 适用范围 本操作说明适用范围为软件版本1.06的ONTRAC MME800全系列产品,也可供MOE700全系列产品使用参考。 2. 菜单结构和参数设定 ONTRAC产品采用多层树状菜单,操作简单,维护方便。 第一级菜单中除“P0”外,均含有第二级子菜单。 图1 工作状态 接通三相电后,拨动拨盘可切换“REMOTE”、“O/S”和“LOCAL”工作状态。 执行器处于“REMOTE”状态时,接受远程控制或者现场总线信号进行动作,此时本地操作可观察各状态运行参数,但无法修改参数,也无法通过本地操作驱动执行器。 执行器处于“O/S”状态时,不接受任何驱动信号,但可通过本地操作观察各运行参数,此为出厂预设状态。 执行器处于“LOCAL”状态时,可进行本地操作驱动执行器,并可进行产品运行参数修改。

美国奥玛电动门调试说明二

美国奥玛电动门调试说明二 9.电气定位板(选项) 9.1 技术数据 控制信号(输入信号E1,给定数值)0/4-20mA(可选0-5V) 反馈信号(输入信号E2,给定数值)0/4-20mA(可选0-5V) 灵敏度(死区)⊿E 0.5%-2.5% 精调“灵敏度”(P7)仅适用于输出转速小于16 1/min min 0,25% 延时(P10) 0.5-10s 输入阻抗250Ohm 进入工作模式: 0,5-15s 步进运行时间(P8)当工作到小于≤25%以内时,设定时间 以3倍递减 9.2 设定 AUMA MA TIC中的定位板是根据用户要求在发运前被事先设定。 由于控制系的特性不可能与预计的完全吻合,所以必须再次调整。调整前要对定位板的编程进行检查。 * 松开AUMA MATIC盖上的4只螺栓,并取下外盖。 * 按照15.2项逻辑板的编程。 当使用定位板时远程控制自保持必须处于关断状态。 * 取下盖板(图S2)并根据需要参数表4在定位板图(S1)上编程 控制信号E1和反馈信号E2的数值见盖板(图S2)上的标识。控制信号E1和反馈信号E2失去时执行器的状态可以通过位置板上的拨码开关实现。此功能仅对4-20mA信号时适用。 * 调试之前必须确认位置反馈回路E2闭合(测试仪器或跳线)。否则,失去信号E2诊断灯LEDV10“E1/E2<4mA 亮起,并且位置反馈没有响应。 表4 推荐设定

表5;其它设定 1)内部反馈信号;有电子位置变送器给出的0/4—20mA或由5000欧姆精确电位计给定 0—5V信号 2)因为E1或E2信号〈4mA时仍会工作(关端点信号=0V或0mA),所以当E1或E2信号丢失时回引起误解。3)当配有外部模拟/脉冲信号转换(选项);在两个方向上附加紧急操作信号。(第15.3项) 4)仅适用于活零信号(即4—20mA) 9.3全关位置定位板的调节(标准) 调整定位板之前,确保执行器的限位开关和力矩开关以及位置反馈),已经设定完成。 * 把选位开关旋转到现场控制(LOCAL)。 * 用按扭操作执行器到全关位置。

电动执行器常见故障及维修方法

电动执行器常见故障及维修方法 电动执行器虽然具有能源取用方便,信号传输速度快,传输距离远等优点,但它最大的缺点是结构复杂,推力小,更容易发生故障,平均故障率高于气动执行机构,适用于防爆要求不高,气源缺乏的场所。另外,电动执行器运行较慢,从调节器输出一个信号,到调节阀响应而运动到那个相应的位置,需要较长的时间,这也是导致电动执行器频繁发生故障的原因之一。 下面简单介绍一下电动执行器常见的故障及维修方法,希望能对大家维护电动执行器的使用寿命有所帮助。 一.指示灯故障 1.故障现象: 给电动执行机通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。 故障判断和检修过程: 因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。 结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。 2.故障现象:(调试中发现) 电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。 故障判断和检修过程: 先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。 结论:关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。 二.电阻电容 1.故障现象: PSL210执行机构通电后,给定一个信号(例75%),执行机构会全开到底,然后回到指定位置(75%)。

故障判断和检修过程: 根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到X5/1和X5/4端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到X5/1和X5/2端子上,执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。 结论:遇到以上故障现象时,首先要判断故障发生在那一个部分上,最后确定根源。 2.故障现象: 执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。 故障判断和检修过程: 先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。 结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。 三.其它 1、故障现象: 现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。 故障判断和检修过程: 首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45K左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。 结论:此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700) 2、故障现象: 执行机构的动作方向不受输入信号的控制。 故障判断和检修过程:

电动执行机构讲义

电动执行机构讲义 一、执行机构的由来 执行机构,又称执行器,是一种自动控制领域的常用机电一体化设备(器件),是自动化仪表的三大组成部分(检测设备、调节设备和执行设备)中的执行设备。主要是对一些设备和装置进行自动操作,控制其开关和调节,代替人工作业。按动力类型可分为气动、液动、电动、电液动等几类;按运动形式可分为直行程、角行程、回转型(多转式)等几类。由于用电做为动力有其它几类介质不可比拟的优势,所以电动型近年来发展最快,应用面较广。电动型按不同标准又可分为:组合式结构和机电一体化结构;电器控制型、电子控制型和智能控制型(带HART、FF协议);数字型和模拟型;手动接触调试型和红外线遥控调试型等。它是伴随着人们对控制性能的要求和自动控制技术的发展而迅猛发展的: 1.早期的工业领域,有许多的控制是手动和半自动的,在操作中人体直接接触工业设备的危险部位和危险介质(固、液、气三态的多种化学物质和辐射物质),极易造成对人的伤害,很不安全; 2.设备寿命短、易损坏、维修量大; 3.采用半自动特别是手动控制的控制效率很低、误差大,生产效率低下。 基于以上原因,执行机构逐渐产生并应用于工业和其它控制领域,减少和避免了人身伤害和设备损坏,极大的提高了控制精确度和效率,同时也极大提高了生产效率。今年来随着电子元器件技术、计算机技术和控制理论的飞速发展,国内外的执行机构都已跨入智能控制的时代。 二、执行机构的英文名:ACTUATORS 三、执行机构的应用领域 执行机构主要应用在以下三大领域: 1.发电厂 典型应用有: ①火电行业应用 送风机风门挡板一次进风风门挡板空气预热风门挡板烟气再循环旁路风门挡板二次进风风门挡板主风箱风门挡板燃烧器调节杆燃烧器摇摆驱动器液压推杆驱动器叶轮机调速烟气调节阀蒸气调节阀球阀和蝶阀控制滑动门闸门

#电动执行器常见故障分析

电动执行器常见故障分析 内容来源自网络 1常规电动执行器最典型地是扬州和常州电动 执行器,在此我就以扬州电动执行器为原型具体的分析电动门在实际运用中常见故障。1.1扬州电动执行器常用电路图如图1:图1L为220V火线,K为控制开关,RJ为热偶,KK为转 换开关 1.常规电动执行器 最典型地是扬州和常州电动执行器,在此我就以扬州电动执行器为原型具体的分析电动门在实 际运用中常见故障。 1.1.扬州电动执行器常用电路图如图1: 图1 L为220V火线,K为控制开关,RJ为热偶,KK为转换开关,SBO(C)为就地控制开关按钮,KM为接触器,TSO(C)为力矩,LSO(C)为限位开关,N为零线。 1.2.故障分析 1.2.1.当K及RJ发生故障时,故障现象常为电动执行器送上电后,红、绿灯全不亮,电动 执行器远方、就地操作没有任何反应。分析其故障原因有电气和机械原因,机械原 因一定是手动合不上或复不了位;而电气原因探其原理不难发现K和RJ全是为过流 保护而设计,而实质不同的K是控制电流超过其正常运行时额定电流的1.5倍以上 就达到了跳闸值。RJ是监视动力回路的额定电流1.05倍以上同时在一定时间内跳 闸,从而切断控制回路。总之K及RJ全是为保护设备不至过流而烧毁及伤害工作人 员。 1.2.2.KK发生故障时,常为电动执行器送上电后,红或绿灯亮,电动执行器远方、就地操 作没有任何反应或都有反应,另有当KK在远方时,就地可以操作;当KK在就地时,远方可以操作。分析其原因,当电动执行器送上电后,红或绿灯亮,而远方、就地 操作不动,此时KK可能不到位,可以检查其有无赃污或机械故障;针对另一种KK 打到就地、远方总有一种可以操作,此时一定为接点错误或机械过位。 ♂ 图2 1.2.3.SBO(C)及DCS故障类型应为一致,一般现象常为电动执行器送上电后,红或绿 灯亮,电动执行器远方、就地操作没有任何反应,而此时测量SBO(C)及DCS的 电源侧接点全都有220V电压,说明SBO(C)及DCS两侧的回路是通的,那么只 有SBO(C)及DCS故障一种可能。 1.2.4.当KM常闭点故障时,一般现象常为电动执行器送上电后,红或绿灯亮,电动执行器 远方、就地操作没有任何反应,此时测量KM两侧常闭接点电阻应无穷大,可以判断 KM常闭接点一定不通。 1.2.5.当KM接触器故障时,一般现象常为电动执行器送上电后,红或绿灯亮,电动执行器 远方、就地操作没有任何反应,此时测KM励磁线圈电阻无穷大或无穷小。 1.2.6.当TSO(C)故障时,一般现象常为电动执行器送上电后,红或绿灯亮,电动执行器 远方、就地操作没有任何反应,常为电动执行器开过位或关过位,远方信号故障指 示灯亮,只要反方向盘动执行器只之故障消失,如果盘动执行器后故障没消失,检 查TSO(C)位置正确,测量TSO(C)两侧接点一定为无穷大。 1.2.7.当LSO(C)故障时,一般现象常为电动执行器送上电后,红或绿灯亮,电动执行器 远方、就地操作没有任何反应,远方信号没有开到位或关到位指示,检查LSO(C) 位置正确,测量LSO(C)两侧信号接点一定为无穷大。 1.2.8.当电动执行器开关都正常,而此时开关信号及灯都不亮,灯不亮是KM接点不通导致, 开关信号没有是因为LSO(C)常开接点不通或热工没有46V电源所致。 2.非常规电动执行器(带电路板)

EMG电动执行器调试及常见故障处理教学提纲

E M G电动执行器调试 及常见故障处理

五、执行器的现场调试: 带OPEN、STOP、CLOSE选择开关的就地控制单元电气行程限位位置的设定: 1)进入调试状态: 按下LT(保持)——将SI开关移至LEARN位置——大约10S——就地位置指示灯闪烁——表示进入了调试状态——S1位置保持LEARN——松开LT 要退出调试状态,只需将选择开关S1拨离LEARN位置即可。 2)电气行程限位的设置(当执行器进入调试状态后): ①设定关方向电气行程限位 把S2拨到CLOSE位置——至执行器电动运行到全关位置——把S2拨回到STOP位置——按下LT并保持——把S2拨到CLOSE位置——此时全关位置灯由闪烁变成常亮——说明全关方向的电气行程限位位置已设定完毕——把S2拨回STOP位置——松开LT按钮 ②设定开方向电气行程限位 把S2拨到OPEN位置——至执行器电动运行到全开位置——把S2拨回到STOP位置——按下LT并保持——把S2拨到OPEN位置——此时全开位置灯由闪烁变成常亮——说明全开方向的电气行程限位位置已设定完毕——把S2拨回STOP位置——松开LT按钮 3)删除已调试好的电气行程限位位置 如果执行器已经设定好电气行程限位位置并处于行程限位位置,对应的LED灯常亮。 LT并保持——把SI开关设置在LEARN位置——大约30S左右——两个位置指示灯全部熄灭——表示原先设定好的两个电气行程位置已被完全删除

注:大约在10S,就地位置指示灯闪烁表示有进入了调试状态。 4)单独删除其中一个方向开或者关的电气行程限位(改变电气行程限位位置)按上述第一步进入现场调试状态后,若之前设置的电气行程限位位置开位或者关位没有到达用户现在所需要的位置相应的位置指示灯就常亮的话,那么只需将其之前的电气行程限位位置删除掉,重新进行设置用户所需的位置。(删除之前电气行程限位位置的步骤:进行调试状态后,执行器运行到之前的电气行程限位位置后相对应的指示灯常亮,此时需先LT按钮同时把S2拨向和运行方向一致的位置,此时该方向指示灯由常亮又变成闪烁则表示原来设定的行程限位位置已取消,然后可继续进行新的电气行程限位位置的设定)。设定完后,必须检查电气行程限位位置并判断是否需要重新调整。即将阀门从一个电气行程限位完整地运行到另一个电气行程限位。如果是角行程执行器,必须确认当执行器在电动操作到电气行程限位时,应没有到达机械限位调整螺 杆的位置。 六、执行器的故障点及其相应的处理方法: 1.组合传感器故障:力矩保护失效 首先短接线MD-NORM(操作板上)——电位器的开、关量程调至0﹪——按开关S5按下不放,同时将S1拨至LEARN位等调试灯闪烁——松开S5——再长按S5、同时将S3、S4按下保持5秒——将短接线去掉,把电位器调至50﹪(或者其他所需要的适合位置) 2.调试过程中过力矩红色灯一直处于报警状态 原因

直行程电动执行器说明书

直行程电动执行器说明书Newly compiled on November 23, 2020

直行程电动执行器说明书 目录 一产品概述 二、主要特点 三、型号规格 四、主要技术参数 五、电气接线图 六、安装 七、调试 八、外形尺寸 一、产品概述 本厂生产的直行程电动执行机构有调节型的3610L系列和开关型3410L二大类。调节型执行器是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自调节器的DC4~20mA (DC1~5V),DC0~10mA(DC0~5V)控制信号来运转的全电子式执行机构,内有控制单元,无需外配伺服放大器。开关型执行器按位置检测信号可分为电阻和电流两种,后者可直接和伺服放大器连接后组成调节型执行器。 本系列电动执行器可广泛应用于发电、冶金、化工、轻工、智能楼宇、宾馆等行业。 二、主要特点

1、执行器内有伺服系统(无需另配伺服放大器),只需输入DC4~20mA (DC1~5V)或DC0~10mA(DC0~5V)信号和AC220V单相电源即可工作。连线极为简单方便。 2、执行器的关键部件--控制器,采用最先进的混合集成电路,用树脂密封浇铸,呈匣子状,体积小,可靠性高。 3、驱动量的反馈检测采用高性能的精密电位器,分辨率<﹪ 4、具备自诊断功能,当发生故障时,控制器上的指示灯会立即发出指示信号。 5、用状态选择开关可以设定断信号时,阀位处于全开,全闭或自锁状态。 6、用状态选择开关设定正、反动作。 7、用状态选择开关可以设定输入信号为DC4~20mA(DC1~5V)或DC0~10mA (DC0~5V)。 8、调整工作零点(起始)和行程满位(终点)简单易行。 9、当突然断电时,能确保阀位自锁。 10、采用齿轮传动,可靠性高。 11、采用智能限位,较限位开关工作性能更加稳定可靠。 12、延时保护功能,超过额定负载时,能实行状态自锁,故障发生时,能启动保护,并可反向运行取消延时保护。 三、型号规格

执行器安装与调试

执行器安装与调试 摘要:本文中的执行器指电站汽水系统电动/气动的截止阀门、烟风系统电动/气动风门以及其它系统相应的执行DCS命令控制某种介质的机构或设备。随着计算机水平的发展,执行器的更新也在加快、品种也在增加,本文结合#1机组(600MW)的情况将对当前执行器的安装、调试进行讨论。 关键词:执行器安装、执行器原理调试 1、执行器安装 1.1、直接安装式执行机构。如执行程电动执行机构安装在调节阀的上部,一般是由制造厂配套组合好的。还有气动薄膜调节阀、气动活塞调节阀、气动隔膜阀等,其执行机构也是由制造厂组装的。其连接方式一般都是通过双面发兰连接的。下图所示为磨煤机入口冷风关断门自行设计制作的连接法兰: 1.2、角行程电动执行机构的安装。这种形式的执行机构一般为箱式结构,落地式安装,可以直接固定在地板或混凝土基础上,也可固定在槽钢或角钢底座上。 1.2.1、安装位置的选择: ●执行机构一般安装在调节机构的附近,不得妨碍通行和调节机构的检修,并应便于

操作、维护。 ●连杆不宜过长,否则应加大连接管的直径,一般不大于5米。本现场利用机务专业废弃的无缝管,安全可靠。 ●执行机构和调节机构的转臂应在同一平面动作。在1/2开度时,转臂应与连杆近似垂直。 ●执行机构与调节机构用连杆连接后,应使执行机构的操作手轮顺时针转动时调节机构关小,逆时针转动时调节机构开大。 ●当调节机构随主设备产生热态位移时,执行机构的安装应保证其和调节机构的相对位置不变。本现场烟风、制粉系统全部采用了底座支撑在风道上生根的方法,避免了热膨胀的影响。 1.2.2、底座安装, ●执行机构底座支架如下图 执行机构底座一般采用δ=20mm的钢板制作,如下图所示。与执行机构本身底座用螺栓连接(注意平垫、弹垫要齐全);与执行机构支架连接可以焊接。

AUMA说明书

auma matic的结构及其功能说明 带auma matic的电动执行器由如下部分组成: 执行器基本出力部分auma norm 安装在执行器基本部分上的可编程点机一体化控制单元auma matic 将电机一体化控制单元与电动执行器组合到一起有以下几种优点: 与普通的不带控制单元的执行器的布线相比由于大大简化了现场的布线工作量,因此可 以节约大量的费用。 由于继电器不是安装在遥远的电气控制柜中,因此在扭矩开关或行程开关被侵压以后电 机会立刻停止转动不会产生过长的延时。 可以被轻易而灵活地组合到各种各样的过程控制系统中或者组合到一个标准化的现场总 线系统中,例如:profibus-fms,profibus-dp,interbus-s或modbus-rtu。 电机一体化控制单元auma matic由以下几个模块组成: 用于控制电机电源的换向接触器。 操作和信号电路板-带有初级熔断器,和用于将现场按扭发出的控制命令传递到电子电路 的继电器;应客户的要求还可带上做为任选件的指示灯。 接口板-带有用于隔离内部信号和外部信号之间电位差的光电隔离器,继电器和发光二 极管指示灯。 以smd技术设计的路基板-其上装有c-mos场效应管。它提供了对内部信号和开关信号之 间的连接进行编程以及用dip开关设定电机控制的可能性。 连接执行其本身auma norm和电机一体化控制单元auma matic的auma插拔式电气连接 器。 为用户接线而提供的auma插拔电气连接器。 带有现场/远程选择器电机控制单元供电用的电源供应单元。 电机一体化控制单元auma matio的模块化设计结构使得对其配置的修改变得非常容易。 在不带一体化控制单元得执行器(auma norm)上的auma插拔式电器连接器与电机一体 化控制单元(auma matic)上的电气连接器是完全相同的。这使得auma电动执行器得升级 改型非常容易。 电动机得一体化控制单元auma matic可以被安装在以下型号规格得执行器上:多回转执 行器: sa07.1-sa16.1(用于开-闭控制) sam07.1-san16.1(用于调节控制) 部分回转执行器: sg05.1-sg12.1 最新开发得纺爆型auma matic可以直接安装到auma norm防爆型执行器sa ex,sam ex 或sg ex上,使其改型升级为带电动机一体化控制单元的防爆型电动执行器。篇二:auma 说 明书中英文对照文稿-world版可编辑 操作说明手册的封面内容翻译(中英文对照): multi-turn actuators 万向驱动装置 sa07.1-sa48.1 (产品型号) sar 07.1-sar 30.1 (产品型号) auma norm (auma是这个阀门生产厂的品牌名称) auma标准 operation instructions (操作手册) 目录内容:

电动阀执行器常见故障及处理方法大全(一)

电动阀执行器常见故障及处理方法大全(一) 1、执行器阀杆无输出: A、查手动能否能够操作。手主动离合器卡死在手动方位,则电机只会空转。 B、查看电机能否转变。 C、手动和电动都不能操作,能够思考是阀门卡死。 D、脱开阀门衔接有些,若是阀门没有卡死,查看轴套能否已卡死、滑丝或松脱。 2、在全开/全关时不能停留在设定的行程方位,阀杆与阀体发作顶嘴。“关/开阀限位LC/LO”参数现已丢掉,应从头设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 3、显现阀位与实践阀位不一致。重设限位后,举措几回,又发作漂移,应替换计数器板。 4、执行器作业,但没有阀位指示,查看计数器,能够圆形磁钢坏了或计数器板坏了。若是接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,能够思考替换(伺放+)位返板。 5、远控调理状况下,上下摇摆不能定位,能够增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摇摆,可替换伺放(+位返)板;若是替换后毛病照旧,主张:把电机替换为低速的电机或扩展轴套和阀杆的螺纹螺距。 6、远控/就地均不举措,或电机单向旋转,不能限位。查看手主动离合器没有卡死,电机没有焚毁:能够查看电机电源接线能否正确或三相电源能否不平衡。 7、远控/就地均不举措,量电机绕组,过热维护,电磁反应开路,电机已焚毁。 8、远控/就地均不举措,用设定器查看,毛病显现:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反应”。测验(固态)继电器没有输出。替换继电器操控板或电源板组件。

9、三相电源一送就跳闸:继电器操控板有疑问或电机线圈已焚毁。 10、因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,替换执行器保险丝后又被熔断。查看,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可替换电源板组件或电源变压器。 11、布景灯不亮,查看三相电源正常,能够是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“封闭力矩值”已设为99,用手轮能够关到位。刚装置时能够关到位,用一段时间就不行了,主张换用大一档的执行器。 13、手动正常,电动不能切换。手主动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,开释卡簧,从头装配好。 14、执行器远控/就地均不举措,开/关到位指示灯闪耀,查看电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢掉设定的参数。替换电池,从头设置。 15、执行器举措正常,但无阀位反应。量22/23回路仅有1-3mA左右。从头设定,不起作用。替换伺放+位返板;把反应回路断开,反应信号正常,属外接电缆毛病,替换电缆。 16、执行器举措过程中力矩维护跳断,增大封闭/翻开力矩值设定,毛病照旧:查看执行器润滑油能否已干,阀门能否卡死。 17、阀门关不死,重设行程限位。重设后毛病照旧,阀门坏了。 18、执行器设定及举措正常,即是不能逾越某一行程方位。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动查看并从头设定。 19、举措过程中,电机振荡,时走时停,转速变慢。手主动离合器没有毛病,应替换(固态)继电器,再作查看。 20、执行器手/主动时,显现阀位不改变,反应也不改变。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,替换主板。

电动阀门智能控制器说明书

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定, 接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工 作,有无异常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器 三接线端子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特 别注意定位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表 应于现场存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述 -----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标 -----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理 --------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线 -----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法 -----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法 --------------------------------------------------------9 七、错误代码列表 -----------------------------------------------------------------11 八、附录 -----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确,且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mADC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,