文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直接作业环节临时用电、起 重作业试题

直接作业环节临时用电、起 重作业试题

直接作业环节临时用电、起    重作业试题
直接作业环节临时用电、起    重作业试题

临时用电、起重作业试题

一、判断题(正确画“√”,错误画“╳”。每题1分,共40分)

1.生产装置和罐区等防爆区域内的临时用电必须同时办理用火作业许可证。(√)

2.抽堵作业前,基层单位应开展JSA分析,并组织对盲板抽堵作业人员、监护人员进行作业内容、作业程序及要求、作业风险与对策措施、应急方案等内容的书面交底。距作业点30米内不得有用火、采样、放空、排放等其它作业。(√)

3.起重司机、起重指挥人员、司索人员等必须持有相应的 “特种设备作业人员资格证”。(√)

4.临时用电的漏电保护器每天使用前必须进行漏电保护试验,严禁在试验不正常情况下使用。(√)

5.施工单位的临时用电自备电源不得接入公用电网。(√)

6.起重机在停工或休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。(√)

7.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,设在专用电杆上,严禁设在树木和脚手架上。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于2.5米。(√)

8.电缆埋地深度不应小于0.7米,穿越公路时应加设防护套管。(√)

9.现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施,离地距离不少于30厘米。(√)

10.一处电气接地桩点最多允许2台电气设备的接地。(√)

11.起重人员可以随吊物一起起吊。(╳)

12.起重作业是指利用起重机械将设备、工件、器具材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。(√)

13.起重机械是指桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、塔式起重机、门座起重机、液压提升装置、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具(如吊篮)等,也包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备和石油钻井提升设备。(╳)

14.起重作业按起吊工件重量和长度划分为三个等级,一级为重量100吨及以上或长度60米及以上;二级为重量40吨(含40吨)至100吨;三级为重量40吨以下。(√)

15.各类要建立起重机械台账,使用单位不需要建立技术档案。(╳)

16.起重机械必须具有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书。其安全、防护装置必须齐全、完备。(√)

17.维修、安装、拆除起重机械(包括临时、三级起重机械),需由取得当地政府相应部门或其授权机构颁发许可证的单位进行。(√)18.自制、改造和修复的吊具、索具等简易起重设备,可以直接使用,不需要有设计资料(包括图纸、计算书等)。(╳)

19.所有起重作业都应办理作业许可证。(╳)

20.起重作业期间应实行全程视频监控。设定警戒线,禁止无关人员进入警戒区域。(√)

21.临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。(√)

22.临时用电必须办理作业许可证,凭证作业。(√)

23.检修、施工使用6kV及以上临时电源,用电单位需编制临时用电方案,向单位电气主管部门提出申请,按照《中国石化电气设备及运行管理规定》要求办理相关手续。(√)

24.配送电单位送(停)电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有效电工作业证。(√)

25.临时用电作业许可证审批人不需要持证上岗。(╳)

26.临时用电作业期间应全程视频监控。(√)

27.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源。(√)

28.临时用电作业现场监护人应经安全监督部门培训合格,颁发资格证书,做到持证上岗。(√)

29.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。(√)

30.改造、安装后的起重装备,应取得当地政府相关部门颁发的使用许可证后,方可使用。(√)

31.临时用电的单相和混用线路采用五线制。(√)

32.正式起吊前应进行试吊,检查全部机具、地锚受力情况;发现问题,应先将工件放回地面,待故障排除后重新试吊;确认一切正常后,方可正式吊装。(√)

33.吊装过程中出现故障,起重操作人员应立即向指挥人员报告;没有指挥令,任何人不得擅自离开岗位。(√)

34.起吊重物就位前,不得解开吊装索具。(√)

35.起重完工验收后,许可证应由设备部门统一保存,按月归档,保存期限为1年。(╳)

36.对紧急停车信号,不论何人发出,均应立即执行。任何人不得停留在起重机运行轨道上。(√)

37.不准用吊钩直接缠绕重物,不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混合使用。(√)

38.下放吊物时,严禁自由下落(溜);不得利用极限位置限制器停车。(√)

39.起重机械工作时,不得对其进行检查和维修。不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等起重设备、设施处于非完好状态

时,禁止起重操作。(√)

40.停工或休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。(√)

二、单项选择题(每题1分,共40分)

41.起重作业按起吊工件重量和(A)划分为三个等级。

A.长度

B.体积

C.形状

42.起重作业一级为重量(C)。

A. 40吨(含40吨)至100吨

B.三级为重量40吨以下

C.100吨及以上或长度60米及以上

43.起重重量大于40吨的重物,或不足40吨,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重、作业条件特殊的物件,必须编制起重作业方案,作业方案由(A)负责编制。

A.施工单位

B. 工程管理部门

C.施工单位、工程管理部门

44.基层管理单位负责其管辖范围内(C)起重作业许可审批。

A.三级

B. 一级

C. 二、三级

45.一级起重作业由二级单位(B)审批。

A.主要负责人

B. 业务分管负责人

C.生产负责人

46.(A)负责起重作业人员的培训,确保作业人员持证上岗。

A. 人力资源部门

B. 安全监督部门

C.设备动力部门

47.(B)负责许可证审批人员、监护人员的培训和资格认定,负责监督作业许可制度的执行。

A. 人力资源部门

B. 安全监督部门

C.设备动力部门

48.(A)会同起重指挥、司索和起重机械操作人员做好起重作业的现场监护。

A.监护人

B. 项目负责人

C.车间安全总监

49.进行起重作业前,应针对作业内容进行(C)分析,确定相应的作业

程序和安全措施。

A.SCL

B.HAZOP

C. JSA或JHA

50. (A)起重作业前,各单位安全部门应会同有关技术部门对作业方案、作业安全措施和应急预案进行风险评估和审查。

A. 一级

B.二级

C.三级

51. 基层单位现场负责人应对从事指挥、司索和操作人员进行(C)确认。

A.证件

B.资质

C.资格

52. 对起重机械和吊具保护装置进行安全检查确认,确保处于(B)状态。

A.备用

B. 完好

C.良好

53. 起重作业时必须明确指挥人员,指挥人员应佩戴(B)。

A.袖标

B. 明显的标志

C.马甲

54. 起重指挥人员必须按规定的指挥信号进行指挥,其他操作人员应清楚(A)。

A. 吊装方案和指挥信号

B. 吊装方案

C. 指挥信号

55.起重指挥人员应严格执行吊装方案,发现问题要及时与(C)协商解决。

A. 车间主管

B.项目负责人

C. 方案编制人

56.(A)负责临时用电许可证的申请。

A. 临时用电单位

B. 施工单位

C.项目所属车间

57. (C)负责临时用电方案编制和所接临时用电的运行检查及安全管理。

A.项目负责人

B.车间

C. 施工单位

58.(B)负责其管辖范围内临时用电的审批。

A.电气车间

B. 配送电单位

C.基层车间

59. (B)对施工单位的临时用电设施进行监督检查。

A.电气车间

B. 配送电单位

C.基层车间

60. (C)负责临时用电方案编制和所接临时用电的运行检查及安全管理。

A.电气车间

B. 配送电单位

C.施工单位

61. 临时用电单位会同(C)针对作业内容组织进行JSA分析,制订相应的安全措施。

A.机械动力部门

B.安全监督部门

C. 施工单位

62. 配送电单位在签发临时用电作业许可证前,应针对作业内容进行(A),落实相应的作业程序及安全措施。

A. 危害识别

B.风险评估

C.安全检查

63. 临时用电的施工单位负责人持(A)、《中国石化用火作业许可证》(火灾爆炸危险场所)、临时用电方案(使用6kV及以上临时电源)、施工作业单等资料到配送电单位办理许可证。

A. B.焊工证 C.岗位操作证

64. 临时用电的施工单位负责人持《电工作业操作证》、(C)、临时用电方案(使用6kV及以上临时电源)、施工作业单等资料到配送电单位办理许可证。

A. 焊工证

B.高处作业证

C. 《中国石化用火作业许可证》(火灾爆炸危险场所)

65. 作业完工后,施工单位应及时通知(C)停电,并作相应确认后,拆除临时用电线路。

A.项目负责人

B.电气车间

C. 配送电单位

66. 安装、维修、拆除临时用电设备和线路应由持有(A)的电工进行操作,并有人监护,做好工作记录。

A. 有效电工作业证

B. 电工作业证

C.焊工证

67. 施工单位的自备电源(B)接入公用电网。

A. 可以

B. 不得

C.经过允许可以

68. 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的(A)做重复接地。

A. 中间处和末端处

B. 中间处

C. 末端处

69. 每一接地装置的接地线应采用(A)以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。

A. 二根

B. 三根

C.四根

70. 电缆埋地深度不应小于(A),穿越公路时应加设防护套管。

A. 0.7

B. 1.0

C.0.5

71. 临时用电许可证有效期限为(A)。

A. 1个作业周期

B. 8小时

C.12小时

72.用电结束后,许可证第三联交由(C)注销。

A.监护人

B. 项目负责人

C. 配送电执行人

73.许可证保存期为(A)。

A. 1年

B. 2年

C.半年

74. 起重作业许可证一式四联,第一联存放在签发部门,第二联由基层单位留存,第三联由(A)持有,第四联由施工单位现场负责人持有。

A.作业现场监护人

B.项目负责人

C.技术人员

75. 对起重机械进行维护保养时,应切断(B)并挂上标志牌或加锁。

A. 电源

B. 主电源

C.开关

76. 除具有特殊结构的吊物外,(A)单点捆绑起吊。

A.严禁

B.可以

C.条件具备时,可以

77. 因特殊情况需进入悬吊物下方时,应事先与(C)联系,并设置支撑装置。

A. 指挥人员

B. 起重操作人员

C. 指挥人员和起重操作人员

78. 吊物捆绑应牢靠,吊点与吊物的重心应在同一(A)。

A.垂直线

B. 平行线

C.水平线

79. 遇(B)以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气,不得从事露天起重作业。

A.5级

B. 6级

C.7级

80. 2台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的(C)。

A. 90%

B. 850%

C. 80%

三、多选题(每题1分,共20分)

81. 各单位应按照国家标准规定对起重机械进行(ABC)。发现的起重设备问题要及时进行检修处理,并保存检修档案。

A. 日检

B. 月检

C.年检

82.监护人会同(ABC)做好起重作业的现场监护。

A. 起重指挥

B. 司索

C. 起重机械操作人员

D.项目负责人

83. (BCD),应持有当地政府相关部门颁发的《特种作业人员操作证》,方可从事指挥和操作。

A.作业人员

B. 起重机械操作人员

C. 司索人员(起重工)

D. 起重指挥人员

84. 临时用电的施工单位负责人持(ABCD)等资料到配送电单位办理许可证。

A. 《电工作业操作证》

B. 《中国石化用火作业许可证》(火灾爆炸危险场所)

C. 临时用电方案(使用6kV及以上临时电源)

D. 施工作业单

85. 施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置(B)。

A.接地装置

B.漏电保护装置

86. 在防爆场所使用的(ABD)应达到相应防爆等级要求,并采用相应的防爆安全措施。

A.电气元件

B.线路

C.设备

D.临时电源

87. 临时用电的电气设备的接地和保护安装符合规范的要求,保护零线(PE线)采用绝缘导线,最小截面积符合要求,严禁装设开关或熔断器;工作零线(N线)必须通过漏电保护器,通过漏电保护器的(AB)之间不得再做电气连接。

A.工作零线

B.保护零线

88. 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,设在专用电杆上,严禁设在(AB)上。

A.树木

B.脚手架

C.管线

D.设备

89. 架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于()米,穿越机动车道不小于(AB)米。

A. 2.5

B.5

C. 3

D.4.5

90. 对需要埋地敷设的电缆线路应设(BD)。

A.警戒标志

B. “走向标志”

C.“警示标志”

D. “安全标志”

91.不得使用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用(ABC),不宜采用螺纹钢材。

A.角钢

B.钢管

C.圆钢

D.扁钢

92. 现场临时用电配电盘、箱应有(AB),离地距离不少于30厘米;盘、箱、门牢靠关闭。

A.编号

B.防雨措施

93. 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,一、二次均应装熔断器,行灯电压不应超过(),在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过()。(AB)

A.12V

B.36V

C.24 V

94. 临时用电设施应做到“一机一闸一保护”,和安装符合规范要求的漏电保护器。(ABC)

A.开关箱

B.移动式电动工具

C.手持式电动工具

95.许可证一式三联,第一联由()留存,第二联(),第三联由()持有。(ABD)

A.签发人

B.交配送电执行人

C.车间D施工单位

96. 起重作业完毕,作业人员应做好以下工作:(ABC)

A.将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置,所有控制手柄均应放到零位,对使用电气控制的起重机械,应将总电源开关断开。

B.对在轨道上工作的起重机应有效锚定。

C.将吊索、吊具收回放置于规定的地方,并对其进行检查、维护、保养。

97. 人员与吊物应保持一定的安全距离。放置吊物就位时,应用(ABC)辅助就位。

A. 牵引绳

B. 撑竿

C. 钩子

98. 不得绑挂起吊(ABC)的重物。

A. 不明重量

B. 埋在地下

C. 其他物体连结在一起

99. 吊运零散物件时,应使用专门的(AB)等器具。

A.吊篮

B.吊斗

C.绳子

100. 禁止人员随吊物起吊或在( ABC )停留。

A. 吊钩

B. 吊物下

C.警戒范围内

26临时用电试卷j及答案

临时用电管理制度试题 (本试卷总分100, 85分以上为及格,不及格者需重考。) 部门姓名分数 第一题:填空题(每题6分,共30分) 1、临时用电作业是指正式运行的电源上所接的____________。 2、临时用电作业完工后,相关人员在_______________关闭栏中签字确认。 3、夜间突击抢修需要进行临时用电作业时,设施所属部门_______及________应到现场,参照上次检修程序进行安全措施的确认,无误后开工作业,第二天补 办审批程序。 4、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应_________并 _______________. [ 5、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置____________。 第二题:判断题(每题5分,共25分) 1、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用() 2、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域可以有接头,并应采取相应的保护措施() 3、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷以及变更用电地点和用途。() 4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具 应逐个配置漏电保护器和电源开关。() 5、《临时用电作业许可证》中各栏目,应由参与临时用电作业的相应责任人填写,其他人可以应代签。( ) 、 第三题:选择题(每题5分,共25分) 1、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于()的绝缘导线。 A、220v B、110v C、380v D、500v

2、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大 弧垂与地面距离,在作业现场不低于( ),穿越机动车道不低于5 m。 A、B、3M C、2M D、1M 3、临时电气线路一般场所的使用期限不超过( )天,超过时限要重新按照临时用电审批手续办理。 A、15 B、16 C、17 D、18 4、在特别潮湿的场所或金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过()、 A、12V B、24V C、36V D、220V 5、对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应 小于(),穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于m,穿越公 路时应加设防护套管。 A、B、C、D、1M 第四题:简答题(20分) 临时用电作业人员的职责是: ~ ~

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号: 版次: 编写: 校对: 审核: 批准: 实施日期:

DHG临时用电管理规定 1.目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电器事 故的发生,特制订本规定。 2.适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在正式运行电 源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序: 3.1.临时用电时限规定、验收等级和审批权限详 见《临时用电作业许可证》。 3.2.普通场所临时用电规定为I级;有限空间 (含防爆区)临时用电规定为II级。

3.3.公司内部普通场所架设的临时电源线,由用 电单位向工务部提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.4.属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、 氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5.外来施工单位所需临时用电时,必须由用电 单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.6.《临时用电许可证》三级以上一式三联,第 一联由环安部门留存,第二联由电工留存,第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第二联由用电单位留存。

4.临时用电的安全管理: 4.1.电工作业必须经过专业安全技术培训,考试 合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2.电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒 后不准操作和维修。 4.3.所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用, 并应定期检查、校验。 4.4.对使用时限大于一天临时用电管理,由电气 主管确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5.生产装置上的临时用电设施,在生产装置正 常运行期间,不得影响生产装置正常运行,否则必须停止供电。 4.6.施工现场临时供电设施接出的线路、用电设 备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全

临时用电作业安全管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电作业安全管理办法(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电作业安全管理办法(标准版) 1目的:为加强公司用电安全管理,保障安全生产,制订本办法。 2名词解释 2.1作业方:指实施具体作业操作的公司基层班组或施工承包商。 2.2临时用电作业:指生产中施工、检修等过程中临时性使用220V/380V三相四线制低压电力系统的作业;6kV及以上的高电压临时用电,不适用本规定。 3临时用电作业危害识别 3.1临时用电作业前,针对作业内容,制定临时用电作业方案,方案中进行临时用电作业危害因素识别、风险评价,制定风险控制措施和应急预案,明确工作任务及作业要求。 3.2将安全措施填入《临时用电作业许可证》内。 3.3临时用电作业方案和《临时用电作业许可证》应一起上报。

4临时用电作业办理程序 4.1临时用电作业由作业方提前一天制定出临时用电作业方案,填写《临时用电作业许可证》经作业部门安全员审核合格后,部门负责人审批。 4.2负责审批人员,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。 5临时用电作业方案 5.1.1临时用电作业由作业方提出申请,并编制《临时用电作业方案》按程序报送; 5.1.2《临时用电作业方案》应包括但不限于以下内容: (1)作业内容:用途;电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;用电负荷计算说明;临时用电负荷所在变压器的编号及容量。 (2)技术措施; (3)风险识别和应急措施; (4)现场安全环保措施。

临时用电安全知识试题

电工安全知识试题库 姓名岗位 一、选择题 1、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、被电击的人能否获救,关键在于() A触电的方式B触电电压的高低C能否尽快脱离电源和施行紧急救护 8、静电电压最高可达( ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 13、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 14、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 15、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A. 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的( ),其电源应设在施工现场总电潭开关的前恻,并应设置外电线路停止供电时的()。

临时用电安全规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电安全规程(通用版)

临时用电安全规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序 3.1公司内部一般地点架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任审批后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.2公司防爆区域内架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任初审签字,由安全环保部批准,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处室或项目主管

负责人向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任、安全环保部签字批准后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.4《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由安全环保部或电气车间安全员留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理 4.1对临时用电管理,由电气车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.2生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电气车间要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求 5.1在防爆场所使用的临时电源,电器元件和线路要达到相应的防

公司临时用电安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A27269 公司临时用电安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公司临时用电安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的 为了对临时用电作业进行控制和管理,预防因临时用电而引发灾害事故。 二、范围 非正常范围内的供电和用电均属临时用电管理范围。 三、职责 安全主任负责临时用电的审批和监督。 四、要求 1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,

应办理"临时用电作业许可证"。 2.在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理"临时用电作业许可证"的同时,按规定办理"用火作业许可证"。 3.危险识别 (1)作业前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 (2)将安全措施填入"临时用电作业许可证"内。 4.许可证办理程序 (1)施工单位负责人持《电工作业操作证》,施工作业单等资料到配送电单位办理"临时用电作业许可证"。 (2)配送电单位安全生产负责人应对作业程序

施工临时用电试题与答案

施工临时用电试题 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2雷电天气无 ____ 的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断 _____ 和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4工作停止,移动振动器时,应立即 ______。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5木工机械距闸箱水平距离不得大于 ______m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6插入式振动器在搬动时应 _____ 。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7木工机械应安装 _____ 开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 _______ 。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9对焊机应调整 ____ 开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10潜水泵应测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。

A.4m B.6m C.8m D.10m 11蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 __ m A ,动 作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12施工现场专用的, 电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工 程中,必须采用的接地保护型式是 。 D.TT A.TN B.TN-S C.TN-C 13施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 A.4 Q B.10 Q C.30 Q D.100 Q 18在建工程(含脚手架具) 周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安 全操作距离应是 ______ 。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季 14工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 15施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是 _______________________________________________ 。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 16施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是 _______ 。 PE 线应采用 D.钢筋 D.绿/黄双色 D.棕色 17施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1(A ) 、L2( B ) 、L3 ( C ) A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄

施工现场临时用电试题

施工现场临时用电安全培训试题 姓名:成绩: 一、填空题,每空2分。 1、在潮湿或充满蒸气的场所(如隧道内),应采用防溅型,动作电流小于的漏电保护器。 2、支架安装,在隧道的一侧边墙上,每隔间距,距隧底的高度钻孔,锚固支架钢筋。 3、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须。保护零线应通过连接。 4、送电操作顺序为: 5、支架及绝缘子安装牢固,固定牢固。 6、导线与边墙距离不小于0.1米,线间不小于米。 7、施工现场用电人员应加强,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握,以减少触电事故的发生。 二、单项选择题,每题2分(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的()做重复接地。 A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 7、每一接地装置的接地线应采用()导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根B.2根C.3根D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 11、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于()。 A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 12、配电室的顶棚与地面的距离不低于()。 A.2m B.2.5m C.3m D.4m 13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

施工临时用电试题及答案

施工临时用电试题 一、单选题 1 管道内的照明通信系统应采用____。 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2 雷电天气无____的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3 桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断____和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4 工作停止,移动振动器时,应立即____。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5 木工机械距闸箱水平距离不得大于____m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6 插入式振动器在搬动时应____。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7 木工机械应安装____开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8 多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得____。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9 对焊机应调整____开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10 潜水泵应____测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季

11 蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 ____mA,动作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护型式是____。 A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT 13 施工现场用电工程中,PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于____。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 14 工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE 线应采用____。 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋 15 施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是____。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.绿/黄双色 16 施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是____。 A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色 17 施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是____。 A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿 18 在建工程(含脚手架具)周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是____。 A.4m B.6m C.8m D.10m

施工临时用电知识测试题(答案)

施工临时用电知识测试题 分数 一、填空题: 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用配电系统。 2、采用保护系统。 3、采用保护系统。 4、施工现场所有用电设备,除作外,必须在设备负荷线的首端处设置保护装置。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行制,严禁用同一个开关电器直接控制及以上用电设备(含插座) 6、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 7、现场照明,地下室和坑井潮湿的场所应使用安全电压,特别潮湿及金属容器的场所使用安全电压。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 11、配电室和控制室应能自然,并应采用防止雨雪和出入措施。

二、选择题: 1、电缆穿越构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地 A、 0.5m B、1m C、0.2m D、0.7m 2、开关箱的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 A、30mA B、28mA C、10mA D、50mA 3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 A、2m B、1m C、4m D、2.5m 4、保护零线的截面应工作零线截面,同时必须满足机械强度。 A、不小于 B、小于 C、等于 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为 A、3m B、4m C、6m 6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于 m A、6 20 B、8 40 C、5 30 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于 A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过,以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的 %

路基临时用电安全操作规程示范文本

路基临时用电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路基临时用电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二 级保护。所有设备必须一机一闸一漏电保护装置进行安 装;接电人员必须是专业电工持证上岗。 2、临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必 须由受过专门培训、取得特种作业操作证的电工完成。 3、施工场地的电缆要架空,离地面不小于2m,严禁 拖地和压埋土中。 4、一切设备必须接零接地,并设置漏电保护器。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所, 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周 围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6、配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体

应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6- 1.5m。 7、所有配电箱、开关箱应定期进行检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。 8、配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。 9、漏电保护器的安装,必须按生产厂家产品说明正确安装、接线、使用。对搁置已久的漏电保护器,安装前检查,合格后才能安装。漏电保护器安装后,操作试验按钮,检查漏电保护器工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1、目的 本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 2、范围 本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380V 或380V以下的低压电力系统的作业。 3 术语和定义 3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。 4 职责 4.1 作业申请人: ——是现场作业负责人,提出作业申请; ——办理作业许可证; ——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施; ——组织现场安全交底和安全培训; ——组织实施作业; ——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4.2 作业批准人:(主要负责人) ——清楚作业过程中可能存在的危害和风险; ——评估作业过程中可能发生的条件变化; ——清楚安全控制措施; ——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果; ——批准和取消作业。 4.3 作业人员: ——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业; ——了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证

规定的内容进行作业; ——在安全措施未落实时,有权拒绝作业; ——作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业负责人,并迅速撤离现场。——掌握正确使用个人防护装备的方法; 4.4 电气专业人员: ——清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; ——熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; ——核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停作业;——制止作业人员的违章行为; ——发生紧急情况,启动应急救援预案。 5 管理要求 5.1基本要求 5.1.1 临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。超过 6 个月的临时用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 5.1.2 安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员进行。 5.1.3 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁。 5.1.4 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

施工现场临时用电安全技术试卷(三类人员安全员继续教育)

第 4 题:

电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地),接地电阻值不大于Ω。。 A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0 用户答案:C 正确答案:C 第 5 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 6 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 7 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。

A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 用户答案:C 正确答案:C 第 8 题: 在有静电的施工现场,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于Ω, A、10.0 B、100.0 C、1000.0 D、10000.0 正确答案:B 第 9 题: 施工升降机封闭式吊笼应有永久性的电气照明,施工升降机在工作,吊笼都应有照明,在控制装置处的照度不应小于 lx。 A、20.0 B、30.0 C、40.0 D、50.0 正确答案:D 第 10 题: 施工现场用电设备在台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。 A、2.0

B、3.0 C、4.0 D、5.0 正确答案:D 第2部分:判断题共10题,每题4分 第 11 题: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。 正确答案:正确 第 12 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。 正确答案:正确 第 13 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过20A。 正确答案:错误 第 14 题: 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳可不与保护零线连接。 用户答案:错误 正确答案:错误 第 15 题: 保护零线应采用具有绿/黄对色标志的绝缘线,工作零线应采用具有淡蓝色标志的绝缘线。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 16 题: 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 17 题:

施工临时用电安全作业规程(新版)

施工临时用电安全作业规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0146

施工临时用电安全作业规程(新版) 1适用范围 本规程规定了施工现场临时用电的安全作业规程。 本规程适用于公司施工临时用电作业。 2主要内容 2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 电压(kV) <6 10~35 44

60~110 距离(m) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时: 2.3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2.3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。 2.3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 2.3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 2.3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

施工现场临时用电安全专业技术试卷及答案

第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过 A。 A、15.0 B、20.0 C、30.0 D、50.0 正确答案:B 第 2 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 3 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 4 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。 A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 正确答案:C 第 5 题: 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

1.0 、A. 2.0 、B 3.0 、C 4.0 、D:C 正确答案 4分共10题,每题2第部分:判断题 : 6 题第。。,接地电阻值不大于5Ω电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地) :错误正确答案分 5题,每题43部分:多选题共第: 第 7 题产品。禁止使用下列 、石板闸刀开关A 型带熔断器式隔离开关B、HR5 、瓷插式熔断器C 型防护式罩隔离开关、HDD 型闸刀开关、HK9E:A,C,E 正确答案题: 第 8 。外电防护三项原则包括 A、保证安全操作距离、降低工作电压B 、移走外电线缆C 、架设安全防护设施D 、无防护措施时禁止强行施工E:A,D,E 正确答案题: 第 9 。施工现场配电线路路径选择应符合下列规定: 、应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接A 引及维护、应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域B、宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低C 洼、易受雨水冲刷的地段、不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物D E、可跨越在建工程、脚手架、临时建筑物正确答案:A,B,C,D 第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,与总配电箱的间距大小应符合电压损失不大于的技术条件,根据需要亦可设置若干分路。 A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05 正确答案:D 第 2 题: 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,与用电设备(固定式)水平间距不宜超过m。 A、3.0 B、10.0 C、20.0 D、30.0

临时用电作业测试题

一、填空题(每空2分,共40分) 1、临时用电结束后,工程部及时拆除临时用电设施,由用电点所在车间现场负责人检查确认后在临时用电作业票上签字封票。 2、临时用电作业票一式三联,第一联用电点所在车间存留一年备查,第二联工程部持有,第三联用电作业负责人持有。 3、首次使用电容量24×200kWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料,经工程部批准方可按临时用电票进行作业。 4、临时线路架空时,其高度在装置区不得低于米,穿越普通道路不得低于米,穿越主干道不得低于6米。 5、手持用电动工具和潜水泵、振捣器等水下潮湿环境作业工具,作业前应由电工对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。 6、临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路负荷确定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。 7、临时用电的电源不得直接从接引点的电气柜上接引,工程部为使用车间提供的电源必须设置保护开关,使用车间临时用电设施必须加装保护开关后方可使用。 8、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器;在狭窄场所,如果使用Ⅱ类工具必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器。 二、选择题(每小题2分,共20分,每小题至少有一个最佳选项)

1、临时用电票有效期不超过( C ),超期继续使用必须提前按临时用电办理程序重新办理用电手续。 A 5天 B 10天 C 15天 D 30天 2、低压临时用电应使用耐压等级不低于(D )的绝缘电缆,绝缘应良好无损。 A 36V B 110V C 220V D 500V 3、架空临时线路时,可以在( A )上架设临时供电线路。 A 木杆 B 树枝 C 脚手架 D 空储罐 4、设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施,安装高度应不低于( C )米。 A B C D 5、临时供电设施的对地电压在( B )以上时,必须接地或接零保护,零线必须重复接地。 A 36V B 110V C 220V D 500V 6、配电箱、开关及电焊机等电气设备的( C )米距离内,严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等有害物品。 A 5 B 10 C 15 D 20 7、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用( B )类工具。 A Ⅰ、Ⅱ B Ⅱ、Ⅲ C Ⅰ、Ⅲ D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 8、在狭窄场所,如反应釜、金属管道内,应使用( C )类工具。 A Ⅰ B Ⅱ C Ⅲ D Ⅱ、Ⅲ 9、生产检修等临时性用电的行灯在特别潮湿场所或金属容器设备(如塔、罐、

临时用电作业操作规程

临时用电作业安全规程 XXXXXXX气体有限公司2016年1月10日

临时用电作业安全规程 第一条主题内容与适用范围 本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。 本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 第二条引用标准 DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条定义 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条临时用电作业安全要求 1.临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临 时用电作业。 2.安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作 证。 3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时 电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 4.各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5.动力和照明线路应分路设置。 6.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并 加挂安全警示标牌。

7.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的 可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 8.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的 电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求: a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施; b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线; c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施; d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m; e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管; f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁; g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V; h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。 10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施