文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸汽凝结水的回收与利用

蒸汽凝结水的回收与利用

蒸汽凝结水的回收与利用
蒸汽凝结水的回收与利用

蒸汽凝结水的回收与利用

动力车间

摘要:

本文通过概述疏水阀在蒸汽凝结水回收与利用系统中起到的节能作用,介绍疏水阀的三种类型及分析其特点,并概况出选用疏水阀的注意要点。列出凝结水回收与利用系统的两种形式开式和闭式及其特点,对本厂凝结水系统的进行分析,提出在凝结水管网上增设凝结水箱、加强对凝结水的水质监控。最后对本厂凝结水回收系统进行经济性分析,突出回收凝结水带来持续节能效益。

关键词蒸汽,凝结水,疏水阀,节能

一、引言

蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变为几乎同温同压下的饱和凝结水,凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,压力和温度越高,凝结水具有的热量就越多,占蒸汽的总热量的比例也就越大。在系统管网没有泄漏的情况下,凝结水的水质可达到锅炉给水标准,可作为锅炉给水。根据相关资料报导,现在中国还有很多工厂和单位的间接蒸汽加热设备就不安装疏水阀,有的即使安装了,因选型不当、维修不及时和制造质量等原因,凝结水中的蒸汽含量仍达5%~30%,热损失十分严重。由此可见,我们应重视回收凝结水的经济效益、社会效益以及能源紧缺带来的问题,以期通过有效地利用余热,保护环境,降低生产成本,合理利用水资源,这是节约能源的一项重

要举措。

二、疏水阀的选用

疏水阀是凝结水回收系统中的一个关键设备,是一种能自动从蒸汽管道和蒸汽使用设备中排除凝结水、空气和其他不可凝气体,并能减少蒸汽泄露的阀门;在工厂供热等蒸汽管网中,是应用最广泛的一种节能产品。在蒸汽输送管,汽水分离器以及利用蒸汽来加热,保温,半热,换热等工艺过程中所产生的凝结水,都可以使用疏水阀来排除并加回收利用。

据有关资料显示,我国蒸汽消耗量大约以每年递增10%的速度发展,而能源生产基本保持在九亿吨左右,所以要求工厂供热中的各种工业锅炉能耗也要维持在三亿多吨左右,新增10%的耗汽量,即所需的2000万吨标准煤,就必须从蒸汽管网中解决,提高蒸汽使用效率。正确选择和使用疏水阀是一个提高使蒸汽热效率的关键设备,可以增加凝结水回收量。

疏水阀要能识别蒸汽和凝结水,才能起到阻汽排水作用。识别蒸汽和凝结水基于三个原理:密度差、温度差和相变,根据这三个原理,可以将疏水阀分为机械型、热静力型、热动力型3个类型,下面简要介绍和分析3种类型疏水阀的特点。

机械型疏水阀具有以下特点:外形尺寸大;排出的凝结水是接近蒸汽压力的饱和水,帮有利于提高工艺设备热效率和二次蒸汽利用率;随凝结水液面升降的浮子应稳定地限制在一定的范围内,否则无法启闭,不能排出凝结水;用于过热蒸汽会使疏水阀内凝结水蒸发,液位降低,浮子下降,产生蒸汽泄漏;若凝结水冻结,浮子将无法运动;适用于较大背压且不会泄漏蒸汽,但凝结水的排量减少。

热静力型疏水阀利用蒸汽和凝结水的不同温度引起温度敏感元件动作,从而控制启闭件的动作。当凝结水温度为饱和温度时,疏水阀不会开启,故不会泄漏蒸汽。可凝结水温度低于饱和温度一定数值时,阀门开启,低于饱和温度一定温差的凝结水需采用防冻措施。疏水阀的噪声小,但动作不够灵敏,其温度敏感元件受温度变化影响在开关启闭件时有滞后现象,在疏水阀前的管网上应设置放热冷管。

热动力型疏水阀是利用蒸汽、凝结水通过启闭件时的不同流速引起被其启闭件隔开的压力室和进口处的压差来启闭疏水阀的。热动力型疏水阀结构紧凑、体积小、重量轻,使用的压力范围较大,抗水击能力强,启闭迅速,不易冻结,维修方便,但是有蒸汽泄漏。

本厂的凝结水回收系统管网,主要有连续重整、催化车间、加氢车间、硫磺车间、苯抽提这5个车间回收凝结水,每小时回收55~60吨,送至动力车间的除氧器。回收系统中,设的疏水阀有热静力型的双金属片式、机械型杠杆浮球式、机械型的倒吊桶式。杠杆浮球式疏水阀灵敏度较低,易产生蒸汽泄漏,不耐水击落,没有自动排除空气的能力,而倒吊桶式疏水阀不易泄漏产生蒸汽泄漏,又可以排除少量的冷热空气,用倒吊桶式疏水阀代替杠杆浮球式的疏水阀,效果会更好!实际选用蒸汽疏水阀,要考虑发下几点:工作压力、最高工作背压、疏水阀的工作压差、蒸汽的工况、对水击的适应能力、排空气能力、蒸汽损失情况、凝结水的排量。疏水阀的科学选用,不仅对能提高凝结水的回收量,提高蒸汽的热效率,而且可以从以下两个方面提高生产效率。

第一,迅速排出蒸汽使用设备内产生的凝结水,使蒸汽使用设备的加热

效率保持在最佳状态,使设备内的凝结水不形成滞留,最大限度地确保设备内的蒸汽空间,这样可经常保持最高的加热效率。一旦蒸汽疏水阀不能充分的发挥作用,由于凝结水的滞留,不仅蒸汽使用设备的性能受到很大的影响,有时甚至使生产设备完全陷于瘫痪。

第二,迅速排出开始启动时设备内的空气和低温凝结水,从而缩短预热运转时间。此外,在蒸汽输送管路和蒸汽使用设备升温达到蒸汽温度的过程中,所产生的初期低温凝结水也要迅速排出,使设备在短时间内实现正常运转,这是提高生产效率的重要条件,特别是间歇生产的场合,由于缩短了预热运转时间,也就缩短了每次的作业时间,由于增加了处理次数,最终可增加处理量。通过先开启旁通阀或放空来排放初期空气和低温凝结水的设备,如果选用适当的蒸汽疏水阀,自动排出初期空气和回收凝结水,节省人力,减少热汽的排放,避免对环境造成不良影响,减少预热时排放蒸汽产生的噪音,给员工一个和谐的工作环境。

三、凝结水回收与利用系统

根据凝结水是否与大气相通可以将这些系统分为开式和闭式凝结水回收与利用系统。

开式凝结水回收与利用系统是把凝结水回收到锅炉的给水罐中,在凝结水的回收和利用过程中,回管路的一端是向大气敞开的,通常是凝结水的集水箱敞开于大气。凝结水携带的蒸汽和冷凝水的压力较低,靠自压不能到达再利用场所时,可利用水泵对凝结结水进行压送。为防止压送时泵发生汽蚀,可将近100℃凝结水自然或加冷凝水降温到70℃以下,这种系统的优点是设备简单,操作方便,初始投资小,但是经济效益差,且由于凝结水直接与大

气接触,凝结水中的溶氧浓度提高,易产生设备腐蚀。

闭式凝结水回收与利用系统的凝结水集水箱以及所有管路都处于恒定的正压下,系统是封闭的。系统中凝结水所具有的能量大部分通过一定的回收设备直接回收到锅炉里,凝结水的温度仅丧失在管网的降温部分,由于封闭,水质有保证,减少了回收进锅炉的水处理费。闭式凝结水回收系统注重蒸汽输送系统、用汽设备和疏水阀的选型;凝结水汇集及输送的科学设计、优化选型以及梯级匹配,使用能系统、余热回收更加科学合理,达到最佳的用能效率。该系统是目前凝结水回收的较好方式,其优点是凝结水回收的经济效益好,设备的工作寿命长,但是系统的初始投资大。

本厂应用的是凝结水回收与利用系统,靠背压输送至锅炉除氧器,回收凝结水的水温高,一般都有110~120℃,背压有0.2~0.3MPa,回收的余热大。本厂的凝结水回收与利用系统,存有不稳定的因素,苯抽提装置出来的凝结水直接并入到了凝结水系统管网,凝结水的水温一出现波动,就会造成动力站的除氧器内压高、水封动作、除氧水超温,影响除氧器的安全运行。水温高,给水泵也容易发生汽蚀。这时为了保证除氧器不超压、除氧水不超温,就要打开系统来的凝结水管放空阀,把一部分凝结水排掉,降低回收量,因此要浪费一部分高温凝结水。如果系统凝结水管在进入除氧器前,设置一个凝结水箱,不但可以对系统凝结水的波动造成除氧器的影响起到一个缓冲的作用,还可以提高系统凝结水的回收温度,利用凝结水箱生产二次蒸汽,凝结水箱的出水温度也会有所下降,这样不但可以充分利用热能,最大限度地回收凝结水,也可以避免生产装置的波动对除氧器产生恶性影响.

系统来凝结水的水样分析,一周才分析一次,周期长,并且本厂的凝结

水回收系统,没设置凝结水净化装置,对凝结水中的含油和含铁无法去除,这些含油、含铁进入用汽设备的话,影响用汽设备的长周期安全运行。随着凝结水回收技术的不断发展,对凝结水进行除油净化的工艺简单,需要的投资也不大。如果在凝结水系统设置除油器,这样不仅可以避免水质不合格外排凝结水,增加了回收量,还可以提高锅炉的给水水质。在凝结水管上安装在线监测仪表,主要有电导率仪、二氧化硅仪,对凝结水的水质进行不间断地监测,保证回收水的质量。

四、凝结水回收与利用节约的费用

1.燃料费用

凝结水回收温度为 110℃

至重整换热后除盐水的温度 80℃

温度差 30℃

升高1t水至110℃需能量为:

(1 X 30 X 4.1868 X1000)KJ =125604 KJ

本厂凝结水的回收量为57t/h

(1.25604 X 105 X 57)KJ/h =7.159428 X 106 KJ/h

装置一年运行8400个小时,则加热除盐水所需量为:

(7.159428 X 106 X 8400)KJ =6.01391952 X 1010 KJ

1Kg燃料油的热量为4.18X 104 KJ,锅炉的效率为90%,则需要燃料油:

6.01391952 X 1010 /(4.18X 104 X0.9)Kg=1.5986 X 103t

燃料油按每吨2500元计算,则总的燃料油费用为:

(2500 X 1.5986 X 103)元=3.9965 X 106元

2.除盐水的费用

每吨除盐水的成本为 4.3元

则水的费用为(57 X 8400 X 4.3)t=478800元

3.总节约费用:

燃料油+水=3.9965 X 106+478800元=4.4753 X 106元

将回收凝结水的温度提高1℃,一年可以节约的费用为:

4.4753 X 106/30=149177元

每小时多回收1t凝结水,一年可以节约的费用为:

4.4753 X 106/57=78514元

五、结语

从上面的数据明显看出,节约的费用是一个巨大的数字,可见凝结水回收的节能效益显得很突出。合理地设置蒸汽疏水阀,并对每个疏水阀采取统计管理的方法,跟踪每个疏水阀的使用状态,利用先进的检测仪器,不定期对在用疏水阀进行漏汽检测;不断改进凝结水回收与利用系统,这是一项持续有效的节能措施。

参考文献:

[1]程代金,刘银河蒸汽凝结水的回收与利用北京:化学工业出版社,2006 [2]吴高峰蒸汽节能—应用技术及实施方案北京:化学工业出版社,2008

[3]我国疏水阀使用现状分析中国机械网

蒸汽冷凝水回收与保护

蒸汽冷凝水回收及保护 一、蒸汽冷凝水回收的意义 我国是一个严重缺水、能源缺乏、生态环境脆弱的国家,节约用水、节约能源和保护环境至关重要。然而我国大量工业锅炉由于蒸汽用途多样性,用汽设备及地点较为分散,蒸汽管线较长等原因,使得蒸汽冷凝水的回收利用有一定的难度,特别是凝结水中铁离子含量较高,不但易造成锅炉结生铁垢,而且会增加锅炉的腐蚀,影响锅炉的安全运行,故很多锅炉用户将品质良好的蒸汽凝结水排至地沟而白白浪费了。 二、冷凝水中铁含量高的原因分析 蒸汽冷凝水回收利用主要是作为锅炉补给水用,GB1576《工业锅炉水质》标准中给水的一个重要指标是含铁量。如果锅炉用含铁量高的冷凝水作为补给水,会导致锅炉受热面炉管产生氧化铁垢,它的危害是使锅炉传热不良,导致炉管壁温升高,最终会引起炉管鼓包爆管,严重威胁锅炉安全运行。冷凝水回收管道的金属腐蚀主要是因为蒸汽冷凝水系统中的CO2及O2所引起的。CO2和O2主要来自锅炉补给水,工业锅炉在实际运行中,给水中经常有一定量的游离CO2及O2存在,并且给水中含有的碳酸化含物:CO32-和HCO3-,进入锅炉后会部分分解,放出CO2,生成的CO2被蒸汽带出锅炉,随蒸汽一起经管路送至用热设备,蒸汽换热后产生的冷凝水中就有了游离CO2存在,少量的CO2就会使其pH 值显著降低,钢材受CO2腐蚀而生成的腐蚀产物是可溶的,在金属表面不易形成保护膜,它的腐蚀特点是使金属减薄,产生铁的腐蚀物,从而使冷凝水被大量铁离子污染。同时溶解氧对系统管路的腐蚀也是不可忽视的。冷凝水中的O2是随蒸汽带来的。它的腐蚀产生物是Fe3O4与FeO及含水氧化物的生成物,它会使钢管产生腐蚀坑。当冷凝水系统中同时存O2 与CO2时会使钢的腐蚀更严重,CO2使水呈微酸性破坏管路保护膜,随着O2含量增加会使钢管呈或大或小的溃疡状态,使腐蚀加快,结果是冷凝水呈砖红色、铁含量大,钢管穿孔。 三、回收合格的冷凝水 根据冷凝水铁离子含量高的原因分析,造成腐蚀的原因主要是水中含有CO2和O2。可采用投加冷凝水保护剂的方法促进金属管路内壁表面钝化的方式,使金属管道内壁形成一层有效的保护膜,隔离呈酸性的冷凝水与水中含有的游离O2与金属内壁接触;同时药剂能使进入冷凝水管路的冷凝水呈碱性而防止金属酸腐蚀。南京圣道环保用品厂生产的蒸汽冷凝水专用保护剂能显著降低凝结水中的含铁量,避免系统的腐蚀。蒸汽冷凝水保护剂为液态,通过加药泵将冷凝水保护剂投入锅炉给水管道中或回用水管路中随蒸汽进入管网。在冷凝水管进入给水箱或凝结水箱之前可设置旁路排放阀和取样点,定期取样化验,确保锅炉安全运行。

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式 文章对热电厂的蒸汽凝结水水处理的必要性进行了阐述,对凝结水处理的工艺、设备及主要材料选型方法进行了论述。 标签:蒸汽;凝结水;热电厂;水处理 蒸汽广泛应用于电力、供热、石油、化工、制药、冶金、食品、纺织、印染、建材等国民经济行业,是现代人类生产生活中的一种主要二次能源。有数据表明,目前我国蒸汽供热系统的热能平均利用效率只有30%左右,节能潜力约为8000万吨标准煤。因此,节能降耗是我国实现可持续发展的必要手段。长期以来,人们比较注重锅炉的节能,而对同属蒸汽供热系统的凝结水系统却重视不够。蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变为饱和凝结水。该凝结水的热量与凝结水的压力和温度成正比,可占蒸汽总热量的20%、30%。所以凝结水的回收利用是蒸汽供热系统节能的一项主要措施。但是,对于负责提供区域工业蒸汽的热电厂,由于电站锅炉对给水的品质要求比较高,所以要想安全可靠的回收利用凝结水,必须有可靠的凝结水处理系统。因此,蒸汽凝结水处理系统是热电厂供热蒸汽凝结水回收的关键环节,必须予以高度地重视。 1 热电厂供热蒸汽凝结水的品质 蒸汽在换热设备中转换成凝结水,应该是品质良好的蒸馏水。这与实际热电厂回收的凝结水品质有很大出入,这是由以下原因造成的: 1.1 空气 蒸汽系统停运后,残存在系统中的蒸汽冷凝成凝结水,体积减小,在系统中造成负压或真空,所以大量的空气从漏气处进入系统。 1.2 二氧化碳 凝结水中的CO2主要是由于锅炉水中含有的碳酸盐或重碳酸鹽在炉内压力和温度的作用下分解产生的。其化学反应式如下: Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3 NaHCO3=NaOH+CO2↑ 1.3 氧化铁、氢氧化铁及碳酸氢亚铁 从锅炉出来的蒸汽都携带有一定量的水滴,使蒸汽在凝结后呈碱性。因而,凝结水可以迅速溶解沿途管道和设备中的铁锈(氧化铁)。凝结水中的氧和二氧化碳也同时引起了管道和设备的腐蚀,同管道和设备中的铁反应,生成了氢氧化

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力~,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。 二、存在的问题 1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。 2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。 3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。 4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。 5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显

热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。 四、主要设备材料清单 五、设备配置清单

冷凝水回收的好处

蒸汽系统凝结水回收的好处 杭州瓦特节能工程有限公司技术部李少鹏 冷凝水回收的益处: 1,回收高温凝结水的显热以节省燃料,占蒸汽总热量的20%的能量。 2,提高锅炉出率,可将锅炉产生蒸汽的能力保持在最大程度. 3,冷凝水不含盐分,使用冷凝水可减少锅炉排污的次数,因而减少成本. 4,回收凝结水可减少除氧器补给水的供应,从而节省水费和水处理费。5,增加锅炉工作稳定性,从而提高蒸汽的质量,降低能耗. 6,通过提高给水之温度,最大程度地减少氧含量,因此可以减小系统腐蚀。7,降低燃料气体的排放,减少高温水向环境的排放,从而保护环境.

凝结水回收: 简介 B8) 凝结水是高温蒸馏水,所以是珍贵的,回收与重新利用凝结水不仅从技术上带来好处,而且它也可以节省支出. 不回收凝结水所带来的问题 B9) 凝结水是一种高温水.当蒸汽释放其潜热转变为凝结水状态,大约还有25%总量保留在凝结水中.如果把凝结水排放掉,所失去的热必须通过燃烧更多的燃料来加热低温的补充水来弥补.通常,每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%. B10)凝结水是理想的锅炉补充用水,因为它是已经被处理过的,TDS 的含量很低, 通常是不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉.用来维持好的TDS水平所需的排污之数量是依赖于补充水的TDS含量,TDS含量越高排污次数越多.回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数..从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量.例如:当给水的 TDS从500ppm降低到250ppm,锅炉水的TDS保持在3500ppm,排放污水次数可减少54 %.

B11) 锅炉额定蒸汽量通常是指给水温度在100℃,不用锅炉蒸汽时的产量,低的给水温度将减少蒸汽的产生量.因为给水温度要升高到100℃.给水温差所造成的锅炉理论上与实际上产量差别被称为”蒸汽系数”.例如:当没有凝结水回收时,给水温度是30℃,那么,锅炉在7bar工作压力下的蒸汽量(理论上)将降低14%. B12) 水中溶解的空气量取决于水的温度.温度越高,空气含量越低,一些没有安装昂贵的除氧器的工厂,将依靠给水的温度来减少空气含量.对于这些工厂如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低.当给水在锅炉 中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来.这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间.空气是一种差的传热体,它会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚 的铁板的热阻相同.空气中含有的氧气和二氧化碳会造 成管道的腐蚀.

关于蒸汽冷凝水品质的说明

关于蒸汽冷凝水品质的说明: 锅水被加热后,一部分锅水形成与锅水同温度的蒸汽,是水的相变过裎,通过锅炉内置的汽水分离器,输送出去供用热设备使用,释放热量后,形成与蒸汽同等温度的冷凝水。 在锅炉不满水运行和汽水分离器完好的情况下,蒸汽一般不带出锅水,即使不小心带出了,在分汽缸中也会通过疏水阀排掉。因此蒸汽是纯洁的,在用热设备内形成的冷凝水也是纯洁的,冷凝水不含碱度和硬度,故冷凝水没有缓冲能力。在这种情况下,只要有一点二氧化碳进入,即可导致ph值大为降低,会导致回收管道的腐蚀,产生铁离子。如再有氧气进入,由于协同效应,更会促进回收管道的腐蚀。解决的办法是向其中加入凝结水系统保护剂,有的干脆用不锈钢做凝结水回收管。实际上在开放状态下,如果用热设备内的冷凝水不能排尽,又长期停用,用热设备也会造成同样的腐蚀。 随着回收技术的发展,解决了冷凝水无泵长距离输送(以前一般采用斯派莎克蒸汽做动力的回收泵,现采用二次蒸汽或蒸汽做动力的提升器)和高温水泵汽蚀问题。因此有了闭式冷凝水回收系统,它阻止了冷凝水与二氧化碳或氧气接触的机会,因此冷凝水管道不再腐蚀,水中的铁离子不再超标,闭式回收是带压回收,没有二次蒸汽排放,水温大大提高,节能更佳。由于用热设备泄漏,被加热物料会进入冷凝水中,造成冷凝水品质达不到锅炉给水标准,这种情况不是冷凝水自身造成的,而是用热设备泄漏造成的,如果被加热物料成酸性,ph值会超标;如果被加热物料是自来水,硬度会超标。解决的方法是阻止用热设备泄漏。往冷凝水中加入碱或除垢剂的方法也行,但对于水质要求高的锅炉不太合适,因为它实际上与锅内加药水处理一样。总没有钠离子交换的好。 综上所述,只要用热设备自身不漏,又采用闭式回收,冷凝水品质完全会优于锅炉给水标准,我公司做的冷凝水回收系统,对冷凝水检测 结果是ph=7,碱度,硬度是零。 蒸汽冷凝水回收方式介绍 蒸汽冷凝水回收方式有下列三种(各有特点,不同要求的场合,可以采用不同的选用) 1、开式回收方式 2、无泵回收方式 3、闭式回收方式 一、开式回收方式:没有技术含量,回收利用率最低,造价也最低,水质不能保证。 二、无泵回收方式:有下列四种,有一定的技术含量(1、自动泵回收,2、无需用电的冷凝水回收,3、提升器回收,4、背压式回收)。都需要用蒸汽做动力或利用冷凝水自身的背压,能把冷凝水送往软水箱或热力除氧器,但不能直接送往锅炉,特点是投资少,不能彻底回收。有二次蒸汽排放,冷凝水在系统外停留待用时间长,但优于开式回收。在电厂供汽的场合可以采用,资金少的单位也可以采用。四种方式相比,提升器回收最科学,它在背压不足以把冷凝水送往目的地的前提下,才用蒸汽做动力,加入的蒸汽量,是根据输送扬程决定的,如果背压足够,则不加蒸汽,如果背压不足,才加蒸汽,蒸汽耗量可以自动控制,蒸汽用量最少。冷凝水的水质,在进入软水箱或热力除氧器前能保证,进入后不能保证。三、闭式回收:闭式回收有下列三种形式(1、热泵回收。2、压缩机回收。3、高温闭式回收)。 热泵回收、压缩机回收是在水泵没有解决汽蚀问题前出现的产品,热泵回收可以实现二次蒸汽的回收利用,在用热设备有不同的压力,温度参数要求的场合有市场,如造纸(有温度曲线要求);化工(有不同加热温度要求)等。压缩机回收是用机械的技术,解决流体的问题,应用场合受影响,主要用于用热设备是单一参数的场合,如纸板线等。 高温闭式回收,可以应用不同的场合,适应性最强,稳定性最佳,回收率最高。它是由回收主机,回收附件组成。

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

. DB3309 蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 The requirements for technique and management of open recovery system of steam condensate

前言 本标准由舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司提出。 本标准由舟山市质量技术监督局归口。 本标准起草单位:舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司。 本标准主要起草人:潘渊、戎素红、陈汉伟、吕津、陈云云。 本标准为首次发布。

蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 1 范围 本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回收的原则,凝结水开式回收系统的确定和水质、设备、运行管理等有关技术要求。 本标准适用于公称压力P≤2.5MPa,介质温度t≤250℃的蒸汽供热系统中凝结水开式回收系统的设计、改造、安装和管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1576-2001 工业锅炉水质 GB 4272 设备及管道保温技术通则 GB/T 12721-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GJBT-565 矩形给水箱(图集号:02S101) JJG 686-2006 热水表 3定义 本标准采用下列定义。 3.1 开式回收系统 集水箱与大气直接相接触的凝结水回收系统。3.2 单元疏水方式

11.蒸汽冷凝水回收利用难点及处理措施

蒸汽冷凝水回收利用难点及处理措施 一、锅炉蒸汽冷凝水回收的意义 冷凝水的品质远高于软化水,接近纯水,是优质的热源给水。加以利用会明显减少锅炉燃料消耗,减少软化水量,降低蒸汽生产成本,并且由于锅炉的水质改善,还会减少锅炉的排污热损失,提高锅炉的效率,是锅炉供热过程中节能节水的有效措施。 一般蒸汽冷凝水回收时平均温度为60-80℃,锅炉补给水平均温度一般为10-30℃,利用蒸汽冷凝水代替锅炉软水作为锅炉补给水,无疑提高了锅炉补给水温度。400C-700C 的蒸汽冷凝水中含有40-70 大卡/ 公斤的热量,回收利用就是节约能源,采用蒸汽冷凝水保护剂后,蒸汽冷凝水回收率可以在80% 以上,并且回收水质符合GB1576《工业锅炉水质》要求。如果保证换热器内蒸汽管道和冷凝水回收管道不泄露,几乎可以使锅炉水汽系统成闭式循环,锅炉排位率为零。 二、XX分厂锅炉使用现状 XX分厂现有燃气燃油两用蒸汽锅炉两台,蒸汽主要用于卷烟生产和空调使用,锅炉产1 吨蒸汽水耗约在1.5吨,高于其他锅炉1.1-1.3T的标准,目前我厂凡是通过换热器而产生的蒸汽冷凝水基本上作为锅炉补给水回收使用。但是还有很多蒸汽冷凝水因被污染未能回收使用,从目前的现状来

看,冷凝水回收尚有潜力可挖。如果能充分地利用回收的凝结水,必将获得巨大的效益。对处于X地区的一个现代化企业,从某种意义上来说,节约用水、节约能源和保护环境的社会效益甚至可能要超过直接得到的经济效益。 三、锅炉蒸汽冷凝水回收利用存在的难点及处理措施 冷凝水回收有如此大的效益,但回收蒸汽冷凝水存在的难点有二点,一是冷凝水汇集点压力不一致,如果压力不一致,因压差使得冷凝水的回收系统运行不畅,带来前端设备疏水和热交换不充分。二是冷凝水的水质,如果是凝结水中铁离子含量较高,不但易造成锅炉结生铁垢,而且会增加锅炉的腐蚀,影响锅炉的安全运行。 对于汇集点压力不一致的问题可以采用压力等级相当分类收集回收利用。按照蒸汽冷凝水回收压力大小分类集中汇集回收,防止因为压力不一致导致回收不完全的现象。 冷凝水水质是影响锅炉安全运行的重要因素之一,因此,对于冷凝水的水质处理尤为重要。冷凝水回收管道的金属腐蚀主要是因为蒸汽冷凝水系统中的CO2及O2所引起的。CO2和O2主要来自锅炉补给水,在理论上除氧器应将游离CO2全部除去,但给水中经常有一定量的游离CO2及O2存在,并且给水中含有的碳酸化含物:CO32-和HCO3-,进入锅炉后会部分分解,放出CO2: (1)2HCO3-→ CO2↑ + H2O + CO32-

蒸汽冷凝水回收方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。蒸汽冷凝水回收装置,近几年在锅炉使用企业发挥着重大的节能效益,一般可节约燃料和电能20%以上。降到企业的生产成本,同时也提高了企业的竞争力。但不同的行业由于安装方法或蒸汽冷凝水回收机的选型不当,节能效果达不到最佳,甚至无法正常使用。下面就简单介绍一下几个行业安装使用时的注意事项: 一:油脂行业蒸汽冷凝水回收机安装注意事项,一般植物油厂如:棉籽油厂,玉米油,大豆油等大中型生产企业。蒸汽锅炉一般为6-10吨,工作压力0.8Mpa。设备工作压力一般有两个压力段,回收时就必须分段回收。高压的入大回收器,低压力段用小回收器,然后小回收器在通过“真好用”高温高压多段回收泵浦配合自动控制打到大回收器内,大回收器在通过自动控制将高温冷凝水打到锅炉。 二:食品行业蒸汽主要用于烘干,一般0.2-0.4Mpa.而且温度要求不是很高,蒸汽加热器末端加上疏水阀,然后进冷凝水回收装置,在通过自动控制打回锅炉。 三:化工行业工艺比较复杂,首先把工艺流程搞清楚在做具体回收方案。 四:橡胶制品行业用气设备主要是硫化机,每个硫化机都有单独的疏水阀(一般采用圆盘式),然后疏水阀出口都连到冷凝水回水管上,回水管按坡度安装,并在最低处挖一个水池。冷凝水先入水池再用水泵打到开式水箱供锅炉补水用。有一部分重视节能减排的企业负责人安装密闭式冷凝水回收装置或是蒸汽回收机后,硫化机无法正常工作,橡胶制品出现气泡使产品废品率大大增加。造成这个情况的原因是因为安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机后,回收管压力变高,疏水阀压差变小,造成设备内的冷凝水无法顺畅排出,硫化机温度达不到所致。如果用往返泵式蒸汽回收机,就必须更换在这个压差下排量能达到的疏水阀,如果用带压力罐的冷凝水回收装置,就得用有强抽装置的负压式冷凝水回收装置。设备就能正常运行了,且节能效果最佳。 所以说用气设备要安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机时,必须把设备的用气压力.用气量.疏水阀的排量和形式.锅炉的工作压力等参数综合考虑才能达到最好的节能效果,提高设备生产效率。

蒸汽冷凝水酸性原因

1蒸汽冷凝水受污染的原因 冷凝水受铁离子污染的主要原因是,蒸汽冷凝水系统和冷凝水回收金属管道发生了腐蚀,而腐蚀的主要原因是蒸汽中所含有的Ο2和СΟ2 (1)氧腐蚀 由于锅炉给水不除氧或出氧不合格(除氧未达到104℃),给水中的溶解氧进入锅炉,在高温锅水中部分随着蒸汽一起蒸发出来(部分与锅炉金属发生了反映)进入蒸汽中,又伴随着蒸汽冷凝,溶解到蒸汽冷凝水中,如果蒸汽冷凝水回收系统不密闭(开式回收或被加热介质进入),空气中的溶解氧也会溶解到冷凝水中,因此,蒸汽冷凝水中含有一定量的溶解氧会对管道和回收系统的金属表面进行腐蚀。 Ο2+Fе+Н2Ο→Fе(ΟН)2 Ο2+ Fе(ΟН)2+Н2Ο→Fе(ΟН)3 Fе(ΟН)2 +Fе(ΟН)3→Fе3Ο4+Н2Ο (2)游离二氧化碳造成的腐蚀 冷凝水中的二氧化碳主要来源于锅炉的补给水或碳酸盐阻垢剂。这是由于天然水中含有大量碳酸氢盐,多数工业锅炉为了防止结垢常常加入过量的碳酸钠,在高温的锅水中碳酸氢盐和碳酸盐受热分解,释放出游离的二氧化碳,并随着蒸汽进入冷凝水中。 НСΟ3-→СΟ2↑+Н2Ο+СΟ32- СΟ32-+Н2Ο→СΟ2↑+ΟН- СΟ2气体被蒸汽携带,会使蒸汽冷凝水或湿蒸汽显弱酸性,水中СΟ2虽然只显弱酸性,但由于蒸汽一般都比较纯净,冷凝成水后缓冲性很小,少量溶有1mgСΟ2时,水的ΡН值便可由7.0降至5.5左右。水中的СΟ2可使水产生Н+,而Н+与溶解氧同是腐蚀电池中阴极去极化剂,大大加速了阳极金属的腐蚀。 СΟ2使金属发生酸腐蚀,又使其发生电化学腐蚀。因此,冷凝水中的СΟ2具有较强的腐蚀性,特别是在有氧的存在下。 СΟ2+Н2Ο→НСΟ3-+ΟН- 在冷凝水系统中,同时含有Ο2和СΟ2,将会明显地加速管道和泵的金属腐蚀,促使冷凝水中的含铁量迅速增高,直接将受污染的蒸汽冷凝水作为锅炉补水,(冷凝水中若不含有Ο2和СΟ2冷凝水不会污染),会造成锅炉给水系统及锅炉本体腐蚀,冷凝水中携带的Fе3+及腐蚀产物同样会引起锅炉腐蚀和在锅炉内积聚堆积,因此不经过处理的受污染的蒸汽冷凝水是不能直接作为锅炉补给水的。 2蒸汽冷凝水作为锅炉补给水的水质防范措施 为了防止冷凝水中铁含量增高而引起锅炉结垢和腐蚀,可以采用下列几种处理措施。(1)从提高锅炉补水品质入手,减少蒸汽中Ο2和СΟ2的含量,从而防止冷凝水对回收管道和回收系统的腐蚀来保证冷凝水中的铁含量,达到锅炉给水标准。 要减少锅炉给水中的溶解氧含量必须搞好锅炉给水的除氧处理。目前对≥6t/h的锅炉,一般有除氧器,应该尽可能投入运行,同时补充投加化学除氧剂处理。对小型直流式,贯流式燃油燃汽锅炉,可以直接投加化学除氧剂处理;对≤4t/h的锅炉可以不进行除氧处理。 要减少蒸汽中的二氧化碳,必须降低锅炉给水中碳酸盐碱度。对于原水碱度较高的应采取降低碱度处理,对于原水碱度较低的,在采取软化处理时,不宜加碳酸钠而应加适量的磷酸三钠来消除给水残余硬度和提高锅水碱度,必要时还可以设脱碳器除二氧化碳。(要增加补水分析项目) (2)、冷凝水采用闭式回收,彻底消除外界空气中的氧和二氧化碳进入回收系统。(3)、杜绝用热设备泄漏,防止被加热介质进入回收系统。 3蒸汽冷凝水作为锅炉补给水的水质补救措施

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。蒸汽冷凝水回收工程 施 工 技 术 方 案

一、工程概况 1台20吨循环流化床锅炉供应全厂生产用汽和生活用汽,使用后的蒸汽冷凝水饱和压力0.5MPa,蒸汽冷凝水量5t/h,饱和水温度151℃。由于从生水转变成软水需要消耗工业盐、水、电以及树脂磨损,每生产1吨软水需要成本4.5元,由于这个原因,复烤厂已经实施了蒸汽冷凝水回收,取得了比较好的经济效果。现在业主单位从美化生产环境,确保蒸汽冷凝水回收质量的角度考虑,委托我公司重新考虑蒸汽冷凝水回收技术方案。具体内容如下: 开式回收蒸汽冷凝水,空气中的的CO2等有害气体、灰尘会溶解到冷凝水中,直接影响冷凝水的质量,造成冷凝水的水质不符合锅炉给水要求;蒸汽冷凝水部分热量损失,不符合国家节能减排的政策;蒸汽冷凝水出口位置造成雾气弥漫,有损厂区形象。 二、封闭回收蒸汽冷凝水的方案及经济性 (一)蒸汽冷凝水回收工程的技术措施 复烤厂3t/h蒸汽冷凝水热量回收计算表1

根据上述计算,0.5MPa的蒸汽冷凝水扩容的0.1MPa低压蒸汽的量为0.4t/h,体积3m3/h。低压蒸汽进入10平方米的板式换热器,将热量交换给锅炉软水箱来的软水,经过板式换热器的软水进入蒸汽冷凝水回收水箱储存。在蒸汽冷凝水回收水箱安装有磁翻柱水位计,水位计的水位达到设定的高位值,控制水泵启动,将回收的蒸汽冷凝水送至锅炉除氧器。到达设定的水位低位值,停止水泵的运行。 (二)回收蒸汽冷凝水的经济性 1、节约煤的价值计算 1)回收蒸汽冷凝水的方案,根据(一)的计算,按照7.4t/h 做。

2)环境温度按照20℃,蒸汽冷凝水平均温度按照90℃计 算。 3)煤的低位发热值按照5000X4.18kj/kg计算,煤的价格 按照700元/吨计算。 4)锅炉的热效率按照平均数值70%计算。 1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水的热量如下: 7.4*1000*1*(90-20)*4.18=2165240千焦 1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤数量如下: 2165240/(5000*4.18*0.7)=149 kg 1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤价值如下: 700*149/1000=104元 按照每天平均生产24小时,全年生产300天计算,全年回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤价值为: 24*104*300=75万元 2、节约电的价值计算 1)SHXF20—1.27—AII锅炉的引风机电机功率110kw,鼓风机 电机功率110 kw,水泵37kw,输煤设备1.5 kw 2)按照锅炉1小时生产蒸汽20吨,蒸汽压力1MPa,蒸汽的 焓值2780 kj/kg。 锅炉排污率按照10%计算,1MPa饱和热水焓781 kj/kg。 3)工业用电0.4元/kwh。 1小时锅炉电耗计算如下:

工厂蒸汽凝结水回收技术的应用

工厂蒸汽凝结水回收技术的应用 [内容摘要]针对现有工厂大量凝结水被直接排放而未加以充分利用的现状,根据实际工程案例分析如何有效充分利用蒸汽凝结水余热资源,并简要分析和总结应用过程中可能出现的具体问题。 一、前言 凝结水含有蒸汽总热量的20%~30%,而且品质优良,是相当可观的余热资源。但长期以来,我国很多企业的凝结水回收率很低,造成热能和水资源的巨大浪费,还造成一定的热污染,因此充分利用凝结水的余热,既有利于降低工厂的运行成本,也能减少热污染的排放,是一举两得的好事。对于一些企业迟迟不愿意进行节能改造的主要原因是由于工厂经济效益较好,工厂停工或部分停工来进行节能改造,影响工厂正常的运营和经济效益。而在目前经济危机的形势下,如何降低企业的运行成本,是当务之急,并且进行节能改造,也符合国家鼓励节能减排的大方向。 尤其是工厂,要提高节能率,其中一个方向就是高效利用凝结水。利用凝结水首先应尽量降低蒸汽凝结水的排放温度充分利用凝结水余热能源,其次应尽量将凝结水及时地输送至适合利用的场合。而这需要从系统和设备两方面来解决,将凝结水回收能源尽量全部的利用。现在许多系统存在蒸汽凝结水回收,利用不充分,例如不连续的蒸汽源不适合应用于负荷比较稳定的场合,连续的蒸汽源也不适合利用于不稳定的负荷区域。 国外,尤其是日本对于蒸汽凝结水的回收利用,已经到了很高的水平,这一方面与日本的资源匮乏有关,也和近年来人们对于能源的认识越来越重视。 二、既有系统 上海保税区某工厂,工厂生产原料需要全年365天24小时,因为生产的原因,原料需要不停的用蒸汽加热,恒定温度使原材料保持液体形状不凝固,因此原料罐蒸汽用量2000kg/h,所有蒸汽凝结水全部直接排放至降温池,降温池设有手动阀门不停补水降温,既浪费了热量又浪费了水资源。考虑到,工厂蒸汽源的特点以及热源使用的特征,系统的蒸汽源很固定蒸汽用气量又比较稳定,具备系统利用并进行节能改造的可行性,适合于工厂有固定负荷的场合,但是本工厂内没有空调系统,不便于用来给空调系统余热用,但是工厂区有需要蒸汽源的澡堂而且是24小时连续生产,这就给利用蒸汽凝结水提供了很好的利用条件,不仅可以充分利用蒸汽凝结水还可以节约相当一部份的电量(可参考下面的计算)。 现有系统形式如下图:

蒸汽冷凝水回收泵操作规程

蒸汽冷凝水回收泵操作规程 1、基础知识 1.1 型号: 蒸汽凝结水回收机组(单联泵、双联泵)或气动冷凝水回收泵。 1.2 结构: 集水罐、气动泵及进出口止回阀、蒸汽冷凝水进口、蒸汽冷凝水排气口、蒸汽冷凝水出口、驱动力(压缩空气或蒸汽)、底板等。 1.3 工作原理: 1.3.1 蒸汽冷凝水经由入口止回阀,在重力作用下(>30KPa)进入泵内,使浮球上升。 1.3.2 当浮球上行至其上限位置时,供气阀打开,蒸气或压缩空气进入泵体内,从而在泵内逐步建立起压力,直至达到足以克服反压力的状态,增压冷凝水顶开出口止回阀,开始排放冷凝水。 1.3.3 当浮球下行至其下限位置时,供气阀关闭,切断蒸气或压缩空气,并同时打开排气阀,泵内压力降低。此时冷凝水重新注满泵腔。 2、使用要求 2.1 输送蒸汽冷凝水内不得有铁锈及固体异物,进水口需加过滤器; 2.2 止回阀需30KPa以上压力才能打开; 2.3 排气管内出口通畅,不能充满液体; 2.4 闭路系统运行必须用蒸汽驱动 3、操作法 3.1 启动前 3.1.1 确定蒸汽冷凝水回收泵运行运行模式:即开路或闭路模式 3.1.2 开路模式:集液罐排气口为无压力,排气至热水罐(敞口)内,排出夹杂的水蒸汽经 热水罐外盘管冷却,少量的冷却水回流至集液罐,可选压缩空气或蒸汽为动力源;3.1.3闭路模式:集液罐排气至冷凝水进口,必须用蒸汽作为动力源; 3.2 启动泵 3.2.1 确认集液罐排气阀至热水罐流程打通,排气投用为开路模式; 3.2.2 确认冷凝水总管至集液罐阀门、过滤器投用; 3.2.3 确认气动泵出口阀至热水罐流程打通; 3.2.4 确认集液罐驱动源投用压缩空气(蒸汽投用另作通知); 3.2.5 气动泵进口压力>30KPa,打开止回阀,气动泵腔灌满冷凝水即可自动运行。 3.3 停泵 蒸汽停用后,依次关闭驱动力气源、集水罐进口阀、气动泵出口阀即可 4、清洗泵进口过滤器 4.1 停用一台单联泵或双联泵的一组 4.2 排净蒸汽冷凝水,拆洗过滤器,注意防烫。 5、正常维护及注意事项 5.1 保证集液罐排气口通畅,否则会导致泵腔内无法灌满,停止工作; 5.2 保证进口不得有铁锈及固体异物,避免引起泵腔内浮球卡死; 5.3 进口过滤器需及时清洗,若清理不及时会造成冷凝水总管充满冷凝水; 5.4泵体及相关附件温度较高,注意防烫; 5.5 闭路模式运行,必须使用蒸汽作为驱动力,使用压缩空气或惰性气体会导致冷凝水

蒸汽和凝结水管道设计

蒸汽和凝结水管道设计 国外石油工厂蒸汽系统的压力大致分为10Mpa、6.0MPa、4.0 MPa、2.0 MPa、1.0 MPa、0.6 MPa、和0.35 MPa,凝结水系统压力大致分为0.35~0.07 MPa. 国内石油化工厂蒸汽系统的压力大致分为10Mpa、4.0MPa、1 MPa、0.3 MPa, 凝结水系统压力大致分为0.3 MPa. 表1是国内常用的蒸汽和凝结水系统压力 用、稀释用、事故用。 (一)蒸汽管道 1.蒸汽管道的布置 一般装置的蒸汽管道,大多是架空铺设,很少有管沟铺设,不埋地铺设。其主要原因是不易解决保温层的防潮和吸收管道热胀变形。 由工厂系统进入装置的主蒸汽管道,一般布置在管廊的上层。 (1)各种用途的蒸汽支管均应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管线上,以避免存液。 (2)在动力、加热及工艺等重要用途的蒸汽支管上,不得再引出灭火/消防,吹扫等其他用途的蒸汽支管。 (3)一般从蒸汽主管上引出的蒸汽支管均应采用二阀组。而从蒸汽主管或支管引出接至工艺设备或工艺管道的蒸汽管上,必须设三阀组,即两切断阀之间设一常开的DN20检查阀,以便随时发现泄漏。 (4)凡饱和蒸汽主管进入装置,在装置侧的边界附近应设蒸汽疏水器,在分水器下部设经常疏水措施。过热蒸汽主管进入装置,一般可不设分水器。 (5)成组布置的蒸汽拌热管,应由蒸汽分管道(或称集合管Manifold)接出,分管道是由拌热蒸汽供汽管供汽,拌热蒸汽供汽管是由装置内的蒸汽主管上部引出或从各设备区专用拌热蒸汽支管上部引出。当蒸汽分管道的位置比蒸汽主管高时,可按图1上部的图形设计。当蒸汽分管道的位置比蒸汽主管低时,可按图1下部的图形设计。 (6)在蒸汽管道的U形补偿器上,不得引出支管。在靠近U形补偿器两侧的直管上引出支管时,支管不应妨碍主管的变形或位移。因主管热胀而产生的支管引出点的位移,不应使支管承受过大的应力或过多的位移。 (7)直接排至大气的蒸汽放空管,应在该管下端的弯头附近开一个φ6mm的排液孔,并接DN15的管子引至边沟、漏斗等合适的地方,如图2(a)所示。如果放空管上装有消声器,则消声器底部应设DN15的排液管与放空管相接,如图2(b)所示。放空管应设导向和承重支架。 (8)连续排放或经常排放的乏汽管道,应引至非主要操作区和操作人员不多的地方。

蒸汽冷凝水回收方式介绍

蒸汽冷凝水回收方式介绍 宋世军 蒸汽冷凝水回收方式有下列三种(各有特点,不同要求的场合,可以采用不同的选用) 1、开式回收方式 2、无泵回收方式 3、闭式回收方式 一、开式回收方式:三十年前就有人搞,没有技术含量。(回收利用率最低,造价也最低) 二、无泵回收方式:有下列四种,有一定的技术含量(1、自动泵回收,2、无需用电的冷凝 水回收,3、自力提升器回收,4、背压式回收)。都需要用蒸汽做动力或利用冷凝水自身的背压,能把冷凝水送往软水箱或热力除氧器,但不能直接送往锅炉,特点是投资少,不能彻底回收。有二次蒸汽排放,冷凝水在系统外停留待用时间长,但优于开式回收。 在电厂供汽的场合可以采用,资金少的单位也可以采用。四种方式相比,自力提升器回收最科学,它在背压不足以把冷凝水送往目的地的前提下,才用蒸汽做动力,加入的蒸汽量,是根据输送扬程决定的,如果背压足够则不加蒸汽,如果背压不足才加蒸汽,蒸汽耗量可以自动控制,蒸汽用量最少。 回收主机内带有消汽蚀装置,彻底解决了水泵汽蚀问题,能把100度—180度的冷凝水直接送往锅炉,造价也最高。 回收附件包括“减压器”“共网器”,集中疏水器,“自力提升器”,“消音器”,“汽水分离器”等。 减压器——装在用热设备末端,减压器前为供热段减压器后为回收段,供热段为高压,回收段为低压,减压器能迅速地把用热设备内的冷凝水排出,同时具有温度,PH值监控(化工才用)还具有冷凝水过滤,冷凝水应急排放功能。 共网器——能把不同压力;温度的冷凝水共网回收,为多参数用热设备的冷凝水回收创造了条件。 集中疏水器——能把多台用热设备的冷凝水集中排放,排除了多台疏水器同时工作,漏汽率高的问题,同时系统可靠性增强。 自力提升器——能把冷凝水输送到除锅炉以外的厂区任何一点目的地,一般输送到回收主机,为冷凝水回收管道架空设置和整个厂区只用一台回收主机回收创造了条件,它是无泵回收的关键设备之一。 消音器——用于排除回收系统中的不凝性气体。 汽水分离器——用于提高蒸汽的品质,为回收主机正常运行和用热设备保证工艺温度创造了条件,一般用于锅内加药水处理的锅炉或电厂长距离供汽的场合。 回收主机的形式有多种,但基本原理差别不大,都具有消汽蚀功能,都用电做动力。只是设备外型不同,体积大小不同,价格不同(同配置有关),是否保温不同,控制系统不同

蒸汽冷凝水回收方案

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变

成潜热,形成二次汽化)的排放。广东××饲料 冷 凝 水 改 造 方 案

根据贵公司用热设备的实际情况【3台烘干机组(用汽压力:7kg/c ㎡)、4台旋转烘干机(用汽压力3kg/c㎡)、其他用汽设备(用汽压力3kg/c㎡)】现在的运行情况为锅炉生产蒸汽,通过管道输送至用热设备在设备中放热后,通过疏水阀将部分高温水送入到敞开式软水箱,其余大部分闪蒸汽释放到空气中流失掉,而且生产过程中经常出现用热设备产生积水现象,生产温度达不到要求、开直排的现象,不仅工人操作不方便,而且大量浪费热资源,从而形成恶性循环,即用热设备需要高温蒸汽而锅炉需要高温回水,但是用热设备又不得不将部分冷凝水带一部分蒸汽排放掉,锅炉又必须补充低温软化水。 生产过程中的冷凝水量是根据生产过程不同而变化的,例如开机时,由于设备内存有一定的冷凝水,所以需要较大的排水量,而生产过程中又出现较高温度的冷凝水,见到常压又闪蒸部分蒸汽,将热量带走,排放到空气中浪费掉。 我公司根据贵公司的生产情况给出一套解决方案 一、根据不同用热设备的用汽量,通过孔板、止回阀、控制出水量及出汽量。 二、根据计算用一定数量的用热设备排放的余汽带动少部分用热设备。 三、将这两部份的高温回水通过回收机,将大部分高温水回收,通过泵送回锅炉,少部高温水的闪蒸汽去加热软水(需要控制) (具体方法见图)

设备实物图片

方案技术特点: (1)高温用热设备(烘干机)内部蒸汽在保证温度的情况下进行微循环。 (2)高温用热设备(烘干机)通过液位控制系统和疏水阀与外部系统隔离,不会对低温用热设备产生不良影响。 (3)高温用热设备(烘干机)排出的高温热水在低压状态下产生一定量的闪蒸汽(大约在2.5kg/c㎡)我们通过技术手段将其应用在其他低温设备上《因为这种闪蒸汽的量不是很稳定(烘干机开机数量不确定)》为了保证生产的稳定我们加装了新鲜蒸汽和闪蒸汽的切换阀门,这样做既保证生产又使蒸汽利用最大化。 (4)在保证回水压力基本相同的情况下所有的高温冷凝水(100℃以上)集中在一起使用一台回收机送回到锅筒内,微量闪蒸汽加热软水。从而实现蒸汽的良性循环,减少低温水(软化水)的使用,减少煤炭的使用量,达到节能的目的。

相关文档