文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汇流箱规范书

汇流箱规范书

光伏防雷汇流箱技术规范书

年月

目录

1总则 (1)

2技术标准 (2)

3设备使用环境条件 (2)

4技术要求 (3)

5供货范围............................. 错误!未定义书签。6质量保证及试验....................... 错误!未定义书签。7技术资料和交付进度................... 错误!未定义书签。8技术服务和设计联络................... 错误!未定义书签。9附图................................. 错误!未定义书签。

1总则

1.1本技术规范书适用于并网光伏电站项目的光伏防雷汇流箱,它对光伏防雷汇流箱本体及其附属设备的功能设计、结构、性能安装和试验等方面提出了技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3投标人对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。投标人如对本技术规范书有异议(或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。

1.5投标人在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。

1.6合同签订之后,按技术协议要求,投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人。

1.7在签定合同之后,招标人和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标人最终应予解决。

1.8联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

1.9本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

注意事项:

1)为保证成套设备报价的准确性,请投标人在投标时对箱体内配套的主要元器件进行询价,否则引起的商务差异由投标人自负。

2)为保证工程设计思路及设计方案的一贯性、完整性,各投标商投标时,应严格按照订货图进行技术方案的设计和商务报价,在未经设计院许可的情况下,不得随意更改开关柜内元器件的选型及规范,否则由此引起的商务及技术问题由投标人自行负责。如有差异必须在投标书中表述清楚。

3)各投标人在投标时必须按要求提供相关产品的生产许可证、鉴定证书、检验报

告、用户反馈意见等资质材料,作为用户评标的依据。如果没有相关资质,发标方有权将其作为废标处理。

4) 由于本工程目前阶段技术方案存在一定的不确定性,投标方在进行商务报价时除报总价外,还需报单价. 投标方应承诺,合同签订后如招标方需更改光伏防雷汇流箱数量时,双方按相应单价调整总价。

2技术标准

2.1标准和文字

2.1技术规范书范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB),在国内标准不完善的情况下,可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准应为最新版本。

2.1.2 技术规范书未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此,若标准之间出现矛盾时,以较高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。

GB7251-97 《低压成套开关设备》

ZBK36001-89 《低压抽出式成套开关设备》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3设备使用环境条件

3.2.2 污秽等级:Ⅳ级(3.1cm/kV按最高系统电压折算)

3.2.3 地震基本烈度:7度

3.2.4 厂区高程:9米(地面高程)

3.2.5安装位置:室外

3.2.6项目地点:合肥市庐江县

4技术要求

4.1工作电压: DC400~DC1000V

最大工作电流: 15A(分支)/200A(16回进线电流/1回出线电流)

15A(分支)/100A(8回进线电流/1回出线电流)

电气寿命:≮10万次

安装条件:室外

4.2光伏防雷汇流箱主要元件:

1、进线直流熔断器 DC1000V 15A, 进线处加公母插头

2、出线专用直流断路器 DC1000V 200A

3、进线专用过高压防雷器 DG M YPV 1000 CN FM(德国盾或知名品牌)

4、联络片WQV35-2(德国魏德米勒或知名品牌)

5、接线端子WDU35(德国魏德米勒或知名品牌)

所有设备额定电压不低于DC1000V,且应具有测控信息通信功能(包括16路进线及1回出线的电流、电压量、防雷器的工作状态),当某一支路电流或电压量为零时,测控装置应当报警,但在夜间不发电时不应报警。

4.3光伏防雷汇流箱进线16回(或8回),进线应装有直流熔断器,出线应装有专用高压直流断路器。

4.4光伏防雷汇流箱应具有防雷功能,汇流母线应安装有光伏专用直流避雷器(防雷器应在当地气象局有备案)

4.5汇流箱采用立式,安装方式采用挂式安装或落地固定安装方式。

4.6汇流箱采用不锈钢板弯制而成,不锈钢厚度不小于1.5mm。结构应密封、防尘、防潮,柜架和外壳应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因运输等情况而影响设备的性能,还应便于运行维护,

4.7外壳顶部应覆板遮盖,防止异物,水滴落下造成母线短路。防护等级不低于IP6

5.

4.8箱体应允许从底部进入电缆,设有光伏阵列电线或电缆进线孔。并设有供汇流电缆进出柜体的防水端子(至少1个直径40mm电缆孔,)。并配有接地线引接电缆孔。

4.9箱内布线整齐美观,端子排应面向门安装,以便于检修及安装。端子排额定电压不低于DC1000V,应具有隔板、标号线套和端子螺丝,每个端子排均标以编号。端子选用阻燃型端子。

4.10箱内出线断路器外侧应设有汇流母排,汇流母排载流量不低于200A。留有两回电缆接线端子。