一、工程概况

工程名称:河南科技大学开元校区图书信息中心工程中央空调系统

招标单位:河南科技大学

设计单位:机械工业第四设计研究院

工程地点:洛阳市洛南新区

本工程为河南科技大学图书馆,本工程地下1层,框架剪力墙结构,地上5层,图书信息中心建筑面积为45500平方米,多媒体中心建筑面积5233 m2。

本工程冷源采用三台离心式冷水机组,供回水温度为7-120C,与其配合的冷冻水泵和冷却水泵各四台,善本库、善本文献珍藏室、服务器机房、数据中心、电子文献加工中心设置恒温恒湿空调,空调夏季总冷负荷为3640KW,不包括恒温恒湿空调面积,冷指标为80W/m2。采暖设计总负荷为2750KW,采暖热负荷指标为60W/m2,同时预留报告厅热负荷,共计3500KW。

空调水系统为一次泵定流量双管制系统,设一套膨胀水箱定压,置于五层屋面,空调水系统采用异程布置,用压差平衡阀调节各层水路平衡。

办公部分采用风盘加新风系统,利用吊顶式空气处理机组及风盘实现制冷、采暖的功能。阅览室等采用全空气一次回风系统,每个大型空间内均设置独立的空气处理机,利用风管送风。全楼共设新风空调系统9个。新风送风口均采用双层百叶风口400*200,风机盘管接风管送风时采用直片式散流器,所有风机盘管均不带回风箱,均配备蛋格回风口,同时兼作检修口。

风管采用镀锌钢板制作,保温材料采用离心玻璃棉板材,厚度不小于30mm。空调供回水管道小于50采用镀锌钢管丝接,大于等于50小于等于150的空调管道采用流体输送焊接钢管,大于150的空调管道采用流体用无缝钢管,空调凝结水管采用UPVC管,空调水管均用EPDM三元乙丙橡塑材料。

水管路系统中的最低点处设DN25泄水管,最高点处设DN20自动排气阀。空调供回水坡度为0.003。空调管道试验压力为1.0Mpa。

工程范围:中央空调系统设备采购及安装。

工期要求:合同全部工程自2010年12月21日起100日历天内完工,即2011年3月31日前完工。

二、编制依据及工程执行的规范、标准

1、编制依据

“河南科技大学开元校区图书信息中心工程中央空调系统”投标文件。

业主提供的河南科技大学开元校区图书信息中心工程中央空调系统施工图纸。

国家和行业的现行技术标准和技术规范(见本节)。

公司的《施工组织设计编写导则》

公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。

公司的相关专业施工工艺。

2、工程执行的规范、标准

空调及通风设备专业国家标准、规范类

《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98)

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98)

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)

《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88)

《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003)

《锅炉房设计规范》(GB50041-92)

《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

3、编制说明:

本组织设计以原投标文件和施工图纸为基础,来编制本施工组织总设计及各详细的施工安装方案。

土建主体工程已施工,设备基础、预留洞、预埋件等由土建施工单位预留。

施工用水、用电利用已有临时设施就近引用,设备材料的垂直运输主要利用主体设施。

需总包方提供给施工方现场材料堆放、加工的场地。

4、工程特点

本工程工期短,工程量大,离心式冷水机组3台,以及大量的风阀、风口,工程质量要求严格,因此应切实落实好人、材、物、机具等相应准备工作,做好各分项工程的合理施工组织安排工作,以按期优质完成中央空调工程的施工,交付甲方使用。

所有组合式空调机组、空气处理机、风机盘管等设备选用低噪声,水泵低部安装20mm厚的CJ型橡胶减震垫,组合式空调机组、空气处理机等设备的出风口均设消声器,所有吊装的空调末端设备均设弹簧减振吊架。

三、施工部署

本空调工程工期100天。根据建设单位总工期要求和土建进度,我们计划按建设单位要求日期进场,当现场达到正式施工条件时及时配套施工,确保中央空调工程安装调试合格,达到总工期要求。

1、劳动力安排计划

由于本工程工期短,质量要求高,各专业交叉施工,并需配合土建、水电、装修进行施工,因此,如何组织好施工力量是关键,我公司根据工程内容和实际情况,采取以风管、水管安装为主,全面展开施工。组织技术过硬、素质好、组织纪律性强的本公司专业队伍施工。

2、施工机械设备、机具安排计划

根据工程量的大小和工程进度的需要,我方准备进场如下设备,以满足本工程施工生产的需要,具体情况见下表。

3、与主体总承包单位以及其他专业分包单位相互配合措施

服从总包方在现场的统一管理与协调,严格遵守总包方的现场施工进度计划,积极参加有关会议并执行在各种会议上达成的决议等。

在我方进入现场后及时与总包办理已完成的预留工作,同时在以后的土建施工中,按总包的进度计划配合预留、预埋的工作。

在每进行下一道工序前,均采取联检单的形式,让总包方及其他专业队伍确认下道工序是否可以继续进行或何时进行等,以免影响其他专业的施工或造成返工等。在与自控专业配合时,按照自控专业要求在适当的位置进行正确安装。在每周一均向总包、监理、业主上报下列资料:

本月我专业施工进度计划执行情况,并详细注明每项计划推迟或提前完成的原因;

本月已完成工程内容质量情况及出现质量问题的处理办法和预防措施。

本月资源(人力、物力)配备情况及各种原因造成的劳动力窝工、工期推迟等;

在本月计划执行情况的基础上,编制下月施工进度计划及资源配备计划、执行本计划需各方提供的工作面、配合;

本月计划及下月计划完成产值情况;

资金按计划或合同的到位情况。

4、二次装修配合重点注意以下方面:

a)在风管水管道安装时,先安装风管及水管的主管道,暂不开支管道接口,待风机盘管、空调机组的位置确定后,根据现场实际情况开设风口、支管等。b)各类风口等未安装前,督促二次装修图纸尽早确定,并确定吊顶排布图。与其他相关专业协商后将风口、检查口、设备、消防喷头、灯具等位置标识在吊顶图或装修图上,然后请甲方、监理、设计进行确认。尽量减少各专业打架及影响装修效果。

c)二次装修时,需将预留口、洞位置及尺寸提供给二次装修专业,同时装修专业需将风口安装龙骨给予预留、并采用柔性软管与风口固定后,再与风管支管连接,并采用专用龙骨承重,便于风口的牢固、美观安装。

d)二次装修工作,务必坚持样板现行,这样能尽早发现问题。

e)每个房间的风口尽量与灯具、消防喷头等协调美观。

5、施工现场安排(需总包协助解决)

进入现场后,总包方和业主协助解决风管材料堆放场地共约200平方米。每3层提供1~2个均布的配电箱,以方便施工用电;

施工现场总包需提供办公室一间(约25平米),220V电源;

材料库房(约25平米)。

6、技术准备工作

工程技术人员在施工前,应认真审查图纸及有关资料,发现问题要多方协商,以便及时、准确地下达每道工序的技术交底和施工任务书;预算员根据设计预算和施工预算作出两算对比,做好工料分析,物资需用量计划;材料员按计划进行采购,乙方供设备及时报计划。

施工员、施工小组和配合预留的人员要做好施工记录,保管、整理好图纸和有关资料。

由技术主管组织本专业技术人员,在熟悉图纸设计内容后,充分理解设计意图,并综合现场的实际情况,及时做好与相关专业的配合工作,同时对设计图纸内容与现场不符之处及时预先向甲方提出,并根据施工经验,积极配合甲方解决有关技术问题。

组织技术人员认真学习甲方对有关工程内容的特殊工艺要求,预先做好特殊材料和设备的采购和配置计划及技术交底工作。

确定管道及设备的定位尺寸,编制详尽的施工计划,绘制管道分段加工图。

建立材料入库以及发放台帐,做好进场材料的质量及用量控制。

建立完善的资料管理程序,以便做好合同和施工图、施工技术资料、往来信函、现场会议记录、工程监理指示、与总包、分包及供货商之间的往来信函等资料的管理工作。

建立劳务配给表,充分把握每日劳力分配及施工进展情况,根据项目总进度计划,做到及时调整人力配置及分段进度,确保按期、优质完成施工任务。

建立施工日志,做好施工期间内每日的天气情况、施工情况、与总包方、甲方、监理的接洽等与工程有关内容的记录工作,确保每一事件具有可追溯性,也

便于工程竣工后的总结汇报工作。

7、材料设备供应

乙方负责采购的材料,按技术人员所提供的材料计划,由材料员按照相应的规格、型号,在质量第一的前提下,货比三家,择优分批供应;业主负责订货的设备等应按图纸设计要求的规格、型号及时供应材料质量保证措施: 1)材料、设备等采购、订货一律签订订货合同,严禁口头约定。

2)施工物流过程中和项目竣工后,有关材料的采购及使用保管的各种资料和记录,应有专人负责保存,任何材料的采购订货,一律实行供需双方签字的供销合同制,在合同中应明确双方的权利和义务,业主指定产品的采购订货,项目材料主管人员应参与合同的洽谈,以便掌握产品的质量、价格情况,要求由供应单位直接送料到现场的钢材,采购人员必须带车提运,把过磅清单交给保管员,在核对数量无误后卸车,如保管员不在场不许卸车,严格材料点验制度,认真履行材料收料手续,各临时材料必须指定专人负责收料,各种材料进场后,保管员必须认真点验数量,核对合格证,确保质量符合要求后,在提料单上加盖收料章,由保管员和采购员双方签字生效,避免和堵塞各种漏洞,所需材料证明文件如下:钢材:出场质量证明书和有资质的检测单位出具的检验报告、合格证。

五金:出场质量证明书。

保温材料:合格证;检验试验报告;消防许可证。

风阀:产品质量证明书。

设备:产品使用说明书;检测试验报告;出厂合格证;生产许可证。

各项资料收集齐全后及时向建立单位进行材料报验。

材料进入现场或料场必须按现场平面布置图摆放,堆码整齐,标识清楚,做到正看一头齐,侧看一条线,并保持现场的整齐干净。

3)负责现场标识的制作,材料存放处要有明显的标识,或标签,并做好防火、防盗、防冻、防蚀工作。

4)保管员必须严格执行领发料制度,凭内业人员开出限额发料单发料。

5)为保证入库产品数量准确,质量良好。保管员应做好收货登记,根据采购合同和质量要求,检验进货凭证、证件,对数量,规格,质量进行过磅,检尺,换算,量方或化验等方式验收,验证合格后,及时做好质量记录和标识工作。

6)保管员在发料时,必须按业务员开出的发料单,核对产品品种,标识,编号,规格,数量,价格后按要求项发料,领料人员应在流水帐卡上签字。

材料设备订货程序:

所要进场的材料,施工方认可后,将样本等有关资料上报甲方及监理,批示认可后方可进入施工现场,进入施工现场的材料及设备,由甲方及监理、施工单位三方验收,必要时通知设计单位,验收合格后方可使用。进场后的物品注意保护,设备及阀部件等严禁露天存放。

四、各系统主要施工方法

1、空调风系统安装及工艺要求

1.1风管的工程量与劳动力概算:

根据图纸概算,室内风管数量约为22000㎡。此工程施工周期100天,高峰人数要超过90人。

1.1.1工程特点:

(1)采用铁皮风管共板法兰连接。

(2)整个风管系统采用暗式吊装。

(3)风管管路多为小型管道。

(4)未尽事宜详见设计说明。

1.2、施工工艺技术与施工方法

1.2.1工法特点

1、生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制作效率以及风管的制作精度,降低工程造价。

2、风管自成法兰,减轻风管重量,与传统角铁法兰比较,节约了法兰型钢及连接螺栓,降低材料损耗。

3、风管密封性好,显著降低漏风量,节约能源,降低主机运行成本。

4、风管自动压筋,强度高且外形美观整洁,无锌层破损。

5、生产安装快捷,减轻劳动强度,提高劳动效率,满足现代化工程需要,提高安装单位竞争优势。

1.2.2工艺原理

1、根据现场风管口径及形状输入电脑,由程序软件控制设备下料。

2、采用机制TFD法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。

3、现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。

1.2.3施工工艺

1、风管制作

(1)板厚规格

(2)绘制风管加工草图

根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。

(3)直管的生产流程

根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形)→质检。

(4)异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程

根据图纸电脑制出切割图→FPC3600等离子切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→TFD法兰成型机→折弯机折弯→质检。

2、风管安装 (1)风管加固

①风管大边尺寸在630~1000mm 时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。

②当风管大边尺寸在1000mm 以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z 形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。 如下图所示:

③角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰高度,排列应整齐,间隔应均匀对称,且不大于220mm ,与风管的铆接应牢固。

④管内用通丝螺杆支撑加固,其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对不保温风管或内保温风管,则放在风管外壁,通丝螺杆宜设置在风管中心处,风管断面较大时,应在靠近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支撑加固。

⑤风管断面>1250*630时,为了保持相邻壁面互相垂直,宜在风管内四角采用90℃斜支撑加固。

⑥中压和高压系统风管,其长度大于1250mm 时,应采用加固框补强,对高压系统风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

二层胶带缠绕

螺栓

圆形风管插入连接

横方向纵方向

铆钉与风管连接

加强筋

补强筋

角铁补强

角铁框中间补强

角钢法兰连接

按扣式咬口

联合角咬口

螺栓

圆形风管插入连接

横方向

纵方向

铆钉与风管

连接

加强筋补强筋角铁补强角铁框中间补强螺栓螺母

角钢法兰连接按扣式咬口联合角咬口

⑦净化空调系统的风管,不得在管内壁进行加固处理,应采用三角筋,Z型槽,角钢

等进行管外壁加固。

(2)风管连接

①由于风管生产线与施工场地不可能在一处,应在车间先按绘制的草图加工成半成品,并按系统编号,在工地上按照编号进行风管的组装。

②机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。

③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接出用玻璃胶密封以防漏风。

④风管法兰与法兰间的连接采用采用特制的TFD法兰角,用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。

连接方法及步骤见共板法兰风管安装步骤(2)。

法兰角的工艺尺寸见下表:

⑤当风管大边尺寸超过450mm时,为了加强法兰及风管的强度,需使用法兰固定卡。

⑥法兰固定卡的间隔依照下表:

(3)机制风管支、吊架的间距,如设计无要求,应符合下列规定:

①风管水平安装,长边尺寸≤400mm,间距不应大于4米;大于或等于400mm,不应大于3米。如直管长度过长时应加装防止摆动的固定点。

②风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于2个。

③矩形水平风管支吊架的最小尺寸见下表。

3、风管的密封

(1)共板法兰风管应在法兰角处、支管与主管连接处的内外都进行密封。低压风管应在风管结合部折叠处向管内40~50mm处进行密封;高压风管还应在风管纵向咬口处及风管复合部进行密封。法兰密封条宜安装在靠近法兰外侧或法兰的中间。法兰密封条在法兰端面重合时,重合约30~40mm。

(2)共板法兰风管法兰4个法兰角连接须用玻璃胶密封防漏,联合咬口离法兰角向下80mm的地方须用玻璃胶密封防漏,密封胶应设在风管的正压侧。

(3)共板风管密封的具体做法见附图。

B密封部位例

密封

密封

C密封部位例

风管组合材料、加强材料的铆钉、螺钉、拉杆等穿过风管的穿通处密封

4、共板法兰风管安装步骤如下图:

风管组装

装法兰角

1、风管组装

2、装法兰角

2-1装法兰角 2-2固定法兰角

密封

B密封部位例

密封密封

C密封部位例

风管组合材料、加强材料的铆钉、螺钉、拉

杆等穿过风管的穿通处密封

风管法兰四角螺丝连接

密封条

3、法兰打防漏胶及装法兰密封胶垫

4、风管法兰四角螺丝连接

用力方向

风管法兰边装法兰夹

5、风管法兰边装法兰夹

1.2.4质量要求

1、本工法按通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-1997执行。

2、风管缝应紧密,宽度应均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

3、风管法兰连接应牢固,折角平直,圆弧均匀。

4、风管加固应可靠,整齐,间距适宜,均匀对称。

5、当风管大边尺寸≤300mm时允许误差在0~1mm。当风管大边尺寸>300mm 时,误差为0~2mm。

6、法兰内边长尺寸允许误差为1.0~3.0mm。

7、风管平面度允许误差为±2mm。

8、矩形法兰两对角线之差的误差为<3mm。

9、法兰平整度允许误差为±2mm。

1.2.5安全注意事项

1、在制作车间工作时,对各种设备实行专人管理,所有设备的运转部件都要有防护罩等防护措施,严格遵守设备的操作规程。

2、在镀锌钢板的搬运过程中,注意不要划伤手脚。

3、各种设备的急停保护开关要灵活可靠。

4、风管在现场吊装过程中,要有专人指挥,吊点的选择要牢固可靠,吊装时风管下严禁站人。

5、现场使用的各种小型电动工具的漏电保护开关要灵活可靠。

1.2.6劳动力组合(20000㎡风管制作及安装)

1.2.7、施工机具

2、空调水管道安装

2.1安装方案

空调管道总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先低处后高处,先里后外,先管路跑管后设备配管,先系统试压后冲洗,最后进行防腐保温。我们将把注重管道安装质量,特别是管道坡度、凝结水管坡度、焊口质量、冷水机房管道布置作为工作重点来抓。

2.2工艺要求

水管道连接方式有丝接、焊接、法兰连接。水管道由于对其密封性及坡度有严格的要求,相应地水管道的施工工艺技术要求便显得尤为重要。

2.2.1工艺流程:

2.2.2技术要求:

(1)焊接管道壁厚>4毫米要开坡口,开坡口使用坡口机,需除净表面氧化层,坡口不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口内外表面要清理干净;焊缝至少要焊两道,一道打底,一道满焊。焊缝处不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷;管道的开口应为马鞍形,与支管道直径相对应,不得过大或过小,开口的位置应在侧面或下面。

(2)采用丝接的管道,套丝要严格依据规定要求进行,一般丝扣根据管径的大小套5-7道;乱扣或缺扣数大于10%的丝扣不得使用;管件在使用前应检查是否

有砂眼;采用规定长度的管钳安装管道,不得加套管加力,以免将管件紧裂;丝扣缠麻要均匀,顺丝扣方向嵌入扣内;活接头必须加麻垫或石棉垫。

(3)法兰连接的管道,法兰焊接要按照规范要求进行;连接法兰盘要对正对平,法兰盘间加石棉垫,石棉垫两侧涂上铅油;螺栓要对称上紧,松紧度适当。

(4) 管道安装前的防腐、刷漆:

表面清理方法,一般是除油除锈。对未刷过底漆的,应对表面进行清理。金属管道表面常有泥灰、浮锈、氧化物、油脂等等杂物影响防腐层同金属表面的结合,因此在刷油前必须去掉这些污物。刷漆应根据设计要求,即非镀锌保温钢管,刷红丹漆二遍;非镀锌不保温钢管,刷红丹漆二遍,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

管道内部除锈方法:按管径选用园盘钢丝刷伸入管道内部拉刷两次,再用细钢管一端绑上纱布伸入管道内部擦拭两次除下管子内壁的铁锈及污物,然后用水冲洗,对除锈后未立即使用的管道两端采用封堵措施。

(5) 管道支架的加工制作:

支架是承托管道用的,是管道安装中的重要构件之一,根据作用特点分为活动式和固定式两种,从结构形式可分托架,吊架和管卡三种,支架的选择是根据管道支吊架国标N112或95R402等有关国家规范,参照现场实际情况而制定,所用材料的规格、型号完全执行规范中的有关条款,规范中所没有涉及到的支架现场技术人员要经过理论测算,提出方案,现场制定,必要时要上报甲方(监理),设计认可后,方可实施。

在安装施工中,一般设计均按国家标准图集《室内管道支架、吊架及托架的制作安装》的规格形式进行制作安装。对于吊在楼板上的设备,根据设计要求采用减震支吊架。

以下是几种支吊架的示意图,施工时将根据实际情况选用。

用扁钢制作吊卡时,各种卡子内圆必须与管子外圆相符,对口部位要留有吊杆的空位;螺栓孔必须对中,螺栓孔直径比螺栓大2-3MM为宜。整圆式吊卡(用于下面没有再连续吊管的管道),下料一般为L=2Dw+4×50MM(其中Dw 为管子的外径),扁钢下料以后,可以冷弯,也可以热煨,钻孔工序可放在最后完成,这样有利于对准螺栓孔眼。

支架安装:

管道支架、吊架的结构尺寸,应满足设计图纸要求,图纸不详时,可参照国家有关标准图集。

支架的横架应牢固地固定在墙、柱求其它构筑物上,横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行。

吊架的吊杆应牢固地固定在楼板、梁或其它构筑物上,没有热伸长的管道的吊杆应垂直安装;有伸长的管道的吊杆,应考虑伸长值,并倾向与位移方向相反的一侧安装。

固定支架必须安装在设计规定的位置上,不得任意移动,并使管道牢固地固定在支架上,用于抵抗水平推力,活动支架不应妨碍管道用于热伸长所引起的位移,管道滑动时,支架不应偏斜或被滑托卡住。靠近补偿器两侧的几个支架应安装导向支架,弹簧支(吊)架应有能够调整弹簧压缩度的结构,弹簧下的支承结构

应与作用力的方向垂直,支架的受力部件,如横梁、吊杆及螺栓等的规格,应符合设计或有关标准图的规定。

安装支架时,首先应根据设计要求,定出各支架的轴线位置,再按管道的标高(起点或末端标高),用水准仪测出各支架轴线位置的等高线,然后根据两支架间距离和设计坡度算出两支架间的高度差。

H=i×l

其中:H: 支架高差

i:管道设计坡度

l:支管间距

对于坡度要求不太严格、管道不太长时,可先定出管线起点和终点标高,然后在两点间拉一直线,用眼从线的一端目测,则可根据此直线定出支架的标高。钢管管道支架的最大间距应符合设计要求。

(6)水压试验及系统冲洗

系统安装完毕,应按设计要求及相应施工规范做好水压试验;试验合格后应对系统反复冲洗,冲洗用水排入卫生间等合适泄水地点,不得随意排放造成水害,直至冲洗达到设计和施工规范要求。

冲洗时对焊口等部位进行敲打以去除管内焊口焊渣,且冲洗后应检查系统是否有堵塞之处,应着重注意支管、三通、弯头、阀门等处的堵塞。

如在冬季试压,水压试验及系统冲洗应防止夜间因气温低发生冻裂管道设备,应注意及时将管道设备的存水放空。为确保存水放空可用空压机将水吹净。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

通风空调工程施工组织设计方案.

通风空调施工方案 目录 第一章编制说明-----------------------------------------------------------------4 第一节编制说明-----------------------------------------------------------------4 第二节编制依据-----------------------------------------------------------------4 第二章建设项目概况-------------------------------------------------------------6 第三章施工部署-----------------------------------------------------------------7 第一节施工管理目标-------------------------------------------------------------7 第二节现场组织机构-------------------------------------------------------------7 第三节施工总体部署-------------------------------------------------------------9 第四节主要施工方法简介---------------------------------------------------------9 第四章施工准备----------------------------------------------------------------11 第一节施工准备内容------------------------------------------------------------11 第二节技术准备----------------------------------------------------------------11 第三节劳动力配备计划及保障措施------------------------------------------------12 第四节主要物资设备的配备及保障措施--------------------------------------------12 第五节主要施工机械、机具的配备和保障措施--------------------------------------13 第五章施工现场临时设施安排----------------------------------------------------15 第一节现场临时设施------------------------------------------------------------15 第二节临时用水、用电方案------------------------------------------------------15 第六章施工方案----------------------------------------------------------------18 第一节冷媒管(铜管)系统安装及保温-------------------------------------------18 第二节冷凝水管系统安装--------------------------------------------------------23 第三节通风系统制作安装、保温--------------------------------------------------23 第四节设备安装----------------------------------------------------------------23 第五节信号线部分安装----------------------------------------------------------30 第六节通风空调系统试运转调试--------------------------------------------------30 第七章施工总体进度计划及保证措施----------------------------------------------34 第一节施工进度计划------------------------------------------------------------34 第二节工期保证措施------------------------------------------------------------34 第八章质量保证体系及措施------------------------------------------------------38 第一节质量目标及管理原则------------------------------------------------------38 第二节建立质量管理体系和岗位责任制--------------------------------------------38 2 第三节工程质量管理控制措施----------------------------------------------------39 第四节各专业的质量控制--------------------------------------------------------44

中央空调工程施工组织设计模板

第一部分施工组织设计 1、工程概况 本工程是酒店,位于省,总建筑面积平方米,其中地下层,地上层。 一、空调方式: 二、空调水系统: 1、空调冷热源由设于地下室制冷机房内的台机组制备,夏供7℃—12℃冷冻水;冬供45℃—40℃热水。其中一台供生活热水用,供45℃生活热水。 2、空调水系统供回水均采用闭路机械循环双管异程式变流量系统。 3、空调水系统定压由设于制冷机房内的补水泵补水定压。 三、通风及防排烟系统: 1、地下室制冷机房、水泵房、设机械排风排烟系统。 2、楼梯间设正压送风系统。 3、多功能厅设机械排烟系统。 4、卫生间均设机械排风系统。 四、控制方式: 1、新风机组和组合式空调机组,在机组进风口处均设手动电动两用对开多叶调节阀,并与机组联锁控制。风机开,阀开;风机关,阀关闭。 2、组合式空调机组的新风和回风口均设电动手动多叶调节阀,除新风阀与风机联锁控制,还与回风阀之间联锁,根据室外气象条件,调节新风和回风的比例,以达节能之目的。 3、在表冷段空调水水管上设电动调节阀,通过安装在回风管上的温度传感器控制该阀的开度,调节通过表冷器空调水流量。 4、在过滤段前后设压差报警装置,以便提醒过滤器及时清洗之目的。 5、风机盘管均由设于室内的温控三速开关控制,设定房间温度和送风量,由

设于风机盘管空调回水管上的电动二通阀开度调节,控制风机盘管表冷器的空调水流量。 6、制冷机组控制,在集分水器之间设压差旁通控制器电动调节阀,当空调系统水流量发生变化时,由压差传感器控制电动阀的开度,以保证制冷机组的定流量不变,和控制制冷机组和机房辅助设备的开、关机顺序以及各设备的运行状态监测及故障报警装置。 五、材质及保温: 1、空调通风系统风管和送排风,防排烟系统风管均为镀锌钢板δ=0.5—1.2现场制作安装。空调供回水和管道DN≤70mm采用焊接钢管;DN>70mm采用无缝钢管,凝结水管道均采用镀锌钢管;水源井管网均采用焊接钢管。 2、空调送回风管道保温均采用δ=20mm的橡塑板材;空调水系统供回水、凝结水管道,均采用橡塑管壳或板材进行保温,主机房内管道采用橡塑管壳或板材外加铂铝保护层,当管径小于50mm的保温δ=25mm;当管径大于50mm小于200mm的保温δ=28mm,管径大于等于200mm保温δ=32mm。井水管网供水管保温均采用像塑板材δ=20mm,保温层外缠玻璃丝布两道,外刷沥青漆两道。

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度 1.1本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; 1.2 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; 1.3如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; 1.4如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 2.1 工程施工图纸; 2.2工程现场勘察情况; 2.3 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; 2.4企业标准、企业管理制度、项目管理制度; 2.5以往类似工程项目的成功经验和技术; 2.6现有施工力量和技术装备情况; 2.7 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行: 二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组 2.1.2 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案 2.1.3 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人 2.2 现场准备 2.2.1 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需 2.2.2 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入 2.2.3 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合理的原则,选配具有开拓精神、施工经验丰富、态度诚恳、勤奋实干、科学务实的管理人员和技术人员,组成项目管理班子 项目组织管理体系及职责范围见下表:

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

遵义市医药产品交易中心中央空调系统 方案设计与采购安装 施 工 组 织 设 计 编制人:胡资香 审核人:张晓川 批准人:杜建洪 建设单位:遵义市红花岗区药业工业 投资开发有限责任公司 施工单位:贵州天源顶盛工程有限公司

目录 一、施工组织设计 (4) (1)施工方案与技术措施和确保安装进度及安 装质量的特殊安装工艺及方案说明 (4) 1、编制说明 (4) 2、施工准备工作 (4) 3、物资准备 (5) 4、技术准备工作 (5) 5、空调工程主要技术措施和施工工艺. 6 6、现场安装主要设备及制安工作量 (7) 7、施工步骤 (7) 8、主要项目施工方法 (7) 9、调试计划 (23) (2)质量保证措施 (27) 1、工程质量保证措施 (27) 2、进度保证措施 (28) 3、交叉作业、工种配合协调措施 (30) 4、雨季施工措施 (31) 5、施工机械设备的配置 (32) 6、与甲方单位的协调配合措施 (32) 7、工程保修服务措施 (33) (3)施工总进度计划及保证措施 (37) 1、施工总进度表 (37)

2、劳动力计划表 (38) 3、工期保证措施 (38) (4)施工安全措施计划 (43) (5)文明施工措施 (49) (6)施工场地治安保卫管理 (50) 1、治安保卫措施 (50) 2、治安保卫制度 (51) 3、现场保卫定期检查 (52) 4、门卫值班记录 (52) 5、施工现场信息化监控管理 (52) 6、安装工程施工阶段控制措施 (52) (7)施工环保措施计划 (53) (8)现场组织管理机构 (54) 1、项目组织机构设置 (54) 2、项目主要管理人员职责及权限 (57) (9)与发包人、监理及设计单位的配合.. 61 1、施工配合与协调环形图 (61) 2、与业主的配合 (62) 3、与监理的配合 (63) 4、与设计单位的配合 (63) 5、与土建单位及装饰单位的配合 (64) 6、与业主发包的其他专业安装工程的配合 (65)

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 王经理 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 1.1本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; 1.2 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; 1.3如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; 1.4如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 2.1 工程施工图纸; 2.2工程现场勘察情况; 2.3 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; 2.4企业标准、企业管理制度、项目管理制度; 2.5以往类似工程项目的成功经验和技术; 2.6现有施工力量和技术装备情况;

2.7 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行: 二、工程概况 1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 2.1.2 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 2.1.3 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 2.2 现场准备 2.2.1 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 2.2.2 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 2.2.3 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

通风空调施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: 业主代表: 监理代表:

目录 1.编制依据和采用标准 2.工程综述 3.施工准备及资源配备计划 4.施工配合及现场管理 5.施工方案和主要分项工程的施工方法6.工程的最终验收与交付 7.施工进度计划

一.编制依据和采用标准 (一)编制依据 1.工程招投标标文件、沈阳浑南新区规划设计研究院设计施工图。 2.工程设计技术交底、施工工程概算、现场场地概况。 3.国家及沈阳市有关文件规定。 (二)采用标准 1.GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 2.GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》 3.GBJ66-84《制冷设备安装工程施工验收规范》 4.GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 5.GBJ304-81《给排水工程质量检验评定标准》

二.工程概况 本工程总建筑面积19217㎡,其中地下车库面积7820㎡,地上建筑面积11397㎡。 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:通风空调设备采购与安装工程 三质量目标和质量管理措施 (四)工期目标 本工程目标工期:2008年 6 月 17 日至2008年8月30日 (五)实现工期目标的措施 1.工程项目部的统一指挥下,密切各工种的协调,组织多个施工小组,紧密配合现场其他兄弟单位的工序,扩大工作面,加速施工 流水进程。 2.认真做好施工组织计划,精心安排施工工序搭接,根据本工程楼层多,每层工作面多的特点,做到穿插施工缩短工序间隔时间,

提高工程进度。 3.根据业主工程施工网络图按月份、周进行详细施工形势分析,及时调整施工工序搭接和劳动力、技术力量安排,使其适应总体进度的需要。 4.做好物资采购、加工计划和进场计划,建立追踪制度, 5.每周末依工程进度形式,重新调整进度计划,避免或减少二次搬运和停工带料现象。 6.加强质量管理,提前解决施工中出现的各种矛盾,保证一次成活,避免返工。 (三)质量目标 本工程竣工交付使用时,应配合其他施工单位确保竣工后达到合格工程。质量要达到以下目标: 1.合同范围内全部工程的所有功能符合设计要求。 2.工程质量应达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规范要求。 3.工程质量全部合格。

相关文档