文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PIR-400I磁力启动器智能综合保护装置

PIR-400I磁力启动器智能综合保护装置



PIR-400I磁力启动器智能综合保护装置
概述
PIR-400I磁力启动器智能综合保护装置(以下简称保护器),是国内首先设计成功的能使用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下智能化多功能综合保护器,能与380v、660v、1140v电压等级、最大电流至400A的各种型号磁力启动器配套使用,以实现上述供电系统的各种功能.
保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。能完成漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能。
该保护器有如下特点:
? 采用10×5汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。运行时实时显示当前三相电流和系统电压,显示信息丰富。
? 各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整,适用范围广,保护精度高。
? 具有“记忆”功能。每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,包括上一次的故障类型,故障时间,故障发生时三相电流值,系统电压值均保存,可以通过菜单调出来显示。方便维护。

? 具有软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应的出错信息。
? 通过门上按钮可以方便的执行远控/近控功能。
? 具有电流检测功能,输出200~1000Hz信号(可添加)。
? 可选择数据通信接口与控制系统联接。根据用户需要可以配备RS-485/232或者国内领先的电力线载波通信接口(可添加)。
保护器用模块化结构,优化的软硬件抗干扰处理,具有友好的人机界面,使安装、使用、维护更简单,使用寿命大为增加。

2.原理
本保护器由电流、电压传感器、主控板、显示屏及红外遥控器四部分组成.电流、电压传感器为穿芯式,可直接穿在三相母线上,便可获得与一次侧电流成正比的电流信号及电压信号.主控板是对采集的模拟量及开关量进行快速的采样并完成各种运算处理,一方面能实时地在显示屏显示、三相电流及电压值;在出现故障时能根据故障性质决定脱扣跳闸的时间,并记忆故障有关参数以便于查询,在必要时还可通过RS485通讯接口与整个监视系统进行通讯.显示屏上还包含六个按钮,通过简单操作可随时对保护器的保护功能进行整定.当保护器装入隔爆型磁力启动器后,除可以通过窗口观察到显示屏上的各种信息外,通过遥控器操作也可在现场和不打开开关外壳的情况下完成对保护器的各种保护功能的整定及试验,使之真正实现保护器的智能化.
其原理图如框图1所示:










3.保护功能说明
1. 漏电闭锁功能:在磁力启动器合闸前能对供电

线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于7k(针对380V)、24k(针对660V)、42K (针对1140V)时,能实现漏电闭锁功能,使磁力启动器不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值得1.5倍时,自动解除漏电闭锁。
注:若在做漏电闭锁实验时故障灯亮,且液晶屏显示“实验开关位置不对或启动信号未到”时,请检查实验开关是否打向漏试档,或检查启动信号。
2.额定电流工作值Ie:本保护器有极宽的额定工作电流值,由按钮操作通过软件整定,可由40A-400A步长为5A.
3.过载保护:
过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,满足下表规定:
过载倍数 动作时间
1.05
1.20
1.50
2. 00
3. 00
4. 00
6.00 2h不动作
<10min
<3min
<2min
<1min
<30S
可返回时间<8S
过载保护后启动器1分钟后启动器自动恢复,重新启动。
4.短路保护:短路保护可通过软件整定为:1~10倍Ie。瞬动。
5.欠压保护:欠压保护可由软件整定为60—85%额定电压值,动作时间为1S—5S可调.
6.断相与不平衡保护: 不平衡系数由60—85%由软件整定动作时间为1S—10S可调.
7.甲烷检测保护功能:本保护器预留了甲烷检测接口,可以根据需要增加甲烷检测保护功能(可添加)。
8.故障记忆功能:本保护器具有故障记忆功能.包括故障类型及动作值、动作时间.通过键盘操作,可在显示屏显示故障值.
9.通讯功能:本保护器通过RS485或者电力线载波通信接口可将有关保护整定值及发生故障值送至远方监控器(可添加).
10.显示功能: 本保护器显示包括一个有背光功能的10×5汉字字符型液晶显示屏及两个分别为红色和绿色的发光二极管。在正常工作时显示屏将同时显示三相工作电流值及系统的相电线电压值,在整定时通过按键或遥控器则显示各种菜单、 各种整定参数值、故障参数值以及试验参考数值.在正常工作时故障指示灯红色发光管熄灭、电源指示绿色发光管点亮,在出现故障时红色发光管闪动,在跳闸后红色发光管点亮.
11.自检功能:本保护器送电后将对包括传感器在内的电路进行自检,如出现故障,在显示屏将发出出错信号.
12.试验功能:本保护器随时可对各种保护功能进行试验,试验分为合闸前实验和合闸后实验,合闸前实验分为过载实验、短路实验和断相实验。合闸后实验分为脱扣试验与不脱扣试验两种.
13.本安型电流检测信号输出:频率信号输出200~1000Hz,对应0~1.4倍设定的额定电流(可添加)。

4.操作与显示屏信息
实时显示:
1.本保护器具有良好的人机对话界面,在通电后将实时显示三相电流、电压值及当前状态,如下图所示
当 前 状 态 联 控 系
A 相 电 流 =1 00 0A 统
B 相 电 流 =1 00 0A 已
C 相 电

流 =1 00 0A 合
系 统 电 压 =1 14 0V 闸
显示屏下方有六个操作键:

为了使操作更便捷,节省成本,保护器版本更新,目前的版本只使用四键操作:“上行”、“下行”、“确认”及“复位”四键。操作中按“确认”键可以进入下级菜单或返回上级菜单,或进行调整参数,或参数调整完毕按“确认”键返回。“上行”、“下行”键用来选择待操作的项或对参数进行调整。
2. 主菜单
实时显示时,可按“上行”、“下行”、“确认”进入主菜单界面。
1 实 时 显 示
2 保 护 整 定
3 模 拟 试 验
4 故 障 查 询
5 返 回 上 屏
按键可使光标移动以选中主菜单项,按“确定键”键可进入相应各子菜单项。
3.保护整定:
进入参数整定子菜单后,屏幕将进一步显示十一条子项目
1 额 定 电 流 40 0A
2 短 路 电 流 10 倍 4 00 0A
3 漏 电 检 测 8
4 三 相 不 平 衡 度 75 %
动 作 时 间 10 S

5 电 压 等 级 11 40 V
6 电 压 微 调
7 电 流 微 调
8 欠 压 6 0% 6 84 V
动 作 时 间 10 S

9 程 控 延 时 2 S
10 反 馈 延 时 4 S
11 返 回 上 屏
4.试验
进入模拟试验菜单后对于合闸前和合闸后屏幕将有不同的显示:
4.1在合闸前,屏幕将显示
试 验 类 型 选 择
1 过 载 试 验
2 短 路 试 验
3 断 相 试 验
4 返 回 上 屏
选择其中一项并按“确认键”,屏幕显示如下:
试 验 开 关 置 位 后

请 按 确 认
稍等片刻,便会出现试验结果。*按复位键复位。
4.2在合闸后,屏幕将显示
1 跳 闸 试 验
2 不 跳 闸 试 验
3 返 回 上 屏
选定其中一个选项按“确认键”,后屏幕将显示
模 拟 试 验 设 定
A 相 4 00 0A
B 相 4 00 0A
C 相 4 00 0A 开 始 试 验
Ua c 1 14 0V 返 回 上 屏
可设置不同的试验电流或电压。
待系统电压试验数据设置结束后,选择“开始试验”项,屏幕如下
模 拟 运 行 中 … …
A 相 4 00 0A
B 相 4 00 0A
C 相 4 00 0A 开 始 试 验
Ua c 1 14 0V 返 回 上 屏
试验结束以后,屏幕将自动跳入故障显示菜单。
5.故障显示
试验结束或按故障显示菜单,屏幕将显示
类 型 欠 压
A 相 电 流 =× × ×A
B 相 电 流 =× × ×A
C 相 电 流 =× × ×A
系 统 电 压 =× × ×V
即故障信息包括:故障原因, 故障动作时间,故障发生时三相实际电流值与电压值。




5.保护器尺寸及接线图

保护器接线端子排

保护器配用的液晶


6.保护器配件表
1. 保护器 1个
2. 液晶 1块
3. 互感器 3个
4. 34芯数据线 1根
5. 8芯按钮线 1根

相关文档
相关文档 最新文档