淮北市和协国际商务楼外装饰工程
热
工
计
算
书
设计:
校对:
审批:
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司
二〇一〇年六月
目录
1 计算引用的规范、标准及资料 (1)
2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1)
2.1 计算基本条件: (1)
2.2 规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定 (2)
2.3 THERM6.0中常用材料导热系数 (6)
3 基本参数 (7)
3.1 地区参数: (7)
3.2 建筑参数: (7)
3.3 环境参数 (7)
4 采光区域玻璃幕墙热工计算 (7)
4.1 单元参数 (7)
4.2 玻璃的传热系数U值的计算 (8)
4.3 幕墙框传热系数Uf计算 (8)
4.4 幕墙框料与玻璃边缘结合处的线传热系数计算(ψ): (9)
4.5 幕墙整体传热系数计算(Ut): (11)
4.6 太阳光透射比及遮阳系数计算 (12)
4.7 结露计算 (14)
5 非采光区域铝塑板幕墙热工计算 (15)
5.1 单元参数 (15)
5.2 幕墙保温计算 (16)
5.3 结露计算 (17)
1 计算引用的规范、标准及资料
《建筑幕墙》 GB/T21086-2007
《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93
《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 JGJ26-95
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-20031
《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号]
《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008
《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009
《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000
《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94
2 计算中采用的部分条件参数及规定
2.1计算基本条件:
1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工性能时,应统一采《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》规定的标准计算条件进行计算。
2、在进行实际工程设计时,门窗、玻璃幕墙热工性能计算所采用的边界条件应符合相应建筑设计或节能设计标准的规定。
3、冬季计算标准条件应为:
室内空气温度:T in=20℃
室外空气温度:T out=-20℃
室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K
室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K
室内平均辐射温度:T rm,in =Tin
室外平均辐射温度:T rm,out =Tout
太阳辐射照度:I s=300 W/m2
4、夏季计算标准条件应为:
室内空气温度:T in=25℃
室外空气温度:T out=30℃
室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K
室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K
室内平均辐射温度:T rm,in =Tin
室外平均辐射温度:T rm,out =Tout
太阳辐射照度:I s=500 W/m2
5、传热系数计算应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取8W/(m2.k),周边框附近的边缘(65mm内)的室外对流换热系数
h c,out应取12W/(m2.k)
6、遮阳系数、太阳能总透射比计算应采用夏季计算标准条件。
7、结露性能评价与计算的标准计算条件应为:
室内环境温度:T in=20℃
室内环境湿度:RH=30%、60%
室外环境温度:T out=0℃,-10℃,-20℃
室外对流换热系数:20 W/m2.K
8、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件
q in=α* Is
α:框表面太阳辐射吸收系数
I s:太阳辐射照度
q in:通过框传向室内的净热流(W/m2)
9、计算窗产品的热工性能时,框与墙的界面应作为绝热边界处理
10、幕墙截面的几何描述
应根据框截面、镶嵌板类型的不同将幕墙框节点进行分类,不同种类的框截面节点均应计算其传热系数及对应框和镶嵌面板接缝的线传热系数。
11、幕墙在进行热工计算时应进行如下面积划分:
框投影面积A f:指从室内、外两侧分别投影,得到的可视框投影面积中较大值,简称“框面积”;
玻璃投影面积A g(或其他镶嵌板的投影面积Ap):指室内、外侧可见玻璃(或其他镶嵌板)边缘围合面积的较小值,简称“玻璃面积”(或“镶嵌板面积”)
幕墙总投影面积A t:指框面积A f与幕墙玻璃面积Ag(或其他镶嵌板的面积Ap)之和,简称“幕墙面积”。
12、幕墙玻璃(或其他镶嵌板)和框结合的线传热系数对应的边缘长度Lψ为框与面板的接缝长度,并应取室内、外接缝长度的较大值。
13、当所用的玻璃为单层玻璃,由于没有空气层的影响,不考虑线传热,线传热系数ψ=0。14、本系统中给出的所有的数值全部是幕墙垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。
计算传热系数的数值时,按以下取值:
内表面换热系数:h in=8W/m2.k
外表面换热系数:h out=23W/m2.k
15、本文将应用JGJ/T151给出的计算方法,并结合美国劳伦斯.贝克利国家实验室(LBNL)开发的WINDOW6.0、THERM6.0热工计算软件进行热工性能分析。
2.2规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的部分规定
(1)结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用。
(2)根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合下面各表的相关规定。
2.3THERM6.0中常用材料导热系数
3 基本参数
3.1地区参数:
淮北,地区类别属于寒冷地区;
3.2建筑参数:
建筑物长度:36m;
建筑物宽度:26m;
建筑物高度:103m;
建筑物体形系数:0.183;
建筑物窗墙比:东面1225/3818=0.32;西面1907/3850=0.495;
南面1350/2772=0.487;北面1382/2824=0.489;
计算项目类型:幕墙系统;
3.3环境参数
建筑物采用集中取暖系统:
4 采光区域玻璃幕墙热工计算
4.1单元参数
中空玻璃:6+12(中空层)+6(mm);
外片:LOW-E镀膜;
内片:普通玻璃;
中空气体间层气体:空气;
根据《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008的计算方法。
取标准计算单元如下图:
4.2玻璃的传热系数U值的计算
采用美国劳伦斯.贝克利国家实验室(LBNL)WINDOW6.0热工计算软件,计算得6Low-E+12+6玻璃的传热系数U g= 1.846W/(m2·K)。
4.3幕墙框传热系数Uf计算
在框的计算截面中,用一块导热系数λ=0.03W/(m·K)的板材代替实际的玻璃,板材厚度等于所代替面板的厚度,嵌入框的深度按照面板嵌入的实际尺寸,可见部分的板材宽度b p不应小于200mm(本文取值为200mm)。
框1:
如图框1的传热系数Uf=1.4666 W/(m2·K)
框2:
如图框2的传热系数Uf=3.6518 W/(m2·K)
4.4幕墙框料与玻璃边缘结合处的线传热系数计算(ψ):
用实际的玻璃代替导热系数λ=0.03W/(m.k)的板材,其他尺寸不变。
框1:
如图,U f’=5.7959W/(m2·K) U eg=2.3922W/(m2·K)
框1线传热系数:
ψf= U f’·b f + U eg·b eg - U f·b f - U g·b eg
=(5.7959*65+2.3922*130-1.4666*65-1.846*130)/1000
= 0.3524 W/m·K
框2:
如图,U f’=4.3469W/(m2·K) U eg=2.4339W/(m2·K)
框2线传热系数:
ψf= U f’·b f + U eg·b eg - U f·b f - U g·b eg
=(4.3469*98.4+2.4339*65-3.6518*98.4-1.846*65)/1000
= 0.1066 W/m·K
4.5幕墙整体传热系数计算(Ut):
实际结构中需要考虑金属框及周边洞口的影响,并进行加权计算。
按JGJ/T151-2008规定:
对于整樘门窗结构:
U t=(ΣA g·U g+ΣA f·U f+Σlψ·ψ)/A t 3.3.1[JGJ/T151-2008]
在上面的公式中:
U t:整樘窗的传热系数;
A g:窗玻璃面积;
A f:窗框面积;
A t:窗面积;
lψ:玻璃区域边缘长度;
U g:窗玻璃的传热系数;
U f:窗框的传热系数;
ψ:窗框和窗玻璃间的线传热系数;
对于单幅幕墙结构:
U CW=(ΣA g·U g+ΣA p·U p+ΣA f·U f+Σl g·ψg+Σl p·ψp)/(A g+A p+A f ) 4.3.1[JGJ/T151-2008] 在上面的公式中:
U CW:单幅幕墙的传热系数;
A g:玻璃或透明面板面积;
l g:玻璃或透明面板边缘长度;
U g:玻璃或透明面板的传热系数;
ψg:玻璃或透明面板的线传热系数;
A p:非透明面板面积;
l p:非透明面板边缘长度;
U p:非透明面板的传热系数;
ψp:非透明面板的线传热系数;
A f:框面积;
U f:框的传热系数;
该幕墙传热系数为2.2775≤2.3,所以满足规范要求!
4.6太阳光透射比及遮阳系数计算
.4.6.1 太阳光总透射比g t
通过幕墙系统构件成为室内的热量的太阳辐射与投射到幕墙系统构件上的太阳辐射的比值。成为室内热量的太阳辐射部分包括直接的太阳光透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。
(1)框的太阳光总透射比g f
g f=αf·U f/(A surf/A f·h out) 7.6.1[JGJ/T151-2008]
式中:
h out:外表面换热系数W/(m2·K);
αf:框表面太阳辐射吸收系数,取0.4;
U f:框的传热系数W/(m2·K);
A surf:框的外表面面积m2;
A f:框面积m2;
g f=αf·U f/(A surf/A f·h out)
=0.4×2.4216/(4.043/1.1464×19.9)
=0.0138
(2)幕墙系统玻璃区域太阳光总透射比
g g:玻璃区域太阳光总透射比;
g g=0.3
(3)幕墙系统计算单元太阳光总透射比g t
按JGJ/T151-2008规定:
对于整樘门窗结构:
g t=(ΣA g×g g+ΣA f·g f)/A t 3.4.1[JGJ/T151-2008]
g t:整樘窗的太阳光总透射比。
A g:玻璃板面积;
A f:窗框面积;
g g:窗玻璃区域太阳光总透射比;
g f:窗框太阳光总透射比;
A t:窗面积;
对于单幅幕墙结构:
g CW=(ΣA g×g g+ΣA p·g p+ΣA f·g f)/A 4.4.1[JGJ/T151-2008]
g CW:单幅幕墙的太阳光总透射比。
A g:玻璃或透明面板面积;
g g:玻璃或透明面板的太阳光总透射比;
A p:非透明面板面积;
g p:非透明面板的太阳光总透射比;
A f:框面积;
g f:框太阳光总透射比;
A:幕墙单元面积;
本计算项目是幕墙系统:
g CW=(ΣA g×g g+ΣA p·g p+ΣA f·g f)/A
=(7.5516×0.3+1.1464×0.0138)/8.698
=0.262
.4.6.2 幕墙系统计算单元的遮阳系数
幕墙系统计算单元的遮阳系数应为幕墙系统计算单元的太阳光总透射比与标准3mm厚透明玻璃的太阳光总透射比的比值:
对于整樘窗:
SC=g t/0.87 3.4.2[JGJ/T151-2008]
式中:
SC:整樘窗的遮阳系数;
g t:整樘窗的单元太阳光总透射比。
对于单幅幕墙:
SC CW=g cw/0.87 4.4.2[JGJ/T151-2008]
式中:
SC CW:单幅幕墙的遮阳系数;
g cw:单幅幕墙的单元太阳光总透射比。
本计算项目是幕墙系统:
SC CW=g cw/0.87
=0.262/0.87
=0.301
按照规范GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》的规定,此处遮阳系数不应大于:0.6,所以满足规范要求。
.4.6.3 幕墙系统计算单元可见光透射比计算
标准光源透过幕墙系统构件成为室内的人眼可见光与投射到幕墙系统构件上的人眼可见光,采用人眼视见函数加权的比值。
对于整樘窗:
τt=(ΣA g×τv)/A t 3.5.1[JGJ/T151-2008]
式中:
τt:整樘窗的可见光透射比;
τv:窗玻璃可见光透射比,为0.15;
A g:窗玻璃的面积(m2);
A t:窗面积(m2)。
对于单幅幕墙:
τCW=(ΣA g×τv)/A 4.5.1[JGJ/T151-2008]
式中:
τt:幕墙单元的可见光透射比;
τv:透光面板的可见光透射比,为0.15;
A g:透光面板面积(m2);
A:幕墙单元面积(m2)。
本计算项目是幕墙系统:
τCW=(ΣA g×τv)/A
=(7.5516×0.15)/8.698
=0.13
对于居住建筑,玻璃的可见光透射比不做要求;
对于公共建筑,按照4.2.4[GB50189-2005]的规定,当窗墙比小于0.40时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4;
所以,对于本工程满足要求。
4.7结露计算
.4.7.1 水表面的饱和水蒸气压计算
E s=E0×10((a×t)/(b+t)) 5.2.1[JGJ/T151-2008]
式中:
E S:空气的饱和水整齐压;
E0:空气温度为0℃时的饱和水蒸气压,取E0=6.11hPa;
t:空气温度,取20℃;
a、b:参数,a=7.5,b=237.3;
E s=E0×10((a×t)/(b+t))
=6.11×10((7.5×20)/(237.3+20))
=23.389
.4.7.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸气压计算
e=f·E s 5.2.2[JGJ/T151-2008]
式中:
e:空气的水蒸气压,hPa;
f:空气的相对湿度,%;
E s:空气的饱和水蒸气压,hPa;
e=f·E s
=0.3×23.389
=7.017
.4.7.3 空气的结露点温度计算
T d=b/(a/lg(e/6.11)-1) 5.2.3[JGJ/T151-2008]
式中:
lg(e/6.11)表示取以10为底,e/6.11的对数;
T d:空气的露点温度,℃;
e:空气的水蒸气压,hPa;
a、b:参数,a=7.5,b=237.3;
T d=b/(a/lg(e/6.11)-1)
=237.3/((7.5/lg(7.017/6.11))-1)
=1.917℃
.4.7.4 幕墙系统玻璃内表面的计算温度
室内环境温度:T in=20.0℃;
室外环境温度:T out=-20℃;
玻璃内表面换热系数:h in=8W/(m2·K);
玻璃的传热系数:U g=1.846W/(m2·K);
室内玻璃表面温度:T g,in;
T g,in=T in-(T in-T out)·U g/h in
=20-(20-(-20))×1.846/8
=10.77℃
.4.7.5 结露性能评价
评价依据:
(T10,min-T out,std)×(T in-T out)/(T in,std-T out,std)+T out≥T d 5.3.6[JGJ/T151-2008]
T10,min:产品的结露性能评价指标;
T in,std:结露性能计算时对应的室内标准温度;
T out,std:结露性能计算时对应的室外标准温度;
T in:实际工程对应的室内计算温度;
T out:实际工程对应的室外计算温度;
T d:室内设计环境条件对应的露点温度;
公式 5.3.6[JGJ/T151-2008]左项可取维护结构内表面最低温度,既T g,in;
因为T d=1.917℃≤T g,in=10.77℃;
玻璃内表面不会出现结露现象。
5 非采光区域铝塑板幕墙热工计算
5.1单元参数
幕墙的结构组成如下:
第1层材料为:加气混凝土、泡沫混凝土,厚度为:200mm,导热系数为:0.22W/m·K;
第2层材料为:矿棉、岩棉、玻璃棉盐,厚度为:50mm,导热系数为:0.045W/m·K;
第3层材料为:复合铝板,厚度为:4mm,导热系数为:0.19W/m·K;
5.2幕墙保温计算
.5.2.1 设计依据
采用冬季计算标准条件,利用加权平均法进行计算。
.5.2.2 围护结构的传热阻
按《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)设计计算:
R o=R i+R+R e……附2.4[GB50176-93]
在上面的公式中:
R o:围护结构的传热阻(m2·K/W);
R i:围护结构内表面换热阻,按规范取0.11m2·K/W;
R e:围护结构外表面换热阻,按规范取0.04m2·K/W;
R:围护结构热阻(m2·K/W);
R=ΣR i+R空气
=Σδi/a iλi+R空气
=δ1/a1λ1+δ2/a2λ2+δ3/a3λ3+R空气
=200/1000/(1×0.22)+50/1000/(1.2×0.045)+4/1000/(1×0.19)+0.18
=2.036m2·K/W
在上面的公式中:
a i:幕墙各层材料的修正系数,按GB50176-93附表4.2情况选择,其它取1.0;
δi:幕墙各层材料的厚度(m);
λi:幕墙各层材料的导热系数W/(m·K);
R空气:空气层的热阻m2·K/W;
R o=R i+R+R e
=0.11+2.036+0.04
=2.186m2·K/W
.5.2.3 U值计算
U:围护结构的传热系数(W/(m2·K));
R o:围护结构的传热阻(m2·K/W);
U=1/R o
=1/2.186
=0.457W/(m2·K)
0.457W/(m2·K)≤0.6W/(m2·K)
所以,幕墙保温性能满足设计要求!
5.3结露计算
.5.3.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算
E s=E0×10((a×t)/(b+t))
式中:
E0:空气温度为0℃时的饱和水蒸汽压,取E0=6.11hPa;
t:空气温度,℃;
a、b:参数,对于水面(t>0℃),a=7.5,b=237.3;对于冰面(t≤0℃),a=9.5,b=265.5。
E s=E0×10((a×t)/(b+t))
=6.11×10((7.5×20)/(237.3+20))
=23.389
.5.3.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算
e=f·E s
式中:
e:空气的水蒸汽压,hPa;
f:空气的相对湿度,%;
E s:空气的饱和水蒸汽压,hPa;
e=f·E s
=0.3×23.389
=7.017
.5.3.3 空气的结露点温度计算
T d=b/(a/lg(e/6.11)-1) 5.2.3[JGJ/T151-2008]
式中:
lg(e/6.11)表示取以10为底,e/6.11的对数;
T d:空气的露点温度,℃;
e:空气的水蒸气压,hPa;
a、b:参数,a=7.5,b=237.3;
T d=b/(a/lg(e/6.11)-1)
=237.3/((7.5/lg(7.017/6.11))-1)
=1.917℃
.5.3.4 维护结构内表面的计算温度
室内环境温度:T in=20.0℃;
室外环境温度:T out=-20℃;
维护结构内表面换热系数:h in=8W/(m2·K);
维护结构的传热系数:U=0.457W/(m2·K);
维护结构内表面温度:T g,in;
T g,in=T in-(T in-T out)·U/h in
=20-(20-(-20))×0.457/8
=17.715℃
.5.3.5 结露性能评价
评价依据:
(T10,min-T out,std)×(T in-T out)/(T in,std-T out,std)+T out≥T d 5.3.6[JGJ/T151-2008] T10,min:产品的结露性能评价指标;
T in,std:结露性能计算时对应的室内标准温度;
T out,std:结露性能计算时对应的室外标准温度;
T in:实际工程对应的室内计算温度;
T out:实际工程对应的室外计算温度;
T d:室内设计环境条件对应的露点温度;
公式 5.3.6[JGJ/T151-2008]左项可取维护结构内表面最低温度,既T g,in;
因为T d=1.917℃≤T g,in=17.715℃;
维护结构内表面不会出现结露现象。
XXXXXXX (热工计算书) 设计: 校对: 审核: 批准: 2015年8月
目录 第一章透明幕墙热工性能计算书 (8) 第二章非透明幕墙(石材)热工性能计算书 (33) 第三章非透明幕墙(铝单板)热工性能计算书 (37)
热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:苏州 (东向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.45 (南向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.55 (西向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.55 (北向):传热系数限值:≤2.6 (W/m2.K) SC:≤0.50 可见光透射比:≤0.4 (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=20 ℃ 室外空气温度 T out=-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in=3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out=16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=25 ℃
公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130
一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)
墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):
混凝土热工计算: 依据《建筑施工手册》(第四版)、《大体积混凝土施工规范》(GB_50496-2009)进行取值计算。 砼强度为:C40 砼抗渗等级为:P6 砼供应商提供砼配合比为: 水:水泥:粉煤灰:外加剂:矿粉:卵石:中砂 155: 205 : 110 : 10.63 : 110 : 1141 : 727 一、温度控制计算 1、最大绝热温升计算 T MAX= W·Q/c·ρ=(m c+K1FA+K2SL+UEA)Q/Cρ 式中: T MAX——混凝土的最大绝热温升; W——每m3混凝土的凝胶材料用量; m c——每m3混凝土的水泥用量,取205Kg/m3; FA——每m3混凝土的粉煤灰用量,取110Kg/m3; SL——每m3混凝土的矿粉用量,取110Kg/m3; UEA——每m3混凝土的膨胀剂用量,取10.63Kg/m3; K1——粉煤灰折减系数,取0.3; K2——矿粉折减系数,取0.5; Q——每千克水泥28d 水化热,取375KJ/Kg; C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)]; ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);
T MAX=(205+0.3×110+0.5×110+10.63)×375/0.97×2400 T MAX=303.63×375/0.97×2400=48.91(℃) 2、各期龄时绝热温升计算 Th(t)=W·Q/c·ρ(1-e-mt)= T MAX(1-e-mt); Th——混凝土的t期龄时绝热温升(℃); е——为常数,取2.718; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变。根据商砼厂家提供浇注温度 为20℃,m值取0.362 Th(t)=48.91(1-e-mt) 计算结果如下表: 3、砼内部中心温度计算 T1(t)=T j+Thξ(t) 式中: T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是该计算期龄混凝土 温度最高值; T j——混凝土浇筑温度,根据商砼厂家提供浇注温度为20℃; ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表
冬季施工混凝土热工计算步骤 冬季施工混凝土热工计算步骤如下: 1、混凝土拌合物的理论温度: T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg) -c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】 式中 T0——混凝土拌合物温度(℃) mw、 mce、msa、mg——水、水泥、砂、石的用量(kg) T0、Tce、Tsa、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃) wsa、wg——砂、石的含水率(%) c1、c2——水的比热容【KJ/(KG*K)】及熔解热(kJ/kg) 当骨料温度>0℃时, c1=4.2, c2=0; ≤0℃时, c1=2.1, c2=335。 2、混凝土拌合物的出机温度: T1=T0-0.16(T0-T1) 式中 T1——混凝土拌合物的出机温度(℃) T0——搅拌机棚温度(℃) 3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度: T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta) 式中 T2——混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃); tt——混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间; a——温度损失系数 当搅拌车运输时, a=0.25 4、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度: T3=(CcT2+CfTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms) 式中 T3——考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度(℃); Cc、Cf、Cs——混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k)】; 混凝土取1 KJ/(kg*k); 钢材取0.48 KJ/(kg*k); mc——每立方米混凝土的重量(kg); mf、mc——与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg); Tf、Ts——模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度(℃)。 根据现场实际情况,C30混凝土的配比如下: 水泥:340 kg,水:180 kg,砂:719 kg,石子:1105 kg。 砂含水率:3%;石子含水率:1%。 材料温度:水泥:10℃,水:60℃,砂:0℃,石子:0℃。 搅拌楼温度:5℃ 混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30分钟,时气温-5℃。 与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg,未预热。 那么,按以上各步计算如下: 1、 T0=【0.9(340×10+719×0+1105×0)+4.2×60×(180-0.03×719-0.01×1105)+2.1×0.03×719×0+2.1×0.01×1105×0-335×(0.03×719+0.01×1105)】/【4.2×180+0.9(340+719+1105)】=13.87℃ 2、 T1= T0-0.16(T0- T1)=13.87-0.16×(13.78-5)=12.45℃ 3、 T2= 12.45-(0.25×0.5+0.032×1)(12.45+5)=9.7℃
深圳市公共建筑节能计算书 说明:《深圳市工业厂房的办公用房节能设计计算书》及《深圳市采用集中空调系统的工业建筑节能设计计算书》格式参照本计算书的格式。
深圳市公共建筑节能计算书 设计依据: 1、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1-1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;
二、屋顶的热工参数 表2-1 屋顶热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗顶部透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与屋顶传热系数的计算。
三外墙: 表3-1 外墙热工参数计算表
注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制,可不参与外墙传热系数的计算。 四、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的热工参数 表4-1 底部架空楼板热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与底部架空楼板传热系数的计算。 五、窗墙面积比 表5-1 窗墙面积比计算表
公共建筑节能计算报告书 项目名 称: 海口望海商厦(望海商城二期工程) 计算 人: 校对 人: 审核 人:
设计单位:海南雅克建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公共建筑版)软件开发单位:北京天正工程软件有限公司 一、项目概况
二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)四、围护结构基本组成 外墙类型1: 外墙一
墙体各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:保温砂浆2, 厚度30mm 第3层:加气混凝土砌块, 厚度200mm 第4层:水泥砂浆, 厚度20mm 外墙类型2: 外墙二(地下室外墙) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:蒸压灰砂砖, 厚度120mm 第2层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 第4层:钢筋混凝土, 厚度300mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 分户墙类型1: 分户墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度200mm
第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 内墙一 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气混凝土砌块, 厚度100mm 第3层:水泥砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 屋面一 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:地砖, 厚度8mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:细石混凝土, 厚度40mm 第4层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, 厚度50mm 第5层:加气混凝土砌块, 厚度20mm 第6层:贴必定BAC双面自粘防水卷材, 厚度2mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 第8层:水泥石灰砂浆, 厚度12mm
建设单位:扬州美科置业有限公司 工程名称:扬州市科技馆金属屋面工程 热工性能计算书 计算: 校对: 审核: 江苏华磊装饰幕墙工程有限公司 2014年9月25日
目录 一、计算说明 (3) 二、屋面采光顶热工性能计算书 (6) 三、屋面铝镁锰板热工性能计算书 (19)
计算说明 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:扬州 (二)参考资料: 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=20 ℃ 室外空气温度 T out=-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in=25 ℃ 室外空气温度 T out=30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in= W/ 室外对流换热系数 h c,out=16 W/ 室内平均辐射温度 T rm,in=T in 室外平均辐射温度 T rm,out=T out 太阳辐射照度 I s=500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out=25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in=20 ℃ 室外环境温度 T out=0 ℃或 T out=-10 ℃或 T out=-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out=20 W/
建筑门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件
**************幕墙设计 热工计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:无锡 传热系数限值:≤2.10 (W/(m2.K)) 遮阳系数限值(东、南、西向/北向):≤0.40 (二)参考资料: 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26 -2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ/T134-2010 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =20 ℃ 室外空气温度 T out =-20 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =3.6 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内空气温度 T in =25 ℃ 室外空气温度 T out =30 ℃ 室内对流换热系数 h c,in =2.5 W/(m2.K) 室外对流换热系数 h c,out =16 W/(m2.K) 室内平均辐射温度 T rm,in =T in 室外平均辐射温度 T rm,out =T out 太阳辐射照度 I s =500 W/m2 (4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s = 0 W/m2。 (5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25 ℃。 (6)抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度 T in =20 ℃ 室外环境温度 T out =0 ℃或 T out =-10 ℃或 T out =-20 ℃ 室内相对湿度 RH=30% 或 RH=60% 室外对流换热系数 h c,out =20 W/(m2.K) 室外风速 V=4 m/s (7)计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in 通过框传向室内的净热流(W/m2); α框表面太阳辐射吸收系数; I s 太阳辐射照度 =500 W/m2。 4.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,门窗框或幕墙框与墙的连接界面应作为 绝热边界条件处理。 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。
附录一建筑热工设计计算公式及参数 (一)热阻的计算 1.单一材料层的热阻应按下式计算: 式中R——材料层的热阻,㎡·K/W; δ——材料层的厚度,m; λc——材料的计算导热系数,W/(m·K),按附录三附表3.1及表注的规定采用。 2.多层围护结构的热阻应按下列公式计算: R=R1+R2+……+Rn(1.2) 式中R1、R2……Rn——各材料层的热阻,㎡·K/W。 3.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构(包括各种形式的空心砌块,以及填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖), 其平均热阻应按下式计算: (1.3) 式中——平均热阻,㎡·K/W; Fo——与热流方向垂直的总传热面积,㎡; Fi——按平行于热流方向划分的各个传热面积,㎡;(参见图3.1); Roi——各个传热面上的总热阻,㎡·K/W Ri——内表面换热阻,通常取0.11㎡·K/W; Re——外表面换热阻,通常取0.04㎡·K/W; φ——修正系数,按本附录附表1.1采用。
图3.1 计算图式 修正系数φ值附 表1.1 /λ1 注:(1)当围护结构由两种材料组成时,λ2应取较小值,λ1应取较大值,然后求得两者的比值。 (2)当围护结构由三种材料组成,或有两种厚度不同的空气间层时,φ值可按比值 /λ1确定。 (3)当围护结构中存在圆孔时,应先将圆孔折算成同面积的方孔,然后再按上述规定计算。 4.围护结构总热阻应按下式计算: Ro=Ri+R+Re(1.4) 式中Ro——围护结构总热阻,㎡·K/W; Ri——内表面换热阻,㎡·K/W;按本附录附表1.2采用; Re——外表面换热阻,㎡·K/W,按本附录附表1.3采用; r——围护结构热阻,㎡·K/W。 内表面换热系数αi及内表面换热阻Ri值附表1.2
11.热工计算 11.1.计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 JGJ26-95 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-20031 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》 [建标2004-66号] 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》 GB/T2680-94 11.2.计算中采用的部分条件参数及规定 11.2.1.计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程意见稿》采用 11.2.1.1.各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526); R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527); 11.2.1.2.冬季计算标准条件应为: 室内环境计算温度:T in =20℃; 室外环境计算温度:T out =0℃; 内表面对流换热系数:h c =3.6W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =23W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2;
11.2.1.3.夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in =25℃; 室外环境温度:T out =30℃; 内表面对流换热系数:h c =2.5W/(m2·K); 外表面对流换热系数:h e =19W/(m2·K); 室外平均辐射温度:T rm =T out ; 太阳辐射照度:I s =500W/m2; 11.2.1.4.计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s =0W/m2; 11.2.1.5.计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取T out =25℃; 11.2.1.6.抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in =20℃; 室外环境温度:T out =-10℃或T out =-20℃ 室内相对湿度:RH=30%或RH=50%或RH=70%; 室外风速:V=4m/s; 11.2.1.7.计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α·I s q in :通过框传向室内的净热流(W/m2); α:框表面太阳辐射吸收系数; I s :太阳辐射照度=500W/m2; 11.2.2.最新规范《公共建筑节能设计标准》的部分规定11.2.2.1.结构所在的建筑气候分区应该按下面表格取用:
建筑门窗热工性能计算书 -泗泾颐景园铝合金门窗工程 参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 一、基本计算参数: 本计算为门窗的热工性能计算。 1.门窗计算单元的有关参数 总宽: W=1800mm 总高: H=1800mm 门窗的总面积: A t=W×H=3.24 m2 门窗玻璃总面积: A g=2.61 m2 门窗框总面积: A f=0.63 m2 玻璃区域周长: lψ= 13 m 二、门窗的传热系数计算: 1.门窗框的传热系数U f 框的传热系数U f: 可以通过输入数据,用二维有限单元法进行数字计算,得到窗框的传热系数。在没有详 细的计算结果可以应用时,可以应用按以下方法得到窗框的传热系数。
本系统中给出的所有的数值全部是窗垂直安装的情况。传热系数的数值包括了外框面积的影响。计算传热系数的数值时取内表面换热系数h in =8.0 W/m 2·K 和外表面换热系数h out =23 W/m 2·K 。 (1) 塑料窗框: 表E.0.2-1 带有金属钢衬的塑料窗框的传热系数 (2) 木窗框 木窗框的U f 值是在水气含量在12%的情况下获得,窗框厚度d f 的定义见图E.0.2-2。U f 的数值可以从图E.0.2-1中选取。 图E.0.2-1:木窗框以及金属-木窗框的热传递与窗框厚度d f 的关系 窗框材料 窗框种类 U f (W/m 2·K) 聚胺脂 带有金属加强筋 净厚度≥5mm 2.8 PVC 腔体截面 从室内到室外为两腔结构 2.2 从室内到室外为三腔结构 2.0
公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司
节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):
第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:
大体积混凝土热工计算 1、主墩承台热工计算 主墩承台的混凝土浇筑时正值夏季高温天气(7月~8月), 东莞市累年各月平均气温、平均最高气温见下表: 4.1、砼的拌和温度 砼搅拌后的出机温度,按照下式计算: C W T C W T c ??∑=?∑i 式中:T c --- 砼的拌和温度(℃); W --- 各种材料的重量(kg ); C ---- 各种材料的比热(kJ/kg ?K); T i --- 各种材料的初始温度(℃) 混凝土拌和温度计算表
2、上表温度栏中水泥、粉煤灰、减水剂均为太阳直晒温度,拌合水、砂、碎石为采用降温措施后的温度。 由此可得出采取降温措施的混凝土拌和温度: 26.2491 .260268291.54 ==∑∑= WC WC T T i c ℃ 4.2、砼的浇筑温度 砼搅拌后的浇筑温度,按照下式计算: ) ()n 321c q c j -(A A A A T T T T +???+++?+= 式中:T j --- 砼的浇筑温度(℃); T c --- 砼的拌和温度(℃); T q ---- 砼运输和浇筑时的室外气温,取28℃; A 1~A n --- 温度损失系数 砼装、卸和转运,每次A=0.032; 砼运输时,A=θτ ,τ为运输时间(min ); 砼浇筑过程中A=0.003τ,τ为浇捣时间(min )。 砼出机拌和温度按照计算取值,为26.24℃; 砼运输和浇筑时的室外气温按照平均温度取值28℃; 砼运输罐车运输时间为45min ,砼泵车下料时间约12min ,砼分层厚度为30cm ,每层砼(57.4m 3)从振捣至浇筑完毕预计约2小时。整个承台(分三次浇筑)每次浇筑完毕预计最大用时12小时。 温度损失系数值: 装料:A 1=0.032 运输:A 2=0.0042×45=0.189 砼罐车卸料:A 3=0.032 砼泵车下料:A 4=0.0042×12=0.05 浇捣:A 5=0.003×2×60=0.36 ∑==5 1i i A 0.663 故:) ()n 321c q c j -(A A A A T T T T +???+++?+= = 26.24+(28.0-26.24)×0.663 = 27.41 ℃ 如不计入浇捣影响A 5,则:∑==4 1i i A 0.303 此时:) ()n 321c q c j -(A A A A T T T T +???+++?+= = 26.24+(28.0-26.24)×0.303= 26.77 ℃ 4.3、砼的绝热温升 )()(τ τ-m h e -1?=T T
混凝土的热工计算 混凝土成型完成时的温度: (T3:混凝土成型完成时的温度;C c:混凝土比热容;C f:模板比热容;C s:钢筋比热容;m c:每立方米混凝土的重量;m f:每立方米混凝土相接触的模板重量;m s:每立方米混凝土相接触的钢筋重量;T f: 模板的温度;Ts:钢筋的温度;T2:混凝土拌和物入模温度。) 垫层混凝土成型完成时的温度: C c m c T2+C f m f T f+C s m s T s T3= ———————————— C c m c+C f m f+C s m s 0.9×2400×10.0-0.84×1600×5 = ——————————————— 0.9×2400+0.84×1600 =4.2℃ 顶板混凝土成型完成时的温度: C c m c T2+C f m f T f+C s m s T s T3= ———————————— C c m c+C f m f+Csm s 0.9×2400×10.0-{1.05×2400×(1562/1672)+0.48×3200× (110/1672)}×5-0.48×50×5 = —————————————————————————— 0.9×2400+{1.05×2400×(1562/1672)+0.48×3200×(110/1672)} +0.48×50 =2.1℃ 混凝土蓄热养护过程中的温度 (K:结构围护的传热系数;d i:第i层围护层厚度;k i: 第i层围护层的传热系数) 3.6 K= —————— 0.04+∑d i/k i 3.6 = ——————— 0.04+0.03/0.14 =14.2 (kJ/㎡·h·k) (θ:综合参数;ω:透风系数;M:结构表面系数;V ce:水泥水化速度系数;ρc:混凝土的质量密度。)
建筑热工指标计算 及其标准 皖源集团—安徽节源节能科技有限公司 2011年12月
一、适用范围 新标准(JGJ 26-95)中规范适用于严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区)等年日平均温度低于或等于5℃的天数,一般都在90天以上,最长的满洲里达211天。这一地区习惯上称为采暖区,其面积占我国国土面积的70%。新标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等资源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。 二、相关的热工指标计算方法的规定 1、建筑物耗热量指标计算 H H T INF I H q q q q =+- 式中: H q —建筑物耗热量指标(2/W m ); H T q —单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量(2/W m ); INF q —单位建筑面积的空气渗透耗热量(2/W m ); I H q —单位建筑面积的建筑内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑取3.80(2/W m )。 2、单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算 1()()/m i c i i i i H T t t K F A q ε==-∑ 式中: i t —全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16℃;
e t —采暖期室外平均温度(℃); i ε—围护结构传热系数的修正系数(取用方式详见附录1); i K —围护结构的传热系数() 2/m K W ,对于外墙应取其平均 传热系数(计算方法详见附录2); i F —围护结构的面积(2m )(计算方法详见附录3); 0A —建筑面积(2m )(计算方法详见附录3)。 3、单位建筑面积的空气渗透耗热量计算 ()()/i e INF t t C N V A q ρρ=- 式中: C ρ —空气比热容,取0.28/()W h kg K ; ρ—空气密度(3/kg m ),取e t 条件下的值; N —换气次数,住宅建筑取0.5(1/h ); V —换气体积(3m )(计算方法详见附录3)。 4、采暖耗煤量指标计算 1224/c H c q Z q H ηη= 式中: c q —采暖耗煤量指标(2/kg m 标准煤); H q —建筑物耗热量指标(2/W m ) ; Z —采暖期天数(d )(采用方法详见附录4); c H —标准煤热值,取38.1410/W h kg ? ; 1η—室外管网输送效率,采取节能措施前,取0.85,采取节 能措施后,取0.90;
混凝土热工计算书 2.1.1 考虑模板和钢筋吸热影响混凝土成型完成后的温度公式 T2------混凝土拌和物经运输后入模温度为5℃。 T3------考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃)。 Cc 、Cf 、Cs ------混凝土、模板材料、钢筋的比热容(KJ/kg.k ),混凝土取1KJ/(kg.k),钢材取0.48KJ/(kg.k) Mc ------每立方米混凝土的重量。 Mf 、Ms ------与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋的重量(1100kg ) Tf 、Ts ------模板、钢筋的温度,未预热者可采用当时环境气温(℃),环境气温取-5℃。 要求预拌混凝土站运输到现场入模温度不低于5℃,入模温度按5℃计算: =[1*2400*5+0.48*(-5)*1100]/(1*2400+0.48*1100) =3.2℃ 所以,混凝土浇筑完毕后的温度为3.2℃。 混凝土热工计算 2.1.1 考虑模板和钢筋吸热影响混凝土成型完成后的温度公式 T2------混凝土拌和物经运输后入模温度为5℃。 T3------考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃)。 Cc 、Cf 、Cs ------混凝土、模板材料、钢筋的比热容(KJ/kg.k ),混凝土取1KJ/(kg.k),钢材取0.48KJ/(kg.k) CsMs CfMf CcMc CsMsTs CfMfTf CcMcT T ++++=23CsMs CfMf CcMc CsMsTs CfMfTf CcMcT T ++++=23CsMs CfMf CcMc CsMsTs CfMfTf CcMcT T ++++=23
热工计算书 一、 基本计算数据 C30普通硅酸盐混凝土,每方立方原材料用量:水:175kg ; 水泥:300kg; 砂:825kg; 石:1000kg ; 一级粉煤灰:70kg; 防冻剂:12kg 。 顶板厚度1.0m 。 二、最大绝热温升 ρ??+=c Q F K m T c h /)( h T —混凝土最大绝热温升(℃) c m —混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(3/m kg ) F —混凝土活性掺和料用量(3/m kg ) K —掺和料折减系数。粉煤灰取0.25。 Q —水泥28d 水化热(kJ/kg ),取300。 c —混凝土比热、取0.97)]/([K kg kJ ? ρ—混凝土密度、计算得23823/m kg h T =(300+0.25×70)×300/(0.97×2382) =44.43℃ 三、混凝土中心计算温度 )()(1t h j t T T T ξ?+= )(1t T —t 龄期混凝土中心计算温度(℃) j T —混凝土浇筑温度(入模温度),取10℃。 )(t ξ—t 龄期降温系数
浇注层厚度1.0m对应各龄期降温系数查表取得。见下表。 从上表中可知:3d龄期时混凝土中心计算温度最大。计算得:T1(3d)= 10+0.49×44.43=31.77℃ 四、暖棚热源计算 因31.77-25=6.77°C 即当满足温度高于6.77℃时,可满足设计要求的“混凝土内外温差不大于25℃”。 考虑到暖棚的热流失以及棚内架子管吸热等因素,控制暖棚内空气温度平均温度为15℃ 由Q=cm△t,可计算出将暖棚内空气由-15℃升高到15℃需要的热量: 其中c—空气比热容,1.01 kJ/(kg·℃) m—闭合框架内的空气质量,按西区第7仓计算。 m=nρv=1.293×9.5×30×26.62=9809.6 kg 计算得Q=1010×9809.6×30=297×103 (kJ) 煤发热量按3800大卡/kg计算即15.96×103(kJ) 需用煤量18.6kg。考虑热损失系数0.7。由此可计算出煤的一次燃烧量为27kg。 因7仓闭合框架内放置了16个火炉,即每个火炉有1.7kg煤同
天津中信城市广场项目信和苑7号楼 外幕墙工程 执 八、、 工 性 能 计 算 书 设计:______________ 批准:_____________ 深圳市科源建设集团有限公司 二?一五年八月十八日
目录 1 概述 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 本工程热工性能计算项目 (4) 2 计算依据 (4) 2.1 相关标准及参考文件 (4) 2.2 计算软件 (5) 3 计算边界条件 (5) 3.1 工程所在地气象参数 (5) 3.2 热工性能计算边界条件 (5) 4 幕墙设计概况 (6) 4.1 幕墙单元设计介绍 (6) 4.2 幕墙材料物理性能 (6) 5 玻璃光学热工性能计算 (7) 5.1 玻璃光学热工性能计算一般规定 (7) 5.2 玻璃光学热工性能计算原理 (7) 5.2.1 单片玻璃光学热工性能 (7) 5.2.2 多层玻璃光学热工性能 (9) 5.2.3 玻璃系统的热工参数 (11) 5.3 玻璃光学热工性能计算 (13) 6 幕墙框传热计算 (15) 7 幕墙热工性能计算 (17) 7.1 幕墙热工计算原理 (17) 7.2.1 住宅部分幅面 (20) 7.2.1.1 住宅部分幅面热工性能计算 (22) 8.2 铝板幕墙系统热工计算(3mm 厚铝单板) (29) 9 幕墙结露性能计算 (32) 9.1 幕墙结露性能计算原理........................................ 错误!未定义书签。 9.1.1 一般规定.............................................. 错误!未定义书签。 9.1.2 结露性能计算.......................................... 错误!未定义书签。 9.2 幕墙结露性能计算............................................ 错误!未定义书签。 9.2.1 住宅部分幅面结露性能计算( 1 类计算条件).......... 错误!未定义书签。 9.2.1.1 第1 类环境条件.................................. 错误!未定义书签。 9.2.2 首层公建幅面结露性能计算( 1 类计算条件).......... 错误!未定义书签。 9.2.2.1 第1 类环境条件.................................. 错误!未定义书签。 9.2.3 首层防火窗幅面结露性能计算( 1 类计算条件).......... 错误!未定义书签。 9.2.3.1 第1 类环境条件.................................. 错误!未定义书签。 10 幕墙热工性能汇总 ................................................. 错误!未定义书签。 (1)面板计算结果汇总表....................................... 错误!未定义书签。 (2)各朝向幕墙热工计算结果汇总表............................. 错误!未定义书签。 (3)幕墙结露计算结果汇总表................................... 错误!未定义书签。11 结论............................................................. 错误!未定义书签。 附件 A 框二维传热计算图 (43)