文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统招标书

中央空调系统招标书

中央空调系统招标书
中央空调系统招标书

第二部分招标项目技术要求

工程基本情况:

工程名称:****中央空调系统

建设地点:***** 建筑面积:*****㎡

结构层数:框剪**层质量等级:*****

招标内容:中央空调系统,包括提供按照图纸设计要求配置的螺杆水冷机组、风

机盘管等末端部分、配套设备等货物。以及货物安装、调试、验收、技术、维修、培训等服务、与货物有关的运输及其它相关服务。

招标设备主要技术规格说明:

1、本工程采暖热源由空气源热泵热水机组提供,直接供本楼空调系统采暖;

2、采暖与空调系统为冬夏两用冬季供热水夏季供冷水风机盘管。

一主机技术参数及设计要求:(螺杆冷水机组三台)

1技术参数

1.1 单台制冷量(冷却水进出口水温32/37℃)≥1408KW

1.2 冷媒R22或134a

1.3 负荷调节范围25-100%

1.4 蒸发器水侧工作压力≥1.0MPa

1.5 蒸发器进/出口水温12/7℃

1.6 冷凝器水侧工作压力≥1.0 MPa

1.7 冷凝器进/出口水温32/37℃

1.8 COP >4.8

1.9 噪音≤85分贝

1.10 压缩机国外进口

1.11 控制方式微电脑全自动控制

1.12 保护功能高低压保护/水系统故障保护/压缩机过热过载保护

2 设计要求:

2.1 工作电源:三相五线制,380V±10%,50±1HZ

2.2 换热器铜管水侧应采用高效换热铜管,并具有防水垢、污物聚集的措施,清洗方便。

2.3 每台机组具备25-100%负荷调节能力。设备能自动根据负荷变化的情况进行调整(说明控制精度)。

2.4 必需的电气与油路系统保护功能。

2.5 设备应是标准产品,选自制造商公开发布的产品样本。

2.6 投标方应提供所选设备的能量调节范围及部分负荷性能曲线图(按冷却水温度稳定和变化两种情况)。

2.7 设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共和国已执行的最新版本国家标准的标准和规范。

2.8 除轴承、密封圈及运转部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件应在正常情况下运行10年。对于不符合上述要求的材料和部件,投标方应提供一张指明更换前预定的正常寿命表。

2.9 机组应含有控制柜,并注明启动方式。

2.10 投标方提供距噪音源1米处的噪音等级。

3控制系统须具备并不限于如下功能(列表提供所具备功能):

3.1 控制盘须为中文显示,或方便友好界面。列出显示所有信息数据内容。

3.2 安全控制------冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温度过高,蒸发器/冷凝器气压差太低、油压过低、油压过高、油温过高过低、电机电流过高、启动故障,欠相、三相不平衡、反相欠相保护、电源断电。

3.3 状态监测显示与通讯运转状态(设定温度、设定授权及水温显示、冷水温度重置),运行参数(如冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、吸、排气压力等),电流设定,压缩机启动次数及运转计时,提供报表(故障停机日期及运转时数、故障停机日期及时间故障报告)。

3.4 设定温度控制及显示,冷凝压力控制及显示,蒸发温度蒸发压力控制及显示,机

组能量控制及显示。

3.5 对机组运行过程中出现的各种故障等进行检测、诊断、报警及记忆功能。应有紧

急情况下的自动保护停机功能。

3.6 控制系统能对主机、水泵、冷却塔等系统设备进行有效控制。

4 其它要求

4.1 投标方在投标文件中必须提供完整的设备型号和规格,并注明外型尺寸。

4.2 投标方在投标文件中详细列出机组及控制系统的主要部件、材料、元件名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

4.3 投标方在投标文件中应详细列出随机组提供的备品备件、专用工具、维修工具的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

4.4投标方在投标文件中应详细列出机组的技术特点和主要技术指标。

4.5 投标方提供机组其它附属设备及附件:润滑油、隔震装置、水流开关、冷媒等。

二空气源热泵机组

1技术参数

1.1 单台制冷量(冷却水进出口水温32/37℃)≥1408KW

1.2 冷媒R 134a

1.3 环境温度适用范围-5~40℃

1.4 热水出水温度55℃

1.5 额定制热水量7.92m3/h

1.6 COP >3.6

1.7 压缩机国外进口

1.8 控制方式微电脑全自动控制

2 设计要求:

2.1 机组外壳应采用为不锈钢板,或作严格的防锈处理。

2.2 工作电源:三相五线制,380V±10%,50±1HZ

2.3 必需的电气与油路系统保护功能。

2.4 设备应是标准产品,选自制造商公开发布的产品样本。

2.5 投标方应提供所选设备的能量调节范围及部分负荷性能曲线图(按冷却水温度稳定和变化两种情况)。

2.6 设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共和国已执行的最新版本国家标准的标准和规范。

三风机盘管技术要求:

5 基本要求

5.1 风机盘管必须为经用户认可的符合系统冷热量设计要求的产品。各投标方必须在

招标前提供样品,并书面详细说明用材情况。

5.2 风机盘管必须与主机为同一种品牌,并注明产地。选用经用户认可的国产名牌或

进口材质。

5.3 必须采用紫铜管且在四排以上(含四排),其中供热侧一排(靠出风口),供冷侧为

三排。

5.4 盘管在加工制作过程中应严格按规范进行。

5.5盘管应按规定要求作水压和气压试验,试验压力应符合规范规定。

5.6 产品上的标记:

每台产品都应有一块铭牌,且永久性固定在设备上,铭牌上至少应有以下

几项内容:

A、招标方所确定的设备编号

B、制造厂的名称及成品和系列编号

C、设备名称

D、机组的铭牌数据

5.7 应提供备品备件和安装专用工具,备品备件、专用工具规格型号按招标书要求由投标方填写。

5.8 厂家应提供不同温度下运行工况曲线。

5.9 承压:≥1.0Mpa。

5.10 所用水盘需带保温层。

5.11 噪音须符合国家标准。

四工程配套设备及安装材料

6 选型及质量要求

6.1 选用产品必须按照设计要求并经用户认可同意。

6.2 选用的水泵、冷却塔、软化水处理、换热器等配套设备及安装材料应达到系统设计所需技术参数要求,优先选用合资或国内名牌产品,设备及材料安全可靠,能满足设计运行要求。水泵选用上海凯泉牌,冷却塔选用上海良机牌,且须为总厂生产

6.3 投标单位必须详细列清各设备材料的名称、型号、产地、尺寸、性能、技术参数

等资料。

6.4 选用的设备应在中国有空调工程成功应用经验。

6.5 水泵配用的电机,应保证流量在超过设计流量15%的条件下,仍能够稳定运行。

6.6 保温材料超细玻璃丝棉要求在45KG/㎡以上。

6.7 供回水管及配件采用热镀锌钢管及热镀锌配件,执行GB3092-82标准或现行标准,无缝钢管执行GB8163-87标准或现行标准。

6.8阀门的牌铭应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定,DN≥100mm的阀门采用蜗轮式对夹阀。

6.9设计所选用的换热器具有抗弱腐蚀、耐低温、抗老化性能以及较长的使用寿命。并提供技术参数表。

6.10 热媒入口管的温度调节阀必须采用原装进口件。

6.11 防排烟系统的联动控制要求必须达到国家消防部门有关技术要求。

6.12 未详部分按图纸设计及国家有关部门技术要求。

6.13 投标方应提供:

⑴投标方应提供备品备件和安装专用工具。备品备件、专用工具规格型号数量按招

标书要求由投标方填写。

⑵提供设备的外形尺寸及安装尺寸,并说明其吊装、运输、安装规范。

⑶提供的设备和材料所能达到的实际技术参数由投标方填写技术参数对照表。如设

备技术参数与设计要求的技术参数有出入时,应注明设备性能参数偏离。

五附件、备件及专用工具。

7.1 投标方应提供供货范围清单。招标人提供备品备件及维修所需的专用工具,费用

含在投标报价内。

7.2 投标方应提供空调系统正常运行、维护的专用工具和质保期内备品备件清单及质

保期外的优惠供应价格。

7.3 质保期内备品备件在使用后,投标方应及时进行补充,时间不超过5天,以保证

备品备件齐全。

7.4 所有设备接管法兰应符合中华人民共和国现行国家标准,否则应提供配对法兰。

六质量保证及技术服务要求:

8 质量保证

8.1 供货时提供产品质量保证书:原产地证明等材料:产品安全合格证书等有关材料。所有货物均应有出厂合格证明。

8.2 设备出厂要进行测试,同时出具测试报告。有关检测报告和测试报告随设备资

料提供。

8.3 用户保留在设备制造过程中的制造现场进行设备监制及进行设备初验的权利,卖

方应给予配合并提供方便条件。

8.4 投标方所报工程项目经理未经用户同意不得更换,项目经理常驻工地时间每月不

得少于25天(到指定处签到为准),违者扣除安装款的5%作为罚金。

8.5 质量保证期为中央空调系统(包括主机、各种配套设备及安装工程等系统全部)

验收合格之日起二个完整的制冷和采暖周期。

9、技术文件

9.1 中标方免费随设备提供中央空调系统全部的技术资料四套。

9.2 需要提供的技术资料应为中文,进口部分须为中英文对照。

9.3 技术资料提供的基本范围包括但不限于

⑴设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料,包括设备总图、平面布置图、安装图等。

⑵设备安装、运行、维护、检修说明书,操作说明书、电路布置图、电器控制图、电

气原理图、维修保养手册。

⑶检验记录、实验报告及质量合格证书等出厂报告,及制造、检测标准和技术规范。

⑷设备和备品发送装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,

零部件、备件目录。

⑸维护保养的具体内容和售后服务内容。

⑹对于其他没有列入合同技术资料清单,却是工程需要的文件和资料,供方也应及时

免费提供。

10. 服务条件

10.1 投标方必须设有维修站(点)和备品库(详细说明)。

10.2 保修期内中标方每月应定时派人进行巡检。提供终身维修服务。紧急问题(如

停机)接到用户通知后6小时内到达现场,一般维修配件3天内到货。

10.3 在设备保修期内如设备损坏时的一切备品备件中标方应迅速派人及时解决。

10.4 及时提供设备使用和维护技术方面的信息和资料。

10.5 设备在保修期内如有零件损坏,自零件更换之日起再对该零件保修两年。

10.6 质量保修期后,中标方应向用户提供优质的、价格优惠的技术服务和备品备件

供应。

七安装、调试、验收及技术培训

11. 安装、调试:

11.1投标方应负责系统的现场安装及调试。

11.2投标方应严格按照国家有关部门规定的程序和安装规范进行施工安装、调试。

11.3 工程开工前投标方负责到建设、技术监督等部门办理有关手续,其费用由投标方承担。包括货物的开箱检验。

11.4 投标方应注明安装要求、现场设备安全运行的其它要求。

12 验收及技术培训

12.1 在使用现场完成全部安装、调试以后按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行验收。

12.2 防排烟系统用材及安装必须经消防部门认可并验收合格。

12.3 中标方在设备安装和调试中对用户的操作、维修工程技术人员进行免费技术培训,培训内容包括基本原理、操作维修、保养等。并提供成套培训资料。培训应能使用户技术人员掌握设备操作,保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

八其它

13.1 投标人应保证投标货物是2004年元月1日以后出厂的、全新的、未经使用过的合格产品。采用的是先进成熟工艺及优质材料,在质量、规格、性能等方面符合国家现行标准。

13.2 投标方应对售后服务作出承诺,投标文件正本中提供售后服务承诺书原件。

13.3 用户有权在中标方设备发货前到现场验货,对货物的质量、规格、性能、数量、重量等方面进行初验,方可发货。

13.4有关空调设备与安装的其他详细要求参见图纸。

保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书 中央空调末端清洗的目的: 中央空调夏季运行使用中,难免会遇到由于表冷器、过滤器、风机叶轮积尘过多,严重影响中央空调末端设备的正常使用,从而造成风量不足,冷量下降,室内空气品质下降,白白的浪费了大量的电能,而空调使用区域内,没有起到相应的调节效果,我公司特为XX中央空调末端提供以下方案解决以上提到的问题 中央空调末端清洗方案: 步骤一:进入清洗现场后,首先做现场保护工作,地面应有辅垫。有地毯的房间,底层用防水彩条布铺垫,在其上面再铺。防护布,清洗完工后应恢复客房地面、吊顶及设施的整洁。 步骤二:先用气枪从鳍片与空气换热的逆方向向鳍片内喷气,把表面上及鳍片内的浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘,表面浮尘清除后,用喷枪把铝鳍片清洗剂溶液均匀的喷洒在鳍片上,3~5分钟后,用清水冲洗鳍片。若一次清洗完后,铝鳍片不见光亮,可以再清洗一次。清洗鳍片不得有倒伏,应达到干净通透。 步骤三:电机和叶轮清洗时要注意保护,电机首先用气枪把表面浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘然后用湿布把电机擦拭干净。检查电机轴承(或轴套)转动是否灵活,若转动不灵活,则给轴承加润滑油(机油),若需要更换轴承及电机,给予更换。清洗之后的风机盘管运行时不能有异常声响。接线正确,三速送回风运转正常。 步骤四:清洗叶轮时,把叶轮放置于盛有清洗剂溶液的盆中,用棕刷把叶轮刷洗干净,然后用清水冲洗,用干毛巾擦拭干净,最后把风轮彻底晾干安装。 步骤五:清洗托水盘时,首先拆下溢水盘软连接,把脱水盘凝水管口堵住,然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净,最后把脱水盘凝水管口打开,用清水冲洗托盘,将盘必洁投放接水盘中。严禁将杂物冲入溢水系统,造成冷凝水管堵赛。若托盘拆下清洗,则与叶轮的清洗方法相同。 步骤六:回风口、送风口和回风过滤网的清洗方法相同,先把它们用清洗液浸泡清洗,然后用清水冲洗干净,凉置,最后用晾干安装。 步骤七:回风箱和风管的清洗方法相同,先用吸尘器把箱(管)内的灰尘清除,然后用干净布条反复擦拭内壁,直到清洗干净。 步骤八:关闭进水阀和回水阀,拆除并清洗空调过滤器内过滤网,清洗干净晾干安装。 步骤九:单台风机盘管清洗完成后,在清洗层面均匀喷洒除菌除味剂,安装恢复原样,转入下一台清洗。所有当日清洗完工后,设备出场,清理施工现场,物品复原。 中央空调末端清洗内容: 1:空调翅片、回风口、过滤网、出风口、风轮清洗。 2:过滤器清洗。 3:检查电机、轴承、风轮运行正常情况。 4:免费为甲方末端,风柜梳整肋片,提高换热效率,减少主机负担,节约能源,节省经济开支。 5:免费检查室内风道,收取适当费用修补风道,提高风量,保持空气净化,

(中央空调)招标文件

建材采购招标文件 中央空调招标 招标编号:招标单位:

第一章投标邀请书 招标编号: 致: 空调系统即将开始施工,我公司现对该项目空调设备采购及空 调系统安装进行邀请招标,择优选定中标人。 一、本次招标工程项目的概况 ⒈工程名称: ⒉建设地点: ⒊质量要求:优质 ⒋工期要求:计划开工日期:年月日计划竣工日期年月日 ⒌资金来源: 二、参加本次招标项目的投标人必须是具备建设行政主管部门核发的机电设备安装工程专 业承包二级及以上资质,且业绩、信誉良好的独立法人施工企业; 三、招标范围:空调主机、末端设备采购及风系统、水系统、机房系统安装调试工程。 四、如你方对本工程招标项目感兴趣,请按本邀请书后所附招标代理地址购买《招标文件》和相关资料。招标文件每套元人民币,售后不退。 时间:年月日下午至 年月日下午 发售地点: 四、投标人在递交投标文件前,提交贰万元的投标保证金或银行保函。 五、本招标工程项目的开标会,投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。 六、有关本项目投标的其它事宜,请与空调系统招标小组联系。 招标人: 地址: 联系人: 电话: 传真:

邮编: 第二章投标须知及前附表 一.投标须知前附表 项号条款号内容说明与要求 1 1.1 工程名称 2 招标编号 3 建设地点 4 建设规模 5 承包方式大包工程 6 质量标准优质 7 立项文件 8 2.1 招标范围空调制冷主机、末端设备采购及施工图纸内空调通风系统、空调水系统、空调机房系统等全部内容。 9 2.2 工期要求 10 3.1 资金来源 11 4.1 投标人资格要求 凡国内具备机电设备安装工程专业承包二级及 以上的独立法人的施工企业。同时,所投标设备的制造厂家必须具备以下资质: (1)企业营业执照 (2)法人代表授权书及被授权人身份证 (3)税务登记证 (4)组织机构代码证 (5)制造厂家的授权书 (6)施工企业资质等级证书(贰级及以上)、安全生产许可证、项目经理证、技术负责人职称证书、专业上岗人员证书

中央空调系统维保招标书定稿.

“XXXX有限公司” 中央空调系统维保招标文件 项目编号: DABA-0001 项目名称: XX中央空调系统维保 招标人: XXXX有限公司(盖章)日期: 2015年 5月5日

目录 第一章投标须知 一、前附表 二、总则 (一)、项目概况 (二)、投标费用 (三)、投标人资质要求及其它三、招标文件 (四)、招标文件的组成 (五)、招标文件的解释和答疑 (六)、招标文件的修改 四、投标文件的编制 (七)、投标文件的语言 (八)、投标文件的组成 (九)、标书制作要求 (十)、投标有效期 (十一)、投标保证金 (十二)、投标文件的签署 五、投标报价原则 (十三)、投标报价 六、投标文件的递交 (十四)、投标文件的密封 (十五)、投标截止期 (十六)、投标文件的修改与撤回七、开标 (十七)、开标 八、评标 (十八)、评标工作

(十九)、评标原则和评标办法九、合同的授予 (二十)、合同授予标准 (二十一)、中标通知书 第二章合同 一、合同书 二、廉正工作协议 第三章维保工程量清单报价表 第四章维保工作内容及要求 第五章投标格式 一、投标书 二、开标一览表 三、报价表 四、法定代表人资格证明书 五、授权委托书

XXXX中央空调系统维保招标件 第一章 投标须知 一 附表 注:任何认为在招标过程中存在不公平、不公正、不守信、不科学情况的单位及个人可向XXXX有限公司监察部投诉。 招标名称 XXXX中央空调系统维保工程 联 系 人 电 话 传 真 招标方式 邀请招标 招标内容 标书购买费 壹佰圆整(不返还) 投标保证金 人民币壹仟元整 开户银行 及账号 开户名称: 开户银行: 银行帐号: 投标保证金支付方式 现金、支票、银行汇票 投标有效期 投标截止日后20日内有效 投标文件份数 一套正本 一套副本 一套电子文本 投标文件递交 递交至: 新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司 地 址: 乌鲁木齐二道桥新疆国际大巴扎 接收人: 胡美城 投标截止时间: 2015年 5 月 7 日 午 点 开 标 时间: 2015年 5月 7 日 午 点 地点: 评标办法 综合评分法

招商银行网上“企业银行”服务协议

附2 版本5 凭证种类:8052/凭证代码:100 凭证号: 招商银行网上“企业银行”服务协议 甲方(全称):招商银行分(支)行 负责人: 地址: 乙方(全称): 法定代表人或负责人: 地址: 鉴于乙方向甲方申请使用网上“企业银行”服务,甲方经审查同意为乙方提供此项服务,双方经协商一致,达成以下协议: 第一条关于网上“企业银行”的定义及服务范围 网上“企业银行”是指招商银行向企事业单位客户提供的基于Internet网络或其他公用信息网(如“视聆通”等)的客户端软件,实现将需求指令自主提交到开户银行,从而实现支付、查询等业务需求的服务系统。 第二条网上“企业银行”的交易方式 网上“企业银行”采用数字交易方式,即以数字证书方式产生的数字签名为有效合法印鉴,并在网上“企业银行”业务中使用数字签名作为支付的有效印鉴;所有经数字签名确认的指令均视为乙方真实意思表示,对乙方具有拘束力。甲方根据乙方在其账户上的电讯指示进行交易和记录并以此制作借记凭证。甲乙双方均认可网上“企业银行”业务中采取数字证书方式的合法性、有效性和安全性。 乙方选择对乙方经办人提交的交易申请以电话授权方式完成审批操作的,由乙方经办人通过数字签名发起交易申请,乙方审批人通过预留的联系电话拨打甲方95555电话,向甲方95555电话话务人员告知用户名并自行输入用户登陆密码,经甲方计算机系统验证用户名和密码无误后,由甲方话务人员按照乙方审批人的要求完成对该交易的审批操作。甲乙双方均认可甲方95555电话系统录音数据的合法性、有效性和安全性。 第三条服务费用的收付 乙方在使用甲方的网上“企业银行”服务后,应向甲方交纳相应的服务费、电汇费等费用。该等费用由甲方从乙方账户中直接扣收,乙方保证在该账户中保留足够余额,否则甲方

空调系统维保招标文件范本

柯伊梅尔机电设备有限公司空调系统维保项目招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管,未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

招商银行供应链系统功能

关于供应链系统建设情况的汇报 一、供应链系统建设的背景 (一)内部管理需求:强化统一管理,降低供应链业务的操作风险和操作成本。 操作风险和操作成本是制约当前供应链业务发展的瓶颈。供应链业务需对企业的货权、账款、资金流和信息流等进行严密的监测和管理,与传统融资业务相比,对操作风险的管理控要求较高,产生的操作成本也相对较多。如:保理业务应收账款的确认和勾兑、货押业务押品的出入库管理和订市、汽车经销商融资的合格证动态管控等。当前,这些操作只能通过分、支行依靠手工台账人工处理,复杂程度高,且缺乏统一标准和规范,在一定程度上制约了业务健康、快速发展。 供应链系统是加强统一管理,减少操作风险和成本的重要工具。借鉴平安、中信和光大银行等同业的成功经验,供应链系统的建设,在减少操作风险和成本方面有重大的作用。在宏观管理方面,实现可供应链统一管理和操作规范的标准化,实时监控各类供应链业务的发展情况和结构比率,便于业务整体风险的监测和战略布局。在微观操作方面,实现具体业务的无纸化电子作业,解决操作环节的风险控制问题,规范管理授信敞口、押品、价格波动、回款等关键信息和环节,降低操作风险,节约管理成本。同时,系统的标准化管理可以减少总、分行对于新兴供应链业务风险管理的担心,使一线的创新业务更容易得到推广。

(二)外部竞争需求:适应大数据时代互联网金融的变革,建立供应链金融市场竞争的IT领先优势。 互联网金融的发展引起供应链业务格局发生新的变化。基于大数据应用的互联网金融,凭借互联网开放平台的渠道优势与数据挖掘的核心竞争力,对传统供应链的获客和业务模式产生了冲击。互联网技术打破供应链业务中对货权、账款、资金流和信息流的传输和管理结构,推动线下业务向线上平台迁移,融资的效率大幅提升,产品创新和服务模式更加多变,线上供应链金融迎来了发展的黄金阶段。 供应链金融的IT优势将成为市场竞争的核心竞争力。线上供应链金融的发展,将带来客群定位、产品创新和业务模式的新一轮变革。在这轮变革中,银行的竞争力不再仅仅体现在客户基础、组织体系和网点服务能力等传统领域,而进一步反应在银行系统IT技术和数据整合等方面的软实力。供应链系统是供应链金融领域归集IT优势的集中体现,未来将成为市场竞争的核心竞争因素之一,也是最难以复制和模仿的核心竞争力。 二、供应链系统建设情况 2011年,我行全面调研供应链市场需求、发展趋势和同业经验,启动了供应链系统的建设。今年7月,全新开发的供应链金融系统(SCF)将上线应用。SCF在设计和开发过程中融合了当前最新市场需求和互联网金融的创新理念,涵盖供应链领域全流程的金融产品和服务,为营销、作业、和风险管理提供全方位的支持。

中央空调招标文件

中央空调招标文件 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中央空调招标文件第Ⅰ部分投标邀请 一、招标货物一览表 二、技术要求 第Ⅱ部分投标人须知 一、投标人须知前附表 二、投标人须知 第Ⅲ部分附件 1.投标书格式 2.授权书格式 3.开标一览表格式 4.货物说明一览表(分项报价表)格式 5.随机备品备件表及专用工具清单格式 6.主要材料、零部件、配套件清单格式 7.主要加工(或安装)及检测设备清单格式

8.技术规格偏离表格式 9.投标人资格证明文件 第Ⅳ部分技术规格及要求 附录:技术规格响应表 第Ⅰ部分投标邀请 ********招标公司受*****省*****的委托,对项目所需的中央空调系统设备设备进行国内公开招标,现邀请合格的投标人就本招标文件中所需设备及安装服务进行投标。 一、标书编号: 二、招标内容:中央空调系统设备 三、技术要求:详见招标文件第Ⅴ部分 四、技术答疑时间、投标截止时间、开标时间:见投标人须知前附表 五、开标地点: 六、凡对本次招标提出询问,请以信函、传真或电报形式与*****招标公司联系。 七、投标文件按投标人须知前附表中规定时间前直接送至第五条所指定的开标地点。 地址: 邮编:

电话: 传真: 联系人:开户名称:开户银行:银行帐号:网址:http

投标人应详细填写附件4表一“设计选型功能配置表”,说明工况、压缩机类型、耗电指标、冷(热)水温度控制精度、负荷调节、机组在室外安全连续稳定运行温度范围、冷热水温度可调节范围、噪声、单机自动化、多机自动化、功能配置等必须表明的内容(栏数不够可添加),详细填写附件4表二、三、四。

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

ERP在招商银行的实施

1.1、SAP系统的主要功能 1.财务–可通过实施符合法规要求的高效财务会计和报表、精简的财务运作 过程、管理应付帐款和应收帐款,从而实现卓越的财务业绩。该套件集成并可以支持金库管理和现金管理功能。 2. 制造–可协调全球制造履行过程与本地规划和执行过程。该系统可与不同 的车间系统相集成,让您了解内部状况和整个企业,从而优化分布式的制造资产、集成外包运作过程和推动精益生产。 3. 采购–通过简化与集中化采购到付款的流程,持续节省成本。借助于该套 件,可全面确保合同的合规性,最大限度地降低风险,同时可更了解供应商关系与绩效,节省更多成本。得益于精简的流程和更佳的洞察力,您可以更快地从IT 投资中获得回报,并更快地实现价值,从而改善公司的财务成果。 4. 产品开发–可迅速推出高质量的创新产品,从而满足要求。借助于该套件, 可推动开发创新产品,并与合作伙伴协作以缩短获得利润所需的时间,同时能确保推出的产品安全性。 5. 营销–充分利用所有的客户互动过程,获得对客户的卓越洞察力。然后, 可借助于此洞察力,以协调营销与销售活动,高效地赢取与留住合适的客户,并发展可获利的长期客户关系。 6. 销售–可集中资源,实施可促进增长和提高获利能力的销售战略。有了该 套件,即可使用相关信息,将销售人员的精力集中在获利能力最强的客户商机上。可提高销售团队的效率,缩短销售周期,并通过更有利的定价、准确的需求规划和收入预测来提高利润。 7. 服务–可在提供卓越客户服务的同时,密切控制提供服务的成本。可借助 于该套件,快速解决客户的问题,从而提高客户满意度和忠诚度;另外,还可优化服务资源的调配,并向现有客户交叉销售和追加销售,从而增加服务收入。 8. 人力资源–可高效管理人力资源的所有方面,并控制成本。借助于该套件, 可识别未来的领导人,从而善加管理他们的发展,并确保他们能在需要时马上进入角色。通过自动化HR 流程,可让HR 专家集中精力处理战略性任务,从而提高他们的效率和生产力。 9. 供应链管理–可感知全球网络中瞬息万变的供需动态,并作出适当的应对。 借助于该套件,可实现供需同步,与全球制造网络中的合作伙伴协作,并一体化物流和履行过程。 10. IT 管理–可借助于IT 技术实现创新,并提高企业竞争力。有了该套件,可降低IT 资 产的总体拥有成本,并向用户提供他们所熟悉的软件,以提高用户满意度,同时使用IT 技术以适应不断变化的业务需求。 SAP系统适用于广泛的企业事业单位。SAPR/3 作为其杰出代表,主要功能模块有: 销售和分销SD (Sales & Distribution);

空调系统维保招标文件

X X X X X X X X 空调系统维保项目 招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标内容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保范围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管, 未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方 签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签 字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面 检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。 2、具备空调系统维保相应资质 3、注册资金不小于50万人民币。

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

中央空调系统维护保养技术投标文件

XXX园区 中央空调系统维护保养 技术标 投标人:XXX有限公司 日期:2020年05月20日

目录 1、编制依据及说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制说明 (3) 2、项目概况 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2暖通系统的范围 (4) 2.2.1、冷热源及空调形式 (4) 2.2.2、空调系统 (4) 2.2.3、通风系统 (5) 2.3暖通系统维保内容 (5) 3、暖通系统的维保方案和主要技术措施 (6) 3.1中央空调水系统空调设备维护保养 (6) 3.1.1大楼中央空调系统水泵等附属设备维护保养 (6) 3.1.2板式换热机组维护保养及检修工作内容 (8) 3.1.3大楼中央空调末端风机盘管等设备维护保养 (13) 3.2大楼中央空调多联机系统设备维护保养 (15) 3.2.1多联机系统室内机维护保养 (15) 3.3.2多联机系统室外机维护保养 (15) 3.3.3多联机空调开机前工作 (15) 3.3大楼风系统设备及风管清洁维护保养 (16) 3.3.1空调新风机组(空调箱)维护保养 (16) 3.3.2风机设备维护保养 (17) 3.3.3风管清洗维护保养 (18) 4、暖通系统维保应急预案 (21) 5、服务保障措施和服务承诺 (22) 6、公司介绍 (24) 7、公司资质及其它证书 (24) 7.1 建筑机电安装工程专业承包叁级资质 (24) 7.2 安全生产许可证 (24) 7.3 中央空调维修证书 (24) 7.4 ISO9001证书 (24) 8、项目负责人员情况表 (25) 8.1、总负责人简历表 (25) 8.2、项目经理简历表 (26) 8.3、其他相关人员简历表 (26) 8.5、其他安装人员资质证书(三类人员证、安全员证) (26) 8.6、焊工证、电工证、登高作业证 (26) 9、同类业绩 (26)

大楼中央空调系统招标文件

****科技研发楼中央空调安装工程招标文件 编号: ( ) 号 江苏*****有限公司 年**月二十四日 ****一、投标须知前附表

份一份,副本一正本投标文件份数16 投标须知投标费用 1. 无论投标人是否中标,投标人应承担其参加本工程投标所发生或涉及的所有费用。 招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。现场踏勘2. 投标人应对本工程场地和周围环境进行踏勘,以获取有关准备投标文件和 签署合同所需要的资料和信息。投标人据此做出的判断和决策,由投标人自 行负责。 3. 招标文件组成招标人以书面形式发出的对招标文件招标文件除 包括上款所述内容外,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标的澄清、修改 或补充内容,人起约束作用。如有残缺等应仔细检查招标文件的所有内容, 投标人获取招标文件后,问题应当及时向招标人提出。由此引起的损失由投 标人自行承担。否则,了解本招标充分审阅、投标人应认真研读招标文件各组成

部分的内容,文件的各项条款规定以及投标人一旦中标后须承担的合同义务和责 任;如果投标人提交的投标文件不能响应本招标文件规定的实质性要求和条件,其责任及后果由投标人自行负责。招标文件澄清4. 对于投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问,投标人应在投标须知中规定的提交答疑问题截止时间前,以书面(并附电子版本)形式向招标人提出澄清要求。招标人将以书面形式答复(但不注明疑问来源)所有获得本招标文件的投 标人。招标人对在规定的提交答疑问题截止时 间后收到的任何疑问将拒绝答复。5.投标文件编制投标人编制的投标文件由 以下部分组成:第一部分投标书及承诺书投标书)1(.承诺书(2)投标人法定代表人身份证明书(投标文件由法定代表人签署)(3时)或投标 文件签署授权委托书(投标文件由法定代表人委托 。代理人签署时)资格证明文件第二部分 )公司情况:1(主要业务区域、主要工程业绩表); -- 企业业务情况介绍( -- 企业产品特点、服务特点介绍; -- 其它需说明的情况。公司基本资料:营业执照、施工资质证书、组织结构代码证、(2)销售许可/税务登记证、安 全生产许可证、三体系认证、生产证、产品合格证明文件。为完成本工程所拟派的项目经理情况及项3)公司人力资源情况:(目管理组织架构,技术负责

中央空调机组维保招标文件

中央空调机组 维保项目招标文件 招标编号: XXXXXX公司 二O一三年十月

目录第一章投标邀请书 第二章投标须知及投标须知前附表 第三章评标办法 第四章工程量清单 第五章投标文件格式

第一章投标邀请书 招标编号: 1、XXXXXXX公司(以下简称招标人)邀请合格投标人就XXXXXXX中央空调维保项目 和有关服务提交密封投标。 2、有意向的合格投标人可于9:30~12:00,14:00~17:00(北京时间) (节假日除外)在XXXXXXX 公司财务部购买招标文件,本招标文件每套售价为XX元人民币,售后不退。 3、所有投标书应于20XX年X月7日10:30(北京时间)之前递交到XXXXXX。 4、定于20XX年元X月X日10:30(北京时间),在XXXXXXXX开标。 招标单位:XXXXXXX公司 联系地址:XXXXXXX 邮编:XXXXXX 联系人:XXXXX 电话:XXXXXX 传真:XXXXXXX 银行资料: 单位名称:XXXXXXXX 开户银行:XXXXXX 帐号:XXXXXXXX

第二章投标须知及投标须知前附表 投标人须知前附表

(一)总则 1.投标人须知 详见投标人须知前附表。 2.项目概况 2.1 本次招标工程名称:XXXXXXX中央空调机组维保项目 2.2 工程地址:XXXXXXXXX 2.3 招标单位:XXXXXXXXXXX公司 2.4 现场条件:所有施工时间必须服从招标人安排,维修保养时用电在施工前必须与招标人联系。 2.5 维护保养工作内容与职责: 2.5.1在维保中设备换季运行前,每年更换机组的干燥过滤器,根据机组实际情况更换冷冻油,对机组所有电控柜、电控箱检查,并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理,以保证机组正常运行。 2.5.2运行期间启动前的准备和检查 供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: a. 检查制冷剂液位和油位(机组运行蒸发压力大于52.8PSIG,油位为上视镜1/2处); b. 检查油槽、油加热器和油温(油温为130°F左右); c. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能; d. 与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; e. 检查启动器的运行; f. 配合检查水系统的运行情况,包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等(断水时,水流开关控制点应断开); g. 检查调整微电脑控制中心的设定值(检查运行电流与显示数据一致); h. 启动冷水机组,检查整个系统的运行状况,记录机组运行参数; i. 根据运行记录,分析处理机组问题。 2.5.3运行期间检查 a. 机组运行期间,定期(每月)进行下列各项检查,确保机组在整个供冷季节都运行

中央空调招标文件

中央空调招标文件第Ⅰ部分投标邀请 一、招标货物一览表 二、技术要求 第Ⅱ部分投标人须知 一、投标人须知前附表 二、投标人须知 第Ⅲ部分附件 1.投标书格式 2.授权书格式 3.开标一览表格式 4.货物说明一览表(分项报价表)格式 5.随机备品备件表及专用工具清单格式 6.主要材料、零部件、配套件清单格式 7.主要加工(或安装)及检测设备清单格式 8.技术规格偏离表格式 9.投标人资格证明文件

第Ⅳ部分技术规格及要求 附录:技术规格响应表 第Ⅰ部分投标邀请 ********招标公司受*****省*****的委托,对项目所需的中央空调系统设备设备进行国内公开招标,现邀请合格的投标人就本招标文件中所需设备及安装服务进行投标。 一、标书编号: 二、招标内容:中央空调系统设备 三、技术要求:详见招标文件第Ⅴ部分 四、技术答疑时间、投标截止时间、开标时间:见投标人须知前附表 五、开标地点: 六、凡对本次招标提出询问,请以信函、传真或电报形式与*****招标公司联系。 七、投标文件按投标人须知前附表中规定时间前直接送至第五条所指定的开标地点。 地址: 邮编: 电话: 传真: 联系人: 开户名称:

开户银行: 银行帐号: 网址:http 投标人应详细填写附件4表一“设计选型功能配置表”,说明工况、压缩机类型、耗电指标、冷(热)水温度控制精度、负荷调节、机组在室外安全连续稳定运行温度范围、冷热水温度可调节范围、噪声、单机自动化、多机自动化、功能配置等必须表明的内容(栏数不够可添加),详细填写附件4表 二、三、四。 2. 质量与验收标准:投标人提供的产品应符合JB/4329-1997、JB/8655-1997

中央空调系统招标书

第二部分招标项目技术要求 工程基本情况: 工程名称:****中央空调系统 建设地点:***** 建筑面积:*****㎡ 结构层数:框剪**层质量等级:***** 招标内容:中央空调系统,包括提供按照图纸设计要求配置的螺杆水冷机组、风 机盘管等末端部分、配套设备等货物。以及货物安装、调试、验收、技术、维修、培训等服务、与货物有关的运输及其它相关服务。 招标设备主要技术规格说明: 1、本工程采暖热源由空气源热泵热水机组提供,直接供本楼空调系统采暖; 2、采暖与空调系统为冬夏两用冬季供热水夏季供冷水风机盘管。 一主机技术参数及设计要求:(螺杆冷水机组三台) 1技术参数 1.1 单台制冷量(冷却水进出口水温32/37℃)≥1408KW 1.2 冷媒R22或134a 1.3 负荷调节范围25-100% 1.4 蒸发器水侧工作压力≥1.0MPa 1.5 蒸发器进/出口水温12/7℃

1.6 冷凝器水侧工作压力≥1.0 MPa 1.7 冷凝器进/出口水温32/37℃ 1.8 COP >4.8 1.9 噪音≤85分贝 1.10 压缩机国外进口 1.11 控制方式微电脑全自动控制 1.12 保护功能高低压保护/水系统故障保护/压缩机过热过载保护 2 设计要求: 2.1 工作电源:三相五线制,380V±10%,50±1HZ 2.2 换热器铜管水侧应采用高效换热铜管,并具有防水垢、污物聚集的措施,清洗方便。 2.3 每台机组具备25-100%负荷调节能力。设备能自动根据负荷变化的情况进行调整(说明控制精度)。 2.4 必需的电气与油路系统保护功能。 2.5 设备应是标准产品,选自制造商公开发布的产品样本。 2.6 投标方应提供所选设备的能量调节范围及部分负荷性能曲线图(按冷却水温度稳定和变化两种情况)。 2.7 设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共和国已执行的最新版本国家标准的标准和规范。 2.8 除轴承、密封圈及运转部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件应在正常情况下运行10年。对于不符合上述要求的材料和部件,投标方应提供一张指明更换前预定的正常寿命表。 2.9 机组应含有控制柜,并注明启动方式。 2.10 投标方提供距噪音源1米处的噪音等级。 3控制系统须具备并不限于如下功能(列表提供所具备功能): 3.1 控制盘须为中文显示,或方便友好界面。列出显示所有信息数据内容。 3.2 安全控制------冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温度过高,蒸发器/冷凝器气压差太低、油压过低、油压过高、油温过高过低、电机电流过高、启动故障,欠相、三相不平衡、反相欠相保护、电源断电。 3.3 状态监测显示与通讯运转状态(设定温度、设定授权及水温显示、冷水温度重置),运行参数(如冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、吸、排气压力等),电流设定,压缩机启动次数及运转计时,提供报表(故障停机日期及运转时数、故障停机日期及时间故障报告)。 3.4 设定温度控制及显示,冷凝压力控制及显示,蒸发温度蒸发压力控制及显示,机 组能量控制及显示。 3.5 对机组运行过程中出现的各种故障等进行检测、诊断、报警及记忆功能。应有紧 急情况下的自动保护停机功能。 3.6 控制系统能对主机、水泵、冷却塔等系统设备进行有效控制。 4 其它要求 4.1 投标方在投标文件中必须提供完整的设备型号和规格,并注明外型尺寸。 4.2 投标方在投标文件中详细列出机组及控制系统的主要部件、材料、元件名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。 4.3 投标方在投标文件中应详细列出随机组提供的备品备件、专用工具、维修工具的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

中央空调招标技术要求

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7. 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9. 送、回风风口采购,安装; 10. 单机试运转及系统调试; 11. 该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留管箍丝 堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及阀后管 段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求: 1、投标人需对现有图纸的内容进行深化设计,着重于整个空调系统的联动控制部分 的深化,并复核现有设计的可靠性及适用性。 2、投标人需提供冷水机组、冷却塔及其他设备、重要阀门附件的全套技术资料,并

招商银行案例分析

问题3:请分析招商银行内部运营战略未来的改进方向包含哪些方面? 首先,当分析招商银行的内部环境中的资源、能力和核心竞争力,了解公司能做什么,这样能更好地改进公司的内部运营战略未来的方向。 一、资源分析 1.技术资源:招商银行具有良好的硬件设施,拥有银行电脑员工队伍,并且拥有高性能的 电脑网络、电话银行业务、电子汇兑清算系统、数据仓库系统等技术资源。 2.创新资源:白金一卡通;财富账户(多币种存款帐户和投资帐户合一的综合管理平台) 3.人力资源:招商银行物质待遇激励员工,并且事业发展渠道激励人,同时招商银行行 给员工提供培训发展机会。以挑战性工作激励员工,以“生生不息”的招银文化激励人 4.声誉资源:中国本土最佳银行,中国最受尊重企业,中国十佳上市公司;一卡通是我国中 国银行在个人理财方面的一个创举 二、能力分析 “力创股市蓝筹、打造百年招银”的战略定位,领先的业务创新以及强大的持续创新能力,成功的以品牌营销为特色的市场营销,以人为本、任人唯贤的柔性管理,以“因势而变”、“一三五理念”为代表的鲜明的企业文化等,还有其他组成因素,如适宜的激励约束机制、高素质的员工队伍、成熟的风险控制理念、“因势而变、因您而变”的能力 三、竞争优势: 1.具有良好的规模效应; 2.已经成为国内著名的金融品牌,美誉度高,有大批忠诚客户; 3.非利息收入业务高速发展,信用卡业务突出; 4.经营管理水平优势明显,成长性在银行业中最高; 5.银行客户范围不断扩大,业务朝多元化发展; 6.电子银行平台技术领先。 其次,根据内部环境中的资源、能力和核心竞争力的分析,招商银行具体内部运营战略未来的改进方向如下: 1. 增加投入,促进零售业务的发展,增加业务种类; 将零售银行业务作为发展的战略重点,逐步推进零售银行业务管理体制和组织架构改革 中国银行业未来将面临三大挑战:资本监管趋紧、利率市场化、融资脱媒。而这三大趋势主要影响银行批发业务,对零售银行来说则充满机遇。从2009年开始,招行零售业务对全行利润贡献度,以每年10%的增速跃升,这在仍以息差为主要利润来源的中国银行业,无疑极为难得。但受制于零售业务的高成本,这样的增速面临越来越多的挑战。 2. 推行“招行”品牌和着重企业文化、企业制度的建立与完善。 随着各家银行的服务竞争日趋激烈,要持续打造招行的服务金字招牌,仅凭一招一式是远远不够的,必须构建体系化的服务平台,包括渠道、产品、队伍、组织、管理、品牌等,并要对这些要素进行有效的组织管理,最终形成服务品牌。除了进一步巩固和提升“一卡通”“金葵花理财”“一网通”“招商银行信用卡”等产品的品牌影响力,构建具有自身特色的品牌体系。还要着重企业文化和制度的建立,做好外在形象工程和内部工作,构建完善的服务管理体系,较真服务细节,让客户宾至如归,培养忠实客户。

中央空调系统维保招标书定稿

....
“XXXX”
中央空调系统维保
招标文件
项 目 编 号 : DABA-0001 项 目 名 称 : XX中央空调系统维保
招 标 人 : XXXX
(盖章)

期:
2015 年 5 月 5 日
... .
.

....
目录
第一章 投标须知
一、 前附表 二、 总则
(一)、项目概况 (二)、投标费用 (三)、投标人资质要求及其它 三、 招标文件 (四)、招标文件的组成 (五)、招标文件的解释和答疑 (六)、招标文件的修改 四、 投标文件的编制 (七)、投标文件的语言 (八)、投标文件的组成 (九)、标书制作要求 (十)、投标有效期 (十一)、投标保证金 (十二)、投标文件的签署 五、 投标报价原则 (十三)、投标报价 六、 投标文件的递交 (十四)、投标文件的密封 (十五)、投标截止期 (十六)、投标文件的修改与撤回 七、 开标 (十七)、开标 八、 评标 (十八)、评标工作
... .
.

....
(十九)、评标原则和评标办法 九、 合同的授予
(二十)、合同授予标准 (二十一)、中标通知书
第二章 合同
一、 合同书 二、 廉正工作协议
第三章 维保工程量清单报价表 第四章 维保工作容及要求 第五章 投标格式
一、 投标书 二、 开标一览表 三、 报价表 四、 法定代表人明书 五、 授权委托书
... .
.

....
XXXX中央空调系统维保招标件
第一章 投标须知
一 附表
招标名称
联系人
招标方式
XXXX中央空调系统维保工程 电话 传真
邀请招标
招标容
标书购买费
壹佰圆整(不返还)
投标保证金 开户银行 及账号 投标保证金支付方式 投标有效期 投标文件份数
投标文件递交


评标办法
人民币壹仟元整
开户名称: 开户银行: 银行:
现金、支票、银行汇票 投标截止日后 20 日有效 一套正本 一套副本 一套电子文本 递交至: 国际大巴扎文化旅游产业 地 址: 乌鲁木齐二道桥国际大巴扎 接收人: 胡美城 投标截止时间: 2015 年 5 月 7 日 午 点 时间: 2015 年 5 月 7 日 午 点 地点:
综合评分法
注:任何认为在招标过程中存在不公平、不公正、不守信、不科学情况的单位及个人可向X XXX监察部投诉。
... .
.

相关文档