文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 30米小箱梁梁板预制

30米小箱梁梁板预制

30米小箱梁梁板预制
30米小箱梁梁板预制

梁板预制首件总结报告

2009年7月23日我合同段浇筑了第一片30米小箱梁项目部立即组织技术人员及现场施工人员对第一片梁板的各个生产工序进行了深入分析和总结,对成功的地方予以肯定并坚持;对有缺憾的地方提出了改进措施,以避免下次同样的错误发生。现将总结汇报如下:

一、施工前提条件

1、分项工程开工报告等技术资料已审批、交底。

2、台座、张拉平台及龙门吊已经完成。

3、现场施工人员到位,配置合理,工种齐全。

4、预制梁使用的千斤顶、油泵、钢筋加工机械及压浆机等机械设备均已进场。

5、张拉设备已经相应资质部门标定。

6、砼配合比已经监理、质检站审批;砂石等原材料固定从一家单位进料,确保料源的稳定,且各项指标均要符合规范要求。

7、张拉控制应力、伸长量已复核;张拉操作人员必须经过培训,能熟练操作仪器。

二、梁板预制施工流程图:

图纸复核→钢筋台座放样(钢筋定位、模板尺寸等)→钢筋绑扎(放波纹管)→钢筋起吊、就位→立外侧模板→芯模安装→顶部钢筋绑扎(负弯矩波纹管安装)→砼拌和→砼浇筑→拆除芯模→洒水养护→拆除外模板→覆盖养生→张拉、压浆→浇筑封头混凝土→出坑或安装

三、工序施工要点:

1、原材料控制:为确保梁板质量符合设计要求,我项目部从源头上控制原材

料的质量。水泥、钢筋、钢绞线外加剂等材料进场时均要有质量证明文件,且供货商必须是已入围厂家;而且试验室对水泥、钢筋、钢绞线、锚具等都进行复检;砂、碎石在使用过程中必须做到砂石粗细骨料按品种分别堆放,以免混杂。不合格材料处理:在自检过程中发现的不合格材料,项目部坚决予以清场。

2、钢筋加工与绑扎

①、梁板所使用的各种钢筋必须堆放在钢筋棚内,并悬空;原材及加工好的

钢筋要分类堆放,并做好标识。钢筋在使用前要进行除锈、调直等工序。钢筋下料长度和弯曲成型后的尺寸,必须符合设计及规范要求。

②、钢筋焊接或绑扎时,严格控制搭接长度;主筋采用双面焊进行搭接。焊接前,对接头处进行扳弯,以保证中心轴线的一致;焊接要控制焊缝宽度、厚度、焊接强度必须符合规范要求,焊渣要清理干净。

③、钢筋绑扎都统一在一个专门的钢筋台座上制作。先在钢筋台座上按图纸设计要求将各类钢筋的间距用不同颜色的笔画好,并专门制作了数个钢筋定位架以保证钢筋纵向间距,这样工人绑扎钢筋时,不需要时刻对照图纸,只需按画好的线及钢筋定位架进行施工即可,大大提高了工作效率,准确性也得到了保证。

④、钢筋定位架(以30米小箱梁为例):钢筋定位架呈斜三角形,斜边的坡率同箱梁腹板钢筋斜边的坡率,斜边上按垂直方向图纸设计间距布置定位筋,且在钢筋定位架顶部沿梁板纵向还焊有一根22号钢筋,该钢筋上连接着梁板顶的纵向定位筋(见照片钢筋定位架)。钢筋定位架的纵向间距为2m,左右对称布置。

⑤、钢筋安装时,对于影响钢束线型的普通钢筋作适当调整。

⑥、先安装好两侧有腹板钢筋及底板的主筋,待芯模及侧板安装完毕后再进行顶板钢筋的安装,从而保证了钢筋骨架的平顺。

⑦、腹板保护层厚度控制采用专门定做的扇形塑料垫块,扣入7号钢筋上后难已拔出,以保证模板安装及砼浇筑时垫块不脱落,同时也确保了砼保护层厚度。塑料垫块腹板纵横向间接为90cm,底板间距为50cm。

3、波纹管、锚垫板安装及定位

①、波纹管按“预应力束立面布置图”中的技术参数所设定的位置设置。

②、波纹管设置时利用顶板和底板的钢筋骨架进行定位,按设计要求采用“#”字型钢筋予以固定。当钢筋骨架入模成型后,根据钢束曲线的坐标值准确将其位置点划在骨架上,然后用φ12钢筋固定。定位筋要求布置间距在直线段间距为1m,在曲线段间距为50cm。波纹管接头采用塑料胶带缠裹严密,保证不漏浆。

③、波纹管进行安装时,为了保证线型的平顺,在模板安装后砼浇筑前,要插入直径为5cm的塑料水管;负弯矩波纹管内穿插四根直径为2cm左右的塑料水管。同时也确保砼浇筑时水泥浆液不会渗漏到波纹管内,可以顺利的穿入钢绞线。

④为保证预留孔道位置的精确,端模板与侧模和底模紧密贴合,并与孔道轴

线垂直。锚垫板后的螺旋筋安装时,其螺旋筋必须紧贴锚垫板,并且要将螺旋筋与主筋绑扎在一起,形成一个整体。并严格控制纵、横向位置以及锚垫板槽口平面与板梁纵向垂直(通过与梁端头钢模穿上定位螺栓来固定)。

4、模板制作与拼装

①、台座砼上面铺一层8mm厚的钢板作底模,以提高预制梁板底面光洁度。箱梁的侧模、端模和芯模全部采用专业厂家定型加工的整体式钢模板;到场时复核其结构尺寸准确后,方可投入使用。使用前对表面进行清除干净,并对其接缝处进行刨平。安装前,使用W-0.25/8 型的空气压缩机配合喷洒壶进行喷涂脱模剂。脱模剂喷涂均匀,无需人工再次修整。脱模剂采用46号优质机油。

②、为防止漏浆,每块侧模拼缝之间及侧模与底模、端模间、芯模之间均使用2mm厚的双面胶止缝,保证梁体砼在浇筑时不漏浆。同时底板下设置12mm的橡胶块,宽出底模钢板10mm,与侧模拼装后,密实、无缝隙。

③、侧模的支撑和固定以拉和垫相结合,予以稳固。底部拉杆穿过台座下预留的空间进行固定,并在底部为支点打入三角锲块,对侧模翼板进行拉和垫。底部拉杆间距为80cm,端头处拉杆的间距为30cm,上部拉杆的间距为1.4m,与底部拉杆错开布置。

④、为防止芯模上浮,在模板的上方每节芯模布两段各设1根22号工字钢,每根工字钢内放置两个圆形钢管支撑块,高为 20cm,直径55mm。

为防止底板露筋,在每节芯模下方横向布设2根Φ22钢筋,焊接于底板的下层钢筋网上;并在该层钢筋网下方增加支撑钢筋,以保证该处钢筋网的牢固。

⑤、侧模上安装ZF200高频附着式振捣器进行砼振捣。在模板外侧纵向型钢上,焊上底板,将振捣底紧贴底板,并用可活动的手杆予以固定。按间距1.4米上下错开布置,并在端部及跨中间距按1.0米梅花型布置,则一侧模板共布置26个振捣器,振捣器的上下间距为50cm。

⑥、端模钢筋预留位置处做一2cm长的套管,然后使用聚氨酯泡沫填缝剂喷涂密实饱满,以确保端模不漏浆。

⑦模板的拼装顺序为:先将两头的端板安装好,然后安装侧模,最后将芯模吊入骨架中安装就位。模板的安装采用龙门架吊装,并尽量地减少拖动。

5、混凝土浇筑

①、在模板、钢筋等工序和碎石、黄砂等原材料检查均合格后,采用经工程师批准的砼配合比进行砼施工。

②、梁体砼灌注采用斜向分段、水平分层、左右侧同时浇筑、一次浇筑完成、不设施工缝的施工工艺。梁板C50砼采用两辆8m3砼罐车进行运输,然后用1.2立方的料斗将砼吊放至模板内进行浇筑。

③浇筑时须采用分段分层、左右侧同时、从一端向另一端浇筑。

A.先浇筑底板砼,并由一端向另一端均匀下料。第一斗下料后两侧底板上砼的长约6m,厚为20cm。插上下部各四振动器的插头振动60s后,砼表面基本停止下沉,且无气泡冒出。第二斗仍卸梁端的加厚位置,当砼上升至底板以上20cm 左右后,后续砼向梁的另一端前进,直至底板全部浇筑完成,然后返回浇筑腹板。

B.腹板砼分三层浇筑:第一遍浇筑厚度约30cm,再返回来浇筑30cm厚,第三层浇筑至翼板下边缘。

C.腹板浇筑完毕后,再从头浇筑顶板。顶板浇筑时,必须联合使用插入式振捣器和附着式振捣器,以保证顶板密实。特别注意在负弯矩张拉处,要用插入式振动器多振捣10-20s。

底模及侧模内的砼采用附着式振捣器振捣。振捣时间不得小于30s,并以砼不泛浆、停止下沉,且无气泡冒出为准。底板砼的振捣时间不得小于50s。因模板较高,施工时要配手电筒来观察砼表面情况,准确判断出是否可以停止振捣。顶模砼采用两台插入式振捣器及附着式振捣器一同振捣。

④、施工中要加强观察,防止漏浆,欠振和漏振现象发生。模板边角以及振动器振动不到的地方要辅以插钎振捣;施工时严禁用振动棒移动砼,并尽量避免振动器碰撞预应力管道、预埋件、钢筋、模板,对锚垫板后钢筋密集区要认真、细致振捣,确保锚下砼密实。

⑤、砼塌落度的控制:考虑底板钢筋较密集、砼不容易进入底部,故适当加大砼塌落度至12cm(设计为9cm);腹板砼塌落度为10cm;顶板塌落度控制在9cm。(该处所指砼塌落度为罐车放入料斗时现场所测数据)

⑥、温度控制:夏季施工时砼混合料的温度不超过32℃,故要严格控制砼浇筑时间,一般选择在上午6:00-11:00之间浇筑完成;当温度超过32℃时,与砼接触的模板、钢筋在浇筑前要采用有效的措施降低到32摄氏度以下,如:在模板内侧洒适当的水对模板进行湿润,人工对模板外侧进行洒水降温。

⑦、梁体砼浇筑完毕后,指派水泥工对顶面砼进行多次收浆、研磨,以消除砼收缩裂缝,同时确保顶面砼的密实,不松散。之后再进行顶面拉毛,深度不小于2mm,同时保证了顶面的整体美观。

6、砼养生及拆模

砼浇筑完毕后及时进行养生,在顶部覆盖土工布,并派专人对梁板侧面进行不间断的洒水降温。砼浇筑完毕5-6小时后开始拆除端头模板及凿除浮浆,并拆除芯模。芯模拔出后立即在箱梁内部进行洒水养护,同时顶板也洒水养护。

16-24小时后开始拆除侧模。模板拆除后立即进行喷水养生,顶板铺设土工布予以覆盖。使用自动洒水养护系统进行喷洒养生,根据气温调节至每40min喷洒一次。台座下方每2m左右侧各布置一个喷头进行喷雾养生,在梁体前后端各安装一个可前后活动的水龙头喷洒较大的水柱予以养生。对局部自动养护不到的位置,进行人工养护,不留死角;尤其是要注意梁板内部的人工洒水养生。

7、张拉及压浆

A、张拉:张拉前先做好千斤顶和压力表的校验与张拉吨位相应的油压表读数和钢丝伸长量的计算,尤其对千斤顶和油泵进行仔细的检查,保证各部分不漏油并能正常工作。本标段的预应力梁板为后张法梁,张拉采用油表读数与伸长量双控制的方法,预应力筋张拉必须在预制混凝土达到设计强度的90%以上及混凝土龄期达到15天以上时方可进行。先清理预应力波纹管孔道,然后用空压机把孔内吹干净,再穿进预应力钢绞线,钢绞线全部穿好后即进行预应力张拉。各束道张拉顺序严格按图纸规定。单束预力钢绞线的张拉程序为:

O→初应力(10%σcon)→20%бcon →100%σcon(持荷5分钟)→锚固。

一束拉完后看其断丝、滑丝情况是否在规定要求范围,若超出规范需重新穿束张拉,锚固时也要作记号,防止滑丝。钢束的张拉采用两端同时对称张拉,对长索更要严格控制,张拉顺序按设计要求进行,顺序为:先上后下,先中间后两边,要对称于构件截面的竖直轴线。

B压浆工艺:

张拉结束后,立即进行压浆;采用的水泥质量必须经严格检验合格后方可用于压浆。压浆作业过程,最少每隔3小时应将所有设备用清水彻底清洗一次,每天用完后也用清水进行冲洗。

①、切割锚外钢丝:露头锚具外部多余的预应力筋需割除,采用切割。预应力筋割切后的余留长度不超过2cm。

②、冲洗孔道:孔道在压浆前用压力水冲洗,以排除孔内粉渣等杂物,保证孔道畅通。冲洗后用空压机吹去孔内积水,并保持孔道润湿,而使水泥浆与孔整的结合良好。

③、压浆:水泥浆压注工作要在一次作业中,连续进行。水泥浆自调制到压入孔道的时间不超过30-45min。压浆最大压力为0.5-0.7MPa,其顺序为先下后上。在压浆达到压力0.5Mpa后,稳定约2分钟的时间,保证孔道的另一端压浆饱满并有规定稠度的浓浆排出,然后马上把压浆孔封住。

④、为保证钢绞线束全部充浆,进浆口应予封闭,直到水泥浆凝固前,所有塞子、盖子或气门均不得移动或打开。

8、封锚

①、压浆完毕,即将梁头冲洗干净,然后绑扎钢筋并立封头模板,经检查合格后即可浇捣梁体封头砼。

②、封锚砼仔细操作并认真插捣,务使锚具处的砼密实。

③、封锚砼浇筑后,静置1~2h,带模浇水养护。脱模后在常温下一般养护时间不少于7天

④、当梁体预应力孔道内的水泥浆强度达到规定值和封头砼强度达到要求后,方可出坑堆放或安装。

9、外观检查

①伸缩缝预埋筋、泄水孔、防撞护栏预埋筋、钢束孔道等设计要求的预埋件位置安装准确。

②梁体砼表面平整、光滑、色泽一致、无明显模板接缝、无漏浆、无蜂窝、麻面等缺陷,水泡气泡小且少,外观线条顺畅,边梁翼板边缘线顺直、平整。

四、安全文明生产

1、所有工作人员必须持证上岗,挂牌作业。

2、张拉现场要有明显标志,与该工作无关的人员严禁入内。

3、张拉平台及施工架应搭设结实牢固。

4、油泵运转不正常情况下,要立即停止,进行检查,在有压情况下,不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。

5、油管和千斤顶油嘴连接时要擦拭干净,防止砂砾堵管,新油管要检查有无裂纹,接头是否牢靠,高压油管的接头应加防护套,以防喷油伤人。

6、千斤顶带压工作时,正面不能站人,且不可拆卸液压系统中任何部件。压浆泵使用应严格按安全操作规程进行。

7、每次压浆机停用要及时清洗泵及管道,防止下次使用堵管。

8、钢筋分批分品种堆放等要在明显位置标出。钢筋要离地在20cm以上,

进行覆盖,加工好的半成品应堆放在钢筋加工棚内,防止生锈。

9、已张拉完而尚未压浆的梁,严禁剧烈震动,以防预应力筋裂断而酿成重大事故。

以第一片梁板生产时间为例说明如下:

1、 7月21日上午6:30开始进行底板及腹板钢筋的绑扎已经安装波纹管,钢筋工共8人;基本用时8-10小时。

2、 7月22日上午6:30开始将钢筋骨架用龙门架吊至浇筑台座上,木工(模板工)开始立模板及安装芯模板,至中午11:00基本结束,木工共10人。

3、 7月22日下午2:00钢筋工开始绑扎顶板钢筋及穿负弯矩波纹管,共需钢筋工8人。

4、 7月23日早上5:30拌和楼开始搅拌砼,第一车装满砼用时1小时(含拌和楼准备时间),运至现场时间为6:30;同时木工开始再次检查加固模板,用时0.5-1小时。木工3人。

5、 7月23日早上6:30开始浇筑砼,浇捣结束时间为11:00左右,用时4-5小时。普工8人,振捣工4人,钢筋工及木工各2人(用于随时调整钢筋及模板的定位)。

6、 7月23日下午4点左右开始拆除芯模,拔芯模时因温度较高,必须在梁板两端放置鼓风机,给梁板通风以降低其温度,同时也可以保证拆模工人的安全。

至下午6点左右芯模拆除完毕,耗时2小时,木工2人,普工4人。芯模拆除后,立即进行顶板及梁板内部的洒水养护。

7、 7月24日上午7:00开始拆除外模板,9点基本拆除结束,用时2小时。木工2人,普工4人。每一片外模拆除后,就立即进行洒水养生。

按此施工工艺及施工安排我们可以较快地、连续地进行梁板施工作业。所投入的机具、人员数量可满足施工进度计划的需求,各工种各负其责,形成流水作业,大大提高了工作效率。经现场检测,该产品的各项指标均符合要求。

六、意见和建议

通过该片箱梁的施工,我们发现因首次进行箱梁浇筑,施工时未注意局部的衔接,导致局部底板顶与腹板底搭接位置出现了施工缝,而影响箱梁的美观。

为此,我项目将采取以下措施予以改进:

1、底板与腹板搭接处下料时,要超出交界面以上20cm左右,使混凝土顶面振捣后位于该处以上;并尽量缩短各交界面的浇筑时间,同时适当增加振捣时间。

2、混凝土浇筑时,必须用人工及时清除波纹管四周的粗集料。

3、在端部钢筋密集及顶板负弯矩张拉处,适当增加振捣时间,确保砼的密实;并严格控制不同部位砼的塌落度。

4、改善养生条件:将台座下的水龙头改装为可活动的喷洒样式,以改善梁身下方局部养护不到位的状况,从而保证梁体全断面的喷洒养生。

我们坚信,在项目部工作人员的不懈努力下、在监理工程师的严格监理下、在指挥部的大力支持与帮助下,我们一定能在施工过程及施工结果上取得良好的成果,确保**高速公路精品工程顺利实现。

附图后张法预制梁施工工序流程

预制小箱梁安装施工方案

预制小箱梁安装施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据: 31省道北延绍兴市区段工程主线桥小箱梁安装施工技术方案编制,依据以下有关文件、规范、规程以及工程实际特点进行编制。 (1)施工工地现场的实地踏勘调查及施工安全的具体要求。 (2)31省道北延绍兴市区段工程第C标段施工图设计文件。 (3)《公司桥梁施工技术规范》(JTJ041-2000);《公路工程质量检验按评定标准》(JTGF80/1-2004);《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 2、编制原则: (1)、严格执行“安全第一,预防为主”的原则,参建人员经安全考试合格后,方准上岗。 (2)、当施工与杭甬高铁施工发生矛盾,遵循“安全第一”的原则,服从杭甬高铁施工安全的需要。 (3)、施工前对有关人员进行岗前培训,掌握安装技术要点及应注意的安全事项,确保小箱梁施工万无一失,俺是公主志计划进行。(4)、最大限度地减少对杭甬高铁施工干扰的原则。 二、施工总体安排: 1、工程概况: 31省道北延绍兴市区段工程,位于绍兴市灵芝镇庄头村,主要主线

桥分左其中桥梁分主线桥和辅道桥;分桥梁和路基两部分工程, 右幅,桩号分别为:K9+220~K9+320.25和K9+220~K9+361.25上部桥面设计各为2×20M+29M的预应力小箱梁,小箱梁共计28片,30M 为20片,29M为8片。下部结构:柱式墩,场600桩基础,桥台为柱式台及∮1500桩基础。主线桥左右两侧设计为辅道桥,分A、B辅道桥,桩号分别为:K9+200~K9+316 K9+220~K9+357。 上部桥面设计分别是3×16M和3×16M+3×16M先简支后连续预应力空心板梁,共计27片;下部结构为:独立墩、∮1200桩基础。桥台为柱式台及∮1000柱基础。连接主线桥‘督导桥的路基场45~65M 不等,宽:主线桥:45M,辅道桥:30M。工程主要技术标准:主线桥设计速度为80KM/H,辅道桥设计速度60KM/H,桥涵设计荷载为公路一级。本工程合同造价:1439万元,安全目标:安全无事故。质量目标:交工验收质量等级评定90分及以上;工期4个月,于2011年28日开工,到2011年28日竣工。 该桥梁吊装工程的特点及难点:一试桥梁走向由西南向东北,穿越杭甬高铁桥(由东向西),桥穿越的部位的桥面设计标高为:8.7M~9.4M,高铁桥底标高为:17.776M,有效净空在8~9M,既要保证高铁桥无损坏,有要在吊装过程中安全顺利,是大吨位安全吊装的难题。二是该工程用地紧张,桥又位于河江鱼塘地段,地质复杂,切实按规定做好部分河江、鱼塘的清淤、抛石、填碾、整平等工作,确保临便道和作业面得稳固的及作业面积有效性,较大吨位车辆安全通行和汽吊问过安全吊装,也是小箱梁安全吊装的重要环节和难点。

箱梁预制质量控制要点(正)

. . . . 中铁大桥局合武铁路 三标项目部白水河梁场箱梁预制质量控制要点 编制: 审核: 审定: 二〇〇六年六月十八日

目录 一、模板安装检查控制要点 (3) 二、钢筋检查控制要点: (3) 三、预埋件检查统计 (4) 四、原材料检查 (5) 五、混凝土浇筑控制 (5) 六、养护、拆模检查 (6) 七、张拉控制 (6) 八、压浆、封端控制 (7) 九、防水层控制 (8)

一、模板安装检查控制要点 1、底模标高和预拱度的控制 (1)首次底模安装时由测量组放标高(设预拱)、安装好后复测检查。 (2)每榀箱梁张拉完成移开预制台座后,由测量组检查底模标高及预拱度、长度、平整度。 2、外模安装检查 外模安装检查项目有:内外悬臂模板标高检查;模板结构尺寸检查;腹板垂直度、平整度检查;拼缝错台检查;模板表面检查;结构安全检查;支座预埋板、螺栓孔位置、垂直度检查。 3、内模检查 吊装前检查项目:结构尺寸检查;垂直度检查;拼缝错台检查;模板表面检查;结构安全检查。 吊装后检查项目:结构尺寸检查;轴线位置标高检查,腹板厚度检查。 4、端模检查 梁长度检查;垂直度检查;结构尺寸检查。 5、浇筑前检查 外模支腿抄垫检查;底模移梁处抄垫检查;内模横向支撑检查;桥面宽度;挡渣墙内宽度;桥长度。 二、钢筋检查控制要点: 1、钢筋车间检查 钢筋加工品种规格尺寸检查;钢筋碰焊接头、焊接接头、钢筋套筒接头检查; 2、底板钢筋检查 吊装前检查项目(在胎模上):钢筋保护层垫块数量、位置检查;钢筋骨架长度、净宽尺寸、高度检查;钢筋接头质量检查;钢筋数量、种类、间距、

垂直度检查;钢筋腹板、底板尺寸、保护层厚度检查;抽拔管道位置、数量、规格直径检查;端隔墙预埋套筒检查;接地钢筋检查 吊装入模后检查项目:钢筋腹板、底板尺寸、保护层厚度检查;抽拔管道位置、数量、规格直径检查;保护层垫块数量、位置检查;端隔墙预埋套筒检查;底板泄水孔、腹板通风孔位置垂直度检查;预留孔环筋、张拉锚具后环筋位置检查,支座板后钢筋网片检查;钢筋扎丝不得进入保护层内。 3、顶板钢筋检查 吊装前检查项目(在胎模上):钢筋保护层垫块数量、位置检查;钢筋骨架长度、净宽尺寸、高度检查;钢筋数量、种类、间距检查;中间、端头、翼缘板钢筋保护层厚度检查 吊装后检查项目:钢筋保护层垫块数量、位置检查;钢筋数量、种类、间距检查;中间、端头、翼缘板钢筋保护层厚度检查;顶面钢筋保护层检查。顶板泄水孔预埋位置检查、吊顶预留孔位置、加强钢筋网片检查、通信预留孔位置检查、挡渣墙、电缆槽钢筋位置检查、防雷接地钢筋检查;伸缩缝预埋件、接触网支柱预埋件检查。 三、预埋件检查统计 1、底腹板部位预埋件检查 支座预埋板、预埋套筒螺栓孔位置;支座钢筋网片;腹板通风孔;底板泄水孔;防雷接地钢筋;端隔板预埋钢筋;接触网支柱在腹板加强钢筋。 2、梁端部位预埋件检查 预埋锚板;环形筋;伸缩缝预埋件。 3、顶板部位预埋件检查 顶板泄水孔;通信预留孔;挡渣墙预埋件;电缆槽预埋件;吊顶预埋件;接触网支柱预埋件。

预制小箱梁施工方案

京津高速公路东段工程二合同段塘黄公路跨线桥预制后张法预应力箱梁、板梁施工方案 一、概况 1.1工程概况 25m跨预制小箱梁设置位置桩号:K9+911.9-K10+261.9共14跨,计小箱梁140件。 22.3m跨预制小箱梁设置位置桩号:K10+291.9-K10+425.7共6跨,计小箱梁60件。 30m跨板梁设置位置桩号:K10+261.9-K10+291.9共1跨,计24块。具体数量见下表

小箱梁截面为倒梯形,上宽除边梁(带翼板)2.85m夕卜,其余(中板)上宽2.4m,下宽均为1m。由于设计中线与墩位中心线有方位角,故每块的长度不一致,为此应对照设计图查看并计算较核,确认正确的板长尺寸。 上下行桥上的预制小箱梁板面均为2%的单向坡,因此板与板之间位置,除了受长度尺寸限制外,同样受板面坡向限制,不可互换,更不可调向安装,因此每榀箱梁只有指定的固定位置。 30m板梁每块板的长度均不一样长,对照设计变更数据经验算无误逐块预制。 3。C50箱梁、板梁砼设计标号。砼总方量5659.52m1.2工程特点: 1、因小箱梁截面为倒梯形,箱梁不设吊环,生产后为捆绑式吊装。 2、箱梁底板、侧板端头2m,及端头顶板7m范围内,砼尺寸为变截面。 3、板梁砼浇筑一次完成。 4、预制箱梁简支安装后变连续梁。 5、顶板预埋波纹管端部竖向弯曲。 二、施工方案 2.1施工目标

1、质量:确保工程质量满足合同要求 2、工期:2004年10月25日完工。、安全:确保安全生产,无安全事故发生。3. 4、文明施工:确保施工现场文明施工、规范化操作。 2.2管理模式 1、机构设置: 由李鹏同志担任本工程预制厂厂长,由厂长择优选择管理人员、技术人员和施工操作班组组成施工队伍。 组织机构: 预制厂厂长:李鹏 质检员:安全员:施工员:施工员:技术负责: 孔令李方平张友根张选明杨奇荣 2、实行项目目标管理: (1)预制厂厂长一全面负责各项目施工目标并分管成本目标的管理。施工员一分管工期、质量、安全、文明施工及负责现场的施工组织。 (2)技术负责人一分管质量目标,并负责现场的技术管理工作和安全措施的制定。 3、保障体系: (1)质保体系: 项目部质安部定期检查、监督、编制项目作业指导书,建立项目质量

箱梁预制及安装方案

预应力箱梁预制、安装施工方案 一、工程概况 1、施工概况 本工程采用5孔30m装配式预应力混凝土简支小箱梁,桥面连续结构。小箱梁高1.6m,中梁宽2.4m,边梁宽2.85m,桥梁横断面由6片中梁+2片边梁组成,全桥合计共30片中梁和10片边梁。箱梁采用C50砼浇筑,中梁预制砼方量为33.8m3,边梁预制砼方量为36.8m3。使用锚具型号为M15-5、M15-6。采用公称直径Φ15.2mm的低松弛高强度钢绞线,标准抗拉强度1860MPa,弹性模量为1.95*105 MPa,松驰系数≤2.5%。整桥设计张拉控制应力为1360MPa 。 2、编制依据 《施工承包合同》 《施工图设计文件》 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011) 《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 以及其它相关文件和相关技术规范。 二、预制场布置 1.总体布置(见《预制场平面布置图》) 本标段设置1个预制场,30m箱梁梁场设置在5#桥台台尾,起讫桩号为K0+175~K0+250,全长75m,总宽度约22m,因该预制场地面积有限,应尽量保证梁的预制安装的流水作业。 遵循“安全,紧凑,通畅”的原则,根据现场实际情况,为便于箱梁的安装,预制场内设置1套跨径为20m龙门架,设计吊重5t。(龙门吊、架桥机安装方案另详见专项方案) 预制场生产梁的任务及顺序安排如下: 2.预制场内施工 2.1场地建设 预制场梁场设置宽度22m,沿路线走向布置。 2.2台座

台座厚30㎝,采用C30砼浇筑,两端1.5m范围采用钢筋网片加强,台座表面铺 设3㎜钢板。在梁端60㎝处各设置吊装孔一个。吊装孔宽为20㎝。 台座顶面按照设计反拱值设置成向下挠的二次抛物线形,以抵消张拉造成的梁的上拱。 浇筑台座砼时,预埋φ40mmPVC管作为模板拉杆眼孔,眼孔根据模板形式分布。浇筑台座时在略底于顶部侧面位置预埋 [5槽钢与塑料管配合作为侧模与台座密封构造。 底座混凝土浇筑完毕待强度达到一定强度后,用δ5mm钢板覆盖并与台座两侧槽钢焊接成整体,使其表面平整、光滑,达到施工规范要求,直接作为小箱梁预制底模。 底座长度、宽度、反拱值、平整度必须精细控制、反复检查,确认符合要求后才能使用 2.3轨道 场内纵向布置2条龙门架轨道,轨道基础高30cm,宽50cm,浇筑C30砼。基础砼按照纵向间距1~1.5m对称设置轨道锚固螺栓,严格控制砼顶面的高程和平整度。 2.4龙门架 龙门架吊重5t,高8m,由专业人员运至工地安装,龙门架安装好进行试吊运行并经安监局检查合格后方可投入使用。龙门吊设置专人进行操作。 三、小箱梁预制工艺流程 1.预制工艺流程:清理底座、涂刷脱模剂→底板、隔板钢筋绑扎→安装波纹管、锚具、穿钢绞线→安装模板→顶板钢筋绑扎→模板加固、上拉杆、验收→浇筑混凝土→拆模养护、待强→张拉→压浆→封锚→封端。 2.钢筋骨架的制作安装 钢筋使用前应清除表面油渍、漆皮、鳞锈等,确保表面洁净。直径≥20mm的钢筋接长采用直螺纹钢筋连接套筒连接,其余钢筋采用焊接或绑扎搭接,其连接质量应符合设计与规范要求。钢筋在配料时应注意钢筋连接错头率及错头长度。 钢筋的调直、切断、弯曲等制作工序均集中在钢筋加工场内进行,制作成型的钢筋分类堆放并挂牌编号,妥善保管。 钢筋安装在预制台座上进行。钢筋安装严格按照技术规范施工,骨架应牢固,确保浇筑砼时不发生变形、塌陷。各种预埋钢筋(或钢板)均按设计要求埋设准确、

小箱梁预制方案

小箱梁后张法预制施工方案 一、工程概况 本工程桥梁上部结构为预制小箱梁和连续箱梁,其中岱黄高架桥第1、2、4、5、6联均采用5X 30m装配式预应力混凝土连续箱梁。汉口北大道高架桥第1、3联采用4X 30m装配式预应力混凝土连续箱梁,30米小箱梁共计314片,共需砼方量共计1.19万吊,钢绞线360.82吨,钢筋总计2164.3吨。 小箱梁预制采用后张法施工,采用多箱单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 、编制依据 2.1、本工程施工设计图纸和设计技术要求; 2.2、本工程合同及招标技术文件要求; 2.3、施工规范及标准: 《公路工程质量检验评定标准》; 《公路桥涵施工技术规范》; 、施工组织 3.1、工程起讫时间:2013年7月1日?2014年2月16日 3.2、质量目标:优良工程。 3.3、文明安全施工目标:确保文明施工,无安全事故。 3.4、施工人员配置情况

主要管理人员配备表 劳动力配备表 3.5、施工机械、检测仪器配置情况 施工主要机械、检测仪器配备表

四、施工方案 1、施工工艺流程 考虑沿线地形条件、运输条件、结构形式等情况,预应力混凝土小箱梁采用集中预制,用架桥机铺设施工工艺。根据以往预制小箱梁吊装施工经验,我公司拟采用 DF50/200型双导梁架桥机来完成本项目箱梁吊装作业。 (1)设置临时支座并安装好永久支座(联端无需设临时支座),逐孔安装箱梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。 (2)连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇筑连接接头、支点中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板,砼强度达到设计强度的90%后,且砼龄期不小于7天时,方可张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。 (3)接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝砼,浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。解除临时支座时,应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。 (4)施工护栏、喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。 预制空心板梁二次浇注砼施工工艺流程

30M箱梁预制施工方案

30M箱梁预制施工方案 一、编制依据 1、公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000) 2、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004) 3、公路工程国内招标文件范本(2003年版) 4、两阶段施工图设计(第三册) 5、公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95) 二、使用范围 K25+700~K30+714.988段大桥 三、材料 1、混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及拌和料的质量和规格必须符合有关技术规范要求,经检验合格后方可使用,按规定的配合比施工。 2、钢筋经检验合格方可进场并附有质保单,进场后经监理抽检合格后方可使用。 3、预制箱梁的锚具及其配套设备,波纹管符合规范要求,必须检验合格后方可使用。 四、机具 拟投入的机械设备

五、详细的技术方案 (一)设计要求 箱梁采用单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 (二)施工方法和施工工艺 根据现场的施工特点,同时结合我部的实际情况,箱梁施工工序如下: 1、施工前的准备 ①、机具准备 施工现场配备各种计量仪器设备,如钢尺、水准仪等,以便检查钢筋尺寸、模板几何尺寸和砼浇筑高度。现场施工人员在开工前应检查机具的完好性,如振捣棒、发电机的正常性等,以确保正常施工。 ②、技术准备 a、在开工前进行技术交底工作,技术交底由项目经理部技术科和质检科

组织完成。 b、在开工前上道工序经监理工程师验收合格后,方可进行下一步的施工。 ③人员进场 组织施工技术人员进场,明确职责,定岗定员,组织施工作业人员进场,进行质量安全教育,特种作业人员进行培训,持证上岗,安排前期准备工作。 ④现场准备 平整场地,修筑施工便道,接通水电设施,设置测量控制桩,规划场地布置,箱梁预制场设置在桥头的路基上,基础为岩层,平整后硬化场地,采用C20混凝土硬化,厚度10cm,做好场内排水工作,根据平面布置图搭设临建、库房、钢筋棚,施工台座。 2、现场施工工艺 (1)底模制作 底模板采用C25混凝土台座,高出地面30 cm,底模预留侧模板拉杆穿孔,台面使用水磨石面板,台面边缘设5×5cm的角铁,使用前均匀涂刷隔离剂,底模平整度需达到规定的模板检验标准。 (2)钢筋加工及安装: ①钢筋加工 a、钢筋必须符合现行的国家标准及合同文件的要求。 b、钢筋按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放不得混杂,且设立识别标志,露天堆放时垫高并加遮盖。

预制小箱梁吊装方案

两港公路(拱极路~S32)新建工程2标 预制小箱梁 专 项 吊 装 方 案 编制:周汉成 审核:虞德良 审批:敖翔 中达建设集团股份有限公司 二零一三年五月 目录 1、工程概况 (2) 2、总体设想与施工准备 (6)

3、小箱梁运输 (14) 4、吊装方案 (15) 5、施工进度计划与劳动力安排 (19) 6、安全生产及文明施工措施 (19) 1、工程概况 1.1工程设计概况 本标段为两港公路(拱极路~S32)新建工程2标,桩号为:K7+500~K8+600,本标段地处浦东新区老港镇,本标段范围内包括道路、排水和两座跨河桥梁,分别为三灶路港桥、联合支河桥; (1)、三灶路港桥 三灶路港桥上部结构均采用预制小箱梁,简支变连续,桥梁全长175米,跨径组合为3*25m+4*25m,双幅桥宽为38.6米,该桥设计为15度斜交,共计小箱梁83片。 (2)、联合支河桥 联合支河桥上部结构均采用预制小箱梁,桥梁全长30米,跨径为单跨30米简支小箱梁,双幅桥宽度为35米,该桥设计为顺交6度,共计小箱梁10片。 1.2参建单位 建设单位:上海南汇汇集建设投资有限公司 设计单位:上海千年工程建设咨询有限公司 监理单位:上海永宏工程建设监理有限公司 总包单位:中达建设集团股份有限公司 1.3编制依据 两港公路新建工程2标桥梁施工图纸; 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 《公路工程质量管理办法》(交通部2000年第6号); 《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003);

预制小箱梁梁场建设方案

编号: 施工方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章): 建设集团股份有限公司 年月日

梁板预制场建设方案 一、编制依据 1、昌宁高速公路冈上至宁都段D11标施工招标文件、施工图纸。 2、昌宁高速公路冈上至宁都段D11标合同文件。 3、交通部现行的设计、施工规范和工程质量检验评定标准。 4、本项目部施工工班的编制、技术力量、专业化程度、机械设备情况、综合生产能力等。 二、梁场建设 (一)梁场平面布局设置 梁场的布局主要依据计划工期的要求、预制箱梁总数量,并对起重能力、生产流水线以及材料堆放、生产配套设施综合考虑来进行设计。根据项目部施工总体计划安排,预制箱梁施工工期为150天,2014年3月15日开始制梁,至2014年8月15份完成生产任务。本标段共计25m 小箱梁150片,根据单个台座的制梁周期、产梁速率、供应时间要求、生产能力等因素确定制梁台座数量为12个,预制场总面积200*32㎡。台座基础采取整体硬化的方式,以满足梁体浇筑和存放要求。 1、场地处理 由于箱梁预制梁场整体位于挖方段,地基承载力较好,能保证在施工过程中地基稳定,不会出现下沉等不良现象,不需要进行复杂的地基处理。地基处理分为两步,将箱梁制梁区范围整体硬化20cm厚度C20混凝土,场区硬化后,开始进行制梁底座施工。

2、场区道路 由于场区内运梁车、运料车、砼运输车等均为重型设备,梁场场区道路路面宽度分别按2.8米设置,施工标准为25cm厚C25混凝土。 3、施工用电 梁场内施工用电供应由拌合站内一台315KV A变压器供应,并配备2台300KW发电机,以确保正常的施工生产、生活。 4、施工用水 砼拌合和养护砼用水,不得含有影响水泥正常凝结硬化的有害杂质,污水酸碱度小于4的酸性水和含碱量超过水重1%的水不得使用。根据现场情况,首先考虑在拌合站内打井,经水质检测后,如合格则用于生活、生产,如不合格,则采用饮用水。 (二)梁场具体布置 梁场设在S323省道西南侧,毗邻搅拌站,水、电、交通便利,并方便原材料进场。具体布置在盖板预制场南侧,西侧15×80米为钢筋棚场,梁场台座工作区南侧其余位置用作存梁场,具体布置见后附梁场布置图。根据箱梁结构型式,考虑到模板数量、工期要求,初步设计制梁台座数量为12个。 1、起重设备 空心板预制梁场东侧箱梁生产线上设起重5T/跨度32米龙门吊1台,100T/跨度32米龙门吊1台,分别用于吊放钢筋笼、钢模板及预制箱梁的移存。龙门吊行走轨道采用专用钢轨,轨道基础采用条形C30砼基础,基础处理采用抛石基础+混凝土条形基础,抛石处理范围为两道

预制预应力小箱梁施工方案

成新蒲快速路(新津段)第二标段 预制预应力小箱梁施工方案 一、编制依据和标准 (1) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) ; (2) 《公路工程技术标准》(JTB01-2003) ; (3) 《公路工程质量检验评定标准?第一册?土建工程》 (JTG ? F80/1 -2004); (4) 《公路桥涵工程施工工艺标准规范》(CYB-2004) ; (5) 《公路桥梁工程施工要点与技术规范全书》(CYCN-2002) ; (6) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ-46-2004); (7) 本工程技术规范的有关条款。

、工程概况 西河大桥 1、桥梁的结构形式 (1) 、上部构造 上部采用(4 X 30+3 X 30+4 X 30)m后张法预应力砼简支箱梁,全桥共分三联,全长334.57 米,正交。本桥平面位于直线上,纵面位于R=12000m 的竖曲线上。全桥宽度为30.5m(包括中央分隔带4m)。本桥分为左右两幅,横向由6 片2.2m中梁+4片2.35m边梁组成,梁高 1.6m ;桥面铺装采用10cm 厚C40 混凝土+防水粘结层+9cm 厚沥青混凝土形成。 (2) 、下部结构 下部桥墩采用双柱式墩,桥台采用桩柱式台,墩台均采用钻孔灌注摩擦桩基础。柱高8m?11m。桥墩采用$ 150cm 柱+ $ 180cm桩基础组合,桥台采用$ 180cm桩基础。桥面 为双向横板,由盖梁斜置形成。在墩桩连接处设置1.2X 1.5m 系梁。为防止桥头跳车,在台后设置6.0m 长搭板。 (3) 、支座、伸缩缝 0、11 号桥台处设置F-60 型伸缩缝,4 号、7 号桥墩处设置F-80 型伸缩缝,其余桥墩设桥面连接; 两桥台及4 号、7 号桥墩采用GYZF4 450 X 71 型四氟滑板式橡胶支座;其余桥墩采用GYZ 450 X 69 型板式橡胶支座。

预制小箱梁施工方案

小箱梁预制 首件施工方案 中铁十四局集团津汕高速公路项目部 2007年7月

一、工程概况 津汕高速公路天津段工程第六标段小孙庄互通立交位于天津市西青区,津汕高速公路与津王公路相交处。桥梁包括主线1#桥、主线2#桥、A线桥,其中主线1#桥、2#桥上部结构为预应力箱梁、小箱梁,A线桥上部结构为预应力箱梁、普通箱梁。小箱梁共计330片,1#桥130片,2#桥200片。小箱梁共计330片,全部在预制场集中预制。架设采用双导梁架桥机进行。 二、工期及人员安排 根据总体计划要求,小箱梁施工工期为07年11月全部完成,安排人员100人。 为保证施工的质量、进度,项目部成立了预制厂施工小组。 施工负责人:朱光宇 技术负责人:杨德青 质量负责人:杨立军 试验负责人:王合功 测量负责人:候宪魁 安全文明负责人:陈贵俊 三、现场布局和临时设施 1、梁场建在主线K13+350右侧,现场设一个钢筋加工场,一座HZS40混凝土拌合站; 2、施工用水采用地下水

3、现场设315KVA变压器一台 四、主要机具设备 五、小箱梁的预制(施工工艺见附表1) 预制采用周转性台座,箱梁台座按垂直于桥向布置, 21个台座,24m宽走行式龙门架跨台座负责模板的安拆、混凝土的浇注、移梁。预制场面积为140*37m,原地面掺灰压实,台座间用5cm砼硬化。 (1)、台座及模板的设计、加工 ⑴台座由现浇30cm厚的C30号混凝土上铺6mm的钢板而成,宽度与梁底同宽,台座基础采用20cm厚条型扩大基础,宽200cm。为防止梁张拉起拱后端部下沉,在台座两端200cm范围内基础加宽加厚,并增加5棵直径为50cm,深度为6m的粉喷桩,以增加两端承载能力。 ⑵箱梁模板采用钢模板,每6m分节,面板采用5mm钢板,纵

箱梁预制质量控制要点

箱梁预制质量控制要点 一、模板工程 模板是影响箱梁结构尺寸和外观质量最重要的因素,对预制箱梁而言,重点做好以下两方面的工作: 1、梁端底模及底腹板过渡模板的构造设计不当,初张拉时因梁端底部的局部受压没能得到释放,出现梁端面混凝土劈裂,造成空鼓现象。如下图1、图2所示: 预防措施:距离梁端一定范围(至少30㎝以上)的梁底模和底腹板过渡模板与大型主体模板之间设置成铰接联结,初张拉前将这两处模板与混凝土脱离,以此缓冲由于张拉力带来的不利影响,如图3、图4所示;或将底钢模板表面降低,采用一定厚度的硬质橡胶垫铺设在该位置(顶面与底板表面齐平),详见图5: 图 1 图2

铰接螺栓图3 图4 硬质橡胶垫

2、模板打磨除锈和平整度问题。该问题若得不到很好解决,严重影响外观质量。如图6、图7所示: 锈 迹 斑 斑 模板拼装接缝大, 造成错台超标 图5 图6 图7

二、预埋件工程 箱梁的预埋件很多,涉及综合接地、接触网支座、拉线基础、轨道板预埋套筒、防护墙预埋钢筋、通信电缆槽、遮板预埋钢筋、支座预埋、防落梁支座预埋等,因此预埋件的质量问题,对工程的正常使用年限、后续工程的施工难度有重要影响。预埋件的质量控制主要体现在以下两个方面: 1、防腐问题。设计文件规定:“所有预埋件的外露部分应进行相应的防腐处理,其中接触网支柱预埋螺栓基础以下150㎜及外露部分采用多元合金共渗+达可乐+封闭层处理;支座预埋钢板、套筒、防落梁预埋钢板及接触网预埋钢板1采用多元合金共渗或渗锌+封闭层处理;防落梁挡块及除接触网支柱预埋螺栓以外的其它螺栓采用渗锌处理”各单位在进行预埋件的订购时,应向供应商明确上述质量标准;进场前,严格材料的外观质量检查,并索取合格证,妥善归档保存,不合格的预埋件严禁用于工程。 2、定位问题:这些预埋件的线路里程位置、平面位置、高程位置必须精确控制,否则会引起不必要的返工,也给后续工程造成很大的施工障碍,同时影响工程质量。施工中应严格杜绝出现图8、图9、图10所示的情况。 综合接地端子实际测 量高出混凝土面5 ㎝,设计15㎝

25M预制箱梁架设施工方案.

箱梁安装施工技术方案 一、工程概况 克里河大桥位于拟建浏阳生物医药园纬二路(东延)的K0+054.5-K0+286.5之间,为跨越河流、农田及道路而设。桥梁中心里程为K0+170.5,墩台采用正交正布,桥梁分左右两幅,共9跨,桥跨布置为4×25+5×25m,全桥长232.0m。 本项目位于浏阳市洞阳镇东阳居委会克里村大屋组境内,西侧与生物医药园内向纬二路延长处,该区微地貌为剥蚀残丘及丘间谷地,地形起伏不大,地面高程为61.43-83.77m,最大相对高差22.34m。西侧桥位原山包地形较陡,现已整平为建筑场地,相对平坦;东侧山包植被发育,主要为杂灌木,局部人工开挖呈阶梯状。大屋组位于丘间谷地内,附近分布有较为密集的居民房和水田,谷底西部有一宽1.5-3.0m溪沟自西向东流经。桥址区地表水主要为谷地中部的溪沟,为季节性溪沟,水位随季节变化大。 本桥梁安装预应力箱梁90片,安装GYZ350×85型橡胶支座140个、GYZF4250×65型橡胶支座80个。

三、箱梁架设方案及施工方法 预制梁长25m,重约70T,施工中采用50m/130T双导梁架桥机架设。架桥机在0#桥台台背回填处拼装。利用龙门吊配合轨道平车进行运梁、喂梁。 预制梁架设的施工流程 3.1支座安装 3.1.1临时支座的安装和拆除

由于先简支后连续施工,涉及到体系转换,需要采用临时支座。临时支座采用工厂集中加工的沙筒,为圆柱状,分为砂桶和垫块两部分。内筒为Φ160×160mm壁厚为5mm的预制C30砼垫块、外筒为Φ200×200mm壁厚为10mm,底厚为5mm,制作时严格控制厚度及平整度,对临时支座进行100%验收,试验压力符合梁板承载压力。每块箱梁使用4个临时支座,两端各两个,如下图: 临时支座安装在箱梁连续端,安装时按照弹出的临时支座中心线,并使临时支座居中。每片梁板连续端设2个临时支座。 (1)临时支座的安装 预制梁架设前,先安装永久支座,然后安放临时支座及墩顶现浇段底模,梁体架设置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋,浇筑墩顶连续段混凝土,再进行负弯矩束张拉施工,拆除临时支座,形成连续体系。 临时支座安装前先在盖梁上放样定位,临时支座安装后不得影响永久支座的安装和现浇段的施工。测定临时支座安装高程,根据板式橡胶支座顶面高程调节砂桶内干砂高度,使梁底高程达到设计要求。 (2)临时支座的拆除 桥梁架设后,立即进行现浇段的制作,当现浇段负弯矩张拉压浆及桥面砼板强度达到设计值的95%后,拆除临时支座,完成体系转换。

箱梁预制场建设施工方案

安平高速AP6合同段箱梁预制场建设施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据 (1)交通部部颁《公路工程技术规范》(JTG B01-2003); (2)交通部部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); (3)交通部部颁《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);(4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (5)安平高速公路两阶段施工图设计资料; (6)本项目总体工期要求; (7)我单位实际投入的机械和人员数量; (8)建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及用于本桥施工队伍的施工设备和技术力量情况。 2、编制原则 (1)遵循设计文件的原则。在编制方案时,认真阅读、核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,加强现场实地调查,掌握现场情况,确保施工组织设计的实施性,减少施工过程中实施性施工组织设计的变动,保证施工质量满足设计标准和规范要求。 (2)遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。严格按照有关涉及安全方面的法律、法规、标准、文件,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保施工安全。服从建设单位指令,接受监理工程师的监督检查,严格按规程办事。

二、工程概况 1、工程位置 安康至平利高速公路是陕西省“2637”高速公路网中的一条联络线,也是连接陕鄂两省的新通道,路线起于安康市汉滨区,接十堰至天水高速公路,途经平利县、至于陕鄂交界的关垭,全场62.237公里。安平高速位于安康东南部,不仅是平利县东进西出的大通道,也是沟通陕鄂两省的省际公路运输通道,对进一步强化陕鄂两省经济和文化交流,促进西部开发和中部崛起,构建陕鄂生态文化旅游圈,带动平利绿色产业、环保工业、生态旅游业等特色产业发展,促进陕南地区经济突破具有重要意义。 本标段为AP6标段,起讫桩号:YK29+000~YK31+960,标段全长2.96km。 2、工程概况 2.1工程主要技术标准 本工程路段采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度80km/h,整体式路基宽24.5m,分离式路基宽12.25m,最小曲线半径:800m,设计荷载为公路-Ⅰ级。 2.2桥梁概况

30米预制箱梁施工方案

30米预制箱梁施工方案 一、工程概况: 某桥梁起点桩号为K1+770,终点桩号K2+040。全桥长270m。桥面净宽2×24.5m。上部结构采用先简支后连续的施工工艺。共计9孔标准梁长30m的预应力混凝土连续箱梁,每孔左右幅各7片,共计126片。箱梁高度1.60m、上宽2.4m,下宽1.0m。本桥平面处于左偏半径400m和450m缓和曲线内。本桥纵坡位于坡度0.5%和0.605%,半径为8000m的竖曲线内,横坡为1.5%。 二、30米箱梁预制场平面布置及建设方案 结合以往施工经验,我部把全桥30米箱梁的预制及安装作为我部在此工程中的重点和难点工程。 1#桥共有30米预制箱梁126片,为方便管理,集中在一个预制场进行预制施工。预制场平面布置及建设方案如下: 1、预制场地布设 预制场设置在桩号K2+040-K2+240的路基上,根据总体施工进度计划预制箱梁生产架设施工工期(7个月),预制场设置14个箱梁底模,2套箱梁侧模,2套内模。预制场内箱梁底模按顺桥向布置。预制场内设置60t龙门吊2台,张拉、压浆设备各2套。有轨运梁平车1辆。在预制场适当位置设置接线电箱,同时安装漏电、触电保护装置并由专门电工负责管理,布线时充分考虑预制梁施工时机械的影响,做到安全合理布线,并做到文明施工、文明用电。预制场外专门设置钢筋加工场和搅拌站。根据安全文明施工要求,在预制场内设置有关的标志牌、消防设施,在预制场两端设置小型机具及小型材料存放区,做到机具设备和材料堆放整齐、有序。 于K2+040-K2+100右侧规划存梁区,计划存梁20片。建设好的预制场日生产能力为1.2片。 详见预制梁场平面布置图 2、箱梁台座制作 预制场场地范围内,用粘性土填至预设的标高,然后用推土机平整后,用

小箱梁预制质量通病原因分析及预防措施

小箱梁预制质量通病原因分析及预防措施 一、小箱梁预制质量通病形式 通病一:梁横隔板、端部漏浆 产生原因: 1、模板拼接不严密。 2、相邻模板拼缝过宽且未做有效处理。 3、模板的拼缝嵌接不紧密造成跑模。 4、未用双面止浆带。 通病二:端部和翼缘板边缘凿毛不规范 产生原因: 1、施工单位质量意识差,对梁板湿接缝凿毛的重要性认识不足。 2、采用冲击锤进行凿毛。 预防措施: 1、应对梁板湿接缝凿毛引起足够重视。 2、应采用凿毛机进行凿毛。 3、拆模后应及时凿毛。 通病三:表面气泡 产生原因: 1、砼级配不合理,振捣不能充分排出气泡。 2、砼塌落度过小,振捣时气泡不易排出。 3、模板表面未清理干净,模板表面不光滑,气泡粘在模板表面不能溢出。 4、脱模剂涂刷过厚或脱模剂较粘,时气泡振捣时不能排出。 5、模板温度较高,砼入模后因温度使气体集中在模板表面,振捣不易排出。 6、由于断面尺寸过小难以下振动棒而漏振,砼中气泡未能排出。 7、振捣时没有采取快插慢拔,拔棒过快,砼中气泡不能随振捣棒排出。

预防措施: 1、优化砼配合比设计,确定合适的砂率。 2、选用适宜的塌落度,太小难以下料振捣引气效果差,太大容易离析和水波纹。 3、模板每次使用必须清理彻底,并均匀涂刷隔离剂,且不得涂抹过厚。 4、砼分层厚度不超过30cm,严格控制振捣间距、深度和时间。 5、振捣要快插慢拔,在砼表面不再下沉和泛浆时可缓慢拔出振捣棒。 6、避免高温施工以免模板温度过高加强了砼气体集中。 通病四:砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑,麻点,形成麻面。 产生原因: 1、模板表面粗糙,处理不干净。 2、模板脱模剂涂刷不均匀,局部未涂刷而粘模。 3、拆模时间过早,粘模。 4、砼振捣时振捣棒拔出过快,气泡不能随棒排出而形成麻面。 预防措施: 1、模板表面清理打磨干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 2、模板安装前,清理打磨干净的模板表面灰尘,并均匀涂刷脱模剂,不得漏刷或局部涂抹过多。 3、模板缝隙要封堵严密以防漏浆。 4、砼分层不能偏厚,附着式振捣器均匀振捣密实,插入式应慢拔至排出气为止。 通病五:砼表面出现错台现象 产生原因: 1、施工单位工人质量意识差,没有将模板拼接严密,存在错台现象。 2、模板制作本身存在问题,出场时未进行试拼。 3、未对模板进行编号,导致拼装的模板不对应。 预防措施: 1、提高施工人员质量意识,严格拼接模板。 2、模板出场时,对模板进行试拼,并进行编号。 通病六:缺棱掉角

迎宾路-预制小箱梁吊装方案解析

沈阳市迎宾路高架桥西延长线工程 预制小箱梁吊装施工方案 中铁九局集团迎宾路高架桥西延长线工程项目经理部 二零一五年七月十八日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (2) 四、施工方法 (5) 五、进度安排 (10) 六、保证措施 (10) 七、施工计算 (11) 八、施工图表 (15)

一、编制依据 沈阳市迎宾路高架桥西延长线工程施工图设计 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 《建筑安装工程施工技术操作规程——吊装工程》(DB21/900.16-2005)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 二、工程概况 沈阳市迎宾路高架桥西延长线,全长2.03km(里程K-1+740~K0+294,墩台号0#~61#),主要工程为新建迎宾路高架桥西延长线桥梁施工及道路施工。8-9#段箱梁横跨石蜡厂铁路专用线,上部结构采用预制钢筋混凝土预应力小箱梁,预制小箱梁为40m简支预应力混凝土小箱梁。本工程40m预制小箱梁共计1跨(8片)。预制梁梁高为2m,底板宽100cm,中梁顶宽240cm(含翼板),边梁顶宽280cm (含翼板);砼标号为C50,一片梁吊装重(最重)157吨。 图2.1箱梁一般构造图

三、施工安排 3.1人员配备 根据本工程工期要求紧、工程量大等特点,为满足施工技术、管理要求,我部配备足够的管理人员、技术工种和其他操作人员,将工程按工序划分,配备组合箱梁预制施工作业队1个,预应力张拉作业队1个,实现专业化、技术化、全面化操作管理网络。 表3.1主要劳动力配置表 3.2施工设备配备 表3.2主要设备表

箱梁预制安装方案

箱梁预制方案 箱梁预制场设在第39跨左侧,安装为龙门吊侧向上梁,架桥机安装的方案 一、主桥工期 模板设备配置:主墩墩柱模板1套,钢板桩2套,震动打桩机1台,长臂挖机一台,挂篮8套。 1 桩基:45天—60天 每个主墩为9根直径1.8米的桩基,计划安排3台桩基平行施工,每根桩基约需15-20天时间,则每个主墩约需45天—60天 2 钢板桩、封底砖模25天 钢板桩插打8天 围檩与开挖7天 破桩头5天 封底及砖模5天 3 承台:10天 钢筋安装8天 混凝土及预埋件2天 4 墩柱:20天 墩柱钢筋12天 模板3天 预埋精轧螺纹3天 混凝土1天

拆模1天 5 0#、1#:45天 支架12天 底模板3天 预压7天 大翼板2天 底腹板中横梁波纹管5天 芯模3天 顶板钢筋波纹管3天 混凝土1天 养护7天 张拉压浆2天 6 2#块:26天 挂篮系统组装7天 预压4天 钢筋模板6天 养护7天 张拉压浆2天 7 3—14#块: 12*11=140 8 半幅贯通37天 边跨中跨合拢30天

拆出挂篮设备7天 9 主桥半幅工期367天 60+25+10+20+45+26+132+37=355天 墩柱模板周转5天 钢板桩插打7天 10 主桥全幅合拢贯通时间:367+30=397天 二、箱梁安装及梁场布置 主桥半幅合拢前南岸箱梁安装全部结束;合拢贯通后安装北岸箱梁,安装数量为168块,按4块/天计算,约需42天全部完成。 则箱梁预制在安装前七天结束,考虑不利因素即箱梁在主桥半幅合拢后一个月内结束,则合拢后预制场可以生产60榀箱梁。 存梁区布置:为不影响特大桥的总体进度,合拢后的箱梁安装必须连续完成,即箱梁预制场的存梁区必须存梁168-60=128榀。计划存3层,即存梁区长度为175米。预制区长度为75米。 三、箱梁预制控制时间节点 1 箱梁预制结束的节点为主墩桩基开始时的第13个月结束。 2 箱梁预制进度 按每天2片箱梁计划,每个月实际生产数量为25天计,计每月生产50片箱梁,则整个预制工期为296/50=6个月。 四、箱梁台座及模板配置 按每天2片箱梁计算,7--8天周转一次,则需16个台座,模板配置2套中模,2套边摸

箱梁预制与安装施工方案图文

桥梁上部结构箱梁预制与安装 施工方案 一、工程概况 1、平洛河大桥为先预制后连续预应力箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥左幅由 26*30M,右幅为 27*30M,共 212片预制箱梁组成; 每跨半幅由 4片预制预应力组合箱梁。其中左幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、 15号墩、 19号墩、 23号墩、 26号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 9道;右幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、15号墩、 18号墩、 21号墩、 24号墩、 27号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝10道。主要工程数量见表 1:平洛河大桥预制箱梁主要工程数量表。 表 1 檀坡河大桥预制箱梁主要工程数量表 2、檀坡河二桥上部结构为先预制简支安装后连续预应力组合箱梁,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时,计算荷载为汽-超 20,大桥由 7跨 56片预制箱梁组成,每跨为 8片预制预应力组合箱梁,跨度 30m 。其中 0#台、 3#墩、 5#台为非连续端, 共设置毛勒式伸缩缝 3道。主要工程数量见表 2:檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表。 表 2 檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表

- 1 - 3、双河大桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河大桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河大桥预制箱梁主要工程数量表 4、双河二桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河二桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河二桥预制箱梁主要工程数量表

预制箱梁质量控制措施

预制箱梁质量控制措施 施工技术方案 1、施工准备 (1)为了满足工期进度的需要,我标段建立一个预制梁场。预制厂设置2套龙门吊车。 (2)底座制作:对原场地进行平整压实,然后做两步20cm灰土,压实度在95%以上,底座采用C25砼20cm厚,1.2米宽,在底座两端各2m范围内加厚到60cm,在两端加厚段上下放两层ф12钢筋网片,在台座预制时,预留螺栓孔,备用穿对拉螺栓。台座两侧为了防止漏浆,采用L50mm×50mm×5mm角钢包边,并贴橡胶条,保证侧模与底座紧密挤贴,不漏浆。底座台面上铺5mm 厚钢板,底座之间设4.5米通道以便于施工。 2、预制小箱梁质量标准 预制小箱梁质量标准单位:mm 项次检查项目规定值或允许偏差 1 混凝土强度符合标准 2 梁长度+5,-10 3 梁顶面宽+30 梁底面宽+20 4 梁高度+10 5 梁顶板厚度+5,0 梁底板厚度+5,0 梁腹板厚度+5,0 6 平整度 5 7 预埋件、预留孔位置 5 3、小箱梁预制 本工程箱梁结构复杂,在施工中要注意到浇筑箱梁的顺序,对每天浇筑的箱梁进行编号和注明日期,做好施工台帐。 (1)、模板制作 ①、施工时注意一定要平整。底模按设计要求要向下13mm反拱。侧模采用定型钢模,钢模要求尺寸准确,刚度、强度满足要求,接缝平整。保证砼在强烈振动下不漏浆,并且要求钢模表面抛光处理,以保证砼表面的光洁度。侧模采用5mm厚钢板。 ②、内模采用钢模,用5mm面板制作而成,保证尺寸准确,拆装快速方便,同时满足刚度、强度要求。 ③、模板加固: 外模:模板底部设有ф16对拉螺杆,按梁长方向每1米布置加固,保证模板的稳定性。模板整体支好后,拉小线检查顺直度,检查其倾斜度是否符合标准,并检查各接口处是否严密,其它各部尺寸等均应符合标准要求。 内模:保证底层和腹板的厚度,垫好保护层,控制好内模顶面高程及两侧腹板的位置,在顶层钢筋上面每隔2米用20工字钢,两端采用花篮螺丝固定在外侧模上,防止在浇筑砼时芯模上浮。 (2)、钢筋制作 ①、钢筋的保护与贮存:钢筋贮存于地面以上0.5米的平台、垫木或其它支撑上,并使其不受机械损伤及由于大气而产生锈蚀和表面破损。 ②、钢筋的制作:严格按照《公路桥涵施工技术规范》进行,钢筋按图纸所示的大样进行制作,没有特别说明的,所有钢筋均应冷弯,对于盘筋采用冷拉方法调直。Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%,所有箍筋的端部按图纸规定设弯钩,弯钩直线段长度一般结构不宜小于图示尺寸。 ③、焊接和搭接:按照图纸设计的要求,凡钢筋直径≥12mm均采用焊接,钢筋直径<12mm,如图纸未注明,连接可采用绑扎。钢筋采用电弧焊时,双面焊焊缝长度不得小于5d,单面焊焊缝长度不得小于10d,Ⅱ级钢筋焊接必须采用502、506等电焊条,焊缝随焊随敲,保证焊缝宽度0.8d 及焊接厚度0.4d,确保焊接质量。 ④、钢筋安装:严格按照施工图纸并按一定的顺序进行安装绑扎。先主筋后箍筋,钢筋间距均

相关文档