文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东电网公司业扩业务表单统一规范化样例(中高压客户)

广东电网公司业扩业务表单统一规范化样例(中高压客户)

广东电网公司业扩业务表单统一规范化样例(中高压客户)

目录

附录1 《非居民客户新装、增/减容用电业务受理表》 (2)

附录4 《用电申请受理回执》 (4)

附录5《用电设备容量清单》 (5)

附录7 《客户电费担保书》 (6)

附录8 《中高压客户现场勘查情况表》 (7)

附录10 《暂缓用电受理通知书》 (9)

附录11 《供电方案》及附件 (10)

供电方案(中高压) (10)

附录12 《客户用电受理回执》(设计文件送审) (15)

附录13 《客户用电受理回执》(中间检查) (17)

附录14 《客户用电受理回执》(竣工报验) (19)

附录17《资质核验意见书》 (21)

附录18 《客户受电工程设计文件审核意见书》 (22)

附录19 《客户受电工程中间检查意见书》 (23)

附录20 《客户受电工程竣工检验意见书》 (25)

附录1 《非居民客户新装、增/减容用电业务受理表》

非居民客户新装、增/减容用电业务受理表

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

《非居民客户新装、增/减容用电业务受理表》背面

业务办理指引

一、业务流程说明

二、非居民客户申请新装、增容用电需提供的资料(包括但不限于):

1.《非居民客户新装、增/减容用电业务受理表》。

2.客户用电资料(如用电申请书、专变用户提供用电设备容量清单、统建住宅小区用户提供《用电负荷类别明细

表》等)。

3.客户身份证明材料。

(1)公司、企业:指《企业法人营业执照》、《营业执照》、《组织机构代码证》(其中之一)。

(2)社会团体:《社团法人执照》、《组织机构代码证》(其中之一)。

(3)机关、事业单位、其他组织:上级单位(组建单位、主管单位等)证明文件;政府、行业主管部门批准其成立的文件;政府、行业主管部门颁发的有关证照、证明;《组织机构代码证》(其中之一)。

4.用电地址物业权属证明材料。

(1)权属证明材料一般指:《房地产权证》、《房产证》、《国有土地使用证》、《集体土地使用证》(其中之一)。(2)经房管部门备案的《购房合同》,或提供的租簿《租用房屋凭证》、房产交易办证回执。

(3)含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书(判决书、裁定书、调解书等)。

(4)政府土地职能管理部门出具相关证明、工程项目批准文件、政府规划文件。

(5)政府规划部门出具的总平面规划图或电房平面图、红线图等。

5.用电工程项目批准文件(政府有关部门签发的如:立项批复、会议纪要、建设用地规划许可证(含附件)、建

设工程规划许可证(含附件)、工程施工许可证复印件等)。

6.授权委托书(非业主方/非法定代表人办理应提供)。

7.经办人的身份证等资料证明(非业主方/非法定代表人办理应提供)。

8.电费结算资料,如银行卡(存折、账号)开户证明。

9.《客户电费担保书》(租赁户办理业务应提供)。

10.业主的身份证等资料证明(租赁户办理业务应提供)。

11.供电企业认为必须提供的其它资料(如客户声明等)。

备注:客户所提供的以上资料应提交原件及复印件,提交的资料复印件必须有相应的单位及个人签章确认,供电部门核对原件后,将原件退回。

其它不在该范围内的业务,客户可随时联系当地供电企业咨询。客户用电涉及受电工程的,可自主选择具备相应资质的设计、施工、试验单位及设备材料供应单位。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录4 《用电申请受理回执》

用电申请受理回执

尊敬的客户:广东省某股份有限公司

我局已核验贵户提供的用电申请资料,经核实,资料不完整。请贵户补齐下列提示的所缺资料;资料齐备有效,我局将正式受理贵户用电申请。

(以下方框内打“√”为所缺资料)

□用电申请书 (包括:用电地点、电力用途、用电性质、用电负荷、保安电力,如临时用电应包括永久用电规划,变更用电应包括变更内容)

□客户身份证明材料(营业执照/组织机构代码证、居民身份证、户口薄、军人证、护照、回乡证等)复印件□经办人身份证明资料(如非法定代表人办理业务时出具)

□用电地址物业权属证明资料(房产证、购房合同、《国有土地使用证》、宅基地证、含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书<判决书、裁定书、调解书等>、《租赁合同》、政府土地职能部门意见等)□客户授权委托书(如非法定代表人办理业务时出具)

□用电设备清单(设备名称及容量)

用电工程项目批准文件(政府有关部门签发的如:立项批复、会议纪要、建设用地规划许可证(含附件)、建设工程规划许可证(含附件)、工程施工许可证复印件等)

□总平面规划图/电房位置平面图

□电费担保书(如非业主办理业务时出具)

□其它

广东电网公司佛山供电局

(盖章)

客户签收:冼某

日期:2012 年08月 28 日

本回执为一式二份,供电企业、客户各执一份。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录5《用电设备容量清单》

用电设备容量清单

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录7 《客户电费担保书》

客户电费担保书

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录8 《中高压客户现场勘查情况表》

中高压客户现场勘查情况表

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

《中高压客户现场勘查情况表》背面

填写指引

1.行业用电分类:填写参照《广东电网公司客户行业用电分类指引》。

2.原有容量:为供电企业台帐对应的客户用电地址在运用电设备(含电机)总装见容量。

3.增减容量:为客户本期增减的用电设备(含电机)总装见容量。

4.总容量:经本期增减用电设备,客户用电地址终期用电设备(含电机)总装见容量。

5.原有容量构成:是指客户用电地址在运的用电设备明细。如“原装公用变压器2×630kVA+专用变压器1×

400kVA。”

6.总容量构成:经本期增减用电设备,客户用电地址终期用电设备明细。如“原装公用变压器2×630kVA+专用

变压器1×400kVA,新装公用变压器1×800kVA+专用变压器1×1250kVA。”

7.线路总装见容量:为线路已批接的用电设备(含电机)总装见容量。

8.线路的总控制容量:结合生产运行部门意见,为线路安全稳定运行下可批接的用电设备(含电机)总装见容量。

9.接入点的线路、设备型号:为电源接入点电缆、架空导线设备规格型号。电缆规格型号如ZRYJV22-3*300m㎡,

架空导线规格型号如LGJ-240。

10.电源点规范填写格式为:拟接入110kV集贤变电站10kV集贤F15线集贤庄2B开关房或集贤干12塔。

11.进线方式:是指电缆、架空线进线,其它是指敷缆及新架线路、改接(如将变电站至A开闭所的电缆02头改

接入B开闭所)等。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html, n

附录10 《暂缓用电受理通知书》

暂缓用电受理通知书

尊敬的客户:广东省某股份有限公司

根据贵户的用电申请,近期我局已组织专业人员对贵户用电地址进行了现场勘查。经勘查核实,由于存在以下情况或问题(□内打√选项为具体原因),依据《供电营业规则》第十八条规定,我局特通知贵户:暂缓办理贵户的用电申请。待相关情况处理或问题解决后,我局将及时联系贵户,确定并答复供电方案。由此给贵户造成的不便,敬请予以谅解。

□1.贵户所在区域的供电能力不足。

□2.贵户用电项目为政府规定限制项目。

3.贵户用电地址内建有危及公用电力设施安全的建(构)筑物。

□4.贵户存在违约用电、窃电等行为。

□5.其它原因:。

贵户在办理用电过程中,如对我局提供的供电服务有任何异议或投诉,请致电24小时客户服务热线95598。

广东电网公司佛山供电局

(盖章)

客户签收:冼某

日期:2012 年09月 01 日

本通知书为一式二份,供电企业、客户各执一份。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录11 《供电方案》及附件

供电方案(中高压)

用电方:广东省某股份有限公司

供电方:广东电网公司佛山供电局

工作单号:4601205123456

用电方:广东省某股份有限公司(以下简称甲方)

供电方:广东电网公司佛山供电局(以下简称乙方)

根据国家和地方政府有关规定,结合佛山市三水区供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成供电

方案如下:

一、用电地址:三水区西南街道广海大道C区108号

二、用电性质:永久用电

三、用电设备容量:

用电类别1:非工业,原报/ kVA(kW),新增100 kVA(kW),合计100 kVA(kW)。

用电类别2:/,原报/ kVA(kW),新增/ kVA(kW),合计 / kVA(kW)。

以上各项用电合计:原报 / kVA(kW),新增100 kVA(kW),合计 100 kVA(kW)。

四、配电变压器(高压电动机)容量:

1× 100kVA

五、供电方式:

1、采用10kV单电源单回路供电。电源接西南变电站10kV709元件线1号电缆分支箱,通过电缆接入至自备电房处,线路走向按政府规划部门批复执行。线路最大允许载流量为400A,历史最大运行电流251A,本期报装可接入。

2、用电总容量合计100kVA。即安装100 kVA配变一台(应优先选用环保节能型变压器)。

3、新建自备电房,采用户内高供高计计量方式。设专用计量柜,安装计量装置1套,计量点CT 配10/5,PT 配10000/100,属非工业用电性质,收取非工业1-10千伏电价,功率因数按0.85考核。

4、本工程投资分界点为西南变电站10kV709元件线1号电缆分支箱,分界点电源侧电力设施由供电企业投资建设,负荷侧电力设施(除计量装置、负荷管理终端外)由客户投资建设。

5、客户具有自主选择受电工程设计、施工和设备供应单位的权利。受电工程设计、施工由客户自行委托具备相应资质的单位实施,有关资质单位情况可在各供电营业厅或国家电监会网站(https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,)、广东建设信息网(https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,)查询。

6、客户受电工程所选用的设备、材料,必须是经国家质量监督部门认证的合格产品。设备材料供应企业由客户自行选择,具体供应企业名录可在国家电力信息网(https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,)、中国工业电器网(https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,)、中国电气设备网(https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,)等网站查询。

7、设计时应考虑有足够的无功补偿,功率因数达0.85 及以上。对于有谐波设备的用户,应落实消谐措施,以确保注入电网的谐波电压值、各次谐波电流不得超过《公用电网谐波》(GB/T14549-93)规定的运行值。

8、客户受电工程设计图纸和资料由客户委托具有设计资质的单位设计。配电线路、设施设计图纸和资料应报送供电企业审核,审核通过后由客户委托具有承装电力设施许可资质的单位施工。

9、用电方应配备足够持注册有效《电工进网作业许可证》的合格电工,负责用电安全管理。

10、自备应急电源配置要求:应配置足够容量的应急电源。

六、接入系统示意图

七、业扩收费项目和收费标准

无业扩收费项目

八、约定条款

1.甲方建筑项目须符合政府有关规定要求,并对提供的相关资料的真实性、合法性负责。

2.甲方对受电工程可自主选择有资质的设计、施工及设备材料供应单位。有关信息可浏览供电营业厅公告或国家

电监会网站、省级建设单位信息网查询。乙方不得指定设计、施工及设备材料供应单位。

3.工程施工前请甲方将受电工程所涉及的供、受电设施的全套设计图纸及相关资料(一式四份)送乙方审核,设

计图纸和施工单位资质经乙方审核合格后方可施工。乙方应按规定时限答复审核结果。

4.甲方隐蔽工程施工完毕后,应向乙方申请中间检查。

5.甲方不得委托无承装(修、试)许可证或者超越许许可范围的施工单位承接受电工程。乙方对施工单位资质进

行审查,对不符合从业条件的施工单位的受电工程,不予验收送电。

6.工程竣工后,甲方应向乙方递交竣工检验申请资料,办理报竣工手续。甲方根据乙方的检验意见进行相应整改。

装表送电前,甲方与乙方应签订《供用电合同》。乙方应按规定时限完成检验,检验合格并具备送电条件,乙方应按规定时限装表送电。

7.本方案未尽事宜,双方均按《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法规执行。

8.供电方案的有效期,从供电企业出具《供电方案答复通知书》之日起,至客户受电工程开工之日为止。中高压

客户供电方案的有效期为1年,逾期注销。

9.本方案为一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等效力。

甲方:(签章)乙方:(签章)

经办人:冼某经办人:陈小明

地址:三水区西南街道广海大道C区108号地址:佛山市三水区环城路162号

联系电话:139********联系电话:95598

签字日期:2012.09.01签字日期:2012.09.01

供电方案通知客户时间:2012年08 月31 日

客户确认:冼某

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

供电方案附件

为保证客户受电工程顺利进行,请在办理用电申请后,在以下环节备齐所提示的申请资料到供电企业办理业务。

一、设计文件送审

?客户工程设计文件审核意见表;

?客户受电工程设计委托书;

?设计单位资质证明材料;

?客户受电工程设计图纸及相关说明资料;

?其它

二、中间检查

?客户电力工程施工委托书;

?施工单位资质证明材料;

?《客户受电工程中间检查意见书》(含中间隐蔽工程自检合格内容);

?客户受电工程设计图纸(隐蔽工程部分);

?客户受电工程配套建筑设计图纸(电房、电缆沟井等土建图);

?其它

三、竣工报验

?《客户受电工程竣工检验意见书》;

?经供电企业审核合格的设计图;

?工程竣工图;

?客户委托的试验企业《承装(修、试)电力设施许可证》和企业法人营业执照原件与复印件;

?电气设备交接试验报告;

?安全用具的试验报告;

?运维人员名单及资格;

?电气设备产品合格证书复印件或设备生产许可的相关材料;

?电子化移交资料;

?客户自行组织的验收合格报告;

?其它

四、接入系统

?客户如果需要延期送电的需要提交客户延期送电申请书;

?其它

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

附录12 《客户用电受理回执》(设计文件送审)

客户用电受理回执(设计文件送审)

尊敬的客户:

贵户广东省某股份有限公司(工作单号:4601205123456)于2012年09月10 日到我局西南供电营业厅办理设计文件送审手续。受理情况如下:

?贵户提供的申请资料齐全,提供的申请资料包括:

?客户工程设计文件审核意见表

?客户受电工程设计委托书;

?设计单位资质证明材料;

?客户受电工程设计图纸及相关说明资料;

□其它

我局将在15个工作日内为您答复图纸审核意见,如有任何疑问,请致电24小时客户服务热线:95598。

□贵户提供的申请资料不齐全,需补充的申请资料:

业务受理人:陈小明客户:林某

受理日期:2012-09-10 日期: 2012-09-10

本回执一式二份:供电企业、客户各执一份。

客户用电受理回执(中间检查)

尊敬的客户:

贵户广东省某股份有限公司(工作单号:4601205123456)于2012年09月25日到我局西南供电营业厅办理中间检查报验手续。受理情况如下:

?贵户提供的申请资料齐全,提供的申请资料包括:

?客户受电工程施工委托书;

?施工单位资质证明材料;

?《客户受电工程中间检查意见书》(含中间隐蔽工程自检合格内容);

?客户受电工程设计图纸(隐蔽工程部分);

?客户受电工程配套建筑设计图纸(电房、电缆沟井等土建图);

□其它

我局将在5个工作日内为您办理中间检查业务,如有任何疑问,请致电24小时客户服务热线:95598。

□贵户提供的申请资料不齐全,需补充的申请资料:

业务受理人:陈小明客户:林某

受理日期:2012-9-25 日期: 2012-9-25

本回执一式二份:供电企业、客户各执一份。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

《客户用电受理回执》(中间检查)背面

附录14 《客户用电受理回执》(竣工报验)

客户用电受理回执(竣工报验)

尊敬的客户:

贵户广东省某股份有限公司(工作单号:4601205123456)于 2012年10月20日到我局西南供电营业厅办理竣工报验手续。受理情况如下:

我局将在5个工作日内为您办理竣工检验业务,如有任何疑问,请致电24小时客户服务热线:95598。

□贵户提供的申请资料不齐全,需补充的申请资料:

业务受理人:陈小明客户:林某

受理日期:2012-10-20 日期: 2012-10-20

本回执一式二份:供电企业、客户各执一份。

24小时客户服务热线:95598

广东电网网上营业厅:https://https://www.wendangku.net/doc/aa1594760.html,

《客户用电受理回执》(竣工报验)背面

