一、填空题(每题2分,共计28分)

1. 太阳能热水器是利用温室原理,将太阳能转变为热能,以达到将水加热之目的的整套装置。通常由__________________、___________、连接管道、支架、__________和其他配件组合而成,必要时,还要增加_______________。

2. 考虑到工质循环次数不同,可分为_____________________________和__________________________.

3. 风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮荫处,分别距离太阳能集热器和贮水箱_________________的范围内,环境空气的平均流动速率不大于_________。

4. 冷水入口、热水出口及水箱内温度测量装置,仪器精度应为__________,环境温度测量装置,仪器精度应为±0.2℃;测量空气流速的风速仪的准确度应为__________.

5. 单个贮水箱容积≥0.6m3的太阳能热水系统热性能试验中,在试验开始前________,启动贮水箱的混水装置进行混水,使贮水箱上下部水温差别在_____以内。对于强迫循环系统,还应同时手动启动太阳能热水系统的循环泵。

6. 单个贮水箱容积≥0.6m3的太阳能热水系统热性能试验中,试验结束时,应记录________________________读数,同时关闭系统上下循环管路与贮水箱之间的阀门,关闭强制循环系统的循环泵,启动贮水箱的混水装置。当______________________________时,记录贮水箱上下部水温,取其平均值,作为试验结束时贮水箱内的水温te。

7. 单个贮水箱容积≥0.6m3的太阳能热水系统,贮水箱保温性能试验中,在保温性能试验开始前,应将贮水箱充满不低于_______的热水。贮水箱保温性能试验一般应在晚上8:00至第二天早晨6:00,试验时间共计10h。

8. 贮热水箱容积在0.6m3以下的太阳热水系统热性能试验中,在试验期间,在贮热水箱所在处的附近每小时测量一次环境温度,共_____次,得出热水箱附近的_______________________。

9. 单位面积日有用得热量指在一定________________下,贮水箱内的水温不低于规定值时,_________________________贮水箱内水的日得热量。

10. 在太阳能集热器热性能实验室检测中,如果平均风速小于______,宜采用人工送风,在集热器上方距采光口________的___________________上逐点进行测量并取它们的平均值。在风速稳定的条件下测量,应在性能试验前后进行。在有自然风的场所,应在靠近集热器的_______以内的位置进行风速测量。

11. 集热器工质容量应由试验中所用的传热工质的质量来表示。测量准确度应为________。可通过分别测量集热器空时质量和充满工质时的质量来求得,或通过测量装满空集热器所需工质的质量来求得。测量集热器工质容量时工质温度应在______________范围内。

12. 太阳集热器室外稳态效率试验中,对于数据点的选取,应在集热器工作温度范围内至少

取四个间隔均匀的工质进口温度。为了获得η0,其中一个进口温度应使集热器工质平均温度与环境空气温度之差在______之内。应根据________________确定最高工质进口温度,对于平板型集热器,集热器最高进口温度不应超过_________,对于真空管型集热器,最高进口温度与环境温度之差应大于40℃。

对于每个工质进口温度至少取四个独立的数据点,每个瞬时效率点的测定时间间隔应不少于_______。

13. 集热器时间常数的定义为:在太阳辐照度从一开始有阶跃式增加后,集热器出口温度上升到从(te-t a)0至(te-t a)2总增量的_______时所用的时间。

14. 太阳集热器压降试验中,在集热器生产厂没有提供标称流量范围的情况下,应在每平方米集热器总面积_____________________的流量范围内进行测量。

二、单项选择题(每题1分、共计10分)

1. 在太阳能热水系统检测中,贮热水箱容积大于等于0.6m3的家用热水系统的热性能指标:(1)升温性能(2)日有用得热量(直接系统)(3)贮水箱保温性能(2m3≤V≤4m3时)分别为()

A、△t17 ≥25℃;q17≥7.0MJ/㎡;△tsd ≤8.0℃

B、△t17 ≥25℃;q17≥6.3MJ/㎡;△tsd ≤5.0℃

C、△t17 ≥25℃;q17≥7.0MJ/㎡;△tsd ≤6.5℃

D、△t17 ≥20℃;q17≥6.3MJ/㎡;△tsd ≤5.0℃

2. 太阳热水系统检测中,测量冷水体积或质量的仪表的准确度应为:()

A、±1%

B、±2%

C、±3%

D、±4%

3. 太阳热水系统热性能检测中,应使用_______级总日射表测量太阳辐照量,总辐射表精度为______W/m2,总辐射表应按国家规定进行校准。()

A、一;±5%

B、二;±5%

C、二;±10%

D、一;±10%

4. 无反射器的真空管型太阳能集热器的瞬时效率截距 a,0应不低于_______;总热损系数U应不大于________W/(m2·℃);()

A、0.62;3.0

B、0.62;2.5

C、0.52;3.0

D、0.52;2.5

5. 室外稳态效率试验中,集热器采光面上的总太阳辐照度应不小于____ W/㎡,试验期间总太阳辐照度的变化应不大于____ W/㎡。工质质量流量可以根据生产厂家推荐的流量值进行试验。当生产厂家没有声明时,工质质量流量可根据集热器的总面积设定在_____kg/(㎡·s)。()

A、700;±50;0.02

B、700;±30;0.01

C、800;±50;0.02

D、800;±30;0.01

6. 稳态数据点的试验周期应包括至少_____ min的预备期和至少_____ min的稳态测量周期。()

A、5;10

B、10;10

C、12;12

D、15;12

7. 总日射表传感器应安装有太阳集热器高度的______位置,并与太阳能集热器采光面平行,两平行面的平行度相差应小于______。()

A、上方位置;±1o

B、中间位置;±1o

C 、下间位置;±2o

D 、下间位置;±3o

8. 温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮荫通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱___________的范围内,试验期间环境温度应保持在____________。 ( )

A 、1.5m ~10.0m ;8℃~29℃

B 、1.5m ~10.0m ;8℃~39℃

C 、2.5m ~12.0m ;8℃~29℃

D 、2.5m ~12.0m ;8℃~39℃

9. 单个贮水箱容积≥0.6m 3

的太阳能热水系统热性能试验中,试验所用冷水为该系统投入正常使用时的实际用水,水温______________。 ( ) A 、5℃≤te ≤20℃ B 、8℃≤te ≤25℃ C 、10℃≤te ≤30℃ D 、12℃≤te ≤35℃

10. 传热工质通过集热器所产生的压力降的测量准确度应为_______。( ) A 、±30Pa B 、±40Pa C 、±50Pa D 、±60Pa 三、问答题(每题8分,共计32分) 1、真空管型太阳能集热器热性能判定指标? 2、按太阳能热水器集热原理可分为哪些种类?

3、以全玻璃真空管太阳能家用热水器系统为例.列出其中的产品标记分别代表的含义: (1)Q-B-J-1-120/1.83/0 (2)Z-QB/0.05-WF-1.8/12-58/1

4、太阳热水系统热性能检测中检测仪器及精度要求?

四、计算题(每题10分,共计50分)

1、窗玻璃的厚度为0.3cm ,玻璃的热导率λ=0.8)/(K m W ?,室内温度为20℃,室外

温度为6℃,室内侧对流换热系数7.5)/(2

K W m ?,室外侧对流换热系数为

22.7)/(2

K W m ?,求通过单位面积(1m 2

)玻璃的热损失。

2、当集中供热系统的集热器为40个,其中有30个集热器的方位角为南偏东10°,10个集热器的方位角为正南。每个集热器的轮廓采光面积为2.5m 2

,非正南方向集热器的日太阳辐照量为 20.80MJ/ m 2

,正南方向集热器的日太阳辐照量为 21.50MJ/ m 2

,开始试验时的水温是16℃,结束试验时的水温为58℃,试验水量为12 m 3

,请计算当太阳辐照量为17 MJ/m 2

时,该系统的日有用得热量? (水的密度为1000 kg / m 3,水的比热容为4.186 kJ/(kg ·℃),答案保留小数点后两位小数)

3、在集热试验中,试验工质进口温度为19.1℃、出口温度为22.4℃,工质流量为0.02kg/s,此时传热工质比热容为,总太阳辐照度为810 W/m 2

,其集热器的总面积为1.3 m 2

,集热器采

光面积为0.54 m 2

,请计算分别以集热器总面积和以采光面积时为参考时太阳辐射功率。

4、南京地区18层住宅楼,平面布置为对称的两个单元,每个单元36户,按每户3.5人计算共126人。要求按单元集中全天供应生活热水。热水用水标

d L q

r

?=人/60,热水温度

℃60=t

r

,冷水温度℃10=t l 。建筑朝向正南北向,屋面为平顶。计算本系统太阳集热器

总采光面积。(水的比热C=4.187 kJ/(kg ·℃);热水密度L kg r

/1=ρ

年平均日太阳辐照

m J KJ r 2

/13316=;太阳能保证率50=f %;集热器年平均集热效率5.0=η;贮热

水箱及管路热损失率

20.0=η

L

5、下表为某真空管太阳能集热器的试验报告数据,请计算出其他数据: 总面积A G =1.3m 2

、采光面积总面积A a =0.54m 2

表一:

表二:

太阳能热水系统控制及原理

太阳能热水系统控制及原理 一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明: 注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供 用户使用。 太阳能供水系统原理说明 新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成: 太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器被加热; 保温水箱:储存热水,可保温3天,胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳; 热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热; 供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。 晴天,当太阳能把集热器的冷水加热至55℃时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器,集热器的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55℃,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器继续被太阳能加热,2-5

分钟后,水温又达到55℃时,电磁阀门再次打开,集热器的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱55℃的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70℃,当水温达到70℃时,就停止循环加热,限制水温不要超过70℃,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80℃)。 热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。在上午10:30~11:30,如果保温水箱热水水位还不到40%的位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50℃的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。同样,在中午12:30~1:30,系统自动检测保温水箱70%的水位,在下午3:30~6:30,系统自动检测保温水箱100%的水位。从以上我们可以看出,系统在3个设定的时间段(可按需要设定多个时间段)会自动探测保温水箱的水位,如果水位不够,才启动热泵加热(表明此时太照不足或是阴雨天),反之就一直用太阳能加热(晴天),而不会启动热泵,这样我们便能最大限度地优先使用太阳能。 备用电加热系统一般情况下不会启动,在寒潮或用水量突然增大时,系统自动检测保温水箱的水温,只有当保温水箱的水温低于50℃时,才启动电加热,将水加热到50℃,从而保证热水的温度处于一个较稳定的围。 晚上用热水时,热水水位逐渐下降,冷水不会进入水箱,水温是恒温的,按照设计热水是够用的,晚上就不再启动热泵加热了,当水位降至最低水位时,热泵系统自动启动,往保温水箱补充少量热水,保证一直有热水用,要用多少就加热多少,水位会一直维持在最低水位状态,这种控制方法最省电费 三、传统太阳能热水系统介绍: 传统的太阳能热水系统(现在还有不少厂太阳能家在使用,但佳能通已不使用),对比单纯的电(燃油炉)加热,虽然也可以节省一部分电(油),但是使用不够方便,在某些情况下还会浪费电(油),因此是不完美的,其详细工作原理请看以下分析: 传统太阳能、电(燃油炉)辅助加热系统工作原理说明: 传统的太阳能热水系统,是由太阳能集热器、保温水箱、电(燃油炉)辅助加热系统、供热水管道四部分组成,而且用浮球阀控制水位,水位是一直保持满箱的状态,早上是满箱的冷水。 晴天,太阳能把集热器的冷水加热,热水密度小,会浮起来,水箱的冷水密度大,会沉下去,形成自然循环,整箱的冷水被慢慢的循环加热,水温逐渐升高,水温从20℃、25℃、30℃、35℃、40℃慢慢上升,一般情况下,在早上、上午,

太阳能热水系统施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、项目组织机构 (2) 第三章、工期打算及保证措施 (5) 第四章、HSE治理措施 (5) 第五章、施工预备 (6) 第六章、施工组织设计方案 (7) 第七章、技术方案 (15) 第八章、检验设备及检验方案 (16) 第九章、技术支持及售后服务条件 (20) 1 / 1

第一章、工程概况 本项目为中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司宋新庄煤矿太阳能电辅热自动操纵洗浴系统,原集中供热热源与现有系统进行局部改造,新建太阳能电辅热以及操纵系统。要紧工作内容包括太阳能电辅热自动操纵洗浴系统的土建施工、太阳能热水系统设备、电辅助设备及配电设备、配电电缆、其它配套水泵等设备采购、设备设施运输和装卸、安装、系统检测、调试、验收、仪表检验、培训及其它技术服务、保修、售后服务等内容。项目工程施工完成后具备运行条件,项目为交钥匙工程,效能达到设计参数要求。具体包括以下 1、土建工程:包括电辅助锅炉配电电源缆线管沟的开挖、电缆缆线的敷设;太阳能安装各种管线中墙面、屋面、屋顶的开孔,安装完成后孔洞的封堵、防水及需墙面的恢复,要求达到原设计使用效果;及其它与本工程相关的所有土建工程。 2、设备采购:真空管集热器;电辅助锅炉;各种配套水泵;配套电力电缆;配套操纵缆线;配套操纵配电箱及电源柜、箱;各种计量装置;所需的自动装置、各种配套阀门等,与本工程相关的所有设备采购。 1 / 1

3、安装辅材采购:工程所需的各种管材、管线、管件;水箱保温材料;硅磷晶水处理药剂保证2年使用需求等,与本工程相关的所有安装辅材的采购。 4、安装工程:包括太阳能集热器、电辅热、供配电系统、供水系统、循环系统、操纵系统、监测系统的安装;新设计32吨集热水箱、24吨恒温水箱的设备制作及安装;对4楼原有水箱保温处理;电伴热带的安装;水处理系统的安装;各种管材、管线的安装;各种操纵水泵的安装;各种仪器仪表的安装、检测等工程;包括安装后所有设备、设施、系统的调试、检测等工作。以及与本工程有关的所有安装工程。 5、负责对太阳能真空管集热器安装屋面的设计布置,并依照联建建筑图对负载进行核定,确保太阳能真空管集热器布置合理,并符合建筑承载设计能力。 6、保修及售后:负责本工程竣工验收后二年内的保修,安装后系统调试和技术服务工作;保修期后的售后服务工作,能在24小时内到达现场及时处理解决问题。 第二章组织机构 1 / 1

家用太阳能热水系统设计

分体式真空管太阳能热水系统设计
1 设计背景意义
随着社会不断发展,能源使用带来的环境问题及其诱因逐渐为人所认识, 如何很好的节约和利用能源,特别是可持续能源,已经成为一个重要的环 保课题。当今,世界都在宣传低碳环保的思想。人们开始大力发展太阳能 产业。太阳能具有: (1)储量的“无限性”。 (2)太阳能对于地球上的绝 大多数地区具有存在的普遍性,可就地取用。 (3)开发利用时几乎不产生 任何污染。 家用太阳能热水器就是一个节约能源,绿色环保经济。所以研究智能化家 庭住宅里的能源如何被更有效地节约和利用,也有着十分现实和长远的意义。 本设计旨在利用能源知识设计出家庭实用型的热水系统,实现以下目的与功 用。 环保效益——相对于使用化石燃料制造热水,能减少二氧化碳的产生。 节省能源——太阳能是属于每个人的能源,只要有场地与设备,任何人 都可免费使用它。 安全——不像使用瓦斯有爆炸或中毒的危险,或使用燃料油锅炉有爆炸 的顾虑,或使用电力会有漏电的可能。 不占空间——不需专人操作自动运转。另外,太阳能热水器装在屋顶上, 不会占用任何室内空间。 具经济效益——正常的太阳能热水器是不易损坏,基本热源为免费的 太阳能,所以使用它十分符合经济成本效益。
2.发展历史、现状及前景
2.1 太阳能热水器发展史
(1)闷晒式太阳能热水器
20 世纪 70-80 年代,居民多用闷晒式热水器。由于存在效率低,散热快, 储水量少,冬季无法使用等缺点。 (2)平板式太阳能热水器 20 世纪 80—90 年代,逐步发展了真空管型太阳能热水器,并逐渐成 为市场主导产品。 (3)热管真空管式。 2000 年后,太阳能行业进入高速发展时期。我国发展的新一代热管真 空管式太阳能热水器,导热快,热效力高,特殊实用于阳光不足或天天日 照时光短的地域。2000 年,分体式太阳能热水器逐渐开始面世,太阳能与 建筑一体化也成为了行业的热点;通过技术上的开发研究,太阳能热水器

太阳能热水系统效益分析

太阳能与常规能源效益对比 随着社会经济迅速发展,能源紧缺已成当前世界面临的重要问 题,节约能源是我国的一项长期战略方针。在这样环境下,使用绿色 可再生能源已成为一种趋势,而太阳能作为其中之一,受到越来越多的关注。而利用太阳热水器究竟能够节省多少能源,大多用户不是很了解,下面我们以10吨太阳能热水系统为例,简单介绍使用太阳能热水器与使用其他常规能源的效益对比: 1、加热10吨热水(15C-55 C)所需要的能量 依据以下公式可计算得: Q w = Cm(t end-t a) =4.187*10000*(55-15) = 1674800KJ 其中 c:水的定压比热容,此处取4.187KJ心g ? C); m:水的质量,10000kg; t a:水的初始温度,15C; t end:贮热水箱内水的终止温度,55 C; 2、太阳能与电热水器效益对比 电加热的转化效率一般在90%左右,要产相同能量所需总电能为:0电=Q= 1674800/0.9 = 1860888kj 其中

Q所需热能; n:电的实际转换效率; 电热与热能的换算公式为:1度= 1kw?h= 3600000j= 3600kj 根据以上公式则每天需要电能为: 1860888/3600 = 517kwh 电费按0.6元/ kwh,则需517兴0.6 = 310元 由以上计算可以得出结论:用电热水器加热的热水20 (15C -55 C)吨每天所需电能517度,在电价为0.6元/kwh的情况下,折合人民币310元。 由于全国各地的气候条件不同,临汾市太阳能的实际使用天数 在270天,使用太阳能与使用电热水器相比,太阳能每年可节约费用为310元/天*270天/年=83740元/年 10吨太阳能系统一次性投资在18万元左右,所以太阳能系统的一次 性投资在2-3年内可回收成本。 3、太阳能与煤炭的效益对比 煤炭热值q煤炭=17690KJ/Kg 临汾煤炭参考价格0.7元/Kg 煤炭热转化效率为二45%左右,则要产生小要产相同热量所需总 煤炭为:Q =mq V=Q= 1674800/(17690*0.45)?210Kg q 每天所需要的费用为 210*0.7=147 元/天

太阳能热水工程施工组织设计

山东鲁南地温能开发示范基地9#楼 太阳能热水工程 组 织 设 计 编制单位:济宁华龙房屋建设有限公司 编制时间:2016年4月5日

目录 第一章编制依据及标准、规范 (1) 第一节:编制依据........................ 1 第二节:: 采用标准、规范第二章编制基本原则.................................................. .2第三章工程概况. (3) 第四章工程实施总体部署规划 (4) 第一节. 项目系统管理工作任务安排 (4) 第二节. 项目协调管理的主要内容 (6) 第五章施工方案 (10) 第一节. 施工程序 (10) 第二节. 施工方法 (11) 第六章安全文明施工、环境保护体系及措施 (26) 第一节.安全措施 (26) 第二节. 文明施工措施 (28) 第三节. 环境保护措施 (30) 第七章质量保证体系及保证措施 (32)

太阳能热水工程施工组织设计 第一章编制依据及标准、规范 第一节:编制依据 本施工组织设计编制的依据为山东鲁南地温能开发示范基地9#楼施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 第二节:采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

太阳能热水系统设计

1.项目设计原则 太阳能集热器设计项目应遵循以下几方面的设计原则,科学设计太阳热水系统,使其达到合理、可靠、先进。 (1)遵守国家相关法律、法规及太阳能、给排水、采暖和土建等专业的相关标准、规范。 (2)综合考虑产品、系统的技术先进性、运行可靠性、经济性、使用便利性和使用寿命等各方面因素,选择实用、经济的方案。 (3)系统设计应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震等技术措施。(4)安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障措施;应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施;集热器不应跨越建筑变形缝设置。 (5)太阳能热水系统的给水应对超过有关标准的原水做水质软化处理。 (6)安装在建筑上的太阳能热水系统不得影响该部位的建筑功能,并应与建筑协调一致,保持建筑统一和谐的外观;应避免集热器的反射光对附近建筑物引起的光污染。 (7)太阳能热水系统的管线应有组织布置,做到安全、隐蔽、易于检修;为减少热损及循环阻力,循环管路尤其热水循环管路应尽量短而少弯;为了达到流量平衡和减少管路热损,绕行的管路应是冷水管或低温水管;管路的通径面积应与并联的集热器或集热器组管路通径面积的总和相适应。 (8)太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件;轻质填充墙不应作为太阳能热水系统的支承结构。储水箱和集热器的安装位置应使其在满载情况下分别满足建筑物上其所处部位的承载要求,必要时应请建筑结构专业人员复核建筑载荷。 2.项目设计要求 鉴于该项目为连云港地区太阳能工程项目,并采用电辅助能源热水系统用于日常生活使用的特点,我认为,该项目设计要求有以下几点: (1)根据图纸的要求,在不影响楼房外观的情况下,合理设计太阳能热水系统,太阳能集热系统布置方式、色彩等应尽可能做到与建筑相协调。 (2)系统采用楼面太阳能集中集热方式,春、夏、秋、冬晴天以太阳能制热为主,以电辅助加热为辅。要求24小时热水供应,打开龙头既有热水。 (3)系统应备有超压保护、低温保护、过热保护等功能。 (4)系统应保证全天供应热水,并考虑在高峰用水情况下,确保热水供应问题,循环供水方式打开淋浴头进出热水。

屋面太阳能热水系统

屋面太阳能热水系统 编写时间: 2008年05月 屋面太阳能热水系统 一、太阳能建筑 1 太阳能建筑被建筑界认为将成为现代建筑的发展趋势。 太阳能建筑是指用太阳能代替部分常规能源为建筑物提供采暖、热水、空调、照明、通风、动力等一系列功能,以满足或部分满足人们生活和生产需要的建筑。 2 太阳能建筑的发展阶段: 第一阶段: 被动式太阳房。它是一种完全通过建筑朝向和周围环境的合理布置、内部空间和外部形体的巧妙处理以及材料、结构的恰当选择、集取、蓄存、分配太阳热能的建筑。 第二阶段: 主动式太阳房。它是一种以太阳能集热器、管道、风机、泵、散热器及贮热装置等组成的太阳能采暖系统或与吸收式制冷机组成的太阳能采暖和空调建筑。 第三阶段: 零能耗房屋。利用太阳能电池等光电转换设备提供建筑所需的全部能源,完全用太阳能满足建筑采暖、空调、照明用电等一系列功能要求的建筑。 3 现阶段我国发展太阳能建筑的必要性。 目前在常规能源少,建筑能耗大的情况下,要求环境保护以及实现全面小康要求等因素共同作用下,我国大力发展太阳能建筑迫在眉睫。 降低建筑能耗的需要: 我国建筑总能耗约占社会终端能耗的27.6%,其中,北方城镇建筑采暖和农村

生活用煤约为 1.6亿吨标准煤/年,占我国2004年煤产量的11.4%,建筑用电和其他类型的建筑用能折合电力总计约为5500亿千瓦时/年,占全国社会终端电耗的27%-29%。按照目前的建筑能耗状况,到20 年我国建筑能耗将比2004 年增加2.5亿吨标准煤/年和新增耗电5800亿-6300亿千瓦时/年,总计折合电力约1.3 万亿千瓦时,新增量相当于目前建筑总能耗的 1.3 倍。根据发达国家经验,随着城市的发展,建筑将超越工业、交通等其他行业而最终居于社会能源消耗的首位,达到33%左右。我国城市化进程如果按照发达国家发展模式,使人均建筑能耗接近发达国家的人均水平,需要消耗全球目前消耗的能源总量的来满足中国建筑的用能要求。因此,探索一条不同于世界上其他发达国家的节能途径,充分利用我国拥有丰富的太阳能资源,大力发展太阳能建筑成为当前降低建筑能耗的需要。 环境保护的需要: 有关资料显示,世界各国建筑能耗中排放的二氧化碳约占全球排放总量的,我国目前约90%的二氧化硫和氮氧化物排放来自化石能源的生产和消费。目前,我国仍有 4 亿左右农村居民依靠直接燃烧秸秆、薪柴等提供生活用能,生物质燃烧产生大量的二氧化碳及有害物质。大气污染造成的酸雨、呼吸道疾病已严重威胁人体健康和经济发展。我国具有丰富的太阳能资源,年日照时数在2000 小时以上地区约占国土面积的以上,对太阳能应用的预测结果为,在正常和生态驱动发展两种模式下,2050 年我国太阳能利用在总能源供给中分别达到 4.7%和10%。对我国未来二氧化碳减排的潜力估计是,到2010 年以后,太阳能利用对减排开始有明显作用,20 年以后开始有较显著的作用。 二、太阳能的基本知识 太阳能是最重要的基本能源,生物质能、风能、潮汐能、水能等都来自太阳能,太阳内部进行着由氢聚变成氦的原子核反应,不停地释放出巨大的能 量,不断地向宇宙空间辐射能量,这就是太阳能。太阳能内部的这种核聚变反应可以维持很长时间,据估计约有几十亿至几百亿年,相对于人类的有限生存时间而言,太阳能可以说是取之不尽,用之不竭的。 1 太阳辐射 太阳辐射热是地表大气热过程的主要能源,也是对建筑物影响较大的一个参数。当太阳的射线到达大气层时,其中一部分能量被大气中的臭氧、水蒸气、二氧

太阳能热水系统设计及经济性分析

太阳能热水系统设计及经济性分析 摘要:介绍宁波地区一种集中式太阳能热水系统,并对其进行经济性分析及绿建评价介绍。 关键词:太阳能热水集中式经济性分析绿建评价CO2减排量 项目拟建教学综合大楼地下一层,地上层数均为九层。其中综合楼建筑高度为:35.9m。 1热源 燃气真空热水锅炉房作为主要热源,太阳能作为辅助热源。 2热水系统分区 热水分区同给水系统,生活热水的供回水温度为60℃/50℃。热水系统横干管及立管设置同程,各卫生间内的横支管均设置循环回水管。 各楼设置循环水泵进行机械循环,循环流量为最大小时热水用水量的5%。 3太阳能热水系统概况 考虑到用水量较大,用水时间较集中,集热器面积较大,屋顶有充足的位置设置太阳能集热器,因此选用集中式系统。 系统优点:集热器和储热容积的共享,可以使同一单元的热水使用峰值下降,均衡度提高,有利于提高系统的经济效益。供水的温度和水量保证率高,类似于集中热水系统。本系统集热器采用U型真空管,采用混凝土基础安置在楼顶,没有坠落隐患,工程造价低;管理方便。本系统集热器及循环控制设备均设于公共空间,便于物业统一管理,统一维护,能够更有效的保证系统长期正常运行,在设备使用年限内持续发挥效力,避免了用户因维护成本高而放弃使用所造成的投资浪费。 系统缺点:有收取热水费的管理问题,若不采用集中辅助加热的形式,系统内各用户用热量的均衡难以控制。若采用集中辅助加热的形式,收取热水热水费及维护管理比较复杂。但本项目作为物业集中统一管理不收热水费,故无此缺点。 通过以上对集中式系统的分析,笔者认为选用集中集热、集中储热的集中式太阳能供水系统,比较适合本工程的用水需求。 4太阳能热水系统计算

太阳能热水工程调试方案

X X X 太阳能调试方

太阳能-电热水系统调试方案 一、工程概况本工程共两处单体设置了太阳能- 电热水器,分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面,宿舍太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水24 立方,系统配套两个容积为12 立方的不锈钢水箱,配5 台循环泵。应急控制中心屋面太阳能- 电热水器每天需提供60 度的热水2.5 立方,系统配套一个容积为2.5 立方的不锈钢水箱,配1 台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置。 二、太阳能- 电热水器系统调试条件 1、太阳能热水系统正确安装完毕; 2、管路已试压、冲洗完成。 2、系统具有安全的供电电源; 3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求; 4、当环境空气温度低于4°C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水。 三、调试准备

1、结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家 的有关技术说明书。 2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。 3、 进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检 查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。 4、认真做好调试记录,出具调试报告。 5、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、保证调试人力、机具等资源。 四、系统调试方法 1控制器面板 时钟BB:E0 定时时间 B0:SB -定时加热 温度 集热器底水箱 ? 00000 循环上水 OOOOOO 炸集热器顶 循环辅助加热 防冻循环加热 状态显示

太阳能热水系统设计、安装及验收规范

太阳能热水系统设计、安装及工程验收 技术规范(试行) 1范围 本标准规定了太阳热水系统设计、安装要求及工程验收的技术规范。 本标准规范适用于提供生活用及类似用途热水的储水箱容积大于0.6m3的具有液体传热工质的强迫循环太阳热水系统。这些系统根据当地条件单独设计和安装。 2引用标准 GBJ 205——1983 钢结构工程施工及验收规范 GB/T 700——1988 碳素结构钢 GB/T 714——2000 桥梁用结构钢 GB/T 4706.1——1998 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求(eqv IEC335——1:1991) GB/T 4272——1992 设备及管道保温技术通则 GB/T 8175——1987 设备及管道保温设计导则 GB 8877——1988 家用电器安装、使用、检修安全要求 GB/T 12936——1991 太阳能热利用术语 GB 14536.1——1998家用和类似用途电自动控制器第一部分:通用要求GB/T 15513——1995 太阳热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方法 GB/T 17581——1998真空管太阳集热器 GB 50057——1994建筑物防雷设计规范 GB 50171——1992 电器装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50207——1994 屋面工程技术规范 GB 50258——1996 电气装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范 JB 4088——1999 日用管状电热元件 3 定义 3.1顶水法 利用水的压力将冷水从储水箱或集热器底部注入系统并将储水箱中的热水从储水箱的上部顶出的取热水方法。 3.2 膨胀罐和泄压阀 系统中,介质预热膨胀,膨胀罐是安装于系统循环管路上为这种体积变化提供空间的容器,泄压阀是保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。 4 系统类别与特征 4.1强迫循环系统 强迫循环系统是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器进行循环的太阳热水系统。强迫循环系统通常采用温差控制、定时器控制等方式。4.2 辅助加热

太阳能热水系统设计计算

.太阳能热水系统设计计算 .1基本参数 (1) 用水人数 404号楼共有住户21户,每户以2.8人计,用水人数共计约59人。 (2) 用水定额(热水定额) 404号楼有集中热水供应和淋浴设备,每人每日用热水定额以60℃热水计算,取100L/人·d。 (3) 用水时间 24小时全日供应热水 2设计计算 (1) 设计小时耗热量的计算 式中:Qh—设计小时耗热量(W) m—用水人数 qr—热水用水定额(L/人·d) Qh—水的比热,c=4187(J/kg·℃) tr—热水温度,tr=60(℃) tL—冷水温度,tL=10(℃) r—热水密度(kg/L),r=0.983kg/L kh—小时变化系数,kh=5.12 Qh=71951(W) (2) 设计小时热水量 式中:qrh—设计小时热水量(L/h) h—设计小时耗热量(W) tr—设计热水温度(℃),tr=55(℃) tL—设计冷水温度(℃),tL=10(℃)

r—热水密度(kg/L),r=0.986(kg/L) qrh=1394.32(L/h) (3) 全日供应热水系统的热水循环流量 式中:qx—全日供应热水的循环流量(L/h) Qs—配水管道的热损失(W),取设计耗热量的5% △t—配水管道的热水温度差(℃),取5℃ qx= 615.6(L/h) (4) 热水供水管的设计秒流量q(L/s) 计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 式中:Uo—生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%) qr—最高热水用水定额 m—每户用水人数 kh—热水小时变化系数 Ng—每户设置的卫生器具给水当量数 T—用水时数(h) 0.2—一个卫生器具,给水当量的额定流量(L/s) Uo=0.012% 查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)得系统热水供水管的设计秒流量为q=2.51(L/s)。 3 设备选取 (1) 蓄水箱 对于太阳能热水系统,由于受自然条件(太阳辐射一天之内随时间变化)的限制,太阳能集热系统,不可能全天24小时满足设计小时用水量(qrh)的要求。为满足使用要求,根据实际情况,考虑蓄热水箱水量、太阳能集热板的功率和用户用水量之间的关系,设计水箱容量为4.5个最大小时用水量(qrh),则必能满足用水量的要求。 水箱的有效容积vk=4.5 qrh≈6.5m3。 (2) 太阳能系统水泵选择:

(完整版)太阳能热水系统施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 1.1.2集热器的材料要求: 1.1. 2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 1.1. 2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 1.1. 2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 1.1. 2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 1.1. 2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 1.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 1.2主要机具: 1.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 1.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 1.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 1.3作业条件: 1.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。

1.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 1.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行 2.2安装准备: 2.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.2.2清理现场,画线定位。 2.3支座架制作安装,应根据设计详图配制,一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。 2.4热水器设备组装: 2.4.1管板式集热器是目前广泛使用的集热器,与贮热水箱配合使用,倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。 2.4.2集热器安装方位:在北半球,集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15℃。 2.4.3集热器安装倾角:最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。 2.4. 3.1在春、夏、秋三季使用时,倾角设备采用当地纬度。 2.4. 3.2仅在夏季使用时,倾角设置比当地纬度小10°。 2.4. 3.3全年使用或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。 2.4.4直接加热的贮热水箱制做安装: 2.4.4.1给水应引至水箱底部,可采用补给水箱或漏斗配水方式。 2.4.4.2热水应从水箱上部流出,接管高度一般比上循环管进口低50至100mm,为保证水箱内的水能全部使用,应从水箱底部接出管与上部热水管并联。

太阳能热水系统施工组织设计

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、项目组织机构 (33) 第三章、工期计划及保证措施.....................................................错误!未定义书签。第四章、HSE管理措施................................................................错误!未定义书签。第五章、施工准备.........................................................................错误!未定义书签。第六章、施工组织设计方案.........................................................错误!未定义书签。第七章、技术方案.........................................................................错误!未定义书签。第八章、检验设备及检验方案.....................................................错误!未定义书签。第九章、技术支持及售后服务条件.............................................错误!未定义书签。 第一章、工程概况 本项目为中国石化长城能源化工(宁夏)煤业有限公司宋新庄煤矿太阳能电辅热自动控制洗浴系统,原集中供热热源与现有系统进行局部改造,新建太阳能电辅热以及控制系统。主要工作内容包括太阳能电辅热自动控制洗浴系统的土建施工、太阳能热水系统设备、电辅助设备及配电设备、配电电缆、其它配套水泵等设备采购、设备设施运输和装卸、安装、系统检测、调试、验收、仪表检验、培训及其它技术服务、保修、售后服务等内容。项目工程施工完成后具备运行条件,项目为交钥匙工程,效能达到设计参数要求。具体包括以下 1、土建工程:包括电辅助锅炉配电电源缆线管沟的开挖、电缆缆线的敷设;太阳能安装各种管线中墙面、屋面、屋顶的开孔,安装完成后孔洞的封堵、防水及需墙面的恢复,要求达到原设计使用效果;及其它与本工程相关的所有土建工程。

太阳能热水系统

太阳能热水系统根据集热系统、辅助系统及供水方式的不同,可以分为三大类型:l 分户集热——分户储热辅热式l 集中集热——分户储热辅热式l 集中集热——集中储热辅热式分户集热——分户储热辅热式太阳能热水系统是指终端用水点以户为单位,每户独立设置太阳能集热器、储水箱、辅热设备及相关管路,每户独立使用的小型太阳能热水系统。l 集热器安装位置选择分户集热——分户储热辅热系统中的集热器的安装位置可为屋顶(平屋面、坡屋面)、立面墙、披檐及阳台拦板等位置。l 适用安装类型分户集热——分户储热辅热式太阳能热水系统较适用于独立式小型别墅住宅、联排别墅、新农村规划联排住宅中,也可以在多层及高层住宅中使用。针对以上的不同建筑类型分户集热——分户储热辅热式太阳能热水系统的安装、运行方式也有所不同。独立式小型别墅住宅、联排别墅、新农村规划联排住宅采用分体式别墅型太阳能热水系统,多层及高层住宅多采用阳台壁挂式太阳能热水系统。l 分体式别墅型太阳能热水系统介绍 1.分体式别墅型太阳能热水系统一般采用分离式强制循环二次热(工质循环、水介排空方式)系统形式。 2.在安装时,集热器与屋面相结合进行安装,满足建筑结构功能的同时不影响建筑的外观;储热水箱及其它辅助设备安装在室内,便于操作及维修。 3.在辅助能源上,一般宜选用电加热形式。在使用时,可采用半自动控制的方式(温度不足手动启动辅助加热系统,达到温度时自动停止)。 4.系统工作原理图如下:分体式别墅型太阳能热水系统示意图l 阳台壁挂式太阳能热水系统介绍 1.阳台壁挂式太阳能热水系统一般采用自然循环方式,为保证系统全年使用,循环介质采用防冻液。 2.安装时将集热器放置于阳台栏板处,水箱可安放在阳台内侧或卫生间、设备间内,要求水箱位置高于集热器。建议太阳能与水箱位置不宜过远。 3.辅助能源一般采用电加热方式,半自动控制的方式(温度不足手动启动辅助加热系统,达到温度时自动停止)。 4.系统工作原理图如下:阳台壁挂式太阳能热水系统原理图l 分户集热——分户储热辅热式太阳能热水系统方案优缺点 1.系统为小型分体式承压供水式,系统简单,使用方便,在建筑应用中安全性、可靠性高; 2.储水箱距离用水点较近,户内热水管路距离短,使用热水时不会放出大量的冷水,节水效果好; 3.产品使用独立,产权明确,由住户负责日常维护,无管理难度; 4.辅助加热设备建议采用定时定温的方式控制,节能效果好。 5.热水资源利用无法共享,有效利用率较低,系统综合造价相对较高。集中集热——分户储热辅热式太阳能热水系统是指太阳能集热器集中、统一规划安装于建筑物屋面部分,储水箱、辅助加热系统按终端用户为单位独立设置的太阳能热水系统。l 集热器安装位置选择集中集热——分户储热辅热系统中的集热器的安装位置可为屋顶(平屋面、坡屋面)。l 适用安装类型集中集热——分户储热辅热式太阳能热水系统较适用于新农村规划联排住宅、多层及高层住宅、宾馆、学校、工厂员工宿舍中使用。l 集中集热——分户储热辅式太阳能热水系统介绍 1.太阳能集热器集中安装在建筑物的屋面; 2.储水箱及辅助加热设备按每户的用量需求分别设置在各户内;水箱通过太阳能循环泵与屋面集中集热器进行循环; 3.辅助加热器一般采用电加热,分户设置于户内水箱中; 4.系统工作原理图如下:集中集热——分户储热辅式太阳能热水系统原理图l 集中集热——分户储热辅热式太阳能热水系统方案优缺点1.集热器集中统一设置,集热循环管路较少,减少了对公共空间的占用;2.热水供应系统采用分户式,热水管路减少承压供水;集热器具备有分体式热水系统节水效果好等物点;3.热水系统分户供应,水费、辅助加热电费计费容易;4.系统设计相对较为复杂,需着重考虑热量分配不均及高层的压力平衡问题;5.由于系统的辅分户设置,因此在各用水终端进热时补充时须关闭太阳能循环泵,否则会造成单户辅助加热热量进入太阳能集热器系统而无法计量;6整个太阳能热水系统不同部分产权归属不尽相同。在多层及高层小区里集热器统一使用,为公有设备(归物业管理),而各终端设备为各户私有,在设备的使用过程中,易造成责任混乱,设备的客理及问题处理易发生纠纷。集中集热——集中储热辅热式太

太阳能热水设备及安装施工工艺

太阳能热水设备及安装施工工艺 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。 2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。 2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。 2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。 2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。 2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件,要求见第二章。 2.2主要机具: 2.2.1机械:垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。 2.2.3其它用具:钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。 2.3作业条件: 2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。 2.3.4太阳能热水器安装的位置,应保证充分的日照强度。 3、操作工艺

集分式太阳能热水系统分析

集分式太阳能热水系统分析 前言 集中集热-分户换热系统是近几年来广泛应用于太阳能集中供热水工程项目的系统形式之一,这种系统是不同于以往太阳能热水系统的一种新的应用形式。 集中集热-分户换热系统最早出现是在2007年,由北京市太阳能研究所集团有限公司提出,其原理是借鉴了阳台壁挂式太阳能热水器的储热水箱设计思想,整体系统构想是应天津市建委的要求,响应当时天津市政府民心工程的设计理念,与天津市建筑设计院共同研究并设计推出的一套太阳能与多层、中高层民用建筑领域结合的系统形式。 “集中集热-分户供热”主要解决了太阳能热水系统对于高层、小高层建筑收费难的问题,同时,在体现公平、合理使用太阳能的原则下,彰显了“能量免费”和“使用者付费”的设计理念,因此,该系统一经推出,短短几年就占据了民用建筑太阳能应用领域的绝大部分市场,甚至在行业内形成了这样一种趋势——能够设计“集中集热-分户供热”系统的太阳能公司方能被太阳能行业专业人士认可。 诚然,“集中集热-分户供热”太阳能系统由于其系统优势——解决了收费问题,使其更容易被房地产开发商和用户接受,但“集中集热-分户供热”太阳能热水系统目前也有其难以解决的问题,本文将一并提出,希望行业内外有关人士能建言献策,将“集中集热-分户供热”太阳能热水系统不断完善使之发扬光大。 集中集热-分户供热系统详解 “集中集热-分户供热”太阳能热水系统容易与“集中-分散供热水系统”相混淆,对照《民用建筑太阳能设计规范》GB50364-2005相关条款的规定,集中-分散供热水系统是不适合高层或小高层运用的。 表1-1 太阳能热水系统设计选用表(摘自GB50365-2005表4.2.6) 表一:太阳能热水系统设计选用表 针对此问题,作为《民用建筑太阳能设计规范》GB50364-2005国家标准的主要起草人之一,北京市太阳能研究所学术委员会主任、国家新能源工程技术研究中心副主任何梓年老师给出了两点解释:

太阳能热水系统施工设计方案

目录 第一章、施工组织设计 (2) 第一节、项目实施工作计划 (2) 第二节、施工组织计划 (7) 一、................................................... 工程重点、难点 7 二、..................................................... 施工组织策划 8 三、................................................. 施工资源需求计划 9 四、........................................................... 施工总 平面布置规划.................................................. 1.9. 五、........................................................... 进度计 戈U保证措施.................................................. 20.. 六、........................................................... 工程施 工方案........................................................ 25.. 七、.............................................. 工程质量管理策划 31.. 八、........................................................... 安全、 文明施工管理策划.............................................. 34. 九、........................................................... 和谐施 工与绿色施工管理策划 (36) 十、组织协调管理策划.......................................... .4.1.. 十^一、冬雨季施工技术措施的编制与实施 (43)

太阳能热水系统设计范例

螂1 、术语和定义 莈太阳sun 太阳系的中心天体。可视其为K的全辐射体。它是地球上光和热的源泉。 太阳能solar energy 从太阳发射、传播或接收的辐射能。 高度角altitude 从地平圈沿某天体所在地平经圈量至该天体的角距离。以地平圈为零,向上为正,向下为负。单位为度(°)。 太阳高度角solar altitude 膆日面中心的高度角,即从观测点地平线沿太阳所在地平线圈量至日面中心的角距离。方位角azimuth 从天球子午圈沿地平圈量至某天体所在地平线圈的角距离。以南点为零点,向西为正,向东 为负。单位为度(°)。 太阳方位角(2)solar azimuth 日面中心的方位角,即从观测点天球子午圈沿地平圈量至太阳所在地平经圈的角距离。 莃赤纬declination 赤道坐标系中,天赤道与某天体沿所在时圈量度的角距离。以天赤道为零,向北为正,向南为负。单位为度(°)。 太阳赤纬(S)solar decli natio n 日面中心的赤纬,即从天赤道沿太阳所在时圈量至日面中心的角距离。春(秋)分时为°,一年之内在土90°'之间变化。 时角hour angle 从天球子午圈沿天赤道量至某天体所在时圈的角距离。以天球子午圈为零,向西为正向东为负。单位既可为时(h),也可为度(°)。 (3)solar hour an gle 袂太阳时角 日面中心的时角,即从观测点天球子午圈沿天赤道量至太阳所在时圈的角距离。真太阳日apparent solar day 日面中心连续两次上中天所经历的时间。 真太阳时apparent solar time 由日面中心的时角量度的计时系统。平太阳连续两次下中天所经历的时间。 辐射radiation 能量以电磁波或粒子形式的发射或传播。辐〔射〕能(Q)radiant energy 以辐射形式发射、传播或接收的能量。单位为焦〔耳〕(J)。 蝿光谱辐照度(E入)spectral irradia nee 在无穷小波长范围内的辐照度除以该波长范围。单位为瓦〔特〕每立方米(W/m)。 辐照量(H)irradiation 辐照度对时间的积分。单位为焦〔耳〕每平方米( J/m)。 太阳辐射solar radiation 太阳能以电磁波或粒子形式的发射或传播。其能量主要集中在短波辐射范围内。地外日射extraterrestrial solar radiation 地球大气层外的太阳辐射。 太阳常数(Esc)solar constant 地球位于日地平均距离处,在大气层外垂直于太阳辐射束平面上形成的太阳辐照度。

相关文档