1、机型:KFR-32GW/BM(F)

故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。

分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点

放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM 模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。

2、机型:KFR-32GW/BM(F)

故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常,室外机不工作。

处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看

其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。

3、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。

分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。

4、机型:KFR-50LW/BM(F)

故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。

分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零

线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。

5、机型:KFR-50LW/BM(F)

故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误

多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。

分析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。

处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。

6、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。

处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,

换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V

加不到室外机,重新安装连接后故障排除。

经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。7、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。

处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。

8、机型:KFR-50LW/BM(F)

故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护

灯亮,自诊断无任何故障信息。

处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,

断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有

300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。

经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。

9、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。

分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控

硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相

驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。

经验总结:维修人员如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查电脑板。

10、机型:KFR-32GW/BM(F)

故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。

分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。

11、机型:新科KFR-32GW/BP

故障现象:空调开机即总电源跳闸

故障分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),

当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发

现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗

器浸入水中,造成空调跳闸。

处理方法:疏通出水孔,更换电抗器后正常。

12、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护故障灯常亮,运行灯闪。

分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。

看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障

灯常亮。将检测开关置于“关”位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件

异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风

扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。

经验总结:32ABP无E2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故

障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,

切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。

13、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时

重新开机时好时坏。

分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。此厚膜电路型号SY9904(0152),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:

(1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。

(2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。

(3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY9904(0152)换下,或者

把整个模块换下。

(4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。

(5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。

(6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。

注意点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。

(2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。

(3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。

(4)P、N线不能插反。

(5)信号线接插应牢固,不能松动。

14、机型:KFR-32GW/BMF

故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。

工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。

诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)

亮亮亮(室内风扇电机运转异常)

测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。

理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工

作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机

开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。

经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同

(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压

为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。

15、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制热开机后外机不启动或运行一段时间后不正常停机

1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮

2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常

分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行

灯亮,测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23

换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问

题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约售后的开支和成本

2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V 的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。

3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。

经验总结:KFR-32GWA/BP关于通讯故障的情况一般为以上三中引起的,其中第一种

情况居多,但解决的方法不应该局限于更换板子,如用户路途遥远,而服务人员又没

有随身带板子的,故障1中涉及的方法和经验验证安全有效,全国服务人员不妨加以推广。

16、机型:KFR-32GW/BMF

故障现象:制冷模式开机运行15分钟外机停,自动开机;15分钟后又停,3分钟后又重新启动,周而复始,1小时后显示4个故障:

(1) 灭灭亮电流峰值关断

(2)灭亮灭

IPM模块保护(电流、温度)

(3)灭亮亮压机排气温度过高保护

(4)灭灭闪压机温度传感器异常

使用条件:某宾馆高档套房卧室,20m2、窗户9m2、电源电压210V室外环境温度28℃、通风良好。

分析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力0.5Mpa、电流升

频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各

传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰

好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。

经验总结:变频机的电控复杂,保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常,而造成一些显示的故障信息有真有假。此时一定要冷静,分析出真故障与假故障;从理论

角度分析其可能性,从而重点予以检查,快速找到故障原因。如果变频机出现升频升不上去,一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;

17、机型:KFR-32BWA/BP

故障现象:外机不工作,内机有自然风吹出,无故障显示。

使用条件:卧室20 m,窗户玻璃连阳台18 m、室外机朝北,通风良好,电源电压218V,室外环境温度37℃.

分析处理:用户反映该机冬天制热良好,但夏天却出现不制冷,网点上门维修数次未果,向分公司求助。分公司同上门后测得:平衡压力1.2Mpa、室内、外14V通讯信号良好。网点反映维修过程中更换过内外机电路板,但情况依旧;重点查各传感器,外机

T3、T4、T5及热保护均未见异常,当查至室内T1、T2时发现T2传感器在环境温度下的数

值参数正常,但在其他温度情况下数值异常;经更换后,外机开始工作,问题解决。

18、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机制热三分钟,外机不工作,内机以设定风速运行,无故障显示,但将拨动开关至强制设置时,外机能工作。

分析处理:因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修,但经过分析,此机

器外机没有工作,室内机就以设定风速运行,吹冷风,所以应先检查室内盘管温度探头。

经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以

关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外

机以定频55HZ的方式运行。所以经过分析,此台机器一次就完成了服务,没有走弯路。

经验总结:我们在上门服务时,一定要仔细观察故障现象,并将机器的各种功能或模

式都试一遍,以方便我们分析故障原因,使得我们的服务工作得到事半功倍的效果,从而

使我们的用户满意。

19、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机外机不工作,过了一会儿红灯闪,将拨动开关拨至关的位置,机器出现黄灯(定时灯)常亮的故障代码,也就是判定“通迅异常”的故障。

分析处理:因为机器判定通迅故障,则故障范围较大,内机、外机或内外机连接线都

有可能,因此,我们准备先打开室外机右端盖,准备测量通讯线与零线上的电压。经测量,在高于14V较多的位置并摆动,因此估计是室外的问题,因此拆下室外机顶盖,发现室外

板左上角的315V电源指示灯不亮,就测量电容板上的315V直流电压,发现很低,仅

30~40V,再测室外接线柱上的220V输入电压正常,因此检查到室外机的整流桥堆开路机

损坏,换上整流桥堆后,室内、外机均工作,制冷也正常。在准备装上外机顶盖时,突然

听到外机里有“哔吧”的放电声,遂再拆开室外机的前面框,仔细倾听声音来源,最后发现

电抗器对外壳放电。更换电抗器后,整机工作正常。

经验总结:变频机出现通讯故障后涉及的电路往往比较广泛,因为其通讯采用串行闭

合电流环通迅,采取一定的通迅协议来完成工作的,其首先主要电流环回路正常,其次要

求室内、外CPU均要正常工作才能完成通迅,象此例故障中由于室外的3.5V直流不正常,导致室外模块板上的开关电源不工作,从而不能提供+5V电源给室外板,室外板上的CPU

就不能工作,而室内板上迟迟接收不到室外的信号,从而判定通讯故障。另外在检修后,

要对机器作仔细的监测,包括输入电压,工作电流,系统压力,出风口温度及噪音等方面

的检察,象此例中,如果不将损坏的电抗器换掉的话,则很快将会再次出现原先的故障现象,造成二次甚至多次上门维修,从而引起用户的不满意。

20、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机后,一会儿出现红灯闪,让机型自诊断为通讯异常。

分析处理:检查室内外连接线,正常,再测量通讯电压,高于14V有摆动,测量室外

机接线柱上棕、兰二线上无220V,进一步检查到室内板上的上电继电器线圈已开路,并发

现其形体上的变形,更换配件后,此机器工作正常。

经验总结:在维修实际工作中,要理论联系实际,不能完全相信故障指示,而要根据故

障指示分析可能存在的问题,从而使我们的维修服务工作做到快速、准确。象此例中,我

们不能因为是新装机而老是去查安装问题,也不能因为通讯线电压高于14V就认定故障一

定在室外机。

21、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机,外机工作几秒后,立即停止,三分钟后,又工作几秒后又立即停止,室内无故障显示。

分析处理:打开室外机,在外机工作时,发现室外板上的几个指示灯立即变暗,等外

机停止后,立即又恢复正常。根据此现象可以分析出室外板上的上电继电器故障的可能性

较大,因为变频机的工作方式是将220V交流电整流滤波形成一个270V的直流电源,再由

逆变器产生出一个三相频率与电压均可变的等效交流电供给压缩机的。由于220V整流滤

波所用的滤波电容较大,直接用继电器给外机上电会造成触头烧坏的故障,对电网的冲击

也较大。因此变频机对室外上电采取的方法是在上电继电器的触头上并联一只PTC电阻,

由这个PTC电阻先给电容冲电,等电容上的电压建立起来了,模块板上的开关电源便工作,输出12V与5V电压给外板,外板有了工作电压后,上电继电器才吸合,由此可知,如果

上电继电器不能正常吸合的情况下,外板上先有+5V的电压使芯片能工作,从而输出压机

驱动信号,压机工作回路中便串联了一只PTC电阻,造成270V电压迅速下降,从而使开

关电源不能正常工作,断掉+5V与+12V电源,使芯片无压机驱动信号输出,压机又断电,270V电压又会开,使开关电源重新工作。因此,我们更换掉室外板,开机试机一切正常,测量上电继电器发现12V加上线圈后,测触并没有两端电阻仍为40Ω不变,说明上电继电

器触头不良。

经验总结:在维修过程中我们应根据故障现象,结合机器的工作原理进行分析,才能

快速地解决问题。当然,有的原理我们不一定很清楚,但只要判断出故障原因,通过更换,一样能快速有效的解决问题。

22、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制冷效果差。

分析处理:开机测量工作电压、工作电流,管路压力均正常,进风口与出风口温差只

有6℃,怀疑机器频率没升上去,用万用表AC电压档测U、V、W三相电压,发现也能升频。看来用仪表是不能发现问题了,用手摸气管很凉,打开室内进风栅,用手模蒸发器,

发现上半部分很凉,下半部分却不凉,仔细分析蒸发器回路(是一进二出的回路)可能下

段蒸发器焊堵,故换掉蒸发器,结果机器正常,出风口温度只有9℃,进出风温差达到17℃,效果很好。

经验总结:维修过程中,不能单靠仪表来解决问题,我们还应多听、多看、多摸,还

要仔细询问用户机器出现故障时,出现过一些什么现象,从而帮助我们快速诊断故障部位。

23、机型:KFR-27GW/BM

故障现象:外机不工作

分析处理:打开外机发现电路板强电部分已烧断,测外机供电电源有短路现象,后用

排除法直接供电一步步除去,发现抗感线圈短路,可能是雨水造成。换好外机板上电,无

电源显示,测得整流桥一组损坏,全部更换试机,整机运行大约三分钟后停机,再次仔细

检查一边电路发现维修工未将电源线从电流互感线圈中穿过,造成AC电源故障,装好测

试正常工作。

经验总结:维修过程中,可能有许多故障并存;我们在维修果实不要慌张,要胆大心细一一解决。

24、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:空调制热开机,外机压缩机不工作,外风机工作2-3分钟后整机保护。

故障分析:由现象问题应在外机压缩机(短路、卡缸),功率模块(短路)过流保护

及功率模块驱动信号异常。

故障检测:先用电阻法测模块阻值正常,说明模块的续流二极管正常,再上电开机测

模块U、V、W输出电压,70V左右且三相比较均行。说明驱动信号正常,则故障为压缩机,测压缩机绕阻阻值正常,说明压缩机卡缸造成过流反馈给模块。CPU判断过流保护。换新

压缩机,故障排除。

25、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制热状态下室内机处于防冷风,外机反复起动且每次启动后外风机工作3分钟左右,压缩机每次瞬间送电。

故障分析:因机器无故障显示,测通迅电压24V左右,300V供电电压均正常。根据故

障现象,外机起动但每一次外风机工作且3分钟,压缩机瞬间送电这样反复且机器一直处

于防冷风功能整机无保护显示。这样说明线路控制系统正常,模块输出电压有误,此时怀

疑模块性能不良。

故障处理:换模块后正常。

26、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮。

故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路,测量出有一电容短路。

故障处理:更换电源滤波板后机器正常。

27、机型:KFR-32GW/BM(F)

故障现象:首次开机制冷正常,当温度到了设定温度后,再次启动就出现通讯故障。

分析处理:出现故障后测量通讯电压高于14V,怀疑外主板有问题,更换外板故障依旧,

后来发现只要空调一上电,通讯电压始终有20V。根据空调的工作原理,只要遥控不发工作指令,是不应该有这个电压的。因此怀疑内机有问题,打开内机后发现原来安装时安装员没有经过“上电继电器”,直接将火线短接,将“上电继电器”重新接好后,故障排除。

经验总结:通过这个案例,可以发现“人为故障”是最不可思议的故障,也最难考虑到,故在安装安装、维修时一定不要随便改动原电路设计,以免引起不必要的人为故障。

28、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制冷工作10分钟左右,显示故障为“压机驱动异常” ,运行频率始终为低频。

分析处理:空调能工作说明电控部分基本正常,有可能是系统及压缩机的问题,检查压

缩机的阻值正常,当测量系统的静态平衡压力为1.2Mpa(气温30℃),故怀疑空调的氟利昴过多,放掉部分氟利昴后,机子恢复正常。

经验总结:从这个案例可以看出,最基本的东西就是最重要的东西,这个空调先后被别

人修过四次,每次都是怀疑电控部分,所有的电路板换完了,就是没有怀疑系统的问题,建议大家对变频空调的加氟一定要慎重。出现问题一定多分析。

29、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:用户反映制热差,室内机防冷风一会吹热风,运行灯一会儿闪,一会亮,交替运行。

分析处理:该机新买不久,夏天使用效果很好;经查该机频率升不上,电流只升至6-6.3A上下跳动,系统压力在1.35Mpa左右,重点检测室外排气口温度探头,室外盘管温度探头及室外环温均为正常,更换了室外板,功率模块,故障依旧,怀疑系统缺少拂里昴,向系统加液,频度和压力均没有变化,查用户电压210V,四周也没干扰,室内环温,管温

正常,维修进入停滞状态,向用户建议拆回检修。拆回后试机,一切正常,能升频,降频,最高电流10.8A,压力达2.4Mpa多,出风口温度达到52度,说明用户电源线有问题,但

用户不明白,最后我们自带电源线从用户电表直接拉线供空调使用,机器运转正常。

经验总结:此例故障告诉我们,变频空调虽电源正常,还要考虑到用户电源线路上的问题。

30、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:机器升频到11A时突然跌落到1A,又继续升频至11A,这样交替运行,最后停机保护。

分析处理:该机器是最早产品,检查用户电源线220V正常,并且重新拉电源,坚固了机器所有接插件,模块也更换过了,故障一样,P、N两端有300V左右电压,为什么当频率升至11A就突然跌落,然后又继续升频呢?考虑到该机器均加长过铜管,信号线也有松动,重新用铬铁点焊牢固,试机正常。

经验总结:此例故障告诉我们,在加长信号线连接线时,建议安装工或维修工用铬铁点焊牢固。

31、机型:KFR-32GW/BP

故障现象:一开机红灯保护,经诊断故障为室外通讯故障。

分析处理:经查室外机P、N两端无300V电压,外板指示灯不亮,检查外机接线柱有220V电源,保险丝,桥堆,电容正常,最后发现电抗器有开路现象,更换电抗器,试机正常。

经验总结:室外板指示灯不亮,首先要检查外机有无220V电压,重点检查电抗器,因为电抗器在底盘下方,容易出现跳电,开路现象。

32、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:制热时外风机工作,但压缩机一启动就停下来。

分析处理:由于室外机指示灯处于正常待机状态,说明室内,室外通讯良好,针对这

类问题,首先排除排气口温度探头、功率模块、室外板及十芯线,最后就考虑换压缩机,更换压缩机后正常。

33、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机后内风机无法调试(高速运转)

分析处理:内风机电机采用交流PG电机,是由可控硅控制的,而测量反相驱动电路是由三极管控制。经查可控硅良好,发现三极管的集电极与发射极短路,导致风速无法控制。更换三极管,故障排除。

34、机型:KFR-32GWA/BP

故障现象:开机后室外机不启动,五分钟后故障灯亮。故障记忆:定时灯和故障灯常亮,

空调故障维修大全查看

空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?闪电家修空调故障维修大全总结师傅说,常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。 什么是变频空调?

变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照每年使用时间4个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

空调故障维修视频

炎热的夏天全靠中央空调“续命”,那你知道怎么选中央空调吗?都说水机舒适度更高,是真的吗?下面,快益修专业空调维修师傅一一道来: 水系统中央空调的工作原理 俗称的户式水机是指水系统中央空调,也是空气能热泵冷暖两联供,水系统中央空调是由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处,进行热交换来消除房间冷/热负荷,是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。 家用水机中央空调主要由冷冻水循环系统和主机组成。 冷冻水循环系统 从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压,然后送入冷冻水管道,进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器。室内风机将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

室外主机 低压气态冷媒被压缩机加压,进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体,冷凝器中的高压液态冷媒在流进蒸发器前的截流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量,使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。 水机布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用,各个房间独立运行的需要。 水系统中央空调的独特优势 水系统中央空调的独特优势是可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,冬天的时候产生一定温度的热水(供回水45/40℃)并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,达到制热效果。夏天的时候改变成空调模式,机器就会生产出符合条件温度的冷水(供回水7/12℃),冷水经过循环系统在风机盘管进行热交换,将冷气吹出,达到制冷效果。这是传统空调和氟系统所不能达到的。

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

大金中央空调VRV故障代码

大金中央空调V R V故障 代码 Last revision on 21 December 2020

大金中央空调VRV故障代码 (大金维修工15921TEI555080) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹

E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升

L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定

空调故障维修

在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看故障维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接

地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调故障维修服务

闪电家修空调上门维修师傅说,夏季人们有85%的时间都是在室内度过的,但室内空气污染情况不容忽视,空调密闭的室内空间,潮湿温热可能成为细菌的安家之所。快益修上海空调维修部专业空调维修师傅说,新风系统在室内不开窗的前提下,实现室内外空气不间断置换,保证室内空气的新鲜,即将成为这个夏季使用空调的标配。 夏季同时开启空调和新风系统有什么好处? 提升生活舒适度 夏天一般在使用中央空调时,为了节能通常会紧闭门窗。但在室内密闭的空间环境里,人体容易缺氧引起人体不适。夏天24小时紧闭门窗,同时开启中央空调和新风系统,室内温度会一直保持在26度左右,保证室内空气含氧量,空气新鲜、干净、清爽,解决室内关闭门窗开空调时闷和异味的问题,提升室内居住舒适度。 提高呼吸健康指数

长期不通风的房间,会对人体健康会造成危害,可能引发头晕、头痛、眼胀等生理疾病,同时密闭环境也成了真菌、细菌、螨虫、微生物的最佳生存空间。而室内开启新风系统后,彻底消除这些隐患。 节省空调能耗 在正确使用中央空调时,建议每隔一段时间开窗通风透气,但这也会让室外热空气进入室内,使得室内温度骤升,从而导致能量消耗增加。 具有热回收功能的新风系统,新风与排风进行热交换,可减少由于换气造成的室内温度的损失,冬季留住热量,夏季留住冷量,从而大大节约空调能耗,显著降低了空调投资成本和运行成本。 如何选购新风系统? 选型

新风系统分为管道式、壁挂式、立柜式多种形式,管道式新风系统需要穿墙走管,主机和管道要隐蔽式安装在吊顶中,需要和装修同步进行,更适合正在新装修和翻修的房子;壁挂式和立柜式新风系统相对来说安装更方便,只需在墙上或窗上合适的位置打孔,更适合装修后的家庭。 风量 新风计算方式:实际使用面积*层高(2.8米-3米)*房间必要换气次数(0.7-1次)=必要换气风量。再根据计算出来的结果选择合适的新风主机。 风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,所以建议根据室内空间大小,选择风量足够大且能保证达到室内空气质量标准的新风系统。如室内面积80平米的用户建议选购风量不小于300立方米/小时的新风净化系统。 过滤效果 达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的过滤效率达到99.9%。滤网等级越高过滤效果越强。但HEPA滤网容尘量不足,使用寿命有限,建议选择滤网组合丰富,HEPA等级高于H12的新风净化系统为佳,搭配使用中效滤网或初效滤网可以抵挡一部分大颗粒物。 噪音 一般来讲新风净化系统的噪音是跟风量成正比的,风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点,选购新风系统时最大噪音建议不要超过45分贝,否则会对日常生活休息产生影响。 热交换 为了解决空气置换造成的室内温差对人体伤害及能量流失问题,可通过能源回收器热交换器,回收室内排出废气中的能量,

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

长虹空调常见故障维修方法

长虹空调还是比较受欢迎的,在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

家用空调常见故障维修方法

目前,家用空调走入了千家万户,故障维修、清洗成为了一个大问题,下面,为你讲解相关案例知识: 案例、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调常见故障及处理方法

中央空调常有故障及处理方法 是人都难免会生病更可况是人造的中央空调呢,当公司的中央空调出现故障时候怎么办呢?最常规的做法找师傅上门维修。但事实上很多时候一些小故障完全是我们自己可以解决的就没必要让师傅上门一趟啦。那么常见的故障与处理方法有那些呢,下面跟大家说说一不制冷的故障原因及排除方法 1浮球阀调整不对,水位过低,调整水位到80—100刻度即可; 2排水阀卡死,应更换排水阀; 3过滤网网架顶端的水分布器堵塞,应通一通水分布器; 4过滤网太脏,应清洗过滤网; 5供水管淤塞,应清洁供水管; 6检测水泵,水泵烧毁,应更换水泵 二漏水的故障原因及排除方法 从排水阀处漏水 1排水阀卡壳或被脏物卡住,闭合不严密,应清除脏物; 2在安装过滤网时,浮球阀被过滤网压住,造成浮球阀不断进水,应检查过滤网,把有剖面的过滤网安装在浮球阀一侧; 3浮球阀内密封垫片损坏,应更换垫片; 4冷气机底盘发生倾斜,应调整冷气机水平; 从风管内漏水 1过滤网断裂,应更换过滤网; 2过滤网内表面产生毛刺,导致风筒内进水,应保证过滤网表面光滑; 3过滤网太脏,严重堵塞,应清洁过滤网; 4水分布器太脏,水直接从水分布器处被吸入风筒,应清洁水分布器; 冷气机内的进水胶管破裂,应更换进水胶管; 5帆布软接安装不合格,褶皱太多,致使下雨天时水积在帆布上,渗进风筒,应调整好帆布软接; 6风管的防水胶脱落,下雨天时,雨水从风管缝隙处漏进室内,应重新补好防水胶。 从进水金属软管处漏水 1进水金属软管老化或破裂,导致水从软管处渗漏,应更换金属软管。 三冷气机噪音大的故障原因及排除方法 1电机紧固件松动,应上紧电机紧固件; 2冷气机在运输或安装过程中,风筒翘起,应调整风筒; 3电机轴承卡住,导致冷气机噪声过大,应更换电机轴承或更换电机; 4风口叶片松动,产生噪音,应固定紧风口叶片,以及风管没有按设计规范安装,导致风管产生噪音,应改装风管。 以上是中央空调常见的故障及处理方法。如公司的中央空调出现故障实在不知道如何处理为安全起见还是请专业维修师傅上门处理,千万不要私自动手避免一不小心弄错导致短路或漏电触电。

空调常见故障分析及维修方法

空调常见故障分析及维修方法空调常见故障有哪些,要如何维修呢?锦江区啄木鸟家电经营部为大家总结了以下几点,希望对大家有所帮助。 1、空调不开机,不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU旁边的】可以解决。还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【手动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再网上搜下就知道,找接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很容易哦】 2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。 3、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机,或者外机不启动换室内管温传感器。 4、开机显示各种故障代码,呵呵呵,想必你无法记住所有的空调代码吧,

本人从不记故障代码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相.观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。 5、开机室外机不启动或者外面只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。 6、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一大堆方法,那些方法我都用过,成功率很低,没有必要,有的人改短毛细管,千万不要怎么做,职业道德问题,而且影响空调效果 7、还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的,插电显示一般是电源或者信号线,主板问题。运行一段时间显示一般是传感器问题。 锦江区啄木鸟家电经营部坐落于成都,拥有各种大小型维修设备和维修的队伍,是一家专门承接空调维修拆装的公司。可承接各大小单位、工厂、办公楼、学校、家庭各种空调维修拆装服务,如:空调安装,空调维修,空调清洗,空调保养,空调加液,空调零配件提供,我们的服务覆盖整个成都。 空调移机:维修人员上门空调移机,同时免费为您进行室内机清洗。保证冷热移机前后一致。 空调加氟:各类品牌空调加氟。 空调维修:空调维修、空调加氟、拆装移机、空调清洗、保养等。维修品牌:各大品牌家用中央及家用空调品牌 空调清洗保养:空调清洗会减少空调的用电负荷,减少空调的运行费用和维

盾安中央空调故障代码

中央空调故障代码 作者: 标签:2010-08-15 00:55 星期日晴 中央空调常见故障及故障代码(盾安) 2010-05-16 09:05盾安模块机组各路温度代码含义如下:P001:整机回水温度值 P002:整机出水温度值 P003:模块出水温度值 P004:环境温度值P005:1号翘片(冷凝器)温度值 P006:2号翘片温度值(3号翘片温度值)故障原因及解决 故障代码P r:01--1#冷凝温度传感器损坏。 Pr:04--1#系统制冷过载保护。 Pr:05--模块制冷防结冰保护。 Pr:8--模块制热过热保护。 Pr:11--2#,3# 冷凝器温度传感器坏。 Pr:14--2# 3# 系统制冷防过载保护。 Po:01---T外传感器坏。 Po:06---冷热水冬季防冻保护。 Er:02--1#压缩机高压保护。1#或3#压缩机高压保护。 Er:03--1#,3#压缩机低压保护。

Er:05--从模块循环水流开关断开。 Er:06--室外风机过载。 Er:07---380V相序保护。 Er:08--模块出水温度传感器坏。 Er:12---2、3、4#压缩机高压保护。 Er:13---2、3、4#压缩机低压保护。 Er:15---防冻开关保护。 Er:16---水流不足温差保护。 EO:02总出水温度传感器。 备注:请认真思考操作,以免给你带来不必要的新问题。不明白之处可直接拨打,黎规化类别:默认分类| 编辑| 删除| 评论(0) | 浏览(39) 清华同方中央空调45-60型模块机组密码及操作 2010-05-16 08:11一、待机状态下按选项键,选到5,然后按左右键,将3个000改为3个111,再按确认键,再按向下键把H改为C{即制热改为制冷},再按确认键。然后断电,上电开机即为制冷状态。 二、如果密码不正确或不能更改,把选到的5改为6,按确认键,其显示的是更改后的密码。 三、依据第一项操作把第二项显示的密码输入即可。(请依据第一项操作步骤操作)类别:默认分类| 编辑| 删除

变频空调维修技巧

空调有定频和变频之分,同时变频空调和定频空调在使用的过程中同样会出现问题,我们在使用空调时,也需要了解一些空调的维修技巧。下面就一起来看看吧。 变频空调一般出现的问题不外乎是空调不制冷,它的室内机滴水、空调运行的声音过大等。我们在维修空调的时候就需要注意应该怎么样检查出空调出现故障的原因。我们在进行空调维修时可以采用以下的方法来检测空调: 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂

在流动时的流液声。 3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空调在工作的过程中各个部件的温度是不是运行时产生的正常温度,这样我们就能检查出空调出现的故障是不是运行过程中温度过高引起的。 4、在看、听、摸之后还能采用闻的方式,闻主要是为了闻出空调压缩机的内外线圈有没有因为压缩机温度升高散发出的焦味,同时问线路板、继电器、功率模块有没有焦味。用闻的方式同样也是为了确认空调在使用的过程中是不是某一部件因为温度过高被烧而发出的焦味。 空调发生不制冷的情况的时候一般是空调缺少制冷剂或者是空调长时间没有进行清洗,空调的散热片散热效果变差导致的,这个时候我们可以先检查空调的制冷剂不够是因为空调使用的时间太长还是因为制冷剂泄露导致制冷剂不够的。空调长时间没有进行清洗导致的空调不制冷就要将空调仔细的进行清洗,让空调能够充分的散热。 空调出现室内机滴水的情况时,一般是因为空调安装的位置不正确,不是处在水平方向,或者是因为空调的排水管排水不良造成的空调室内机滴水,排水管被堵也是空调室内机滴水的一个常见的原因,我们在遇到空调室内机滴水时可以先从这几个方面进行检测。 空调在运行的过程中,噪音过大,就要检查一下空调的室外机的扇叶是不是变形和灰尘积累的太多导致空调运行时的声音很大,或者是空调的翅片被堵。空调的压缩机放置的位置不正确和工作量过大也是会导致空调在运行的过程中声音很大的常见原因,我们在解决空调运行的声音大时同样可以从这几个方面入手。

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

空调常见故障处理方法大全

空调常见故障处理方法大全 运行正常的空调都是相似的,运行故障的空调各有各的原因……1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用

环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。

汽车空调常见的故障维修方法!

一、常见故障维修方法

5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。 原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。 排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。 原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。 原因:膨胀阀冰堵。 排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。 原因:膨胀阀失效。 排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。 原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。 排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出 10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。 原因:空调系统内有空气混入。 排除方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

变频空调器通讯电路原理与维修

变频空调器通讯电路原理与维修技术 主讲:马保德

概述: 变频空调器通讯故障是一种常见的电路故障,当通讯电路部分出现故障时,空调器的各种控制指令无法传送,空调器的各项功能均无法正常完成。 在对变频空调器进行维修的过程中,经常会遇到空调器整机不能开机、室外机不工作、开机即出现整机保护等情况,根据实际维修经验,这些现象大多是由于通讯电路故障所引起的。

概述: 变频空调器一般都带有故障代码显示,一旦通讯电路出现故障,空调器均会显示相应的故障代码,这对于故障范围的判定提供了非常方便的条件,但 在实际维修中,单纯依赖故障代码并不容易直接找 出具体故障点。确切地说,当空调器出现通讯故障 的代码显示时,只能笼统的判定通讯回路异常,而 具体的故障原因还需要对通讯电路做详细的检测方 能查出。

一、通讯方式及其原理 变频空调器一般采用单通道半双工异步串行通讯方式,室内机与室外机之间通过以二进制编码形式组成的数据组进行各种数据信号的传递。下面以美的变频空调器为例对数据的编码方法及通讯规则进行介绍,以便于大家对通讯电路的理解。

一、通讯方式及其原理 1、通讯数据的结构 主、副机间的通讯数据均由16个字节组成,每个字节由一组8位二进制编码构成,进行通讯时,首字节先发送一个代表开始识别码的字节,然后依次发送第1~16字节数据信息,最后发送一个结束识别码字节,至此完成一次通讯。每组通讯数据的内容如下表:

一、通讯方式及其原理 2、通讯内容的编码方法 1)命令参数 第三字节为命令参数,由“要求对方传输参数的命令”和“给对方传输的命令”两部分组成,在8位编码中,高四位是要求对方传输参数的命令,低四位是传输给对方的命令,高四位和低四位可以自由组合。 0 0 0 0 0 0 0 0 要求对方传输参数向对方传输参数

空调五种常见故障维修方法

空调五种常见故障维修方法.txt——某天你一定会感谢那个遗弃你的人,感谢那个你曾深爱着却置之你不顾的人。做一个没心没肺的人,比什么都强。________舍不得又怎样到最后还不是说散就散。空调五种常见故障维修方法 -------------------------------------------------------------------------------- 作为白色家电的空调早已走进千家万户,然而它的“脾性”较之冰箱、洗衣机来说更难以让人捉摸。尤其对于已过了保修期的用户,或者是购买“三包机”自已安装的用户,如果家中的空调出现了故障,还要找专家来坐诊把脉吗?下面不妨随笔者来看几个空调常见故障检修的案例,或许对你有所帮助。 案例一外界信号干扰 常见指数:★★★☆☆ 维修指数:★★★★☆ 综合评定:★★★★☆ 案例情况:空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易出现故障。 案例分析:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机故障着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器工作正常;测试供电电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查,与故障空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接收头信号输入端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调工作正常。 案例故障排障方法:更换电子整流式的节能灯,无论日光灯开关空调都能正常工作。 案例总结:电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰,造成空调的接收紊乱。因此,在维修这种由外部环境的干扰源造成空调故障之前,能找对原因是问题的关键,它可以让你少走不少的弯路。 案例二内机蒸发器脏污 常见指数:★★★★★ 维修指数:★★★★★ 综合评定:★★★★★ 案例情况:制冷效果不佳,几乎感觉不到风速。 案例分析:故障空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统故障,导致制冷效果不佳)。空调使用场所为一针织车间,曾多次对空调的电控板及供电电源、氟利昂等情况进行排查,均未发现问题。再次对空调出风口排查时发现其温度偏高,分析可能是由于风量过小引起的。前面已经对空调的电控板进行了检查,导致风量小的原因还可能是电机故障或蒸发器脏堵。经层层筛查,最终发现蒸发器表面粘有很多线绒,并伴有结霜现象。