文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法

套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法

套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法
套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法

套接紧定式薄壁镀锌钢管电气线路敷设施工工法

1.前言

套接紧定式薄壁钢导管,是电气安装新型专用导管。该导管系列根据中华人民共和国国家标准《电气安装用导管特殊要求》(GB/T14823.1-93),并参照国际IEC标准和日本等国外同类技术,针对国标GB50258-96镀锌钢管和薄壁钢管的跨接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等缺点进行设计制造的。属国家专利,以其技术先进、结构合理、施工方便等特点被专家誉为是建筑电气线路敷设的一项重大革新。

2.特点

2.1 施工方便。管与管连接用紧定螺钉紧定连接方式取代传统的螺纹连接和焊接施工,无需再做跨接线即可保证良好的电气连续性;管与盒连接采用爪形锁母紧锁,即可达到安装要求,省去了套丝等工序,有利于提高工效,节省施工成本。

2.2 价格便宜。以薄代厚,大大增加了单位重量的延长米数,因而单位长度的价格大幅度下降,既降低工程造价,又为国家节省大量钢材,并且因重量轻而搬运方便,从而减轻整体工程的有效荷载。

2.3 管路配套,各种配件、工具齐全。

2.4 使用范围广。双面镀锌防腐,暗敷明敷均适用。

2.5 质量特性统一、稳定,不因操作工人的技术差异而造成质量差异。

2.6 不用刷漆、减少污染,符合环保施工要求。

2.7 不用电焊,节能环保、增效。

2.8 不用做跨接地线,省工、省料、省钱。

3.适用范围

该工法导管适用于导管在无特殊规定的室内干燥场所的电气系统布线(1KV及以下)及智能建筑综合布线系统。

4.构造

4.1 导管

套接紧定式薄壁钢导管一般采用优质Q235冷轧带钢,经高频焊管机自动焊缝成型。卷焊圆度高,壁厚均匀,与管接头公差配合好;焊缝小而圆顺,与端口无毛刺,穿线安全快捷,塑性好,弯曲方便。双面镀锌保护,应用范围广。

4.2 附件

4.2.1 直管接头:采用优质钢材加工

而成,双面镀锌保护,供管于管连接使用。

具体见图:

管接头中间有一道用滚压工艺压出的

凹槽,所形成的锥度,可使导管插紧定位,密封性能好,暗敷时沙浆甚至水份不宜进入导管内;而凹槽深度与导管壁厚一致,导管插入后内壁平整光滑,不影响穿线。紧定式导管接头在靠近接头两端各有一个(φ32以上两个)带紧定螺钉的螺纹孔。该螺纹孔的长度大于管接头壁厚,是用冲压工艺由管内壁向管外壁冲压形成凸起后再攻丝形成,紧定螺钉为特制,靠近紧拧端有一处直径变小的脖颈。

4.2.2 螺纹接头:采用优质钢材加工而成,双面镀锌保护,供管于盒连接使用;紧定式螺纹接头与导管连接的一端,有一个(φ32以上两个)带紧定螺钉的螺纹孔。与接线盒连接的一端,带有一个爪形锁母和一个六角锁母。安装时爪形锁母扣在接线盒内侧。

4.2.3 暗装接线盒:按国家标准生产,采用优质钢板一次性整体拉伸冲压而成。壁厚均匀、密封性好、承压强度高,承耳可调。

5.工艺原理

5.1 管与管连接:先把导管与直管接头(螺纹管接头紧定螺钉一端)插紧定位后用螺丝刀持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈”,使导管与管接头成一整体即达到连接要求,无需再做跨接地线。

5.2 管与盒连接:旋下螺纹管接头的爪型锁母,并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使根母与六角锁母里外夹紧接线盒即可,无需再做跨接地线。

6.主要机具设备

6.1 紧定扳手:采用合金工具钢,经精密铸造加工而成。供现场施工时把紧定螺钉拧到位以及使螺纹管接头锁母夹紧接线盒用。

6.2 弯管器采用合金工具钢,经精密铸造加工而成,共有5种规格

7.工艺流程

管路暗敷设:

弯管、箱、盒预制→测位→剔槽孔→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒

断管、铣口

定向稳装→管路敷设→→紧定接地→管路固定

管路连接

管路明敷设:

弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定断管、铣口

→紧定接地→管路固定

吊顶内管路敷设:

弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定断管、铣口

→紧定接地→管路固定

8.施工要点

8.1 弯管:采用弯管器或定型弯管。

8.2 箱、盒测位:根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。

8.3 剔槽孔:砖墙或砌体墙需剔槽时,应在槽两边弹线,用快錾子剔。槽宽及槽深均以比管外径大5mm为宜。

8.4 管子切断:将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡

牢固,用钢锯、无齿锯、砂轮锯等进行切管,要求断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑清理干净。

8.5 管与管连接:直接将

导管插入直管接头或弯管接

头,用紧定扳手持续拧紧紧定

螺钉,直至拧断“脖颈”,使导

管与管接头成一体即达到连接

要求,无须再做接地跨接线。

在接口处抹电力复合脂,以保

证形成良好的电气通路。具体

见图:

8.6 稳注箱、盒:根据图纸及现场实际情况稳装牢固。

8.7 管与盒连接:旋下螺纹管接头的爪形锁母并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使爪形锁母与六角锁母里外夹紧接线盒即可,无须再做接地跨接线。

8.8 管路固定:

①钢筋混凝土墙及楼板内的管路,每隔1000mm左右用铅丝绑扎在钢筋上具体见下图:

②砖墙或砌体墙剔槽敷设的管路,每隔1000mm左右用铅丝、铁钉固定。

③预制圆孔板上的管路,可利用板孔用铅丝绑扎固定。

④吊顶内采用支架、吊架法或抱箍法等固定。

8.9 管路敷设的有关要求

8.9.1 暗配管

①暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入墙及砼内管线,其保护层不应小于15mm。

②电线管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象。弯扁度不大于管外径的10%。暗配管弯曲半径为管外径6倍。当埋设于地下或砼时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;明配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍,当两接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外半径的4倍。内无铁屑及毛刺,切口应锉平光滑。

③电线管路不宜穿过设备或建筑物构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施。

④电气线路经建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。

⑤电线管路有下列情况过一者,中间应增设接线盒或接线盒其位置应便于穿线:

管路长度每超过30m,无弯曲;

管路长度每超过20m,有一个弯曲;

管路长度每超过15m,有二个弯曲;

管路长度每超过8m,有三个弯曲。

⑥电线管路暗敷时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:

敷设在砼墙及楼板内的与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm.

敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm,固定点间距不应大于1000mm.

敷设在预制圆孔板上的管路平直,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。

8.9.2 明敷设

套接薄壁电线管路明敷设时,管的弯曲半径不应小于管外径的6倍;当有两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4倍。

①套接薄壁电线管路明敷设时,支架吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:

圆钢:直径6mm;

扁钢:30mm×3mm;

角钢: 25mm×25mm×3mm;

埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80mm。

②套接薄壁钢管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为0.15%,全长偏差不应大于管内径的1/2。

③套接薄壁钢管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固间距均匀,其最大间距应符合下表的规定:

注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为16-20时,固定点间距可增加到1.5m为宜。

④套接薄壁钢管电线管路明敷设时,其固定点所采用的器材与终端、弯头、中点、电气器具或盒边缘的距离,宜为150~300mm。

⑤套接薄壁钢管电线管路进入落地式配电箱时,排列整齐,管口高出配电箱基础面为50~80mm.

⑥管路连接

套接紧定式薄壁钢导管的紧定螺钉在紧固时用力应均匀,受力点垂直,以免造成斜顶。

套接薄壁钢导管管路连接处,管与套接管件连接紧密,内、外壁应光滑无毛刺,且应符合下列规定;

直管连接时,两管口插入直管接头中心凹型槽两侧;

转角连接时,管口插入弯管接头槽侧。

⑦套接薄壁钢管进入盒时,应一孔一管。管与盒的连接,应采

用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁光洁,便于穿线。盒应整齐,且应与管径吻合。

⑧套接薄壁钢管电线管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接口符合规定,两端头应封堵。

⑨接地

套接薄壁钢管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒连接时,连接处可不设跨接线。管路外壳应有可靠接;。

套接薄壁钢管电线管路与接地线不应焊连连接;

套接薄壁钢管电线管路,不应作为电气设备接地线。

9.质量标准

9.1 保证项目:严禁熔焊连接。

9.2 基本项目:

9.2.1 连接紧密,管与器件连接到位。明配管及其支架、吊架应平直牢固,排列整齐;管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。

9.2.2 穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置应平整,活动自如,管口光滑,螺纹管接头与管子连接可靠。

9.2.3 穿过建筑物和设备基础处加保护套管。

9.2.4 金属电线保护管、箱、盒,在整个线路中形成完整接地,线路走向合理。

10.施工安全

认真贯彻安全生产、预防为主的方针,符合规范有关安全规定要求。

11.效益分析

套接紧定式导管的优良特性决定了其具有巨大的经济效益和社会效益。首先在价格上(以φ25为例):套接紧定式镀锌钢导管每米7.40-7.75元,国产镀锌钢导管的价格为11.80元左右,镀锌电线管的价格为7.99元,从这些数字不难看出套接紧定式镀锌钢导管从直

接材料费上要节约6.7%-61%左右,其次该导管不用套丝、焊接跨接地线或安装专用接地卡,一个φ25的专用接地卡0.31元,再加上人工费、间接材料费等,又是很大一笔开支节省了。套接紧定式镀锌钢导管不用焊接的特点又决定了它的社会效益,即减少环境污染。这在当今的社会环境下无疑也是十分重要的。

12.工程实例

实例1:

实例2:

实例3:

镀锌钢管安装工艺标准33393

1.镀锌钢管安装工艺标准 (1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 (2)管道的螺纹连接 钢制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″----3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2—3扣,螺纹外露部分防腐良好。 (3)管道的法兰连接 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2—3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。 (4)管道的支架根据管道外经和规范用材要求预制支吊架,根据管道的走向,合理布置支架和吊架。一般支吊架以管道起点标高开始安装,根据管道的坡向在适当地方做支架中间利用拉线以确定标高,特别要注意管道变径的地方。管道支架、吊架最大间距不得超过下表: 或阀门井;管道穿基础侧墙处设柔性防水套管,具体做法详见国际 S312。 (6)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。

(7)保温:设于地下室,楼梯间、水箱间等非采暖房间内的给水管按设计要求做好保温,埋地热水管按土建专业图示做好保温。 (8)管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗,方可连接。 (9)施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6mpa,以五分钟内压降不大于20kpa,为合格。 5.卫生器具 (1)器具连接管:按图纸要求找出预留口坐标、标高,然后按准确尺寸修整预留洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装时,必须将预留洞口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口并堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 (2)管道基础,楼板及墙基留洞,检查口及管卡装设位置等详见安装图集。 (3)排水管道安装完毕均进行灌水试验,施工完毕再进行通水,通球试验。 (4)卫生器具安装:各墙面、地面已经施工结束,即可进行卫生器具的安装。(根据所抛口的上下水口)首先复查预留的上下水口是否正确,按照标准稳固各种卫生设备,再相接各种洁具和给水管道。要求做到:平稳、牢、准、不渗、不漏美观整洁,待满足调试条件后再由上往下逐层进行调试。

套接紧定式钢导管敷设

1.套接紧定式钢导管验收 (1)套接紧定式钢导管可按表14.3.4.1(1)、(2)、(3)、(4)进行验收。 表14.3.4.1.(1) JDG镀锌钢导管管材规格(mm) 规格Φ16Φ20Φ25Φ40外径16202540 外径允许偏差0000 -0.3-0.3-0.3-0.4 壁厚S 1.60 1.60 1.60 1.60 壁厚允许偏差±0.15±0.15±0.15±0.15 长度L4000400040004000 长度允许偏差±5.00±5.00±5.00±5.00 表14.3.4.1.(2) JDG直管接头规格(mm) 规格Φ16Φ20Φ25Φ32Φ40内径d1620253240 内径允许偏差+0.30+0.30+0.30+0.40+0.40 00000 外径D19.2023.2028.2035.2043.20壁厚S 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60总长L5555557590 凹槽内径P12.8016.8021.8028.8036.80 凹槽内径允许偏差+0.40+0.40+0.40+0.80+0.80 00000 螺纹孔径M—5555螺纹孔长度33333两个螺纹孔中心 距L1 4141416176 两个螺纹孔中心距允许偏差00000 -0.3-0.3-0.3-0.3-0.3 表14.3.4.1.(3) JDG紧定螺钉规格(mm) 规格 名称 Φ16Φ16Φ16Φ16Φ16 长度Ⅰ型13.5013.5013.5013.5013.50Ⅱ型13.0013.0013.0013.0013.00 直径M555555 脖径直径 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 螺纹长度Ⅰ型 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00Ⅱ型 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 尖壮长度(Ⅰ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

镀锌钢管敷设施工方法及方案

镀锌钢管敷设施工方法 及方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

镀锌钢管敷设施工方法及方案 一、工艺流程: 测量放线预制加工管道敷设管道连接卡具固定 二、操作工艺: 1、测量放线: 管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。安装时应复核管道的公称压力、等级和使用场合。管道标示应面向外侧,处于明显位置。 2、预制加工: ⑴管道预制 ①管道切割前,必须正确测量和计算好所需长度。 ②切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪、断管器,不宜用钢锯锯断管材。若使用时,应用刮刀清除管材锯口的毛边、毛刺。 ③管材与管件的连接端面必须清洁、干燥、无油污。 ④连接弯头或三通等管件时,应注意管道的走向。 ⑵支架预制 支、吊架用L50*5的角钢做成“门型”吊架固定管道,支架焊接牢固,焊缝饱满。托壁和吊架的底标高一定要在一个标高上。 3、管道敷设: (1)管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水管道与其他金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不小于 100mm 。 4、管道连接: (1) 安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳上紧,丝扣外露2至3扣,安装后找直找正,复核甩囗的位置、方向及变径无误。清出麻头,所有管口要加好临时丝堵。 (2)公称外径(De)80以下(含80)的管道采用套丝连接,公称外径(De)150,(De)100的管道采用卡箍连接。

(3)管道安装允许偏差: 5、卡件固定 (1)管道安装时必须按不同的管径和要求设置支架、吊架或管卡,位置要准确,埋设平整牢固。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 (2)立管和横管支架、吊架或管卡的间距,按下表要求进行设置。 (3)三通、弯头、接配水点的端头、阀门、穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定支架。用作补偿管道伸缩变形的自由臂不得固定。 五、质量标准 1、管道的水压试验必须符合要求。 2、系统交付使用前必须进行通水试验并作好记录。 3、系统交付使用前必须冲洗和消毒,并经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。 4、管道的支架、吊架或管卡安装应符合安装规定。 六、应注意的质量问题

镀锌钢管卡箍连接方式

热收缩带连接 将管材连接外表清理干净,然后用燃气喷枪以60℃温度预热。把PE密封带放在管子接头黏合起来,再用热收缩带叠加缠起。把钢片夹固定热收缩带后用燃气喷枪从中心向左右均匀加热。使热收缩带完全固定在管材上,施工完成。 电热熔带连接 尽管建筑工程新材料不断出现,但镀锌钢管在建筑安装工程中仍占主导地位,丝接、法兰 连接都会破坏钢管的镀锌层,减少钢管的使用寿命,法兰连接又需要二次镀锌,不容易实 现。为克服这一缺点,一种有效保护钢管镀锌层的管道连接方式正在被人们逐渐认识、利 用和推广,这种连接方式就是卡箍式连接又称沟槽式连接。《建筑给水排水及采暖工程施 工质量验收规范》(GB50242-2002)也对卡箍连接提出了相关的验收要求。 1、镀锌钢管卡箍式连接的特点和使用范围 镀锌钢管连接前须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽。镀锌钢管可 用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。 1.1特点 1.1.1使用卡箍式连接可以有效地节省劳动时间,提高工作效率,特别是在大口径管道上体 现得尤为明显;安装速度比传统连接方式快2-3倍。 1.1.2节省电源,降低环境污染。 1.1.3操作简单,维修方便。沟槽式管接头重量轻,只有两条紧固螺栓,不用加装密封垫, 安装时无特殊要求。

1.1.4可以最大限度的保护镀锌层,延长管道的使用寿命。沟槽式管接头安装时不需要焊接,不会因焊渣使管路中的设备及阀门损坏,不会因焊渣四溅引起火灾。 1.1.5隔振:沟槽式管接头中间橡胶圈可阻断噪音;并可防止振动的传播。 1.1.6常用柔性管卡和刚性管卡:柔性管卡连接方式使系统具有柔性,允许钢管有一定的角度偏差、相对错位。钢管连接后,两管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管卡在最大允许偏转错位情况下,管道能保持正常工作压力。柔性管卡具有承受一定末端载荷的能力。刚性管卡连接方式使系统不具柔性,管卡卡紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,使管道依靠自身刚性连接支撑。 1.1.7使用广泛:沟槽式管接头可与(除非金属管道外)任何管道连接,特别对防腐管道能起到保护作用。 1.1.8投资小:专用设备价格低廉,目前大部分厂家免费提供安装设备供用户使用,不需设备投资,并可到现场指导用户安装。不需要特殊工种,一般工种即可安装操作。 1.2使用范围 可广泛应用在热交换及空调水系统、消防系统、给水管道工程及化工系统等,可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、铝塑复合管、内涂塑钢管、球墨铸铁管、无缝钢管、厚壁塑料管,及带有钢性接头的软管。 2、卡箍连接的施工工艺 2.1工艺流程

镀锌钢管敷设施工工艺标准

钢管敷设施工工艺标准 暗管敷设工艺流程 (一)工艺流程 暗管敷设预制加工测定盒、箱位置稳注盒箱管路连接暗管敷设方式变形缝处理地线连接验收 (二)施工工艺 1、暗管敷设 (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 (2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15。 (3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50。 (4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 2、预制加工 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法。 (1)冷煨法:一般管径为20及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25及以上时,使用液压煨管器,即先 将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 (2)管子切断:常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑, 无毛刺,管内铁屑除净。

(3)管子套丝:采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过 猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。 管径20及以下时,应分二板套成;管径在25及以上时,应分三板套 成。 3、测定盒、箱位置 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 4、稳注盒、箱 (1)稳注盒、箱:稳注盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确,现浇砼板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3时,需加金属网 固定后再抹灰,防止空裂。 (2)托板稳注灯头盒:预制圆孔板(或其他顶板)打灯位洞时,找好位置后用尖錾子由下往上剔,洞口大小比灯头盒外口略大 l~2,灯头盒焊好 卡铁(可用桥杆盒)后,用豆石混凝土稳注好,并用托板托牢,待砂浆 凝固后,即可拆除托板。现浇混凝十楼板,将盒子堵好随底板钢筋固 定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 5、管路连接 (1)管路连接方法 1)管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管箍必须使用通丝管箍。上好 管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。 2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的 对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

给排水及水消防系统镀锌钢管管道安装施工方案

给排水及水消防系统镀锌钢管管道安装施工方案 本工程室内消防水管与冷却循环水管、压力流排水管采用热镀锌钢管,管道DN<80 采用丝扣连接,DN≥80 采用沟槽连接。管道安装时应遵循以下原则: A 镀锌钢管安装时不得过火调直。丝接时其三通、四通、弯头、活接头、补芯等也必须使用镀锌管件。 B 管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1-3 次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 C 螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不得回拧,紧后留有螺纹2-3 圈。 D 管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 E 沟槽式机械配管 本工程热镀锌管DN≥100 的采用卡箍连接施工方法,做法如下: 卡箍式配管系统的安装采用专用开槽机,如下图: 卡箍为环管道自动定心式,卡箍环绕并压定垫圈,克服管道

内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中,从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙,管道连接后产生一定的偏角和位移。钢性卡箍直接锁紧管道无间隙,安装后不产生挠度。卡箍使用球墨铸铁或铸钢铸造也可采用其他材质 垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈,可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制,被动压制在管道末端表面,形成二次密封;三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙,及管道内流体压力越大,密封性能越好。 螺栓及螺母为卡箍专用,螺栓颈部为方形结构,防止旋紧螺母时打滑,螺母为垫片式,安装无须另加垫片。结构形式图: 本配管技术采用卡箍同时还要有与卡箍配合使用的沟槽式管件,包括弯头、变弯头、正三通、斜三通、Y 型三通、变三通、大小头、十字通、法兰等。

镀锌钢管卡箍连接的施工工艺

镀锌钢管卡箍连接的施 工工艺 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

镀锌钢管卡箍连接的施工工艺 工艺流程 施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗 安装前准备 安装机械(见表一) (表一) 材料准备 现场材料验收,镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求,无明显的损伤等缺陷并应附有质量证明材料。 机具准备 扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚手架等。 劳动力组织 按一个生产班组组织人员(见表二)

(表二) 操作要点 管材切割 用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。 沟槽加工 1)选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。 2)应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 3)将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 4)用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。 5)将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。 6)启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸(参照表三),然后停机。 7)将千斤顶卸去荷载,取出钢管。沟槽的深度、宽度可参照表三:

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工组织设计 一、施工工艺 测量放线→沟槽开挖→管道焊接→探伤试验→焊口防腐→电火开花检测→管沟回镇→警示带敷设→管道吹扫、试压→竣工验收 二、管道组焊连接 1、管道组焊 (1)施工前,应对参加管道焊接的焊工按(GBJ236—82)焊工资格考试要求进行考试,考试合格后,须持上岗证方可施焊,然后制订详细的焊接工艺指导书,并对焊接工艺进行评定。 (2)组焊中,必须按焊接工艺规程及焊接工艺指导书中进行施焊,并执行(CJJ33—89)的规定。 (3)组焊过程中要做好焊工钢印号、焊口编号等详细的焊接施工记录,为编制竣工资料做好准备。 2、管道焊接完成后,应对焊口进行X射线探伤。检验的方法和质量分级标准应符合现行有关规定,拍片率为30%,争取合格率为100%。一级片为80%。 3、沟槽开挖 3.1沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 3.2沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐

本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 5.1采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶0.3m处时,应在管道正土方铺设警示带。 5.2沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 5.3沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 5.4管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶0.5米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 5.5回填土应分层夯实,每层厚度0.15—0.2m,管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实。

热镀锌钢管沟槽连接施工方法

热镀锌钢管沟槽连接施工方法 热镀锌钢管沟槽连接施工方法提要:管道支架的选用:管道支架的材料和支架型式的选用按照华北地区建筑设备、施工安装通用图集。管道支架选用如下图 热镀锌钢管沟槽连接施工方法 本工程中水系统、废水压力排水系统、污水压力排水系统管道采用热镀锌钢管沟槽连接。 施工方法: 1)管道连接步骤如下图: a)加工沟槽b)涂润滑脂 c)套密封圈d)对接安装 e)装沟槽f)上紧连接螺栓 2)加工沟槽: a)滚槽的标准要求 管径A0 - ++ b)采用切管机将钢管切割成所需长度,用砂轮磨光机去除管口边的毛刺。 c)水平放至需加工的钢管。 d)贴紧钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面,使钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。 e)开启滚槽机电机,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度。检查沟槽的深度和宽度等尺寸,确保符合标准要求 3)套密封圈 a)检查橡胶密封圈是否完好。 b)橡胶密封圈安装前,在密封圈唇边和外边涂一层硅润滑油,把密封圈装在管端,必须确保密封圈唇边不伸出管端。 4)管道对接安装 a)管道安装前必须按设计和安装工艺要求管道的支架、托架 b)安装时按照从主管到支管的顺序进行安装,不可跳越式安装,以免出现段与段之间连接困难和影响系统的严密性。 c)管道安装时必须横平竖直,不可有强行的折弯。 d)对准管子把两端连在一起,然后操作机械配管系统,使机械接头在密封圈上定位并进入两边的凹槽。 e)最后插入螺栓,拧紧螺母,即安装完毕。如下图。 5)三通、四通安装 a)三通、四通安装前,应在主管上用开孔机开孔。 b)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处,调整管道水平。启动电机转动钻头。操作设置在支柱顶部的手轮、转动手轮缓慢向下,完成钻头在钢管上开孔。如下图。 c)安装时注意沟槽三通、四通配件、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀,调整好后紧固螺栓到位。 6)管道支架的选用:管道支架的材料和支架型式的选用按照华北地区建筑设备、施工

最新tf套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法

t f套接紧定式薄壁镀锌钢管施工工法

套接紧定式薄壁镀锌钢管电气线路敷设施工工法 1.前言 套接紧定式薄壁钢导管,是电气安装新型专用导管。该导管系列根据中华人民共和国国家标准《电气安装用导管特殊要求》(GB/T14823.1-93),并参照国际IEC标准和日本等国外同类技术,针对国标GB50258-96镀锌钢管和薄壁钢管的跨接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等缺点进行设计制造的。属国家专利,以其技术先进、结构合理、施工方便等特点被专家誉为是建筑电气线路敷设的一项重大革新。 2.特点 2.1 施工方便。 3.适用范围 该工法导管适用于导管在无特殊规定的室内干燥场所的电气系统布线(1KV及以下)及智能建筑综合布线系统。

4.构造 4.1 导管 套接紧定式薄壁钢导管一般采用优质Q235冷轧带钢,经高频焊管机自动焊缝成型。卷焊圆度高,壁厚均匀,与管接头公差配合好;焊缝小而圆顺,与端口无毛刺,穿线安全快捷,塑性好,弯曲方便。双面镀锌保护,应用范围广。 4.2 附件 4.2.1 直管接头:采用优质钢材加工 而成,双面镀锌保护,供管于管连接使 用。具体见图: 管接头中间有一道用滚压工艺压出的 凹槽,所形成的锥度,可使导管插紧定位,密封性能好,暗敷时沙浆甚至水份不宜进入导管内;而凹槽深度与导管壁厚一致,导管插入后内壁平整光滑,不影响穿线。 5.工艺原理 5.1 管与管连接:先把导管与直管接头(螺纹管接头紧定螺钉一端)插紧定位后用螺丝刀持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈”,使导管与管接头成一整体即达到连接要求,无需再做跨接地线。

镀锌管栏杆施工方案

镀锌管栏杆施工方 案

瓶窑良景学府 锌 钢 栏 杆 施 工 方 案 编制单位:浙江德轩装饰工程有限公司 编制人:施海祥 审核人:唐云飞 编制日期: 7月20日 目录 一、编制依据 (2) 二、编制目的 (2) 三、项目目标 (2) - 0 -

四、工程概况 (2) 五、施工部署................. . (2) 六、主要项目施工方案.......... .. (4) 七、半成品、成品保护 (6) 八、施工安全 (7) 九、质量标准 (7) 十、设计图纸 (7) 锌钢栏杆施工方案 - 1 -

一、编制依据 1、建筑施工图; 2、经建设单位、监理单位审查经过的《良景学府?栏杆设计方案图》; 3、中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量安装及验收规范》,编号 《GB50210-》; 4、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 5、重庆市现行的施工规范和现场管理等有关规定; 二、编制目的 本施工方案是针对“瓶窑良景学府锌钢栏杆工程”(以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划,使本工程在栏杆工程施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理而有效。 三、项目目标 (一)、质量目标: 确保工程验收一次合格。 (二)、进度目标: 工期:年 10 月 15日前完工。 (三)、安全目标 确保本工程安全重大伤亡事故为零。 (四)、文明施工目标: - 2 -

- 3 - 争创文明工地。 (五)、服务目标 信守合同,认真协调与各有关方面的关系,接受业主、监理公司及当地政府部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。 四、工程概况 1、工程名称:瓶窑良景学府锌钢栏杆工程 2、工程地址:瓶窑 3、工程内容:锌钢栏杆的制作和安装 五、施工部署 (一)、施工准备工作 1、组织有关人员熟悉图纸; 2、组织有关人员对现场进行复核; 3、编制锌钢栏杆工程作业指导书; 4、深化施工组织设计; 5、组织有关人员进行施工技术交底。 (二)、组织机构

镀锌钢管卡箍连接方式

. 热收缩带连接将管材连接外表清理干净,然后用燃气喷枪以60℃温度预热。把PE密封带放在管子接头黏合起来,再用热收缩带叠加缠起。把钢片夹固定热收缩带后用燃气喷枪从中心向左右均匀加热。使热收缩带完全固定在管材上,施工完成。电热熔带连接尽管建筑工程新材料不断出现,但镀锌钢管在建筑安装工程中仍占主导地位,丝接、法兰连接都会破坏钢管的镀锌层,减少钢管的使用寿命,法兰连接又需要二次镀锌,不容易实现。为克服这一缺点,一种有效保护钢管镀锌层的管道连接方式正在被人们逐渐认识、利用和推广,这种连接方式就是卡箍式连接又称沟槽式连接。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)也对卡箍连接提出了相关的验收要求。 1、镀锌钢管卡箍式连接的特点和使用范围 镀锌钢管连接前须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽。镀锌钢管可用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。 1.1特点 1.1.1使用卡箍式连接可以有效地节省劳动时间,提高工作效率,特别是在大口径管道上体现得尤为明显;安装速度比传统连接方式快2-3倍。 1.1.2节省电源,降低环境污染。 1.1.3操作简单,维修方便。沟槽式管接头重量轻,只有两条紧固螺栓,不用加装密封垫,安装时无特殊要求。 . . 1.1.7使用广泛:沟槽式管接头可与(除非金属管道外)任何管道连接,特别对防腐管道能起到保护作用。 2、卡箍连接的施工工艺 2.1工艺流程 施工准备依设计图纸下料沟槽的加工接支管处开孔安装机械三通

镀锌钢管施工方案

镀锌钢管施工方案 施工工艺流程 图纸会审材料进场下料切割套丝/焊接支吊架安装 管道冲洗 管道保温 立管安装 管道试压 干管安装管道预制加工 1)管道丝扣连接 (1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a.用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行 断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后将管口断面的管膜、 毛刺清除干净。 b.用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线, 双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底, 不许扭断或折断,以防管口断面变形。 (2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,管径15-32mm 一般套2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套3-4次为宜。

镀锌管道丝牙完成图(示例) a.用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

套丝机 b.用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板标盘迟到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面板转套丝板,用力要均匀。待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸见下表。 (3)配装管件 a.配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 管子螺纹长度尺寸见下表: 注:螺纹长度均包括螺尾在内。

套接紧定式钢导管施工工法

套接紧定式钢导管,俗称紧定管(JDG),该管由优质Q235冷轧钢带,经高频焊管机组自动焊缝,内外壁镀锌而形成.规格有Φ16.Φ20.Φ25.Φ32.Φ40,每根长度为4M.预埋适用壁厚为1.6MM,该线管地管内有效截面积基本等同于相应地小一个规格等级地焊接钢管地管内截面积,因而在预埋施工中,耗用量最大地SC15.SC20均分别被JDGΦ20.Φ25所替代.该线管适用于电压等级在1KV及其以下地无特殊规定地场所,其施工验收参照中国工程建设标准化协会标准地编号为CECS 120:2000〈〈套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程〉〉施工及验收.因该材料施工简便,加快了施工速度,有效地缩短了施工工期,接地性能满足符国家标准要求,壁厚比普通焊管小,综合略低于于普通焊管,而被推广应用.北京工程处在新街口公务员公寓项目部就采用了该种新型材料,取得了一定地成效. 一、材料要求: 1.线管: (1)线管地规格.型号符合设计要求,管材表面有明显.不脱落地产品标识,产品进场时附有该批材料地出厂合格证和检测报告. (2)管材.连接套管.及其金属附件,内外壁镀层应均匀,完好.内.外壁表面光洁,无剥落. 锈蚀毛刺.飞边.砂眼.气泡.裂纹.变形等缺陷. (3)具体相应规格及偏差见下表 JDG镀锌钢导管管材规格表(MM) 规格Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 外径 D 16 20 25 32 40 外径允许偏差0 0 0 0 0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 壁厚 S 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 壁厚允许偏差±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 长度 L 4000 4000 4000 4000 4000 长度允许偏差±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 二、2.线管附件 (1)JDG管直管接头(连接套管):中心凹型槽地弧度均匀,位置正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致,具体相应规格及偏差见下表. JDG直管接头地规格(MM) 规格Φ16 Φ20 Φ25 Φ32Φ40 内径 d 16 20 25 32 40 内径允许偏差﹢0.3 ﹢0.3 ﹢0.3 ﹢0.3 ﹢0.3 0 0 0 0 0 外径 D 19.2 23.2 28.2 35.2 43.2 壁厚 S 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 总长 L 55 55 55 75 90

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

 3、沟槽开挖 沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐 本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,

现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶处时,应在管道正土方铺设警示带。 沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 管道两侧及管顶以上内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 回填土应分层夯实,每层厚度—,管道两侧及管顶以上内的填土必须人工夯实。 回填土应分层检查密实度。沟槽各部位的密实底应符合下列要求: (1)胸腔填土(I) 95% (2)管顶以上范围内(II) 90%

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

3操作工艺 暗管敷设基本要求: 1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理 2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm 3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管 5)预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法 冷煨法: 一般管径为20mm 及其以下时,用手板煨管器先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度管径为 25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度 热煨法: 首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍; 埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍 管子切断: 常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的 管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用 力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径 20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成测定盒、箱位置: 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平 线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置 6)稳注盒、箱: 稳注盒、箱: 稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确盒、箱安装要求见表3-5所示现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于 3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂盒、箱安装要求表3-5 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定箱子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐 10(砖墙)、30(大模板) 2 2 3 最大凹进深度10mm 托板稳注灯头盒: 预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板现浇混凝 土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成

紧定管

电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最常用的应为JDG管. JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。 JDG是套接紧定式钢导管 套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。 JDG管=规格外经为16-50mm KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KBG 管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 KBG管是SC管的更新换代产品所以只需要考虑PVC管和KBG管很多情况下两者都可以用但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm ,SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管TC 是电工管,用于地上电气敷管以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐kbg 套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分kbg镀锌白管和kbg镀锌彩管。产品与本公司kbg接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司kbg 弯头连接。产品连接时无需做跨接线,简化施工程序。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘JDG管和SC管有区别JDG是套接紧定式钢导管套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。SC是厚壁钢管SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。

镀锌钢管不能采用焊接连接

镀锌钢管不能采用焊接连接,因为管道不可能去二次镀锌处理,焊口内侧也没办法做防腐处理(能进人的除外)。现在从设计开始,通常都是大于等于DN100的管道用卡箍连接,小于DN100的可以采用丝接连接。如果设计不是,建议写变更。 从规范解释上看,采用镀锌管的目的就是防腐,所以镀锌管和焊接连接本来就是矛盾的。 从实际使用情况来看,如果管道内通常是常温水并且是满水状态的话,焊口内侧腐蚀情况通常不怎么严重。但如果断水或供热水,腐蚀程度还是比较严重的 首先150不能套丝的。 如果一定要镀锌管埋地,那就沟槽吧,管道和沟槽部位(尤其螺栓)加强防腐,虽然给排水和消防的验收规范有些描述不大一致的情况,但这样做也算是折中的方法了 验收规范是这么形容的: GB50242-2002。第条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中 GB50261-96第:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处 您请教的高人说的太绝对了,不是不能用,而是用了会很麻烦,卡箍连接较之其他几种方式主要是容易坏,连接的牢固程度没有其他几种高,对于室外管道来说,不方便维修。再说你说的卡箍是什么样式的?我理解你说的可能是沟槽的吧?要是像柔性铸铁管用的那种卡箍是真不行的,即不能承压有不能有效防止管道变形。连打压都过不了关的。焊接是很麻烦,我个人认为最好用的还是螺纹,如果管径大的话用法兰。理

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。 6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为平方4mm平方左右。 7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径平方.

相关文档