1.组织措施:

1.1.组织机构设置:

项目经理:张X

安全员:史XX

运行专工:刘XX

机务专工:焦XX

机务班长:姬XX

机务班组技术员:刘XX

电仪班长:刘XX

电仪班组技术员:孙XX

运行班长:

运行主值:

1.2.岗位职责:

1.2.1.项目经理职责:

1)项目经理是公司在对外包工程项目上的委托代理人,代表公司实施项目管理,贯彻执行法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司的管理制度。

2)项目经理是维护项目责、权、利的主体,在责、权、利兼顾下,组织生产要素的合理投入和优化组合,对进入工程项目的所有人员有充分的调动权,其他人无权直接调动任何人员;在授权范围内代表公司协调与发包人、监理、协作单位等各方面关系,解决施工中存在的问题,履行合同责任和义务。

3)坚持“实事求是原则”,编写项目管理实施细则并执行;建立质量管理体系并组织实施;进行现场文明生产施工管理。

4)项目经理为项目第一安全责任人,要认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,领导和督促项目各专业严格执行安全文明生产的各种规章制度,主持制订安全技术措施,及时开展危险点分析和预控工作,做好安全检查及安全文明生产的考核工作。对进入项目部的所有人员进行安全管理,根据公司的管理制度有检查、指导、考核权,对主管业务范围内的安全生产负领导责任。

5)认真贯彻公司的方针目标,组织好项目人员的专责分工,带领项目全体人员努力搞好各项工作,同时协调和指导解决各专业工作中存在的具体问题。

6)全面负责项目部人力、物力、工器具等的协调,以及与甲方各职能部门的联系沟通工作,保证运行维护顺利进行。

7)负责工程项目组织机构的设定;负责安全管理及检修质量、进度、形象等方面的管理及考核工作;负责工程项目的全面管理、组织、实施、协调和考核。

8)熟悉有关安全生产方面的各项方针政策和法规:《电力工业技术法规》、《管理法规》、《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《员工伤亡事故报告规程》等;本公司所制定与安全有关的各种规章制度。按照“四不放过”的原则,组织工程项目内的事故调查分析和处理,组织制定落实防范措施。

9)正确处理安全与进度、安全与质量、安全与效益的关系。总结推广安全生产中的先进经验,表彰为安全生产作出贡献的集体和个人,对违章作业人员进行批评、教育,对情节严重者进行严肃处理。

10)项目经理对自己任何行为负责,对公司负责,对领导负责。

11)项目经理对生产任务和进度负责、准备结算资料和分析总结,严把财务关,接受审计。

1.2.2.安全主管职责:

1)在项目经理的领导下,负责项目部安全文明检修工作。贯彻执行《电业安全工作规程》。

2)主要负责现场监督、安全培训、安全考核、安全记录、档案存放、查隐患、制定及负责较大项目安全措施的执行。

3)按工程项目考核要求组织本专业专责区的文明生产,达到甲方的要求。

4)检查和正确使用安全工器具,监督专业内人员按规定使用劳动保护用品。

5)发生事故、障碍和异常时,要按规定及时到场,负责事故原因的调查和取证工作,按照“四不放过”的原则组织分析,及时汇报项目经理,并配合甲方做好事故后处理。

1.2.3.运行专工岗位职责:

1)在经理领导下,负责本单位运行技术管理工作。

2)负责本专业运行工作年度工作计划的制订以及月度计划、月度总结的填报工作。

3)负责编制运行反事故措施,按时参加甲方组织的反事故演习的准备、演习和评价工作,及时填写演习总结。

4)指导值班人员进行事故处理,在征得经理、副经理同意后,合理变更运行方式;参加本专业运行方面发生的事故障碍、异常等的调查分析,编写运行反事故措施计划及制订有关预防措施。

5)每天深入现场时间2小时以上,有重点的巡视设备,掌握设备运行状况和设备缺陷,

保持合理的经济运行方式,努力完成月度各项技术经济小指标;按时参加公司、分公司召开的运行分析会。

6)每天负责审查和分析运行日志及其它有关记录等,检查值班记录,发现问题及时指出纠正。

7)参加季节性的安全大检查,负责检查“两票”执行情况。

8)负责对运行人员进行《运行规程》及技术等级的考试工作,抓好现场培训工作。

9)根据设备及系统变动情况,及时建立、健全本专业技术资料、图纸、台帐、记录等。及时完成运行规程和系统图的补充、修订工作。

10)按规定编制本专业运行维护材料、低值易耗品、安全工器具的补充计划。

11)及时参加设备大、小修及消缺后的验收工作。协助生产副经理搞好文明生产工作。

1.2.4.机务专工岗位职责:

1)行政上受项目经理领导在项目经理的领导下,负责本专业技术质量管理工作,与甲方专业人员的沟通协调以及项目经理交办的其它临时性工作。

2)贯彻执行《电业安全工作规程》。

3)贯彻执行各种标准、规章制度。

4)做好专业技术质量管理,建立健全各种技术资料、记录、台帐和本专业技术资料的整理上交、工作总结等工作。

5)发生事故、障碍和异常时,要按规定保护现场及时报告,提供原始资料,并对其及时性、准确性负责。按照“四不放过”的原则组织分析。

6)严格执行规章制度,“两票三制”和施工的安全技术组织措施,及时发现和消除设备隐患,对重大危险项目要亲自检查、监护。

1.2.5.检修班长岗位职责:

1)检修班长是班组安全生产第一责任人,对本班安全生产负责。

2)推广应用现代化管理方法和手段,提高班组管理水平。

3)搞好设备检修全面质量管理,保证设备保持较高的健康水平。

4)根据项目部下达的年、季、月工作计划,制定出本班的工作计划。

5)负责班组的经济责任制考查考核工作。

6)根据上级安排,积极无条件地配合各兄弟班组完成任务。

1.2.6.检修班组技术员岗位职责:

1)班组技术员在专工、班长的直接领导下,负责本班的技术工作,对本班的技术工作负全部责任。

2)在技术上应当成为本班的技术业务尖子。

3)对班组缺陷管理,节能等工作负全部责任。

4)在班长不在时,技术员全面负责本班工作,负全部责任

5)带头遵守劳动纪律,努力工作,团结全班同志,完成本班的各项任务。

6)带头严格执行上级下达的工作任务和规章制度,为安全生产作出贡献。

1.2.7.检修工岗位职责:

1)负责设备的检修工作,行政上受检修班长领导,技术上受技术员领导。

2)严格执行检修工艺规程,不断提高检修水平,确保设备检修质量。

3)坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行工作票制度,坚持“四不放过”的原则,做好安全自检工作,杜绝习惯性违章作业和不安全现象,确保人身和设备安全。

4)设备检修中,负责做好拆装记录,做好质量验收工作。

5)做到三熟三能:熟知所辖设备系统的名称、作用及构造、性能工作原理,并能熟练检查和检修所辖设备;熟知检修工作中常用的材料性能,备品配件、工具、量具、仪表的名称并能熟练地使用;熟知《电业安全工作规程》、《检修工艺规程》和工作票管理制度。能画简单的零件图及看图下料;能看懂设备构造图;能做好各种技术记录工作。

6)文明检修、文明施工,检修和施工现场做到“工完、料净、场地清”。

7)设备检修时做好与运行人员、相关专业、相关工种等的配合。

8)正确执行各级领导的安全指令。有权拒绝接受和执行有明显可能造成人身伤亡和设备重大损坏的违章指挥命令。

9)及时反映和按规程规定处理一切危及人身和设备系统安全的异常情况。

10)检修工作按图纸、施工方案施工,严格检修工艺,有权拒绝使用不合格的材料、备品。

11)自觉遵守劳动纪律,认真贯彻执行本岗位有关的各种规章制度,对本岗位的安全生产负责。

12)严格贯彻执行《电业安全规程》和“两票”、“三制”,正确掌握安全工作方法,自觉地落实安全技术措施,把“安全第一”的方针落实到具体工作中去。

13)正确使用安全工器具,按规定穿戴好劳动保护用品,工作中不断地做好自我防护,同时要发扬团结友爱、互相监督、不违章作业,发现他人违章作业及时劝阻、制止、纠正。

1.2.8.运行班长岗位职责:

1)应熟知输煤系统设备的构造性能和作用。并熟知《电力工业管理法规》、《电力安全工作规程》、《输煤系统运行操作和事故处理规程》、《安全生产法》。

2)应熟知和执行生产现场的各项规章制度和劳动纪律。在值班时间内,有权对违反纪律,不服从命令的人员进行批评教育,必要时可令其离开生产岗位,并报告值长执行纪律。

3)是班组安全生产第一责任人,对运行设备和人身安全负责,对所发生事故、障碍按“四不放过”的原则,立即组织人员进行分析,并写出书面报告。

4)搞好班组建设,在非值班时间内,负责思想教育,组织政治、文化学习和安全教育、技术培训。

5)做好交接班工作,接班时认真了解上班运行情况,组织班前碰头会,宣布当班运行方式及注意事项。

6)严格执行“两票三制”制度,认真做好设备检修前的安全措施和设备检修后的质量检查验收工作。

7)组织带领全班人员做好设备维护和卫生整洁工作。

8)搞好班组考核,奖金分配和生活方面的管理工作。

9)及时如实反映情况,收集各种合理化建议。

10)接班应进行的工作:整体了解输煤系统设备状态;组织召开班前会,向全体班员传达厂、部形势;严格强调安全生产;明确本班应完成的各项任务,安排全班及各岗位工作。

11)班中应进行的工作:严格执行“两票三制”制度;严格执行劳动纪律,检查各设备和各岗位人员工作情况;处理设备故障和各种问题;做好技术培训工作;做好和领导及其他专业的沟通协调工作。

12)交班应进行的工作:检查各岗位工作完成情况;对本班安全、生产、卫生、纪律、生活、各种记录等方面进行全面了解和总结;做好和下班的交接工作。

1.2.9.运行主值岗位职责:

1)在班长领导下,主值班员是生产工作的调度者和组织者,负责对集控室、配电室、操作盘、调度台、控制器及通讯设备的检查、操作、维护。值班员应全面熟悉生产系统,合理安排运行方式,做到正确熟练地上煤,熟悉生产系统有关工作的联系和操作程序。

2)值班员要坚守岗位,运行中密切注意各表盘、表计、灯光信号及监视系统的变化情况,发现异常情况,应及时向有关岗位询问了解,根据情况正确果断进行处理,并及时向班长汇报。严格执行掺配方案按锅炉需要做好煤质煤量的调整,做好与有关岗位的联系沟通工作。不准操作编程器,以免损坏设备和程序。

3)负责管理集控室、PC室、MCC室、检查设备运行情况和环境卫生情况。禁止与生产无关的人员进入。

4)严格执行“两票三制”制度,负责办理工作票和执行安全措施。

5)值班员要严格执行各项规章制度。认真填写报表记录与交班各种原始记录,保正各种数据严肃、客观、真实,负责操作台、表盘、集控室的卫生工作。保管一切公用设施及工具,交接班时向班长进行全面汇报。

6)接班应进行的工作:了解输煤设备情况,(设备故障、运行方式、掺烧方式、机组负荷等);做好本班的生产计划,在碰头会上向班长报告。

7)班中应进行的工作:按班长批准的生产计划及时组织生产,严格按掺烧方式上煤、卸车;严格执行“两票三制”制度,负责办理工作票和执行安全措施,及时登记工作票和填写停送电记录、操作票;对各岗位缺陷及时填写缺陷单,做好登记并及时报告检修和班长;认真监盘,通过表盘、及监视系统全面监护全系统设备运行情况及时发现设备异常,启、停任何设备必须确保人身和设备安全,发现问题及时处理并报告;及时投退系统辅助设备;负责集控室、PC室、MCC室管理。

8)交班应进行的工作:本班完成生产任务,各方面确认正常后,对一个班的生产情况向班长作一个小结报告,尤其是涉及安全和设备缺陷方面的内容;检查各种记录的完整性;作好和下班的生产交接工作。

1.2.10.运行工岗位职责:

1)运行工应熟悉输煤系统设备构造、性能、工作原理,熟练掌握输煤系统各设备的就地操作技能。

2)负责本岗位辖区的照明、事故照明、通讯设备、现场急停开关、控制盘(盒)、各种程控保护装置、消防紧急停止按钮、消防终端、抑尘、吸尘、消尘、消防水管道,启动警报、各皮带机驱动装置、金属构件、滚筒、托辊、下煤管道,分煤挡板、栈桥、转运站等和其他辅助设备设施的巡视检查和就地操作与维护。

3)巡检时要有高度责任心和认真的态度,带好必要的工具如手电筒、听针、试电笔及抹布等,通过眼看、耳听、手摸、鼻闻等方法,及时发现设备缺陷和隐患并作好记录,及时报告。

4)皮带巡检对所管辖的设备,每班至少巡视检查四次,运行中设备和重点设备如:电机、碎煤机、取样设备等必须做到每小时巡视检查一次。

5)负责做好生产场所卫生清洁工作。

6)接班应进行的工作:检查各种公用生产用具完好齐全(照明灯具、对讲机、钥匙、其他等);检查现场设备情况(尤其是各落煤斗及其他异常情况);检查临时工到岗情况;在碰

头会上向班长汇报。

7)班中应进行的工作:组织和监护清理各落煤斗;巡视和检查设备情况,巡视检查岗位情况(查临时工),发现缺陷和异常,及时报告班长并妥善处理;进行现场和就地各种操作;组织检查现场卫生清洁工作;在班长和主值调度下进行其他工作。

8)交班应进行的工作:检查清点班组及公用生产用具并保证齐全;协助做好输煤系统卫生清洁工作;向班长报告现场设备和卫生情况;做好和下班的交接工作。

1.2.11.煤篦子、除灰、保洁班长岗位职责:

1)负责组织分配和领导煤篦子、除灰、保洁等各项工作。

2)现场巡查监督工作情况。

3)负责现场培训员工的实际操作技能,并做好工具的管理工作。

4)负责工作安全,杜绝事故发生。

5)严格执行纪律规定,对员工的违纪现象提出处理意见,并避免再次发生。

6)积极学习新技术新方法,并运用于实践,不断提高专业技术及工作质量。

7)同上级保持紧密沟通,积极提出合理化建议。

8)及时报告现场发生的一切特殊情况。

9)运行有事需抢修时调动人员积极配合处理。

10)完成上级交办的一切其他工作。

1.2.12.煤篦子、除灰、保洁工岗位职责:

11)服从领导,听从指挥,认真工作。严守劳动纪律,执行项目部及厂里的规章制度。

12)按要求做好责任区的清洁卫生工作及煤篦子、除灰等工作。

13)打扫卫生时节约用水,下班前检查好责任区内的水、电开关,保证不出现长流水、长明灯现象。

14)不在上班时间吸烟、串岗、聊天、睡觉,不做其他与工作无关的事情。

15)发现缺陷应汇报运行值班人员。

16)当有紧急任务时,听从上级调配。

17)完成临时性或领导布置的其它任务。

2.技术措施:

1)特种工必须持证上岗。

2)对员工进行定期安全技术培训,所有员工必须定期考试,考试合格后方可上岗。

3)各岗位全部做到A、B角配制。

4)制定合理的各项规章制度,并报甲方同意。

5)做好各类台帐,并定期分析总结,保证设备处于稳定、经济运行状态。

6)严格劳动纪律、两票三制。

7)定期进行安全学习,事故案例学习,积极做好事故预防及处理措施。

8)严格考核制度,做到公正、公平考核。

9)积极响应甲方的各项管理措施和标准。

10)做好工具及材料的管理工作。

11)积极引入新技术和新型的管理方法。

12)做好备品备件的报申和管理工作,做好设备的缺陷管理工作,做好设备的点检和定修工作,建立好设备台帐。

13)每天对现场文明生产进行检查,保证做到文明生产。

14)建立设备巡查制度,每天主动全面地检查、清扫、维护设备,并做好记录。

15)做好各项指标细化管理,并定期评审指标执行情况及指标管理的合理情况。

3.安全措施:

3.1.安健环组织机构图:

3.2.

1)严格贯彻落实"管生产必须管安全"、"谁主管,谁负责"的原则,项目经理是第一责任人。开工前要深入宣贯《华润电力安全生产高压线》和公司《反违章管理规定》等安健环要求,杜绝习惯性违章行为。

2)严禁无票作业,严禁擅自扩大检修范围。工作票许可前,工作票许可人、工作负责人必须共同到现场检查安措执行情况,然后在工作票上签字后,方可开工。严禁绕开工作票制度违章指挥或非工作班成员参加工作。

3)高处作业必须做好安全防护措施,系好安全带,必要时要使用防坠器或增加其他防护措施。安全带要规范使用,选择牢固可靠点悬挂,安全带应高挂低用,严禁钩挂。出入电梯时严禁佩戴安全带。

4)动火作业严格执行公司动火作业管理制度,做好防火隔离措施,避免火星飞溅。危险区域动火必须办理动火工作票,设专职监护人,规范使用、存储氧气、乙炔等易燃易爆品,保持足够安全距离,动火作业结束应检查现场不留火种后方可离开。

5)起重作业严格执行起重吊装"十不吊"。作业前,操作人员应仔细检查吊钩、链条、传达装置、刹车装置、卸扣、钢丝绳是否良好,吊钩封口保险装置是否可靠,严禁使用有缺陷的起重工器具,起吊作业指挥规范,起重作业区域做好隔离防护,吊物下方严禁站人。

6)施工用电不准私搭乱接,用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐。临时电源必须加装漏电保护器,电气设备必须可靠接地方可使用,否则禁止使用。雨天施工临时用电加强用电设备检查,防止触电事故发生。

7)有限空间作业严格执行出入登记制度,有限空间外应设有专人监护,严禁擅自进入有限空间作业,必须做到"先通风、再检测、后作业",严禁通风、检测不合格作业,作业人员必须佩戴好相应劳动防护用品,应使用对应电压等级的行灯照明。

8)脚手架搭设严格按标准、施工方案施工,搭设完成后必须经相关人员验收合格后方可使用,每天开工前必须检查脚手架合格并签字后方可使用,严禁使用不合格脚手架。

9)现场交叉作业面较多,施工负责人要针对作业环境的变化,动态分析现场作业危险点,加强协调沟通,采取相应防控措施,防止高空落物伤人、火险火情等事件的发生,切实做到"四不伤害"。

10)压力容器、管道检修前,首先要确认系统是否已进行可靠隔离,并进行了泄压处理。拆卸法兰螺栓时,要先将四周螺栓先松开少许,使用撬杠等工具泄净系统残压,再进行螺栓拆卸工作。注意泄压点不要面对人。

11)现场的消防设施和消防器材严禁阻塞,不得随意改动或挪作他用,因火险或火灾需动用业主方消防器材时,在使用后要及时汇报。

12)挖坑、起吊、打开坑/沟盖板等对他人构成危险的作业,必须在作业区设置安全围栏或设专人看护。

13)施工用机动车辆进厂必须办理登记手续,必须保证安全性能完好,遵守公司机动车管理制度,不得超速或违章行驶。特种车辆入厂必须提前在相关部门备案,相关人员安健环教育考试合格后方可进入现场作业。

14)施工人员必须根据现场作业情况规范使用合格的安全帽、安全带(安全帽、安全带等特种劳保用品应该具备"三证一标志"即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志)护目镜、防尘口罩等劳保防护用品。

15)严格执行业主禁烟、禁酒管理规定。严禁流动吸烟,除设置的吸烟点外,其余区域严禁吸烟;严禁酒后作业,厂区内禁止饮酒,作业前8小时严禁饮酒。

16)加强现场文明施工管理。施工现场的设备、工器具要定置摆放,并做到"三无"(无油迹、无积水、无积灰)、"三不乱"(不乱拉电源线、不乱放物品、不乱丢垃圾)和"三不落地"(油、水、物(工具、零件)不落地),下班后要及时停水、停电、停气,工作结束后要做到"工完、料净、场地清"。

17)内部常态化开展施工人员三级安全教育和安全技术交底,进行安全技术培训及安全规程学习考试,并经常性组织安全教育和技术培训。

18)应在指定的区域范围内工作,未经许可不得到其他区域内。

19)在工作中应对责任区违章作业、野蛮施工、损坏安全设施标志等不符合文明施工和环境保护要求的行为进行管理;应对责任区内各种危及人身、机械设备安全的行为进行管理,有权紧急停止严重危及人身、机械、设备安全单位的施工,并及时报告我公司和业主。

20)负责本区域施工产生垃圾(废弃物)的处置,工作过程中如需在厂区临时堆放,需与业主方协调确定临时堆放点,工作结束前应负责外运处置完毕。

3.3.安健环专项要求:

3.3.1.人员行为规范要求:

1)佩戴证件、统一着装、接受检查、列队出入。

2)吸烟到指定吸烟点。

3)严禁采摘厂区内果实。

4)严禁在现场随地大小便。

5)遵守业主公司管理规定,服从业主公司安全与保卫人员管理。

6)禁止踩踏设备,禁止坐在设备或者地面上。

7)禁止移动警戒标识或者围带,禁止进入或者穿越警戒区。

8)禁止穿短袖、短裤、拖鞋等进出入现场。

3.3.2.工作人员要求:

1)工作人员必须身体健康,定期体检合格,并按要求提供人生意外伤害保险,特种作业人员需提交职业健康体检证明,严禁使用未成年人、超龄人员(18周岁以上至55周岁以下,另行规定的除外)及不适应现场安全施工要求的人员进行施工。

2)患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。

3)凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止入厂。

4)现场作业人员须按照要求佩戴个人防护用品。如:安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等。

5)安全带必须经检查合格、正确佩带使用。

6)检查试验不合格的安全工器具或者超过规定使用年限的安全工器具应及时做报废处理。

7)电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,不准使用。

8)严格执行两票管理规定,按规定办理工作票和操作票。

9)工作负责人、操作监护人不得擅离职守。

10)严禁非专业电工私自接线、用手直接触摸裸露的电源线头、用湿手去触摸电灯开关以及其它电气设备。

11)临时围栏和警示标志不得随意移除、挪用。

12)接触产生有毒气体的工作时,必须戴经检验合格的防毒面具或正压式消防空气呼吸器。

13)工作人员都应学会触电窒息急救法、心肺复苏法,熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

14)特种作业人员要持证上岗,如电焊、电工、脚手架、起重等。

3.3.3.现场车辆要求:

1)通行证随车携带并接受检查;

2)所有车辆运载货物或重载时必须保证货物放置稳妥;

3)进入厂区的车辆必须是安全的,遵守厂区内的限速标志及其它警示标识。

3.3.

4.现场标示和隔离要求:

1)根据实际情况配备相应的组织架构展板、定制摆放展板、安全奖惩展板、安健环风险告知小白板、安全警示标示和提示等。

2)作业区域全部进行硬隔离,如用脚手架杆隔离时必须刷红(300mm)、白(300mm)相间的底漆,高度不高于1.2米,架杆间距不超过2米,统一两道横向支撑(扫地杆除外),下方支撑距地面0.5米,上方支撑距地面1米。也可根据作业区域制作相应的硬隔离围栏,严禁用彩条带进行隔离。

3)工作区域检修设备和备品备件做到三不落地,并划区域进行存放。

4)作业孔洞必须用脚手架杆刷红(300mm)、白(300mm)相间的底漆进行隔离,高度不

高于1.2米,下方的踢脚板用钢格板进行绑扎。

3.3.5.高空作业要求

1)在炉膛内搭设大型脚手架或作业时必须使用双肩钩安全带,其余地方根据实际情况使用单肩或双肩安全带。

2)安全带检查合格,应该具备"三证一标志"即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志,并由安全监察机构不定期对安全带进行抽检。

3)高空移动应采用安全保护绳,保护绳直径不小于7.7mm,绳夹不少于3个;在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5m 时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

4)高处作业工具及材料应一律使用工具袋,不得投掷。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落。

5)高处作业均须先搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台等措施,采取防止工作人员发生坠落措施。方可进行。

6)上下层交叉作业应做好层间隔离和防护。

7)高空作业地点下方应有专人监护,防止落物伤人。

8)安全带使用时不能低挂高用,且不能将安全带钩挂在脚手架上,安全锁扣无损坏且必须锁紧。

9)绝对高度超过5 米时必须使用防坠器。

10)使用活动梯子应有专人在下边扶梯子,工作人员必须登在距梯顶不少于1m 的梯蹬上工作,梯子不应靠放在可活动的物体上。

11)在危险的边沿工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆。

3.3.6.脚手架要求:

1)禁止使用竹制架板,必须使用钢制架板和架杆。全部架杆刷红(300mm)、白(300mm)相间漆。

2)钢管外径应为48~51mm,壁厚3~3.5mm,长度以2~3m和4~6m为宜,有严重锈蚀、弯曲、裂纹、损坏的不得使用。扣件应有出厂合格证明,凡脆裂、变形、滑丝的不得使用。

3)钢制脚手板应采用厚2~3mm的3号钢钢板,以长度1.5~3m,宽度23~25cm、肋高5cm 为宜,两端应有连接装置,板面有防滑孔,凡有裂纹、扭曲的不得使用。

4)脚手架的立杆、大小横杆的间距根据脚手架的使用情况具体确定,但不得超过以下值:

横杆不大于2米、立杆不大于2m。

5)脚手架搭设过程中严禁上下交叉作业。要采取措施保证材料、配件、工具传递和使用安全,并根据现场情况在交通道口、作业部位上下方设安全监护。

6)脚手架搭设中,跳板、护栏、连墙件(锚固、揽风等)、安全网、交通梯等必须同时跟进。

7)脚手架的作业面的脚手板必须铺满并绑扎牢固,不得留有空隙和探头板,脚手板与墙面间的距离一般不大于20cm;作业面的外侧立面的防护设施根据具体情况确定,可采用立网、护栏、跳板防护。

8)贴近或穿过脚手架的人行和运输通道必须设置防护棚;上下脚手架有高度差的出入口应设踏步和护栏;脚手架的爬梯踏步在必要时采取防滑措施,爬梯须设置扶手。

9)脚手架搭设完毕,架设作业班组首先按施工要求先进行全面自检,合格后通知项目部施工管理部门进行检查验收,并办理《脚手架验收单》。

10)搭设好的脚手架,未经验收不得擅自使用。

11)在脚手架醒目的位置应挂告示牌,注明脚手架搭设单位、通过验收时间、使用期限、搭设和使用脚手架的负责人、最大承受荷载等。

12)脚手架在使用过程中,实行定期检查和班前检查制度。每班作业前,工作负责人应对脚手架进行检查,签字确认安全后方可上脚手架作业。

13)脚手架的搭设、维护、拆除等工作,应尽量避免在夜间进行,如确需夜间作业,现场应有足够照明,且夜间搭设脚手架的高度不得超过二级高处作业标准(15m以下)。

14)脚手架搭设、拆除时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人警戒,严禁非作业人员入内。

15)凡在脚手架上作业的人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋,严禁酒后作业。

16)脚手架搭设人员应持证上岗,在影响通道处的脚手架必须使用黄黑相间的漆进行警示。

3.3.7.动火作业要求:

凡在禁火区域动火必须履行动火工作程序

有下列情况之一时,严禁动火:

a)油车停靠的区域。

b)压力容器或管道未泄压前。

c)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前。

d)风力到达五级以上的露天作业。

e)遇有火险异常情况未查明原因和消除危险前。

1)焊接和气割时,必须佩戴手套及护目用具。

2)电焊机的外壳必须良好接地,导线必须使用绝缘良好的皮线,严禁使用绝缘破损、短路或接触不良的导线。禁止连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路。

3)现场存放气瓶数量不得超过两瓶,并绑扎牢固、垂直放置,防震胶圈两个且厚度不少于25mm,安全防护帽盖牢,使用的气瓶软管无氧化破损。

4)严禁使用没有减压器的氧气瓶和没有回火阀的乙炔瓶,严禁使用颜色、字体不清楚的气瓶。

5)禁止装有气体的气瓶和电线相接触。

6)使用的气瓶必须检验合格,并出据检验合格证书。

7)运送气瓶时严禁将氧气、乙炔一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送,用汽车运送时,气瓶不准顺车厢纵向放置,应横向放置。

8)现场露天存放的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,周围禁止放易燃易爆物品,气瓶周围应放置灭火器材。

9)动火点应距离氧气瓶、乙炔瓶10 米以上,两瓶应保持至少5米以上的安全距离。

10)密闭容器内动火作业应采取强制通风措施,且氧气、乙炔瓶严禁放置在密闭容器内。

11)动火作业前,动火工作票签发人和各级审核人现场检查防火安全措施正确完备。

3.3.8.受限空间要求:

1)受限空间作业应坚持"先检测、后监护、再作业"的原则。

2)进入受限空间作业,工器具应符合要求。进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业,照明电压≤12V,需使用电动工具或照明电压>12V 时,应按规定安装漏电保护器。

3)作业环境存在爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒或电压≤12V 的防爆安全行灯,作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。

4)不允许单人进入受限空间作业,作业时必须在受限空间外部设监护人,监护人与作业人员应保持有效的联系方式。

5)凡是进入受限空间作业的单位必须严格执行进出入制度,监护人员对出入人员和工器

具进行清点和登记,不得脱离岗位,进出入孔洞检修中断时必须用铁丝网进行隔离并悬挂相应的警示牌。

6)禁止裸露的电源线或焊线进入受限空间。

7)受限空间内灰尘较大时,必须佩戴口罩。

8)难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

9)有害空间内作业,应有2 人负责监护。

10)受限空间内涉及到高处作业时,必须佩戴安全带,必要时使用防坠器。

11)没有作业的受限空间人孔应及时关闭紧固,有需要保持打开状态的人孔通道应用软质钢丝网或其他等质材料进行全人孔面封堵,确保能防止人员或异物进入。

3.3.9.临时电源管理要求:

1)在生产现场临时接取固定电源箱、插座以外的电源时应办理临时电源申请手续。

2)电源开关漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s;使用于手持电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。

3)电缆禁止在有可能被绞伤、砸伤的部位通过,电源线必须沿墙或架空敷设,且不能影响人员通道,跨越道路应有防护措施,架设高度应大于2.5米。

4)拆接及维护必须由专人完成,禁止私自打开电源箱。

5)实行"使用时通电,不使用时或人离开时断电"的原则,在电源箱处标明使用单位和联系方式。

6)严禁使用普通插座、绝缘破损的防爆插头和电源线。

3.3.10.工器具要求:

1)全部工器具经试验或检验合格后,必须在合格的工器具上(不妨碍绝缘性且能醒目的部位)贴上"试验合格证"标签,注明试验人、试验日期及下次试验日期。

2)禁止使用无检验或检验过期的工器具。

3)现场禁止使用自制的手动工器具。

3.3.11.起重作业要求:

1)必须使用经检验合格的起重特种设备。

2)起重吊钩必须有防脱保险装置,严禁在吊钩上焊补或在受力部位钻孔。

3)吊索与吊物棱角或光滑的接触处,必须加以包垫,防止吊索受伤或打滑。

4)严禁物品叠放超高绑扎,绑扎后吊挂绳的夹角不大于90度,避免挂绳受力过大。

5)吊装作业区域必须设置警戒,设专人监护,专人指挥(必须持有特种作业证书),指挥人员不得兼做其他工作。

6)吊钩在摇摆时,严禁起吊,起吊下方严禁站人。吊装大的或不规则物件时,应在物件上系上拉绳,控制其姿态和方向。

7)遇大雪、大雨、大雾、风力6级及以上等恶劣天气,严禁起重作业。

8)手拉葫芦的链条应垂直悬挂重物,链条各链环间不得有错扭、断裂。

9)严禁利用管道、支架、设备等做吊装点,不得站在吊物上拉倒链。

10)手拉倒链时,拉链方向应与手拉链轮在同一平面上,不得斜拉硬拽。

11)严禁使吊钩斜着拖吊物件。

12)严禁吊装没有任何安全防护的气瓶和物资。

3.3.12.现场文明施工要求:

1)施工区域文明卫生需设专人每天进行清理,物品定制摆放整齐。

2)保温棉拆除和安装时严禁抛洒,必须两人用袋子进行包裹安装。

3)个人PPE、安全用具、水瓶、杂物等严禁随意乱扔。

4)脚手架杆和架板必须用架子搭设整齐存放。

5)运送工具时需要临时借助栏杆或设备的必须用胶皮做好防护。

3.4.危险点分析:

发电机常规试验三措两案范本

发电机常规试验三措两案范本 1 范围 适用于XX公司发电机的预防性试验,规定了发电机预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB/T 1029 三相同步电机试验方法 GB/T 7064 透平型同步电机技术要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 华北电网有限公司电气设备交接和预防性试验规程 3 安全措施 3.1为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定; 3.2进行交直流耐压等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守防止无关人员误入。 3.3试验时试验人员与看守人员通讯要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。

3.4负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 3.5 耐压试验完毕后要进行放电,并且放电时间要大于充电时间。 4.试验项目及程序 4.1 发电机常规试验包括以下试验项目: 4.1.1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 4.1.2 定子绕组的直流电阻 4.1.3 定子绕组泄漏电流和直流耐压 4.1.4 定子绕组的交流耐压 4.1.5 转子绕组的绝缘电阻 4.1.6 转子绕组的直流电阻 4.1.7 电晕试验 4.1.8 发电机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻 4.1.9 发电机的励磁回路所连接的设备的交流耐压试验 4.1.10 灭磁电阻的阻值 转子绕组的交流阻抗和功率损耗 4.1.11应在试验开始之前详细记录试品的铭牌参数,检查、了解试品的状态及其历史运行有无异常情况,并进行记录。 4.1.12 一般情况下,应按先低电压试验后高电压试验、先直流后交流的顺序进行试验。应在绝缘电阻测量无异常后再进行耐压试验。

完整版三措两案范文

附录29 三措两案模板: 山西大唐国际运城发电有限责任公司 ____________ 项目“三措两案” 年月曰

审批表:

、项目概况..x 二、组织措施 ......................................... -X 三、技术措施 ......................................... -X 四、安全措施 ----------------------------------------- X 五、施工方案 ----------------------------------------- X 六、应急预案 ----------------------------------------- X

一、项目概况 本项目为山西大唐国际运城发电有限责任公司......... 项目,具体项目概述........................................... 。为保证项目的正常进行,特制定本“三措两案” 。 二、组织措施 为了本项目保质保量安全完工,特成立以下组织机构: 1 组织机构 项目经理: 技术质量负责人: 专(兼)职安全员: 施工人员(或班组):具体人名。 其中:特种工(焊工X人XXXX、铁工X人XXX、辅助工X 人XXX) 备注:不局限于以上机构,可视具体项目列组织机构。 组织机构网络图: 2各岗位主要职责

项目经理:负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措” ,检查安全生产保证体系,监督、检查规章制度执行情况,对现场安全和质量进行抽查和指导。 技术质量负责人:负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措” ,监督、检查规章制度执行情况,检查规章制度执行情况,重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 安全员:负责建立健全施工安全网组织,负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。 班组长:负责具体组织工作,召开班组安全技术交底会和班前班后会,监督班组成员正确、安全的进行工作,对违章或违反工序人员加以制止和责令改正。 施工(班组)人员:认真学习执行电业安规、作业指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。

三措两案

山西大唐国际运城发电有限责任公司 1、2号锅炉炉内升降平台搭拆进运行操作项目“三措两案” 2016年12月30日

一、项目概况 (x) 二、组织措施 (x) 三、技术措施 (x) 四、安全措施 (x) 五、施工方案 (x) 六、应急预案 (x)

一、项目概况 本项目为山西大唐国际运城发电有限责任公司1、2号锅炉炉内升降平台搭拆进运行操作项目,具体项目概述1、炉内升降平台组件的转运工作2、炉内升降平台的搭拆及运行操作工作;为保证项目的正常进行,特制定本“三措两案”。 二、组织措施 为了本项目保质保量安全完工,特成立以下组织机构:1、组织措施 项目负责人:王振 质量负责人:翟自军 安全负责人:吴欣 施工人员:苏永朋、王保堂等 、项目组成员 项目负责人:负责施工全面管理。主持安排工作计划,分配工作任务,组织现场实施,统一协调指挥全体施工人员进行现场作业,保证检修工作安全、保质、按期顺利完成。 质量负责:负责在施工中质量管理、监督、验收和材料把关。 安全负责人:对施工工作的安全负责。要求作业人员严格执行安全措施,保证施工人员人身、设备安全。

施工人员:施工人员要各司其责、各负其责,严格按照检修维护作业程序作业,严格执行工艺标准和安全、技术措施,保证施工工作依照标准化作业程序安全、顺利进行。特种作业人员(特种设备安装维修: 5人) 各岗位主要职责 项目负责人:负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措”,检查安全生产保证体系,监督、检查规章制度执行情况,对现场安全和质量进行抽查和指导。 工作负责人:负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措”,监督、检查规章制度执行情况,检查规章制度执行情况,重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 安全员:负责建立健全施工安全网组织,负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。 班组长:负责具体组织工作,召开班组安全技术交底会和班前班后会,监督班组成员正确、安全的进行工作,对违章或违反工序人员加以制止和责令改正。 施工( 班组)人员:认真学习执行电业安规、作业指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。

空调维护保养三措两案样本

xxx

我公司负责连城发电公司3、4号机中央空调及全厂小空调维护保养工作。工作期限。作业中存在重要风险有人员触电、高空坠落、物体打击等安全风险。为了保证空调维保工作安全有序进行,特编制如下“三措两案”。 一、组织办法 1、领导小组 项目负责人: 技术负责人: 2.职责 2.1 项目负责人职责: 2.1.1 领导、协调各项维保管理工作。贯彻甲方关于安全生产、职业健康批示。审核工程项目中安全监督管理重大办法,审核工程项目安全责任制、安全管理规章制度,并监督贯彻。 2.1.2 负责组织维保人员参加安全教诲并全面负责项目施工管理,保证工程项目顺利进行。 2.1.3 对空调维保期间发现重大问题及时上报甲方进行决策并组织解决。 2.1.4 统筹安排各项维保工作,管理监督工作现场安全办法

贯彻及违章状况。 2.1.5 审查维保中特殊环节安全技术办法。检查检修现场安全防护办法并提出整治意见。 2.1.6参加维保项目安全办法审查,负责施工期间安全检查。负责空调维保工作并参加安全教诲。 2.1.7对检修工作区域进行全过程安全监督和协调管理,对空调维保工作现场安全进行监督,检查安全办法与否完善,检查与否存在违章作业,以保证空调维保工作期间人身及设备安全。对发生严重违章作业人员及时勒令停工整顿。 2.1.8现场监护必要坚守岗位,全过程掌握施工者施工期间状况,保证可以与施工者进行有效操作作业、报警、撤离等信息沟通。 2.1.9进行作业现场安全办法和危险点分析预控办法监督检查,并及时纠正违章现象,不发生任何不安全现象。 2.1.10监督各施工人员严格执行国家和甲方规定各项安全规章制度,对违背人员严格考核。负责人必要始终在工作现场,对整个工作安全认真监护,及时纠正不安全状况。 2.1.11 在布置任务同步布置开展危险点分析与控制工作,并予以工作人员必要指引,在现场检查工作进度及质量时必要检查危险点控制办法贯彻状况。 2.2技术负责人职责:

三措两案范文97167

组织措施 为了本项目保质保量安全完工,特成立以下组织机构: 1 组织机构 项目经理: 技术质量负责人: 专(兼)职安全员: 施工人员(或班组): 其中:特种工(割工人、吊装工人、) 备注:不局限于以上机构,可视具体项目列组织机构。 组织机构网络图: 2 各岗位主要职责 项目经理:负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措”,检查安全生产保证体系,监督、检查规章制度执行情况,对现场安全和质量进行抽查和指导。 技术质量负责人:负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措”,监督、检查规章制度执行情况,检查规章制度执行情况,重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 安全员:负责建立健全施工安全网组织,负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。 班组长:负责具体组织工作,召开班组安全技术交底会和班前班后会,监督班组成员正确、安全的进行工作,对违章或违反工序人员加以制止和责令改正。 施工( 班组)人员:认真学习执行气割业规定、指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。

技术措施 一、施工时间: 二、施工地点: 三、施工任务: 四、施工单位: 五、施工负责人: 六、安全组织技术措施 1、氧气切割作业时,队长、班长、安检员、瓦检员必须现场监督; 2、派专业作业人员,作业人员必须持证上岗; 3、施工前,要把施工所需的工具、材料、配件等运到作业现场,并由专人对作业地点及其周围20m范围内进行清理,严禁存在易燃易爆性物品; 4、施工现场必须配备2只合格灭火器和0.2m3以上的砂及足够的水源; 5、施工现场必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星; 6、施工时必须由安通部派一名瓦检员检测,若其浓度达0.5%以上时,立即停止作业。现场负责人必须在进风侧悬挂便携仪,做到随时监测; 7、施工时,作业人员必须选择既安全又便于作业的地方操作; 8、氧气切割期间要有专人监视氧气瓶; 9、切割中如出现发红、应停止施工,先用水浇灭后再行施工; 10、作业前后,工作地点必须有专人负责用水喷洒,前后10m全断面喷洒,切割地点必须有积水,并指定专人在现场检查和监督,严防灼伤作业人员。作业结束,必须在工作地点检查1h,发现异状,立即处理; 11、作业现场必须由施工负责人指挥,各施工人员紧密配合,保证施工任务保质、保量、按时完成;

(完整版)“三措一案”实施规范标准

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。 生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常 规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该

工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范: “三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。 1、工程概况应包含以下内容: (1)工程性质;(2)建设方、施工方(含分项工程施工方);(3)工作任务及具体分项内容;(4)工程计划工作时间;(5)施工

全厂脚手架、保温工程检修维护项目三措两案

2017年全厂脚手架、保温工程检修维护项目组织措施、安全措施、技术措施及检修方案、应 急处置方案 第一章项目概况

一、工程简述 (一)、检修名称:2017年全厂脚手架、保温工程检修维护项目。 (二)、检修地点:。 (三)、工程范围: 1、公司范围内(含一二期技改项目)保温工作的日常维护 2、公司范围内(含一二期技改项目)检修维护脚手架的搭拆工作 二、工程性质及特点 (一)、工程性质:检修 (二)、工程特点:存在高空坠落、平面占用、垂直高度、吊装等检修特点。 三、检修单位 检修单位: 四、工作内容及检修作业人数 ****公司范围内保温脚手架工作的日常维护,检修作业人员**人,保温脚手架工作的日常维护施工人员可交叉,管理人员**人同时进行检修工作。 五、工作范围与涉及的主要单位 1、公司范围内(含一二期技改项目)保温工作的日常维护 2、公司范围内(含一二期技改项目)检修维护脚手架的搭拆工作。涉及配合单位为全厂运行车间。

六、检修及验收的依据 (一)安全目标: 1、不发生人身不安全事件 2、不发生设备损坏事故 3、不发生重大机械损坏事故 4、不发生严重集体违章事件 5、不发生起重伤害事件 6、不发生高处坠落事件 7、杜绝无票作业

8、工作票合格率达到100% 9、杜绝安全生产十条禁令行为 (二)质量目标: 1、不发生工期延期; 2、项目完成率达到100%; 3、无24小时不可消除的一般性缺陷。 4、现场做到工完、料尽、场地清。 5、不发生环境污染事件。 6、H点一次验收合格率不小于98%; (三)其他项目对应的专项目标或获奖情况等: 无。 八、工期: 总检修工期自。 第二章项目组织措施 一、项目组织机构及职责分工 (一)检修现场组织 成立检修组织机构,明确职责。各级人员按照要求自觉履行职责。 (二)组织机构图

三措两案范文

【 组织措施 为了本项目保质保量安全完工,特成立以下组织机构: 1 组织机构 项目经理: 技术质量负责人: 专(兼)职安全员: ; 施工人员(或班组): 其中:特种工(割工人、吊装工人、) 备注:不局限于以上机构,可视具体项目列组织机构。 组织机构网络图: 2 各岗位主要职责 项目经理:负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措”,检查安全生产保证体系,监督、检查规章制度执行情况,对现场安全和质量进行抽查和指导。 技术质量负责人:负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措”,监督、检查规章制度执行情况,检查规章制度执行情况,重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 [ 安全员:负责建立健全施工安全网组织,负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。 班组长:负责具体组织工作,召开班组安全技术交底会和班前班后会,监督班组成员正确、安全的进行工作,对违章或违反工序人员加以制止和责

令改正。 施工( 班组)人员:认真学习执行气割业规定、指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。 技术措施 一、施工时间: 二、施工地点: 三、、 四、施工任务: 五、施工单位: 六、施工负责人: 七、安全组织技术措施 1、氧气切割作业时,队长、班长、安检员、瓦检员必须现场监督; 2、派专业作业人员,作业人员必须持证上岗; 3、施工前,要把施工所需的工具、材料、配件等运到作业现场,并由专人对作业地点及其周围20m范围内进行清理,严禁存在易燃易爆性物品; 4、施工现场必须配备2只合格灭火器和3以上的砂及足够的水源; — 5、施工现场必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星; 6、施工时必须由安通部派一名瓦检员检测,若其浓度达%以上时,立即停止作业。现场负责人必须在进风侧悬挂便携仪,做到随时监测; 7、施工时,作业人员必须选择既安全又便于作业的地方操作; 8、氧气切割期间要有专人监视氧气瓶; 9、切割中如出现发红、应停止施工,先用水浇灭后再行施工; 10、作业前后,工作地点必须有专人负责用水喷洒,前后10m全断面喷洒,切割地点必须有积水,并指定专人在现场检查和监督,严防灼伤作业人员。作业结束,必须在工作地点检查1h,发现异状,立

空调设备维护保养三措两案”

本次中央空调及全厂小空调维保养工程是对xx公司围2台中央空调及86台小空调的机务、电气、控制系统日常检修、维护、消缺、保养、清扫工作,工作地点在我公司3、4 号机组集控室、电子间中央空调机房、3、4号机励磁小室、凝结水泵及一次风机变频室空调、脱硫系统、SCR系统、氨站、输煤系统、直流配电室及招待所、食堂、信息中心等,工作时间,维护时间共计一年。本次作业中存在的主要风险有高空坠落、触电、机械伤害、物体打击,为了确保作业安全顺利有序的进行,特编制如下“三措两案”。 一、组织措施 (一)成立“中央空调及全厂小空调维护保养”领导小组:组长: 副组长: 成员: 1、组长及副组长的职责:

负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间全面协调指挥工作,以及对作业流程“六规”进行监督指导。 2、成员的职责: (1)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间安全稳定运行工作。 (2)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间三措两案落实的情况。 (3)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间现场环境、设备、人员的安全检查监督。 (4)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间方案的执行和落实和管理工作 (5)各成员在组长的统一领导指挥下,经常深入作业现场监督检查安全、组织、技术措施和危险点分析预控措施是否正确执行,并及时纠正违章现象,对违章责任者提出考核意见。保证整体工作的顺利进行,不发生任何不安全现象,并对作业流程“六规”进行监督指导。 (二)成立“中央空调及全厂小空调维护保养”安全监督小组: 组长: 成员: 1、组长职责:

负责各工作中安全措施的审核,检查现场工作安全措施的执行情况、查处和纠正不安全情况,对出现的不安全情况及时在公司通报并向公司及时汇报,对施工安全全面负责。 2、成员职责: 负责全过程安全监督,对施工现场加强安全指导工作,对工作票、操作票、危险点分析预控卡等有关工作进行监督考核,并对现场安全措施监督检查。及对作业流程“六规”进行监督指导。 (三)成立“起重设备维护保养”工作实施及验收小组: 组长: 副组长: 成员: 1、组长职责: (1)协调指挥各专业人员开展隐患排查工作。 (2)处理工作期间发生的影响工期的有关问题。 (3)负责检修项目及质量考核。 2、副组长职责: (1)协调部门、发电部相关联系工作,确保工作顺利进行。 (2)全面负责“中央空调及全厂小空调维护保养”的实施,负责先期工作准备,进行全过程管理。对“中央空调及全 厂小空调维护保养”工作进行全面监控,及时解决其各种

万火力发电机组修三措两案

广东大唐潮州发电有限责任公司 发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术措施 及施工方案、应急预案 工程名称: #4炉省煤器输灰管道A级检修 承包方编制人: 承包方审核人: 发包方审核人: 发包方技术负责人: 发包方安监负责人: 发包方批准人:

编制日期: 2016年 07月 26日 目录 1工程概况............................................................... 32安全组织措施、安全措施、技术措施 . (3) 3施工方案 (7) 4应急预案 (8) 4预案管理 (12) 4预案修订与完善 (13)

一、工程概况 潮州电厂#4炉省煤器输灰管道检修作业,具体施工内容:省煤器沿程输灰管道助吹软管及单向阀进行更换。为确保施工安全,特制三措两案。 由于输灰管道助吹软管及单向阀更换检修作业在高度超过15米的脚手架上从事高处作业,存在不安全因素,在检修过程中必须注重技术、质量、安全等方面的管理,将计划排细,项目到人,责任到岗,确保检修作业在保质、保量、保安全的前提下顺利完成。 二、安全组织措施、安全措施、技术措施 1、安全管理目标 1.全员安全教育达到100%; 2.特种作业人员持证上岗率100%;

3.施工现场安全达标到优良标准; 4.不发生人身轻伤及以上事故; 5.不发生设备损坏事故; 6.不发生检修现场火灾事故; 2、安全组织措施 .组织机构 专业负责人:王艳伟 班组负责人:饶玉平 技术负责人:张学银 安全责任人:蔡德葵 质量责任人:赵保国 工作班成员:燃料全体在职人员 .主要执行的安全规范 1.电业安全工作规程及安全技术规范 2.JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范

三措两案.pdf

广东大唐国际潮州发电有限责任公司 发包工程施工安全组织措施、安全措施和技术 措施和施工方案、应急预案 工程名称:#3机给水泵汽轮机A、B侧排汽蝶阀检修 承包方编制人: 承包方审核人: 发包方审核人: 发包方技术负责人: 发包方安监负责人:

发包方批准人: 编制日期:XXXX年03月31日 目录

一、工程概况 三百门电厂厂址位于广东省饶平县东南部的柘林镇,处在大埕湾与柘林湾之间;距饶平县城(黄冈镇)约22km,南面距离南澳岛10km。厂址位于柘林镇南面3km处的旗头山与大肚山之间。厂址西南-西面为旗头山(最高约115.6m)(国家高程基准,下同),北面为围海造地形成的柘林围,遍布养殖鱼塘及盐田,东面为大肚山,东-南面临海,本电厂共建有:一期2台600MW 燃煤机组、二期2台1000MW 燃煤机组,总装机容量3200MW。此次检修为:#3机给水泵汽轮机A\B侧排汽蝶阀检修。 本次#3机给水泵汽轮机A\B侧排汽蝶阀检修所需的人员、工器具的供应、技术储备和技术支持,由广东拓奇电力检修公司提供;所需耗材、备品备件由电厂设备部提供;为确保本工程项目的顺利进行,特制订安全三措计划。 编制依据:大唐国际潮州发电有限责任公司提供的工程图纸;施工有关规范、规定和标准;施工现场实际勘察情况。 施工工期目标:本工程工期为10天。 工程质量目标:依照检修作业指导书和有关设备出厂技术文件,施工图纸,

监理及业主要求,保证质量措施。 安全施工目标:本工程施工保证不发生人身轻伤及以上事故,杜绝火灾、重大设备事故。 二、组织措施 为了该工程高质量的按期完工,我公司特成立以下组织: 1.管阀负责人:唐劲松 2.班长:卓忠清 3.技术员:林泽丰 4.安全员:蔡德葵 5.质量员:赵保国 6.班组成员名单:黄振雄、林文发、罗钰贤、李军、龙发文等 7.工程工期: XXXX年03月31日———XXXX年04月09日 8、进厂工作计划: 1.本公司各维护点及工程部参与此次潮电检修人员10个工作日内入厂。 2.入厂后,全体人员在到厂安监主管部门报到,参加安全学习和考试。 3.在办好各项进厂手续后,全体参加本次检修人员应积极参加电厂组织的进厂培训,熟悉和执行电厂的各项管理系统;了解电厂生产工作流程;掌握对工作负责人的考试上岗执行程序,检修工作票、动火工作票的工作流程,尽快熟悉工作现场和设备,开展维护前一切准备工作。 9、工作任务: 本次检修为:大唐集团潮州发电厂#3机给水泵汽轮机A、B侧排汽蝶阀检

三措两案

华能井冈山电厂 油库区围栏加高工程 三措两案 批准: 生管部审核: 安监部审核: 初审: 会审: 编写: 2015年月日

目录 1、安全措施------------------------------------------03 2、组织措施------------------------------------------05 3、技术措施------------------------------------------06 4、施工方案------------------------------------------07 5、应急预案------------------------------------------11

油库区围栏加高工程 安全措施 1、开工前进行安全教育,对参加施工的员进行安全交底,强化油库区作业安全意识。 2、因该项目工作区在油库区域,所以按规定办理一级动火票。 3、动火作业时设专人监护。 4、动火作业现场配备两瓶4公斤干粉灭火器和一瓶35公斤推车式干粉灭火器。 5、动火作业前检查清理工作现场,有无可燃物,有要清理后方可动火。 6、动火作业点下方铺设防火石棉布。 7、焊机接地良好,并由专业电工负责接拆电源线。 8、现场氧气瓶,乙炔瓶保持安全距离,并绑扎牢固。 9、动火作业尽量安排在油库围栏外进行作业。 10、动火作业前在动火区域10米范围内检测油气浓度,保证符合动火要求。 11、动火检测人员必须2小时内检测一次油气浓度。 12、动火作业完及时检查清理工作现场,防止留有可燃火种。

13、工作人员进入施工现场应正确佩带安全帽,穿工作服,佩带上岗证,电焊工需正确穿着防护服,高空作业要正确使用安全带。施工现场杜绝吸烟。 14、临时搭建的脚手架应符合规程要求,脚手架搭建完后,需经工作负责人和安监人员检查验收合格后方可挂牌使用。 15、现场临时接线由专职电工实施,电缆绝缘可靠。布置整齐,严禁私拉乱接,严禁非电工接线。

两案三措 (永)

内蒙古大板发电有限责任公司生活水源井封填工程 两案三措实施方案 批准: 审核: 编制: 日期: 巴林右旗庆州建筑有限责任公司

目录 一、工程概况 1、工程概述 2、编制依据 二、组织措施 1、组织机构及职责 2、施工现场总体布置 三、安全措施 1、安全目标 2、组织机构及职责 3、危险点及控制措施 4、应急处置 四、技术措施 1、质量目标 2、组织机构及职责 3、质量保证技术措施 五、施工方案 1、技术和资料准备 2、材料机具准备 3、施工人员配置 4、工期及进度 5、技术要求及质量标准

一、工程概况 1.工程概述 内蒙古大板发电责任有限公司现有生活水源井9眼,封堵7眼。6台水泵出口管道阀门拆除焊接堵板;7台深井泵电缆及电源箱拆除,压力信号等热工部件拆除,;6台深井泵及井管吊车提升、拆除;6台深井泵井管堵板密封DN300;7台深井泵房拆除,建筑垃圾清运至政府规定垃圾点排放,泵房内回填种植土;#5井房屋拆除后盖板下做槽钢支撑,井坑内壁及盖板抹灰做防水,盖板留有人孔门、盖板顶部做苯板保温,电缆存放到井内,线杆处设计接线箱,便于应急接引水泵电源箱。 2.编制依据 《建筑施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 《建筑施工手册》(修订缩印本); 《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/5210.1-2005); 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇); 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002。 二、组织措施 1.组织机构及职责 根据该工程的特点和工期要求,公司选派经验丰富,技术过硬的项目经理出任该项目经理,项目部管理人员挑选责任心强,工作认真负责,有良好工作业绩人员担任。施工班组都是直接从劳务公司挑选的,业绩突出,施工经验丰富的班组。项目部管理人员和特种作业人员全部按照公司要求持证上岗,由项目经理全

空调维护保养“三措两案”

xxx 中央空调及全厂小空调维护保养工作 “三措两案” 批准: 审核: 初审: 编制:

xxx 我公司负责连城发电公司3、4号机中央空调及全厂小空调维护保养工作。工作期限。作业中存在的主要风险有人员触电、高空坠落、物体打击等安全风险。为了确保空调维保工作安全有序进行,特编制如下“三措两案” 。 一、组织措施 1、领导小组 项目负责人: 技术负责人: 2.职责2.1 项目负责人职责: 2.1.1 领导、协调各项维保管理工作。贯彻甲方有关安全生 产、职业健康的指示。审核工程项目中安全监督管理的重大措施,审核工程项目安全责任制、安全管理规章制度,并监督落实。 2.1.2 负责组织维保人员参加安全教育并全面负责项目施 工管理,保证工程项目的顺利进行。 2.1.3 对空调维保期间发现的重大问题及时上报甲方进行 决策并组织处理。 2.1.4 统筹安排各项维保工作,管理监督工作现场安全措施 落实及违章情况。 2.1.5 审查维保中特殊环节安全技术措施。检查检修现场安 中央空调及全厂小空调维护保养工作 “三措两案”

全防护措施并提出整改意见。 2.1.6参与维保项目安全措施的审查,负责施工期间安全检 查。负责空调维保工作并参加安全教育。 2.1.7对检修工作区域进行全过程安全监督和协调管理,对 空调维保工作现场安全进行监督, 检查安全措施是否完善,检查是否存在违章作业,以确保空调维保工作期间人身及设备安全。 对发生严重违章作业的人员及时勒令停工整顿。 2.1.8现场监护必须坚守岗位,全过程掌握施工者施工期间 情况,保证能够与施工者进行有效的操作作业、报警、撤离等 信息沟通。 2.1.9进行作业现场的安全措施和危险点分析预控措施监督 检查,并及时纠正违章现象,不发生任何不安全现象。 2.1.10监督各施工人员严格执行国家和甲方规定的各项安 全规章制度,对违反人员严格考核。负责人必须始终在工作现 场,对整个工作的安全认真监护,及时纠正不安全情况。 2.1.11 在布置任务的同时布置开展危险点分析与控制工作, 并给予工作人员必要的指导,在现场检查工作进度及质量时必 须检查危险点控制措施的落实情况。 2.2技术负责人职责: 2.2.1在项目负责人领导下,负责检查监督施工设计质量, 保证措施的实施,组织建立各级质量监督保证体系。随时对施 工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录。 2.2.2全面掌握施工技术方案,经常到现场进行技术指导。 全面负责“空调维保工作”的组织技术实施,负责技术质量把 关、验收、安全、技术措施的具体执行。 2.2.3对空调维保工作中出现的技术问题及时向项目部负责 人汇报,并对重点部位和环节进行现场验收,对空调维保工作

空调设备维护保养三措两案”

本次中央空调及全厂小空调维保养工程是对xx公司范围内2台中央空调及86台小空调的机务、电气、控制系统日常检修、维护、消缺、保养、清扫工作,工作地点在我公司3、4 号机组集控室、电子间中央空调机房、3、4号机励磁小室、凝结水泵及一次风机变频室空调、脱硫系统、SCR系统、氨站、输煤系统、直流配电室及招待所、食堂、信息中心等,工作时间,维护时间共计一年。本次作业中存在的主要风险有高空坠落、触电、机械伤害、物体打击,为了确保作业安全顺利有序的进行,特编制如下“三措两案”。 一、组织措施 (一)成立“中央空调及全厂小空调维护保养”领导小组:组长: 副组长: 成员: 1、组长及副组长的职责: 负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间全面协调指挥工作,以及对作业流程“六规”进行监督指导。

2、成员的职责: (1)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间安全稳定运行工作。 (2)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间三措两案落实的情况。 (3)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间现场环境、设备、人员的安全检查监督。 (4)负责“中央空调及全厂小空调维护保养”期间方案的执行和落实和管理工作 (5)各成员在组长的统一领导指挥下,经常深入作业现场监督检查安全、组织、技术措施和危险点分析预控措施是否正确执行,并及时纠正违章现象,对违章责任者提出考核意见。保证整体工作的顺利进行,不发生任何不安全现象,并对作业流程“六规”进行监督指导。 (二)成立“中央空调及全厂小空调维护保养”安全监督小组: 组长: 成员: 1、组长职责: 负责各工作中安全措施的审核,检查现场工作安全措施的执行情况、查处和纠正不安全情况,对出现的不安全情况及时

三措一案范本

#2机组低加疏水泵安装 安全、技术、组织措施编制:复审:审核: 批准:批准: 单位:沈阳疏水泵制造厂 日期:2015年5月21日

施工组织措施 一、项目简介 华能曲阜电厂#2机组低加疏水泵安装工程 二、工程内容 对#2机组低加疏水泵进行安装,以满足正常使用要求 三、工程质量目标 观测“科学管理、精心施工、保证质量”的质量方针,单位工程一次合格率达到100%。 四、安全目标 不发生人身伤残事故,不发生重大机械事故,不发生火灾事故,杜绝恶性事故发生,杜绝无措施的高空坠落事故,确保无工程事故发生。 五、工期目标 本工程工期为:天 六、施工组织设计

Ⅰ、施工组织机构 1.1施工负责人:马加栋 1.2技术负责人:牛茂吉 1.3安全负责人:侯建广 1.4施工人员;孟庆忠、孟令元、王超、刘雷 1.5主要工器具: 焊机(包括焊线)1套、气割1套、磨光机3台、气割1套、液压车1辆、配电箱1件、电源线2套、安装、拆卸常用工具以及其他相关

工器具 1.6劳保用具: 专用手套、口罩、防护眼镜等安全防护用具 Ⅱ、施工部署 2.1施工前熟悉施工现场及周围环境 2.2对所有施工人员进行安全技术交底 2.3熟悉工程项目的实施方法及施工特点,做好安全防护措施2.4安排好施工人员的生活设施,落实工器具和人员进场部署

技术措施 1、安装准备工作 (1)检查水泵和电机,确认在运输和装卸过程中没有损伤。 (2)检查工具和起重机械,并检查机器的基础。 2、疏水泵安装顺序 (1)整套水泵运抵现场时,都已装好电机;找平底座时,可不必卸下水泵和电机。 (2)安装泵的基础平面应用水平仪找平,待基础水泥凝固后将泵安装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。(3)水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,最后再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。 (4)泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由泵承受。 (5)泵轴与电机旋转方向应一致,否则,以三相异步电动机为动力时,只要把三根引线中任意两根对换位置连接即可。 (6)泵的安装位置高于液面(泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部装上底阀,并在排水管路上设置灌液孔或阀门,供启动前灌液之用。泵的安装位置低于液面时,在吸入管路装上控制阀门。(7)泵的安装高度必须根据汽蚀余量NPSHr的要求,避免发生汽蚀。

三措两案标准格式

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 11号炉A、B空预器出口烟道钢梁加固 组织、安全、技术措施、施工方案、应急预案 批准: 安监部: 发电部: 设备部: 锅炉专业: 编写: 年月日

11号炉A、B空预器出口烟道钢梁加固组织、安全、技术措施、施工方案、应急预案 一、设备情况简介: 1.设备简介: 原安装于11号炉A、B空预器出口烟道钢梁标高为29.2米刚性平面与38.2米刚性平面之间的立柱,其上部连接焊缝过小,导致受力后柱与梁脱开。 检修设备为7号炉低温过热器上层管组、下层管组出列磨损的管排,根据防磨防爆检查结果,更换超标管;并将出列管排进行治理;低过水平段顺列逆流布置,共有上、下两层管组,每组间留有一定的检修空间: 水平段上层管组管子为φ57×7,15CrMoG,横向节距S1=115,纵向节距S2=79,4根绕,每排共有三组U型弯,共178屏; 水平段下层管组管子为φ57×7,15CrMoG,横向节距S1=115,纵向节距S2=79,4根绕,每排共有两组U型弯,共178屏;

2.此次泄漏位置: 泄漏位置为7号炉低温过热器区域炉右侧,前排悬吊管位置,具体情况待停炉、放水、降温后进入炉内详细检查。 3,检修方案: 以低温过热器上层为主要检修治理区域,先逐排进行防磨防爆检查,将出列并磨损严重的管排标记并做好记录,然后对出列的管排从入口、出口切断,用倒链整体提起,将需要更换的管排露在上层管组的上方,进行更换然后恢复;另外将出列的管排用倒链、撬棍等工具恢复到原来位置,然后在两排管中间纵向插入1根φ57的定位管,起到定位、固定管排的作用。 二、人员组织机构: 为了保证11号炉A、B空预器出口烟道钢梁加固工作的顺利完成,检修部成立11号炉A、B空预器出口烟道钢梁加固工作领导小组,

电气设备预防性试验三措两案

目录 1 试验内容 (2) 2 组织措施 (2) 3 技术措施 (4) 4 安全措施 (4) 5 施工方案 (6) 6 应急预案 (6)

电气设备预防性试验三措两案 1 试验内容 1.1 110K V电缆交流耐压试验、绝缘电阻测试。 1.2 SF6 气体检测。 1.3 126KVGIS回路电阻测试。 1.4 备用SF6气体密度继电器校验。 1.5 绝缘子表面污秽物的等值盐密试验。 1.6 主变油样分析。 2 组织措施 2.1 组织分工海勃湾水利枢纽公司负责协助办理工作票及布置安全措施, 乌海 海金公司负责现场安全施工。 2.2 施工组织机构 组长:郭勇 组员:许多辉、王永功、郭勇、王庚、王海波、张湘亭、乔 海军、崔宁、蒙皓、郭晧琛、齐宇航、张赛、周青青、白艳梅 2.3 乌海海金公司人员分工 1) 总负责人:郭勇 职责:负责施工组织协调,对潜水作业现场安全施工全面负责。

2) 安全监督负责人:王庚职责:负责清理检查作业全过程安全监 督。 3) 技术负责人:白艳梅 职责:负责施工安全技术措施及施工方案的审核,进行现场技术交底。 4) 工作负责人:郭勇 职责:负责施工现场清理检查作业,保证清理检查任务安全保质完成。 2.4 施工现场组织 1) 工程项目实行专人负责制,对本工程的安全、技术、质量、工期、文明 施工全面负责。 2) 确定安全、技术、质量负责人,在工作中严格执行安全、技术、质量的 监督、检查。 3) 项目负责人每天对施工现场的安全、进度情况进行跟踪检查,发现问题 要及时整改,合理调配人员,优化施工程序,确保工程项目如期完工。 4) 工作前,工作负责人提前办理工作票。 5) 安全措施布置完毕后,工作许可人会同工作负责人到现场检查确认安全 措施。 6) 开工前,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、现场安 全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 7) 工作负责人因故离开工作现场时,应指定能胜任工作的人员临时 代替,进行工作交接,并告知项目负责人和本工作组成员。

锅炉打焦清灰三措两案范本

锅炉打焦清灰三措两案范本 1 项目概况 国华XX公司_锅炉是SG-2093/17.5-M910、亚临界、一次中间再热控制循环锅炉,锅炉在运行中,由于炉膛内温度在高度上的分配不均,在同一高度也有热偏差存在,不同煤产生的灰分有不同的熔点,如果炉膛内某处的烟气温度超过飞灰的熔点,飞灰则会粘在此处后烟气流动通道的受热面上,初时为表面积灰,随着飞灰的增加,形成焦块。受热面表面结焦后,使得受热面表面导热系数下降,影响受热面吸热,更是影响受热面内工质吸热,不但能导致工质吸热不足,影响锅炉热效率;还会因烟气内含热量没有被吸收,导致后面受热面流入烟气温度超温,可能致使后面受热面超温,影响机组安全稳定运行。综上所述,为了提高和稳定锅炉的热效率,让机组安全、稳定、经济运行,且提高整个机组的经济性,有必要在大小修时对锅炉炉膛内进行打焦、清灰。 2 组织措施 2.1.成立锅炉炉膛内打焦、清灰项目领导小组 组长:总工 组员:专业管理人员 2.2.#锅炉炉膛内打焦、清灰项目领导小组职责与权限 2.2.1 对炉膛内打焦、清灰项目的前期工作负责。负责审批项目的安全措施、技术措施,落实项目的人力、工器具、材料和备件的准备; 2.2.2 及时组织打焦、清灰项目实施前的准备会和实施后的总结会; 2.2.3 协调指挥打焦、清灰项目的实施工作;本项目实施的关键节点,组长

要现场指挥,对存在的重大问题及时处理,确保本项目的顺利进行; 2.2.4 负责安排、协调、监督、检查安全措施和技术措施的有效落实; 2.2.5 适时组织本项目的总结和评价。 3 技术措施 3.1 _锅炉炉膛内打焦、清灰的范围有: 3.1.1 _锅炉水冷壁受热面区域,主要包括四角喷燃器区域、看火孔附近、水平烟道入口处、折焰角斜坡处、部分有挂焦的水冷壁;墙式再热器受热面; 3.1.2 前炉膛内受热面区域,主要包括6片分隔屏、25片后屏过热器、38片屏式再热器受热面管排; 3.1.3 水平烟道区域,主要包括76片末级再热器受热面管排、100片末级过热器受热面管排、后烟井延伸侧墙底部; 3.1.4 后烟井区域,主要包括127片低温过热器、153片省煤器受热面管排 3.2 _锅炉炉膛内打焦清灰工序流程: 炉膛内搭设好架子——在炉外清理分隔屏、喷燃器处的大焦块——炉膛内从上向下逐层清理——检查受热面管壁有无损伤——清理炉底捞渣机内的焦渣等杂物——检查验收清理质量 3.3 _锅炉炉膛内打焦清灰施工方案 3.3.1 疏松焦块,可以用扁铲、扁铁片、撬棍等手动工具清理;要求清理用的手动工具,都必须带有钝边、钝尖,不准有尖锐的边或尖,清理工具的材质硬度必须低于受热面管;以防磕伤管壁; 3.3.2 坚硬焦块,可以用铁钎或者风镐清理;铁钎和风镐不能直接对着管子打,应该是偏着管子的方向,以防损伤管壁;

输煤维护三措两案

洛阳华润XX热电有限公司 2018-2020年洛阳项目输煤、除灰系统运行、检修维护 三措两案 批准: 审核: 洛阳华润XX热电有限公司 2018年6月

洛阳华润XX热电有限公司 2018-2020年洛阳项目输煤、除灰系统运行、检修维护 三措两案 批准: 审核: 编写: 洛阳XX电力设备有限公司 2018年6月

目录 1. 组织措施: (4) 2. 技术措施 (10) 3. 安全措施 (12) 4. 维护方案 (21) 5. 质量目标及保证措施 (27) 6. 人员配置 (29) 7. 施工主要用工器具、材料及车辆等 (30) 8. 应急预案 (31)

1.组织措施: 1.1.组织机构设置: 项目经理:张X 安全员:史XX 运行专工:刘XX 机务专工:焦XX 机务班长:姬XX 机务班组技术员:刘XX 电仪班长:刘XX 电仪班组技术员:孙XX 运行班长: 运行主值: 1.2.岗位职责: 1.2.1.项目经理职责: 1)项目经理是公司在对外包工程项目上的委托代理人,代表公司实施项目管理,贯彻执行法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司的管理制度。 2)项目经理是维护项目责、权、利的主体,在责、权、利兼顾下,组织生产要素的合理投入和优化组合,对进入工程项目的所有人员有充分的调动权,其他人无权直接调动任何人员;在授权范围内代表公司协调与发包人、监理、协作单位等各方面关系,解决施工中存在的问题,履行合同责任和义务。 3)坚持“实事求是原则”,编写项目管理实施细则并执行;建立质量管理体系并组织实施;进行现场文明生产施工管理。 4)项目经理为项目第一安全责任人,要认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,领导和督促项目各专业严格执行安全文明生产的各种规章制度,主持制订安全技术措施,及时开展危险点分析和预控工作,做好安全检查及安全文明生产的考核工作。对进入项目部的所有人员进行安全管理,根据公司的管理制度有检查、指导、考核权,对主管业务范围内的安全生产负领导责任。 5)认真贯彻公司的方针目标,组织好项目人员的专责分工,带领项目全体人员努力搞好各项工作,同时协调和指导解决各专业工作中存在的具体问题。

相关文档