文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > UPS电池常见故障、问题及原因分析

UPS电池常见故障、问题及原因分析

一.过放电现象

1.2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V)

2.12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V

造成原因

1.浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。

2.长期停止充电。

3.循环使用的电池每次补充电不足。

4.按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。

5.电池贮存期过长。责任归属用户使用.维护不当

二.过充电现象

1.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。

2.电池容量变小(电液趋于干枯)。

3.严重者端极柱基部渗酸。

4.一组电池中电压参差不齐。

造成原因

1.浮充电压超过说明书规定值。

2.环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行缩减(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV)。

3.充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。

责任归属用户使用.维护不当

三.短路(该故障极少见)现象

1.一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为

10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。

2.单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。造成原因

1.隔板破损或穿透。

2.有铅粒落入电池内部。

责任归属工厂制造不良,产品可退换。

四.电池渗漏电液现象

1.池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击。

2.电池的极柱阀帽渗漏,大电流长期充电造成外壳变形,渗漏

用户充电问题

外观完好情况下极柱.阀帽渗漏

制造质量可退换

极柱严重扭曲.撞击造成极柱渗漏

用户操作不当

3.电池壳与盖封合处漏酸

热封或粘合壳盖不牢固

制造质量可退换

五.外观破损

极柱断裂或电池外表损伤严重

1.接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损

用户造成

2.运输或搬运造成

六.气阀故障

1.电池中某单格外壳严重鼓胀甚至造成胀破了外壳。

阀帽与阀座在顶面的接触部位发生了异常的粘结造成电池不能向外排气(这种现象我公司多年未见)。

制造质量可退换

2.电池在存放一段时间(2-6个月)后某电池的开路电压或闭路电压明显比其他电池低(2V电池低于2V,6V电池低于5.5V,12V电池低于11V)将电池面上的盖片打开时其中的一个或两个阀帽的顶面中心部位无凹陷(正常应有凹陷)现出。

1.阀帽与阀座配合太松,造成电池某单格未能密封好。

2.阀帽内壁或阀座外壁有杂物,造成某单路未能密封好,凡是气阀密封不良的单格都会使空气中的氧气可进入电池,造成负极氧化而自放电,同时该单格电池因失水也较快而丧失电池容量。

制造质量可退换

七.自放电

蓄电池完全充电后(以产品的生产日期为准)在温度为25±5℃的环境中静置6个月,其容量损失小于或等于40%者,符合日工业规格"JISC8707-1992"及国内现行的"JB/T8451-1996"标准要求

1.电池贮存经历一个夏天到6个月时,剩余的10小时率容量≥50%说明电池正常因经历夏天,环境温度大于25℃,因而自放电即使达50%也是正常的

正常现象

2.在温带地区电池贮存达6月时,10小时率放电容量<50%。在热带地区电池储存达6月时,10小时率放电容量<40%。

可能存在制造质量问题也可能是电池经历40℃左右的高温环境贮存所致,工厂根据调查的实际情况可以退换电池,或让用户对电池补充电即可使用

八.未按说明书使用或不属"三包"范围的电池

1.用户自行改动过。

2.超过"三包"期。

3.寿命终止。

4.超过"贮存期" 1.用户自行改动过,且由此引起电池故障。

2."三包"期从售出之日起计时。

3.贮存期从售出之日起计时。

工厂按产品三包承诺,按约定条件实行三包3年(12V电池)或5年(2V电池)