文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信光缆光衰规范

通信光缆光衰规范

通信光缆光衰规范
通信光缆光衰规范

TTH用户的开通主要经过的节点有:OLT设备(发光模块一般+4 左右,至少不

低于+3.5)—局端ODF架(2 个法兰)—主干光缆—主干光交(1 个法兰或2 个

法兰)—配线光缆—配线光交(1 个法兰,主干收光即一级分光器上行一般在

+2 ,至少不能低于+1.5)—一级分光器—配线光交下配线光缆—光分线箱—二

级分光器(二级分光器下行不低于-21DB)—配线光缆—用户终端( 不低于-

22.5DB)。在整个传输过程中存在的衰耗点和指标如下:

活接头(法兰)≤0.4db 熔接头≤0.02db

1:2 分光器≤3.6db 1:4 分光器≤7.2db 1:8 分光器≤10.5db

1:16分光器≤13.5db 1:32分光器≤16.5db 光缆/ 公里≤0.36db

冷接头≤0.15db

在设计的过程中要对设计范围内的最远用

户端进行全程衰耗的计算,该值要求在

24db左右。施工完成后要对全程光路进行

测试,检测是否符合要求。如果要分段分段

测试,请根据以上参考值进行计算。

++上行OLT发+4.5 ONU收+-29

++下行ONU发++2 OLT收++-32

+上行OLT发+3 ONU收+-26.5

+下行ONU发O OLT收-30TTH用户的开通主要经过的节点有:OLT设备(发光模块一般+4 左右,至少不

低于+3.5)—局端ODF架(2 个法兰)—主干光缆—主干光交(1 个法兰或2 个

法兰)—配线光缆—配线光交(1 个法兰,主干收光即一级分光器上行一般在

+2 ,至少不能低于+1.5)—一级分光器—配线光交下配线光缆—光分线箱—二

级分光器(二级分光器下行不低于-21DB)—配线光缆—用户终端( 不低于-

22.5DB)。在整个传输过程中存在的衰耗点和指标如下:

活接头(法兰)≤0.4db

熔接头≤0.02db

1:2 分光器≤3.6db

1:4 分光器≤7.2db

1:8 分光器≤10.5db

1:16分光器≤13.5db

1:32分光器≤16.5db

光缆/ 公里≤0.36db

冷接头≤0.15db

在设计的过程中要对设计范围内的最远用

户端进行全程衰耗的计算,该值要求在

24db左右。施工完成后要对全程光路进行

测试,检测是否符合要求。如果要分段分段

测试,请根据以上参考值进行计算。

++上行OLT发+4.5 ONU收+-29

++下行ONU发++2 OLT收++-32

+上行OLT发+3 ONU收+-26.5

+下行ONU发O OLT收-30

光缆线路施工规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光缆线路施工规范(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光缆线路施工规范(通用版) 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径小、韧性差,又对施工机具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工的难度。 中继光缆施工涉及的主要内容包括:路由复测、光缆敷设、光缆接续、工程测量,我公司将严格按照按以下规定、措施进行保障工程施工工艺及质量: 一、路由复测 路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确地段等提供必要的依据。保障措施如下: 1、按设计要求核定光缆路由走向、敷设方式、环境条件及中继站站址。

2、丈量、核定中继间的地面距离(管道路由要测出各人孔间距离) 3、核定穿越铁路、公路、河流、水渠以及其它障碍物的技术措施及地段,并核定设计中各具体措施实施的可能性。 4、核定“三防”(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施可能性。 5、核定青苗、园林等赔补地段、范围以及对施工困难地段“绕行”的可能性。 6、初步确定接头位置。 7、为光缆配盘、分囤及敷设提供必要的数据资料。 8、核定、修改施工设计。 9、绘图 绘图按下列步骤进行。 ①核定复测的路由、中断站(光放站)位置与施工图设计有无变动。对于变动不大的可利用施工图进行部分修改。 ②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

电力通信光缆工程施工规范

电力通信光缆工程施工规范

目录 1 总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (2) 4 光缆的出厂检验 (2) 5 光缆材料的运输和仓储 (3) 6 光缆的到货检查和验收 (4) 7 线路复测 (6) 8 光缆配盘 (6) 9 光缆敷设 (6) 10 光缆接续 (19) 11 光缆成端 (21) 12 竣工验收 (21) 附录1 光缆开盘测试报告 (26) 附录2 直埋光缆底宽和顶宽及埋深要求 (28) 附录3 架空光缆的净距、挂勾程式和敷设工艺 (29) 附录4 光纤接头、光纤编号及光纤色谱表 (33) 附录5 光缆全程损耗测试记录 (35)

电力通信光缆工程施工规范 一总则 本规范规定了电力通信用光缆运输和仓储、到货开盘检验、安装和施工、竣工和验收要求,是电力光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。适用于本系统新建、扩建和改建的电力光缆线路工程。 各种光缆线路工程所用器材的规格、质量等均应符合本规范和设计文件要求,工程中不准使用未经鉴定合格的器材。 施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规范的要求。 本规范适用于电力光缆通信线路,包括光纤复合架空地线(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)和普通光缆。 本规范未包含的内容按设计文件办理。 二引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12357 通信用多模光纤系列 GB/T 9771-2000(所有部分)通信用单模光纤系列 GB/T15972-1998(所有部分)光纤总规范(eqv IEC 60793-1-1995) GB/T 7424.1-1998 光缆第1部分总规范(eqv IEC794-1-1-1996) GB/T 7424.4-2003 光缆-第4部分:分规范光纤复合架空地线 GB/T 12507.1-2000 光纤光缆连结器第1部分:总规范 DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法 DL/T 766-2003 光纤复合架空地线(OPGW)用预绞丝金具技术条件和试验方法 YD 5102-2005 长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 YD 5137-2005本地通信线路工程设计规范 YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范 YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范 YD/T 908-2000 光缆型号命名方法 YDJ 44-89 电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定

3.9通信光缆施工规范

通信光缆施工规范具体要求 以下为通信光缆施工详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂;山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米,因本次施工要求,柱上开关处应预留15米到20米,以备选点使用,本次施工架空光缆高度为6米,跨越公路等为7.5米,其他跨越现场施工可适当调整。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,

3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 三、光缆成端 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照onu的说 明书进行 4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(onu)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线上。 10)软光纤应在醒目部位标明方向和序号。

光缆架空施工及验收规范

架空光缆施工技术及验收规范 一、杆路部分: 1、复测、核标: (1)复测工作应根据已批准的施工图设计文件的杆路路由图进行,非遇特殊情况不得变更原路由。 (2)复测中如遇有地形环境与设计有重大改变,影响原路由的安全或传输要求时,应与建设单位和总监理工程师联系处理,并办理设计变更手续。 (3)复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点钉上标桩,对角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等,除应在杆位处钉标桩外,还应在标桩的邻近位臵作固定标志,并在测量登记薄上详细记载。 (4)复测时,除按设计选定的路由、地形和环境特点确定杆位,配臵电杆,一般情况下,市区线路的杆距为35-40m,郊区线路的杆距为45-50m。除应避免长杆档和急转弯外,电杆和拉线位臵的确定,还应符合下列要求: A、电杆在公路、乡村大路、机耕路交越时,交越点距路面垂直距离,必须保证一律达到5.5米的高度,与铁路交越时,为7.5米。 B、与高压输电线、各种火线、电气铁道馈电线、广播线和其它通信线平行接近或交越时应符合批准和施工

图设计文件的要求,并要保证垂直隔距;10KV以上高压输电线≥1.25米、380V火线走光缆上方≥0.6、220V 火线交越档改皮线走下方≥0.6米、一级通信线走上方≥0.6米。 另外,光缆杆路严禁在高压输电线或其它线路的拉线内穿过. C、电杆、拉线不宜设在建筑物的进出口处。 D、非特殊情况,电杆、拉线严禁设臵在公路路肩上或公路与排水沟之间,一般要求杆路路由应距公路平行隔距为50米左右,由于地形限制,平行隔距可限定为25米左右。杆路路由应尽量避开放炮采石、水库、跨河流、建房基地等地形不稳定及不安全地带。 E、水泥电杆角杆的角深,不宜超过7.5米。角深大于规定值时,应将一个转角分成两个转角,使每个转角的角深都不超过规定的数值时,两个角杆的角深宜相等。 在角杆复测中,相邻两角不宜有反转弯,在线路跨越铁路、河流时,不得用角杆兼作跨越杆。 F、在坡度变更的电杆上,如相邻杆位的地面高度差≥10米时,在坡顶的电杆,应在线路进行方向前后两侧装设顺线拉线,在坡底的电杆,应在向坡顶的一侧增设顺线拉线加固。 G、核标打洞时,杆距偏差≤30厘米时,杆位可不

浅谈电力通信光缆线路设计施工要点

浅谈电力通信光缆线路设计施工要点 摘要光纤通信因其具有的损耗低、传输频带宽、容量大、抗电磁干扰等优点,备受业内人士青睐,发展非常迅速。本文对电力通信光缆进行了概述,分析了电力通信线路的发展与现状,重点对电力通信光缆线路设计施工的要点进行了分析和探讨。 关键词电力通信;光缆线路;设计;施工 1 概述 设计是施工的前提,施工是对设计的实施,所以二者之间有着十分紧密的关联。因而为了确保电力通信光缆线路安全高效的运行,必须在设计和施工方面下功夫,尽可能地确保电力通信光缆的安全性和高效性,从而更好地促进电力行业的发展。 2 电力通信光缆线路设计要点 2.1 电力通信光缆线路设计要点 通过上表和实际应用情况来看,虽然电缆之间大同小异,但是也有着一定的区别,且就电力通信工程的实践来看,由于ADSS光缆的应用范围最广,这主要是因为其可以与现有的高压输电杆塔进行同步搭设,不仅便于操作,而且還能节省工程进度和成本[1],所以本文将其作为设计对象,以下就其设计要点进行简要的分析。 (1)线路路径勘察设计技术要点 在电力通信光缆线路设计中,首先需要对其线路路径进行科学的勘察。在勘察工作中,主要是对电力通信光缆线路的走向进行设计,所以必须在确保通信质量的原则下,尽可能地选择具有便于到达且易于维护的线路,同时还要尽可能地少走弯路,以稳定、坚固的地区作为首选,比如主干道的两边。但是一般不再地基稳定性较差的区域实施。 (2)光缆型号的设计技术要点 虽然确定了以ADSS光缆对电力通信光缆线路进行设计,但是由于ADSS 光缆的类型较多,所以在确定其类型时,还需要紧密结合实际需要强化对其的设计。因为光缆需要与现有的高压杆塔上同步搭设,所以必须对杆塔自身的承重和线路的分布等进行科学合理的明确,尤其应结合工程所在地的气象条件,以及线路的断面与特殊的跨越点等方面,对电力通信光缆线路的每个节段之间的跨距进行确定,并结合其挂点之间的落差以及最大的承受力与最大的风速等方面的因素,再根据具体的跨距条件和张拉应力及弧垂等方面的关系,针对性地对其型号

架空光缆线路施工验收技术规范(摘要)

贵阳移动架空光缆线路施工技术规范 1复测 1.1架空光缆杆路路由,应选择在地势平坦、地质较稳定,尽量避免翻山越岭地段,符合城市发展规划要求。在规划部门批准的施工图设计路由基础上进行复测,非遇特殊情况不得变更原选路由。 1.2复测工作的内容: 1)丈量杆距,确定杆位、杆高、杆型及杆上装置。 2)确定拉线位置,复核拉线程式及数量。 3)测定长杆档、跨越杆等特殊杆杆位、杆距,选定杆型。 4)记录测定资料,绘制杆路路由图。 1.3与公路、通卡车的乡村大路、铁路及其他线路(电力线、广播线及其他通信线)平行接近或交越时,应根据批准的路由图的规定,复测平行接近距离和交越点垂直距离、交越角度值;不得任意改变。 1.4应根据批准的杆路路由及现场地形和环境的特点测定杆位、确定杆距(市区距30~40米,郊外标准杆距为50米),配置电杆,并应尽量避免长杆档和急转弯。电杆位置的确定,还应符合下列要求: 1)不宜设在建筑物的进出口处; 2)不宜设置在公路路肩上或公路与排水沟之间; 3)架空光缆杆路与其他建筑物或道路等的间距、交越角度值,均应符合附 录一的有关规定;进入市区时应符合附录二至附录四的有关规定。 1.5复测时如遇有地形环境、建设规划与批准的路由有重大改变(如新建水库、新设等高压输电线、新建开发区),影响路由安全或传输要求时,应联系建设单位予以处理,并办理路由变更手续。 1.6在跨越宽广的河流、山谷等飞线处,应着重选择理想的跨越点,用经纬仪复测河流山谷的宽度,确定跨越杆杆高拉线位置和拉线程式。 1.7复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点上钉标桩。对于角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等重要杆还应在附近作固定标志,或以三角定标法标定杆位,并在测量登记簿上详细记录。 1.8在地形起伏变更的地点复测丈量杆距时,为保证测量数据的准确性,量地链所在位置和架空光缆在杆上的位置应一致。 1.9长途杆路与市话杆路关于角深的定义不一致,为提高和统一杆路强度,暂按长途杆角深的规定测量。

通信光缆施工规范具体要求

通信光缆施工规范具体要求 一、通信光缆施工规范 1、架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 2、管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。

6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用标志牌以示区别。

高速公路通信光缆施工技术

高速公路通信光缆施工技术 摘要:本文结合高速公路的现场实际情况和高速公路光缆施工的工程实践,根据施工流程对光缆施工工序和工艺进行了较为详细叙述,行成一套切合实际的高速公路通信光缆施工技术。 前言 通信光缆是高速公路机电系统中视频、数据、语音及网络等信息的传输介质,是高速公路的通信血脉,通信光缆施工质量的好坏将直接影响到高速公路运营使用的效果。本文根据笔者的工程经历及参考相关资料,对目前主流的高速公路通信光缆施工所涉及的各项关键技术和施工方法,如光缆的配盘、光缆敷设、光缆的接续等施工工序和施工中各关键环节的技术分析,与广大高速公路同仁共勉。 1、光缆配盘 光缆配盘是高速公路通信光缆施工前的重要工作。光缆配盘合理,则既可节约光缆、提高光缆敷设效率,同时,减少光缆接头数量、便于维护。特别是长途管道线路,光缆敷设在硅管管道中时,合理的配盘,可以减少浪费,否则,或是出现光缆富裕量太大,或是出现光缆长度不够,光缆一端在硅管中不能到达人孔。对于高速公路硅芯管道光缆配盘,配盘依据是人孔之间硅芯管长度,而不是人孔间距,二者有时相差较小,有时相差较大。另外,也需要核实管道施工图纸是否准确。管道施工单位提供的竣工图纸多数为人孔间距,而不是人孔之间硅芯管长度,对于这类竣工图纸,还需进行硅芯管长度复核,否则,不能作为光缆配盘的准确依据。 由于上述原因,硅芯管道光缆配盘容易出错,特别是地势起伏、绕行较大区域,光缆配盘应认真考虑。按笔者在高速公路进行光缆配盘后经实践检验的数据,总结得出了以下配盘计算方法: (1)、对于地势比较平坦地区,光缆盘长按照人孔间距,考虑增加1%~1.5%余量以及接头盒处盘留10~20米。一般采用以下经验公式: 光缆盘长=人孔间距(2000米左右) ×(1+1%~1.5%)+20 (2)、对于地势起伏、环绕较大地区,如果硅芯管长度准确,光缆配盘可按上式计算。如果硅芯管管道竣工图没有硅芯管长度,只有人孔间距,要么进行实际测量硅芯管长度,要么考虑增加2.5%~3%余量。即按下述公式计算: 光缆盘长=人孔间距(2000米左右)×(1+2.5%~3%)+20 现在,多数硅芯管均有尺码标记,如果硅芯管道相邻两个人孔之间没有接头且在人孔中能看清楚尺码标记,那么可以按照尺码标记计算出硅芯管长度,但是由于有时采用机械施工,硅芯管每公里将增加5~10米拉伸长度。如果已测量出硅芯管准确长度,则增加比例按0.5%考虑。 光缆在出厂时,由于生产工艺以及测试,一般光缆出厂长度超出订货长度3~30米,但这一余长随生产厂商不同而不确定,并非一个准确数据,因此,在做光缆配盘时不应考虑。 2.光缆敷设 根据高速公路的特点,考虑到通信光缆的安全,目前我国高速公路采用硅芯管作为主干通信管道,通信光缆主线上基本是在埋设于中央分隔带的下面通信管道中进行敷设,遇到大桥或特殊构造物时则敷设于一侧。通信光缆施工的方法主要有三种,气吹法、牵引法及钙装光缆直埋敷设法。目前由于良好的管道条件及吹缆技术比较成熟使高速公路光缆的敷设大多采用气吹法敷设,但对于匝道互通、收费站等场区的管道距离短、变向大、人手孔多,因此光缆敷设仍采用牵引法施工,对于一些无管道保护的特殊场地的光缆可能采用钙装光缆进行直埋敷设,由于直埋敷设施工工艺与钙装电缆直埋工艺相似,在此不进行叙述。 2.1 气吹法敷设光缆 气吹法敷设光缆工艺八十年代初期在美国出现,九十年代末期,随着国际国内通信施工界对气吹法敷设光缆工艺的进一步研究,气吹设备功能的进一步完善,此工艺在高速上得到广泛推广和应用,目前我国高速公路通信光缆施工一般均采用气吹法进行光缆施工。

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

光缆工程验收管理办法 (1)

北京电力公司ADSS、OPGW光缆工程验收管理办法 1、总则 1.1光缆网络已经成为支撑电网安全稳定运行的必不可少的部分,为了便于工程竣工 验收及正式移交生产,特制订本办法。 1.2光缆工程的验收是确保生产顺利运行的重要环节,必须按照标准认真严格进行。 2、工程竣工验收范围 2.1凡是新建、扩建、改建、改造的通信工程都应按照本办法组织竣工验收。 2.2凡是通信设备搬迁、换装、大修、通信线路及电、光缆割接等工程项目,也应参照本 办法组织竣工验收。 3、工程验收: 竣工验收工作一般由工程组织单位(或工程组织单位书面委托相关单位)组织进行,运行、施工、设计、监理等相关部门参加。 3.2竣工验收前,施工单位应准备好竣工报告;竣工图纸;验收记录单;竣工测试报告; 设计、施工变动证明文件等相关资料及测试仪表、测试光纤等工具仪表。 3.3随工验收 3.3.1随工验收是对工程隐蔽部分边施工,边验收。 3.3.2应进行随工验收的部分,工程组织单位应及时组织随工验收工作。 3.3.3隐蔽工程关键部分必须进行拍照、绘图存档。

3.3.4随工验收应做好详细记录,由参与验收各方签字,做为竣工验收资料的一部分。 3.3.5竣工验收时一般不再对随工验收部分进行检查。 3.4通信光缆工程,应在发电前至少5个工作日前,组织工程竣工初验工作,以免影响一 次工程发电。竣工验收工作必须严格按照验收标准、设计相关文件执行。验收中发现的问题应做好记录。 3.5初验中发现的问题应由工程组织单位督促施工单位整改,整改完毕后由工程组织单位 组织复验。复验合格后,由运行部门在验收记录单上签字确认,复验不合格不允许投入运行。 3.6验收中发现的质量问题,施工单位未及时进行整改的,运行单位不予验收,相关问题 由运行单位书面报告给施工组织单位。线路未按要求整改不应投入运行。 4、相关图纸资料及仪表工具材料的移交 4.1相关图纸资料由施工单位进行整理、组卷后,交由工程组织单位移交运行单位,原则上 不少于3份。 4.2资料移交工作应在验收合格后30日内完成,移交资料应包括:移交资料清册;订货技 术协议;产品合格证;竣工图纸;设计变更;施工记录;监理报告;光纤全程测试记录; 基础资源租用;占用协议原件(复印件);随、竣工验收记录;隐蔽工程签证等施工过程中发生的相关协议,以及以上资料的电子版光盘。 4.3设计中规定配置的仪表工具及备品备件、材料应移交运行单位,移交工作应在验收合格 后5工作日内完成。移交仪表工具及备品备件、材料时应同时提供相关配置清单、使用说明书、产品合格证等资料。

通信光缆线路施工规范(2014年修订版)

光缆线路工程施工规范 一、电杆安装 1、为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠,一般要求杆路离开水渠10m以外,离开县道、省道20m以外,离开国道、高速公路50m以外,当与其它通信杆路平行靠近时,一般应保持有10m的有效间距,与其它管线、直埋线路应保持3米的距离,一些特 序号建筑物名称最小水平净距备注 1 铁路(距最近的钢轨)地面杆高的4/3 2 公路(距公路路肩)地面杆高或满足公路部门的要求 3 人行道(距边石)或根据城建部门批准位置 4 消火栓 5 通信杆、广播杆、低压电力杆地面杆高的4/3 电杆与电杆的距离 6 地下管线(上下水管、煤气管等) 电杆与地下管线平行的距离 7 地下管线(电信管道、直埋电缆) 电杆与它们平行时的距离 8 房屋建筑(距建筑物边缘) 9 市区树木 10 郊区、农村树木 路和铁路等可根据实际地形选用杆高,杆高选用必须符合架空光缆线路最低线条及跨越其它建筑物的最小垂直净距标准,架空线路与其他电力交叉跨越平行时的间隔距离的要求详见下表: 序号其它建筑物名称最小垂直距离(m) 备注 1 距铁路轨面缆线最低点至轨面 2 距公路、市区主要道路路面公路转弯处应为倾斜的最高点 3 距一般道路路面包括农村机耕道、农用车道等 4 距通航河流航帆顶点在最高水位时 5 距不通航河流顶点在最高水位时及漂浮物上

6 距房屋屋顶跨越房顶、跨越屋脊 7 与其它通信线交越间距 8 距树枝顶 9 沿街坊小巷架设距地面货车不能通行路段 10 高农作物地段最低缆线与农作物、农机的最高点 间的净距,应不小于 11 其它一般地型距地面个别特殊山坡容许不小于 于条)。当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆档考 虑装置辅助吊线,应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考虑选 用8米以上的电杆; 4、角杆应在线路转角点内移10-15cm,因地形限制装设撑杆的角杆可不内移,吊线收紧后,角杆应向拉线方向倾斜半个杆梢左右;终端杆竖立后应向拉线侧倾斜10-20cm; 5、直线杆路的电杆位置应在线路路由中心线上,电杆中心线在路由中心线的左右偏差应不大5cm,电杆本身应上下垂直,不允许有眉毛或“∽”弯; 6、电杆埋深必须符合下表要求: 土质分类 杆长(m) 普通土硬土水田、湿地石质 注:1、表中石质电杆洞深偏差应小于±3cm,其他土质电杆洞深偏差应小于±5cm。 2、杆洞回土要求分层夯实,杆根培土一般应高于地面5-10cm,在郊区应高于地面 10-15cm。 3、对于不足40cm的浅表土石质地段,除去表土层,电杆洞深按石质要求深度。 4、对于12m以上的特种电杆的洞深要求应按设计文件规定实施。 9、电杆杆号必须面朝公路,并按照光缆线路A端到B端的方向递增编号,字体为白底黑色宋体,最下面字体距地面米。具体要求及杆号模板如下: 95cm 10cm 顺店5cm ∣10cm 花石5cm

架空光缆施工规范.Word 文档

架空光缆施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12) 架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (16) 架空光缆线路施工规范 实施细则 第一节杆路 1. 选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意; 2. 直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3. 杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4. 杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值

时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5. 配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6. 电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7. 立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档吊线要做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6的顶头拉线,超200米以上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。飞线跨越不能超过400米,如越过在中间需立过渡中间杆; 4、 8米以上角深内角应做辅助线,角杆辅助线采用7*2.2钢铰线,从吊线抱箍穿钉至封口60cm,用二只U型钢卡(10cm)间距10cm,5至7圈封头,5至8米角深内角吊线可有4.0铁线绑扎辅助;超8米以上角深、府角、仰角辅助线应与杆上主吊线相同钢绞线做做辅助线,吊线接续应采用3.0铁线另缠方法。 第三节拉线 1、拉线方位角深一定要用皮尺测定,丈量角深以50米标准杆距为测定依据 2、拉线抱箍在电杆的位置,终端拉,顶头拉,角杆拉,顺线拉线一律装设在吊线抱箍的上方,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方,拉线抱箍与吊线抱箍间距10cm±2cm.第一道拉线与第二道拉线抱箍间距为40cm. 3、7×2.2钢绞线主吊线,角深在7.5米以下,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线,顶头拉线都用7/2.6钢绞线. 4、 15米以上角深的角杆,应做人字拉线.拉线距离比1:1,但不得少于0.75,防风拉为8根杆一处,四方拉一般32杆左右设一处(最长不得大于48根杆距);四方拉必须做辅助线装置. 5、拉线上把见附表(二);中把见附表(三). 第四节钢柄地锚 1. 钢柄原则上采用1800mm×12mm,2100mm×16mm,70×20mm 洋元;地描石采用水泥制600mm×400mm方块和800mm×400mm方块; 2. 凡角杆顺线拉线应用2100mm×16mm钢柄地锚,防风拉线侧面拉线应用1800mm×12mm钢柄的地锚,特殊杆应用2400mm×20mm钢柄地锚,钢柄地锚出土为20至50厘

通信光缆架空杆路地项目施工标准规范

通信工程架空光缆线路施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12)

架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1) 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意;2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平 行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式 光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值 时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公 司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺 寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档

光缆线路工程施工验收技术规范

中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工验收技术规范 中国移动通信集团安徽有限公司网络部

目录 第一章总则 (1) 第二章光缆及器材检验 (2) 第三章路由复测 (3) 第四章光缆配盘 (6) 第五章安装工艺 (7) 第六章中继段测试 (21) 第七章竣工验收 (22) 第八章附则 (24)

第一章总则 1.1中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工验收规范(以下简称规范)是中国移动通信集团安徽有限公司光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的技术依据,适用于省内干线、城域传送网的新建、扩建和改建的光缆线路工程。 1.2光缆线路工程的验收应按信息产业部部颁的《邮电基本建设工程竣工验收办法》、集团公司相关文件、省公司下发的《中国移动通信集团安徽有限公司通信工程验收管理办法》(安移动网〔2007〕142号) 、本规范以及设计文件规定进行,验收项目、内容和标准按本规范的要求办理。 1.3工程验收必须严格执行本规范,以确保工程质量。各级建设单位必须加强工程质量检查工作,通过监理单位或随工代表加强施工现场的质量检查,做好随工检验和隐蔽工程的签证工作。 1.4在施工过程中,施工单位应严格执行部颁有关施工质量检查的规定和设计规范要求。 1.5本规范主要包括安徽移动使用较多的管道、架空光缆和硅管管道的敷设。施工单位制定的施工操作规程应遵循本规范的要求。 1.6 本规范未尽事项应执行YD5121-2005《长途通信光缆线路工程验收规范》,YD/T5138-2005《本地网通信线路工程验收规范》、YD5043-2005《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》和GB50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》的相关要求。

电力光纤到户施工及验收规范

2009Q/GDW543—2010ICS29.240 Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW543—2010 电力光纤到户施工及验收规范Code for construction and acceptance of Power Fiber to the Home(PFTTH) 2011-03-02发布2011-03-02实施 国家电网公司发布

Q/GDW543—2010 目次 前言...................................................................................................................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3施工准备 (1) 3.1通信设备安装环境要求 (1) 3.2器材检验要求 (1) 4设备安装 (1) 4.1一般规定 (1) 4.2光线路终端(OLT)设备安装 (2) 4.3光网络单元(ONU)设备安装 (3) 4.4光分路器(OBD)设备安装 (3) 4.5光纤配线架(ODF)设备安装 (3) 4.6光纤分纤箱设备安装 (3) 5线缆敷设 (4) 5.1一般规定 (4) 5.2光纤复合低压电缆的敷设 (5) 5.3光纤复合低压电缆终端及附件的安装 (7) 5.4入户光缆敷设 (7) 6工程验收 (8) 6.1一般性要求 (8) 6.2上电测试前检查 (8) 6.3上电运行检查 (8) 6.4验收资料及文件 (8) 6.5系统测试 (8) 附录A(规范性附录)设备测试项目流程 (10) 附录B(规范性附录)网管测试项目流程 (53) 附录C(规范性附录)ODN测试项目流程 (57) 编制说明 (61) I

通信光缆工程施工设计方案

目录 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、施工部署 2 四、光缆施工方案 2 五、光缆气流吹放施工方案 6 ●光缆路由复测7 ●光缆配盘确认7 ●气吹点的选择8 ●光缆单盘检测8 ●光缆的吹放9 ●光缆接续 11 ●光缆中继段测试:12 六、质量保证措施 12 七、安全保证措施 13 八、环境保护措施 14

一、工程概况 1.工程名称 XXXXX 2.建设规模 2.1XXXXX 2.2光缆线路穿跨越统计表 该段线路穿跨越道路、河流、池塘多处,因与气管线同沟敷设,穿跨越方案均随气管线同,具体数量详见下表: 2.3光缆材料一览表:

3. 新民市、于洪区、沈北新区、铁岭市、抚顺市境内。 4.工程特点 4.1施工工期紧、工农关系复杂。 4.2施工跨越冬季,冬季施工难度大。 二、编制依据 ⑴设计蓝图。 ⑵GB50369-2006 《油气长输管道工程施工及验收规范》; ⑶SY/T 4108-2005 输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范 三、施工部署 1、防腐施工人员及设备配备计划 1.2一个通讯机组主要设备配备计划 四、光缆施工方案 1、施工测量 施工测量工作包括: ⑴硅芯管路由的复测应以批准的施工图设计为依据。 ⑵核定硅芯管路由、长度、敷设位置、硅芯管接头点位置。

⑶核定硅芯管道穿越铁路、公路、河流、水塘、地下管线等障碍的具体位置和保护处理措施。 ⑷核定接头坑及吹缆坑的开挖地点。 2、主要器材、设备检验 (1)硅芯管单盘检验 硅芯管的外观要求: a、均匀,无缺陷,无刮痕 b、内壁应光滑平整,不得有气泡、裂口及显著的凹痕、杂质等。 c、端面应与轴向垂直。 硅芯管的气闭性能: 选取一盘硅芯管,管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 (2)硅芯管接头件及其他器材的检验: 硅芯管接头件主要技术性能应符合以下要求: a、接头连接力:≥4300N b、气密闭性能:≥1.6Mpa c、橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。 d、硅芯管接头件应能重复开启使用,便于拆装和操作。 硅芯管与接头件、硅芯管与膨胀塞间的连接密封性能按以下方式进行检验: a、硅芯管与接头件间的连接密封性能 剪取两段长300±5m硅芯管,按使用要求连接到相应的接头件上,在常温20℃、硅芯管内充气0.1Mpa,24h后压力降低应不大于0.01Mpa。 b、硅芯管与端头护缆膨胀塞间的连接密封性能 剪取长约1m硅芯管并垂直放置,硅芯管底端安装端头护缆膨胀塞,由硅芯管上面开口端加满自来水,静置保持1h,护缆膨胀塞在硅芯管下端口处无渗漏为合格。 3 、硅芯管施工技术要求 (1)埋深要求:按设计图纸施工: a、硅芯管埋深与输气管道管底标高一致,光缆与管道同沟敷设,位于管道介质前进流向的右侧,管沟设计深度为公路和城建管理部门要求的深度。 b 石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。此时可将沟深视为光缆的埋深。 c 光缆与已有地下管线和建筑物之间的净距 光缆与已有地下管线和建筑物之间的最小净距应符合下表要求。

光缆施工规范及要求

光缆线路施工要求 光缆敷设方式 通信光缆的敷设方式一般分为三种:管道、直埋和架空敷设方式。 一、光缆线路工程实施要求 (一)基本要求 1、一般要求 (1)线路工程实施前应按设计图纸进行复测,重新丈量线路路由长度、人孔井位置。复测中因外界环境变化而导致路由不通或存在危及线路安全隐患的地段,要及时反馈给建设单位和设计单位,并在下达设计变更通知单后再进行调整、实施。 (2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。 (3)光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求:光缆允许的最小弯曲半径指标表 波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15倍。 (5)光缆引上部分均采用Φ80mm钢管保护,钢管内穿放2根子管,子管规格为Φ28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作堵塞处理。 (6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,

主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局站内预留长度等。光缆的预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。 光缆预留长度表 XX局为A端,XX中继站为B端。 (二)架空光缆线路安装要求 1、杆路建筑安装要求 (1)电杆的规格及选用 架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径φ14-20厘米。杆路建筑标准杆高为8米,标准杆距为50米,超过65米按长杆档处理。 光缆距地面的高度达不到要求时,可采取增加电杆高度的方式,当电杆高度为12米以下时(不含12米)采用单接杆方式,当电杆高度为12米以上时采用品接杆方式。接杆时电杆锯出断面及刨平面需用沥青作防腐处理,接杆下节杆稍径不得小于上节杆稍径,单接杆时下节杆稍径不小于上节杆根径的四分之三。具体规格程式按设计图纸规定标准实施。 单接杆在直线路上应装在顺线路方向,在经受定向风力的地区应装在背风的一侧,角杆应装在拉线的反侧,跨越杆应装在长杆档的一侧,坡度变更杆应装在下坡的一侧,分线杆应装在拉线的反侧。 (2)电杆埋深 根据线路负荷以及对当地地理环境、气候条件等情况的

相关文档